空调运行中拨了电源,再插上然后空调不工作了,是主机损坏不工作了……

进入秋季,早晚温差很大,中午依旧有很高的温度,空调还得继续发挥着作用。在空调的使用过程中,经常出现一些“小故障”,维修人员上门之后,很快就处理掉了,他们在处理的同时会告知用户,这类问题是空调的“假性故障”,有的问题能够自动恢复,有的问题需要注意使用方式。出现这类问题别急着找售后,自己也能处理,不必花冤枉钱。


什么是空调的“假性故障”?

空调在使用过程中会出现非硬件性故障,假性故障是由于环境因素、空调自身原理、用户使用方式以及物理现象等造成的空调不工作、异响等现象。

常见的“假性故障”有哪些?

空调能够正常运行的首要条件是空调无故障、安装正确和电源通畅。如果空调出现无法开机可以检查以下几点:

①电源电压。所有空调都离不开电源供应,然而定频空调需要的电压不能低于198V,正常电压的范围在198V~242V ,变频空调可以在更低的电压下启动,正常电压范围在187V~242V。空调在夏季使用的时候,经常遇到用电高峰期以及错峰用电,部分小区的电压会出现较低的情况,此时的空调无法正常启动,有的小区电力设施老化也会出现电压过低,都不能正常启动大功率空调。

②电源通电。空调属于电器,只有通电后才能正常工作,如果出现空开跳闸或者没有闭合,空调无法供电运转,如果空调的插座没有插好或者接触不良,也都会导致空调供电异常而无法启动工作。

③控制器电量。对于中央空调来说,线控器面板连接室内机,很少出现线控器不通电的情况,但是对于遥控器来说,电池的电量有寿命,如果缺电必然开不了空调,出现电量过低的时候,也容易出现信号比较弱,空调无法正常接收信号而不启动。

④空调延时保护时间。大部分空调都有延时保护功能,当空调关机之后,需要3-5分钟的缓冲时间来平衡系统的压力,压缩机才能第二次开始运转。刚关闭空调又立即开启空调,此时空调有风出来也都没有冷热量吹出来,而是室内机中风机吹出的自然风。有的大型空调机组,预热的时间都要超过8小时以上。


空调工作都有着相应的噪音,然而使用过程中也会遇到一些特殊的噪音,这类噪音产生的异响也属于空调的正常现象。

①制冷剂的声音。空调在运行的时候,冷媒在液态和气态下都会流动,这才能有效地搬运房间的热量。中央空调每台室内机都有节流阀来控制冷媒流量,在释放冷媒的时候,节流阀会发出嘶嘶的声音,当空调关机的时候,管道中冷媒的反向流动也会发出一定的声响。

②热胀冷缩的声音。普通空调的室内机中有很多的塑料组件,在空调工作的过程中,各零部件受到温度的影响,引起相应的热胀冷缩,从而发出咔咔的声音。

③冷凝水的声音。当空调工作冷凝水产生较多的时候,从蒸发器上会有水滴滴落的声音,在排水的时候,也容易发出滴水和排气的声音。


水蒸气在温差过大的时候容易凝结成小水珠,视觉上能看到雾气(冒烟)。如果房间的湿度比较大,而空调设置的温度又比较高,空调吹出的冷风与房间的热空气接触时,在空调的风口位置就会产生雾气,只要房间的湿度下降,温度也降低,空调运行一段时间之后,雾气就会消失。为了缓解雾气,可以使用空调的除湿功能和增大空调的送风量。


空调产生异味一般出现在空调开机的时候,开启空调风口就会吹出霉味、灰尘味等,主要是因为空调在内循环的时候,空调的过滤网上吸附了很多的灰尘、絮状物等,长时间的积累就会在表面繁殖细菌、真菌等,室内的环境味道也容易漂浮到空调的风口周边,导致空调开机就会吹出各种味道。因此空调在使用前需要做好清洁保养工作,将空调的滤网、蒸发器清洗干净,减少污渍的残留,还应该给空调的内部做杀菌处理,减少房间里面抽烟等,时常给房间通风换气,这都能有效地消除空调异味,这并不是空调出现问题,而是空调缺少清洁保养造成的。


造成空调效果不好的原因有很多,其中最关键的几点有:

①空调的功率配置太小,造成空调不足以给房间提供足够的冷热量。

②空调工作的时间不够,打开空调就想要房间得到效果是需要一定时间的,否则只能对着空调风口直吹,那么空调的舒适感就更差。

③过于追求空调的低温或者高温,空调要达到相应的好效果,需要满足与环境温度的温差,室内设定温度的温差越大,空调工作的时间越长,效果上也慢得多。

④房间保温效果不好,空调能够提供的冷热量有限,如果房间的窗户和门长期开着,空调的效果必然保证不了,如果房间的保温性特别差,也会流失掉很多的冷热量,房间的空调效果也不会太好。

⑤房间人数和电器过多,人体的呼吸和电器的工作都会释放很多的热量,当这些热量过大的时候,空调产生的冷量不足以应对,空调的效果也会变差了。


为了节省电费,空调尽量保持常开,减少开关机的次数。在正常使用空调的情况下,空调自动出现了频繁开关机,主要的原因有三个:

①主机热保护。当环境温度高于空调能够承受的极限温度的时候,空调的主机自我保护功能启动,就会让主机停机,房间里面的空调也就没有冷量吹出来,当环境温度低于空调主机能够承受温度的时候,空调又会重启工作。空调主机应该安装在通风良好、不被太阳直射的地方,减少空调主机的热保护。

②空调温度设置太高或者太低。空调都有一个室内温度设置区间,在16℃-30℃之间,我们常说空调夏季不要设定到最低温度,冬季不要设定到最高温度,这会带来空调的能耗增加,舒适感下降。可是空调在夏季的时候,也不能设置过高的温度,冬季的时候也不能设置过低的温度,这让空调很容易达到设置温度,空调的启停就会更加的频繁,当然如果使用的是变频空调,这只是频繁的让压缩机低速与高速之间切换,能够减少耗电的情况。

③空调的出回风短路。空调的出回风有着距离限制,尤其是中央空调的出风和回风在同侧的情况下,需要间隔在1米以上的距离,如果距离太近,会导致空调刚吹出的风,立即被回风口吸回来,形成气流短路,让空调的温度感应探头误认为空调已经达到效果了,而实际的温度还没有达到,造成空调的频繁启动。


空调在使用过程中,难免遇到“假性故障”的情况,只要找到空调“假性故障”的原因,轻而易举就能消除故障,自己掌握了这些知识点,再也不用着急的叫售后,也不用花更多的冤枉钱请人维修。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

}

    ②制热差的原因:除同于制冷差外,还要考虑如下两个方面:化霜电路有问题造成化霜不彻底;室外温度低于0℃。

39.不制热、室外机截止阀管口有油渍
    故障分析:制冷系统漏,造成系统压力低不能令四通换向阀动作。
    故障检修:测试系统压力偏低。停机,对油渍处查漏,确认是铜螺母松动,坚固后加注适量制冷剂(3.5.1节),故障排除。

40、不制热,室外机发出强烈的碰撞声

    故障分析:可能是室外机结霜严重影响风扇运转,也可能是压缩机问题。
    故障检修:如图5-4所示。观察室外机热交换器结有厚厚的霜,说明化霜电路有问题。检查外盘混热,敏电阻RT3正常。对电脑板的R10、R12、C22、D01、D02化霜器件进行检查,结果是D02漏电,导致CPU的23脚电压低,误判室外热交换器温度高不需化霜。更换D02,并对热交换器人为化霜后,故障排除。

41.制热吹热风不足1min变成吹冷风

    故障检修:检查四通换向阀有温感及振动,在三通截止阀的维修管口接入压力表,观察压力表读数,先是为13kg /cm2后突然下降6kg /cm2,随之压缩机运转声变沉闷。怀疑四通换向阀内部窜气。放氟(3.5.4节),更换四通换向阀(2.5节),加注氟(3.5.1节),空调

42.不制热,初步观察无异常
    故障分析:可能是制冷系统漏,也可能是四通换向阀及控制电路有问题。
    故障检修:电笔测试室外机机壳不带的情况下,根据室外机接线图,测试四通换向阀线圈供电端子脚对“N”线脚之间为220VAC正常值。触摸四通换向阀有温感,强制对四通换向阀间断通电,听不到换向阀声,说明阀体内阻卡,反复振动阀体,听到“叭”的一声,再试机,制热正常。

43不制热,能制冷 故障分析:四通换向阀及控制电路。
故障检修:测室外机接线端子的四通换向阀线对“N”线之间电阻,无穷大,正常时应为四通换向阀线圈的阻值,即700~2000Ω,经查为四通换向阀线圈开路。更换同规格线圈后,故障排除。


    故障分析:可能原因有三个:制冷系统漏、室内外热交换器脏、四通换向阀的阀芯动作不到位造成微量串气。
    故障检修:测整机工作电流、系统压力均正常,观察室外机化霜也正常,触摸四通换向阀有温感及振动,说明四通换向阀已换向,再摸四通换向阀上粗细管温度也无明显异常,初步判断四通换向阀微量串气。放氟(3.5.4节),更换四通换向阀(2.5节),加氟(3.5.1节),空调器恢复正常工作。

②观察化霜时四通换向阀能正常回位制冷状态,但四通换向阀回位后压缩机不工作,室内机三个指示灯瞬间闪一下(低压压力保护故障代码)后就停机,并很快恢复刚为开时运行状态,3min后压缩机继续工作,以后重复。上述现象说明电脑板能发出化霜指令,但低压压力保护电路化霜期间禁止压缩运转。考虑到低压保护一般是制冷剂少造成的,观察室外机高低压截止阀无油渍,试着补充制冷剂后故障排除。


    故障分析:外风扇不转,使制冷剂流经室外热交换器时不能很好吸热蒸发。
    故障检修:打开室外机,测外风机无工作电压,沿线路检查室外电脑板上CPU的外风扇输出端为0V低电平停转值,估计是室外电脑板误过载保护。经查为内盘温热敏电阻变小至2.5kΩ,造成电脑板误判为内盘温过热,发出保护信号指令关闭室外风机,更换内盘温热敏电阻,故障排除。

47.海信KFR-60W/BP不制热、压缩机不转、数据丢失
    故障分析:外风机消干扰电阻R17损坏,造成外风机在转速切换时产生电磁干扰,导致93C046存储器内的数据丢失。
故障检修:如图5-5所示,打开室外机,发现R17烧焦。更换R17和C93C46后,故障排除。

93C46一定要用写好工厂原数据的记忆块,不能用市面所售的空白记忆块,也不能用其他品牌空调器的记忆块。

48.海信FR-50LW/BP制热内风机不转、送风运转
    故障分析:内盘温采集电路有问题或制热量不足引起,造成电脑板执行制热防冷风保护。
    故障检修:如图5-6所示。对内盘温热敏电阻加热,内风机仍不转,说明故障在内盘温检测电路。测RT2内盘温热敏电阻两端电阻正常。对内盘温检测电路中的L02、R03检查,结果是L02开路。更换L02后,故障排除。

    电脑型空调器在确认空调供电正常的情况下,通过测电源插头两端电阻确定检修方向:
    (1)电阻无读数即无穷大,依次检查变压器初级→电源线→电脑板上的保险管。如查出保险管熔断,需查明原因,可观察电脑板上220V输人电路中的压敏电阻、消干扰电容、扼流线圈有无外在损坏表现。
    (2)电阻为儿十欧姆~1000Ω,依次测变压器次级交流电压应为14.5V左右”电脑板上7812三端稳压器的③脚输出电压应为+12V左右→7805三端稳压器③脚输出端电压应为+5V左右→更换电脑板上的晶体,如果有图纸还应测试CPU的复位电压(应为4.6 V以上或2.5 V地左右)。

49.闲置半年后不通电
    故障分析:多数是空调器供电有问题;少数是空调器损坏。
    故障检修:测试电源插座220VAC正常,测空调器电源插头L、N两端电阻无读数,说明空调器内的220VAC输入电路或变压器初级开路。打开室内机的电器盒,抽出电脑板,观察上面的保险管、压敏电阻没有外在损坏表现。测变压器初级两端电阻也无读数,判断变压器初级开路,更换变压器后,空调器恢复正常工作。


50.不通电、保险管内壁为雾状
    故障检修:打开室内机外壳,测量发现电脑板上的保险管内部呈现雾状,压敏电阻有炭点,变压器和整流管良好,由此说明故障原因是电源电压过高,把压敏电阻击穿,形成大的电流又将保险管熔断。换一个3A保险管和压敏电阻后,空调器正常工作。

维修提示: 如手头没有压敏电阻,去掉压敏电阻即可。

51.加不通电、保险丝断开一点
    故障分析:通常是变压器初级开路、电脑板上的保险管熔断、电脑板问题。
    故障检修:测变压器初级阻值正常,检查保险管熔断。拆卸保险管看到内部金属丝顶部断开一点,根据经验这种情况不是后级有击穿短路引的,怀疑是电网电压浪涌造成的,更换保险管后,开机正常。


52.不通电、保险管正常
    故障检修:拆下室内机外壳,观察电脑板上的保险管、压敏电阻无外在损坏状。测变压器次级有交流输出,测量三端稳压块7805的③脚对②脚无+5V电源,但①脚对②脚为+12V正常值,脱开③脚后再③脚空脚对②脚电压仍无+5V,手摸LM7805发烫,说明7805已损坏。更换7805后,空调器恢复正常工作。

维修提示:     如果脱开7805的③脚,测③脚空脚对②脚恢复+5V输出,一般是③脚外接的滤波电容击穿或漏电。

53.不通电、+5V正常
    故障分析:电脑板没有工作,通常是CPU工作条件不符合要求。
    故障检修:接通电源试机,指示灯不亮、蜂鸣器不响,面板按键和遥控器均不起作用。先测+5V电源正常。其次测晶体两端对地电压均为0V,这是晶体没有振荡的表现。更换晶体后,故障排除。

    故障分析:商用分体柜机尤其是饭店用的柜机,通常是室内机连接线距地面低被老鼠咬断。
    故障检修:打开室内机、室外机的接线盒。先试着拉动每根连接线,如某根被拉出说明此线断路。其次把室外侧所有连接线拆下并拧在一起使连接,用万用表测量室内侧各连接线之间阻值,如发现某两根连接线阻值∞,说明其中有一根断路。

55格力KFR-26GW/K返修机,熔保险管 故障分析:保险管规格低,压缩机、风扇电机短路,电脑板上的压敏电阻击穿。
    故障检修:观察保险管规格为2.5A,低于室内机接线图的标注3.15A。更换3.15A保险管后,不再烧保险管。

56.志高KFR-32GW/DA屡烧变压器 故障分析:通常是变压器次级器件击穿或漏电,导致变压器负载过重。
故障检修:如图5-7所示。此机初始故障是不通电,经查变压器已烧焦,电脑板上的保险管的内金属丝轻度弯曲但没熔断。更换变压器后空调器正常制冷,但一周后又将变压器烧焦。在确认用户家里其他电器均正常工作的情况下,排除了电源问题,将检修重点放在变压器的负载上,包括D1-D4整流二极管、C1、C2滤波电容,经查为D1漏电,更换后,故障排除。


57.三相电柜机不通电、保险管熔断
    故障分析:室内机220V输入电路或直接负载有击穿、短路现象。
    故障检修:直观检查电脑板,发现压敏电阻有黑炭点,是击穿的典型表现出,也是导致保险管熔断的直接原因。更换压敏电阻、保险管后,通电试机,室内风机仍不转,但发出“嗒嗒”声。测风机电压在200V与100V之间不断摆动,经查为三相电源的零线断路,修复后,空调器运转正常。

故障分析:室温检测电路有问题,导致误判温度。
故障检修:经查为室温热敏电阻损坏,更换后,温度显示正常,开机正常制冷。

59.科龙KFR-50LW不开机、能设定工作模式
故障分析:可能是开关键损坏,也可能是CPU的工作条件不符合要求。
    故障:测+5V电源正常。检查按键时发现其插件上有水锈蚀状,清洁风干后,开机制冷正常。

5.6开机就掉闸或保护
60.室外机启动就掉闸     故障分析:空调器漏电或电流过大。
    故障检修:通电开机并监测电流,压缩机启动后电流从2.9A上升到3.6A,之后几秒就停机,把电源线从电流互感器撤出后,再试机空调器运行正常,由此判断故障在电脑板上的电流检测电路,因该机尚质保护期,更换电脑板后,故障排除。


61.开机室外机不转、约几秒室内机发出“嗒嗒”声
故障分析:这是空调器保护性关机的典型表现。

    故障检修:图5-8所示,测室内机接线板上的压缩机供电端电压,开机时为220V但瞬间消失,约1s电脑板上的继电器发出“嗒嗒”两声动作声,此时测试电脑板上压缩机继电器触点已断开,沿线路测反相驱动器2003A的14脚为+12V,③脚为0V, CPU的49脚压缩机控制端也为0V。根据经验,这是压缩机过流,被互感器CT检测到通知CPU t PD75028GC执行相应保护。先对易损的运转电容进行检查,发现运转电容外皮收缩,拆卸来测试已无容量,更换运转电容后,故障排除。


    故障检修:为判断故障在室内机还是室外机,把联机线拆下,通电开室内机,室内机工作正常,则判断故障在室外机,用万用表×200kΩ挡测室外机L、N对地电阻均无穷大。检查220V直接负载中的大电解、功率模块、桥堆,结果是桥堆击穿,更换后故障排除。


63变频机。机启动就停机,室外电脑板上户TC过热
    故障分析:这是室外机主继电器没有吸合的典型表现。
故障检修:如图5-9所示。通电开机,检查室外机电脑板上的主继电器RY01确实没有闭合,测该继电器线圈两端有11V压差,判断RY01继电器触点损坏。更换继电器后,故障排除。

64.380V柜机启动后就保护
故障分析:可能是三相电缺相,也可能是压缩机或交流接触器坏。
故障检修:在检查380V供电正常的情况下。拔掉空调电源插头后,按下列步骤进行。
第一步,检查交流接触器。按下强制开关,测量对应输出端之间电阻,如∞为损坏。另外,也可拆下交流接触器,如其底部的线圈有烧焦状也为损坏。
    第二步,测量压缩机三端子之间电阻,某两端子之间为0Ω或∞,要判断压缩机损坏。
第三步,调整三相电的相序,即三相电的任意两根线互换。


65.TCL王牌KFRd-50LW/EY室外机启动就跳闸     故障分析:室外机过流。如是新移机空调器或社区新维修过线路,还要考虑电源线的零线、火线接反了。
    故障检修:测试压缩机、外风扇电机的电阻正常。依次拔掉外风扇电机、压缩机插头试机,当拔掉压缩机插头后不再跳闸,反复检查压缩机确认没有问题。检查电源线发现电源线的零线、火线接反了。按规格恢复到左零右火后,故障排除。

}