西门子触摸屏弹出画面设置软件打开后弹出个弹窗

这样做了没效果。。

以下网伖赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

("弹出画面_1")不要用中文

}

我想在WINCC的界面中设置一个按钮點击弹出一个对话窗口,可以在里面设置一些选项

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

}

前几天发布了一个西门子TP-700触摸屏嘚使用视频有的朋友反映视频画面不是很清晰,对于触摸屏的变量设置环节看不清楚所以我特别整理了一个图文版的触摸屏设置教程,有需要的朋友请收下

触摸屏的编程操作步骤比较复杂,我一般按照以下流程进行:

新建立一个项目文件这个是博途软件的基本操作,就不一一赘述了

在“项目树”中点击“添加新设备”,选择CPU类型在这里我选择的是CPU 1214C AC/DC/RLY,订货号是6ES7 214-1BG40-0XB0,此步骤要根据实际情况自己选择

点擊HMI,选择添加触摸屏型号。在这里我添加的是TP700 精智面板订货号是6AV2 124-0GC01-0AX0。

(1)在成功添加完PLC和触摸屏设备后软件自动弹出触摸屏设置向导,点擊“浏览”按钮选中之前添加好的PLC进行组态。

(2)接下来是在HMI设备向导中逐步对触摸屏进行设置首先是画面布局,在这里可以设置画媔的分辨率、背景颜色、页眉的显示信息一般我比较习惯于不添加页眉,这样画面看起来比较清晰只要去页眉前面的勾选项就OK了。

(3)报警信息设置默认的这三个选项都是选中状态,在这里只保留中间的未决报警只有在发生错误时才弹出报警画面。

(4)添加触摸屏畫面如果你做的项目需要多个画面,可以在这里设置“根画面”和“子画面”在根画面图标上点击+号,就可以在根画面下新增一个“孓画面”了

(5)设置系统画面,可以选择是否显示项目信息、系统设置、用户管理、系统信息等特定功能的画面在这里我全部去掉勾選,不再显示

(9)按钮设置,可以显示启始画面、登录、语言、退出这些系统按钮同时也可以选择按钮在画面中显示的位置。

(7)在姠导中完成所有触摸屏相关设置之后点击完成退出向导,此时在项目树中双击“设备和网络”选项可以查看触摸屏与PLC设备已经完成了組态连接。

(1)接下来进行PLC的编程为什么要先编写PLC程序再画触摸屏画面呢?因为触摸屏上的一些元件都要与PLC的输入输出一一对应编写唍PLC程序后只要在触摸屏编辑界面与PLC变量进行匹配,这样非常方便

首先设置PLC的变量表,注意按钮SB1、SB2对应的地址不是输入口I,而是辅助寄存器M,峩选用的是M2.0和M2.1

(2)在主程序块Main(OB1)中编写一个带自锁功能的小程序,程序原理这里不再一一赘述

(1)我们可以把按钮和指示灯画在根画面仩,这样只要一上电开启触摸屏就会直接显示。

(2)在触摸屏画面上添加需要的元件在右侧窗口选择“库”—“全局库”可以选择添加按钮和指示灯,如果需要特殊的形状外观也可以自己绘制一个

点击“工具箱”选项,用鼠标将文本工具“A”拖拽到触摸屏画面上可鉯编辑添加文字。

(1)设置触摸屏输出元件变量双击指示灯图形,会自动打开“属性”选项选择“常规”,在变量一栏中点击“…”圖标在弹出的窗口中选择“PLC变量”,注意一定是选择“PLC变量”!对应选中输出变量KM1至此输出变量设置完成。

(2)设置触摸屏输入元件變量双击启动按钮图形,会自动打开“属性”选项选择“常规”,在变量一栏中点击“…”图标在弹出的窗口中选择“PLC变量”,对應选中输入变量SB1

点击打开“事件”标签,点击“添加函数”

在弹出的菜单选项中选择“编辑位”选择“置位位”

在右侧显示红色的文夲框中点击“…”图标,在弹出菜单中选中“HMI变量”中的SB1这样我们就完成了按钮SB1被按下时的操作设置。

重复以上步骤来设置按钮SB1松开时嘚操作设置需要注意的是在“添加函数”中选择的是“复位位”,其它步骤基本相同

将PLC和触摸屏程序分别下载到设备中,这个就不用洅多说了吧如果还不明白的先去找块豆腐。。就到这儿吧

}