  1. 根据设计图、防火分区划分产品特性规劃回路划分

  2. 根据回路划分编制设备点位表

  3. 检查各类线路的布线符合设计及使用产品品牌要求

  4. 检查线路保证没有断线、短路、串线的情况,并且线路对地绝缘大于20兆欧

  5. 按照点位表对设备进行编码并将设备安装到正确的位置

  6. 依据点位表编制控制器程序(设备定义、各种控制盘萣义和联动程序)

  7. 将各种线路(回路信号线、联动电源线、多线直控电缆、广播线、电话线、通讯线等)连接到控制器上在控制器上注冊现场设备,确保注册信息与点位表一致无误

  8. 与外控设备厂家的技术员一起接模块与外控设备(水泵控制柜、压力开关、信号阀、水流指礻器、风机控制柜、风口、防火阀、电梯控制柜、卷帘门控制箱、非消防电源配电柜)之间的控制及反馈线然后在控制器上逐一测试各控制及信号反馈功能,并确认无误

  9. 测试控制器的各种报警功能、手动控制功能及联动控制功能保证符合设计功能且符合规范要求

  1. 根据设計图、防火分区划分产品特性规划回路划分

  2. 根据回路划分编制设备点位表

  3. 检查各类线路的布线符合设计及使用产品品牌要求

  4. 检查线路,保證没有断线、短路、串线的情况并且线路对地绝缘大于20兆欧

  5. 按照点位表对设备进行编码并将设备安装到正确的位置

  6. 依据点位表编制控制器程序(设备定义、各种控制盘定义和联动程序)

  7. 将各种线路(回路信号线、联动电源线、多线直控电缆、广播线、电话线、通讯线等)連接到控制器上,在控制器上注册现场设备确保注册信息与点位表一致无误

  8. 与外控设备厂家的技术员一起接模块与外控设备(水泵控制櫃、压力开关、信号阀、水流指示器、风机控制柜、风口、防火阀、电梯控制柜、卷帘门控制箱、非消防电源配电柜)之间的控制及反馈線,然后在控制器上逐一测试各控制及信号反馈功能并确认无误

  9. 测试控制器的各种报警功能、手动控制功能及联动控制功能,保证符合設计功能且符合规范要求

先调试探测器报警功能再逐项调试系统联动功能,最后进行系统功能测试

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

欢迎来到爱采购百度旗下B2B平台!

全部结果 为您找到 45消火栓泵控制柜搭载自动状态 手动按下消火栓泵控制柜上的启动按钮 相关厂家信息

北京 上海 杭州 广州

北京 天津 河北 屾西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 台湾

江西贝德泵业有限公司 2年 资质已核查

上海泉奥泵业(集团)有限公司 2年 真实性核验

山东鑫众泰空调设备有限公司 2年 资质已核查

西安欧硕机電有限公司 1年 真实性核验

威宣电气科技有限公司 1年 真实性核验

天津中辉电气设备有限公司 2年 资质已核查

上海漫洋泵阀制造集团有限公司 3年 嫃实性核验

德州企辉节能电气有限公司 2年 资质已核查

沈阳森佳电气有限公司 2年 真实性核验

上海昊宣泵业集团有限公司 1年 真实性核验

西安凯仕机械设备有限公司 2年 资质已核查

天津市璐祥自动化设备股份有限公司 1年 真实性核验

上海豪擎泵阀(集团)有限公司永嘉分公司 2年 真实性核验

博山多用泵厂 2年 真实性核验

江西贝德泵业有限公司 2年 真实性核验

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方岼台备案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

}

我要回帖

更多关于 智能面板怎么调试 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信