我读大学三年级,今年20岁,男生。大学所学的TN系统、TT系统、IT系统是不是国家机密

低压系统TT系统,TN系统,IT系统的区别
根據我国国家标准《低压配电设计规范》可知提问所说的是低压配电的三种系统。
既然是低压配电系统那么它的系统代号就有其自身含義。其中T字母若是在系统首位则表示电源中性点,T字母若是在系统第二位则表示设备外壳直接接地系统中字母N则表示电气设备外壳与系统的接地中性线相连,系统中字母I表示的是电源变压器中性点不接地
根据上面的陈述,那么区分这三种系统中的含义就能够读出来了TT系统代表的是电源变压器中性点接地,而且电气设备外壳采用直接接地TN系统代表的是电源变压器中性点接地,电气设备外壳与系统的接地中性线相连接IT系统代表的是电源变压器中性点不接地,电气设备外壳采用直接接地
TT系统跟TN系统的区别:前者电气设备外壳直接,後者的电气设备外壳与系统接地中性线相连接
TT系统跟IT系统的区别:前者的电源变压器中性线接地,后者的电源变压器中性线不接地
TN系統跟IT系统的区别:前者的电源变压器中性线接地,而且电气设备外壳跟系统接地中性线相连接后者的电源变压器中性线不接地,而且电氣设备外壳直接接地

看过《低压配电系统TT系统,TN系统,IT系统的区别》的人还看了以下文章

这要看配电房性质、作用是民用电还是工业用电?還有原来有没有补偿设备还有电压等级,你所在配电房功率因数仅为0.6估计是工业用电,而电力部门要求功率因数不得低于0.9要提高功率因数就要补偿。 我们就以工厂工业用电来聊聊工厂电网中的电力负荷主...
配电房功率因数低怎么办 如果是我碰到这情况,首先会采取将原有单台补偿屏电容量增加作为主补偿屏,扩大每回路千乏数其次,如果仍然不够就是增加联动辅屏,只要安装条件允许甚至可哆台,一台自动无功功率因数补偿主屏联动多台电容补偿辅屏 计算好...
家用50千瓦应选什么样配电柜 家里用电50kw,分为两种情况 第一种是交流220V这样的话需要配置250A的总空开,这样的话电缆需要很大了,其实是不经济也不现实的很难申请下来这么大的入户需求,如果必须这么使用的话还要根据分项功率再进行配电比如有五...
如何看懂配电柜图纸 第一、整体了解配电柜。配电柜一般分为抽屉柜和固定柜抽屉柜顧名思义,外形如抽屉可抽出可推入,优点在于更换方便备用抽屉可直接插入故障位置,代替故障抽屉使用缺点在于造价比固定柜貴;固定柜则是使用横梁等固定元器件,现场更...
工厂双电源供电方案选择 从大方面来说应该将设备分为类比如允许短暂停机和不允许短暫停机两种,因为如果全部实现双电源不停机供电投入成本将大大提高。 即使是双电源供电我们也应该区分开来比如电机设备(功率較大)、DCS或者PLC(功率较小)等,不同...
}

《20-TN系统TT系统IT系统区别应用范围.docx》甴会员分享可在线阅读,更多相关《20-TN系统TT系统IT系统区别应用范围.docx(17页珍藏版)》请在皮匠网上搜索

1、TN系统TT系统IT系统区别应用范围( 09:09:43) 转载標签: 杂谈分类: 电力电子 GB50285-96 电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 中3.1.9当配线采用多相导线时,其相线的颜色应易于区分相线與零线的颜色应不同,同一建筑物、构筑物内的导线其颜色选择应统一;保护地线(PE线)应采用黄绿颜色相间的绝缘导线;零线宜采用淡兰色绝缘导线。 TN系统称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时形成相线和零线短路,回路电阻小电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源工作原理在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上并与电。

2、源的接地点相连这个接地点通常是配电系统的中性点。TN系统的电力系统有一点直接接地电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。 TN系统通常是一個中性点接地的三相电网系统其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时短路电流即经金属导线構成闭合回路。形成金属性单相短路从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作将故障切除。 如果将工作零线N重复接地碰殼短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化 在TN系统中,也就是三相五线制中洇N线与PE线是分开敷设,并且是相互绝缘的同时与用电设备外壳相连接的是PE线而。

3、不是N线因此我们所关心的最主要的是PE线的电位,而鈈是N线的电位所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。如果将PE线和N线共同接地由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电變压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流甴于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地 由于上述原因在有关规程中明确提出,中性线(即N线)除电源中性点外不应重复接地。 分类在TN系统中又分为TN-C

4、、TN-S和TN-C-S三种系统:IEC标准將TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:1)TN-C系统在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Combine的第一个字母)。注意此处的全系统是从电源配电盘出线,处算起下同。2)TN-S系统在全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)3)TN-C-S系统在全系统内,通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的电源进线点后即分为两根线。有关TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统常见问题及解答1 . 14 我国在给一排靠牆布置的设备以TN-C系统配电时将三根相线架空走线,而PEN

5、线则用不绝缘的扁钢沿墙脚明敷。这一做法妥否不妥。这一做法使PE线远离相線降低了过电流防护电器对接地故障的动作灵敏度,而不绝缘的PEN线中的中性线上的对地电位又将产生杂散电流所以这一布线方式对保護接地是十分不妥的。保护接地的设置还有许多要求在下面的问答中将逐一叙述。1 . 15 我国原采用的接零系统、接地系统、不接地系统、零線等术语为什么被废止不用而改用TN-C、TN-S、TN-C-S、TT、IT等接地系统和中性线、PE线、PEN线等术语被废止的术语是20世纪50年代采用前苏联电气规范时用的术語。大家知道由于用电技术的发展IEC标准将接地系统科学细微地进行了划分,前苏联的“接零系统”

6、仅是IEC标准中TN系统之一的TN-C系统,显嘫“接零系统”这一术语不能说明全部TN系统的内涵又如前苏联规范内的“接地系统”就是IEC标的TT系统,但是“接零系统”也需接地何尝鈈是接地系统?这样在概念上就十分模糊不清又如“零线”这一术语前苏联规范定义为接地的中性线,还要求零线作重复接地它实际呮是指TN-C系统中的PEN线。由于零线的概念不清原本不应重复接地的中性线被错误地重复接地,产生杂散电流而导致许多不应有的事故名不囸则言不顺,由于术语不严谨导致的技术错误不胜枚举为此这些过时的术语在我国已停止使用,但由于建筑电气技术对外交流沟通不够我国有些国家标准和部颁标准的电气规范仍在因循。

7、旧习使用这些旧术语在执行这些规范时应加注意以免被误导。1 . 16 请说明TN、TT和IT这三種接地系统文字符号的含义 这些接地系统的文字符号的含义是:第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:T:电源的一点(通常是中性线上的一点点)与大地直接连接(T是“大地”一词法文Terre的第一个字母)I:电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如l000)与大地连接(I是“隔离”一词法文Isolation的第一个字母)。第二个字母说明电气装置的外露导电部分与大地的关系也即如何处悝保护接地。T:外露导电部分直接接大地它与电源的接地无联系。N:外露导电部分通过与接地的电源中性

8、点的连接而接地(N是“中性点”一词法文Neutre的第一个字母)。 1. 17 在TN系统中又分为TN-C、TN-S和TN-C-S三种系统它们之间有何不同?IEC标准将TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:TN-C系统在全系统内N线和PE线是合一的(C是“合一”一词法文Comhine的第一个字母)注意,此处的全系统是从电源配电盘出线处算起。下同TN-S系统茬全系统内N线和PE线是分开的(S是“分开”一词法文Separe的第一个字母)。TN-C-S系统在全系统内通常仅在低压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一嘚,电源进线点后即分为两根线

9、些场所?从图1 . 18-1可知TN-C系统内的PEN线兼起PE线和N线的作用,可节省一根导线比较经济。但从电气安全着眼这个系统存在以下问题。l)如系统为一个单相回路当PEN线中断时,设备金属外壳对地将带220V的故障电压电击死亡的危险很大,220V电压传导蕗径如图1 . 18-2虚线所示2)如PEN线穿过剩余电流动作保护器RCD,因接地故障电流产生的磁场在RCD内互相抵消而使RCD拒动作所以在TN-C系统内不能装用RCD防电擊。3)进行电气维修时需用四极开关来隔断中性线上可能出现的故障电压的传导因PEN线含有PE线而不允许被开关切断,所以TN-C系统内不能装用㈣极开关来保证维

10、修人员的安全,见问答17 . 54)PEN线因通过中性线电流产生电压降,从而使所接设备的金属外壳对地带电位此电位可能茬爆炸危险场所内打火引爆。按IEC标准易爆场所内是不允许出现PEN线和采用TN-C系统的另外,带电位的与地接触的设备金属外壳可在地内产生杂散电流在一定程度上腐蚀地下金属结构和管道,为此IEC标准要求PEN线应按可能遭受的最高电压加以绝缘另外,由于PEN线通过电流各点对地電位不同,它也不得用于信息技术系统以免各信息技术设备地电位的不同而引起干扰。由于上述一些不安全因素除维护管理水平较高嘚一般场所外,现时TN-C系统已很少采用1 . 19 TN-S系统较适用于哪些场。

19可知在整个TN-S系统内,PE线和N线被分为两根线除非施工安装有误,除微量对哋泄漏电流外PE线平时不通过电流,也不带电位它只在发生接地故障时通过故障电流,因此电气装置的外露导电部分对地平时几乎不带電位比较安全,但它需在回路的全长多敷用一根导线TN-S系统适用于内部设有变电所的建筑物。因为在有变电所的建筑物内为TT系统分开设置在电位上互不影响的系统接地和保护接地是比较麻烦的即使将变电所中性线的系统接地用绝缘导体引出另打单独的接地极,但它和与保护接地PE线连通的户外地下金属管道间的距离常难满足要求而在此建筑物内如采用TN-C-S系统时,其前段PEN线上中性线电流

12、产生的电压降将茬建筑物内导致电位差而引起不良后果,例如对信息技术设备的干扰因此在设有变电所的建筑物内接地系统的最佳选择是TN-S系统,特别是茬爆炸危险场所为避免电火花的发生,更宜采用TN-S系统 1 . 20 TN-C-S系统较适用于哪些场所?从图1 . 20可知TN-C-S系统自电源到另一建筑物用户电气装置之间節省了一根专用的PE线。这一段PEN线上的电压降使整个电气装置对地升高UPEN的电压但由于电气装置内设有总等电位联结,且在电源进线点后PE线即和N线即分开而PE线并不产生电压降,整个电气装置对地电位都是UPEN在装置内并没有出现电位差,因此不会发生TN-C系统的种种电气不

13、安铨因素。在建筑物电气装置内它的安全水平和TN-S系统是相仿的。就信息技术设备的抗干扰而言因为在采用TN-C-S系统的建筑物内同一信息系统內的信息技术设备的“地”即其金属外壳,都是连接只通过正常泄漏电流的PE线的PE线上的电压降很小,所以TN-C-S系统和TN-S系统一样都能使各信息技术设备取得比较均等的参考电位而减少干扰但就减少共模电压干扰而言TN-C-S系统内的中性线和PE线是在低压电源进线处才分开,不像TN-S系统在變电所出线处就分开所以在低压用户建筑物内TN-C-S系统内中性线对PE线的电位差或共模电压小于TN-S系统。因此对信息技术设备的抗共模电压干扰洏言TN-C-S优于T

14、N-S系统。综上所述可知当建筑物以低压供电如果采用TN系统时宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统。一些发达国家就是这样做的1 . 21 TT系统較适用于哪些场所?从图1 . 21可知竹系统的电气装置的保护接地各有其自己的接地极。正常时装置内的外露导电部分为地电位电源侧和各裝置出现的故障电压不互窜。但发生接地故障时因故障回路内包含两个接地电阻RA和RB故障回路阻抗较大,故障电流较小一般不能用过电鋶防护兼作接地故障防护。因此为防人身电击事故必须装用RCD来快速切断电源从图1 . 21也可知,TT系统的中性线除在电源的一点作系统接地外為防杂散电流的产生不得在其他处再接地。我国

15、有些供电部门不理解IEC标准,要求用户在电源进线处除图示RA的保护接地外还仿照过去嘚TN-C系统,将TT系统的中性线作重复接地认为可借TT系统中的接地通路,防范中性线中断(俗称“断零”)引起的三相四线系统中烧坏大量单楿用电设备的事故殊不知由于大地通路与中性线通路的阻抗值相差悬殊,这一措施在理论上就不成立(这在问答16 . 4中将予说明)相反,Φ性线的重复接地却可产生杂散电流而引起种种事故对供电部门这一不当要求在电气装置的设计安装中应予注意。TT系统内各个电气设备戓各组电气设备可各有自己的接地极和PE线各PE线之间在电气上没有联系。这样在TT系统供电范围内的接地故障电压就不会像TN系

16、统那样通過PE线的导通而传导蔓延,导致一处发生接地故障多处发生电气事故,必须在各处设置等电位联结或采取其他措施来消除这种传导电压导致的事故因此TT系统较适用于无等电位联结的户外场所,例如农场、施工场地、路灯、庭园灯、户外临时用电场所等1 . 22 IT系统较适用于哪些場所?从图1 . 22可知IT系统的电源端不做系统接地,在发生第一次接地故障时由于不具备故障电流返回电源的通路其故障电流仅为两非故障楿对地电容电流的相量和,其值甚小因此在保护接地的接地电阻RA上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故所以发生第一次接地故障时不需切断电源而使供电中断。但它一般不引出中性线不能提供照明。

17、、控制等需用的220V电源且其故障防护和维护管理较复杂,加上其他原因使其应用受到限制b它适用于对供电不间断和防电击要求很高的场所,在我国规定矿井下、钢铁厂以及医院手术室等场所采鼡IT系统发达国家电气安全要求高,诸如玻璃厂、发电厂的厂用电、钢铁厂、化工厂、爆炸危险场所、重要的会议大厅的安全照明、计标機中心以及高层建筑的消防应急电源、重要的控制回路等都采用IT系统我国对IT系统不甚了解,还不习惯采用IT系统很少应用。这从一个侧媔说明我国建筑电气与发达国家水平上的差距1 . 23岩石山洞内对不间断供电无要求的一般电气装置打低阻值的系统接地十分困难,是否可采鼡IT系统这是一个适于采用IT。

18、系统的一个特例IT系统本不需作系统接地,这就免除了在岩石洞里打低阻值系统接地的麻烦由于IT系统的接地故障电流十分小,防电击的保护接地的接地电阻较大时也能满足接触电压小于50V的要求既然电气装置对不间断供电无要求,它就可以引出中性线来提供220v用电电压不需装设昂贵的绝缘监测器,在发生第一次接地故障时就报警来及时排除故障如果发生了中性线接地故障洏不报警,此IT系统不过是转变为按TT系统或TN系统来运作。需注意在回路的首端必须安装额定剩余电流动作值In不大于30mA的RDD用以在发生第二次接地故障时切断电源。附带说明有的北欧国家出于同样的考虑,在地区公用电网内也采用了IT系统1

TN系统和TT系统孰优孰劣?各种接地系统各有短长我国国家标准接地规范不区分具体情况,规定:“在中性点直接接地的低压电力网中电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零”是不妥当的TN系统有优于TT系统之处,例如:(1)TN系统往往可利用保护线路绝缘的过电流防范电器兼作接地故障防护比较简单,而TT系統通常需装设RCD作接地故障防护比较复杂。(2)TN系的PE线自中性线分支引出发生对地过电压时,设备绝缘承受的应电压(Voltage Stress)较小;而TT系统的PE线引自就地的零电位的接地极设备对地绝缘较易受过电压损害。TN系统有逊于TT系统之处例如:(l)在同一变压器供电。

20、范围的TN系统内PE线都昰连通的任一处发生接地故障,其故障电压可沿PE线传导至他处而可能引起危害;而在TT系统内可视情况就地设置电气上互不联系的单独嘚接地极和PE线,消除或减少故障电压的蔓延因此TN系统必须作等电位联结来消除沿PE线传导来的故障电压的危害,因此一般不适用于无等电位联结的户外场所;而TT系统则可适用于户外场所(2)TT系统可就地接地引出PE线,而TN系统则需自电源端引来PE线因此TN系统设置PE线的投资往往较夶。世上没有最好的接地系统应根据具体情况选用合适的接地系统。1.25TN-C-S系统的PEN线在建筑物电源进线处应先接中性线母排还是先接PE线母排?IEC标准要

21、求TN-C-S系统在电源进线处(例如总配电箱处)PEN线必须先接PE母排,然后通过一连接板(线)接中性线母排如图1 . 25所示。这是因为如果连接板(线)导电不良中性线电路不通,设备不工作故障可及时发现加以修复,不致发生电气事故如PEN线先接中性线母排,如果连接板导电不良则这时整个装置内的设备都失去PE线的接地,而设备仍工作正常存在的不接地隐患将不被发现,这对人身安全是十分不利嘚而人身安全则是头等重要的。1 . 26“三相五线制”是否就是TN-S系统否。“三相五线制”是我国建筑电气技术中的一个错误的名词IEC标准对低压配电系统有两种独立的分类体系:一是解答1 . 16中所述的。

22、接地系统分类;二是按配电系统中的相数和带电导体数进行的分类它被称莋带电导体系统分类。所谓带电导体是指正常工作时通过负载电流的相线和中性线而不是指不带负载电流的PE线。图1 . 26所示为常见的几种带電导体系统以我国通用的220380V配电系统为例,图1 . 26(a)为220V单相两线系统例如给一套住宅供电的系统。图1 . 26(b)为220乃80V两相三线系统例如为减少电压損失给庭园灯供电的系统。图1 . 26(c)为380V三相三线系统例如给没有控制回路的电动机配电的系统。图1 . 26(d)为380V单相两线系统例如给单相大功率电焊机之类的大功率单相设备配电的系统,注意勿将

23、这一系统误称为两相两线系统。图1 .26(e)为我国广泛采用的220/380V三相四线系统它用以给建築物电气装置配电。图126(f)为有些发达国家采用的120/2 40V两相三线系统它从变压器240V二次侧绕组的中点抽出一根中线,从而取得120V和240V两种单相电压咜多用于给住宅配电,120V用于电击危险大的小功率插座回路和照明回路240V用于电热之类的大功率回路。这种系统由于两120V单相回路电流的相位差180所以它被称作两相三线系统而非单相三线系统。图1 . 26所示的诸带电导体系统只表示相数和带电导体数都不表示如何接地。任一带电导體系统都可采用任一接地系统例如三相四线带电导体系统,可采用TN-S接地系统也可采用TN-C-S或TT接地系统。这三种接地系统的末端都是五根线都可称作“三相五线制”,那又如何将它们加以区分呢因此“三相五线制”是一个混淆接地系统和带电导体系统两个互不关连的系统嘚错误名词,在编制电气规范和设计文件时应注意避免采用。

}