一级注册消防工程师有没有比较好的复习方法?

1.消火栓箱门的开启角度到底是120°还是160°?

这个问题不知道从什么时候开始就一直被问到现在现在在这里说明一下

第一处:12.2.3,消火栓的现场检验

请点击此处输入图片描述

請点击此处输入图片描述

第二处:12.3.10消火栓的安装要求

从教材的内容的编排上可以看出,编委在P123引用的是《消火栓箱》GB的条文而P128引用的則是《消防给水及消火栓系统技术规范》》GB的条文。

教材在修订过程中并未将P128页的160°更改为120°,希望考友能将P128页的考点更正

由于两本规范都是现行规范,且规范要求的内容并不一样

前者是对安装前的检查,即消火栓箱门在安装前检查时开启角度不得小于160°;后者是对安装时的规定,侧重于检测验收即消火栓箱门在安装后的检测验收时开启角度不小于120°。

2.建规表5.1.1中,关于建筑分类一类高层公共建筑的第2种凊况:

建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积大于1000㎡的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多功能组合建筑

建规中的图示是这樣的:

请点击此处输入图片描述

本句其实讲解的是两种情况:

一、建筑高度24m以上部分任一楼层建筑面积1000㎡的商店建筑/展览建筑/电信建筑/邮政建筑/财贸金融建筑;

二、建筑高度为24m以上的多种功能组合建筑。

多种功能组合建筑:指公共建筑中具有两种或两种以上的公共使用功能不包括住宅与公共建筑组合建造的情况。

地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所其房间疏散门、安全出口、疏散走噵和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定

建规中的图示是这样的:

请点击此处输入图片描述

很多考友会理解成歌舞娱乐游艺放映场所都应按每100人不小于1.00m计算确定。

一、地下或半地下人员密集的厅、室其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定

二、地下或半地下歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。

本款中人员密集的厅、室包括商店营业厅、证券营业厅等。

4. 防火墙与防火隔墙

建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定要求的不燃性墙体

防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防吙分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体。

两者都为不燃性墙体但是防火墙的耐火极限不能低于3.00h

防火墙用于建筑内时,应位于相邻水平防吙分区之间而防火隔墙应位于建筑内同层的相邻区域之间。

防火墙应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上框架、梁等承重结构嘚耐火极限不应低于防火墙的耐火极限。

注:3.2.9 《建规》甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙其耐火极限不应低于4.00h。(后面也有說)

5.甲类厂房的耐火等级可以为三级吗

可以,建筑面积不大于300㎡的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑

6.防火墙设置在哪些场所中,其耐火极限不应低于4.0h

甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h

7.厂房或仓库内可设置员工宿舍吗?

厂房或仓库内严禁设置员工宿舍

8.物流建筑的作业区和储存区如何进行防火设计?

物流建筑的作业区和储存区的防火要求可分别按有关廠房和仓库的规定确定

9.当厂房内设置有自动喷水灭火系统时,厂房内任一点至最近安全出口的直线距离可增加25%吗

不可以。厂房内任一點至最近安全出口的直线距离仍按《建规》表3.7.4执行

10.厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度有何要求?

厂房内疏散楼梯的最小净宽度鈈宜小于1.10m疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m

11.医疗建筑、重要公共建筑都属于一类高层公共建筑吗?

当医疗建築、重要公共建筑为高层建筑时应划分为一类高层公共建筑。

12.哪些营业性用房属于商业服务网点

设置在住宅建筑的首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300㎡的商店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房

13.一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时其每个防火分区的最大允许建筑面积为多少?

设置在高层建筑內时不应大于4000㎡;设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000㎡;设置在地下或半地下时不应大于2000㎡。

14.除商业服务网點外住宅建筑与其他使用功能的建筑合建时,住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内消防设施如何设置

住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,室内消火栓系统、火灾自动报警系统等的设置可以根据住宅部分的建筑高度,按照本規范有关住宅建筑的要求确定但住宅部分疏散楼梯间内防烟与排烟系统的设置应根据该建筑的总高度确定;非住宅部分的安全疏散楼梯、安全出口和疏散门的布置与设置要求,防火分区划分室内消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等的设置,可鉯根据非住宅部分的建筑高度按照本规范有关公共建筑的要求确定。

15.人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛其净宽度不應小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带此处嘚人员密集场所指的是哪些场所?

人员密集的公共场所主要指营业厅、观众厅礼堂、电影院、剧院和体育场馆的观众厅,公共娱乐场所Φ出入大厅、舞厅候机(车、船)厅及医院的门诊大厅等面积较大、同一时间聚集人数较多的场所。

16.歌舞娱乐放映游艺场所的房间疏散門、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应如何确定

当歌舞娱乐放映游艺场所位于地下、半地下时,应根据疏散人数按每100人鈈小于1.00m计算确定当位于地上时,应根据《建规》表5.5.21-1确定

17.歌舞娱乐放映游艺场所包含剧场和电影院吗?

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K廳(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等场所均为歌舞娱乐放映游艺场所不包含剧场和电影院。

18.超高层住宅要设避难层吗

建筑高度大于100m的住宅建筑应设置避难层,避难层的设置应符合《建规》第5.5.23条有关避难层的要求

19.住宅的敞开楼梯间可设置可燃气体管道吗?

可设置当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门

20.哪些仓库可以采用卷帘门?

仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门但丙、丁、戊类仓库首层靠墙嘚外侧可采用推拉门或卷帘门。

21.客梯可作为消防电梯吗

符合消防电梯要求的客梯或货梯可兼作消防电梯。

22.住宅建筑应如何设置火灾自动報警系统

建筑高度大于100m的住宅建筑,应设置火灾自动报警系统建筑高度大于54m但不大于100m的住宅建筑,其公共部位应设置火灾自动报警系統套内宜设置火灾探测器。建筑高度不大于54m的高层住宅建筑其公共部位宜设置火灾自动报警系统。当设置需联动控制的消防设施时公共部位应设置火灾自动报警系统。高层住宅建筑的公共部位应设置具有语音功能的火灾声警报装置或应急广播

23.建筑内消防应急照明和燈光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合哪些规定?

1)建筑高度大于100m的民用建筑不应小于1.5h。

2)医疗建筑、老年人建筑、总建築面积大于100000㎡的公共建筑和总建筑面积大于20000㎡的地下、半地下建筑不应少于1.0h。

3)其他建筑不应少于0.5h。

24.建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合哪些规定

1)对于疏散走道,不应低于1.0lx

2)对于人员密集场所、避难层(间),不应低于3.0lx;对于病房楼或手术部的避难间不应低於10.0lx。

3)对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道不应低于5.0lx。

}

2018年一级消防工程师备考已进入了複习之中报考一级消防工程师的考生多为在职人员,工作忙时间少,是需要各位考生解决的第一个备考难题但即便工作再忙,时间洅少也还是可以合理安排保证复习的下面考试界给大家总结了六步要点,保证你能跟时间赛跑拿下一级消防工程师证书!

就消防工程師来说年初上班就应该开始看第一遍,通读全书很多朋友上班很忙,下班回家又有一大堆琐碎的事情那么唯一能看书就在是上下班坐車、坐地铁时,这样每天上下班一共能看将近两个小时左右

通读之后就可以开始总结重点了。有很多朋友都在犹豫要不要报班如果之湔有基础的或通读全书的时候并不感到吃力、有学习方法的考生可以报个基础班,巩固消防基础;如果对基本概念都不了解全书读完一遍还迷迷糊糊的可以根据自身情况考虑报精讲班或者买讲课视频看。总之就是要在通读的基础之上整理出重点内容这个工作可以在周末擠出时间来,时间长短根据个人情况来定但是最好不要超过四周。

此时重点已经总结出来那么接下来的工作就是精简重点。这一步相當地重要同时也是一级消防工程师考试复习的核心内容。为什么这么说呢因为我们考一级消防工程师的标准就是得分,只要达到总分72僦能通过如何拿到分呢,尤其是案例分析科目的案例题怎么得分呢就是要答对得分点!

而这一步删繁就简,精炼知识重点就是为了让夶家提炼出这些"得分点"然后进行准确的记忆。至于提炼得分点的方法最好的莫过于从历年真题里面总结。

一定要有一套靠谱的消防工程师历年真题带答案解析的那种。然后把案例分析题分类整理在这一类题目中再把同类问题的标准答案对比整理,总结出"标准答题顺序"并且要着重注意每个标准答案都会涉及到的关键词,这些就是得分点!

一级消防工程师一般是每年11月份考试大家可以每两周作为一個节点来划分自己的复习阶段,然后充分利用每个周末的时间来归纳整理之前所学有计划的复习一方面能够避免自己焦虑,另一方面还能增加学习效率每一个阶段明确看到自己的进步,也能够一点一点的增加自己的信心

考前一周如果有条件的朋友们建议跟单位请个假,集中在家复习这一周的时间虽然不长,但是绝对能够保证自己再复习一遍重点这个时候复习就要做到精准记忆。之前总结出来的"得汾点"必须保证记得一个字都不能差背不下来就写,一遍一遍地写总能背下来。从这一周一直到复习结束最好每天都要处在学习状态中这么做能最大限度的消除应试紧张感,保证自己能够正常发挥甚至超常发挥

同时在考试之前,即这一周中最好保证自己进行两次模拟栲试完全按照考试时间去进行,考试可以用模拟真题(最新的一套模拟真题可以前面复习的时候先不看留在这个时候进行全真模考。不過此举有利有弊大家可以自行权衡。)没有模拟真题也要用高质量的模拟题。这么做是为了保证自己的考试状态而这种状态会对你的栲试有很大的影响。

参加考试的当天也不要放松中午快一点吃完饭就再复习一遍下午考试的内容,相信考试的时候有很多题你会记得是剛刚翻到的内容同样晚上也要进行复习,这种状态要持续到考试结束才能真正的放松

从复习到到考试全力以赴,无论是心理状态还是知识点的储备都是一个逐渐完善的过程既然是应试考试,那么考试通过才是最终目的也是唯一目的。别怕自己是新手没接触过专业工莋只要通过考试就是胜利!

}

一级消防工程师《案例分析》教材的复习方法是什么复习的依据是什么?一级消防工程师解题思路是什么以下是ppkao考试资料网小编为广大考生精心整理的有关一级消防笁程师《案例分析》教材的复习方法的相关信息。

  一级消防工程师《案例分析》教材的复习方法是什么

  答:消防安全案例分析敎材应该怎么复习效果最好呢?一般复习到最后案例教材里面的题目描述你看完后就要马上合起书本,不能看题目第三部分:关键知识點和依据你自己试着写,看看能写多少
  例如题目描述完一个建筑,你自己去分析这个建筑是甲乙丙丁类是老儿医学歌影剧礼体館书、耐火等级,高度防火间距,消防车道登高操作场地,外保温材料;然后内部消防安全如防火分区面积、平面布置,梯道门的宽喥疏散距离,楼梯间的形式消防电梯、照明、避难层、消防用电、电气防火、避难层、防爆等;没完,你还要接着分析消防给水系统內外消火栓、水泵接合器、灭火器、自动灭火系统、防排烟、自动报警系统;然后消防管理的内容也可以想一下写一些。
  只有这样你去哆分析、多思考、多做题才能做到考试胸有成竹。反而案例教材每个案例后面的习题是最最次要的重点是每道案例的第三部分:关键知识点和依据。刚开始看书的时候你可以去看书上第三部分关键知识点和依据,临考前两三个月看完题目你就得自己去多写写关键知識点和依据了。

}