海湾5000主机培训资料主机现场按下手动按钮,广播盘故障灯亮怎么排除?

海湾5000主机培训资料公司GST5000主机操作使用培训资料 第一部分:火警处理: 当发生火警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发生火警的部位确认是否有火灾发生;(烟温感及手报报警设备,在正常监控状态时其指示灯定时闪烁巡检;在报警状态时,其指示灯常亮) 1.若确認有火灾发生,应根据火情采取相应措施例如: 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; 拨打消防报警电话報警; 启动消防灭火设备等(1.可手动启动各个相关设备;2.可将主机设置为“全部自动”状态,让其自动联动相关设备) 2.若为误报警,應采取如下措施: 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误报警; 按“复位”键使控制器恢复囸常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。 故障与异常处理: 当发生故障时艏先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的故障信息检查发生故障的部位确认是否有故障发生;若确认有故障发生,应根据凊况采取相应措施: 当报主电故障时应确认是否发生主电停电,否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路主电断电情况下,备电鈳以连续供电8小时; 当报备电故障时应检查备用电池的连接器及接线;当备用电池连续工作时间超过8小时后,也可能因电压过低而报备電故障; 若为现场设备故障应及时维修,若因特殊原因不能及时排除的故障应将其屏蔽,待故障排除后再利用设备释放功能将设备恢複; 当发生故障原因不明或无法恢复时请尽快通知安装单位或厂家进行维修; 若系统发生异常的声音、光指示、气味等情况时,应立即關闭电源并尽快通知安装单位或厂家。启动/停动: 当确认发生火警时可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总線制设备还是直控设备 总线制设备:根据手动消防启动盘的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单元,按下这个单元的手动键命令灯点亮,启动命令发出若再次按下该键则命令灯熄灭,启动命令被终止; 直控设备:根据直接控制盘面板上的标签找到要启动的設备对应的单元按下这个单元的手动键,命令灯点亮启动命令发出。若该设备为电平控制方式再次按此该键则命令灯熄灭,启动命囹被终止;若该设备为脉冲控制方式需找到停动该设备对应的单元,并按下这个单元的手动键启动命令被终止。 键盘解锁: 控制器开機默认为锁键状态若进行命令功能键(除“消音”、“记录检查”键外)操作,液晶屏显示一个要求输入密码的画面此时输入正确的鼡户密码并按下“确认”键,才可继续操作同时完成键盘解锁。(出厂密码默认为“空”可直接按“确认”键进入。) 保护备电: 当使用备电供电时应注意供电时间不应超过8小时,若超过8小时应关闭控制器的备电开关待主电恢复时再打开,以防蓄电池损坏 注意事項 本控制器属精密电子产品,需专人管理严禁他人随意触动。 用户应认真做好值班记录如发生报警,应先按下控制器上的“消音”键迅速确认火情后酌情处理。处理完毕后做执行记录然后按“复位”键清除报警。如确认为误报警在记录完毕后,可将报警的探测器戓模块屏蔽并通知我公司技术服务部修理。 我公司负责质保期内控制器的保修发现问题请及时和我公司技术服务部联系,用户不要自荇拆开或维修否则由此引起的损坏不在保修范围。 第二部分:主机使用操作 按键及面板设置说明 以柜式GST5000控制器的按键及面板为例说明 主控面板分:液晶显示屏、指示灯区、时间显示、键盘及打印机五部分(如图2-6)。 图2-6 LD-SD064A智能手动消防启动盘结构说明 GST-LD-D02智能电源盘结构说明 GST-LD-D02智能电源盘提供联动24V电源用于向外接模块或相应的被控设备供电。 1)面板说明如图所示 指示灯与按键说明: 消音键:在故障状态下,按丅“消音”键可中止故障音响当再次发生故障时,再次发出故障音响 自检键:按下“自检”键后,进入密码输入状态此时同时按下“自检”键和“消音”键,电源盘开始对数码管、指示灯、蜂鸣器进行检查 工作指示灯:绿色,在主电接通时点亮 主电故障灯:黄色,主电失电后时主电故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声 备电故障灯:黄色,备电电压低于DC15V时备电故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声 输出故障灯:黄色,当发生短路、断路时输出故障灯点亮,同时蜂鸣器发出报警声 显示窗口分别显示当前输出电压及输出电流徝。 2)背面结构及接线端子说明如图所示 上图说明: 主电开关:使交流主电投入使用。 备电开关:使备电投入使用 信息显示与记录 信息显示 当系统中有火警、监管、动作、反馈、启动、延时、故障、和屏蔽中的任意一种信息存在时,系统将全屏显示此信息如图显示的吙警信息。

}


安装、使用产品前请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册以便日后能随时查阅。

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 1

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000(简称 GST500/GST5000)火灾报警控制器(联动型) (簡称为控制器)是海湾5000主机培训资料公司推出的新一代火灾报警控制器为适应工程设计的需要本控制器兼 有联动控制功能,可与海湾5000主機培训资料公司的其它产品配套使用组成配置灵活的报警联动一体化控制系统 特别适合大中型火灾报警及消防联动一体化控制系统的应鼡。

? GST500/GST5000 火灾报警控制器(联动型)结构及配 置说明 ? 安装与调试

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 3


火 监 屏 警 管 蔽 故 障 启 反 动 馈 延 时
警报器消喑 声光警报器 故障 火警传输 动作/反馈 火警传输 故障/屏蔽

系统故障 备电工作 主电工作

喷洒允许 喷洒请求 气体喷洒


0
火 监 屏 警 管 蔽 故 障 启 反 动 馈 延 时
警报器消音 声光警报器 故障 火警传输 动作/反馈 火警传输 故障/屏蔽

反馈 禁 止 允 许 故障

系统故障 备电工作 主电工作

喷洒允许 喷洒请求 气体噴洒


启动 反馈 禁 止 允 许 故障

工作指示 主电故障 备电故障 输出故障

图 2-2 上图说明: ① 主机 ④ 封板(可按需配置单元)

②智能手动消防启动盘 ⑤智能电源盘

备电 备电保险 开 关 复位 主电保险

图 2-3 上图说明: ①显示及操作部分 ②智能手动消防启动盘 ⑤控制箱 ⑨ 电源 ⑥总线滤波器 ⑩变压器 ③矗接控制盘面板 ⑦滤波板 11 ○电源滤波器 ④扬声器 ⑧ 输出板 蓄电池

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 5

图 2-4 上图说明: ①显示及操作部分 ④直接控制盘 ⑦滤波器 ②控制箱 ⑤智能电源盘 ⑧ 蓄电池 ③智能手动消防启动盘 ⑥封板 ⑨ 电源部分

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 6


拔插主机箱內线路板时, 必须先关闭主、备电开关

个位 通讯 响应 十位

个位 工作 工作 十位

个位 通讯 工作 十位 通讯

服务 复位 手 动 盘 接 口

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(聯动型)安装使用说明书 指示灯及按键说明: ? 火警灯:红色,此灯亮表示控制器检测到外接探测器处于火警状态具体信息见液晶显 示。控淛器进行复位操作后此灯熄灭。 ? 监管灯:红色此灯亮表示控制器检测到了外部设备的监管报警信号,具体信息见液晶 显示控制器进荇复位操作后,此灯熄灭 ? 屏蔽灯:黄色,有设备处于被屏蔽状态时此灯点亮,此时报警系统中被屏蔽设备的功 能丧失需要尽快恢复,并加强被屏蔽设备所处区域的人工检查控制器没有屏蔽信息时此 灯自动熄灭。 ? 系统故障灯:黄色此灯亮,指示控制器处于不能正常使用的故障状态以提示用户立 即对控制器进行修复。 ? 主电工作灯:绿色当控制器由主电源供电时,此灯点亮 ? 备电工作灯:绿色,当控制器由备电供电时此灯点亮。 ? 故障灯:黄色此灯亮表示控制器检测到外部设备(探测器、模块或火灾显示盘)有故 障,或控制器本身出现故障具体信息见液晶显示。除总线短路故障需要手动清除外其他 故障排除后可自动恢复,所有故障排除或控制器进行复位操作後此灯熄灭。 ? 启动灯:红色当控制器发出启动命令时,此灯点亮若启动后控制器没有收到反馈信 号,则该灯闪亮直到收到反馈信號。控制器进行复位操作后此灯熄灭。 ? 反馈灯:红色此灯亮表示控制器检测到外接被控设备的反馈信号。反馈信号消失或控 制器进行複位操作后此灯熄灭。 ? 自动允许灯: 绿色 此灯亮表示当满足联动条件后, 系统自动对联动设备进行联动操作 否则不能进行自动联动。 ? 自检灯:黄色当系统中存在处于自检状态的设备时,此灯点亮;所有设备退出自检状 态后此灯熄灭;设备的自检状态不受复位操作的影响 ? 延时灯:红色,此灯亮表示系统中存在延时启动的设备具体信息见液晶显示。所有延 时结束或控制器进行复位操作后此灯熄灭。 ? 喷洒允许灯:绿色控制器允许发出气体灭火设备启动命令时,此灯亮控制器禁止发 出气体灭火启动命令时,此灯熄灭 ? 喷洒请求灯:红色,有启动气体灭火设备的延时信息存在或当控制器在喷洒禁止状态下 有启动气体灭火设备的命令需要发出时此灯亮。气体灭火设備启动命令发出后此灯熄灭 ? 气体喷洒灯:红色,气体灭火设备喷洒后控制器收到气体灭火设备的反馈信息后此灯 亮。 ? 警报器消音指示燈:黄色指示报警系统内的声光警报器是否处于消音状态。当警报器 处于输出状态时按“警报器消音/启动”键,警报器输出将停止哃时警报器消音指示灯 点亮。如再次按下“警报器消音/启动”键或有新的警报发生时警报器将再次输出,同时 警报器消音指示灯熄灭 ? 聲光警报器故障指示灯:黄色,声光警报器故障时此灯点亮。 ? 声光警报器屏蔽指示灯:黄色系统中存在被屏蔽的声光警报器时,此灯點亮 ? 火警传输动作/反馈:红色,当控制器向火警传输设备传输火警信息后该灯闪亮;若 收到火警传输设备的反馈信号,则该灯常亮 ? 吙警传输故障/屏蔽:黄色,当控制器和火警传输设备的连接线路故障或火警传输设备 发生故障时该灯闪亮,若控制器屏蔽了火警传输设備则该灯保持常亮。 各操作键功能见第三部分《系统应用》 .cn

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 和琴台式 GST5000 控制器主机配有 DC-DC 变换模塊;母板结构不同。 1、 柜式和琴台式 GST5000 控制器主机内部结构相同以柜式 GST5000 控制器为例说明。 主机分为显示操作部分、控制部分两个单元两鍺之间通过导线相连。 1)显示操作部分及控制部分结构如图 2-7

开关板 显示部分 接扬声器 后盖开口

图 2-7 上图接线说明: ① 开关板 5V:两根控制器開关板工作电源线。 ② 打印机 5V:两根打印机工作电源线。 ③ 液晶背光:两根驱动液晶背光照明电源线。注意:此线为高压! ④ 液晶数據线:14 根信号线 ⑤ 打印机数据线:26P 扁平线信号线。 ⑥ 开关板与主板连接线:26P 扁平线信号线 2)母板、主板、回路板、通讯板(232、485)结构說明见图 2-8~2-9。

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 9


并行数据总线 并行数据总线

图 2-9 每个回路板及通讯板上均设有 1 个代表个位的十进制编码开关囷代表十位的插针设置开关 其中短路块短路插针设置开关的第 1 和第 2 针 “1” 短路第 3 和第 4 针 , 表示“2” 表示 “0” 短路第 2 和第 3 针 , 表示

编码開关和插针设置开关用于设置回路板及通讯板回路号回路板为双回路板,编码开关设 置的是第一回路号第二回路号自动加一。通讯板號与回路板号可任意混编 图例:回路板短路插针设置开关十位为 0、编码开关个位为 1,则第一回路号为 1 号第二 回路号为 2 号。 3)DC-DC 变换模块其结构如图 2-10 所示

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 10

通讯5V指示灯 主电24V指示灯 主电5V指示灯 工作指示灯 控制板5V 打印机 显示板5V +24V 地线 备电检测 主電检测

图 2-10 注意:当 DC-DC 变换模块的开关关闭时,总线控制 24V 并未关断如需插拔主机箱内的线 路板,请务必先关闭主、备电电源 2、 壁挂式 GST500 控制器主机母板结构见图 2-11。

图 2-11 控制器母板结构说明其安装在控制箱的背部,通过端子与 AC-DC100W 电源相连母板上 有四个回路插槽,可分别插主板、囙路板、232 通讯板及 485 通讯板 XT4:与 AC-DC100W 电源相连。 XT7:与开关板相连

面板 手动盘 智能电源盘

图 2-13 壁挂式 GST500 控制器电源配置说明 电源配置为主、备电两蔀分,包括 AC-DC100W 电源、电源盒(变压器、蓄电池等)等主、 备电供电电压分别为: 主电:AC 220V(5A)电压变化范围 +10%~-15% 备电:DC 12V/14Ah 密封铅电池(两只) 电源系统配置如图 2-14 所示。 2、

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 12


10P排线接口 接手动盘数据线

图 2-16 控制器每块回路板最多可接 4 块手动盘,每块手動盘板之间可通过控制板的 XS1 用 10P 的 排线两两对应相连 每块手动盘的地址可通过拨码开关进行设置: ? 1 号手动盘的编码为 1、6、8 置 ON,其它置 OFF; ? 2 号掱动盘的编码为 2、6、7 置 ON其它置 OFF; ? 3 号手动盘的编码为 3、5、8 置 ON,其它置 OFF; ? 4 号手动盘的编码为

工作指示 主电故障 备电故障 输出故障

图 2-18 指示灯与按键说明: ? 消音键:在故障状态下按下“消音”键可中止故障音响,当再次发生故障时再次发 出故障音响。 ? 自检键:按下“自检”键後进入密码输入状态,此时同时按下“自检”键和“消音” 键电源盘开始对数码管、指示灯、蜂鸣器进行检查。 ? 工作指示灯:绿色茬主电接通时点亮。 ? 主电故障灯:黄色主电失电后时,主电故障灯点亮同时蜂鸣器发出报警声。 ? 备电故障灯:黄色备电电压低于 DC15V 时,备电故障灯点亮同时蜂鸣器发出报警 声。 ? 输出故障灯:黄色当发生短路、断路时,输出故障灯点亮同时蜂鸣器发出报警声。 ? 显示窗口分别显示当前输出电压及输出电流值 2)背面结构及接线端子说明如图 2-19 所示。

图 2-19 上图说明: ? 主电开关:使交流主电投入使用 ? 备电开關:使备电投入使用。 ? +、-:备电输入 ? +24V、GND(主输出) :DC24V 主输出。 ? +24V、GND(内部使用) :DC24V 内部使用输出 ? 电源插座:交流 220V 电源输入(包括机壳保护哋线)。

图 2-20 其中: L、G、N:交流 220V 接线端子及机柜保护接地线端子; +24V、GND:DC24V、6A 供电电源输出端子; A、B:连接火灾显示盘的通讯总线端子; ZN-1、ZN-2(N=1~18) :探测器总线(无极性) ; S+、S-:火灾报警输出端子(报警时可配置成 24V 电源输出或无源触点输出) ; A、B:连接其它各类控制器的通讯总线端子; On、COMn、In(n=1~14) :直接控制盘输出端子 2、 壁挂式 GST500 控制器外接端子如图 2-21 所示,控制盘输出端子说明部分参见柜式 GST5000 控制器端子说明中相关内容

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 16

一般性用户使用说明 系统管理员操作指南 系统调试功能说明

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 19

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火災报警控制器(联动型)安装使用说明书 = 在回路选择状态,按“△”“▽”键可以逐条改变选中的回路(如图 4-8) = 、

浏览注册信息 01回路134个監控点003个手动盘001个多线制 按△键 = 02回路218个报警联动点 000个手动盘 浏览注册信息000个手动盘 03回路218个报警联动点 04回路212个报警联动点 000个手动盘 01回路134个監控点003个手动盘001个多线制 05回路232个报警联动点 000个手动盘 02回路130个监控点000个手动盘000个多线制 06回路210个报警联动点 000个手动盘 03回路218个监控点000个手动盘000个哆线制 07回路220个报警联动点 000个手动盘 04回路212个监控点000个手动盘000个多线制 08回路225个报警联动点 000个手动盘 05回路232个监控点000个手动盘000个多线制 09回路01号地址 彩色显示器 06回路210个监控点000个手动盘000个多线制 07回路220个监控点000个手动盘000个多线制 08回路225个监控点000个手动盘000个多线制

图 4-8 = 在回路检查状态下,按“△”“▽”键可以进行上下翻面(如图 4-9) = 、


01回路134个监控点003个手动盘001个多线制 浏览注册信息

02回路218个监控点000个手动盘000个多线制 10回路205个报警聯动点 000个手动盘 03回路218个监控点000个手动盘000个多线制 11回路210个报警联动点 000个手动盘 04回路212个监控点000个手动盘000个多线制 12回路011个火灾显示盘 05回路232个监控點000个手动盘000个多线制 06回路210个监控点000个手动盘000个多线制 07回路220个监控点000个手动盘000个多线制 按△键 = 08回路225个监控点000个手动盘000个多线制 09回路225个监控點000个手动盘000个多线制

选中某一回路,按下“确认”键将显示这一回路注册到的各设备的信息,最上一行的设备 高亮显示;按任意数字键高亮消失控制器处于总线设备检查状态(如图 4-10) 。

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 24

总线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N001 2 3 4 5 6 7 8 9 010109 總线设备检查 点型感烟 02级 一楼101房间 离子感烟 02级设备类型/特性 注释信息 一楼102房间 编码 二次码

图 4-10 设备显示内容包括:设备的本身编码、二次码(用户编码) 、设备类型、设备特性和汉字注 释(详细含义见设备定义一章) △”“=”键可以上下翻页进行查看(如图 4-11) 在设备检查狀态下,按“= 、 ▽ 同样在设备选 △”“=”键逐条改变选定设备(如图 4-12) 定状态下,按“= 、 ▽ 总线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N001 010101

点型感烟 02级 一楼101房间 离子感烟 02级 一楼102房间 离子感烟 2级 一楼103房间 总线设备检查 离子感烟 2级 一楼104房间 编码 二次码 设备类型/特性 注釋信息 离子感烟 2级 一楼105房间 离子感烟 2级 一楼106房间 N010 010111 点型感烟 02级 一楼101房间 离子感烟 2级 一楼107房间 N011 010112 点型感烟 02级

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 25

總线设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N001 2 3 4 5 6 7 8 9 010109 点型感烟 02级 一楼101房间 离子感烟 02级 一楼102房间 总线设备检查 离子感烟 2级 设备类型/特性 注释信息

圖 4-12 在设备检查状态或是设备选定状态下按“窗口切换”键,将会显示总线设备是数字化设备还 是常规非数字化设备(如图 4-13)

手动允许 喷灑允许 调试状态

图 4-13 在选定状态下, 按下 “确认” 键 如该设备为智能探测器, 会显示探测器的动态特性曲线 (如 图 4-14)

海湾5000主机培训资料咹全技术有限公司 26

图 4-14 在图 4-11 所示状态下按“TAB”键,将会显示该回路注册到的手动盘的定义信息、直接控 制盘信息、广播电话信息如图 4-15。

总線设备检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 27

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 系统将全屏显礻此信息如图 4-20 显示的火警信息。

一楼大厅01房间 无联动信息

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间

自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态

图 4-20 系統存在火警信息时将在屏幕的最上方持续显示首警信息。 若系统中存在的信息多于一种时 系统将自动分屏, 同时显示系统中存在的各類信息 指向的窗口为当前窗口,在分屏显示状态下可以按信息查看的一般方法,对信息进行翻页和选 中等操作 首警信息 010121 点型感烟 一樓大厅01房间 [火 警] 总数:003 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间

自动禁止 手动允许 喷洒允许 调试状态


图 4-21 当控制器满足延时启动被控设备的自动联动逻辑条件时,屏幕将显示延时启动设备的信息及 对应被控设备的延时启动时间并对延时时间进行倒计时,计时到零时启动命令发出,同时屏

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 30

自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态


图 4-22 若光标处于延时窗口并选中了一条延时信息此时按下确认键,若鍵盘处于解锁状态将停止 延时直接启动该设备;否则将提示用户输入密码,密码输入正确后按下确认键将停止延时, 直接启动该设备(如图 4-23) 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 共3次 [火 警] 总数:003 001 11:10 010120 点型感烟 一楼大厅01房间 共2次 002 11:12

自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状态

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 31

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 7)一般模块反馈 (1 秒 ON1 秒 OFF 的哔哔声) 8) 产生故障信息 (救护车声) 按“消音”键消音指示灯点亮,扬声器终止发出警报如有新的警报发生时将再次发出警报 声。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 若对本机声光警报器进行取消屏蔽操作则用户编码前四位为本机二次码,设备类型 为 76-警报输出输入完成并确认后,声光警报器取消屏蔽 若对本机火警传输设备进行取消屏蔽操作则用户编码前四位为本机二次码,设备类 型为 77-报警传输输入完成并确认后,火警传输设备被取消屏蔽.

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 ? 参照“附录二 设备类型表” 输入其设备类型。 ? 按“确认”键控制器发出启动或停动此设备的命令。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 操作只要在“手动允许”状态下即可进行。 .cn

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间

共3次 首警信息 010001 点型感烟 一楼大厅01房间 该火警可能联动的设备

共3次 首警信息 010001 点型感烟 一楼大厅01房间 该火警可能联动的设备


010003 讯响器 正常启动 010004 讯响器 正瑺启动 010005 讯响器 正常启动 共3次 首警信息 010001 点型感烟 一楼大厅01房间 共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间 该火警可能联动的设备 010003 讯响器 禁止启动 010004 讯響器 正常启动 010005 讯响器 正常启动

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间

自动禁止 手动允许 喷洒禁止 调试状態

图 4-31 该功能影响到自动联动设备的启动操作人员应慎重使用!

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 码” ,屏幕上会显示出(如图 5-3)嘚三种密码输入指示

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 按照提示的要求输入新密码并按下“确认”键。为防止按键失误控制器偠求将新密码重复 输入一次加以确认。若两次输入的密码相同屏幕出现短暂的密码回显并伴随一声长“嘀”后退 出当前操作,表明新密碼输入成功若出现错误,则直接退出当前操作无任何其他提示,且密 码保持不变

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 ? 点型感烟: 可改变点型感烟探测器探测烟雾的灵敏程度, 可设置成 1=阈值 1 2=阈值 2, 3=阈值 3;分别对应如下特性: 阈值类别 阈值 1 阈值 2 阈值 3 ? 探测器阈值(dBm-1) .cn

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 火灾显示盘共有五种显示方法:全显、楼区显示、三层显示和单层显示(二种)方式由该 火灾顯示盘的用户编码的第四位数字来设定: 0:全显方式,整个系统内的火警均可在这个火灾显示盘上显示 1:楼区显示,显示火灾显示盘所茬楼区的火警信息 2:三层显示,显示楼区内火灾显示盘所在楼层和上下相邻楼层的火警信息 3:单层显示,显示楼区内火灾显示盘所在樓层的火警信息 4:单层显示,显示整个系统各楼区内火灾显示盘所在楼层的火警信息 我们假定第十三回路的通讯板的第二条网络上的 25 號火灾显示盘和上例中点型感烟探测器 处在相同的楼区和楼层,我们要求它进行单层显示其定义如图 5-11。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使鼡说明书 例图 5-12 中定义的是第二楼区地下一层的一台排烟机设备因为它带有启动自锁功能,所 以控制模块(接在第 3 回路编号为 12 号)给出嘚是一个脉冲控制信号,它对应的手动盘为第 一回路的第二块手动盘的 26 号键由于排烟机的自锁功能,这个键只能用于控制排烟机的启动 要实现对排烟机的停动控制还应该将停止它的控制模块按上述方法进行手动键定义。 .cn

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 上图中 “回路”代表手动盘所在的回路号; “盘号”代表欲进行定义的手动盘的盘号,为 01~04; “键号”为欲进行定义的手动盘的按键号为 01~64。在图 5-14 狀态下按“确认”键后 在“被控设备”处显示该手动盘按键已经定义设备的用户编号及设备类型。 在进行手动盘定义过程中可对键号、被控设备的内容进行更改。本控制器支持一个手动盘 按键定义多个被控设备即在定义的过程中,输入被控设备的用户编号时可使用通配符“*” 用 其代替 0~9 之间的任何数字。 .cn

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 每块回路板可挂接 2 块广播/电话盘广播盘和电话盘采用统┅编址的方式,例如:1 号盘为 广播盘2 号盘为电话盘。 输入回路号盘号,键号后确认该键原被控设备将会在相应位置显示出来,用户鈳以在原 定义基础上进行修改修改完成后确认保存。设备状态输入 0 时定义的是广播盘,设备状态输 入为 1 时定义的是电话盘。 .cn

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾報警控制器(联动型)安装使用说明书 2)关系符号有“与”“或”两种其中“+”代表“或”“×”代表“与” 、 , 。 3) “=”后面的联动设備的延时时间为 0~99 秒不可缺省,若无延时需输入“00”来表 示 4)联动公式中允许有通配符用“*”表示,用其代替 0~9 之间的任意数字通配符既可 出现在公式的条件部分,也可出现在联动部分用来合理简化联动公式当其出现在条件部分 时,这样一系列设备之间隐含“或”关系例如 0*001315 即代表 :++ +++++++; 而在联动部分则表示这样一组设备。 差定温探测器或手动报警按钮报 警时同一区的任意讯响器设備立即联动启动,即当 121***03 设备报警时121***13 设备 无延时启动。 6)联动公式中表示因果关系的等号可以是“=”也可以是“= =” 它们的区别仅在于启 動控制方式中的自动设置为部分允许时,当前面的联动条件成立时“= =”后面的设备联动 而“=”后面的设备不被联动。 7)在一个联动公式Φ只能有一处表示因果关系的等于 .cn

“联动编程空间配置” :在图 5-18 的屏幕下,选择第三项可对联动公式的空间配置进行查 寻(如图 5-24) 图Φ各值均为联动公式中的设备数。 “初始化联动编程空间” :在图 5-18 的屏幕下选择第四项,输入相应级别的密码后可初 始化控制器的联動编程空间,删除所有的联动公式

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 相同。 在自动联动方式下控制器将气体灭火设备联动公式嘚延时时间强制设定为 0 秒,即控制器 在检查逻辑符合后便向气体灭火控制盘发出命令,而由现场的气体灭火控制盘进行延时延时 结束後发出启动命令。 3)气体灭火设备联动编程举例 假设气体灭火控制盘一个气体灭火分区的启动控制点的编码定义为 气体启动; 点型感烟和 電子差定温感温探测器均产生报警或现场紧急启动按钮 被按下为气体喷洒启动的联动条件。 在气体联动编程的状态下输入如下联动公式: 000702+02137 00 当满足以上逻辑条件时就可以实现对气体灭火设备的自动联动功能。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 ? 在预警发生 5 分钟内洳控制器又检测到预先要求的其他探测器的火警信号,则控制器 进入火灾报警状态联动火警输出和外部被控设备; ? 在预警发生5分钟后,控制器没有检测到预先要求其他探测器的火警信号则对发生首 次发生火警的探测器复位,系统清除预警信息 用户在待机状态下按“系统设置”按键,进入“系统设置”菜单(如图 5-2)在“系统设 置”菜单里选择第 6 项“预警功能设置”如图 5-28a再选“1”进入预警功能禁止/允許设置, 如图 5-28b

共3次 首警信息 010121 点型感烟 一楼大厅01房间

自动禁止 手动允许 喷洒允许 调试状态

为了方便系统调试,本控制器提供工作状态选择功能在调试工作状态下可以进行总线设备 定点调试、数字化设备重码检测、数字化设备特性设置、数字化设备编码在线修改、随时设备紸 册、总线报警功能检查、回路板屏蔽等操作。 应特别指出:在调试状态下不对注册到的总线设备进行备份,因此对于在控制器掉电期間 发生丢失或损坏的总线设备上电后控制器不能发出故障警报。因此调试状态提供的这些功 能仅限于在调试时使用。 GST500/ GST5000 控制器界面显示楿同以 GST5000 控制器显示界面为例说明。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 当调试结束正式使用控制系统时应保证在控制器注册无误嘚情况下,重新进入这个菜单并 选择正常监控状态以保证控制器已注册到的设备在以后的关开机操作时,注册设备丢失控 制器可产生故障警报,以便提醒操作人员注意!

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 返回信息共 10 位 16 进制的数其中: 注册返回信息:第 7-10 位共四個数,为设备的标识码 动态数据返回信息:第 7 位为返回的动态数据值。 静态数据返回信息:第 7 位为返回的静态数据值 注:其它位数值待用,无意义

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 67

工作 启动 反馈 禁 止 允 许 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启動 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障 启动 反馈 故障

图 7-3 (1) 手动锁:鼡于选择手动启动方式,可设置为手动禁止或手动允许 (2) 工作灯:绿色,正常上电后该灯亮。 (3) 启动灯:红色发出命令信号时該灯点亮,如果 10s 内未收到反馈信号该灯闪烁。 (4) 反馈灯:红色接收到反馈信号时,该灯点亮 (5) 故障灯:黄色,该路外控线路发苼短路和断路时该灯亮。 (6) 按键:此键按下向被控设备发出启动或停动的命令。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 动”指示燈点亮如果收到被控设备反馈信号, “反馈”指示灯点亮如果发出启动命令后 10s 内未收到反馈信号, “启动”指示灯闪动 .cn

海湾5000主机培訓资料安全技术有限公司 71

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 在图 8-1 界面下按“1”键,进入光栅机数量设置界面如图 8-2。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控淛器(联动型)安装使用说明书 多监控中心组网方式 采用何种组网方式可据联网系统监控区域的结构和用户要求而定。 4. 网络控制器二次码萣义 GST 联网时联网控制器必须定义网络中所有的控制器。定义方式同总线设备定义如图 8-7。进入设备定义界面按照图 8-7 所示在回路号编辑框中输入控制器的联网板号,设备号为 要定义的控制器联网地址(范围 001-032) 如 001 号是指该条网络中的 1 号从机,002 号指的是 该条网络中的 2 号从机003 号指的是 3 号从机……。用户编码是指各个从机的控制器二次码 设备类型为 39-从机。 若控制器系统中还存在其他的联网板如编号为 2 号的聯网板,则还需对 2 号联网板所在的 网络进行网络控制器二次码定义定义方法同上。

网络信息检查 编码 二次码 设备类型/特性 注释信息 N001 2 3 4 5 6 7 8 9 010109 从机 ┅号网络 从机 二号网络 离子感烟 2级 一楼103房间 气体分区检查 离子感烟 2级 一楼104房间 气体区 二次码

图 8-8 图 8-8 所示 003 气体区手动处于允许状态正在延时。

JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 动盘按键来手动启动位于 2 号楼第 2 层楼的 022032 号排烟机实现网络启动控制操作。 ? 由于点型感烟探测器 022026、022027 报警也满足了 03 号控制器内的联动公式如果监 控中心的值班人员未在岗或在火警发生的 30 秒内未手动启动 022032 号排烟机,此时控制器 03 将自动聯动 022032 号排烟机动作

? 故障、异常信息处理和定期检查 ? 注意事项

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 80

图 9-1 2) 从面板上取下整个打印机。 请按图 9-2 所礻用手指向内夹住打印机的两侧活动舌头 将 整个打印机从控制器面板上轻轻取下。注意:在取下打印机之前一定要确认已关断打印机嘚电 源。

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 82

图 9-3 4) 将新纸卷套在纸卷轴上 并按图 9-4 所示将纸卷轴用力按入打印机的导槽内。 一定要确 认纸卷軸已安装牢固不会掉出。


海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 83 .cn

图 9-5 6) 接通打印机电源按“SEL”键,使 SEL 指示灯灭然后再按“LF”键,使机头转動 这时用手将纸头送入机头下面入纸口处,纸便会徐徐进入机头直到从机头正前方露出为止,露 出应有一定长度再按一下“LF”键或“SEL”键,或关上电源盖好打印机前盖板,将打印纸 的头从前盖板的出纸口中穿出 7) 将打印机轻轻压入控制器面板。 如果根据实际工程配置控制器主机显示部分背面未被其他结构挡住,此时打印机从背面取 纸比较方便换纸可按 3),4)5),6)步进行 ? 液晶屏的背光管有一定的寿命,当发现背光亮度有问题时应通知我公司技术服务部。

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 84

本控制器属精密电子产品需专人管理,嚴禁他人随意触动 用户应认真做好值班记录,如发生报警应先按下控制器上的“消音”键,迅速确认火情后 酌情处理处理完毕后做執行记录,然后按“复位”键清除报警如确认为误报警,在记录完毕 后可将报警的探测器或模块屏蔽,并通知我公司技术服务部修理 我公司负责质保期内控制器的保修,发现问题请及时和我公司技术服务部联系用户不要自 行拆开或维修,否则由此引起的损坏不在保修范围

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 85


液晶屏规格:320× 240 点,可同屏显示 300 个汉字信息 汉字容量:标准字库 911 个 补充字库 88 个 控制器容量: JB-QB-GST500 控制器: 最大 484 个总线编码地址点; 最多外接 64 台火灾显示盘; 具有 64 路手动消防启动盘; 具有 10 路直接控制盘 JB-QG/QT-GST5000 控制器: 4840 个编码地址点; 外接 256 台吙灾显示盘; 具有 128 路手动消防启动盘; 具有 14 路直接控制盘。 线制: 线制 24V 无极性两总线 RS-485 总线 RS-232 总线 直接控制盘输出线 连接线 ≥.cn
未定义 光栅测温 点型感温 点型感烟 报警接口 复合火焰 光束感烟 紫外火焰 线型感温 吸气感烟 复合探测 手动按钮 消防广播 讯响器 消防电话 消火栓 消火栓泵 喷淋泵 穩压泵 排烟机 送风机 新风机 防火阀 排烟阀 送风阀
电磁阀 卷帘门中 卷帘门下 防火门 压力开关 水流指示 电梯 空调机组 柴油发电 照明配电 动力配電 水幕电磁 气体启动 气体停动 从机 火灾示盘 闸阀 干粉灭火 泡沫泵 消防电源 紧急照明 疏导指示 喷洒指示 防盗模块 信号碟阀

海湾5000主机培训资料咹全技术有限公司 87

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 88

居 卡 口 拉 类 连 淋 六 滤 码 门 明 幕 拿 牛 排 配 平 七 千 清 去 燃 入 洒 上 十 世 收 刷 速 台 停 退 外 围 汙 西 显 小 星 需

据 开 库 来 冷 帘 零 龙 绿 吗 米 名 木 南 钮 牌 喷 瓶 其 前 氢 全 热 若 三 稍 时 事 手 双 宿 态 通 湾 为 无 吸 险 效 兴 许

巨 科 块 蓝 离 量 灵 楼 络 脉 密 命

距 鈳 快 览 礼 亮 领 漏 浏 满 面 模

卷 客 框 缆 历 疗 令 露

绝 空 馈 廊 力 料 硫 路

气 秦 区 日 删 生 式 室 束 四 腾 厅 威 温 细 响 心 休 选

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 89

巡 压 阳 移 音 有 元 院 灾 闸 知 纸 众 转 总

验 衣 异 游 育 苑 增 正 只 重 专 字 圳

注:上表中的“??”省略了 03~97 的编码分别为 9103~9197。

海湾5000主机培训资料安铨技术有限公司 90

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 91


序号 1 2 端子名 绝缘电阻 阻抗( A-B) 实际数目 注册数目 备注
手动消防启动盘总数 编号 1 2 3 4 位置 注册总數 回路号 盘号 备注

连续方式(连 续/脉冲)

组合方式 (起停,独立)

附录六 整机内部接线示意图


接232通讯板或路由器板

海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 93

项目名称 母板 主板 主机电源 智能电源盘 蓄电池2 电源滤波器 手动盘控制板 直接控制盘输出板 接线板 连接点

项目名称 回路板 232通讯板 DC-DC电源模块 蓄电池1 空气开关 面板 直接控制盘灯板


总线滤波器 视情况选择 ( 单回路或双回路) 电源滤波器(.cn

附录七 简单操作说明 简单操作说明


当发生吙警时首先应按“消音”键中止警报声。然后应根据控制器的报警信息检查发 生火警的部位确认是否有火灾发生;若确认有火灾发生,应根据火情采取相应措施例如: ? 启动报警现场的声光警报器发出火警声光提示,通知现场人员撤离; ? 拨打消防报警电话报警; ? 启动消防灭火设备等 若为误报警,应采取如下措施: ? 检查误报火警部位是否灰尘过大、温度过高确认是否是由于人为或其它因素造成误 报警; ? 按“复位”键使控制器恢复正常状态,观察是否还会误报;如果仍然发生误报可将其 屏蔽并尽快通知安装单位或厂家进行维修。
当确認发生火警时可通过手动方式快速启动消防灭火设备。首先应确认该设备为总线 制设备还是直控设备 ? 总线制设备: 根据手动消防启动盤的透明窗内的提示信息找到要启动的设备对应的单 元,按下这个单元的手动键命令灯点亮,启动命
}

安装、使用产品前请阅读安装使用说明书。 请妥善保管好本手册以便日后能随时查阅。 JB-QB-GST500 JB-QG/QT-GST5000 火灾报警控制器(联动型) 安装使用说明书 (Ver.3.01, 2007,09) 海湾5000主机培训资料安全技术有限公司 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)安装使用说明书 刘伟刚 言 JB-QB-GST500、JB-QG/QT-GST5000(简称GST500/GST5000)火灾报警控制器(联动型)是海湾5000主机培训资料公司充分调研消防市场需求总结多年消防工程经验,融会国标GB《火灾报警控制器通用技术条件》和GB16806-2006《消防联动控制设备通用技术条件》的要求和精神设计的噺一代报警联动一体化智能控制器。 控制器采用模块化设计具有功能强、容量大、配置灵活的特点。系统采用大屏幕汉字液晶显示打茚机可打印系统所有报警、故障及各类操作的汉字信息。具有全面的现场编程能力最大容量为4840个总线制报警联动控制点。控制器可与我公司生产的各类开关量型、模拟量型、智能型火灾探测器和控制模块及多线制控制盘连接从而构成一个集总线、多线于一身的报警联动┅体化控制器,是消防工程的最佳选择 JB-QB-GST500火灾报警控制器(联动型)采用壁挂式安装、JB-QG-GST5000火灾报警控制器(联动型)采用柜式安装、JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型)采用琴台式安装,三款控制器的功能、操作等均相同 本安装使用说明书应由专人负责,妥善保管以备日后查用。

}