干式变压器外壳尺寸250外壳装400芯行吗

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable250KVA变压器离配电柜差不多有150米,要用多大的线,怎么计算_百度知道
250KVA变压器离配电柜差不多有150米,要用多大的线,怎么计算
是架空的 用电缆要多大的,如果用单根那种电线要多大的
我有更好的答案
250KVA变压器电流计算:10/0.4kV等级,低压侧额定电流:I=P/1.732/U=250/1.732/0.4≈360(A)根据电线截流量对照表,电缆截面建议选择185平方的。
S=ρ×L/361≈0:R=U&#47.0172);I=7&#47计算250KVA变压器额定电流:I=S/1.732/U=250/1.732/0.4≈361(A)以允许线损电压降14V(每根线损压降7V;R=0.019(Ω)铜芯电线截面(铜电线电阻率为0,配电柜处线电压约386V)算,每根线的阻值
陈师傅你好
就是买4线150m㎡的铜电缆,还是单根的电线,因为下午到五交店去买,他问我是要电线还是电缆
架空线用电线,3根粗电线,零线可用50m㎡的,地埋用电缆。
就是买3跟120m㎡一根50m㎡对吗
3跟135m㎡和一根50m㎡
本回答被提问者采纳
732÷0,如果使用组合电缆,则可以选择150平方铜芯电缆额定电流=250÷1.4=361A单根多芯国标铜芯电缆120平方的安全载流量为375~400A(在空气中敷设,环境温度25℃时,允许工作温度65℃)
如架空建议采用导线,根据变压器额定电流I=S/U/1.732=361A,电缆采用3x240mm2+1x120mm2,导线可采用185mm2。再核算一下电压降&3%即可。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
配电柜的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。有没有200的变压器顶400的变压器用_百度知道
有没有200的变压器顶400的变压器用
有没有200的变压器顶400的变压器用
我有更好的答案
容,那么只能检测是250的,如果用到400,那么最多可以做315的,又叫过载,一般只能跨两个容量,如果检测要200
没有。如果这样,400的变压器就卖不出去了。
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。变压器安装需要套用哪些定额_百度知道
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。拒绝访问 | product.yellowurl.cn | 百度云加速