如何选配佳能镜头UPS,分类及各有什么区别

华科四维(北京)工程咨询有限公司
摘要:本文主要针对UPS容量选择及配电设计展开了探讨,详细阐述了UPS的基本概念和工作特性等方面,并对UPS容量及输入、输出配电系统的相关计算方法作了系统分析,以期能为有关方面的需要提供参考借鉴。
关键词:UPS;容量选择;设计
&&&&&&& 所谓的UPS(Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply),即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。而由于UPS供电设备的工作性质均为重要负荷,影响重大,所以我们必须要做好UPS容量选择及配电设计的工作。基于此,本文就UPS容量选择及配电设计进行了探讨,相信对有关方面的需要能有一定的帮助。
1 UPS的基本概念和工作特性
1.1 峰值因数的概念
&&&&&&& 峰值因数是指UPS输出电流的瞬时值峰值与其有效值的比值,用来描述冲击电流的强度,是UPS的一个特性参数。如果供电设备的峰值因数越高,表明设备抗冲击能力越强。
&&&&&&& 对于某些特殊负载(如小型控制电机等),在起动或工作过程中会产生很强的冲击电流,负载容量瞬间升高数倍(高达6倍)。UPS装机容量在上述基础上还应进一步加大,以防止UPS自保退出,影响负荷工作。
不同负载的主要特性如表1所示。
表1 不同负载的主要特性
逆变器后的等效电容值C出厂已确定,无功功率为
&&&&&&& UPS输出功率因数为cos&=P/S。所以,UPS安装完毕,其输出功率因数也就确定了。
&&&&&&& 对于单值输出功率因数UPS,当其所带设备的负载功率因数和输出功率因数匹配时,UPS输出最大容量;当其不匹配时,由于无功电流的影响,UPS实际输出有功功率将减小。
&&&&&&& 当单值输出功率因数UPS所带设备为线性负载时,其输出有功功率会减少得更多。传统UPS向线性负载的供电原理图如图2所示。
目前,市场上的UPS多为单值输出功率因数UPS。
&&&&&&& 大多数传统的计算机、通信设备、控制系统等精密设备均采用开关电源作为主电源。根据负载性质的分析,计算机设备的输入功率因数为0.7。因此,多数UPS设计均采用输出功率因数匹配为0.7~0.8的参数,从而最大限度地发挥UPS的带载能力。在功率因数匹配的情况下,即计算机负载的输入功率因数为0.7,而UPS标定的输出功率因数也为0.7时,负载的VA数与UPS的VA数比值为1:1。也就是说,1VA容量的UPS在不考虑冲击、增容等余量因素时可带1VA的此类负载。
&&&&&&& 需要指出的是,部分UPS厂家宣称UPS输出功率因数为0~1,实际上这是片面的,例如交互式UPS以及带有在线补偿功能的三端口式UPS,当有市电供电时可直接将负载通过变压器供电或通过补偿匹配UPS负载,此时可以匹配其他功率因数的负载;而当市电停电时,UPS失去补偿功能,UPS输出功率因数匹配只能是一个数值,绝大多数厂家将该匹配点选在0.7左右。如果此时所带负载功率因数超出UPS带载能力范围,UPS将过载停机或出现更加严重的故障。因此,UPS在负载选择上需要考虑功率因数匹配的问题。
2 UPS容量选择
&&&&&&& 计算UPS装机容量时,应根据其自身特性考虑负荷冲击余量、功率因数匹配所需裕量等,同时根据所带负荷的运行要求适当考虑备用余量,其一般为应需装机容量的1.2~1.3倍。对于阻性或感性的负载,应适当增大UPS容量。
3 UPS装置配电容量确定
&&&&&&& 对于配电系统,UPS装置配电线路的功率因数为UPS自身的输入功率因数,一般为0.80~0.99。在实际工程设计中,配电容量一般根据负荷总容量计算,应考虑UPS的功率因数匹配特性、效率、备用余量等因素。
4 计算实例
&&&&&&& 某计算机设备安装总容量为10kW,cos&=0.7,UPS的输入功率因数为0.9,输出功率因数为0.7。按匹配特性,UPS容量为
S=10/0.7=14.286kVA
考虑UPS效率取0.85,备用余量取1.2,则UPS容量为
S=10&1.2/(0.7&0.85)=20.17kVA
UPS输出电流为
I2=S/错误!未找到引用源。U=20.17/1.32&0.38=30.65A
所以,UPS交流输出(380V)断路器电流可选取40A或50A。
UPS输入电流I1=(1.3~1.5)I2,可取
I1=1.35I2=1.35&30.65=41A
因此,UPS交流输入(380V)断路器电流可选取50A或63A。
&&&&&&& 因UPS所带负载(计算机开关电源是整流型负载)为微感性的负载,其起动电流较大,所以断路器的脱扣曲线应选择D类(10~20倍额定电流脱扣),其极数为四极。如果使用负荷隔离开关或带熔断器的负荷隔离开关,在选取开关和熔断器时,其额定电流也要大于最大输入电流和最大输出电流。为消除共模干扰,UPS内部中性线、相线对地之间都增加了滤波电容,开机时电容的充电电流较大且直通大地,中性线、相线对地都有电流。所以,UPS前级及负载回路均不设剩余电流保护断路器。
断路器的额定运行分断能力需求:一般小型UPS为6kA或10kA,大、中型UPS在30kA以上。
&&&&&&& UPS输入、输出导线的选取应考虑设备中3次谐波电流的影响,均采用五芯电缆,其中输入导线选择WL-YJY-4&35+1&16电缆;输出导线选择WL-YJY-4&25+1&16电缆。UPS电源引入端应在UPS配电间内设置专用双电源自投配电箱,其负载侧应单独设置UPS专用配电盘,以方便对UPS及其保护的负载集中、可靠地进行控制。其出线断路器均采用三相四极、单相二极。
5 UPS工作方式
&&&&&&& UPS工作方式一般分为后备式、在线式和在线互动式。一般采用UPS配电的设备对供电连续性均有很高的要求。在线式UPS的价格和运行维护费用虽然较高,但仍然是设计主选。
&&&&&&& 对于重要的负荷,应采用多台UPS主从并联热备份方式。从UPS的输出连接到主UPS的静态旁路开关,正常情况下主UPS承担100%负载,当主UPS故障或市电停电且电池放完时,自动切换到从UPS。该方式供电可靠、系统构成简单、维护方便,缺点是主、从UPS须定期轮换使用,一次投资额较大。
6 UPS电源电池容量的选择
&&&&&&& UPS电池容量、放电时间可根据设备的使用需要合理确定。一般业主直接对供货商提出具体参数要求,由供货商配套,且参数均大于相关规范的要求。
7 复值输出功率因数UPS的发展
&&&&&&& 随着电子技术的发展、环境保护法的逐步推广,非线性的负载将逐步向线性化发展。单值输出功率因数UPS适应负载特性的能力差,用户很难做到负载与UPS的匹配。复值输出功率因数UPS解决这一问题。复值输出功率因数UPS供电原理图如图3所示。
&&&&&&& 图3中,逆变器作为电流通道,不但通过有功电流也通过无功电流。只要逆变器输入端有足够的无功容量,就可满足有功功率为有效功率的输出要求,能极好地适应负载的变化,匹配负载特性。复值输出功率因数UPS的输出功率因数为0.6~1.0。
图3 复值输出功率因数UPS供电原理图
&&&&&&& 综上所述,UPS作为如今多种行业都需要应用的系统,我们必须要做好UPS容量选择及配电设计的工作,以保障其安全稳定的运行。本文对UPS容量的选择及配电的设计作了详细的探讨,旨在能为类似的工作提供帮助。
参考文献:
[1]邓B.工业UPS系统的选择与设计[J].现代建筑电气.2015(06).
[2]王勇、杨蕾蕾.UPS蓄电池容量的选择方法[J].智能建筑电气技术.2014(02).
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:如何选配UPS电源
为什么使用UPS?
简要从以下两方面阐述:
一方面,UPS是在市电发生故障时(停电或异常时),为我们的工作和生活提供一定能量的备用电力,从而使我们能正常的工作和生活,并确保了我们的工作质量和人民生命财产不受影响,机器、设备、仪器不受损害。
另一方面,UPS是确保我们在日常工作和生活中能享用高质量电力的前提下,提高了我们的工作效率,同时也延长了机器、设备、仪器的使用寿命。众所周知,在公共电网中存在着电源污染较为严重。如:电源过压、欠压、电压下陷、电压浪涌、电压瞬变、电压尖峰、频率偏移、谐波失真等,这些现象都会严重影响我们的工作和机器设备的正常运行。特别是一些重要部门的主要机器、设备和仪器对工作环境要求严格的更显突出。
综上所述,为保证我们能提高工作效率和正常生活不受干扰,以及确保机器设备能安全、正常的运行不受影响。提高在紧急事件电力中断时应对能力,将损失减少到最低程度,以利于从容地面对电力灾难。人们对供电电源的时间和质量提出了更高的要求。因此,UPS在我们工作和生活中的重要性就可想而知了!
如何选配UPS,分类及各有什么区别?答:
首先考虑UPS容量的选择。各种UPS
电源容量一般都以视在功率标注其标称值,视在功率的单位为VA,而机房、光节点等设备上的功率一般以有功功率标注,其单位为W,因此需要UPS的输出换算为有功功率,即P=VA&Cosφ,UPS电源所带负载太重会影响到
电源本身的使用寿命和可靠性,负载太轻不仅会造成设备投资的浪费,而且会使电池长期小电流放电而造成深度放电,使电池受到不可修复的损害,因此合理的UPS电源负载应是其额定有功功率的25%---80%。
其次按用途确定UPS的类型。根据负载对UPS的输出容量,输出电压、频率的稳定度,输出波形、切换时间以及保护功能、并机备份功能来确定选配:工频在线机、高频在线机、高频在线式、在线互动式和后备式UPS。工频在线式和高频在线式它们在应用技术上均采用高频技术的结构,两者区别主要在(1)工频在线式输出功率因素为0.8---1滞后,而高频在线式是0.7,(2)工频在线式带有输出隔离变压器,而高频在线式没带输出隔离变压器。
什么叫后备式UPS:在市电正常范围时对市电进行稳压,逆变器不工作,处于等待状态。当市网电压异常时,UPS会迅速切换到逆变状态,将电池电能逆变为交流电并对负载继续供电。因此后备式UPS电源在转为逆变工作时会有一段转换时间,一般小于10MS,这种UPS对电网污染严重,抗干扰能力较差,线路简单,价格便宜,使用于办公室、家庭等要求不高的终端设备。(充电器与逆变器分开)
什么叫在线互动式UPS:即是充电器又是逆变器故称双变换式,在线互动式是指在输入市电正常时,即电源的逆变器处于反向工作状态给电池充电,在市电发生波动时,立即投入到逆变工作,将电池组电源转换为交流电输出,因此在线互动式UPS电源也有一定的转换时间,同后备式相比,在线互动式的保护能力较强,逆变输出电压波形较好,一般为正弦波。这种UPS电源带有软件功能,可以很方便地进行远程控制和智能化管理,适合于服务器和小型机。
C. 什么叫在线式UPS:逆变器始终工作,在线式UPS电源在开机后始终处于工作状态,当市电正常时,由UPS
的充电器向蓄电池充电并将直流电转换为交流电,而不是由市电直接供给设备;当市电发生异常时,UPS转换到电池供电时没有时间上的中断即“0”中断。这种UPS电源具有很强的软件管理能力,适合于工作站网络设备等要求高的部门和地方。
再次按所需电池备用时间确定。电网异常或停电后,根据负载所需的工作时间而定,UPS分为长延时机型和标准机型。长延时机型(长机)其主机是不带备用电池,它是根据负载所需的工作时间来配置外带电池的容量和数量。标准机型(标机)的主机是带备用电池的,它在电网异常或停电时通过内置电池给负载供电。备用时间分别为:后备式3---12分钟,在线互动式和在线式7---25分钟。
而后考虑UPS是否具有数字式智能化、网络化、以及远程管理化等功能。
什么叫数字式智能化:UPS电源对不同的事故以数字和文字的表达方式做出不同反映,减少人为操作失误的麻烦,实现人性化管理。
B. 什么叫网络化:一台UPS电源需要同时为多台计算机或其他设备服务,并能通过某种机制达成负载之间的动态配置。
什么叫远程管理化:可以使系统管理员在局域网、广域网、因特网(intemet)及内部网(intranet)等层次对UPS电源进行远程和集中控制,这可使企业对UPS电源管理变得简单快捷,提高工作效率,降低成本。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。全面了解UPS
我的图书馆
全面了解UPS
UPS种类、功能、原理什么是UPSUPS-Uninterrupted Power System;利用电池化学能作为后备能量,在市电断电等电网故障时,不间断地为用户设备提供(交流)电能的一种能量转换装置。为什么用UPSUPS的四大功能1、不停电功能,解决电网停电问题;2、交流稳压功能,解决网压剧烈波动问题;3、净化功能,解决电网与电源污染问题;4、管理功能,解决交流动力维护问题;UPS的主要功能:实现电网与用电器之间的隔离;实现两路电源的不间断切换;提供高质量电源;电压变换和频率变换功能;停电后提供后备时间。UPS种类按工作原理不同,UPS分为:离线式(后备式UPS、互动式UPS)在线式UPS 按供电体系不同,UPS分为:单进单出UPS、三进单出UPS、三进三出UPS。按输出功率不同,UPS分为:微型 & 6kVA小型 6-20kVA中型 20-100KVA大型 &100kVA按电池位置不同,UPS分为:电池内置式UPS(标准机型)电池外置式UPS(长延时机型)按多机运行方式不同,UPS分为:串联热备份UPS(用于中小功率机器)交替串联热备份UPS(中小UPS)直接并联UPS (用于中大功率)按变压器特点不同,UPS分为:高频UPS(高频机)、工频UPS(工频机)按输出波形不同,UPS分为:方波输出UPS、阶梯波(准正弦波)UPS、正弦波输出UPS。UPS系统结构及原理监控平台也是UPS的最重要组成部分之一。UPS的基本原理后备式UPS运行原理有市电时,市电通过开关后直接供给负载,逆变器不工作;另外,市电通过充电器给电池充电。停电后,启动逆变器,把电池储存的能量通过逆变器和开关供给负载。功率等级0.25-2KVA左右 互动式UPS运行原理在线互动UPS与后备式比,主要区别在于:逆变器与充电器合二为一;输出通过变压器的抽头跳变,实现分段稳压。功率等级0.7-20KVA左右在线式UPS运行原理不管电网电压是否正常,负载所用的交流电压都要经过逆变电路,即逆变电路始终处于工作状态。功率等级0.7-1500KVA左右Delta变换UPS运行原理Delta变换器和补偿变压器实现稳压功能,主变换器是双向变换器。不能稳定频率。功率等级10-480KVA左右四种UPS的比较UPS供电系统一个完备的UPS供电系统,是由前端配电(市电,发电机,配电柜),UPS主机、电池、后端配电组成,附加后台监控或网络监控软/硬件等单元。UPS监控系统组成UPS网络监控系统=智能UPS+网络+监控软件网络监控软件含以下三部分:SNMP卡监控台软件安全关机程序UPS监控组网UPS品质选择与配置选择UPS品质选择UPS-负载:输出/整机指标输出电压标准及精度(220/380VAC±1%)输出频率标准及精度(50HZ±0.01%)输出功率因素(0.7-1)输出过载/抗短路能力(125%额定电流,10min 150%额定电流,60s )三相不平衡能力(100%不平衡负载,电压不均衡<±5%)动态响应(100%负载,瞬态电压波动&5%,恢复时间:≤20ms)效率(90-94%)噪音(50-75db)环境指标(温度0~40℃),湿度,海拔&1000米)。UPS整机指标-效率计算UPS各部件效率:SCR整流器99%;IGBT整流器98%、IGBT逆变器效率96%、变压器效率98%,滤波器99%传统UPS的效率:SCR整流(99%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=93%12脉冲传统UPS的效率:输入移相TX(98%)×双SCR整流(98%)×IGBT逆变(96%)×输出TX(98%)=90%新型UPS效率计算:IGBT整流(98%)×IGBT逆变(96%)=94%UPS -电池:电池管理充电保护(过压及过流充电保护,温度补偿)放电保护(关机截止电压设定及调整,自动脱扣)电池智能化管理(检测和报警)后备时间计算和显示:额定负载后备时间T75%额定负载1.6T; 50%额定负载2.5T; 33%额定负载4T充电能力及充电时间:10%~25%额达容量充电能力充电时间计算:T=AH/I充电×(充电效率80% )UPS配置与选择UPS分类和选择工作方式:后备式、互动式、在线式;容量:小功率(1~10KVA);中功率(20~60K);大功率(80~1000KVA)适用环境:商业级、工业级、电厂专用、车载或船用输出变压器:高频机,工频机。小功率:APC、Santak(山特)、Kestar(科士达)、PCM中功率:Powerware、MGE、Emerson-Liebert、Delta、Santak大功率 Emerson-Liebert 、MGE、Powerware、Chloride-Siemens、Socomec-Sicon、 GE-Imv、Best-Borri其他常见品牌:科华(kelong)、冠军(champion)、易斯特(East)、赛康、复华、优玛、宝合、四通、 Best、伽马创力、雷洛士、Powerland(宝兰)、山顿(Sendon)、劲达(Deltec)、东芝(Toshiba)、APC- Gutor(固特)、AEG(德国通用电气)、Protect(普洛泰克)。容量及机型选择电池计算及配置配电部分:线缆及开关容量及机型选择用户负载量,冗余度负载性质:IT类、电感性负载、使用环境-谐波、变压器机房配电设计:进线方式机型成本及竞争优势。用户负载量;UPS输出冗余度(70~80%)负载峰值因素(3:1)不能超过逆变器过载能力负载视在功率(KVA)不能超过UPS额定功率*功率因素折算系数三相负载不平衡度&30%。工业级UPS恶劣的电气和物理环境:供电线路电压/频率波动、浪涌冲击、峰值下陷、高频干扰,环境温湿度不稳、粉尘、腐蚀等。结构:输入输出双隔离、钢板机箱、高IP防护等级。适用领域:钢铁、化工、电力、汽车、造纸、煤炭、石油、隧道负载类型:重载机械、生产线设备、DCS系统等。UPS 工作损耗、通风量、空调配置满载损耗(KW)=kVA Cos×(6~7.5%)空调制冷量UPS容量40KVA80KVA100KVA160KVA200KVA300KVA400KVA600KVA800KVA通风量立方米/h220024002590350037003900440075009300输出功率折算-海拔高度,海拔每升高100米降容1%(典型 UPS工作海拔高度:1000米)海拔高度1000米1500米2000米2300米3000米UPS输出功率折算100%85%79%75%69%电池计算和配置精确计算:恒功率计算法1、截止电压确定:1.67V/cell&放电30分钟; 1.75V/cell放电30~60分钟;1.83V/cell&放电60分钟2、计算每个Cell电池恒功率数据:3、根据厂家恒功率放电数据表选择满足计算结果的电池规格。配电部分:线缆及开关输入开关容量及线缆规格:三相电工速算法:输入电流(A)=1.8XKVA ,开关系数X1.2单相电工速算法:输入电流(A)=5XKVA ,开关系数X1.2输出开关容量及线缆规格:三相电工速算法:输出电流(A)=1.5XKVA ,开关系数X1.2单相电工速算法:输出电流(A)=4XKVA ,开关系数X1.2电池开关容量及线缆规格: 放电电流(A)=kVA ?Cos/U电池电压开关系数(X1.2)电缆长度与压降:如70mm 线阻0.26?/km零线及地线规格:零线=1~1.5倍相线,地线=相线配电部分:电缆及开关规格电缆额定电流简单算法电缆规格1/1.5/2.54/610/1625/35/5070/95/120150/185240300额定电流X8AX6AX4AX3AX2.5AX2AX1.5AX1.2A空开规格:R10、R16、R20、R25、R32、R40、R50、R63、R80、R100、R125、R160、R200、R250、R320、R400、R630、R800、R1250。隔离变压器高频机加装380V/380V输出隔离变压器:容量KVA=UPS KVA选用△/Y0型隔离变压器,输出中性点接地, Y/Y型变压器旁路反灌会造成DC电压过高危险。UPS加装380V/220V输出隔离变压器:输出容量损失20~30%对逆变器有干扰反馈,选用效率高,干扰小变压器。旁路隔离变压器:实现零线电气隔离。UPS基础维护UPS维护的一般要求1、UPS主机现场应放置操作指南,指导现场操作。2、UPS的各项参数设置信息应全面记录、妥善归档保存并及时更新。3、检查各种自动、告警和保护功能是否正常。4、定期进行UPS各项功能测试。5、定期检查主机、电池及配电部分引线及端子的接触情况,检查馈电母线、电缆及软连接头等各连接部位的连接是否可靠,并测量压降和温升。6、经常检查设备的工作和故障指示是否正常。7、定期查看UPS内部的元器件的外观,发现异常及时处理。8、定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常。9、保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及滤网。10、定期进行UPS电池组带载测试。11、各地应根据当地市电频率的变化情况,选择合适的跟踪速率。当输入频率波动频繁且速率较高,超出UPS跟踪范围时,严禁进行逆变/旁路切换操作。在油机供电时,尤其应注意避免该情况的发生。12、UPS应使用开放式电池架,以利于蓄电池的运行及维护。UPS维护项目及周期表1 UPS日检项目: 主要内容有:检查控制面板,确认所有指示正常,所有指示参数正常,面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞;调出测量的参数,观察有无与正常值不符等。2 UPS周检项目:周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、 UPS 三相输出电压、UPS 输出线电流。如果测量值与以前明显不同,应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。UPS月、季、年维护项目:UPS电源的电池管理 电池是UPS的重要组成部分,在UPS的诸多故障中,有很大比例是由于电池问题引起的,电池性能的好坏直接影响到系统的可靠性。为了保证电池的服务寿命,除了维持正常温度和日常的维护外,电池的自动管理是至关重要的因素。UPS电源对电池自动管理包括自动均浮充转换控制、电池预告警关机、定期自动维护、手动电池自检等多项可提高电池使用寿命的先进功能,同时还具备电池故障检测、电池放电后备时间预测及电池特征曲线管理。自动均、浮充转换电池充电过程能自动根据电池电流实现均充、浮充自动转换,设定的均充转浮充判据为:I≤0.01C。2 电池浮充电压温度补偿:(以2V电池为例) 电池在浮充状态下,浮充电压可以根据温度进行补偿,温度补偿以20℃为中心点,在10℃-40℃内全补偿,计算公式:温度T&40 ,T=40 ; 若T&10,T=10电池平均单体电压应调节为:V=V0+(20-T)×0.003其中,V0为电池厂家给定的在20℃下的单体浮充电压,可以根据不同电池在初次上电时进行设置,默认为2.23V。对均充电压不补偿,默认的单体均充电压为2.35V。3 均充限时: 如果连续12小时处于均充状态,控制系统将强制转浮充状态,此设置的条件是均充时间达到设定值时,自动转为转浮充状态。4 放电管理:设置电池放电的截止电压为每单体电池1.8V,实际截止电压会随电池老化程度不同而在此值附近向下浮动,截止电压为每单体电池1.8V的选取,已经考虑到了大功率放电情况下电池容量的衰减。UPS电池自动测试 UPS蓄电池的容量测试可人工测试或利用UPS的电池自动测试功能实现。人工测试的方法可参考直流供电系统中蓄电池的容量测试方法进行。下面对UPS的自动测试功能进行介绍。该测试只有在以下情况下才能进行:逆变器在运行;逆变器不超载;备用电源(旁路供电)存在并且符合要求;逆变器与旁路电源同步;电池必须充足电。UPS电池自动测试功能根据以下三点设置:时间间距(测试周期可设定为10天―150天)电池自动测试的日期和时间电池有问题时默认的报警方式启动电池测试时,整流器电压将下降到电池组额定电压以下,而在逆变器关机电压以上,如果电池在规定负载和规定时间内可以按要求放电,UPS就给出一个肯定的信号,表明电池是好的;如果电池在规定负载和规定时间内不能按要求放电,UPS就给出一个否定的信号,表明电池需要更换。但这时由于整流/充电器电压大于逆变器关机电压值,故整流/充电器电压仍然向逆变器供电,使输出电压并不间断。UPS常见故障处理1 市电有电时,UPS出现市电断电告警。可能原因1)市电输入空开跳闸。2)输入交流线接触不良。3)市电输入电压过高、过低或频率异常。4)UPS输入空开或开关损坏或保险丝熔断。5)UPS内部市电检测电路故障。处理方法1)检查输入空开。2)检查输入线路。3)如市电异常可不处理或启动发电机供电。4)更换损坏的空开、开关或保险丝。5)检查UPS市电检测回路。2 市电正常时,UPS输出正常;市电断电后,负载也跟着断电。可能原因1)由于市电经常低压,电池处于欠压状态。2)UPS充电器损坏,电池无法充电。3)电池老化、损坏。4)负载过载,UPS旁路输出。5)负载未接到UPS输出。6)长延时机型的电池组未连接或接触不良。7)UPS逆变器未启动(UPS面板控制开关未打开),负载由市电旁路供电。8)逆变器损坏,UPS旁路输出。处理方法1)A、在市电电压正常时对电池充足电。B、启动发电机对电池充电。C、在UPS输入端加稳压器。2)检查充电器。3)更换电池。4)减少负载。5)将负载接到UPS的输出。6)检查电池组是否接对、接好。7)启动逆变器对负载供电(打开面板控制开关)。8)检查逆变器。3 UPS无法启动。可能原因1)电池长期放置不用,电压低。2)输入交流、直流电源线未连接好。3)UPS内部开机电路故障。4)UPS内部电源电路故障或电源短路。5)UPS内部功率器件损坏。处理方法1)将电池充足电。2)检查输入交流、直流线是否接触良好。3)检查UPS开机电路。4)检查UPS电源电路。5)检查UPS内部整流、升压、逆变等部分的器件是否损坏。UPS在正常使用时突然出现蜂鸣器长鸣告警。可能原因1)用户有大负载或大冲击负载启动。2)输出端突然短路。3)UPS内部逆变回路故障。4)UPS保护、检测电路误动作。处理方法1)A、 负载投入时按先大后小的顺序。B、 增大UPS的功率容量。2)检查UPS的输出是否短路。3)检查UPS逆变器。4)检查UPS内部控制电路。6 UPS工作正常但负载设备异常。可能原因1)UPS输出零地电压过高。2)UPS地线与负载设备地线没接在同一点上。3)负载设备受到异常干扰。处理方法1)检查UPS接地,必要时可在UPS的输出端零地间并一个1-3KΩ电阻。2)将UPS地与负载地接到同一个点上。3)重新启动负载设备。