节省59.2元求助!关于机房、UPS接地问题!!
向各位高人求助,目前我了解的情况时这样的机房接地有三种,单独引线接地;接入大楼本身(与避雷针连接)的地线;接入市电的地线。但问题是UPS生产商要求不能接入大楼本身(与避雷针连接)的地线。1、UPS为什么不能接入大楼本身(与避雷针连接)的地线?2、如果是接入市电的地线,是否可以自行接入,市电是否允许?3、一般机房和UPS接地时采取什么样的方法?急于了解!
09-11-09 &
随着计算机技术日新月异的发展,计算机内部芯片的工作电压越来越低,能耗越来越小。为了服务器正常工作需要,IBM、HP、SUN等厂家的新型服务器对UPS输出零地电压提出了更高要求:Vn-g&1V。如果现场零地电压达不到要求,服务器厂家工程师往往拒绝上电开机。首先分析一下零地电压产生的原理:  [点击图片可在新窗口打开]图1零线电压Vn=In?Zn In为零线电流零线电抗Zn=ρ×L÷S  ρ为导线电导率,L为线长,S为导线截面积 如果In=60A、Zn=0.1欧姆,Vn将为6V。 在高频谐波下,导线之间不在是一个纯电组性元件,而是一个集电感、电容、电阻为一体的混合体,如下图所示:[点击图片可在新窗口打开]图2其中感抗为XL= 2pf C,容抗为Xc=1/2pf C因为线间存在耦合电感和电容,高次谐波将在零线、地线产生一定的高频电流。也可能抬升零地电压。分析了零地电压产生的原理,就可以找到解决方法: 1、缩短零线长度,增大零线截面积可减小零线电抗,从而将低零地电压,此种方法解决方案的优点是效果明显,从零线电抗计算公式Zn=ρ×L÷S看,当线长L减小,导线载面积增大,Zn随之减小,零地电压也同时降低。但受到现场实际情况限制,不太容易实现。需在机房初期设计阶段充分考虑,否则很难更改。2、对于双变换真在线的UPS,当逆变器工作时,UPS输入端零线电流理论上应该为零。但由于机房输入配电柜内所有的电缆走的都是大电流,这些电流包括UPS,机房的逆变器,本楼层的照明,空调,等等。每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。从测试波形上看零地之间的高频成分呈非固定频率的杂波,也可以反映干扰为多种设备电流的电磁骚扰叠加。 下图为在某机房实测的UPS输出零地电压波形:[点击图片可在新窗口打开]图3 将UPS的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20cm以上,最好能做到40cm。其他动力电缆也应该远离UPS零线。如现场施工不能分开,零线和地线可考虑用铠装屏蔽电缆,可达到同样效果。[点击图片可在新窗口打开]图4     这种解决方案的优点是可以不增加任何成本,由距离的增加来有效的衰减高频骚扰,消除零线高频电流的产生,从而达到了降低零地电压的目的。但是风险是只能降低零地电压,随着输入电压的变化,负载的变化,或者机房内任何配置的改变,电磁干扰环境可能随之改变,零地电压也可能漂移,不能做到彻底解决问题。3、            UPS负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地。  [点击图片可在新窗口打开] 图5     这种解决方案的优点在于能够非常有效的解决负载端零地电压问题。因为隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零。隔离变压器是一个非常成熟的产品,品种全,可以满足各种功率等级的要求,供货周期短,价格低廉,而且安全可靠,无风险。目前计算机机房用户多采用这种配电方式。精密配电中心(PPC)集输出配电系统和双屏蔽隔离变压器于一体,是解决零地电压问题的最优选择。 综上所述,推荐使用UPS负载端加装隔离变压器方案,此方案可一劳永逸地解决零地电压问题。在某些场合方案3不能实施时,可考虑方案1、2为备选, ze: 12.0 mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0 mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA&&UPS负载端加装隔离变压器方案,此方案可一劳永逸地解决零地电压问题。在某些场
请登录后再发表评论!
UPS为什么不能接入大楼本身(与避雷针连接)的地线 ------- 好像没有这样的要求!
请登录后再发表评论!UPS电源接地线的重要性-常见问题-蓄电池,铅酸蓄电池,铅酸电池,UPS蓄电池生产厂家
全国统一服务热线:
热门关键词:
全国服务热线:400-电  话:3手  机:联 系 人:梁先生地  址:佛山市南海区罗村广三铁路路边新村围塘明进工业区4号邮  箱:service@
最热销产品
UPS电源接地线的重要性
UPS电源在交流电断电后给设备提供电力的,以免数据丢失或机器损坏,因此它是一个能源的供给者。这样的电力设备,必须做好安全防护措施。接地线是必不可少的。一方面能有效地为保护人身安全防止触电,另方面良好的接地有利于消除耦合噪声干扰.
在交流电断电后给设备提供电力的,以免数据丢失或机器损坏,因此它是一个能源的供给者。这样的电力设备,必须做好安全防护措施。接地线是必不可少的。一方面能有效地为保护人身安全防止触电,另方面良好的接地有利于消除耦合噪声干扰.&&UPS电源接地线要求以单独接地方式供UPS电源及计算机设备使用,接地电阻值建议小于5&O,材料选用一级品且施工需严格要求,接地点须与避雷针接地点远离.}