abbacs510变频器故障代码acs510有出厂用户负责人密码么,不知道密码操作不了啊

ABB ACS510变频器PID控制恒压的设置方法-技术中心-煤矿自动化,煤矿自动化系统,煤矿综合自动化,科达自控―煤矿生产无人值守的推动者,践行者和领导者
欢迎登录科达自控官方网站!
物业式服务
当前位置: >>
>> 浏览文章
ABB ACS510变频器PID控制恒压的设置方法
作者:技术部 小孙 日期:日 来源:本站原创
内容导读:近期在唐山迁西换热站的项目中采用了ABB ACS510低压交流传动变频器用作补水泵控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须将变频器设置为PID闭环控制,现将在调试过程中参数设置总结一下,以共大家分享。
近期在唐山迁西换热站的项目中采用了ABB ACS510低压交流传动变频器用作补水泵控制柜,补水泵是闭环自动工作方式,所以必须将变频器设置为PID闭环控制,现将在调试过程中参数设置总结一下,以共大家分享。1、柜体设计功能分为就地控制与远程控制两种模式,PID调节控制只有在远程控制模式才可以起作用,变频器的手动电位器调频和根据端子AI2反馈量进行PID控制。这步需要按变频器操作面板上的LOC/REM按钮,按此按钮使变频器屏幕上左方显示REM。万转开关打到远程模式上。2、设置99组应用宏中的9902为标准宏。3、硬件端子上远传压力表接在AI2上,则设置40组的4016为AI2输入。4、当压力表输出值为4-20mA时,1106设置为AI2,1304设置AI2输入下限为4%,1305设置为20%。5、设置4001增益为3,4002积分时间设置为0.5S,4003微分时间设置为0。这就完成了PID基本参数的设置。4010给定参数设置为AI1,通过面板的电位器给定来设定给定值。将4011数据设置成比0130中反馈值大的某数,比如0130为40%,将4011(PID设定值功能项)设置成50%,此时变频器开车,再看0130状态,由于反馈值在增大以趋近于50%,此过程观察压力表是否达到你需要的压力,并记住当达到你需要的压力时0130的数值,并将等值的数输入到4011中,即可实现PID控制。若所需压力的反馈量不在40%-50%这个区间,用此方法再调大4011中的数值。这样PID设置算是初步完成了。6、用以上方法设置好以后,你会发现电机总是在变频器的低频下运行,这样即功耗大,又损耗电机。那么我们需要把4022设置成7。再把4025设置一个偏差数。这样会实现以下的效果,若4011设置的是40%,4025设置的是1%,则当压力表反馈量为39%时变频器启动带动电机将压力冲到41%,当反馈量到达41%停车,变频器睡眠,直到由于压力不足降到39%以下,变频器唤醒,并带电机将压力冲到41%。如此反复。7、如果发现系统的相应速度较迟缓,可适当调大4001中比例增益的数值,调太大可能造成系统震荡。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:没有了
版权所有 山西科达自控股份有限公司 晋ICP备号
新浪官方微博
腾讯官方微博ABBACS510变频器怎么样才能恢复到出厂设置_百度知道
ABBACS510变频器怎么样才能恢复到出厂设置
ABBACS510变频器怎么样才能恢复到出厂设置请告知具体操作方法谢谢了!
我有更好的答案
最简单的办法,进参数组9902把应用宏改成其他随便一个,然后再改回来就可以了。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
出厂设置的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁ABB变频器怎么设置密码_百度知道
ABB变频器怎么设置密码
ABB变频器设置密码方法:ABB变频器的密码都是事先设定好的,并且是每个订货商在订购之前预制的密码,事后操作人员不能自行更改。如果要改,需要由工厂跟ABB申请。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。
其他类似问题
17人觉得有用
为您推荐:
603是基于1602(参数锁定)来设定的。它是来激活和关闭1602参数锁的。
1602参数锁了以后别人就改不了参数了,其实就是防止别人乱改参数。
1603这个密码是358这个修改不了
那么现在有这么个问题,我想把变频器锁了,以前帮别人做的一套设备,让他用不了,该怎么办呢?
那需要进去隐含参数。进入参数底层,同时按住上下键和左侧选择键。把105参数改了
不好意思,能说具体一点吗?还有就是改了以后还可以用同样的方式改回来吗?
以前我也做过这事,只有去人家厂里改密码。
改了.可以改回来的.就跟手机改密码差不多
您可能关注的推广
abb变频器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁ABB变频器ACS510型号压力如何设置
ABB变频器ACS510型号压力如何设置
ABB变频器ACS510型号控制一台水泵
由压力传感器给变频器压力信号控制水泵启停,另外还有一个气压罐稳压,请问各位高手和专家在变频器里面如何设置启停水泵的压力的数据
不区分大小写匿名
信号端子设置在电气盒的一个独立舱内。接线时,可拧下接线侧的表盖。上面的端子是信号端子,下面的端子是指示表连接端子(见下图)。下面端子上的电流和信号端子上的电流一样,都是4-2OmADC,它可用来连接指示表头。电源是通过信号线接到变送器的,不需要另外的接线。
信号线最好采用屏蔽绞合线。信号线不要与其它电源线一起穿越金属管或放在同一线槽中,也不要在强电设各附近通过。
变送器电气壳体上的穿线孔,应当密封或者塞住(用密封胶),以避免电气壳内潮气积聚。如果穿线孔不密封,则安装送器时,应使穿线孔朝下,以便容易排除液体。
信号线可以浮空或在信号回路中任何一点接地,变送器外壳可以接地或不接地。电源不一定要稳压,即使电源电压波动lV,对输出信号的影响几乎都可以忽略。
因为变送器通过电容藕合接地,所以检查绝缘电阻时,不能用高于1OOV的高阻表,电路检查应采用不大于1OOV的电压。
变送器的最大输出电流不超过3OmADC 很高兴回答楼主的问题 如有错误请见谅
首先谢谢这位专家回答我的问题,但是没有具体回答我要的答案,接线全部没有问题,我问的是变频器的控制面板里面怎么设置压力数据,在哪一个菜单里面设置,如果设置0.20MPa停泵,0.18MPa启泵变频器面板里面怎么设定数据?
81组第19个参数8109(启动频率):你的0MPa对应0HZ,你的远传压力表的最大量程对应50HZ所以你的0.18MPa对应的HZ数输入到8109当中。将0.2MPa对应的HZ数输入到8112(停止频率中)。由于我不知道你的表的量程是多少,所以具体的数值我没有给出
谢谢这位专家的回答,我用的是压力传感器,没有用远传压力表,只有在压力传感器旁边的管道上有一块普通的压力表,显示管网压力用的,压力表最大到1.6MPa。我就是想问变频器的控制面板里面怎么设置压力数据,在哪一个菜单里面设置,如果设置0.20MPa停泵,0.18MPa启泵变频器面板里面怎么设定数据?
我也想知道答案,我的情况和提问者是一样的
4011参数设置你需要压力占压力表的百分比
1001设置启动端子
1003改成FORWARD
1102=外部1
1601=NOT SEL
11=设定压力值
4016=AI1或AI2根据接压力表端口设定