为什么我电脑上接一根铜丝长37.68引导到地下就跳闸

插头插入插座的一瞬间老是冒火花,有的时候会跳闸,最近跳闸比较频繁!要是先把插头插到插座里面,推空气开关 根本就推不上,直接就跳总闸!用电器是五台电脑,但是五台电脑只有显示器是开着的,应该不是负荷太大,往往五台电脑同时开机状态都不会跳闸的!
小团团00233
呵呵 很简单的 原因是显示器的消磁线圈在接通电源时工作电流极大,然后慢慢减少.1台显示器可能没什么感觉,5台的启动电流就很大了.建议更换工作电流稍大的空气开关即可.或一台一台启动显示器也行
那为什么这两天跳闸现象非常频繁,已经正常工作的时候 他跳闸,这个应该和显示器的 消磁线圈没有关系吧
我们想办法把问题简单化,首先在不能确定是漏电或短路的情况下,先把空气开关更换了,为什么先更换空气开关呢,理由有2个
1、空气开关本身因为容量不够,已经引起多次跳闸,需要更换
2、空气开关跳闸次数过多性能会降低,也需要进行更换
更换了大容量空气开关后,若还是跳闸,那么我们基本可以判断是电器漏电或短路引起,不用再去猜测了。
已经换了大容量的了
但是还是跳闸
漏电 或者短路 不是根本就推不上空气开关的吗
呵呵 说明一点,不是漏电也不是短路,你提供的情况已经排除这些故障的可能了。现在应该还是空开容量不够的问题,呵呵 不排除空开质量不良的问题。建议购买质量较好,容量40A的空开,应该能满足需要了。
补充一点 呵呵 建议更换显示器
1、老式纯平显像管显示器耗电量与液晶显示器相比较耗电量巨大,相差十几倍。
2、老式纯平显像管显示器虽然技术成熟,图像清晰,对眼睛有好处,但是对身体的危害非常严重,因为显像管工作时电子束在高压电场的作用下轰击屏幕产生图像的过程中,会产生X射线也就是辐射,长时间在这种环境工作,身体的免疫力下降,头发脱落,都是轻的。
我的电脑全是新电脑,22宽屏显示器
哦 呵呵 不好意思 那是我弄错了
新电脑功率300W左右一台,5台1500W,电流6.8A左右,绝对不会引起空开跳闸,看看家里还有什么电器,不然就需要检查供电导线了。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码我的电脑主机一插电我的房间就会自动跳闸,断电,是我电源坏了吗,但是到早上为什么就好了呢,是我房间电_百度知道
我的电脑主机一插电我的房间就会自动跳闸,断电,是我电源坏了吗,但是到早上为什么就好了呢,是我房间电
断电,但是到早上为什么就好了呢,是我房间电压有问题吗我的电脑主机一插电我的房间就会自动跳闸,是我电源坏了吗
我有更好的答案
检查下插排,可能插排打火导致跳闸
不会吧,电脑一般最多不会超过500W。。比空调低多了。。
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁为什么我一开音响(插在电脑上的那种)家里就跳闸了,以前用的时候还好好的 自从搬过家以后用就不行了_百度知道
为什么我一开音响(插在电脑上的那种)家里就跳闸了,以前用的时候还好好的 自从搬过家以后用就不行了
为什么我一开音响(插在电脑上的那种供担垛杆艹访讹诗番涧)家里就跳闸了,以前用的时候还好好的
自从搬过家以后用就不行了。第一次插上插头一开。咚的一声(那种声音好像是烧了)然后就跳闸了。之后试了几次都是一样。 我都把声音全关了
公放还是很有节奏的
是不是电压的问题?
应该是第一次的时候烧了 ,导致音响里面电路短路了,如果音响价值很高就拿去维修一下吧。供担垛杆艹访讹诗番涧不高就买过一个了!别再试了 等把别的电器也烧坏了。
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁380V的电其中的两根火线用铁或铜丝连在一起会跳闸吗_百度知道
380V的电其中的两根火线用铁或铜丝连在一起会跳闸吗
提问者采纳
哦\那如果其中的一根火线碰到铁会跳闸吗
如是漏电开关碰到铁接地也会跳闹的
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
为您推荐:
跳闸的相关知识
其他1条回答
千万别连在一起啊,
不是同相电连起了足以把一把电工剪刀烧断、
那如果三根火线的任意1根碰到铁会跳闸吗
铁不连接到地上就不会跳闸,如果铁连到地面上马上跳闸、
就是拿钳子碰了一下火线也会跳闸
保证钳子绝缘是不会跳闸的,如何钳子不绝缘就会造成人身触电、
刚买的新钳子、绝缘橡胶也没破损。今天碰到了一根火线突然冒出一个火球
那你碰到其它相的线了、
你的意思是碰到另一根火线了
就这一种可能
普通的电源线怎么接380V的电了
普通的电源线是指220v电压吗?
是零线接在零线排上丶然后火线接一个火线吗
你如果用380v变成220v零线接在零线排上,随取一根火线接上就是220v了。220v是一零一火,可以用来做家用点,220v不可以变成380v,因为一天火线是220v三条火线是380v,这三天火线的其中任意一天都是220v、
哦是这样呀
嗯,有其他问题可以继续问我
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁110A和63A三相断路器为什么用一根铜丝做断路实验,而在线路上或倒顺开关短路时没有跳闸使用电机2.2千瓦380_百度知道
110A和63A三相断路器为什么用一根铜丝做断路实验,而在线路上或倒顺开关短路时没有跳闸使用电机2.2千瓦380
做实验时断路器要跳
还没达到断路器保护跳闸的动作时间,那么电源线等都会过热断路器要跳闸的条件就是过载电流达到额定保护值。因为是瞬间完成,电气火灾就跟着来了,那是短路时产生的电弧或爆炸使短路点不存在了。如果短路长时间存在断路器不跳闸,线路上或倒顺开关短路没有跳闸。不知道你做实验的目的是什么,这个短路破坏性试验不需要用户做的
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
老兄,还安全。你得把话理顺了啊?2,那你的铜丝哪能正好呢,多省事。用铜丝做什么实验.2千瓦380V=4?你的断路器额定电流是多少?断路?干嘛不用实验端子,你说的第一句的意思是不是用铜丝当保险丝啊。要从第二句话上看?短路时没跳闸.4A
你要用铜丝当保险?比电机的额定电流大多少?它能在规定的时间内跳脱扣吗没看懂啊
没有必要做这个试验啊是不是线化了啊电线太细了,承受不了短路电流注:断路器不允许短路试跳!
参考资料:
1.倒顺开关短路时,因线太细,回路电阻太大,短路电流可能达不到断路器跳闸电流保护设定值,而断路器不会动作2.用铜丝做实验,有没有做安全防护?离断路器有多远,离变压器有多远,回路有多大的电阻?用多粗的铜丝?有没有试验依据?如楼上所说:&不知道你做实验的目的是什么,这个短路破坏性试验不需要用户做的。&
说的啥东西么?
您可能关注的推广