发表人:lufuming73
发表时间: 19:43:00
&本栏论题:
SLC500以太网连接通信步骤& [2368]
&&&&1.建立硬件连接。用串行线RS232把控制器和计算机串口连接。&&&
2.建立RSlinx 串口连接。选择“ RS232 DF1 Devices”-“add new”-“Auto&&&
configure”。&&&
3.用RSlogix500软件读取控制器的I/O信息,选择所用的控制器型号。点击“new”&&&
分配IP地址给控制器。点击“channed configueration”,填写IP和子网掩码。&&&
点击“I/O Configuration”―“Read IO Configuration”自动读取PLC信息。其中模拟量模块读取的版本“class 1”需要手动改为“class 3”。&&&
4.把信息下载(doweload)到控制器中。此时是运行在在线位置。要修改设置时需用上载(up load),在在线时修改。点击“system comms..”.&&&
5.通过交换机把上位机和控制器连接。用五类双胶线连接控制器的以太网接口和上位机网卡接口。&&&
6.设置上位机IP地址。“网络连接“―“TCP/IP”。填写IP和子网掩码。&&&
例如:IP:192.168.0.12 子网掩码(subnet mask):255.255.255.0&&&
7.在上位机建立RSlinx连接(以太网)&&&
用RSlinx软件建立与EtherNet网络的设备通讯。&&&
A.启动RSlinx软件。&&&
B.从Communications菜单中,选择Configure Drivers&&&
C.从Available Driver Types列表中,选择Ethernet devices。&&&
D.选择Add New.&&&
E.如果想要为驱动程序指定一个描叙性的名称。可以改变缺省的名字。&&&
F.选择ok.&&&
G.在Host Name栏中,填写想要建立(用户设定的)通讯的Ethernet的IP地址或主机名。&&&
H.是否想和网络中的其他Ethernet设备建立通讯?&&&
是:1)选择Add New。&&&
2)回到G步。&&&
否:进行下一步。&&&
I. 选择“确定”。&&&
J. 关闭窗口。&&&
1.打开此控制器的RSlogix 500 的工程项目。&&&
2.在Communications菜单中。选择Who Active&&&
3.扩展以太网络,找到控制器&&&
4.选择控制器并选择按扭,可以确定这一操作。&&&
1)监视控制器中的工程项目 Go Online&&&
2)将程序从控制器中传送到计算机得到项目的备份 Upload&&&
3)传送打开的工程项目到控制器中 Download
以下是关于《SLC500以太网连接通信步骤》论题的回复(共3篇)
回复人:小意 
&回复时间: 5:57:00
&&&&学工控,进工控互动网。.cn网上报名。特为职工自动化学习设立。&&&
一、效果好:名师现场面授,当堂答疑,结合实际,当堂做设备课程实验,明明白白的学。&&&
二、省事:在家就能上课。音、视频现场互动交流授课。包教包会。&&&
三、便宜:费用低,并且一次交费,循环听课免费;试听免费。&&&
四、教学体系完善:从入门学习到完成整套系统设备自动化实例设计。&&&
五、开设课程:PLC、变频器、WINCC、直流调速6RA70、工业通讯、设备综合实例设计;还可根据用户需求,开设专题课。&&&
国内独家教学环境和教学质量,大受欢迎,已培养了众多成功人士。&&&
本教学基地是国家工控工程师考点。成功期待您。&&&
既有学习之志,与其在外面徘徊,不如进名校学习,倒是成功捷径。欢迎试听。&&&
回复人:hero777888 
&回复时间: 10:23:00
回复人:一念花开 
&回复时间: 15:09:00
&&&&写的非常详细到位
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网
?如果你已经是中国工控网成员,请直接登录。
?如果你还不是中国工控网成员,请首先注册,注册为免费!
&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&
&&自动化资料下载
&&自动化产品
&&&中国工控网()&版权所有&豫ICP备号
管理员信箱:&&服务热线:&&办公电话:9&&传真:8
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国&&&&洛阳每日登录:+1西币&+1积分
用户登录 |
密&&&&码:
记住用户名
下次自动登录
&&建议您只在个人私有的电脑上使用此选项。
绑定第三方账号登录&&
扫描二维码登录支持中心移动端
You are here:
ABplc于wincc的通讯
手机登录找答案
热点活动:
已解决问题:
ABplc于wincc的通讯
AB的PLC,CPU为1756,以太网卡为1756-ENBT/N,我的问题是:这个是AB的什么系列的PLC,我上位机用WINCC,怎么实现通讯?
问题补充:我是希望通过以太网通讯,还有我希望熟悉AB产品的告诉我CPU1756是AB的那个系列PLC,具体于WINCC7怎么实现以太网通讯,需要什么硬件和软件,谢谢
产品版区:
悬赏分:60 | 解决时间: 09:00:16 | 提问者: -
问题ID:63648
我是希望通过以太网通讯,还有我希望熟悉AB产品的告诉我CPU1756是AB的那个系列PLC,具体于WINCC7怎么实现以太网通讯,需要什么硬件和软件问题分别回答如下:CPU1756属于Control&logix系列的PLC,属于AB的高档PLC,如果需要实现以太网通信,需要AB的以太网模块对于WinCC来说,建议直接选择WinCC&V7.0,&WinCC&V7.0内置了AB&的&Ethernet&IP协议,可以直接通过以太网访问AB的PLC,不需要走OPC,因此,WinCC这边不需要增加任何硬件和软件
提问者对于答案的评价:谢谢
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
利用OPC就可以了!但是你需要AB的OPC-Server驱动!
& 09:21:52
AB-PLC通过RSLinsOPC与Wincc通讯实例:
& 09:24:52
AB-PLC通过RSLinsOPC与Wincc通讯实例:WinCC_RSLinx_OPC&通讯AB总结:WinCC和AB&PLC&OPC通讯:Wincc与AB&PLC&通讯:
& 09:25:42
抱歉,技术不够,只能回答你部分问题,CPU为1756是Control&Logix系列产品。需要使用&RSlinx作为opc&软件。其他建议参考上面朋友提供的资料
& 11:39:36
& 11:43:56
1756&是ControlLogix系列的PLC,算AB最高端的PLC了。WINCC&7内置了其以太网的驱动,无需额外硬件。但ControlLogix的编程方式与西门子有很大的不同。
& 17:52:43
AB-PLC通过RSLinsOPC与Wincc通讯实例:WinCC_RSLinx_OPC&通讯AB总结:WinCC和AB&PLC&OPC通讯:Wincc与AB&PLC&通讯:&
& 20:59:54
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!Intouch组态与AB PLC以太网通讯_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
Intouch组态与AB PLC以太网通讯
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢}

我要回帖

更多关于 三菱plc以太网通讯 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信