3个u型220v加热管怎样使用380v转220v怎么接线电源 - 百度

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2538|回复: 12
一200kw的电加热导热油项目,加热管的额定电压为220v还是380v好呢?
(849085号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
一个200kw的电加热导热油项目,采用u型电加热管,加热管的额定电压设计为220v呢,220v只能Y型连接,一项的功率为200/3=66.7kw&&线电流为66.7*A,如果加热管的额定电压设计为380v,则为三角形连接,200/3=66.7KW,线电流为(66.7*.732=303A,本来以为额定电压为380v,线电流会小点,导线线径小点,会节省成本,算下来线电流一样,还不如选用额定电压为220v,这样还可以降低电热管的耐压等级。请大家讨论,我这样考虑对吗?
发起有意义的议题
(438736号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我太懂加热Y型和三角形,但是你那380V算电流共,公式不对,应该是(66.7*1000)/(380*1.732)=101A,这个公式才对,
系统自动给沙发加分~~
(546687号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 171 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
对这一快不熟悉啊 学习了
(849085号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
<font color="#3696284 发表于
我太懂加热Y型和三角形,但是你那380V算电流共,公式不对,应该是(66.7*1000)/(380*1.732)=101A,这个公 ...
&&你错了,老兄。你把电工基础中的三角形连接线电流和线电流的关系再好好看看。
(438736号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 230 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
yccjc 发表于
你错了,老兄。你把电工基础中的三角形连接线电流和线电流的关系再好好看看。
1.哥们能把你头像改一下吗,弄个金三胖,看见都想吐!
2.我不知道你那伴热怎么接线,但是三相电功率计算公式P=1.732×U×I×COSφ,U和I都指的是线电压和线电流,
3.电机的三角接线,线电压等于相电压,线电流等于1.73倍的相电流,星型接线,线电流等于相电流,线电压等于等于1.73倍相电压.所以三角接线式星形接线功率的3倍。
(701594号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
我想说的是同样的功率,不会因为你改了接线方式电流就变了吧,这个系统对外还是那么大的功率啊
(849085号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
<font color="#3696284 发表于
1.哥们能把你头像改一下吗,弄个金三胖,看见都想吐!
2.我不知道你那伴热怎么接线,但是三相电功率计算 ...
大哥,头像我马上改,你说的电流关系也对,我想说的是,你可能没弄懂我说的意思,我说的是200kw的系统的设计选型,同样是200kw,设计为三角形和y型,那么它每组的电阻值是不一样的。不是相同阻值的加热管接成三角形和y型的情况。
(540750号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
我的理解是厂家在制造加热管的时候,是根据用户提供的使用电压和连接方式来确定加热管的电阻值,以此匹配额定功率。当使用在非设计电压下的时候,阻值不变,电压升高那么功率也升高,如果还是用原来的200KW来计算可能就会有误差。
(849085号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
kevin 发表于
我的理解是厂家在制造加热管的时候,是根据用户提供的使用电压和连接方式来确定加热管的电阻值,以此匹配额 ...
对啊,加热管厂家根据客户的功率和额定电压计算出电阻,然后进行生产。电压确定了,连接方式也就确定了。
(551668号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 429 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III&
220V.jpg (7.01 KB, 下载次数: 0)
09:36 上传
380v.jpg (5.79 KB, 下载次数: 0)
09:37 上传
I=U/R,此处220V的电热管与380V的肯定线径是不同的,功率较小的情况下会选择220V,200KW选择380V更平衡,电热管抗冲击性也好一些
(800670号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 19 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
大功率的情况下应选择380V接线。
(771313号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 0 天&
我们一般这类加热 都用380V
(754575号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
一个200kw的电加热导热油项目,采用u型电加热管,加热管的额定电压设计为220v呢,220v只能Y型连接,一项的功率为200/3=66.7kw&&线电流为66.7*A,如果加热管的额定电压设计为380v,则为三角形连接,200/3=66.7KW,线电流为(66.7*.732=303A,本来以为额定电压为380v,线电流会小点,导线线径小点,会节省成本,算下来线电流一样,还不如选用额定电压为220v,这样还可以降低电热管的耐压等级。请大家讨论,我这样考虑对吗?, N#
电加热器无论是“Y接”还是“△”接。对于外电路来说,即对于电源至加热器间电缆来说,电流都是相等的。即只与功率有关。&导线线径小点&如果指这个的话
对于电加热器内部电路来说,△接,电压等级为380,但是加热器所承受电流比线电流小。加热管内炉丝可以细些。
& && && && && && && && &&&Y接,加热器上承受电压为220V,但承受电流为线电流。加热管内炉丝需要粗些。
& && && && && && && && &&&且380V与220V绝缘上相差不多,建议使用△形连接。
& && && && && && && && &&&
站长推荐 /1
手机APP开放下载了,安卓系统手机和苹果手机可直接用手机扫描二维码下载安装。手机端有快捷签到功能。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by产地:江苏盐城
最小起订量:1根
不锈钢蒸饭车蒸饭机蒸饭柜电加热管220V 380V 3KW 4KW
产品价格:30&人民币
所属行业:其他
发 货 地:江苏盐城
观注次数:96次
发布日期:
公司名称:
联 系 人:肖连珠
联系手机:
联系固话:0515-
联系地址:盐城市开元路2号
联系邮箱:
联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
先付部分货款&
说明书,报价手册及驱动
暂无相关下载&
其他资料下载
暂无相关下载&
双U型不锈钢蒸饭机电热管。 蒸饭机电热管的结构是在一金属管内放入电热丝,并在空隙部分紧密地填充有良好的导热性和绝缘性的结晶氧化镁。电热丝两端是通过两个引出棒与电源相接,它具有结构简单寿命长,热效率高,机械强度好,可以弯成各种形状使用安全等优点。 采用优质的材料和严格的工艺技术,制成具有优异的电气绝缘性能和抗电强度极高的电加热管。产品使用安全可靠,是各电热器具制造厂首选的电加热管。 用途:加热管应用于淋浴器、饮水机、开水器、洗碗机等;广泛适用于各种水槽、油槽、酸碱槽、易熔金属熔化炉、空气加热炉、干燥箱、模具及各种类型的加热器具等。 电加热管可按照用户自行设计的产品图纸和技术要求生产各类型号及形状的电加热管,元件材质可根据用户要求制成,有不锈钢、镍基合金、铜、铝、碳钢、钛等各种电加热元件。并承诺产品质量和满足用户的需求。绝缘材料:氧化镁。
管材料:不锈钢无缝管,焊接管,紫铜管、黄铜管、碳钢管。 电压可设计为:12-440Vc;功率为:50W-20KW&c 常用管径:Φ22,Φ20,Φ18,Φ16,Φ14,Φ12,Φ10,Φ8.5,Φ8,Φ6.5,Φ6 材质有:10#铁、T4铜、1Cr18&Ni9Ti不锈钢、Ti钛等。 表面处理:各种镀镍,钝化,发黑,喷涂。非标,根据客户需求定做! &
试用会员,请谨慎交易
会员级别:
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:盐城泰亚电热电器有限公司
价格:35人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
价格:2100人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
价格:25人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
价格:125人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
价格:145人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
价格:160人民币
盐城泰亚电热电器有限公司
您是不是在找3根220V加热管如何使用380V电源现有3根220V加热管,功率相同,因没有零线,该如何接线,如图星型接法可以吗,若可以的话,其中一只坏了或者缺一相电会怎样!望师傅们指教!
问:现有3根220V加热管,功率相同,因没有零线,该如何接线,如图星型接法可以吗?答:可以的.因为串联是总电压为分支电压之和,也就是说,每只加热管分到的电压为380V/2=190V.前提是加热管功率相同.问:其中一只坏了或者缺一相电会怎样?答:任意一只坏掉或缺相,都不会影响加热管的寿命,只能使电加热功率下降,我指的这个功率不是电功率,而是加热功率.也就是说坏掉一只后,加热时间会长一些,因为只有两只加热管在工作.若坏掉了两只,就会停止工作了.