什么是客户端“受电端”?

国家高压电工国家题库模拟题10_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
国家高压电工国家题库模拟题10
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气操作导则_百度百科
电气操作导则
本词条缺少信息栏、名片图,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
电气操作导则适用于系统调度、变电工作中的电气操作。中国南方电网有限责任公司所属发电厂参照执行。
电气操作导则范围
中国南方电网有限责任公司系统的配电网络及用户变电站、自备发电厂的电气操作可参照本导则执行。
电气操作导则定义
电气操作导则一次设备状态
运行状态:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。
热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的断路器全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。
冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。
检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合阐及信号电源等均应退出。
电气操作导则二次设备状态
运行状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。
热备用状态:是指其工作电源投入,出口连接片断开时的状态。
冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。
检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。
电气操作导则操作术语
电气操作:是指将电气设备状态进行转换,一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用,二次回路切换,自动装置投切、试验等所进行的操作
执行过程的总称。常用电气操作如下:
a)单一操作:是指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。
b)倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。
C)倒负荷:是指将线路(或变压器)负荷转移至其他线路(或变压器)供电的操作。
d)并列:是指发电机(调相机)与电网或电网与电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。
e)解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。
f)合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。
g)同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。
h)解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。
i)充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。
j)核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。
k)定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。
电气操作导则事故处理
事故处理:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。常用事故处理操作如下:
a)试送:是指电气设备故障经处理后的首次送电。
b)强送:是指电气设备故障后未经处理即行送电。
c)限电:是指限制用户部分用电负荷的措施。
d)拉闸限电:是指拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。
e)保安电:是指为保证人身和设备安全所需的最低限度电力供应。
f)开放负荷:是指恢复对拉闸限电、限电用户的正常供电。
企业信用信息poe供电和受电有什么区别_百度知道您现在的位置: >>
>> 浏览文章
什么是供电电压和受电电压?它们之间有何区别?
作者:本站原创 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
什么是供电电压和受电电压?它们之间有何区别?答:供电企业变电所的出口电压称为供电电压。用户受电端的电压称为受电电压。它们的区别是:为保证受电电压在合格范围内,供电电压在合格范围内高于受电电压,6~10kV供电电压允许偏差为额定值的0~7%,35~110kV供电电压允许偏差为额定值的-3~7%,220kV供电电压允许偏差为额定值的0~10%;受电端电压允许偏差为:35kV及以上供电的电压正、负偏差绝对值之和不超过10%;10kV及以下供电的为额定值±7%。
【】【】【】【】【】