3p空调用4平方线还是6平方多大线?


1、3匹空调应该用4平方电源线。
2、3P空调功率在制冷功率1860W、制热功率1780W(电热1800W)根据1000W每小时1度电计算:制冷每小时1.86度、制热3.58度。
3、电流计算:I=P/U=1780+1800=3500/220=16A(考虑制热,因为制热耗电更大),根据每平方铜线可以带动6A、计算得知需要4平方的线。
更多“3匹空调用几平方线220v 3匹空调应该用多少平方电源线”的相关经验资讯请关注酷奇网,我们将持续为您更新热门推荐!
您的姓名: 您的性别:男 女 出生日期
立即测算 重填
男生姓名: 男生生日
女生姓名: 女生生日
立即测算 重填
您的姓名: 您的性别:男 女 出生日期
立即测算 重填
}

今天电器维修资料网给各位分享空调维修测运行电流的维修知识,其中也会对用钳形表如何测量空调加氟情况?(怎样看懂空调加氟表)进行专业解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在我们开始吧!
用钳形表如何测量空调加氟情况?
看压缩机的工作电流(额定工作电流),如果是使用R22,在压缩机工作时,只需量低压端的压力在4.5±0.5公斤范围就可以了。 一、空调加氟的时候必须满足以下条件,空调符合其使用的条件,控制系统和空调元件必须正常,空调的管路系统必须已排除空气水分和阻塞、泄漏等情况,内外热交换器清洁、通风良好。这样才可以保证空调加氟后能够和到有效的利用,达到良好的空调使用效果。
二、空调加氟的工具材料必须要合格。 三、检查好空调的情况和加氟工具,排除管道的空气或抽真空后就可以进行空调加氟了,在三通阀上连接三通阀、压力表、加氟软管和氟立昂钢瓶,启动空调的制冷模式,利用氟利昂钢瓶与制冷系统的压力差来加入氟利昂,观察压力表的指数,通过间断的充氟方法让压力表维持在与空调铭牌上的压力值一样时,停止加氟。不可以过高或过低,以免对空调的压缩机有所影响。
怎样用数子万用表测量空调运行电流不是用
这个还真不太好测,因为普通万用表测电流要把表串在电路中;用钳形表可以直接卡线测,但是空调线都是包在一起的,没法单独卡住一根线,也不太好测。实在不行就用两根电线(两头都剥出线头),一根线的其中一头缠在空调插头电源的一个铜脚,另一端拧实**插座的一个电源孔(注意别插短路了);另一根线将万用表的表笔中的一根和空调插头另一个电源铜脚缠在一起,然后把万用表另一个表笔插入电源插座另个电源孔,这样就可以测了。
空调维修小常识
空调维修基础知识1.压缩机的测量法启动加运行=启动公共+运行公共2.四通换向阀的好坏判别几百到1k多一点3.室内环温传感器,室内管温传感器,室外管温传感器好坏判别室温和管温阻止基本上是阻值一样大基本是5k和10k左右(负温度系数的热敏电阻)4.电路板的维修,基本上是继电器或可控硅5.大小阀门结露说明正常(夏天)6.制冷剂不足或系统轻微堵筛都会造成排气管结霜7.制冷剂过多大阀和小阀都会结霜(30摄氏度以下时)8.空调制热时室外机过会就结霜了说明制冷剂不足9.空调制冷时低压压力为0.5mp制热时低压压力为2mp10.空调运行时低压压力表为0或为负压时说明系统有堵筛11.空调室外机不运行,检查有无220v有无,检查压缩机电容,检查室内管温,环温传感器,12.空调移机完了,安装抽真空的话把回气管阀门打开,排气管不用。抽半个小时左右。13.管温传感器坏了会结霜14.环温传感器坏了开不了机15.室外管温传感器作用):制热时控制除霜,坏了制热时室外结霜过多,制冷时室外机过热,制冷效果差,导致室外机停机16.除霜的时候只有压缩机动作,室内和室外机均不动作17.当传感器有问题时,会导致不停机,不开机,启动频繁18.空调器压缩机和风机都工作正常说明是管路故障19.控制电路板保险管烧断应检查桥堆,滤波电容,变压器,压缩机,风机是否短路20.控制板维修,首先应先检查供电是否正常,是否有振荡信号,复位电压是否正常(刚开机应为0v,过会应恢复到5v21.室外轴流风机不运转,室外管温传感器损坏也会出现这个问题22.安装要水平,不要安装在日光等下,防止高频干扰23.冰堵的话停机可以制冷制热,但是过会又不行了,过会又行,说明冰堵了,确认堵塞,1检查抵押压力为0或负压,2工作电流增大到正常值的5倍以上,过流过热保护器频繁动作。处理把制冷剂放掉,用氮气吹通管路,换干燥过滤器和毛细管,抽真空,加制冷剂24.冰堵,脏堵,油堵都会导致制冷,制热不正常,检查时低压压力会为或负压,需用氮气吹通管道,换毛细管和干燥过滤器25.制冷制热效果不好,制冷剂过少,过多,热交换器散热不好,压缩机压缩性能不良,四通阀窜气,有轻微堵塞,风机通风不良26.四通阀串气,会导致高压和低压制冷剂混在一起,低压压力会升到0.7mp左右27.管路微堵,低压压力和高压压力降低,回气管不凉,排气管不热28.小阀时而结霜,时而化霜29.温控不正常,1制冷制热均正常,只是到达了设定温度压缩机不停机,故障原因为温控传感器损坏或控制压缩机的继电器点粘住2没有达到设定温度就停机,温控传感器损坏30.压缩机噪声大,可能冷冻机油不够31.制冷时蒸发器结霜说明制冷剂过少,或管温传感器损坏32.空调制冷是效果差,制冷正常,不要忽视了单向阀,单向阀密封不严导致没走毛细管,
怎样用万用表测空调外机线?
插上内机插头调整制热状态,把压缩机四通阀线找出(制热是最先打开四通阀再启动压缩机)制热状态风机线是最后启动。利用启动顺序来判断。 使用万用表测量压缩机 逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。 (我们以上海日立SDl45UV-H6AU压缩机为例子讲解) 在室外温度约15℃时,实测阻值依次为7. 3欧、 4.1欧、 3.2欧; 阻值关系为:7.3欧
=4. 1欧 +3. 2欧。 即最大阻值7.3欧为运行绕组+起动绕组的总和;
3P的空调功率是多少,额定电流是多少
3P空调用多大电线?配多大空开?老电工手把手一步步教你,实用电工技术!
测量空调电流几安才正常运行
空调机运行时的电流大小与空调机的功率直接相关。以一台“大1匹”空调机为例,其功率约为1000W,制冷时的电流为I = P / V = 1000W / 220V = 4.5A。其他不同功率的空调机上钉有一个铭牌,上面均清楚标明机器的功率、电流等参数。如果测得的工作电流与铭牌上标的数值明显不同,比如明显偏低,那么空调机的制冷剂可能严重不足了,得检查铜质管道的密封性并需要加注制冷剂了。
空调过电流保护,如何解决?
一、相序保护停机 相序保护是三相空调特有的电路。凡采用旋转式压缩机的空调设有相序保护电路,用来保证压缩机的旋转方向。另外还可以作缺相保护,当供电缺相时该保护能动作。 引起相序保护的原因是初次装机时相序接错。如果使用中出现相序保护,不是缺相便是供电部门维修电路时导致相与相发生变化。
相序保护的排除方法:将三相电源任意两相之间调换。保护时先测三相电源是否正常。对于部分老式空调不显示代码,电源指示灯正常亮,就是整机不工作,维修时应该先调相后再试机。二、压缩机的热保护及过流保护停机 压缩机上装有的热继电器,也叫过载保护器。压缩机内部有的也装有热继电器为内置式。此种热继电器既可以作过流保护,又是一种超温保护,两个条件只需满足一个便进入保护。这种保护手段一般在单相空调中应用。
在三相空调中,三相均用热继电器,有电流调节功能,一旦进入保护后,须人工手动复位。如春兰70柜机中选用的三相热继电器,其保护原因有电源电压低、压缩机自身有故障、循环系统阻塞,冷媒过多或不足等。
排除方法:首先观察冷凝器是否灰尘过多影响散热或风机运转是否正常,散热不良可导致压缩机过热和连带压力保护动作。使整机停止工作。制冷剂过多导致排气压力增高,使压缩机过负荷,同时还有可能导致压力保护。制冷剂过少可以导致制冷效果差,使蒸发器结冰。由此导致压缩机不能休息引起过热保护停机,也是常见的一种现象。另外当换向阀窜气导致压缩机升温快,制冷(制热)效果均差;毛细管出现阻塞现象,也导致压缩机升温异常。对于热继电器保护如仅保护压缩机,基本上都能启动室内外风机,只是压缩机不工作,如果连带出现其它保护,则整机没法运行。三、各点温度传感器及风机超温保护停视 温度传感器中室温传感器用来监测环境温度;室内蒸发器的管温传感器,用来监测蒸发器的温度,防止过热及结冰;室外管温监测冷凝器温度。上述几个传感器如果损坏均能相应地出现故障代码,正常情况下能够灵活地进行保护。
室内风机温度保护装在风机的外壳上,串于电脑板供电中,一旦风机超温,便能停止工作,并待风机温度正常后重新开机,此种多见于家用壁挂机上。引起保护的原因还有,蒸发器及防尘网上的灰尘较多时,导致制冷(制热)效果均差。制冷剂过多时引起冷凝器升温,压缩机升温排气压力大。制冷剂过少也能引起蒸发器结冰从而进入保护停机。四、压力保护停机 在空调中压力保护有两处,分别在高压与低压管路中。压力保护动作的原因有两点;一是毛细管阻塞(脏堵,油堵及冰堵三种);二是主机灰尘太多或散热不良,使冷凝压力提高。
脏堵及油堵的排除方法是:将制冷剂放掉,断开连结管,用气焊加热毛细管开机吹通,如吹不通则要更换毛细管。如果压缩机排油严重则需要更换压缩机。冰堵的原因有维修时抽空不良、制冷剂不纯,或因某种原因使其管路进水。空调中很少出现冰堵的现象。但在大修中迅速将制冷剂放掉,又遇天气闷热潮湿,拆下后管口直接敞着;会因为制冷剂迅速放掉吸热使蒸发器;冷凝器冰冷,又进入湿空气在机内凝结成水滴,严重的冰堵现象。许多维修者更换压缩机后能产生严重冰堵,原因就在这儿。五、电压保护停机
一般空调中均未设此功能。电压保护停机较为常见的是春兰KFD-70LW柜式空调中,设有过欠压保护板,同时也能实现缺相保护,保护后有对应发光二极管点亮;综合上述分析,空调的保护几乎包括了最常见的故障,所占比例较高。掌握了这些保护,在维修时可以应急将这些保护逐一解除,以确定不知道的故障代码。,但必须注意,一定要找出根源,不能让空调带病工作。否则可能导致更大的故障,保护的目的及意义就完全失去了。
空调在什么时候知道要测电流,要测电压或电阻
你好:电源故障,压机保护等
2p的空调加氟为多少?
看压力跟运行电流,R22冷媒的空调器一般运行压力为0.5MPA,电流嘛看空调器上标示的额定电流,相差不大就可以.
如何用万用表测量电流
如何用万用表测电流
}