空调机组新风机组入口装置新风机一般装在什么位置置?

什么是水源热泵空调机组

水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地能中去。通常水源热泵消耗1kW的能量,用户可以得到4kW以上的热量或冷量。

根据热泵的热源介质来分,热泵可分为空气源热泵和水源热泵,而水源热泵又分为水环热泵和地源热泵。水环热泵是充分利用室内余热的一种热泵,冬季当室内余热不足时,可利用锅炉进行加热;夏季当室内余热过多时,可利用冷却塔进行排热。地源热泵在国内的应用刚刚起步,有关地源热泵的术语很多,也很不规范,为了避免混淆,现统一采用ASHRAE1997年规定的标准术语,即地源热泵(Ground-Source Heat Pump, GSHP)。地源热泵是一个广义的术语,它包括以地下水、地表水和土壤作为热源和热汇的热泵系统。以土壤为热源和热汇的热泵系统称之为土壤源热泵(Ground-Coupled Heat Pump, GCHP);以地下水为热源和热汇的热泵系统称之为地下水源热泵(Ground-Water Heat Pump,

作为自然现象,热量总是从高温端流向低温端。但如同水泵把水从低处提升到高处那样,人们可以用热泵技术把热量从低温端抽吸到高温端。所以热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分能量,把环境介质中储存的能量加以挖掘,提高温位进行利用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这就是热泵节能的关键所在。水源热泵机组工作原理就是利用地球表面浅层地热能如土壤、地下水或地表水(江、河、海、湖或浅水池)中吸收的太阳能和地热能而形成的低位热能资源,采用热泵原理,通过少量的高位电能输入,在夏季利用制冷剂蒸发将空调空间中的热量取出,放热给封闭环流中的水,由于水源温度低,所以可以高效地带走热量;而冬季,利用制冷剂蒸发吸收封闭环流中水的热量,通过空气或水作为载冷剂提升温度后在冷凝器中放热给空调空间。

水源热泵供暖空调系统主要分三部分:室外地能换热系统、水源热泵机组和室内采暖空调末端系统。其中水源热泵机主要有两种形式:水—水式或水—空气式。三个系统之间靠水或空气换热介质进行热量的传递,水源热泵与地能之间换热介质为水,与建筑物采暖空调末端换热介质可以是水或空气

水源热泵空调系统主要具有以下技术优势:

(1)水源热泵是利用了地球水体所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。其中可以利用的水体,包括地下水或河流、地表的部分的河流和湖泊以及海洋。地表土壤和水体不仅是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳辐射能量,比人类每年利用能量的500倍还多(地下的水体是通过土壤间接地接受太阳辐射能量),而且是一个巨大的动态能量平衡系统,地表的土壤和水体自然地保持能量接受和发散的相对的均衡。这使得利用储存于其中的近乎无限的太阳能或地能成为可能。所以说,水源热泵一种利用清洁的可再生能源的技术。

2)水源热泵机组可利用的水体温度冬季为12~22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18~35℃,水体温度比环境空气温度低,所以制冷的冷凝温度降低,使得冷却效果好于风冷式和冷却塔式,机组效率提高。据美国环保署(EPA)估计,设计安装良好的水源热泵,平均来说可以节约用户30%~40%的供热制冷空调的运行费用。

(3)水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题

(4)水源热泵使用的是电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和CO2温室气体的排放。所以节能的设备本身的污染就小。设计良好的水源热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。

当然,象任何事物一样,水源热泵也不是十全十美的,其应用也会受到制约。

(1)受可利用的水源条件限制。水源热泵理论上可以利用一切的水资源,其实在实际工程中,不同的水资源利用的成本差异是相当大的。所以在不同的地区是否有合适的水源成为水源热泵应用的一个关键。目前的水源热泵利用方式中,闭式系统一般成本较高。而开式系统,能否寻找到合适的水源就成为使用水源热泵的限制条件。对开式系统,水源要求必须满足一定的温度、水量和清洁度。

(2)受水层的地理结构的限制。对于从地下抽水回灌的使用,必须考虑到使用地的地质的结构,确保可以在经济条件下打井找到合适的水源,同时还应当考虑当地的地质和土壤的条件,保证用后尾水的回灌可以实现。

(3)受投资经济性的限制。由于受到不同地区、不同用户及国家能源政策、燃料价格的影响,水源的基本条件的不同;一次性投资及运行费用会随着用户的不同而有所不同。虽然总体来说,水源热泵的运行效率较高、费用较低。但与传统的空调制冷取暖方式相比,在不同地区不同需求的条件下,水源热泵的投资经济性会有所不同。

威海中天嘉能生产水源热泵机组、土壤热泵机组、水环路热泵机组等多种机型。

水环热泵空调系统哪几部分组成

还不是基本的四大件(压缩机、蒸发器、冷凝器、节流阀、一些阀门、四通变向阀、水泵)

水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式,即用水环路将小型的水/热泵机组并联在一起,形成一个封闭环路,构成一套回收建筑物内部余热作为其低位热源的热泵供暖、供冷的空调系统。典型的水环热泵空调系统由三部分组成:

(1)室内的小型水/空气热泵机组;

(3)辅助设备(如冷却塔、加热设备、蓄热装置等)。

美的中央空调的产品介绍

L系列离心式冷水机组采用可根据用户要求的制冷工质和电压等提供各种工况的制冷机。

该系列产品具有结构先进,可靠性高;制冷机组蒸发器、运转平稳,噪声低;机组密封程度高,确保制冷剂不外泄,无环境污染;机组安全可靠,运行机组整装式,运输、安装方便等特点。并且,冷凝器里的传热管是分别根据沸腾和凝结机理,特殊研制的高效传热管,不仅传热系数高且可实现小温差传热,从而能有效地降低耗功并减少机组的外形尺寸。 采用微电脑控制系统,确保机组安全可靠运行,是大、中冷量场所的理想高性价比产品。

产品性能优越,结构紧凑、体积小、噪音低、能效比高、寿命长以及操作维护简单

产品系列齐全,可为客户量身定做,真正为客户着想的设计理念,满足客户各种需求

控制系统智能化,人性化的微电脑控制系统,兼具远程控制功能

十大自我保护功能确保安全可靠、无忧运行

产品能耗低,采用最先进的工业用第三代5齿对6齿非对称设计的双螺杆压缩机,可作四级或无级变容量调节,高效节能。

能效高,满液式蒸发器设计,蒸发温度高,增设过冷器,COP达到5.5左右,实现真正的节能降耗

电子截流技术,控制制冷剂流量,可根据空调负荷精确地自动调整

独特回油技术,美的采用蒸发器内浓缩回油和文丘里管引射回油技术,保证压缩机安全运行

冷凝器外挂二次油分离器,分油效果好,机组外形简洁;

独特设计,外形美观,结构精巧

在供冷的同时免费提供大量廉价热水

技术领先的双螺杆压缩机技术,采用先进的工业用第三代5齿对6齿非对称设计的压缩 机,具有无间隙损失、容积效率高、运行噪音小、易损件少等优点

人性化的微电脑控制系统,兼具远程控制功能

多重自我保护功能确保安全可靠,确保无忧运行,具备一系列系统自我保护功能,保证机组可以安全运行热回收器 ,高传热效率的管壳式,外壳无缝钢管,换热管为高效紫铜管

一机多用,用途广泛,减少初投资

先进的网络功能,实现楼宇自动化

一机多用,用途广泛,减少初投资

先进的网络功能,实现楼宇自动化

可再生资源,水源热泵是利用河水、湖水可再生的热泵技术

将冷却水泵、冷冻水泵、除垢杀菌装置、冷却塔、控制箱、主机集合起来,一体化设计

系统集成,不需要单独设置机房,只需要在屋顶或者空旷的地方预留一个空间

结构紧凑,铝合金框体,双层发泡面板

控制先进,对每个环节进行全自动检测,具有完善的安全保护措施

电子膨胀阀调节冷媒流量,变工况下,稳定运行,高效节能

整体式机组设计,安装位置灵活方便

空气换热器采用高效传热管与亲水铝箔,效率高,易于除霜

机组水侧换热器采用卧式壳管结构,优质高效传热管,换热能力强

全自动微电脑控制,工作的压缩机总是保持最高效率

周密的保护措施,能对机组提供完善的保护

模块化的设计,机组每个模块单元机组彼此独立

能效比高、部分负荷节能更显著

启动电流小,涡旋压缩机并联技术,压缩机逐台启动,启动电流小

性能优异、稳定可靠,选用名优的涡旋压缩机,高效低噪、可靠性好

两器选用管壳式换热器,维护清洗方便,控制柜设置强力风扇,散热好、系统稳定性高

配置齐全、操作方便,电控系统预留冷却塔、冷却水泵和冷冻水泵等联控功能,保护功能齐全

免机房设计、安装简便,可提供箱柜式外观设计的机组,免除机房建设,安装自由简便

模块设计、容量可拓宽,最多可以连接8台机组

各机组即可独立使用,也可组合使用,可应用于各种规模的场所。

D4系列数码涡旋多联机

采用模块化思路,从8HP—64HP共29种组合方式,最大可达四台并联,精确达到各个场所的需求

性能卓越,制热强劲,在低温环境下依然可以保证制热正常

系统反应迅速,快速制冷制热,并且可以精确掌握室内温度,迅速调节最佳温度

可以做到无机能力调节,调节范围更为宽广

压缩机长寿命,高可靠性设计;对电网无冲击

D3系列数码涡旋多联机

主要特点: 采用美国进口独家生产的数码涡旋压缩机,通过数码控制能量调节阀,真正实现数码无机能量调节

无电磁干扰,更加绿色环保

尖端四大平衡技术,MDV独家专利设计:油平衡、气平衡、压力平衡、分流平衡

控制方式的多样化:既可独立控制,也可集中控制,还可以通过电话网络实现远程控制

125m长配管,50m室内外机高落差,15m室内机之间落差

Di系列直流变频多联机

采用最新的数码涡旋无极调节技术,节能舒适

室外机从10匹到34匹共计9款规格

V4系列直流变频多联机

性能卓越,制热强劲,在低温环境下依然可以保证制热正常

使用的智能除霜技术不仅能够智能判断,实时除霜,还能够快速除霜,延长制热时间

可以做到无机能力调节,调节范围更为宽广

压缩机长寿命,高可靠性设计;对电网无冲击

V3系列智能变频多联机

自由组合,容量宽广;可提供5种变频模式机组,各个模块之间可自由搭配

节能环保,可根据客户需求提供R407C环保冷媒

健康、舒适,从噪音、送风、空气质量、制冷/热效果进行优化设计,提高空调舒适性

变频技术和智能控制技术使得系统能够快速制热

具有9款、14种容量的内机搭配,设计自由度大,轻松应对各种场合

环保技术, 可选用R407C新型环保冷媒,具有优良的制冷、制热性能,避免破坏大气臭氧层

增加了冷媒配管长度和室内外机之间的落差,使方案设计具有更大的灵活性

可采用美的第三代网络控制系统,室内外机通过电脑自动管理,具有独立计费功能,分摊电费更合理

室内机静音设计,最低可达26分贝

数码涡旋技术,新型的风冷热泵模块机组

组合方便,自动控制,按需供冷(热)

PMV 线性冷媒流量调节

强大的微电脑自动控制系统

机组的风冷特性决定了机组无须使用冷却塔,从根本上解决了冷却塔运行时的噪声问题。

多压缩机(数码涡旋+定频)并联技术

独特的“V”字形冷凝器设计

精密电子膨胀阀(PMV)调节技术

模块化设计,扩容更方便

两种换热器可选,自由又灵活

多压缩机(数码涡旋+定频)并联技术

独特的“V”字形冷凝器设计

精密电子膨胀阀(PMV)调节技术

模块化设计,扩容更方便

两种换热器可选,自由又灵活

节能环保,采用地下水、深湖水、工业余热等多种经济能源,没有燃烧排放,绿色环保

采用水冷方式,换热效率高

机组框架采用拼装方式,结构灵活,方便现场拼装,维修和拆装

对于大型楼宇可以分期投资、分批安装;既不影响整个空调系统的设计布局,又节省投资

在系统的公共水源部分与流水管接口,方便扩容

分区、变负荷输送,可以单独或集中控制,避免传统中央空调一开全开的情况。

节约投资,无需机房,只需提供冷却水塔、水泵放置场所。

稳定可靠,运行效率高。各台机组主机相互独立,单台机组发生故障时不会影响其他机组的运行。

智能控制,用户可选择单机智能控制、多机集中控制和与计算机系统网络控制系统。

安装灵活,主机结构小巧,直接和循环冷却水源相连接,可任意暗藏于室内或室外

具备多种保护功能,可确保安全无忧运行

强大的保护和故障监测及提示功能,极大的方便机组的调试和维护

采用先进的微电脑控制技术可以实现冷却水泵和冷却塔风机的联动控制

触摸屏人机界面,操作更加简单方便

采用多联机先进的并联式多回路系统设计,部分负荷运转时的节能效果更加明显

最新设计的柔性涡旋压缩机,具有高效、低噪、性能稳定、运行可靠的特

先进的一拖多设计系统,运行稳定可靠,安装维护简便

全球领先的高效节能双芯变频技术,节省用电

精确温度调节,达到最舒适的空间效果

超长冷媒配管,设计安装灵活便利

启动快速,制冷制热运转强劲

采用智能除霜模式,制热效果更佳

小型超薄化设计,节省空间,美观时尚

除菌过滤装置实现清新空气品质与健康生活

室外机、室内机款式多样,适用于各种房型

遥控、线控、集控等多样控制方式

全新面板设计,提供四种颜色选择; (象牙白、宝石蓝、金刚黑、金属灰)

超高风挡送风,从容应对高天花

四面广角送风,创新空调送风概念,迅速均匀调节温度

三种运转模式,有效防止弄脏天花

高能效机型,业内领先能效,通过节能认证

设计紧凑,机身纤薄,适合狭小空间安装;

两种送风方式(下送下回、侧出下回),选择自由灵活

配有酶杀菌空气净化装置和高效过滤器,保持空气清洁

单向气流送风,可灵活安装于各种角落

静音设计,超低噪音运行

吊顶式安装,节省宝贵地面空间。

典雅外观设计,欧美流行风格。

四维风向调节,环绕立体出风。

高效低噪风机,优良风道设计,运行宁静。

隐蔽式安装,配合装修。

超薄机身,安装不受限制。

光触酶杀菌,预留新风引入口。

螺杆式冷水机组和水环热泵空调机组各什么优缺点,和不同点

主管道:螺杆机要单独布置冷冻水管路主管,水环热泵不用。

用户侧:如果多用户使用螺杆机无法单独计费(现在计费方式一般为一吨水多少钱),水环热泵直接安装在用户吊顶装修内部,用户自行承担电费;

维修:螺杆机维修容易,但要单独配置安装机房。水环热泵维修非常困难,如果装修不好,根本无法维修压缩机等,吊顶内部焊接工作不通风有毒。

安装:螺杆机安装简单,水环热泵因管路小很多安装单位不会安装水流开关(或者压差开关)机组缺乏保护。

功能:螺杆机一般为单冷需配置锅炉,热回收机组制热效果也不好,热泵机组又无法制冷。

本人建议还是螺杆机加锅炉,主要是后期维修成本低。如果是写字楼就不好收物业费了

中央空调水源热泵与水环热泵什么区别

共同点:2个机型都是水冷机组。

不同点:1、水环热泵需要配冷却塔,冷却水需要在冷却塔中和空气换热。水源热泵需要打井,冷却水在外置的冷凝器中和地下水换热。

2、水环热泵外机一般都不大,可以一个房间或者几个房间用一个外机,最后将整个大楼的外机冷却水管路集合起来,将需要冷却的水导入冷却塔换热,有利于电费的分摊。一般水源热泵主机都是比较大,一般一个大楼最多需要2-3台主机就可以搞定(具体还要看大楼的面积)。

螺杆式冷水机组和水环热泵空调机组各什么优缺点,和不同点、美的水环热泵空调机组,就介绍到这里啦!感谢大家的阅读!希望能够对大家有所帮助!

}

设计过程中,经常看到或遇到一些设计人员对水泵前后的布置啥阀门或怎么布置阀门提出异议,现就对水泵前后的阀门及相关知识进行浅析,由于水平有限,有不对的地方欢迎指出。

《通风与空调工程施工规范》(GB )第10.8.5条规定,“水泵吸入管安装应满足设计要求,并应符合下列规定:1 吸入管水平段应有沿水流方向连续上升的不小于0.5%坡度;2 水泵吸入口处应有不小于2倍管径的直管段,吸入口不应直接安装弯头;3 吸入管水平段上严禁因避让其他管道安装向上或向下的弯管; 4 水泵吸入管变径时,应做偏心变径管,管顶上平;5 水泵吸入管应按设计要求安装阀门、过滤器。水泵吸入管与泵体连接处,应设置可挠曲软接头,不宜采用金属软管。6 吸入管应设置独立的管道支、吊架。” 对于水泵出口规范第10.8.6条规定,“水泵出水管安装应满足设计要求,并应符合下列规定:1 出水管段安装顺序应依次为变径管、可挠曲软接头、短管、止回阀、闸阀(蝶阀);2 出水管变径应采用同心变径;3 出水管应设置独立的管道支、吊架。”具体画法可参考图集,如下图所示:

关于水泵压力表的设置位置,09版技术措施有比较明确的规定,“5.9.8 应按下列要求设置温度计或压力表:……,5 水泵进出口应设压力表;6 过滤器或除污器的前后应设压力表。”而对于介质温度大于60℃时,根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB ) 第13.4.6条规定需设存水弯管,具体如下:

13.4.6安装压力表必须符合下列规定:

1压力表必须安装在便于观察和吹洗的位置,并防止受高温、冰冻和振动的影

响,同时要有足够的照明。

2压力表必须设有存水弯管。存水弯管采用钢管煨制时,内径不应小于10mm

采用铜管煨制时,内径不应小于6mm。

3压力表与存水弯管之间应安装三通旋塞

应明装在管道水平段,也可在水流方向向下垂直管段上安装。关于水泵过滤器的设置孔径,图集《供暖空调水处理设备选用与安装》(13K704)要求其过滤精度不低于3mm,而09版技术措施第5.9.6条规定如下,

59.6冷水机组、换热器、↓电动调节阀等设备的入口管道上,应安装过滤器

先选用除污器;各设备相距不远时可不重复设置。过滤器孔径宜如下确定:

2空气处理机组和新风机组进口:2.5mm;

因此建议参照图集执行,过滤器孔径不大于3mm;

民规(GB)第10.3.6条对暖通空调中的止回阀做了规定,“冷(热)水机组、空调机组、通风机以及水泵等设备的进口、出口宜采用软管连接。水泵出口设止回阀时,宜选用消锤式止回阀”,而《建筑给水排水设计规范》(GB)(2009年版)第3.4.8条对于其他给水系统止回阀的选择进行了具体的规定,具体条文及说明如下所示:

4.8止回阀的阀型选择,应根据止回阀的安装部位、阀前水压、关闭后的密闭性能要求和关闭时

引发的水锤大小等因素确定,并应符合下列要求

1阀前水压小的部位,宜选用旋启式、球式和梭式止回阀:

2关闭后密闭性能要求严密的部位,宜选用有关闭弹簧的止回阀

3要求削弱关闭水锤的部位,宣选用速闭消声止回阀或有阻尼装置的缓闭止回阀

4止回阀的阀瓣或阀芯,应能在重力或弹簧力作用下自行关闭

5管网最小压力或水箱最低水位应能自动开启止回阀

3.4.8本条列出了选择止回阀阀型时应综合考虑的因素。

止回阀的开启压力与止回阀关闭状态时的密封性能有关,关

闭状态密封性好的,开启压力就大,反之就小

开启压力一般大于开启后水流正常流动时的局部水头损失。

速闭消声止回阀和阻尼缓闭止回阀都有削弱停泵水锤的作

用,但两者削弱停泵水锤的机理不同,一般速闭消声止回阀用于小

口径水泵,阻尼缓闭止回阀用于大口径水泵。

止回阀的阀瓣或阀芯,在水流停止流动时,应能在重力或弹簧

力作用下自行关闭,也就是说重力或弹簧力的作用方向与阀瓣或

阀芯的关闭运动方向要一致,才能使阀瓣或阀芯关闭,一般来说

卧式升降式止回阀和阻尼缓闭止回阀及多功能阀只能安装在水平

管上,立式升降式止回阀不能安装在水平管上,其他的止回同时

安装在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而

下的立管,不应安装止回阀,因其阀瓣不能自行关闭,起不到止回

作用。止回阀在使用中应满足在管网最小压力或水箱最低水位应

对于可曲挠橡胶接头及水泵出入口弯管安装尺寸,详见图集《暖通空调水管软连接选用与安装》(13K204),上面有比较详细的介绍。

}

设备提纲由刀豆文库小编整理,希望给你工作、学习、生活带来方便,猜你可能喜欢“”。

2-6:高层建筑给水系统为什么要进行竖向分区?常用的分区方式有几种?(P30)对于建筑高度较大的高层建筑,如果只采用一个区供水,建筑下部楼层管道的静水压力会很大,会产生以下不利情况:

1必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加; ○2容易产生水锤及水锤噪声,配水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短; ○3低层水龙头的流出水头过大,使水流形成射流喷溅,影响使用; ○4维修管理费用和水泵运转电费增加。○所以为了降低下部管道中的静水压力,消除或减轻不利因素,当建筑物达到一定高度时,给水系统需进行竖向分区,在建筑物的垂直方向分为若干个区域进行供水。

常用的分区方式可分为串联给水方式、并联给水方式和减压给水方式。

2-9:如何确定贮水池容积?与消防给水合用的水池的设置需要注意什么问题?(P53)V=(Qb-Qg)Tb+Vs+Vf

V——贮水池的有效容积(m3); Qb——水泵出水量(m3/h);

Qg——水源供水能力(水池进水量)(m3/h); Tb——水泵最长连续运行时间(h); Vs——生产事故备用水量(m3); Vf——消防贮备水量(m3);

Q1——自动喷水灭火系统消防用水量(L/s)Q2——室内消防栓系统消防用水量(L/s)Q3——室外消火栓系统消防用水量(L/s)

Q4——发生火灾时,室外管网能够保证的消防用水量(L/s)T——火灾延续时间(h)生活、消防合用贮水池应有保证消防贮备水量不被动用的措施,如图:

(b)在生活或生产水泵吸水管上开孔:

(a)在储水池中设溢流墙:

2-10:如何确定水箱的容积?与消防给水合用的水箱,在设计时应当注意什么问题?(P53)合用水箱的有效容积应根据调节容积、生产事故备用水量及消防贮备水量之和,用下式计算:

V——合用水箱的有效容积(m3)

Vt——水箱的调节容积(m3)

Vs——生产事故备用水量(m3)

Vf——消防贮备水量(m3)与消防给水合用的水箱,应有确保消防用水不作他用的技术措施。除串联消防给水系统外,发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。如图:

2-19如何确定给水系统所需要的供水压力?(P50)在建筑物内给水系统不设置高位水箱时,水泵的流量按照设计秒流量确定。在建筑物内设置有高位水箱调节生活给水的场合,水泵的流量应当大于或等于最大小时用水量。水泵的扬程应当满足最不利用水点或消火栓所需的水压,具体分两种情况:

(1)水泵直接由室外管网吸水。这时,水泵的扬程由下式确定:

Hb——水泵扬程(KPa)

H1——最不利配水点与引入管起点之间的静压差(KPa)

H2——设计流量下计算管路的总阻力损失(KPa)H3——最不利用水点配水附件的最低工作能力(KPa)H4——水表的阻力损失(KPa)

H0——室外给水管网所能提供的最小压力(KPa)(2)水泵从贮水池吸水。这时,水泵的扬程按下式确定

Hb=H1+H2+H3 H1——最不利配水点与贮水池最低工作水位之间的静压差(KPa),其他一样。

2-22室内消防栓给水系统的主要设备有哪些?他们的作用是什么?(P33)室内消火栓给水系统由消防水源、消防管道、室内消火栓、消防卷盘、消火栓箱(水枪、水龙带)、消防水泵、消防水箱、消防水池、水泵接合器、控制阀等组成。

(1)消火栓是安装在给水管网上,向火场供水的带有阀门的标准接口,是连接室内、外消防水源的设备。

(2)消防水枪是灭火的重要工具,用于把水带内的水流转化成所需流态,喷射到火场的物体上,达到灭火、冷却或防护的目的。

(3)消防水龙带用于输送水或其他液体灭火剂。

(4)消防卷盘在启用室内消火栓之前,供建筑物内一般人员自救扑灭初期火灾。

(5)消火栓箱具有给水、灭火、控制、报警等功能。

(6)水泵接合器是从外部水源给室内消防管网供水的连接口。来扑灭建筑物的火灾。

水泵接合器的作用是什么?有几种型式?简述其主要特点和适用场合。P35 水泵接合器是从外部水源给室内消防管网供水的连接口。作用是发生火灾时,当建筑内部的室内消防水泵发生故障或室内给水管道的水压、水量无法满足灭火要求时,供消防车送水或其他液体灭火的接口。

地下式:节省位置,适用于寒冷地区 地上式:目标明显,使用方便

墙壁式:于建筑墙角处,墙面上只露出两个接口和装饰标志 多用式:体积小、外观美、结构合理、维护方便

应设于便于消防车使用的地点,配有明显标志以免误认为消火栓。周围15-40m内应设室外消火栓、消防水池或有可靠水源。室内消火栓给水系统的设置应当符合哪些要求?P37 1.消防用水量

与建筑类型、大小、高度、结构、耐火等级和生产性质有关。消防用水与生活、生产用水合用的室内给水管网,当生活、生产用水达到最大用水量时,应仍能保证供应全部消防用水量。2.消防管道布置

室内消火栓超过10个,且室外消防用水量大于15L/s时,室内消防管网至少有2条进水管与室外管网相接,并将室内管网连成环状或将进水管与室外管网连成环状。

室内消防给水管网应用阀门分隔成若干独立管段,某管段损坏或检修时,停止使用的消火栓在同一层不应超过5个,关闭的竖管不超过一条;竖管为4条或以上时,可关闭不相邻的2根。消防阀门平时应开启,并有明显启闭标志。室内消火栓给水系统与自动喷水灭火系统宜分开设置。3.水枪充实水柱

保证水枪出水射程足够,保证所需水量到达着火点。4.消火栓口水压 Hkh=Hq+ALqxh2+Hk Hkh:消火栓水压

Hq:水枪喷嘴处压力 A:水龙带阻力系数 L:水龙带长度 Qxh:水枪水流量

Hk:消火栓口阻力损失,20kPa 5.消火栓的保护半径 R=0.8L+Skcosα R:消火栓保护半径 L:水龙带长度 Sk:充实水柱长度

α:水枪射流倾角,一般45°-60° 6.室内消火栓布置间距

水由计算确定。对于高层工业与民用建筑、高架库房、甲乙类厂房、有空气调节系统的旅馆,消火栓应设在走道、楼梯附近明显易于取用的地方。间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,间距不应大于30m。其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m。

消防竖管应保证同层相邻2个消火栓水枪充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按照通过的流量计算确定,但不应小于100mm。枪充实水柱的物理意义是什么?充实水柱的确定需要注意什么问题?P38 物理意义是指从喷嘴出口起,到90%的射流总量穿过直径38mm圆圈处的密集不分散的射流长度。

水枪充实长度过大时,射流的反作用力会时消防人员无法握住水枪灭火。,所以一般不大于15m。

怎样确定室内消火栓的布置间距?布置间距的确定需要考虑哪些因素?P40 由计算确定。对于高层工业与民用建筑、高架库房、甲乙类厂房、有空气调节系统的旅馆,消火栓应设在走道、楼梯附近明显易于取用的地方。间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,间距不应大于30m。其他单层和多层建筑室内消火栓间距不应大于50m。闭式自动喷水灭火系统有哪几种类型?各自的主要特点是什么?分别适用于什么场合?P40 湿式自动喷水灭火系统:结构简单、施工和管理维护方便、使用可靠、灭火速度快、灭火效率高、建设投资少等优点。但其管路在喷头中适中充满水,一旦渗漏会损坏建筑装饰,受环境温度限制。适用于4℃≤常年室内温度≤70℃的建筑物内。

干式自动喷水灭火系统:喷头宜向上设置。与湿式相比多了一套充气设备,使管网内气压保持在一定范围内,故投资较多、管理较复杂、喷水前需排放管内砌体,灭火速度不如湿式快。适用于≤4℃或≥70℃的建筑物。

干湿式自动喷水灭火系统:是干式与湿式交替使用的系统。综合性较强,适应环境温度能力强。4℃≤环境温度≤70℃时,系统为湿式;反之系统可调整为干式。

预作用自动喷水灭火系统:有早期预警装置,可在喷头动作之前报警并转换成湿式,不延迟喷水时间。也因此,构造会更复杂,建设投资更多。适用于自动喷水灭火系统处于准工作状态时严禁管道漏水、严禁系统误喷的场所。

重复启闭预作用自动喷水灭火系统:是预作用自动喷水灭火系统发展出来的。在火灾扑灭后可自动关闭。功能优于其他喷水灭火系统,但造价更高。一般只适用于灭火后必须及时停止喷水以减少不必要水渍的场所。

P79 2-29 报警阀的作用是什么?有几种类型?各自的工作原理是什么? 自动喷水灭火系统中报警阀的作用是开启和关闭管道系统中的水流,同时将控制信号传递给控制系统,驱动水力警铃直接报警,根据其构造和功能可分为:湿式报警阀、干式报警阀、干湿两用报警阀、雨淋报警阀和预作用报警阀等。

座圈型湿式报警阀工作原理:当水源压力出现波动或冲击时,通过补偿器(或补水单向阀)使上下腔的压力保持一致,水力警铃不发生报警,压力开关断开,阀瓣处于准工作状态(或称伺应状态)。

导阀型湿式报警阀的阀芯(或阀瓣)装有导向杆,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀瓣上下的水压平衡。喷头喷水灭火时,由于水压平衡小孔来不及补水,阀瓣上面的水压下降,导致阀瓣开启,报警阀转入工作状态。

干式报警阀前后的管道内分别充满压力水和压缩空气,平时靠作用在阀瓣两侧的气压与水压的力矩差使阀瓣封闭,发生火宅时,气体一侧的压力下降,作用于水体一侧的力矩使阀瓣开启,向喷头供水灭火。干湿两用报警阀由干式报警阀、湿式报警阀上下叠加而成,干式阀在上,湿式阀在下。当系统为干式系统时,干式报警阀起作用。干式报警阀室注水口上方及喷水管网充满压缩空气,阀瓣下方及湿式报警阀全部充满压力水。当有喷头开启时,空气从打开的喷头泄出,管网系统的气压下降,直到干式报警阀的阀瓣被下方的压力水开启,水流进入喷水管网。部分水流同时通过环形隔离室进入报警信号管,启动压力开关和水力警铃。系统进入工作状态,喷头喷水灭火。当系统与湿式系统时候,干式报警阀的阀瓣被置于开启状态,只有湿式报警阀起作用,系统工作过程与湿式系统完全相同。

雨淋报警阀的阀腔分为上腔,下腔和控制腔三部分。上腔为空气,下腔为压力水,控制腔与供水主管道和启动管路连通,供水管道中的压力水推动控制腔中的膜片、进而推动驱动杆顶紧阀瓣锁定杆,锁定杆产生力矩,把阀瓣锁定在阀座上,使下腔的压力水不进入上腔。当失火时,启动管路自动泄压,控制腔的压力迅速降低,使下腔的压力水不进入上腔。当失火时,启动管路自动泄压,控制腔的压力迅速降低,使驱动杆作用在阀瓣锁定杆上的力矩低于供水压力作用在阀瓣上的力矩,于是阀瓣开启,压力水进入配水官网。预作用阀由湿式阀和雨淋阀上下串接而成,平时靠供水压力为锁定机构提供动力,把阀瓣扣住,探测器或喷头动作后,锁定机构上作用的供水压力迅速降低,从而使阀瓣脱扣开启,供水进入消防官网。

2-33卫生器具“给水当量”和“给水当量数”的物理意义是什么?

卫生器具给水当量是以污水盆上支管直径为15mm的水龙头的额定流量0.2L/s作为一个“当量”值。其他卫生器具给水额定流量均以此为基准,折算成给水当量的倍数,称为卫生器具“给水当量数”。某一个卫生器具的给水当量数是该卫生器具给水额定流量与给水当量(0.2L/s)的比值。

P96 3-1.室内污水按其性质不同,可分为哪几类?各有什么特点?

生产废水和生产污水,按照污染程度来划分,生产废水污染较轻,如机械设备冷却水,可作为杂用水用于冲洗厕所、河湖景观、道路降尘、洗车用水等,也可经简单处理后排放:生产污水污染较重,如食品工业产生的被有机物污染的废水以及在冶金化工等工业排出的含有重金属等有毒物和酸、碱性废水,需要经过处理达到排放标准后才能排放。

3-3室内排水系统中,通气管的作用是什么?通气方式有哪几种?各适用于什么场所?

通气管道是为使排水系统内空气流通,压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道。它在排水系统中有以下作用:1,使室内排水系统与大气相通,减少气压波动幅度,防止卫生器具的水封受到破坏;2,排放排水管道内臭气和有害的气体,以满足卫生要求:3减轻废水、废气对管道的腐蚀,延长管道的使用寿命;4可提高排水系统的排水能力,有助于形成良好的水流条件,使排水管内排水通畅,并可减少排水系统的噪声。顶伸通气立管用于低层建筑和建筑标准要求较低的多层建筑

专用通气立管用于建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑,10层及10层以上高层建筑。器具通气管用于对卫生、安静要求较高的建筑物。设有器具通气管的排水管段应设置环形通气管

3-4屋面雨水排放有哪几种方式?各由那几部分组成? 排水方式有:(1)外排水系统(2)内排水系统一、外排水系统

组成(1)檐沟:汇集雨水

2、长天沟外排水 组成:(1)天沟(2)雨水斗(3)立管

(4)地面、明沟、检查井、雨水管道

组成:1.雨水斗2.悬吊管3.立管4.埋地横管5.检查井

3-5室内排水管材中的硬聚氯乙烯塑料管有何特点?

特点:硬聚氯乙烯塑料管是以聚氯乙烯树脂为主要原料的塑料制品,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性。主要优点是物理性能好、质轻、管壁光滑、水头损失小、容易加工及施工方便等。缺点是防火性能不好,排水噪声大。

(场外加映)用途:住宅建筑优先选用upvc管材;排放带酸、碱性废水的实验楼、教学楼应选用upvc管材;当建筑物内连续排放水温大于40℃、瞬时排放水温大于80℃的排水管道及排放含油废水(如厨房废水)的排水管道不宜采用upvc管材。对防火要求高的建筑物(如火灾危险性大的高层建筑)和要求环境安静的场所,应采用柔性接口机制的铸铁排水管。若采用upvc管材,应设置阻火圈或放火套管,并应考虑采用效能措施。

3-7存水弯、检查口、清扫口和地漏有哪几种?其构造、作用及设置条件如何? 1.存水弯

存水弯是一种弯管,可在弯管内存一定深度的水(水封深度),可防止排水管网中产生的臭气、有害气体或可燃气体通过卫生器具进入室内。每个卫生器具都必须装设存水弯,有的设在卫生器具排水管上,有的卫生器具内部构造已有水封。

常用存水弯分p型和s型。

存水弯的水封深度一般不小于50m 2.地漏

地漏主要用来排除地面积水。因此在卫生间、盥洗室、浴室以及需要从地面排除积水的房间内应设置地漏,位置设在人不行走的部位,并设于地面最低处,其箅子顶面应比地面底5mm-10mm,并且地面有不小于0.01的坡度坡向地漏。住宅厨房除用户要求外,一般不设地漏。排水量大的房间地面应做集水沟,地漏安装在集水沟内。

地漏从材质上分主要有铸铁、工程塑料(ABS)、硬聚氯乙烯(UPVC)、也可采用铜合金或不锈钢等材料。从功能上分有带弯头的防臭地漏、升降地漏、超薄地漏,还有洗衣机专用地漏。

在排水管道容易堵塞的部位,应设置清通设备,以保障排水畅通。清通设备包括检查口、清扫口、检查井以及带有清通门(盖板)的90°弯头或三通接头等。如在水流偏转角大于45°的排水管上,应设置检查口或清扫口;在连接四个或四个以上大便器的塑料排水立管检查口之间的距离不宜大于10m;塑料排水管立管宜每六层设置一个检查口。但在建筑物最底层和没有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口。室外排水管道的连接在管道转弯和连接支管处或在管道管径、坡度改变处均应设置检查井。

检查口可设在立管或水平于管上。可双向清通。清扫口常设在横支管起端,仅可单向清通。

3-10什么是排水当量?为什么卫生器具的排水当量比给水当量大?

给水当量:卫生器具给水当量是以污水盘上支管直径为15mm的水龙头的额定流量0.2L/s作为一个“当量”值。其他卫生器具给水额定流量均以此为基准,折算成给水当量的倍数,称为卫生器具“给水当量数”。

排水当量:与给水当量一样,每个卫生器具的排水量也可折算成当量。卫生器以0.33L/s拍数量为一个排水当量,是一个给水当量的1.65倍。

这是因为卫生器具排放的污水距又突然、迅猛、流率较大的缘故。

供暖系统都由热媒制备(热源),热媒输送和热媒利用(散热设备)三个主要部分组成

1. 供暖系统如何分类?热水供暖系统与蒸汽供暖系统有哪些区别?(以下内容非直接答案,是涉及的课本内容)P106 按三个主要组成成分的相互位置关系来分:局部供暖系统,集中式供暖系统

局部供暖系统:热媒制备,热媒输送,热媒利用都在一起的供暖系统。

集中式供暖系统:热源和散热设备分别设置,用热媒管道相连接,由热源向各个房间或各个建筑物供给热量的供暖系统。由三部分组成:热源,热网和热用户

按供暖系统散热给是室内的方式不同分:对流供暖,辐射供暖。对流供暖:以对流换热为主要方式的供暖。

系统中的散热设备是散热器,因而这种系统也称为散热器供暖系统。利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。也是以对流方式向室内供暖。辐射供暖:是以辐射传热为主的一种供暖方式。

热水供暖和蒸汽供暖(热水供暖P107,蒸汽供暖P118)热水供暖系统:以热水为热媒的供暖系统。

按循环动力的不同分:自然循环系统,机械循环系统。主要差别是机械~有设置循环水泵,和排气装置。

按供,回水方式的不同分:单管系统,双管系统。

按系统管道敷设方式的不同:分为垂直式,水平式。

按热媒温度不同:分为低温水供暖系统,高温水供暖系统。

自然循环系统:靠水的密度差进行循环的系统。由散热器,热水锅炉,供水管路,回水管路,膨胀水箱组成。图P107

自然循环热水供暖系统主要分双管和单管两种形式。双管上供下回式和单管上供下回式图在P108.机械循环系统:靠机械力进行循环的系统。1,垂直式系统(这部分要结合图来看,P109)(1)上供下回式热水供暖系统。(2)下供下回式双管系统(3)中供式热水供暖系统

(4)下供上回式(倒流式)供暖系统(5)混合式热水供暖系统(6)异程式与同程式系统 2 水平式系统

按供水管与散热器的连接方式分为:顺流式和跨越式(图112)水平式与垂直式相比,具有如下优点:(1)系统的总造价,比垂直式低。(2)管路简单,施工方便

(3)有可能利用最高层的辅助空间架设膨胀水箱

(4)对一些各层有不同使用功能或不同温度要求的建筑物,采用水平式系统,更便于分层管理和调节。

高层建筑热水供暖系统 图P113

1,分层式供暖系统:垂直方向分成两个或两个以上的独立系统称为分层式供暖系统。

下层与室外热网直接连接,上层与外网采用隔绝式连接。

双水箱分层式供暖系统特点:

(1)上层系统与外网直接连接,当供水压力低于高层建筑静水压力时,在用户供水管上设加压水泵,利用进,回水箱两个水位高差H进行上层系统的水循环。

(2)上层系统利用溢流管与外网回水管连接,溢流管下部的满管高度取决于外网回水管压力。

(3)水箱代替了热交换器所起的隔绝压力作用,降低造价。(4)采用开式水箱,造成系统腐蚀。2双线式系统:垂直式,水平式。3 单,双管混合式系统

从热源沿蒸汽管路进入散热设备,蒸汽凝结放出热量后,凝水通过疏水器再返回热源重新加热。

按压力:供汽的表压力高于70kPa,称为高压蒸汽供暖,低于70kPa,低压蒸汽供暖,压力低于大气压力,真空蒸汽供暖。

按干管布置:上供式,中供式,下供式。按立管布置不同:单管式,双管式。按回水动力:重力回水,机械回水

热水供暖与蒸汽供暖区别:

1,热水在系统散热设备中,靠其温度降低放出热量,而且热水的相态不发生变化。对同样的热负荷,蒸汽供暖时所需的蒸汽质量流量要比热水流量少得多。2,热水在封闭系统内循环流动,其参数变化很小(流量和比容),蒸汽和凝水在系统管路内流动时,其状态参数变化比较大,还会便随相态变化。3,蒸汽供暖系统散热器热媒平均温度一般都高于热水供暖系统。4,蒸汽供暖系统中的蒸汽比容,较热水比容大。

5,蒸汽供热热惰性小,供汽时热得快,停汽时冷得也快。

4-8供暖系统中散热器、膨胀水箱、集气罐、疏水器、管道补偿器等的作用如何?

(1)散热器:安装在供暖房间里的一种放热设备,它把热媒(热水或蒸汽)的部分热量传给室内空气,用以补偿建筑物热损失,从而使室内维持所需要的温度,达到供暖目的。(2)膨胀水箱:膨胀水箱的作用是用来贮存热水供暖系统加热的膨胀水量。在自然循环上供下回式系统中,它还起排气作用。膨胀水箱的另一作用是恒定供暖系统的压力。

(3)集气罐:集气罐用直径100~250mm的短管制成,它有立式和卧式两种。顶部连接直径15的排气管。在机械循环上供下回式系统中,集气罐应设在系统各分支环路供水干管末端的最高处。在系统运行时,定期手动打开阀门将热水中分离出来并聚集在集气罐内的空气排除。

(4)疏水器:蒸汽疏水器的作用是自动阻止蒸汽逸漏而且迅速地排出用热设备及管道中的凝水,同时能排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。

(5)管道补偿器:在供暖系统中,金属管道会因受热而伸长。每米钢管本身的温度每升1℃时,便会伸长0.012mm。当平直管道的两端都被固定不能自由伸长时,管道就会因伸长而弯曲;当伸长量很大时,管道的管件就会有可能因弯曲而破裂。因此需要在管道上补偿管道的热伸长量。

城镇气源有几种?发生泄漏时,哪种燃气危险性较大?什么情况下能发生爆炸? 城镇气源:天然气、人工燃气、液化石油气

人工煤气有强烈的毒性,发生泄漏时容易引起中毒事故,危险性较大。

燃气与空气或氧气混合,在达到一定的比例时,就会形成有爆炸危险的混合气体,一旦遇到明火,就会发生爆炸。

我国城市燃气管道根据输气压力分为几类?居民生活用气对燃气压力有何规定? 城市燃气管道根据压力分为7级: 1.低压燃气管道

2.5MPa〈p≤4MPa 室内燃气管道最高压力应满足:居民用户的低压燃气管道不应大于0.01MPa,中压不应大于0.2MPa。(详情请参考p145~p146)

建筑通风的类型 p149.按同通风系统的作用动力划分为自然通风和机械通风

自然通风——利用室外风力造成的风压、以及室内外空气的温度差高度差产生的热压使空气流动。特点是结构简单、不需要复杂的装置和消耗能量,是一种经济的通风方式。

机械通风——是依靠风机提供的动力使得空气流动。特点是作用范围大,可以人为地控制通风量和通风效果,不受自然条件影响。但配置相应设备占用建筑面积和空间,需要消耗能量,初投资和运行费用较大。

按同通风系统的作用范围划分为全面通风和局部通风

全面通风——对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把房间里的有害物质浓度稀释到国家卫生标准的允许浓度下。

局部通风——采用局部气流,使人员工作的地点不受有害物质的污染,以造成良好的局部工作环境。

自然通风的作用形式 p150 风压作用下的自然通风

室外气流与建筑物相遇时发生绕流使得建筑物周围的空气压力发生变化。迎风面空气气流受阻,速度减少静压增加,风压为正,称为正压,室外压力大于室内压力。在绕流作用下背风面和侧面动压升高静压降低,风压为负,称为负压。热压作用下的自然通风

风压、热压共同作用下的自然通风

当建筑物受到风雨热压共同作用时,在建筑物外围护结构各窗孔上作用的内外压差等于所受到风压和热压之和。由于 风压作用不是一个稳定的作用因素,实际中通常只考虑热压作用,但也要定性考虑风压作用的影响。

(这三个,解释清楚要画图写公式,好难说的清楚感觉不会这样考细的)P150 改善建筑物自然通风效果p154 进风窗

夏季进风窗的下缘距室内地坪越低,进风越有利,因此一般不高于1.2m。冬季为防止冷空 气直接进入室内,进风窗下缘距地坪不宜小于4m。在气候寒冷地区应设置上下两排进风窗 分别供冬夏季使用。下部进风窗面积应当比上部的大。避风天窗

为了防止排风天窗倒灌现象,并能利用风压来改善自然通风效果,可在普通天窗附近加设挡 风板或采取其他设施,保证天窗的排风口在任何风向下都处于负压区。这种天窗就称为避风 天窗。避风风帽

避风风帽是在自然通风的排风口处,利用风力造成的抽离来加强排风能力的装置。是在普通 风帽周围增设一圈挡风圈,单室外气流吹过时在排风口周围形成负压区来防止室外空气灌,负压抽吸作用可增强房间通风换气能力,风帽还具有防止雨水和污物进入风道和室内的用。建筑设计与自然通风配合1、避免建筑物有大面积的围护结构受到西晒影响,建筑物长边应尽量布置为东西向。

2、主要进风面与夏季主导风向成60度~90度,不宜少于45度,并应与避免西晒一同考虑

3、建筑物周围,特别是迎风面一侧不宜布置附属建筑物。为避免高大建筑物周围形成的的正负压区对低矮建筑物自然通风的影响,各建筑物间应有一定间距。

4、炎热地区的建筑物,如不产生大量有害物质,且室内阻挡物少,以及室外气流在建筑物内部速度衰减比较小时可以考虑穿堂风为主的自然通风。这时,建筑物迎风面和背风面外墙上的进排风窗口应占外墙面积的25%以上。

全面通风p157 全面通风是对整个房间进行通风换气,用送入室内的新鲜空气把整个房间里的有害物浓度稀释到国家卫生标准允许浓度下,同时把室内被污染的空气直接或经过净化后排放到室外大气去。包括全面送风和全面排风,两者可以单独或共同使用。单独使用需与自然进排风方式结合。全面机械排风

室内空气在风机作用通过排风口和排风管排到室外,室内形成负压,室外空气通过门窗或缝隙进入室内,这种方式可以防止室内空气中的有害物质扩散到临室。全面机械送风

室外空气在风机作用通过排风口和排风管送到室内,室内形成正压,室内空气通过门窗或缝隙排出室外,这种方式在与室内卫生条件较高的房间相邻时不宜采用,以免室内有害物质向邻室扩散。局部通风

局部通风系统包括局部送风和局部排风,两者都是利用局部气流,是工作区域不受有害物的污染,以造成良好的局部工作环境。全面通风与局部通风比较优缺点

室外空气在风机作用通过排风口和排风管送到室内,污染后的室内空气在排风机作用下直接排到室外或送往空气净化设备处理,达到与许的有害物弄哦高度的排放标准后排入大气。全面通风与局部通风相比较优缺点:全面通风不够经济方便,与全面通风相比较。局部通风处了能有效的防止有害物质污染环境和危害人民的身体健康外,还可以大大的减少排除有害物质所需的通风量,是一种经济的排风方式。

空气平衡与热平衡p159

空气平衡:一个通风房间,为了能够正常地进风与排风,必须保持室内压力稳定。根据质量守恒定律,要求单位时间内送入房间的空气量等于从房间排除的空气量。工程实践中,为了满足通风房间的卫生条件,一般设置机械送风量略大于机械排风量。(5%—10%)p159

热平衡:指为了使室内温度保持不变,通风房间的单位时间内的得热量等于失热量。

什么是风压和热压,建筑物上的热压分布的主要特点是什么?

风压:建筑迎风面上,空气流动受阻,速度减小,静压增大,室外压力大于室内压力。背风面和侧风面由于空气绕流作用动压上升,静压下降,室外压力小于室内。这种静压的增高或降低成为风压。热压:由于空气的受热情况不同而产生的空气密度差,这种差值产生的空气压力称为热压。(难以言表的概念,详见p150-151,公式)

热压分布:与建筑进排风窗孔的高度差以及温度差有关,高度差越大热压越大。

什么是中和面,中和面对建筑物进,排风窗孔的面积有什么影响?

在室内外空气温度一定的情况下,在热压的作用下,窗孔两侧的余压与两窗孔的高差成线性关系,在某个高度平面的地方,外墙的内外两侧压差(余压)为零。这个水平面成为中和面。(余压:外墙内外两侧热压压差称为余压;风下进,上出)p151(图)

进,排风窗孔面积的平方的比值与他们到中和面的距离成反比。即当中和面向上移动时,排风窗孔的面积增大,进风窗孔面积减小。反之亦然。P153(公式)

6-2 什么是防火分区和防烟分区?两者有什么异同点?为什么要引入防烟安全分区的概念?(P173)防火分区:

采用防火分隔措施划分出的,能在一定时间防止火灾向同一建筑的其余部位蔓延的局部区域,同时可以为人员安全疏散,消防扑救提供有利条件。防烟分区:

设置排烟设施的走道和净高不超过6m的房间,应采用挡烟垂壁,隔墙或从顶棚

下突出不少于0.5m的梁划分防烟分区。每个防烟分区面积不宜超过500㎡,且防烟分区划分不能跨越防火分区。异:

①划分分区的目的不同。防火分区主要目的是在一定时间内将火控制在一定的空间防止火势蔓延扩大,防火混合分区目的是将火灾延期控制在一定范围内,通过排烟设施将其迅速排除。②设置要求不同。防火分区比防烟分区面积大,分隔物要求面积要求高,防烟分区不能跨越防火分区,否则将使防火分区丧失作用。同: 都是为了使室内人员在疏散过程中得到良好保障而设置。

6-6 高层建筑自然排烟的设计中应当注意些什么问题?(P179)

1、自然排烟口应设在房间净高的1/2以上,距顶下800mm以内。

2、内走廊和房间的自然排烟口,距离该防烟分区最远点的水平距离应小于30m。

3、自然排烟窗、排烟口和送风口应有非燃烧材料制作。

4、当多层房间共用一个自然排烟竖井时,排烟口的位置应尽量靠近吊顶设置。

5、排烟井的顶部可比建筑物最上层高一些,以增大热压的作用力,并且宜采用避风风帽增大竖井上部排烟口处负压的抽力。

6、当依靠前室的可开启外窗进行自然排烟时,为了防止烟气在热压作用下进入作为安全疏散通道的楼梯间,楼梯间也要设置可开启的外窗进行排烟。

7、排烟口应当选用操作性能良好、复位简单的产品。

6-7 什么是机械排烟?它有哪些优缺点?适用于什么场合 p186

p187-188图 机械排烟就是使用排烟风机进行强制排烟、以确保疏散时间和疏散通道安全的排烟方式。分为局部排烟和集中排烟两种。局部排烟适用于不能设置竖风道的空间或旧建筑。集中排烟是将建筑物分为若干个区域,在每个分区内设置排烟风机,通过排烟风道排出各房间内的烟气。优点是:

1、不受排烟风道内温度的影响,性能稳定;

3、排烟风道断面小、可节省建筑空间。

6-8 走道、房间、中庭机械排烟量的确定方法是否相同? P187 走道和房间的排烟量与所负担的防烟分区数量有关。负担一个防烟分区排烟或净空高度大于6M的不划分防烟分区的房间排烟时,排烟量按每平方米不小于60m3/h计算,且单台排烟风机的排烟量不应小于7200m3/h。担负两个或两个以上防烟分区的排烟时,应按最大一个防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算排烟量。

中庭的机械排烟量根据中庭容积的换气次数确定表6-7.但最小排烟量不应小于/h,补风量按不小于排风量的百分之五十确定。

高层建筑中的通风空调系统设计应当考虑哪些防火排烟措施?p1801、通风空调系统横向应按每个防火分区设置,竖向不宜超过五层。垂直风管应当设在管道井内,井壁为耐火极限大于1h的非燃烧材料。对于高度不超过100米的高层建筑,管道井应当每个2到3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火隔断;高度超过100米的高层,管道井应当在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火隔断,以减少热压对烟气的传播作用

2、通风空调系统的风管不宜穿过防火分区和变形缝,如必须穿越时,应在穿越防火分区隔墙的风管上装设70度时自动关闭的防火阀。

3、厨房,浴室和厕所的排风管与竖向风道连接时,应采取防止回流的措施或者在支管上设置防火阀

4、风管内设有电加热器时,电加热器前后各800MM范围内的风管,和穿过易发生火灾房间的风管都应采用非燃烧的保温材料进行保温

5、通风空调机房应与其他部分隔开

6、通风空调系统的风管,通风机等应采用非燃烧材料制作。

7、通风空调系统的送回风管,在穿越机房和火灾危险性较大房间的隔墙,楼板处,以及垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,都应当设置70度自动关闭的防火阀。

6-11 机械排烟方式通常应用在什么场合?机械排烟系统的设计应注意些什么问题?P188 P186 应用场合:

1、无直接自然通风且长度超过20m的内走道,或虽然有直接自然通风,但长度超过60m的内走道

2、面积超过100平米,且常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间

3、不具备自然排烟条件或净空超过12m的中庭

4、除利用窗井等窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200平米或一个房间面积超过50平米,且常有人停留或可燃物较多的地下室

1、设置机械排烟的前室、走廊和房间的排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙壁上,且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不小于1.5m2、排烟口平时关闭,当火灾发生时仅打开失火层的排烟口。

3、排烟口上应设有风量调节装置,以便使各排烟口之间保持风量,风压的平衡。

4、排烟风机可采用普通钢制离心风机或排烟轴流风机,并应当在风机入口总管及排烟支管上安装在280度时自动关闭的排烟防火阀。

5、机械排烟系统宜单独设置,有条件时可以与平时的通风排气系统合用,但必须采取可靠的防火安全措施,并符合排烟系统要求

6、设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,其送风量不小于排烟量的百分之五十。

7、机械排烟系统的风管、风口、阀门以及通风机等必须采用不燃烧材料制作,安装在吊顶中的排烟管道要用不燃烧材料保温,且与可燃烧物品的距离不小于150mm,排烟管道的钢板厚度不小于1mm

6-13 什么是防火阀和排烟防火阀?两者有什么异同点?

防烟防火阀主要应用于通风和空调系统,防烟防火阀一般安装在通风系统和空调系统机房的防火分隔处,是70摄氏度防火阀,平时常开,当风管中烟气温度达到70度是自动关闭。控制方式为自动。

排烟防火阀主要应用于机械排烟系统中,是280摄氏度防火阀,平时为常闭,火灾发生时受火灾自动报警联动信号自动开启,同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启

空气调节是一门采用人工方法,创造和保持满足一定温度、相对湿度、洁净度、气流速度等参数要求的室内空气环境的科学技术。

一、空调系统的组成 1.工作区:

通常指距地面2米、离墙面0.5米以内的空间。在这空间里,应保持所要求的室内空气参数(包括空调基数、空调精度)。

工艺性空调:工业生产和科学研究服务的空调 舒适性空调:创造一个舒适的室内空气环境 2.空气的输送和分配设施:

由 送、回风机,送、回风管,送、回风口 等设备组成 3.空气的处理设备:

由各种对空气进行 加热、冷却、加湿、减湿、净化 等处理的设备组成 4.处理空气所需要的冷热源设备及冷热能的输送和分配设施:

处理空气的冷热源设备主要有:锅炉房、冷冻站、冷水机组 等生产冷、热的设备 冷热能量的输送和分配设施:水泵、冷热水管道,阀门 等设备组成二、空调系统的分类(大重点)

按空气处理设备的情况划分,可分为集中式、半集中式(前两个统称中央空调系统)、分散式 空调系统。1.集中式空调系统

特点:系统中所有的空气处理设备(包括风机、冷却器、加热器、加湿器、过滤器等)都设置在一个集中的空调机房里,空气经过处理后,再送往各个空调房间。服务面积大,处理的空气量多,技术上也比较容易实现,目前仍然用的很广。适用场合:特别适用于恒温恒湿,洁净室等工艺性空调场合

2.半集中式空调系统(风机盘管系统是其中重要的一种)

特点:除了设有集中的空调机房外,还设有分散在各个空调房间里的二次设备 来承担一部分的冷热负荷。它的冷、热媒是集中供给,新风可单独处理和供给,采用水作输送冷热量的介质,具有占用建筑空间少,运行调节方便等优点,近年应用广泛 适用场合:办公楼、宾馆、许多民用建筑

3.分散式空调系统(局部空调系统)

特点:把空气处理所需的冷热源、空气处理和输送设备、控制设备等 集中设置在一个箱体内,组成一个紧凑的空调机组,是一个小型的空调系统。它体积小,结构紧凑,所需要的机房面积少,也可直接布置在空调房内,施工安装工作量少。

适用场合:在许多需要空调的场所,特别是舒适性空调,得到了广泛的应用。

天然冷源:深井水、山涧水、温度较低的河水等 人工冷源:使用制冷设备制取的冷量

二、制冷机(空调系统中耗能最大)类型 压缩式制冷机(离心式、螺杆式、活塞式)、吸收式制冷机(蒸汽热水式、直燃式)、蒸汽喷射式制冷机

三、蒸汽压缩式制冷 工作原理与设备(大重点)

原理:利用 液体气化 吸热 来制取冷量。通过制冷剂在压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器等热力设备中进行的压缩、放热、节流、吸热等热力过程,来实现一个完整的制冷循环。制冷段: 贮液器中高温高压的 液态制冷剂 ——膨胀阀节流降温降压—— 进入蒸发器(冷却周围介质)——制冷剂汽化后到压缩机 液化段:

压缩机将其压缩为高温高压的气态制冷剂——冷却剂(如水、空气)将其冷却为液态——重新回到贮液器循环使用(P192配合图片仔细看)主要设备:

1.制冷压缩机 2.冷凝器 3.节流装置 4.蒸发器

制冷剂:制冷装置中进行制冷循环的工作物质。常用氨、氟利昂。载冷剂:一种中间物质在蒸发器中冷却降温,把制冷系统制取的冷量远距离输送到使用冷量的地方。常用水、盐水和空气。

冷却剂:在冷凝器中 把 高温高压的气态制冷剂 冷凝为 高温高压的液态 的冷却物质。常用水(井水、河水、循环冷却水)和空气等。

四、吸收式制冷的工作原理与设备(P194没时间可以不看)

五、冷水机组(P194没时间可以不看)

一、集中式空调系统 P195 特点:所有的空气处理设备,包括风机、冷却器、加热器、加湿器、过滤器等都设置在一个集中的空调机房里。空气处理所需的冷、热源由集中设置的冷冻站、锅炉房或热交换站供给,采用空气作输送冷热量的介质(冷却塔一般在楼顶)

1.封闭式系统:处理的空气全部来自室内,没有室外新鲜空气补充。冷、热耗量最少,但室内品质不好,卫生条件差。(只特定情况用,较少)

2.直流式系统:与封闭式相反,系统处理的空气全部来自室外的新鲜空气,送入空调空间吸收了室内的余热、余湿后全部排放到室外,使用于不允许采用回风的场合。冷、热耗量最大,不经济,但卫生条件好。(只特定情况用,较少)

3.混合式系统:为减少空调耗能和满足室内卫生条件要求,使用部分回风和室外新风,称为混合式系统。(绝大多数空调系统)优点:P196 1.设备集中设置在专门的空调机房,方便管理维修,容易消声减振; 2.机房可使用较差的建筑面积,如地下室、屋顶间等; 3.可根据季节变化调节空调系统的新风量,节约运行费用; 4.使用寿命唱,初投资和运行费较小。缺点:

1.用空气作为输送冷热量的介质,需要的风量大,风道粗且长,占用建筑空间较多,施工安装工作量大,工期长 ;

2.一个系统只能处理一种送风状态的空气,各房间的热、湿负荷的变化规律差别较大时,不便于运行调节;

3.当只有部分房间需要空调时仍需开启整个空调系统,较浪费能量。

适用场合:空调系统服务面积大,各房间冷热负荷的变化规律相近,房间的使用时间比较一致的场合。

二、风机盘管空调系统(半集中式空调系统)P196 特点:冷、热媒集中供给,新风可单独处理和供给,采用水作输送冷热量的介质。多数与新风系统共同运行,组成空气-水的空调方式。

风机盘管:由风机(多为单向电容调速电机)和表面式热交换器组成,构造看P197。盘管容量较大(一般3到4排),且通常采用湿工况运行。有立式、卧式等型式。还有净化消毒等功能的推出。可接风管的高余压风机盘管使其应用更为灵活方便。组成:

1.风机盘管机组:设置在需要空调的房间内,将流过盘管的室内循环空气冷却、减湿、冷却或解热后送入室内,消除空调房间的冷(热)湿符合。

2.新风系统:为保证人体健康的卫生要求,给空调房间补充所需要的新风量。集中设置的新风系统,可负担一部分新风和房间的热、湿负荷,配合风机盘管,使室内的空气参数满足设计要求。

3.水系统:给风机盘管和新风机组提供处理空气所需要的冷热量,通常是采用集中制取的冷水和热水。优点:

1.布置灵活,节省建筑空间;

2.各房间可独立地通过风量、水量或水温的调节,改变空调的温、湿度;

3.可单独关闭房间的风机盘管机组而不会影响其他房间,节省运行费用(比集中式空调系统低约20%到30%)。缺点:

1.对机组制作有较高的质量要求,否则会带来大量维修工作量;

2.对噪声要求严格,风机转速不能过高,其剩余压头较小,使气流分布收到限制;

3.没有新风系统的加湿配合时,冬季空调房间的相对湿度偏低,对空气的净化(过滤)能力较差。

新风供给方式:P198 1.靠室内机械排风渗入新风:靠设在卫生间、浴室等处的机械排风,在房间内形成负压,使新鲜空气渗入室内。这种方法经济方便,但室内卫生条件差,室内温度场分布不均匀; 2.墙洞引入新风方式:将风机盘管设置在外墙窗台上,立式明装,在盘管机组背后墙上开洞,把室外新风用短管引入机组。能较好保证新风量,但盘管难适应新风负荷的变化,新风口会破坏里面,增加污染和噪声,只使用于对室内空气参数要求不高的场合; 3.独立新风系统:将新风集中处理到一定参数,系统可承担新风负荷和部分空调房间的冷热负荷。过渡季节可增大新风量,必要时可关掉风机盘管机组。

(1)新风管单独接入室内:新风口可紧靠风机盘管出风口(两者气流混合后再送入工作区,推荐),也可不在同一地点。

(2)新风接入风机盘管机组:新风和空调房间回风接入风机盘管机的静压箱,新风和回风混合后再经风机盘管处理进入房间。由于新风经过风机盘管机组,增加了机组风量的古河,运行费用和噪声都增加,只能在湿工况下运行。

特点:是一个小型的空调系统。它体积小,结构紧凑,所需要的机房面积少,在使用小容量的空调机组时可不要机房,直接布置在房间内,施工工作量小,应用广泛。

按冷凝器的冷却方式分类:水冷式机组(容量较大,要具备水源和冷却塔)和风冷式。

按供热方式分类:普通式机组(冬天用电加热空气)和热泵空调机组(冬季仍由制冷机工作,通过四通换向阀使制冷机作供热循环)。

1.柜式:容量较大,冷量一般在70kW左右,风量可达20000m3/h。由空气处理设备、制冷设备、风机和自控系统组成。可直接对空气进行加热、冷却、加湿、去湿等处理。优点:结构紧凑、占地面积小、能量调节范围广、调节方便、安装和使用方便。(原理图P200)

2.窗式:冷量一般小于7kW,风量在1200m3/h。由空气处理部分和制冷部分组成(原理图P199)

3.分体式:冷量风量同窗式。有单冷式和热泵式两种。其室内机和室外机距离不大于5m,最长不得超过10m,室内机和室外机之间的高度差不超过5m。(原理图P200)

能效比:空调机组的经济性通常用能效比指标来评价。目前空调机组的能效比在3左右。名义工况,又称额定工况 P201

空调机组的选择:其容量和设计参数是根据典型的空气处理过程和比较有代表性的设计参数来设计的。

1.不接风管、风口的使用方式:常用于机组容量较小的场合,根据空调房间的大小,选择一台或多台空调机组布置在空调房间的不同部位;

2.接风管、风口的使用方式:通常用于机组容量较大的场合,根据空调房间的大小,选择一台空调机组布置在专用的空调机房内,用风管和风口把经过处理的空气送到空调房间的指定地点。有利于改善空调房间的空气品质,可使室内的温度场、速度场的分布比较均匀,很好地满足空调房间设计要求。一般宜布置在靠近房间地方。空调房间负荷较大时,可选择多台空调机组联合使用,集中布置在靠近空调房间的机房里。

五、空气处理设备 p2031、喷水室

2、表面式换热器(最好看看书)

六、空调水系统 p209

(好似唔系甘重要)空调冷冻水系统的分类:1.双管系统2.三管系统3.四管系统4.开式系统和闭式系统

5.同程式和异程式水系统

七.空调房间的气流组织

p2191、侧送风口。是指安装在空调房间侧墙或风道侧面上、可横向送风的风口。

2、散流器。是一种安装在顶棚上的送风口,其送风口向四周呈辐射状送出。

3、孔板送风口。送入静压箱的空气通过开有一些圆形小孔的孔板送入室内,主要特点是送风均匀,气流速度衰减快。

4、喷射式送风口。是一个渐缩的圆锥台形短管,特点是送风口的渐缩角很小,风口无叶片阻挡,噪声小、紊流系数小、射程长,适用于大空间公共建筑的送风。

p220 由于回流速度衰减很快,作用范围小,回风口吸风速度的大小对室内气流组织的影响很小,因此,回风口的类型较少。常用的有格栅、单层百叶、金属网格等形式。其安装位置和形状应根据室内气流组织的要求确定。当设置在房间下部时,为了防止吸入灰尘和杂物,风口下边到地面距离应大于150mm以上。

空调房间的气流组织形式(重点)p2201、侧送风p220 这种送风方式是吧送风口布置在房间侧墙或风道侧面上,空气横向送出,为了增大射流的射程,避免射流在中途脱落,通常采用贴附射流,是送风射流贴附在顶棚表面流动。

主要特点是,气流在室内形成大的回旋涡流,工作区处于回流区,只是在房间的角落处有小的滞流区,由于送风气流在到达工作区之前已经于房间的空气进行了比较充分的混合,从而使工作区具有比较均匀、稳定的温度和速度分布。由于采用贴附射流,射程较长,因而可采用较大的送风温差以节省风量和减少在热冷负荷。具有管路布置简单、施工方便等优点。

2、散流器送风(分为平送风和下送风两种形式)p221 平送风气流贴附着顶棚向四周扩散下落,与室内空气混合后从布置在下部的回风口排出。主要特点是作用范围大,射流扩散快,射程比侧送风短,工作区处于回流区,具有较均匀的温度和速度分布。

下送风送风射流以20度~30度的扩散角向下射出,在风口附近的混合段与室内空气混合后形成稳定的下送直流流型,通过工作区后从布置在下部的回风口排出。散流器下送的工作区处于射流区,适用于净化要求较高的场合。

采用散流器送风是通常要设置吊顶,需要的房间层高较高,一般需要3.5m~4.0m,因而初投资比侧送风高。

3、孔板送风p222 它与孔板上的开孔数量、送风量和送风温差等因素有关。对于全孔板,当孔口风俗大于等于3m/s,送风温差大于等于3度,风量大于等于60m3/(m2*h)时,孔板下方形成下送直流流型,适用于净化要求较高的场合;当孔口风速和送风温差较小时,孔板下方形成不稳定流,适用于恒温精确度要求较高的空调场合。

4、下送风p222 这种气流组织方式是把送风口布置在房间的下部,回风口布置在房间的上不或下部。

5、中间送风p223 是中部送风,下部或上下部回风的气流流型。对于厂房、车间等高达空间的场合,为了减少能量的浪费,可采用这种气流组织形式。这是房间下部的工作区是空调区,上部是非空调区。工作区处于回流区,具有侧送风的气流组织特点。

6、喷口送风p223 喷口送风的风速大、射程长,沿途卷吸大量的室内空气,射流流量可达到送风量的3~5倍。由于送风射流与室内空气进行强烈的参混作用,工作区具有较均匀的温度和速度分布。

1、电能质量标准主要有哪几个指标?

电压偏移:指供电电压偏离(高于或低于)用电设备额定电压的数值占用电设备额定电压值的百分数。

频率:我国电力工业的标准频率为50Hz,有电力系统保证。

2、我国民用建筑将用电负荷分为几级,具体划分的原则是什么?各级负荷对供电有何要求?消防设施供电电源属于哪一级?

用电负荷分为3级,划分原则是根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级。

一级负荷:中断供电将造成人身伤亡、重大政治影响、重大经济损失的用电单位的重要负荷。供电要求应有两个电源独立供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏,并应增设应急电源。一级负荷容量较大或有高压用电设备时,应采用两路高压电源。

二级负荷:中断供电将造成较大政治影响、较大经济损失、公共场所秩序混乱的用电单位的重要负荷。供电要求是宜由两回路供电。当采用架空线供电时,可采用一路架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷。

三级负荷:不属于一级和二级的负荷。对供电无特殊要求。

消防设施供电电源属于一级负荷

3、配电系统的基本形式有哪几种,各有什么特点?

树干式系统:特点是从供电点引出的每条配电线路可连接几个用电设备或配电箱。

发射式系统:特点是配电线路故障互不影响,供电可靠性高,配电设备集中,检修比较方便,缺点是系统灵活性差,导线消耗量较多。

变压器——干线式系统:特点是除了具有树干式系统的优点外,接线更简单,能大量减少低压配电设备。

链式系统——特点是具有与树干式相似的特点,且这种供电方式适用于用电设备多或配电箱多,容量又比较小,分布比较均匀用电设备的场合。8-7. 配电室宜设在建筑物什么位置,具体什么要求?

5.不应设在有剧烈振动或高温的场所

6.不宜设在多尘雾或有腐蚀性气体场所,当无法远离时,不应设在污染源盛行风向的下风侧

7.不应设在厕所,浴室,或其他积水场所正下方,且不应相邻

8.不应设在有爆炸或火灾危险的正上方或正下方

9.当建筑高度超过100M时,也可在高层区避难所或技术层设置变配场所

8-8.选择导线截面应满足哪些要求? 1.按温升选择截面 2.按短路热稳定选择截面 3.按电压损失校验截面 4.按机械强度要求选择 5.按经济电流选择截面

8-9.导线的敷设方式有哪几钟 明敷和暗敷 明敷:

1.电线架设于缘支柱上

2.电线直接沿墙、天棚等建筑物结构敷设

3.导线穿金属管或金属线槽用支持码直接敷设在墙、天棚 绝缘导线穿管敷设线槽布线

1.1生物反应器设计基础1、发酵罐数的确定。 1.2通风发酵罐1、通风发酵罐的主要类型及其原理、优缺点或特点。2、机械搅拌通风发酵罐装配图、各部件作用及原理。3、机械搅拌通......

ian物资设备会议大纲一、地点:黔南公司会议室二、时间:待定。2014年2月底之前。三、参会人员:曾小龙、曾晓川、田伟、刘超等四、议题:集团物资设备工作展望五、会议主要内容:1、......

设备监理师:监理工作总结提纲通过回顾本合同段监理工作,总结工程质量、进度、费用控制和合同管理的经验,找出存在的问题和教训,指出今后工作的努力方向。(一)工程地理位置图(二)工程......

设备课课堂讲解提纲1.指导制药机械分类的国家标准是哪一个?如何分类的?2.注射剂、片剂、胶囊剂等剂型的生产机械有哪些?主要工序?3.药筛的概念、规格及与工业筛的区别与联系。4.......

目 录一、我国商业银行个人理财产品的产生与发展(一)个人理财产品的概念(二)个人理财产品的起源(三)个人理财产品在中国的发展二、商业银行个人理财产品对我国的意义 1.我国当前经......

}

我要回帖

更多关于 新风机一般装在什么位置 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信