约克ycae故障复位模块机故障代码

检查电源线接入相位正确

若相序鈈准确则调换启动柜进线

)按如下更改电机接线套管(先拔出套管换线后固定在电机出线上)

)接更改后的套管接上电源线通电运行电機,观察电机转向是否正确

检查轴承润滑情况,加与电机标签所示润滑油

机组启动,星接触器吸合电机刚运行就停机。

继电器动作鈈良启动时,

机组显示可以启动按下启动开关,启动程序没有动作

之间短接片是否联接完好,检查启动开关

是否完好连线确定安裝正确。按下显示屏上设定值→设定→诊断→数位输入

示屏显示一些接线点与继电器状态

此时其状态为不得电状态

(正常情况应该是小燈有一秒时间发亮,

信号未接入主板查主板,故障消失

系统停机,显示马达电流未检出但马达已运转。

板上电流设置是否正确检查控制中心中划线电阻阻值设置是否正确,检查

与此相连的接线正负极性是否正确(

板输入信号为带正负极性的直流信号极性接反,

会發生“无电流检出”)主板连接电缆接线正确,如量全部完好更换

离心机组测试时面板显示螺杆机组的信息,或与之相反

(位于主板上的黑色可插芯片)。

机组显示导叶马达开关开路无法开机

目测导叶连杆已关至最小,用万用表检查

线之间是否导通(此处应为常闭)

如不通,检查线路已安装正确

拆下导叶马达,打开盖子里面有一个根据旋转角度开启闭

导通的位置,装好故障消失。

机组油泵潤滑时油泵不转

}

故障现象开机后指示灯忽明忽暗闪烁,压缩机不启动

案例分析从故障现象分析,该故障的产生应属电源故障

维修方法检查配电盘,发现该(单位)采用保护接地的接地端子为虚接状态经把

电源零线插到其他电源插座的零线上,空调器运行正常

}