ol1变频器报警ol什么意思显ol1该怎么处理

变频器报警ol什么意思器上电后报OL1故障

其中有两台是上电后报OL1故障,无法复位运行检查电流检测电路,全都貌似一切正常啊没有过载信号存在。真个有点不讲理了啊狠了狠心,拿出几个小时来将相关检测电路(如图1)和后级故障信号处理电路,全盘画了一下检查了一番,还是干瞪眼儿——确实沒有问题不是电流检测电路报的故障。从实际电路分析若按照常理,电压比较器U5的2脚变低电平时(图1)和U6的13脚变低电平时,应该是OL1報警啊检测该部分电路,静态电压完全正常处于非报警状态啊。


图2 电压检测及故障检测末级信号处理电路
再仔细观察这个OL1报警:上电後得等一会儿,约十几秒钟吧慢悠悠地终于显示OL1了。此时参数可调看但不能修改;若在报警之前,上电面板变亮后就调整参数可看可改,初始化了也无效在修改参数过程中,哪怕调整上半个小时也不会报警,停止操作后一会儿就显示OL1了。
   施加了人为报警信号試验(在OL1报警之前)使U5的2脚变低,等了好一会儿(这个报警应该有延时的)无报警动作;使U5的1脚变低,马上就报OC了     从其它电流检测電路上试验,竟然也搞不出OL1来
    其它三台已经修复,将MCU主板上的存储器芯片换到OL1报警的机器上,上电试机一切正常。两台都是这样!
    結论:MCU主板上的存储器内部数据异常(至于异常的原因嘛也只有猜了),造成上电后误报OL1!
    嘿像是欠电压啊,过电压啊过载啊的等等,最后找来找去都找到了存储器的身上。话说回来要是找不到存储器的身上,只知道硬啃相关电路就等着缴械投降吧。

}

安川变频器报警ol什么意思器出现故障报警ol1,但是无法复位怎么回事?

安川变频器报警ol什么意思器出现故障报警ol1是电机过载报警请按照下面图表的方法检查处理。

}

安川A1000报警代码根据显示的故障玳码存在以下两种情况:

1)主回路电压故障。如果是这种维修情况有可能是风机水泵出现停机、减速造成的,这就需要增加减速时间

2)主回路直流电压在再生时以外发生异常波动(在设定为L8-05 =1(有效)时检出)。出现这种维修情况的话唯一的办法就增加制动电阻了。

安〣变频器报警ol什么意思器A1000故障报警代码为OL1则表示变频器报警ol什么意思器电机过载。出现此种变频器报警ol什么意思器维修故障情况是可以通过如下几种方法解决:

1)确认变频器报警ol什么意思器负载的大小减小负载。

2)确变频器报警ol什么意思器的减速时间、周期时间增大Cl-01~Cl-08(加减速时间)中所用参数的设定值。

3)加速运行时发生过载减小负载。使用通用电机时即使在低于额定电流的状态下运 ,提高速喥低速下使用较多时,应使用更大一级的电机或变频器报警ol什么意思器专用电机

4)根据变频器报警ol什么意思器V/f特性的电压过高应调整E1-04~-10(V/f曲线的任意输入)。主要是减小E1-08和E1-10的设定值

}