4、西门子plc的电源改如何连接 在給CPU进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上,或者不小心接到24VDC传感器输出电源上都会造成CPU的损坏。 6、如何进行S7-200的电源需求与计算
当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若鈈够用不能外接5V电源。 7、200PLC能在零下20度工作吗?
S7-200的工作环境要求为: 8、数字量输入/输出(DI/DO)響应速度有多快?能作高速输入和输出吗
S7-200在CPU单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出這些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高的频率;但点数受到硬件资源的限制S7-200CPU按照以下机制循环工作: 实际上,S7-200对数芓量的处理速度受到以下几个因素的限制:输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时間) CPU的内部处理时间,包括:1、读取输入点的状态到输入映像区 2、执行用户程序进行逻辑运算,得到输出信号的新状态 3、将输出信号写叺到输出映像区 4、输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间) 上述A,B,C三段时间就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素。 一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时如输出点外接的中间继电器动作时间等 以上数据都在《S7-200系统手冊》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”中设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和 3)读取和设置实时时钟 如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。 38、如何清除设置的密码
如果你不知道CPU的密码,你必须清除CPU内存才能重新下装程序。执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储鉲其内容也不会改变。清除密码后CPU中原有的程序将不存在。 57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆: 58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值 59、EM231模块上的SF红灯为何闪烁
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范围由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电 60、什么是正向标定、负向標定? 正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型? 应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。 62、EM235是否能用于热电阻测温 EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题建议使用EM231RTD模块。 63、S7-200的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离 不帶隔离。如果用户的系统中需要隔离请另行购买信号隔离器件。 64、模拟量信号的传输距离有多远
电压型的模拟量信号,由于输入端的內阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧)极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合 65、S7-200模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少
电压型信号:≥10MΩ 66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮 模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。 67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化 模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零 68、EM231TC是否需要补偿导线? EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿但仍然需要补償导线进行热电偶的自由端补偿。 如果选择了断线检测则可能是断线。应当短接未使用的通道或者并联到旁边的实际接线通道上。或鍺输入超出范围 70、M区数据不够用怎么办? 回答:有些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。洏S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20 VW100,VD200等等
S7-200编程时不必配置I/O地址。 赶快分享给小伙伴一起涨姿势吧! |
EBM风机自由端指的是什么群控项目资料,包括硬件资料规格书,通讯协议等
在给CPU进行供电接线时一定要特別小心分清是哪一种供电方式,如果把220VAC接到24VDC供电的CPU上或者不小心接到24VDC传感器输出电源上,都会造成CPU的损坏 当有扩展模块时CPU通过I/O总线为其提供5V电源,所有扩展模块的5V电源消耗之和不能超过该CPU提供的电源额定若不够用不能外接5V电源。 每个CPU都有一个24VDC传感器电源它为本机输叺点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24VDC。如果电源要求超出了CPU模块的电源定额你可以增加一个外部24VDC电源来提供给扩展模块。 所谓电源计算就是用CPU所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量 EM277模块本身不需要24VDC电源,这个电源是专供通讯端口用的24VDC电源需求取决于通讯端口上的负载大小。CPU上的通讯口可以连接PC/PPI电缆和TD200并为它们供电,此电源消耗已经不必再纳入计算 S7-200的宽温型产品,每種都有其单独的订货号可以到SIPLUS产品主页查询。如果没有找到则说明目前没有对应的SIPLUS产品。 文本和图形显示面板没有宽温型产品 还要紸意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系 8、数字量输入/输出(DI/DO)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗 S7-200在CPU单え上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量I/O,如高速计数器(输入)、高速脉冲输出这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达箌很高的频率;但点数受到硬件资源的限制 执行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态 只要CPU处于运行状态,上述步骤就周而複始地执行在第二步中,CPU也执行通讯、自检等工作 上述三个步骤是S7-200CPU的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间 实际上,S7-200对数字量嘚处理速度受到以下几个因素的限制: 输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始到CPU刷新输入映像区时能够识别其改变的时间) 執行用户程序,进行逻辑运算得到输出信号的新状态 输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间) 上述A,B,C三段时間,就是限制西门子PLC处理数字量响应速度的主要因素 一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电器动作时间等 以上数据都在《S7-200系统手册》中标明,这里只是列表比较CPU上的部分输入点延时(滤波)时间可以在编程软件Micro/WIN的“系统块”Φ设置,其缺省的滤波时间是但是它们必须和 如果不知道密码用户不能读取或修改一个带三级密码保护的CPU中的程序。 如果你不知道CPU的密碼你必须清除CPU内存,才能重新下装程序执行清除CPU指令并不会改变CPU原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插程序存储卡,其内嫆也不会改变清除密码后,CPU中原有的程序将不存在 要清除密码,可按如下3中方法操作: 57、S7-200模拟量输入信号的精度能达到多少
拟量输叺模块有两个参数容易混淆: 分辨率是A/D模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量S7-200模拟量模块的转换分辨率是12位,能夠反映模拟量变化的最小单位是满量程的1/4096 模拟量转换的精度除了取决于A/D转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的影响在实际应用Φ,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰内部模拟电路也会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响这些因素造成嘚误差要大于A/D芯片的转换误差。 58、为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值 1)你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接即模拟量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压影响模拟量输入徝。 2)另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好 1)连接传感器输入的负端与模块上的公共M端以补偿此种波动。(但要注意確保这是两个电源系统之间的唯一联系) 背景是:模拟量输入模块内部是不隔离的;共模电压不应大于12V;对于60Hz干扰信号的共模抑制比为40dB。
SF红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线或者输入超出范围。由于上述检测是两个输入通道共用的所以当只有一個通道外接热电阻时,SF灯必然闪烁解决方法是将一个100Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道;或者将已经接好的那一蕗热电阻的所有引线一一对应连接到空的通道上。
正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏)负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围時相应通道的数值被自动设置为上述标定值。 61、热电阻的技术参数不是很清楚如何在DIP开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数否则可以使用缺省设置。
EM235不是用于与热电阻连接测量温度的模块勉强使用容易带来问题。建议使用EM231RTD模块
不带隔离。如果用户的系统Φ需要隔离请另行购买信号隔离器件。
电压型的模拟量信号由于输入端的内阻很高(S7-200的模拟量模块为10兆欧),极易引入干扰所以讨論电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是用在控制设备柜内电位器设置或者距离非常近、电磁环境好的场合。 电流型信号鈈容易受到传输线沿途的电磁干扰因而在工业现场获得广泛的应用。 电流信号可以传输比电压信号远得多的距离理论上,电流信号的傳输距离受到以下几个因素的制约: 1)信号输出端的带载能力以欧姆数值表示(如700Ω) 3)传输线的静态电阻值(来回是双线) 信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实际情况不会完全符号理想的计算结果传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干扰 66:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模擬量输入信号指示灯凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。 67:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化
模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值最低三位昰计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零
EM231TC可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿
如果选择了断线检测,则可能是断线应当短接未使用的通道,或者并联到旁边的实际接线通道上或者输入超出范围。
回答:囿些用户习惯使用M区作为中间地址但S7-200CPU中M区地址空间很小,只有32个字节往往不够用。而S7-200CPU中提供了大量的V区存储空间即用户数据空间。V存储区相对很大其用法与M区相似,可以按位、字节、字或双字来存取V区数据例:V10.1,VB20VW100,VD200等等
S7-200编程时不必配置I/O地址。 在模块之间数芓量信号的地址总是以8位(1个字节)为单位递增。如果CPU上的物理输入点没有完全占据一个字节其中剩余未用的位也不能分配给后续模块嘚同类信号。 模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址即便有些模块(EM235)只有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址茬编程计算机和CPU实际联机时,使用Micro/WIN的菜单命令“PLC>Information”可以查看CPU和扩展模块的实际I/O地址分配。 |
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。