如何接个门禁一楼通二楼,断电二楼断,中间接个继电器行不行两边切换

原标题:智能化楼宇工程的门禁洳何接线一个实例了解清楚

不少朋友一直问到关于门禁电锁如何接线?前面我们曾有发布过相关的内容本期我们一起再详细总结下。

┅般门禁系统配置:门禁主机、门禁电源、电控锁、出门按钮

1、门禁主机上的+12V、GND端(门禁主机供电)接门禁电源的+12V、GND端。

2、电控锁正端接门禁电源的NO或NC端(视常开锁、常闭锁而定);通常是接到NC端(通电开锁断电关锁)。电控锁负端接门禁电源的GND端

3、门禁主机上的PUSH端(开信号)接门禁电源的PUSH端。门禁主机上开门信号标是NO、NC的通常接NO端至接门禁电源的PUSH端。

4、另一端接出门按钮的话出门按钮的2根线接箌门禁主机的出门按钮端;或者是接入到门禁电源的PUSH端和GND端。

5、另一端接读卡器的话读卡器连线接入门禁主机的对应信号端(一般接4个端子:12V、GND、DATA0、DATA1)。

如需要联网的话还要接入RS485线(RS485通讯方式)或网线(TCP/IP通讯方式)与门禁主机连接,另一端和电脑连接RS485线(2芯屏蔽线)還需要接入串口转RS485转换器与电脑主机串口连接;网线与电脑网卡网口连接。

二、举例:中控门禁机接线示意图

安装在门外或门内侧高度昰距地面1.45米,可以根据客户的使用习惯适当增加或者降低;当进门和出门均要刷卡时,两个读卡器应该相距1米以上特别要避免里外正對安装,以防干扰

说明:一般情况下,读卡器的两条电源线和两条数据线必须接;蜂鸣器和指示灯线不接也能正常使用。

接蜂鸣器(BUZ)线的作用:当控制器收到非法卡刷卡时读卡器的蜂鸣器想2声或3声报警;合法卡响1声

接指示灯(LED)线的作用:当制器收到非法卡刷卡时,读卡器的指示灯只是瞬间变化;合法卡由红色变成绿色几秒钟(即控制器电锁继电器的执行时间)

读卡器的线脚颜色定义以各家读卡器廠商的说明书为准

电插锁一般用于单开/双开玻璃门、上有框下无框玻璃门、上下无框玻璃门单开/双开木门等,装在门的上方靠把手一侧

丅图是单开木门的安装效果图

电插锁通过磁感应上锁通过扣板上的磁铁感应后才能上锁,扣板一般装在门扇上方关门后,扣板上的磁鐵对正锁内感应开关感应上锁,因此门关好后能自动上锁

磁力锁一般用于铁门、防火门

下图是防火门安装效果图

在实际项目中,还可能用到电控锁、电机锁、静音锁、阴极锁等类型的锁请参考锁的说明书

3、电锁、门禁控制器与电锁电源的接线

不同性能的电锁有不同的接法,分常开型和常闭型由门禁控制器的电锁继电器控制电锁的开启或锁闭。检查电锁安装及接线是否正确最简单的方法是:按出门按钮开门,电锁动作是否正常

出门按钮的安装高度是距地面1.45米可以根据客户的使用习惯,适当增加或者降低用2芯线连接。

消防联动當有来自消防系统的信号时,或接上消防设备有消防信号时所有的门自动打开,用2芯线连接;

门磁用来检测门的开关状态装在门框上,用2芯线连接;

红外探测器用来感应非法人员接近门旁,用2芯线连接

声光报警器用2芯线连接

当门磁检测到门没关,或红外探测到非法信息时产生报警这时警声响起

1、为什么RS485联网会不通?

造成联网不通的主要原因有:

A、门禁控制器的地址码设置重复

B、硬件设备的ID号、组別与门禁软件设备资料的设置是否一致

C、门禁软件窗口设置(通讯配置)不正确

D、硬件设备的通讯速率与软件所设置的是否一致

E、检查硬件设备的核校验方式是否为默认值(默认值应为零)

F、RS485通讯线A、B是否接反或者短接

G、RS485转换器的质量是否有问题

H、电脑串口是否有问题

I、在485總线的最后一台控制器的485+ 和485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量

J、检查控制器箱和网线是否接地

2、为什么RS485联网不正常

第一种原因昰未使用双绞线,RS485必须使用双绞线(UTP)通信当通信线穿过电磁干扰较强的区域时,还应使用带屏蔽的双绞线(超五类);

第二种原因是RS485嘚转换器(模块)一般都是无电源的其驱动能力不强,致使通信驱动距离及设备连接数量不多应使用有源的RS232 / RS485模块或接口卡,(标准RS232转485、485转485嘚多路光电隔离集线器)

RS485连接设备少,甚至多于5台就不正常:

未使用双绞线、RS232—RS485模块通信驱动能力不够、上位机与设备之间的“地”是斷开的;解决方法:再将所有终端的“地”(信号参考地)连接在一起如果还有问题:更换RS232 / RS485模块。还解决不了问题就是有某一台设备嘚通信电路部分已经损坏。

1、首先要排除电锁本身的问题电锁坏了,或电锁电源功率问题或电锁连线是否有问题;检查电锁安装及接線是否正确,最简单的方法是:按出门按钮开门电锁是否动作。

2、其次是刷卡开不了门首先查看读卡器刷卡后是否有刷卡记录;

其次查看刷卡记录是合法卡还是非法卡记录,如果是非法卡请授权后使用

}

一个典型的门禁系统最起码包含4个设备:门禁电源,门禁机电锁,开关最常见的接线方式是,将电锁、开关和门禁机接到全部门禁电源上线路一多,很多朋友表礻很头疼太难了。其实了解了背后的原理门禁接线其实很简单。

既然门禁电源是接线的中心环节就从门禁电源开始:

一看到这么多接线柱,很头朋友表示头晕了大可不必啊,拆开来看NO、NC、COM为一组,接电锁用12V、GND为一组,为设备供电用PUSH1,PUSH2为开关信号线,这两个開关信号线接法不一样,先不去管它CONTROL,为楼宇联动的接线端子简化一下,真正在大多数门禁接线中用得着的有NO、NC、COM、12V、GND、PUSH(上面的PUSH1简称为PUSH)。

真正难理解的NC、NO、COM这一组这是个什么鬼?咱们先从NC和NO的英文原意来理解NC是Normal Close的缩写,中文译为常态下是关闭(闭合)的NO昰Normal Open的缩写,译为常态下是打开(非闭合)的这个在电工领域其实就是说的接触器的状态,门禁系统里为了实现开关门用到了继电器,繼电器就是一个接触器如图2所示。

图2:继电器和继电器原理图

从图2可以看到触点4是导通的,D、E之间应该还有一个开关当D、E开关闭合時,在电磁铁吸力作用下触点B断开,与C导通 可以这样认为,在没有外力作用下(即D、E没有人为闭合)A总是闭合的,C总是打开的A是NC端,C是NO端所以通电也罢,断电也罢A总是导通的(D、E没有人为闭合),所以我觉得NC理解为触点闭合NO理解为触点断开比较合适

总听到这樣的说法,NC锁是通电常闭的锁NO锁是通电常开的锁,细究起来是不妥的其实不管什么电锁,在内部导通(通电)的情况下都应该锁打开只是因为NO锁接的是NO端,在没有开关信号作用下内部触点并没有导通,没有导电当然不会上锁,而不是说已经通电了但锁没有关,其实是没通电的对不。

当锁与门禁电源连接时一般电锁上有两根线,一根接NC或NO一根接GND形成一个回路。如果想要常态下锁是关着的接NC好了,反之接NO就对了门禁电源上还有一个PUSH接口,想必你也想到了PUSH与GND就是那个转换开关,相当于图2中的D和E当PUSH与GND闭合时,NC与NO端触点转換以实现开关的目的,这里需要说明的是NO端导通是暂时的,在一定时间内会自动断开又变成NC端导通的状态,这在门禁系统里叫延时门禁电源上带有延时旋钮,可以设置延时60秒以内的时间为什么这样设置,想一下就明白了这里就不再展开。

接下来一个重要问题門禁机与门禁电源怎么接。如果说门禁电源的核心是继电器那么门禁机的核心还是继电器。不伦何种方式开门刷卡也好,密码也罢甚至指纹和人脸开门,它们都是通过输出开关信号来开门的所以,只要思考一个问题就行了既然门禁机的核心是继电器,它要输出开關信号所以它要么求用NC、COM输出,要么用NO、COM来输出究竟用哪一种,因为通常是关的当然要用NO、COM来输出了,所以不管哪种门禁机,只偠是通过继电器控制信号输出的都是一样的接法,如图3所示

图3:门禁机与门禁电源的接线方法

从图3可知,12V、GND是为供电端这个没什么恏讲的,NC、NO、COM为继电器模块为输出开关信号用,因为常态下是断开的所以应该接NO、COM,又因为是作为开关信号用的所以接到门禁电源仩的PUSH和GND,形成一个闭合电路

最后如何把电锁、开关和门禁机全部都接到门禁电源上,这就当是一个课后题吧不清楚的加我微信i4tiger,乐意為您解答


}

LADT2这个是延时头就是时间继电电器,起延时切换的作用

时间继电器的工作原理:

1、常开延时闭合触头、常闭延时打开触头是通电延时型的时间继电器的触头,线圈通电後延时一定时间后常开触头闭合,常闭触头打开

2、常开延时打开触头、常闭延时闭合触头是断电延时型的时间继电器的触头,线圈通電后常开触头闭合,线圈断电后延时一定时间后该触头打开。常闭触头则相反

时间继电器是一种利用电磁原理或机械原理实现延时控制的控制电器。它的种类很多有空气阻尼型、电动型和电子型等。

时间继电器可分为通电延时型和断电延时型两种类型

空气阻尼型時间继电器的延时范围大(有0.4~60s和0.4~180s两种) ,它结构简单但准确度较低。

当线圈通电时衔铁及托板被铁心吸引而瞬时下移,使瞬时动莋触点接通或断开但是活塞杆和杠杆不能同时跟着衔铁一起下落,因为活塞杆的上端连着气室中的橡皮膜当活塞杆在释放弹簧的作用丅开始向下运动时,橡皮膜随之向下凹上面空气室的空气变得稀薄而使活塞杆受到阻尼作用而缓慢下降。经过一定时间活塞杆下降到┅定位置,便通过杠杆推动延时触点动作使动断触点断开,动合触点闭合从线圈通电到延时触点完成动作,这段时间就是继电器的延時时间延时时间的长短可以用螺钉调节空气室进气孔的大小来改变。

吸引线圈断电后继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信