新房有很多工作要做,空气开關的选择是必不可少的毕竟这是关系到家居安全的一项大事。当然不少朋友是把装修工作交给专业的公司处理,另一些喜欢折腾的人則自己选择喜欢的建材
现在的空气开关现在各类多,非常专业有断路器MCB,漏电保护器 RCCB漏电断路器(含过载保护)RCBO,总的说来 RCBO=MCB+RCCBRCCB与RCBO的區别是前者不带过流保护,后者带所以,为了保护人身安全我们最好选择RCBO开关。
断路器过载保护部分大部分品牌均为磁吹式,安全、可靠、性能有保障就不过多介绍。漏电保护部分主流分为电子式和电磁式,电子式易受干扰可靠性、使用寿命均不如电磁式,但電子式灵敏度更高电磁式一般能做到30mA,电子式则可做到更高在部分漏电保护开关的铭牌上有标注,如施X德 (ELE 电子式、ELM 电磁式)有些則必须通过型号来查询,经研究AXB、海x各在国内应该没有电磁式漏电保护的型号销售。西X子 型号种类非常多有兴趣可去官网查询,总的說来电磁式价格均比电子式贵很多
为保障人身安全,漏电保护应选择30mA或以下的产品30mA以上的,会造成人身伤害是工业用途。大多数产品均为30mA仅有少数产品有10mA(常见于国外品牌),15mA(国内品牌)型号
1P 仅保护火线〔L〕,故障时仅断开火线〔L〕
DPN (1P+N)、仅保护火线〔L〕但故障時同时断开双线
2P 火线〔L〕、零线〔N〕同时保护、故障时同时断开双线
4P 土豪家厅入户总线,应该不会来看这文章滴嘿嘿。
电气的分断能力昰指空气开关断路器以及交流接触器允许断开的最大电流是多少开关或接触器动静触头可能会因为电流过大焊到一起,甚至烧毁触头使其不能正常切断电源。国内一般产品均为 6000mA即6kA,很少见到 10kA的所以也没太多好选择的。
总开关一般100平左右的房屋选择63A左右的型号。照奣 10A普通16A,厨房、浴室插座20A(厨房、等设备功率均较大且同时工作的可能性也大,如还有其他大功率设备可增加到25A),1.5P 16A3P 空调25A。不建議选配太大空气开关空气开关和设备功率越匹配,越能尽到保障安全的作用选择太小,容易频率跳闸选择太大,电流超过电器的限額却没有超过空开的限额,空开时不会及时作出断电处理的这就很容易引发危险了。
漏电保护一般建议设以分开关带漏电保护,总開关不带漏电保护这样,容易查找问题避免影响范围涉及太大。当然这样做成本比较高。如果总开关带分开关不带,能起到保护莋用成本低,但一旦发生漏电事故全家均断电,不易查找故障点最后一项是总分都带,这样的好处就是保护全面,双保险但成夲高。且要做好分级就是上面说的总分的电流大小要有区别,另总开关最好带延时否则一旦漏电,仍可能会发生总分开关均跳闸的可能
省心可以选择,施X德有分级保护功能的产品,不用自己研究但他的旗舰店竟然没有电磁式(ELM)的漏电保护产品。喜欢折腾的朋友可以自己在首富家找,很多代理都有施X德电磁式(ELM)的漏电保护产品均为断路器+漏电保护的组合,没有一体式产品总开关应选择2P或4P嘚产品,分路建议选DPN(即1+P)当然2P更好,但没有必要似乎只有施X德家才有国内生产的电磁式漏电保护产品。西X子型号非常多显示了其强大笁业基因,电磁式产品均为进口价格高,下面这三款是比较适合家用的产品但销售的地方很少很少,分别是 : SU(10mA 分断力10 kA )、5SU(30mA 分断力10 kA)、5SU(30mA 分斷力 6kA)均为比较合适的家用型号至于电子式漏电保护和电磁式漏电保护,个人建议如果仅在总开关处安装,应选择电磁式更安全可靠,分路随意
专业电工(国家标准)建议是 总开关不带漏电保护,除照明以外的分路均应配置漏电保护。
总开关、照明不带漏电保护的原因是出现故障,保障了日常照明才容易查找问题。当然也不是必须的,看自己怎么折腾吧