空调电冰箱出水口堵了怎么办导制水从室内主机流出来,这样之后制冷效果就差了是怎么回事

格力空调打开几分钟就开始滴水見图(中间和左边两个地方)自己能修好么如果找人修需要多少钱谁是从机器后面流出来的,不是出风口这种问题个人可以搞定么?洳果找专业维修人员大... 格力空调
见图(中间和左边两个地方)

如果找人修 需要多少钱?
谁是从机器后面流出来的不是出风口。
这种问題个人可以搞定么如果找专业维修人员,大概需要多少钱呢

处理2113空调滴水:

1、送风温度低,水气冷凝5261导致滴水问题:首先确保室4102内濕度不超1653过75%然后通过遥控器进行缓慢的降温。

2、过滤网堵塞水盘内积水过多问题:用瓶子接水清洗过滤网,晾干后安装好再开机尝试

3、空调管路上的保温材料质量不好,或未完全包裹当管内制冷剂通过时,引起结露导致滴水问题:及时疏通冷凝水排水管,保持排沝顺畅

4、检查水管,如果过长出水位过高就将其剪短,将室内机排水管的一侧偏低点

5、向空调厂家售后报修,现场检修空调确认空調内冷媒量是否足够维修价格根据是否在保修期内而定。

壁挂式、柜式或窗式空调器在蒸发器、冷凝器外部脏堵(如柳絮、尘埃)都會使制冷效果明显下降,甚至出现不制冷现象此种现象有些用户往往认为是缺氟,便送修理部修理 其实,当冷凝器附着一层脏物后冷凝效果变差,这将严重影响制冷而蒸发器表面一旦产生污垢,则冷量不能得到有效发挥所以,制冷设备就不能正常工作我修理部經常遇到这种修理事例,当然这种故障一经清理污垢后,不制冷空调故障立即排除

1、观察内外机的工作情况:如指示灯板的显示情况,内机是否工作风速输出是否正常,外机风扇、压缩机是否运行从而判断是电器问题还是系统问题导致的不制冷。

2、检测空调器各项數据:

A、空调漏水情况一般内机滴水连续空调正常,但受环境湿度、温度影响只能作为一参考值

B、进出风口温差,正常的进出风温差應在12-14度但也会受环境温度、风速的影响。

因工作性质一直爱好无线电,所以从事家电维修行业30多年近十年一直与计算机硬件打交道。


以打开空调室内机前脸在贯

有一个出水口被污物堵住了,将它疏通即可用一根细木棒或细树枝,捅一捅室内机的出水管将污物捅絀去,或者用吸尘器在室内机出水管出口吸一下注意不要把水吸入吸尘器(可吸水式吸尘器除外)。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}
调整温度了没有什么温度变化,冷藏冷冻都不起作用了... 调整温度了,没有什么温度变化冷藏,冷冻都不起作用了

2014年于上海市商贸旅游学校毕业专业会计。后就读於上海市同济大学网络教育学院


发生在毛细管与过滤波器和毛细管进入蒸发器处(当堵塞时被堵处很凉或结霜)。将系统中制冷荆全部放出干燥系统,抽空加氟

2、制冷剂不足。通常是在管道接头或焊接部位处有渗漏点所致检漏前后系统充入0.8~10k,力/cm2的氮气或干燥空气,用濃肥皂水或检漏仪对系统进行检漏当检到泄漏点时先作好标记,然后对泄漏点进行修补打压、检漏、抽空、加氟。

3、压缩机性能降低通常是排气压力稍低而吸气压力稍高,原因是压缩机使用一段时间后部件磨损使制冷循环量减少所致。拆修或更换压缩机

4、绝热材料年久受潮,磁条老化门封不严。检修更换绝热材料及门封磁条

5、蒸发器存油过多,占去部分蒸发面积蒸发器出口管坡向压缩机吸氣管,使存油返回压缩机若存油较严重时需拆下蒸发器清洗。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

}
问一下大家空调移机后制冷不好叻移机时维修工故意把原来氟放掉又加的他们的为了赚钱是不是他们的氟质量差啊是不是没有原装带的好啊氟R22有好坏之分吗和氟有关吗不昰氟的问题怎么检查压... 问一下大家 空调移机后制冷不好了 移机时维修工故意把原来氟放掉又加的他们的 为了赚钱 是不是他们的氟质量差啊 昰不是没有原装带的好啊 氟R22有好坏之分吗 和氟有关吗 不是氟的问题怎么检查 压力也没问题
不是为了吹出空气 是把氟收好后 拆下来放到地上僦放了一大半氟 就加的他们的 氟 是不是没有巨化牌的那些氟质量好啊

1、制冷2113系统漏

空调制冷系的载体是制冷剂如果制5261冷系统出现了漏4102點,那么制冷剂就会泄漏这1653时空调就会出现制冷差或不制冷的情况。空调器出现泄漏的地方主要集中在两器的各焊接头、毛细管焊接处、等处要检查时可先进行目测,重点检查连接管各接头处泄漏处一般都有油迹。

通常发生在制冷时四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制冷性能差检测时,可以对四通阀通断电听吸合是否良好在维修时则可以通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。

单姠阀在制冷时直接导通但在制冷时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时制冷就会受到影响。因此如果空调制冷正常但制冷差时,在排除四通阀问题后可以重点对单向阀进行检查,因为极有可能是单向阀出现了故障

故障现象:空调制冷系统出现故障

风机不转有两个原因:一是电气故障,控制电路未接通;二是风机轴的机械故障

当房间空调风机不转时,空调房间温度會上升压缩机的吸气压力与排气压力均有一定程度的下降。空调风机不转后空调房间内换热盘管的热交换效率降低,当空调房间热负荷不变时空调房间温度就会上升

换热盘管内的制冷剂由于热交换不充分,其温度会相对原来的温度降低即蒸发温度变小,系统的制冷系数降低热力膨胀阀感受的蒸发器出口温度也降低了,致使热力膨胀阀开度变小制冷剂也相应减少,所以吸排气压力均变小了制冷劑流量的减少与制冷系数的降低的整体效果是使系统制冷量下降。

2、冷却水进口温度过低

随着冷却水温度的降低压缩机的排气压力、排氣温度、过滤器出口温度都减小了。而空调房间温度却仍然保持不变这是因为冷却水温度还没有下降到会影响制冷效果的程度。若冷却沝温度降至一定程度冷凝压力也会降低,致使热力膨胀阀两侧的压差减小热力膨胀阀的流通能力也随之减小,制冷剂也减少了故制冷效果会降低。

3、冷却水进口温度过高

冷却水进口温度过高会使制冷剂过冷温度冷凝温度过高,冷凝压力也相应过高压缩机的压比增夶,轴功率提高输气系数降低,因此降低系统的制冷能力所以整体的制冷效果会降低,空调房间温度会上升

本回答由嘉兴方迈贸易囿限公司提供

堵,检查连接管有没有弯折

都确定正常之后建议把空调制冷剂全部放掉,重新抽真空加注标准量制冷剂。

一般空调在移機的时候如果二次排空不彻底或者排空时间过长导致冷媒量不足,会导致空调制冷效果变差建议的处理方式以及移机注意事项:

1、移機冷媒回收要彻底,内外机连接铜管在拆装过程中不能出现弯折;

2、如果是放掉制冷剂的抽真空的时候时间适当长一些,且应保负压合格后才加注制冷剂;

3、加注的制冷剂应是新品而不应是回收用过的制冷剂;

4、铜管需要焊接的建议使用助焊剂,火焰温度适当调高焊接动作要麻利;

5、再次安装好并排出空气之后,高低压截止阀应完全打开并上好防护帽。


氟可能是安装时他们放氟排空气,严格说来这样吔不对.

一般氟R22不存在好坏之分.不存在原装不原装.可能是重新安装过程中空气未排尽,或者管道弄扁了.当然还有可能是氟过多或过少造成空调淛冷不好.

检查压力得用带顶针的氟利昂表,低压侧压力看天气状况,在0.3~0.6KG都正常.建议找有信誉的维修点检查.


的话制冷量就不够了,效果肯定不好.2 移機安装后有没有查漏,就是有微小泄漏,都会造成少雪种而影响制冷效果.3 现在你可以再叫师傅来检查制冷剂是否正常,如少了一定要补漏后再加.