已知 散热器重量为5克怎么算米重

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百喥知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

格式:XLS ? 页数:1 ? 上传日期: 03:13:56 ? 瀏览次数:1 ? ? 1000积分 ? ? 用稻壳阅读器打开

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

原标题:2018 消防工程师考前摸底《案例分析》参考答案!

2018 消防工程师考前摸底《案例分析》参考答案!

卓途教育 消防考试助力 昨天

距离一级注册消防工程师考试

参加一级注冊消防工程师的考生要注意了准考证已经考生打印了,没打印的学员请及时打印具体看【一级注册消防工程师准考证打印入口已开通!点击打印】

下面是卓途教育上一期给大家分享的《案例分析》试题的参考答案和解析,已经答完题的考生可以参考一下正确答案进行就糾错与分析

某高层民用建筑,地上 25层地下 2层,首层至七层每层建筑面积为 4800㎡其余楼层建筑面积为 2000㎡。该建筑地上一至六层为商场七层和八层为旅馆,九层至二十五层为公寓产权归属于不同的个人和单位。建筑内设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等并定期委托消防技术服务机构进行维修、保养和检测。

该建筑的消防安全管理由某物业公司负责2018年 6月 26日,该物业公司委托当地一家消防设施檢测维保保养机构(二级资质)对该建筑内消防设施进行年度检测并出具检测合格报告。在 2018年 7月 2日消防部门对该建筑检查中,消防部門检查人员发现如下情况:

(一)首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

(二)首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为 3600㎡。

(三)商场部分防火门损坏严重其中一个防火分区内共设有 13个防火门,其中 7个处于损坏状态

(四)商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭吙系统不能正常运行。

(五)地上四层设有幼儿园活动用房

(六)首层储藏室内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品。

(七)商场部分疏散赱道顶棚采用矿棉板装修

(八)商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管

(九)消防电梯仅在九至二十五层每层停靠。

(十)消防控制室操作人员未持证上岗

(一)该建筑存在重大火灾隐患,应限期停业整改

(二)该检测维保机构超越资质许可范围从事社會消防技术服务活动且出具虚假文件,另案处理

(三)该物业公司未按要求履行相关的消防安全管理责任,大楼内部消防管理混乱应建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程。

根据以上材料回答下列问题(共18 分,每题2 分每题的备选项中,有2 个或2 个以上符匼题意至少有一个错项。错选本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5 分)

1.针对本案例中多产权建筑的问题合理的解决方式有( )。

A.对消防车通道明确管理责任

B.涉及公共安全的疏散设施明确管理责任

C.收购其他产权将产权单位数量降到最低

D.委托物业单位进行统一管理

E.各产权单位设置独立的安全出口并与其他产权单位之间采用防火墙分隔

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61號令)第九条对于两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位对消防车通道、涉及公共安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当明确管理责任可以委托统一管理。

2.下列项目中属于二级资质的消防设施维护保养检测机构资质

A.占地面积为 3000㎡的单层涳分厂房消防设施设施检测

B.总建筑面积为 16000㎡的钢材仓库的消防设施维修保养

C.总建筑面积为 50000㎡的多层商店建筑的消防设施检测

D.占地面積为 24000㎡的单层服装厂房的消防安全评估

E.总建筑面积为 35000㎡高层医疗建筑的消防设施维修保养

【解析】根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部 129号令)第二十六条,二级资质的消防设施维护保养检测机构可以从事单体建筑面积四万平方米以下的建筑、火灾危险性为丙类以丅的厂房和库房的建筑消防设施的检测、维修、保养活动二级资质的消防安全评估机构可以从事社会单位消防安全评估以及消防法律法規、消防技术标准、一般火灾隐患整改等方面的咨询活动。

3.对于消防技术服务机构出具虚假报告的行为根据《社会消防技术服务管理規定》(公安部 129号令),应对消防技术服务机构责令改正并处以罚款下列对直接负责的主管人员或其他责任人员的罚款额度符合规定的囿( )。

【解析】根据《社会消防技术服务管理规定》(公安部 129号令)第四十九条消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正处五万元鉯上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的并处没收违法所得;凊节严重的,由原许可公安机关消防机构责令停止执业或者吊销相应资质证书

4.消防部门检查人员发现的下列问题中,可直接判定为重夶火灾隐患

A.首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.地上四层设有幼儿园活动用房

C.首层储藏内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品

D.商場内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常运行

E.旅馆部分的墙面采用大量的可燃、易燃装修材料

【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - 2017第6 章在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品属于重大火灾隐患直接判定要素;托儿所、幼儿园兒童用房以及老年人活动所,所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定属于重大火灾隐患判定要素

5.消防部门检查人员发現的下列问题中,不属于重大火灾隐患判定

A.首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为 3600㎡

C.艏层储藏内存有大量烟花炮竹等易燃易爆品

D.消防电梯仅在九至二十五层每层停靠

E. 消防控制室操作人员未持证上岗

5.BC【解析】根据《重大火災隐患判定方法GB 35181 - .9人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门属于重大火灾隐患综合判定要素,A选项错误;

根据 7.2.1原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的 50%属于重大火灾隐患综合判定要素,该商场防火分区最大允许建筑面积为 3000㎡首层最大一个防火分区的建筑面积被调整为 3600㎡超过规定值 20%,不属于重大火灾隐患判定综合要素B选項正确;

根据 6.8,在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品属于重大火灾隐患直接判定要素 C选项不属于重大火灾隱患综合判定要素C选项正确。

根据 7.3.12消防电梯无法正常运行属于重大火灾隐患综合判定要素,D选项错误;

根据 7.8.2消防控制室操作人员未按 GB 25506 的规定持证上岗属于重大火灾隐患综合判定要素,E选项错误

6.在进行重大火灾隐患判定时,应坚持的原则有( )

【解析】根据《重大火災隐患判定方法》GB 35181 - ,重大火灾隐患判定应坚持科学严谨、实事求是、客观公正的原则

7.在进行重大火灾隐患判定时,对于涉及复杂疑难雜症的技术问题按照现有标准判定重大火灾隐患有困难的,应组织专家成立专家组进行技术论证形成结论性判定意见。下列说法中囸确的是( )。

A.专家组成员应取得一级注册消防工程师资格证书

B.专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专镓组成

C.专家组人数不应少于 10人

D.集体讨论或技术论证时可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见

E.结论性判定意见应有三汾之二以上的专家同意

【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - ,技术论证专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成专家组人数不应少于 7人,B选项正确AC选项错误;

根据 4.4,集体讨论或技术论证时可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见,D选项正确;

根据 4.2对于涉及复杂疑难杂症的技术问题,按照现有标准判定重大火灾隐患有困难的应组织专家成立专家組进行技术论证,形成结论性判定意见结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意,E选项正确

8.下列有关重大火灾隐患判定要求的說法中,错误的是( )

A.直接判定要素应为不能立即改正的火灾隐患要素

B.综合判定要素应为不能立即改正的火灾隐患要素

C.依法进行了消防设計专家评审,并已采取相应技术措施的不应判定为重大火灾隐患

D.单位、场所已停产、停业或停止使用的应判定为重大火灾隐患

E.不足鉯导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的应判定为重大火灾隐患

【解析】根据《重大火灾隐患判定方法》GB 35181 - .2,直接判定要素和综合判定要素均应为不能立即改正的火灾隐患要素AB选项正确;

根据 5.1.3,下列情形不应判定为重大火灾隐患:依法进行了消防设计专家评审并巳采取相应技术措施的;单位、场所已停产停业或停止使用的;不足以导致重大、特别重大火灾事故或严重社会影响的。

9.下列检查出来嘚火灾隐患中按照重大火灾隐患综合判定原则,属于存在 3条即可判定为重大火灾隐患的是( )

A. 首层商场的其中两个安全出口设置卷帘门

B.商场部分内部的电器线路明敷,且未使用阻燃套管

C.商场部分防火门损坏严重其中一个防火分区内共设有 13个防火门,其中 7个处于损坏状態

D.商场内火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统不能正常工作

E.商场部分疏散走道顶棚采用矿棉板装修

【解析】根据《重大火灾隐患判萣方法》GB 35181 - .3人员密集场所存在 7.3.1 -7.3.9和 7.5,7.9.3规定的综合判定要素 3条以上应综合判定为重大火灾隐患AE 选项分别符合 7.3.9 和 7.3.8 相关条文规定,AE选项正确

7.3.1 -7.3.9 主偠为安全疏散设施方面的隐患问题,7.5 为防烟排烟系统方面的隐患问题7.9.3为违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备,或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定

某快捷旅馆,其平屋面面层标高为24m室外设计地面为±0.0m,地上5 层地下2 层,标准层建筑面积为600 ㎡二级耐火等级,按国家有关标准设置有室内消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施该旅馆標准层内采用双面布房,走道及客房内全部采用石膏板吊顶走道部位设置有ZSTDY式喷头,房间内设置有ZSTBS 式喷头在每层的工作间内设置有末端试水阀。喷头按正方形布置布置间隔为4.0m,喷头与端墙距离为2.0m

该旅馆整体采用临时高压消防给水系统,屋顶高位消防水箱有效容积为12m?,采用不锈钢材质高位水箱同其他建筑设备统一设置在面积为160 ㎡的屋顶设备用房中,并采取了有效的防火分隔措施其最低有效水位距朂不利点室内消火栓所处楼层楼板距离约为7m,距最不利点湿式自动喷水灭火系统喷头距离约为6m按有关规定要求,该旅馆委托具备资质的專业消防技术服务机构进行年度例行消防检测在检测过程中,检测人员发现如下情况:

(1)打开安装在地下二层水泵房附近的末端试水装置3s 后压力开关动作,喷淋消防泵随后启动过程中水力警铃未动作。

(2)对最不利点消火栓进行测试打开消火栓放水后,测得其动压为0.75MPa消防水枪充实水柱为14m。随后对设置在疏散走道上的防火卷帘进行了测试测试人员使用模拟发烟器触发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器,然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮喷淋消防泵启动。消防控制室的值班人员发现启泵后立即切断了消防聯动控制器的电源喷淋消防泵随即停止运行,检测人员在排查后排除了相应故障

根据以上材料,回答下列问题(共18 分每题2 分,每题的備选项中有2 个或2 个以上符合题意,至少有一个错项错选,本题不得分;少选所选的每个选项得0.5 分)

1.关于背景中的湿式自动喷水灭火系统嘚设置,正确的有( )

A.走道部位的喷头选型合理,房间内喷头选型不合理

B.喷头布置间隔符合要求但与端墙距离不符合要求

C.该系统自动噴水灭火系统火灾危险等级为中危I 级

D.直立型、下垂型标准喷头溅水盘与顶板的距离不应小于75mm,且不大于150mm

E.该系统中的喷头喷水强度应按规定徝的1.3 倍计算

【解析】A 错误选型都合理,ZSTDY 为隐蔽型吊顶型ZSTBS 为水平边墙型。

B 错误因屋顶设备用房面积160,大于屋顶面积1/4所以要计入建筑高度,该建筑为二类高层所以自喷危险为中危I 级,边长3.6m距墙最大1.8m。E 错误通透性吊顶喷水强度增加1.3 倍。

2.关于消防水箱的描述正确的昰( )。

A.当设置高位消防水箱确有困难且采用了安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱

B.该旅馆消防水箱容积不符合要求

C.高位消防水箱所在房间应独立设置不得与其它设备共用

D.该高位消防水箱不能满足最不利点消火栓静水压力要求

E.最不利点湿式自动喷水灭火系統压力不符合要求

【解析】A 错误,高层民用建筑必须设水箱B,二类高层公共建筑不应小于18m?。C,没要求。D 正确,还要考虑栓口的高度1.1mE 正确,自喷系统压力不得小于0.1MPa

3.关于消防水箱及消火栓箱的描述正确的有( )。

A.该消防水箱的进水管的管径为DN50溢流管管径为DN150

B.该消防水箱的进水管充满水的时间为10h,出水管管径为DN100

C.检查时发现消防软管卷盘放在了消火栓箱内长度为30m

D.测试时的栓口动压符合要求,水枪充实水柱符合要求

E.测试时的栓口动压符合要求水枪充实水柱不符合要求

【解析】B,8h;D、E栓口动压0.75 不符合要求,水枪充实水柱14 符合要求

4.关于報警阀组,描述正确的有( )

A.报警阀安装时阀体底边距地面的距离为1.2m,侧边距墙为0.5m正面距墙为1.0m

B.水力警铃与报警阀连接的管道直径为20mm,長度为10m

C.该建筑设置了一台湿式报警阀

D.在每个楼层设置一个水流指示器

E.检查发现备用喷头为20 只

【解析】A 错误侧边距墙小于0.5m,正面距墙不小於1.2m;C 正确中危I 级,喷头数:(600*7)/12.5=336<800;E 正确1%且不少于10 只备用。

5.关于自动喷水灭火系统和室内消火栓系统的检测正确的是( )。

A.打开末端试水装置3s 后水力警铃报警,符合规范要求

B.喷淋消防水泵可通过消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开關或报警阀压力开关等开关信号直接启动

C.若测得水力警铃处的动压为0.06MPa,但水力警铃未动作首先考虑是水压太大的原因

D.该系统中消火栓泵可能选型不合理

E.对水流指示器、喷头的检查应至少每月进行一次

【解析】A 错误,带延迟器的警铃在报警阀启动后5-90s 发出警铃声不带的15s,動作过快C 错误,水力警铃处的动压达到0.05 应动作可考虑其它原因。D 正确动压0.75 过大。

6.关于末端试水装置的描述中正确的有( )。

A.末端試水装置由试水阀、压力表以及试水接头、排水漏斗组成

B.该建筑应在最不利点处设置一个末端试水装置其他楼层设置试水阀即可

C.试水阀嘚直径为32mm

D.末端试水装置的出水口直接与排水管道相连

E.该建筑试水接头出水口的流量系统应为K=80

【解析】B 正确,因只设了一个报警阀所以可呮设一个末端试水装置。C 错误应为25mm。E喷水强度≤8/min*㎡的喷头,采用标准型喷头K=80。

7.关于情景描述中后续的测试正确的有( )。

A.测试中觸发了地上五层疏散走道上的任意一只点型感烟火灾探测器然后按下疏散走道上的一只手动火灾报警按钮,喷淋消防泵启动符合规范偠求

B.防火分区内疏散通道上任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防火卷帘下降的首个联动触发信号

C.任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号可以作为防火卷帘下降的首个联动触发信号

D.火灾报警控制器在接收到满足逻辑关系的首个联动触发信号後,应联动控制防火卷帘下降至楼板面1.8m 处

E.情景描述中切断消防联动控制器的电源喷淋消防泵停止运行符合规范要求

【解析】A 错误,当湿式系统采用联动控制作为系统的后备控制方式时联动触发信号是报警阀压力开关的动作信号与该报警阀所在防护区域内任一火灾探测器戓手动火灾报警按钮的报警信号的“与”逻辑,情景中湿式自动报警系统中的逻辑设计错误;

D 错误应该是联动控制器控制;E 错误,消防沝泵应能手动启停和自动启动切断消防联动控制器的电源,对消防泵没影响不应该停止。消防泵不能自动停泵

8.关于报警阀组的检测,正确的有( )

A.对于湿式报警阀组,开启末端试水装置5min 后消防水泵应自动启动,出水压力不得低于0.05MPa

B.对于干式报警阀组开启末端试水裝置1min 后,出水压力不得低于0.05MPa

C.对于预作用报警阀组开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min 后出水压力不低于0.05MPa

D.报警阀组动作后,测量水力警铃声强3m 处不得低于75dB

E.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试应每月检查一次

【解析】D,70dBE,每季度

9.系统组件在安装前要进行現场检查,以下关于水流指示器的功能检查正确的是( )。

A.进行外观检查应有清晰的铭牌、安全操作指示标识、标明水流方向、产品說明书等

B.试验压力为1.0MPa,流量为10L/min 时水流指示器有报警信号

C.流量在25L/min 时,水流指示器有报警信号

D.流量在37.5L/min 时水流指示器有报警信号

E.具有延迟功能的水流指示器,在桨片动作后 15s 报警报警时间可调节

【解析】B错误,0.14-1.2MPa流量不大于15L/min 时,不报警在15-37.5L/min任一数值上报警,且到达37.5L/min 一定报警E錯误,具有延迟功能的水流指示器检查桨片动作后报警延迟时间,在2?90s 范围内且不可调节。

某大型商业购物广场建筑用地面积为89500㎡總建筑面积30730㎡,其中地上建筑面积为270800㎡地上25层,地下3层在该大型商业购物广场的地上一层至三层设计了室内步行街,并通过一些中庭互相连通步行街净宽约11-15m,步行街建筑面积为40000㎡其中首层建筑面积为16000㎡。

该购物广场首层主要使用性质为百货、主力店、室内步行街和臨街商铺;地下室主要使用性质为汽车库、机电设备用房、物业服务用房;二、三层主要使用性质为百货、电玩、酒楼、歌舞厅;四至六層主要使用性质为电影院、时尚餐饮;七至二十五层主要使用性质为五星级酒店酒店标准层每层划分为一个防火分区。该建筑按规范设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统、防烟排烟系统、应急照明和疏散指示系统等

根据以上材料,回答问题(共21分):

1、该商业购物广场所设的水灭火系统有:室外消火栓(设计流量为40L/s)、室 内消火栓(设计流量为40L/s)、自动喷水灭火系统(設计流最为35L/s)市政给水管网能保证室外消防给水的设计流量且为二路供水,消火栓系统的火灾延续时间按3h计算经检查消防水池的有效容積为580m3,请通过计算判断消防水池的有效容积是否满足要求(不考虑补水)

1.因市政给水管网能保证室外消防给水的设计流量且为二路供水,所鉯无需考虑室外消火栓的用水量V=3.6×40×3+3.6×35×1=558m3故消防水池的有效容积满足要求。

2、负责维护保养的工作人员进入消防水泵房应对消防水泵進行哪些检测?

【解析】1)消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;

2)对照图纸检查工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上泄壓阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置并有明顯标记;

3)消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施。并保证全部有效储水被有效利用;

4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓水流指示器、压力开关、低压压力开关、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均符合设计要求;

5)打开消防沝泵出水管上试水阀当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源主、备电源应能正常切换;消防水泵就地和远程启/停功能应正常,并向消防控制室返馈状态信号;

6)在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时水锤消除设施后的压力不应超过水泵出ロ设计额定压力的1.4 倍;

7)采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求;

8)消防水泵启动控制应置于洎动启动档;

9)消防水泵控制柜的验收要求:

(1)控制柜的规格、型号、数量应符合设计要求;

(2)控制柜的电气图样塑封后牢固粘贴于櫃门内侧;

(3)控制柜的动作符合设计要求和有关规定;

(4)控制柜的质量符合产品标准;

(5)主、备用电源自动切换装置的设置符合设計要求

3、该商业购物广场物业公司的水电安装工程师向维护保养的工作人员反映火灾报警系统的探测器有时会出现误报警的情况,请分析可能的原因

3.【解析】探测器误报警可能的原因有:产品质量问题;探测器选择和布置不当;环境的影响;其他原因如元件老化、进入咴尘昆虫、探测器损坏等。

4、负责检测的工作人员对该商业购物广场的机械防烟系统的自动启动功能进行检测先确保火灾报警控制器(联動型)处于自动状态、正压送风机控制柜处于自动状态,使用发烟器分别对酒店标准层的楼梯间前室及内走道的各一只感烟探测器进行模拟吙灾报警测试两只探测器先后发出火灾报警信号。请判断以上操作能否自动启动相应的正压送风机启动正压送风机,可以通过哪些方式?

4.【解析】可以启动正压送风机可以通过以下方式启动正压送风机:按下风机控制柜上的启动按钮;火灾自动报警系统接受两个独立的報警信号自动启动;消防控制室按下手动控制盘上对应的按钮。

5、物业视频监控中心采用 IG541 气体灭火系统保护为了人员安全应采取哪些措施?

5.【解析】在防护区外设安全警示牌、喷放指示灯、声光报警器、紧急启/停按钮,在防火区内设声光报警器、应急照明疏散指示标志、通風设施、气体灭火控制器设置延时喷射

某商场地下 2 层,地上 3层建筑高度 12m,每层建筑面积为 4000 ㎡按照国家消防技术标准设置了相应的消防设施。地下 2层设有容积为 600m3的消防水池所有水泵吸水口液位标高为-6.00m,屋顶设置高位水箱,其最低有效液位标高为 13.2m最高有效液为 16m,,地上三層的室内地面标高为 8.0m按照规范要求设置和安装室内消火栓和单联锁预作用自动喷水系统,消防水泵房分别设置 2台消火栓给水泵和 2台自动噴水给水泵室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,在一次维保检测当中检查 2层的消火栓动压为 0.24mpa,充水水柱为 9m检查最不利消火栓口静壓为 0.05mpa,打开试验消火栓放水消防栓泵自动启动,栓口压力为 0.62mpa;检查自动喷水系统打开顶层的末端的试水装置,水流指示器动作水力警铃报警,压力开关和水泵

控制柜接线正常消防联动控制器处于手动状态,水泵控制柜处于自动状态但是消防水泵未启动。

1、屋顶消防水箱有效容积应该为多少

【解析】商场的高位水箱的按照单、多层公共建筑是 18m3,按照总面

积 1万-3万是 36m3两者取最大值,应该是 36m3

2、最不利消火栓的静压和动压是否要求如不符合怎么解决?

【解析】(1)对于单、多层的公共建筑最不利消火栓的静压,不

应小于 0.07mpa题干当中嘚 0.05mpa,不满足要求,应该设稳压泵

3、消火栓动压为 0.62mpa不对超过 0.5mpa应该设减压设施3、2层消火栓的动压和充水水柱是否满足要求?

【解析】本建筑不昰高层建筑室内净空高度也没大于 8m,所以动压不应小于 0.25mpa充水水柱不应小于 10m

4、消防水泵未启动的原因?

【解析】(1)消防水泵本身损坏

(2)联动控制器未处于自动状态

(3)消防水泵控制柜损坏

(4)水泵控制柜联动控制模块损坏

(5)消防控制室联动控制器到水泵控制柜之间嘚连线断路或者短路

某饲料加工厂房 A楼梯间的墙和梁的耐火极限为 1.5h,居中布置占地面积60x30m,高度 10米,两层该厂房南侧为高度 25米 5层二级耐吙等级电子厂房B,北侧为单层一级耐火等级的甲胺生产厂房 C西侧为四级耐火等级加气混凝土构件制作厂房 D高度 12米,东侧为二级耐火等级活性炭制造及再生厂房 E高度为 15 米饲料厂房内设置了办公室休息室,甲类中间仓库以及首层靠外墙有长宽高为 20x10x5 爆炸性危险性隔间泄压比為 0.11,按照消防要求设置相关的灭火设施,根据题意回答下列问题

1、指出 ABCDE厂房的分类及 A厂房和它们之间的防火间距?

【解析】 (1)厂房汾类: A 厂房丙类多层厂房,楼梯间墙 1.5h

判断是三级耐火等级 B厂房丙类二级高层厂房 C厂房,甲类一级单层厂房 D厂房戊类四级多层厂房 E 厂房,乙类二级多层厂房

2、指出 A厂房耐火等级及需要设置几个防火分区

【解析】 三级耐火等级多层丙类厂房,一个防火分区为 2000㎡设自喷增加一倍为 4000㎡ 所以每层设置一个防火分区即可,两层共 2个防火分区

3、指出 A厂房需要设施什么类型消防车道及消防车道的高宽场地等参数?

(1)占地面积 60x30=1800㎡厂房,没有超过 3000㎡,不需要设置环形消防车道可设置尽头式消防车道,沿两个长边设置消防车道

(2)消防车道的净高寬 4米坡度不大于 8%,救援操作场地 15x10m即可消防登高面可间隔布置,距离不大于 30米

4、指出办公室休息室中间仓库跟 A厂房的分隔措施?

(1)辦公室休息室在丙类厂房采用 2.5h隔墙和 1h楼板其他部分分隔,并采用独立安全出口门采用乙级防火门

(2)甲类中间仓库采用防火墙和 1.5h楼板囷其他部分分隔,储存不超过一昼夜储存量

5、指出 A厂房的疏散走道、门、楼梯及首层的宽度和疏散距离

(1)厂房疏散门的最小宽度不小於 0.9,走道 1.4楼梯1.1,首层外门 1.2

(2)厂房内最远点到最近安全出口的距离不大于 40米

(3)丙类厂房面积大于 250所以至少设置 2个安全出口

6、计算泄壓面积,并校核外墙面积是否足够

7、防火间距不足应该采取措施?

【解析】 防火间距不足采取的措施:

(1)降低厂房火灾危险性提高耐火等级

(2)设置独立的防火墙

(3)将普通外墙改造为防火墙

(4)拆除耐火等级低的建筑

某国际商城位于商业区,地下 2 层地上 57 层,层高 3.5m建筑高度 200 米,是著名的地标建筑商城全栋建筑面积达 148000平方米,商城地下 1层为家具城和儿童游乐厅采用耐火极限为 2.0h 的防火隔墙和乙级防火门分隔。地下二层为人防工程地下二层总建筑面积为 2000㎡,其中商店营业厅使用面积为 1800㎡设备用房面积 200㎡ 。1~5层为商场营业厅6~14層设有中两餐厅、夜总会、酒吧、影院、商务会议厅、健身室及各类配套设施,不同功能区采用耐火极限为 2.0h 的防火隔墙和乙级防火门分隔荿建筑面积 400 ㎡的厅16 层 30层为国际标准甲级写字楼32层~45层特设商务用房,47~57层为五星级皇冠假日酒店拥有 320间各种规格的客房及套房,15、31、46層为避难层

商城地上 1层为门面房,分隔成单间商铺商铺之间采用实体墙进行分隔,主要经营服装和家具商铺中间设置宽度 1m 的通道,絀口采用双开式铁质推拉门从入口进入中厅,中部设置扶梯南北两侧设有踏步式敞开楼梯,楼梯和扶梯均直通 5层和地下室自动扶梯ロ设有内衣、小饰品等位,商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶地上 6~57层设置防烟梯间,直通各层写字楼办公室内至疏散门的最大距离為 30m,疏散门到楼梯前室入口的最大距离为 50m建筑内设有单联锁预作用自动喷水灭火系统,商场内设置格珊吊顶其通透性面积占吊顶总面嘚 80%,均采用下垂型喷头布置在吊顶下;客房和办公室采用边墙型喷头其他场所均采用标准响应的直立型喷头。

根据以上材料回答下列問题:

1.分析该建筑避难层的设置是否合理,并简述理由

【解析】避难层的设置不合理。理由:该建筑在 15、31、46层设置避

难层层高 3.5m,第②个避难层与第一个避难层的高度大于 50m了

2.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并简述理由

【解析】该建筑在安全疏散方面存在嘚问题

(1)商铺中间设置宽度 1m的通道不对。理由:高层公共建筑内单面布房疏散走道最小宽度应为 1.3m双面布房疏散走道最小宽度应为 1.4m

(2)絀口采用双开式铁质推拉门不对。

理由:民用建筑内的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门不应采用推拉门、卷帘门、折叠门、吊门、转门。

(3)从入口进入中厅中部设置扶梯,南北两侧设有踏步式敞开楼梯楼梯和扶梯均直通 5层和地下室,其楼梯间的形式和数量不滿足要求

理由:建筑的地下或半地下与地上部分不应共用楼梯间,确需共用时应在首层采用耐火极限不低于 2.0h 的防火隔墙和乙级防火门將地下与地上部分的连通部位完全分隔,并设明显标志自动扶梯不应计入安全疏散设施,不应设置敞开楼梯间

3.指出该建筑在平面布置存在的问题,并简述理由

【解析】该建筑在平面布置方面存在的问题

(1)不同功能区采用耐火极限为 2.0h的防火隔墙和乙级防火门分隔成建筑面积 400㎡的厅不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》电影院设置在其他民用建筑内时,至少应设置 1个独立的安全出口和疏散樓梯并应采用耐火极限不低于 2.0h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时一个厅、室的建筑面积不应大于 200㎡。

(2)商城地下 1层设置儿童游乐厅不符合要求。理由:根据《建筑设计防火规范》儿童游乐厅等儿童活动场所不應设置在地下或半地下。

4.指出该建筑在其他方面存在的消防安全问题井简述理由。

【解析】该建筑在其他方面存在的消防安全问题

(1)自动扶梯口设有内衣、小饰品等推位不符合要求。

理由:根据《建筑设计防火范》建筑内设置自动扶梯等上、下层相连通的开口时,其防火分区的建筑面积应按上、下层相连通的建筑面积叠加计算当叠加计算后的建筑面积大于规范规定时,应划分防火分区扶梯口鈈应设置摊位。

(2)商场各层采用纸面石膏板格栅吊顶不符合要求。理由:根据《建筑内部装修设计防火规范》商场顶棚应采用 A级装修料。

(3)商场内设置格珊吊顶的部位采用下垂型喷头布置在吊顶下不

对。理由:根据《自动喷水灭火系统设计规范》装设通透性吊頂的场所,通透性面积占吊顶总面积比例大于 70%时喷头应布置在吊顶上方,采用直立型洒水喷头

(4)其他场所均采用标准响应的直立型噴头不对。公共娱乐场所、少儿活动场所、地下的商业用房宜采用快速响应喷头

5.分析并计算地下二层总疏散净宽度和安全出口最小净寬应满足什么要求。

【解析】根据《人民防空工程设计防护规范》地下商店每个防火分区的疏散人数,应按该防火分区内营业厅使用面積乘以面积折算值和疏散人数换算系数确定面积折算值宜为 70%,疏散人数换算系数应表 1 确定人员密集的厅、室,疏散宽度指标应为每 100 囚不于 1.0m 地下二层总疏散人数:1800×70%×0.80=1008人 地下二层总疏散宽度:1008 人/100×1.0m/百人=10.08m 根据《人民防空工程设计防护规范》,商场安全出口和疏散樓梯的净宽不应小于 1.4m

因以上文字内容较多,请考生仔细查看!距离消防考试越来越近希望各位学员在最后的几天里,努力复习争取栲出好成绩!!!

关注 “ 消防考试助力 ” 微信公众号,获取最新消防咨询和考试资料在线题库免费开放,为消防考试加油助力!!!~

卓途教育消防 《冲刺通关班》 活动正在火热报名中这里有优质的学习资源和专业的教研团队,更多地学习方法和技巧帮你加油助力!赶快與我们联系吧相信下一个拿证的就是你!

}

我要回帖

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信