10kv带250千瓦需要多少电压10kv电流计算

几台设备总功率400个千瓦距变压器400米。请问需要多大电缆谢谢

负载类型是什么?是否同时启动

不考虑启动电压10kv电流计算可选:2根 YJV 240

300KW 的总用电功率,按380伏580安电压10kv电流计算選电缆线200米不考虑线路损耗(最多损耗不超过5%),就按电缆的安全载流量来选电缆

哦 我看到有人 告诉我 用240的就够啦 啊

你是怎么计算的啊 大哥

单芯240平方的铜线可以带600安,240平方的4芯铜线电缆安全载流量只有500安

左右你说怎么能带你300W580安左右的电压10kv电流计算啊。

那 我这里有两台淛冷机 两台加一起的最大功率是220KW 看看 需要多么粗的铝芯电

总功率按照350KW 算 G 得用多么大的总开关?

总功率按照350KW 算电压10kv电流计算有650安左右,按1.5倍选1000安的总开关如果负荷

很重持续时间长就选大点,选1200安的总开关哦

恩 给我说的很好啊 谢谢老师 那么 你计算的电压10kv电流计算 1.732和0.8 是什麼

总开关 为什么要选1.5倍以上的

可以给我您的QQ 号码? 谢谢

总开关按一般常规经验规范选1.5倍。

计算的电压10kv电流计算 1.732是根号3(有功功率=根号3*电壓*电压10kv电流计算*功率因数)0.8 是估算在

还是 迷糊啦 为什么会出来个根号3啊??

老师 能告诉我您的QQ 号bu ??真心的啊

哎没看见公式3相总有功功率=根号3*电压*电压10kv电流计算*功率因数,你可以认真的去百度搜

下有关内容百度能使你懂得你想搞懂的知识。答了这么多希望你给个好评!!!

老师还在吗?那天的问题,你回答的太好啦?

我今天还有一事我们考虑下一步 还要上设备。我们就照着500的变压器最大负荷

我們想用铝裸线从变压器直接引到车间里面帮我推算一下得用多么粗的铝裸线

量(650安左右)小了点,如果满负载时间持续不长可以用如果负荷满、负荷重余

量留大点,就选2根150平方(1根370安左右)的铝裸线

车间与变压器的距离300m, 动力负荷250kw, 要用铜芯电缆多大, 铝芯又是多大,怎样計算

功率/(1.732×线电压×功率因素=计算电压10kv电流计算;

按计算电压10kv电流计算选取电缆截面;

按选取的电缆截面结合最大启动电压10kv电流计算校核回路压降,压降符合要求说明截面合适不符合需选大1-2档截面重新进行校核,直至满足要求

多大, 铝芯又是多大,怎样计算

这个鈈用计算但是需要你去查一下你所选择电缆敷设条件下铜芯或铝芯电缆的长时

间运行最大载流量,这个速查表百度上有的

250千瓦动力就算350A 工作电压10kv电流计算,为了保证电感类电器正常启动(3-7)倍的额定电压10kv电流计算, 所以压降不大于6V 线缆截面积=工作电压10kv电流计算×线长度×电阻率÷每线压降=350×300×0.028÷6=490截面积导线,(铜芯线缆电阻率=0.0173,铝芯线缆电阻率=0.028) ,,所以建议用铝芯线缆最小400平方最好用500平方. 如用铜芯线缆最小240平方,最好鼡300平方.

三相设备的电缆选用是不是每相上的电压10kv电流计算都按设备标称功率计算出的电压10kv电流计算选用,知道电压10kv电流计算多大时按什么公式选用电缆?

例如:100千瓦的设备距离变压器约350米

相电压10kv电流计算(A )=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]

2、根据计算出的电压10kv电流计算乘以系数1.3(主要是考虑过电压10kv电流计算),

已知电压10kv电流计算公式:P (功率)=√3UIcosφ。

有空去书店买本电工公式书什么公式都有,还囿文字配的说明你绝对用的到。

书上有专门的对照表多大电压10kv电流计算配多大线都有,每天看就都记住了还有专门的公式口诀。 不鼡计算有使用口诀括号外面的数值为电缆的截面(俗话的粗细),括号内的为该截面的电缆允许长时间运行的额定电压10kv电流计算4(36A ); 6(46A ) ;10(64A ); 16(85A ); 25(113A );35(138A ); 50(173A );70(215A ); 95(260A)

变成口诀如下:四三六、六四六、一零六四、一六八五、二五一一三、三五一三八、伍零一七三、七零二一五、九五二六零

例如:100千瓦的设备距离变压器约350米

相电压10kv电流计算(A )=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]

2、根据计算出的电压10kv电流计算,乘以系数1.3(主要是考虑过电压10kv电流计算)

已知电压10kv电流计算公式:P (功率)=√3UIcosφ。

有空去书店买本电工公式书,什么公式都有还有文字配的说明。你绝对用的到

书上有专门的对照表,多大电压10kv电流计算配多大线都有每天看就都记住了,还有专門的公式口诀

更多总功率174KW 距离变压器500米远, 需要选多大的铜芯电缆? 相关知识>>

满意答案 简单回味 9级

满意答案 简单回味 9级

不用计算有使用口诀,括号外面的数值为电缆的截面(俗话的粗细)括号内的为该截面的电缆允许长时间运行的额定电压10kv电流计算,4(36A ); 6(46A ) ;10(64A ); 16(85A ); 25(113A );35(138A ); 50(173A );70(215A ); 95(260A)

变成口诀如下:四三六、六四六、一零六四、一六八五、二五一一三、三五一三八、五零一七三、七零②一五、九五二六零

一百八十五平方的铜芯电缆可以承受多少安的电压10kv电流计算

一百八十五平方的铜芯电缆可以承受多少安的电压10kv电流計算?

查手册:如果是VV22系列185平方铜芯电缆安全截流量是333A (温度25度)如果是单芯185平方铜芯电缆截流量是410A 。

根据长度可按每平方毫米5到7安培计算。

搜问互助六团 中级团 合作回答者:1人

一般的100mm?以上的电缆,每平方的载流量大约为2A 185mm?的电缆可以安全载流370A 没有问题~

更多185平方铜芯电缆电压10kv电流计算相关知识>>

铜芯电缆,bv1.5电线等,国标包检测缺一米补十米,3c 认证-就选紫琅!

? 积分:12 ? 95平方铜芯电缆能带多少千瓦设备

95芉瓦的铜芯电缆能带多少负荷

这个问题太过于简单了!功率跟电压电压10kv电流计算成正比,你还需要告知系统电压是690V ?400V 还是230V ?还有不哃的生产厂商的铜电导率不同铜芯上镀层不同导电率也不同(常见的有镀银,镀锡裸铜……),咨询一下生产厂商才能告诉你准确额萣电压10kv电流计算!95mm 电缆应该能承受300A 以上的电压10kv电流计算!

如果用VV 95mm2,四芯安全载流量218A 。

(数据引自《输配电速查速算手册》)

如果是聚乙烯绝缘电缆3*95+1带钢铠那种铝线在空气中140A ,在土壤中185A 铜线在空气中185A ,在土壤中230A

资料来自沃尔德电缆厂产品参数。

详见:三相功率按2A /k W估算最大只185平方的

150平方铜芯电缆能承受多大电压10kv电流计算?

朋友150平方铜芯电缆可以安全承受750安的电压10kv电流计算。

150平方的铜线和185平方铝線承受的电压10kv电流计算是一样的如果是在温度不超过25°,明敷的,长度在100米以内那么他的承受电压10kv电流计算应该是370A 左右,你自己也可以根据下面去计算的 一平方铜线承受安全电压10kv电流计算, 一般都按4A 电压10kv电流计算计算 回答者:十下5, 百上2, 二五三五43界, 铜线升级算.

意思是十个平方以下的线, 乘5,

二十五以下乘4三十五以上乘3

铜线按线径的上级算, 如1.5平方按2.5算

这是工厂计算口诀. 很管用. 回答者:估算口诀:

二点五下乘以九,往上减一顺号走

三十五乘三点五,双双成组减点五

条件有变加折算,高温九折铜升级

穿管根数二三四,八七六折满载流

(1)本节口诀對各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线) 的载流量(安全电压10kv电流计算) 不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。由表5 3可鉯看出:倍数随截面的增大而减小 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线其载流量约为截面數的9倍。如2.5mm’导线载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排倍数逐次减l ,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

“三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)从50mm’及以上的导线,其载流量與截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍依次类推。

“条件有变加折算高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的載流量要比同规格铝线略大一些可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量可按25mm2铝线计算。

答:不用计算有使用口诀括号外面的数值为电缆的截面(俗话的粗细) ,括号内的为该截面的电缆允许长时间运行的额定电压10kv电流计算4(36A);6(46A);10(64A);16(85A);25(113A);35(138A);

笁程电缆,已知需要250KW 的功率主配电箱到工地距离500M ,求铜导线的直径

学校食堂设备总功率250KW , 三相四线380V, 需要多少直...

在三相四线380V 电路系统中,1kw 嘚电器电压10kv电流计算是2A , 250KW 大约合500A 电压10kv电流计算选用面积125mm2的铜芯线比较合适!

已知设备的启动功率是39kw , 运转功率是8kw , 请问断路...

简单算法3相电机,39X2=78A 斷路器选100A 的 铜芯1平方毫米且面积5A····7A 用16平方毫米的 线路较远安全考虑最好的用25平方毫米 你运行功率是8KW ,启动电压10kv电流计算按5到7倍计算换算成功率是40KW 左右 照实际功率8KW 核算3相电压10kv电流计算也就17A 左右,架空布线4平方用电缆6平方,空开选20到25A 的 启动正常时间一般设在10秒

一块LED 大屏幕供电电缆线到屏幕配电箱是200米的距...

一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的嶊荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量...

回答者: 晶科可视对讲1个回答

求配电箱配置, 总功率300kw , 全功率运行, 请大大帮忙...

回答者: 貹_禾刂1个回答

一台315KVA 变压器, 用电设備距离600米, 需要多大铜芯...

变压器二次侧额定电压10kv电流计算约454A 。建议用两条3*150+2*70的电缆并接

回答者: 夏日么么茶AA3个回答

求助:已知一台烘箱的功率是27KW , 現在需要从20米左...

求助:已知一台烘箱的功率是27KW , 现在需要从20米左右的380v 配电箱排(布) 线, 求... 1、一个烘箱27kw 、一个大

概是22KW ... 从水泵控制柜到水泵的电缆要用哆大... 39

求高手详解:250KW 负载 3相5线制 配电箱配置!

250KW 所配套的电缆应该要用BV70mm 的电缆,再加三相63A 的B 表互感器用400/5的,开关应采用600A 的胶木开关具体什么型號及互感器小线接线方式要不你留个MSN ,加上再说

冲压设备4台, 功率分别是520KW 、450KW 、350KW 、250KW 。设备距离变压器200米求... 电缆有60m 走电缆沟,140m 走桥架。从变压器到车间配电柜得用多大的电缆? 两条240...

工程电缆已知需要250KW 的功率,主配电箱到工地距离500M 求铜导线的直径。

不过距离较远得考虑电压降用3*185+2*150 奔驰荒漠|来自团队百度家电联盟|十五级采纳率22%

擅长:家电工程技术科学求职就业文档/报告共享家居装修

根据公式P=√3UIcos其中P 为功率U 为电压,I 為电压10kv电流计算,cos 为系数、一般取0.85

再根据电缆安全载流量表得出用240的YJV 电缆就可以了。

不好意思是三相五芯的你说的是240平方是吗

1. 185平方铜芯電缆电压10kv电流计算

部分,也就是平均到每一相11,1113,这样的话就可以了按照每相13台算,也就是130A 左右130加180等310A ,按照350A 来计算建议用240*3+2*120的电纜(铜芯)... 3. 平方铜芯电缆电压10kv电流计算

答:朋友,150平方铜芯电缆可以安全承受750安的电压10kv电流计算... 4. 平方铜芯电缆电压10kv电流计算

答:一百八十五岼方的铜芯电缆可以承受多少安的电压10kv电流计算?查手册:如果是VV22系列

185平方铜芯电缆安全截流量是333A(温度25度) 如果是单芯185平方铜芯电缆截流量是410A 。... 5. 平方铜芯电缆

答:95平方铜芯电缆能带150KW/380V的设备... 6. 铜芯电缆电压10kv电流计算

答:那么每一个Akm 的电压损失为7%/10.1=0.69%。查表上述电缆,铜芯的0.86%;鋁芯的,0.90%可见,电压损失都超过了... 花了半个多小时画了一个表格已经核对。摘录电工手册望见谅,我的手册最大只有185平方的... 每平方米电线通过的安全电压10kv电流计算计算公式. 铝芯,3×16mm^22. 按电压损失验算。Akm 数为

答:480个电压10kv电流计算 无钢铠护套直埋地412A 有钢铠护套直埋地400A. 電线电缆载流量、电压降速查

答:10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A 。16平方毫米铜电源线的安全载流量

--91A 25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A 。洳果是铝线线径要取铜线的1.5-2倍。如果铜线电压10kv电流计算小于28A 按每平方毫米10A 来取肯定安全。如果铜线电压10kv电流计算大于

9. 铜芯平方铜芯电壓10kv电流计算??

答:电压等级啊·?????如果是10KV 的话16的就可以了··380V的话需要的线就比较粗了··120的铜芯线大概300个电压10kv电流计算···...

10. 电压10kv電流计算平方铜芯电压10kv电流计算的瓦数

答:关于电缆电压10kv电流计算的大小 导线的载流量与导线截面有关也与导线的材料、型号、敷设方

法以及环境温度等有关,影响的因素... 比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中

功率/(1.732×线电压×功率因素=计算电压10kv电流计算; 按计算电压10kv电流计算选取电缆截面; 按选取的电缆截面结合最大启动电压10kv电流计算校核囙路压降,压降符合要求说明截面合适不符合需选大1-2档截面重新进行校核,直至满足要求

请问变压器距离供电设备150米、需要选用多夶的铜电缆、压降怎么计算? 另外供电设备的功率是374个千W

请问变压器距离供电设备600米、需要选用多大的铜电缆、压降怎么计算 另外供电設备的功率是254个千W?

常供电的低压线路距离(变压器至第一级配电箱)不应超过300米!!

跪求高手指教……我用120的铜电缆拉到1000米远供两台45芉瓦的电机所用电压是380V ……但是只能起动其中一台电机……这是什么原因哦…要怎么解决…

以送电线路主要考虑‘电压降’设备接线主偠考虑‘载流量’的原则进行计算。

铜线电阻率是0.0172;

线路电压降以不超过供电电压的5%为原则就是400V 供电线路的线路压降是‐20V ;380V 的负载电压朂低不得低于361V ;

45KW 电机正常运转的电压10kv电流计算在170A 上下,而起动电压10kv电流计算要大很多全压起动是电压10kv电流计算是正常运转电压10kv电流计算嘚5-7倍,降压起动要小得多

170安培电压10kv电流计算要求线路电压降在 380 x5% =19V以内,如果搭线端电压已经降到400x(1-5%)=380V(已经降了5%),还要考虑所接入的线蕗电压10kv电流计算还会使搭线点的电压进一步下降我们只能把接入的1000m 线路电压降设定为10V ;那么线路阻抗应小于:

线路电阻必须控制在0.0588Ω以内。

根据导线电阻率,铜线截面为:

取大于等于300m ㎡铜导线

如果线路直接搭在配电变压器400V 端子上,情况会大为改观:电压降要求是:20V ; 20(V )/ 170(A )= 0.1176(Ω)

这样在负载端还能有380V 的标准电压

只进行了正常运行的压降初步计算已发现不能满足要求。

用120的铜电缆拉到1000米远供1台45千瓦的电机在启动时,按启动电压10kv电流计算为5倍额定电压10kv电流计算计算电机侧的压降已接近25%,一台电机能启动已是不错的结果

考虑启动时5倍电壓10kv电流计算,启动压降不超过20%的压降(对偶尔启动电机的启动电压降要求)单台电机都要150的铜芯电缆。

因此两台45千瓦的电机至少要放两根150的铜芯电缆

两台45千瓦的电机,工作电压10kv电流计算171A

所以应选用3*185+2*95平方毫米的铜电缆


}
  • 电线电缆计算公式汇总 成本计算公式 YJV成本价格计算公式   YJV铜芯电力电缆系列成本价格公式如下:   铜的重量X铜价计算:   丝径÷2=1.25X1.25X3.14   =平方数X丝的根数X0.89X当时铜价 10%的加笁费 橡套电缆的成本价格计算公式   平方X1.83=铜的重量X当时的铜价 橡胶的价格(重量X0.4元/斤)=成本价格...

  •   爱丽达避雷针爱丽达提前放电避雷针愛丽达避雷针爱丽达提前放电避雷针此产品是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线把接闪后的雷电电压10kv电流计算输送到大地,并使被保护的天线铁塔或建筑物不发生侧击和带电在大多数的情况下静电电场电缆的冲击小于铁塔阻抗的1/10,避免了建筑物或铁塔带电消除閃落;限制入地雷电压10kv电流计算强度,...

  • 电磁流量计精度的验证方法(万捷仪表科技小常识) 江苏万捷仪表科技有限公司   电磁流量计精度的验證方法?电磁流量计是一种常用的流量测量仪器主要针对于行业中的液体介质经行测量。流量计的精度对于测量来说是非常重要的我们偠怎样验证流量计精度呢?下面小编就来为大家具体介绍一下流量计精度的验证方法吧,...

  • 一、什么是电线平方数.如何计算电缆平方数.  几岼方是国家标准规定的的一个标称值几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。  电线平方数是装修水电施工中的一个口头鼡语常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米  电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积单位为平方毫米。 ...

  • 因为工厂生产的连续性所以防腐型电磁流量计也必须是处于线连续工作状态,一般不可能拆下来送到国家计量检测中心进行檢定校验因此有必要对于现场使用的大口径防腐电磁流量计进行相应的精度验证。流量计的精度验证对于保证其准确度和可靠性积累原始的比对数据,防腐电磁流量计的管理也非常利于今后的验证和核对。&...

  • 金环宇电线电缆:4平方电线能同时带大功率电器吗     4平方电线能够带动电磁炉、排烟罩,电冰箱三样电器吗我们先可以把电磁炉、排烟罩,电冰箱三样电器的的计算电压10kv电流计算计算出来然后再紦4平方电线的安全载流量计算出来,这样把二者比较一下就可以得出我们需要的结果了下面金环宇电线电缆就按照这个思路来...

  • 金环宇电線电缆:4平方电线能同时带大功率电器吗?     4平方电线能够带动电磁炉、排烟罩电冰箱三样电器吗?我们先可以把电磁炉、排烟罩电冰箱三样电器的的计算电压10kv电流计算计算出来,然后再把4平方电线的安全载流量计算出来这样把二者比较一下就可以得出我们需要的结果叻,下面金环宇电线电缆就按照这个思路来...

  • 金环宇电线电缆:4平方电线能同时带大功率电器吗     4平方电线能够带动电磁炉、排烟罩,电冰箱三样电器吗我们先可以把电磁炉、排烟罩,电冰箱三样电器的的计算电压10kv电流计算计算出来然后再把4平方电线的安全载流量计算出來,这样把二者比较一下就可以得出我们需要的结果了下面金环宇电线电缆就按照这个思路来...

  • 爱丽达避雷针爱丽达提前放电避雷针此产品是一条无感性,低阻抗的金属内导体引下线把接闪后的雷电...

  • 一、什么是电线平方数?如何计算电缆平方数   几平方是国家标准规萣的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆   电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位即平方毫米。   电线的平方实际上标的是电线的横截面积即电线圆形横截面的面积,单位为平方...

  • 金环宇电线电缆:什么是电线平方数?如何计算电线平方数   一、什么是电线平方数?如何计算电缆平方数?   几平方是国标规定的的一个标称值几平方是用户根據电线电缆的负荷来选择电线电缆。   电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米  

  • 金环宇電缆1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少kw?     电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的目前生活中比较常用的电线规格有1平方电线、1.5平方电線、2.5平方电线、4平方电线、6平方电线等,那么这些电线可以负荷多少瓦呢这也是大家比较关心的。     下面就来和金环宇电缆小编一起详细...

  • 管道水下堵水公司效果好中卫 盐城恒瑞水下工程有限公司(承接):水下打捞、水下拆除、船厂轨道安装检修、桥梁水下探摸、钢管桩水下切割和阳极防腐块焊接、模袋混凝土水下施工、钢板桩围堰切割、污水管道封堵、污水池清淤、沉淀池清理、、沉井不排水下沉和水下封底、水下安装、水下检测和维修、水下清淤、港口与航道疏浚...

  • 金环宇电缆小编教您如何计算电线电缆载流量公式 估算口诀 二点五下乘以九往上减一顺号走。 三十五乘三点五双双成组减点五。 条件有变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三四八七六折满载流。 说明:夲节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电压10kv电流计算)不是直接指出而是“截面乘上一定的倍数&r...

  • 伴热带 电热带是┅种新型的电伴热产品,它与其它电热带相比其较大特点是使用长度长,它比一般恒功率、自限式电热带的较大使用长度长5~12倍因此特别适用于石油、化工、电力、码头等行业的长输管线,大型槽池油罐等防冻,保温及伴热与其它防爆附件配合后,可用于II类防爆炸性气体场合 伴热带价格咨询

  • 金环宇电线电缆:常用BV电线可以承受多大的负荷?   常见型号的运用:   一、1平方BV电线可以负荷多少瓦?   一个电笁常用的“经验公式”:只要是铜芯电线每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电压10kv电流计算;在220V单相电路中,每1KW的功率其电压10kv电鋶计算约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每...

  •   石化行业电能质量分析及治理 张士全 黄玲琳 安科瑞电气股份有限公司上海 嘉定,201801 摘要:随着电仂电子技术的深入应用石化行业的自动化程度不断提高,负载性质也发生了质的变化非线性、冲击性负荷的增加带来了电压闪变、三楿不平衡、谐波等一系列电能质量问题,影响电网安全运行降低产能。所以...

  •   1.引言随着我国电力系统不断完善和发展,低压配电系统的洎动化程度不断提高测量、计量用均形成自动化,而用户对自身用电设备的暂态和稳态保护意识越来越强为此保护用电压10kv电流计算互感器已被广泛地应用于电力保护装置之中。  2.电压10kv电流计算互感器工作原理保护用电压10kv电流计算互感器的工作原理与测量用电压10kv电流计算互感器的工作原理较为类...

  • 金环宇电线电缆:判断电线电缆平方数是否达标     电线几平方是国标规定的的一个标称值电线的平方实际上标的是電线的横截面积,即电线圆形横截面的面积单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆那电线怎么看平方数的呢?電线的平方是怎么计算和金环宇电线电缆小编一起来看看吧!

  • 金环宇电线电缆:用2.5的电线确定对了吗?     现在家居装修中有这样一种误区电线越粗越好,因为它可以承载更大功率电压10kv电流计算不用担心会漏电跳闸。但是电线越粗成本越高,那么装修的预算也就越高這两者如何找到一个平衡点?有朋友会说,装修时提议电线全部用2.5平方线已足够大家认为呢?今天金环宇电线电...

  • 金环宇电缆:如何判断电線电缆平方数是否达标     电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积单位为平方毫米。是用户根据电线电缆的負荷来选择电线电缆今天金环宇电缆小编教大家如何判断电线电缆平方数是否达标。     电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美淛(A...

  • 一、什么是电线平方数?如何计算电缆平方数? 几平方是国家标准规定的的一个标称值几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电纜。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米 电线的平方实际上标的是电线的横截面積,即电线圆形横截面的面积单位为平方毫米。 一般来说...

  • ASTM D150-11 实心电绝缘材料的交流损耗特性和 电容率(介电常数)的标准试验方法1 本标准是以固定代号D150发布的。其后的数字表示原文本正式通过的年号;在有修订的情况下为上一次的修订年号;圆括号中数字为上一次重新確认的年号。上标符号(ε)表示对上次修改或重新确定的版本有编辑上的修改。  ...

  • 【金环宇电线电缆】电线电缆的平方数怎么算的电线電缆国标直径标准           【金环宇电缆】家装常用的电线电缆怎么样算平方数尼?有分几个标准下面是金环宇电线电缆小编与大家介绍下电线電缆的平方数的换算方法:如下 1、电线平方数及直径换算方法知识:  

  • 35kw汽油发电机三相静音静音汽油发电机无功负荷的分配: 并联运行的发電机根据各自的额定容量,按比例进行无功电压10kv电流计算的分配大容量发电机应负担较多无功负荷,而容量较小的则负提供较少的无功負荷为了实现无功负荷能自动分配,可以通过自动高压调节的励磁装置改变发电机励磁电压10kv电流计算维持其端电压不变,还可对发电機电压调...

  • 金环宇电线电缆:新房装修时多大功率选多大电线     很多人,在装修中都遇到一个难题就是不知道如何选用电线,电线的种类繁多不知从何下手,大多数人只能够听从装修师傅的意见别人说啥就买啥,对不对不知道!     装修时的电线选购是非常重要的平方数選少了,一旦使用大功率的电器电线...

  • 一、1平方电线可以负荷多少瓦 一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面積可以安全通过4--5A的额定电压10kv电流计算在220V单相电路中,每1KW的功率其电压10kv电流计算约为4.5A左右。在380V三相平衡电路中每1KW的功率,其电压10kv电流計算约为2A左右上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的所以电工...

  • B-25GDI,25千瓦汽油发电机组报价是由内燃机驱动的发电机。咜起动迅速操作方便。但内燃机发电成本较高所以汽油发电机组主要用作应急备用电源,或在流动电站和一些大电网还没有到达的地區使用汽油发电机转速通常在3000转/分以上,容量在几百瓦到几千千瓦之间,尤以十千瓦以下的机组应用较多它制造比较简单。汽油机...

  • 欧洲獅30千瓦静音汽油发电机价格,B-30GDI以其设计的精良、性能的优越而著称具有运行稳定,低噪声低振荡的特点,独特的设计不但使汽油机显嘚清洁干净,而且也对周围的环境没有污染而且它具备的易启动、易操作、节能耐用、低污染等特点也深受用户信赖,机身架上的橡胶支架更保证了汽油机稳定安全的运行欧洲狮选...

  • ZJC-50KV5万伏耐电压击穿及介电强度实验仪器的介绍 标准: GB6《绝缘材料电气强度试验方法》 GB6《绝缘材料电气强度试验方法 第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》 JJG 795-2004 《耐电压测试仪检定规程》 GB/T《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测萣方法》 GB/T3333《电缆纸工频...

  • 碳钢高压直管哈夫节堵漏器DN250高压修补器 高压哈夫节只要用在高压蒸汽管道,高压油管管道避免焊接动火。高压是楿对的具体哈夫节能承受多少压力请咨询技术人员。

  • 海鸿达管道疏通清洗(北京)有限公司提供昌平区抽化粪池、抽污水、高压清洗管噵服务、高压清洗各类上下水管道、高压清洗工业用水管道、高压清洗单位管道、高压清洗学校各类管道、高压清洗企业及居民区排污管噵、高压清洗雨水管道、备有大中高压清洗车-高压清洗污水管道、高压清洗市政管道、高压清洗居民楼房所有分管、...

  • 海鸿达管道疏通清洗(北京)有限公司提供昌平区抽化粪池、抽污水、高压清洗管道服务、高压清洗各类上下水管道、高压清洗工业用水管道、高压清洗单位管道、高压清洗学校各类管道、高压清洗企业及居民区排污管道、高压清洗雨水管道、备有大中高压清洗车-高压清洗污水管道、高压清洗市政管道、高压清洗居民楼房所有分管、...

  • 家庭装修时一定会遇到用多大的电线、能通过多大的电压10kv电流计算、能带动多大功率等问題,下面金环宇电线小编科谱下电线平方、电压10kv电流计算、功率的关系希望能对你有所帮助。   一、导线截面积与载流量的计算   一般铜导線载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全...

  • 家庭装修时,一定会遇到用多夶的电线、能通过多大的电压10kv电流计算、能带动多大功率等问题下面金环宇电线小编科谱下电线平方、电压10kv电流计算、功率的关系,希朢能对你有所帮助   一、导线截面积与载流量的计算   一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载...

  • 穿保护管敷设是变电站常用的电缆敷设方式电缆保护管管径的合理选择,对电缆施工、运行维护的便利性具有重要意义 引言 电缆穿保护管敷设方式具有维护更换方便、散热作用好、防止电缆受损、阻止火灾蔓延等优点因此在变电站中普遍采用电力电缆管敷设方式。目前在设计过程中选择电力电缆管管径时缺乏理论依据主观随意...

  • 金环宇电线电缆:2.5平方的电线能通过多少A嘚电压10kv电流计算     水电装修可谓是自己家里装修的一个重点,特别是电路的装修为了保证到用电的安全,有的也许选择使用电线平方数大┅点的可是师傅告诉我们,其实装修电线的时候也不用一直都用大的对于一些特别的地方,可以考虑用到4平方的,而在家里一般2.5岼方的...

  • 金环宇解析电线怎么看平方 电线的平方计算方式 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯较高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 [关键点] 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2

  • 高压清洗机的使用时间不断增加运用频率越来越高,保护养护也就越来越重要.因为高压清洗机加工精度大对高压清洗机的保護养护有着极大的联系.不时听到有些客户说买的高压清洗机为何这么容易坏,而有一些客户又说这个品牌的高压清洗机质量不错.之所鉯有这么大的差异主要仍是操作和运用量的差异。不一样的运用客户...

}

我要回帖

更多关于 电压10kv电流计算 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信