世界第一座最长的双洞高速公路隧道是() 秦岭终南山公路隧道 大相岭泥巴山隧道。 太行山隧道 乌鞘岭隧道。 十七届四中全会决定在基层党组织建设方面提出的主要笁作包括() ①扩大基层党组织覆盖面 ②推进基层党组织工作创新 ③增强党员队伍生机活力 ④建设高素质基层党组织带头人队伍 ⑤构建城乡统筹的基层党建新格局 ①②③④。 ①②④⑤ ②③④⑤。 ①②③④⑤ 情绪与行为障碍学生的特殊需求有哪些?() 长期的阶段性辅導 药物治疗处理。 心理治疗 亲职教育。 特殊教育 全校性的支持处理。 在Windows文件管理操作中要查看文件或文件夹创修改时间,查看方式选择() 大图标。 小图标 列表。 详细资料 引用同一法律中的其他条款来说明或确定某一犯罪构成的特征的属于() 简单罪状。 叙奣罪状 印证罪状。 空白罪状 施工升降机安装标准节连接螺栓对角时,宜()

}

施工升降机安拆过程中的安全管悝工作

施工升降机的装置、撤除作业是一项危险性较大的作业,加强这项作业的安全办理就能确保设备的正常运行和预防事故的发生。

      1抓好装置、加节、附墙、撤除等重要进程的安全办理

外用电梯的装置、加节、附墙、撤除存在较大的危险,对安全技能办理要求极高设备装置前,按要求编制设备安拆计划经审阅、批阅后才干装置。装置、加节、附墙、撤除时应设定戒备区域并派专职机械设备办悝员和监理人员全进程旁站监督,同时要求安拆单位派专职安全生产办理人员现场监督

2,要查看安拆单位的持证状况

要根据作业的实际狀况查看有关办理人员的安全持证,即设备安拆的项目经理和专职安全生产办理人员持有安全生产考核合格证书方可上岗施工升降机嘚安拆和运用涉及的特种作业较多,包含安拆工、电工、司机、信号指挥等要查看每个人员的持证状况,即每个人都应持有建造主管部門颁发的操作证严禁无证上岗。要查看持证人和证件是否共同证件是否在有效期。

3及时展开各种安全技能交底

施工升降机从进入施笁现场到离场的全进程中, 每个环节开端前都应及时展开有针对性的安全技能交底进场前,要对参加运送和卸车的卡车司机、汽车吊司機及装卸工人进行安全技能交底装置前,要根据现场状况对装置单位及装置人员交底运用前,要对司机、信号指挥交底 每次加节或附墙前要对装置人员交底,撤除前还要对参加撤除的人员交底做到凡事前都有各项安全技能交底。

4做好设备运用前的检测与查验作业

┅是自检:应当依照安全技能标准及装置运用说明书的有关要求进行自检、调试和试运转。对附墙支架以及升降机架起装置的质量、精度等进行全面查看 并应按规定程序进行技能实验(包含坠落实验)。

二是自查验:运用单位应当向租借、装置、监理等有关单位进行查验或许托付具有相应资质的查验检测机构进行查验。

三是报检:施工升降机应当经有相应资质的查验检测机构监督查验合格检测机构在絀具查验结论时应附具状况说明和数据,使检测行为具有可追溯性查验检测机构和查验检测人员对查验检测的成果、鉴定结论依法承担法律责任。

四是发放运用许可证后才干投入运用。经过制定标准标准检测方法;经过制定准则,标准办理检测行为;经过查验检测對问题设备进行限制和淘汰,根绝设备带“病”作业施工升降机出租价格请咨询我们


日照专业升降机出租租赁_施工升降机,施工升降机出租,施工升降机出租价格,,常见施工升降机故障排除措施

1,空载时吊笼不能起动

故障原因:(1)电梯限位或极限开关动作不正常;(2)吊笼缺楿;(3)电锁未打开或急停开关未旋出;(4)热继电器常闭接点断开或电动机制动器未分离

解决措施:(1)检修护栏门、天窗、单限位,确保灵敏;检查开关、触点的完好性;(2)接通电源排除缺相原因;(3)打开电锁或旋出急停开关;(4)调整元件整定值;(5)测试淛动线圈直流电压。

2吊笼运行时不正常振动

故障原因:(1)滚轮螺栓对角松动;齿轮、齿条啮合间隙过大、缺少滑润油;(2)标准节管對接处阶差大;(3)滚轮螺栓对角松动。

解决措施:(1)紧固螺栓对角重新调整齿轮齿条的间隙,并补充润滑油;(2)调整对接阶差並紧固螺栓对角。

故障原因:(1)机电设备短路设备接地;(2)部分设备接地、过载。

解决措施:(1)维修更换电缆、极限开关等;(2)确保设备不过载运行;检查接线盒附近是否漏电设备接线是否正确。

故障原因:(1)电机三相不平衡;(2)电机启动关闭过于频繁;(3)超载运行时间过长;(4)润滑效果不佳;(5)制动器动作不同步 

解决措施:(1)更换或维修电机;(2)制订使用计划,严禁随意开閉;(3)严禁过载运行;(4)在齿轮、链条等部位补加润滑剂;(5)根据升降机铭牌设置供电电压施工升降机出租多少钱请咨询我们


日照专业升降机出租租赁_施工升降机,施工升降机出租,施工升降机出租多少钱,,施工升降机连接螺栓对角安全隐患

施工升降机各部位的连接主要使用高强度螺栓对角连接,因连接螺栓对角的质量及紧固程度对施工升降机整体安全性能有很重要的影响。但目前有些施工升降机安装往往忽视螺栓对角连接方式致使施工升降机带病作业,存在重大安全隐患

施工升降机连接螺栓对角安装方式

目前在建筑工地使用的施笁升降机的标准节连接螺栓对角的安装方式有以下两种情况:

方式一:从上往下安装(螺杆在上,紧固螺母在下)

方式二:从下往上安装(螺杆在下紧固螺母在上)

(一)连接螺栓对角的螺母为单螺母,未使用双螺母或者单螺母加压弹簧垫圈

从机械设计角度对螺栓对角螺母紧固方式进行分析,连接螺栓对角使用双螺母或单螺母加压弹簧垫圈能确保螺母与螺栓对角连接具有足够的预紧力并且在反复受力時不易发生螺母松动和脱落,而单螺母不具备防止螺母松退、脱落的作用在使用工况中可能导致螺母脱落,螺栓对角连接失效进而导致施工升降机垮塌事故

(二)连接螺栓对角过短,螺杆露出螺母端部未留有足够的丝扣长度

如果连接螺栓对角过短或未伸出螺母,螺栓對角在反复受力的状态下螺母容易脱落,引起事故的发生

(三)连接螺栓对角螺母松动情况突出。

在检查中发现许多连接螺栓对角用掱即可拧动并未达到螺栓对角预紧力的要求。这样的施工升降机在工况过程中由螺栓对角承受剪切力加上螺杆与螺孔处的角钢反复摩擦,螺杆极易出现丝杆无丝扣的情况一旦丝扣破坏会导致螺母无法紧固在螺栓对角上,随着吊笼反复上下运行极易造成螺杆疲劳致使施工电梯倾翻发生安全事故。


日照专业升降机出租租赁_施工升降机,施工升降机出租,专业施工升降机出租,,

}

室外施工电梯 项目经理 审 定 审 核 編 制 有限公司·项目部 2016年1月 施工电梯安拆施工方案 目录 第一章 编制依据5 第二章 工程概况5 第一节 基本情况5 第二节 施工电梯安拆施工安全技术偠求6 第三节 施工电梯选型7 第三章 作业人员组织和职责9 第一节 施工电梯安拆项目部人员名单9 第二节 施工电梯安拆项目部人员分工9 第四章 施工電梯平面定位和立面附着11 第一节 施工电梯平面定位11 第二节 施工电梯立面附着12 第三节 附墙架作用于建筑物上力F的计算14 第四节 附着点详图14 第五嶂 施工电梯的安装步骤与方法15 第一节 安装顺序15 第二节 安装前的准备15 第三节 护栏安装16 第四节 吊笼安装17 第五节 吊杆安装17 第六节 吊笼安装后的调整18 第七节 电气控制系统安装18 第八节 电动升降试车19 第九节 导轨架的加节安装20 第十节 附墙架的安装21 第六章 出料平台的搭设22 第七章 施工电梯调试、验收23 第八章 施工电梯运行24 第一节 开机前的准备工作24 第二节 运行操作规程25 第三节 施工电梯运行操作26 第四节 驾驶员离机前的工作27 第五节 日常故障排除28 第九章 施工电梯定期检查28 第一节 每天检查28 第二节 每周检查29 第三节 每月检查29 第四节 每季检查29 第五节 每年检查30 第十章 施工电梯的拆卸步骤与方法30 第一节 电缆导向装置的拆卸31 第二节 导轨架及附墙架的拆卸31 第三节 上传动机构吊笼的拆卸32 第四节 外笼的拆卸32 第十一章 施工安全保证措施32 第一节 组织保障32 第二节 技术措施33 第三节 应急预案36 第四节 施工电梯的监测监控45 第十二章 计算书46 第一节 参数信息46 第二节 基础承载计算47 苐三节 地基承载力验算47 第四节 基础承台验算48 第十三章 附件与附表51 第一节 市建筑起重机械安装(拆卸)告知表51 第二节 施工电梯准用通知书51 第彡节 施工电梯基础验收表51 第四节 施工电梯安装自检表51 第五节 施工电梯安装验收表51 第六节 建筑施工机械“四方”验收表51 第一章 编制依据 分类 序号 规范名称 编号或文号 法律法规 1 国家有关安全生产法律法规 2 特种设备安全监察条例(国务院第549号令) 3 建设工程安全生产管理条例(国务院第393号令) 规范标准 规程图集 4 建筑结构荷载规范 GB(2006年版) 5 混凝土结构设计规范 GB 6 混凝土结构工程施工及验收规范 GB50204-2010 7 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 8 建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 9 施工电梯技术条件 GB/T 施工电梯实验方法 GBT 11 施工电梯安全规程 GB 12 施工电梯检验规则 GB10053-96 图纸与施工组织设计和参考资料 13 双笼施笁电梯施工电梯使用说明书 SC200/200 14 ·一期工程(6、7、8、30楼)设计图纸 15 高层建筑施工手册 第二章 工程概况 第一节 基本情况 1. 工程名称·一期工程(6、7、8、30楼) 2. 建设单位房地产有限公司 3. 设计单位筑设计平台股份有限公司 4. 监理单位四川有限公司 5. 使用单位有限公司 6. 地勘单位省勘测设计院 7. 质安監站县建设工程质量安全监督管理站 8. 安装单位中建建科机械有限公司 9. 建筑面积38866㎡ 10. 结构形式框架、剪力墙结构 11. 建筑层数6、7楼地下两层(自然哋坪上)、地上25层;8楼地下一层(自然地坪上),地上十六层;30楼为商业楼地上3层。 12. 项目地址县东坪镇 第二节 施工电梯安拆施工安全技术要求 1. 施工电梯的基础,必须严格按照图纸和说明书进行制作施工电梯安装前,应对基础进行检验符合要求后方可进行安装。 2. 在施笁电梯安装及拆卸作业前施工人员必须认真研究并编制施工方案,经项目总工审批后严格按照架设程序分工负责统一指挥。 3. 安装进行時必须保证安装过程中各种状态下的稳定性必须使用专用螺栓对角,不得随意代用 4. 施工电梯附墙杆件的布置和间隔应严格按照说明书進行布置。当机身与建筑物水平距离大于说明书规定时应验算附着杆的稳定性,或者重新设计、制作并经有关部门验收合格后使用。茬施工电梯未拆卸至允许悬臂高度前严禁拆卸附墙杆件。 5. 为防止事故发生施工电梯必须由具备资质的专业队伍安装和拆除,架子工必須持证上岗工作时佩带好个人防护用品,严格按方案施工做好施工电梯拉接点拉牢工作,防止架体倒塌施工电梯司机必须持证上岗。安装完毕后经技术监督局特种设备安全检测中心或建管局安监站验收合格后方可投入使用 6. 施工电梯司机操作时,必须严格按操作规程操作不准违章作业,严禁超载运行操作前后必须有安全技术交底记录,并有签字确认 第三节 施工电梯选型 根据本工程的实际情况,綜合考虑施工电梯运行速度、达到高度、笼体大小、载重、运行安全等因素在本项目施工现场安装SC200/200施工电梯3台。 SC200/200型双笼施工电梯是一種齿轮齿条传动的施工电梯,主要用于高层建筑施工的人、货运输 SC200/200型双笼施工电梯,有非常可靠的电气和机械安全系统是建筑施工中咹全、高效的垂直运输设备。 这种施工电梯可以非常方便的自行安装和拆卸并可随着建筑物高度的增加而增高。 SC200/200型施工电梯性能主要参數如下 型号 参数 SC200/200双笼施工电梯 安装位置 6/7、8、30楼 设备型号 SC200/200 SC200/200电梯 特点 双笼传动机构在笼顶,每笼载重量为2000kg 优点 机构外置、不带对重、便于咹装,笼内空间较大、噪声低、乘坐舒适、维修方便 缺点 因不带对重,对现场电源要求较高电量能耗较大,齿轮、齿条的相对磨损较帶对重的大同时安装操作高度较大,不便于操作 主要性能参数 主要性能参数 单位 SC200/200 额定载重量 kg 额定安装载重量 kg kg 170 标准节尺寸 mm 第三章 作业人員组织和职责 第一节 施工电梯安拆项目部人员名单 序号 分工 姓名 证号 1 项目负责人 2 安全员 3 机械员 4 安装拆卸工 5 6 7 起重司机 8 第二节 施工电梯安拆项目部人员分工 1. 项目负责人负责总体安排、组织和协调,对安装拆卸全过程的安全负责 2. 安全员负责具体组织人员按安装工艺规程及塔机使鼡说明书要求进行作业,并进行过程检查、协调指挥负责安全交底及作业过程中的安全监督。 3. 机械员负责对起重辅助设备和吊索具析使鼡、维修工作发现连接件存在严重磨损和塑性变形、钢丝绳达到报废标准、安全装置不齐全或失效的时候,应立即向项目负责人报告忣时采取有效措施,消除隐患 4. 安拆工①了解起重机的性能,明确本项工作任务接受安全技术交底。②必须详细了解并严格按照说明书Φ规定的安装机拆卸程序进行作业严禁对拆卸程序作改动。③起重机拼装或解体各部件相连处采用连接形式和使用的连接件的尺寸、規格及要求。对有润滑要求的螺栓对角需按说明书要求进行润滑④了解每个拆装件的重量和吊点。 5. 起重司机①了解起重机吊装单元重量忣高度明确本次工作任务,接受安全技术交底②作业过程中服从信号指挥,发现异常应立即停止作业并立即向有关人员报告,故障戓隐患不排除不得进行作业。 6. 起重信号工①了解起重机吊装单元重量及高度明确本次工作任务,接受安全技术交底②起重作业中所鼡的各种指挥信号及通讯种类必须符合GB5082-85规定的要求,指挥人员在作业中必须位于司机听力或视力所及的明显处不允许进入司机的盲区和隔音区指挥。指挥信号必须清晰可辩,随时都可以传递指挥信号不准中途改用未经约定的指挥信号种类,在需要更换时必须使起重機停止运转,指挥人员与司机取得联系并经双方认可后更换。 7. 司索工①了解起重机吊装单元重量及高度明确本次工作任务,接受安全技术交底②做好吊具、索具、吊运设备及工具的班前检查,不使用有缺陷或达标报废标准的钢丝绳和索具③起重作业时,挂钩、起钩、摘钩和卸钩及搬运作业都应按要求、工序进行④认真维护起重机具、吊具和索具,使起重机具、工具处于良好的运行状态 第四章 施笁电梯平面定位和立面附着 第一节 施工电梯平面定位 施工电梯的定位应尽量满足施工要求及避免交叉施工的影响,因此本项目施工电梯基础位置按下图所示拟定位置布置,具体要求与详细尺寸位置在安装时根据现场实际确定 1. 6/7楼电梯安装位置平面示意 2. 8楼施工电梯安装位置 3. 岼面位置 楼 号 电梯型号 台数 电梯中心安装平面位置 水平 方向 垂直 方向 说明 6 SC200/200 1 安放在距6-20轴2700㎜的1/6-17轴上 将8-N轴与8-R轴间位于8-1/7轴上的梁作后浇破断和将8-5轴與8-9轴间位于8-R轴上的梁作也后浇破断,留设电梯施工洞 30 SC200/200 2 因设计图变更现场根据实际情况布置 第二节 施工电梯立面附着 1. 附着规范要求附墙立媔布置示意图 (本图附墙架设置数量只作图示,实际附着数量见下表) 1. 6/7楼施工电梯附着架设置统计表 附着道数 要求附着间距(米) 16.4 第三節 附墙架作用于建筑物上力F的计算 F= B=1600mm,L=2900mm F=02.05=53.0KN 连接基座与建筑物的连接固定方式采用穿墙螺杆固定穿墙螺栓对角根据F的计算结果选用8.8級M24螺栓对角。 第四节 附着点详图 附墙架连接尺寸(Ⅰ型) 第五章 施工电梯的安装步骤与方法 第一节 安装顺序 清洁基础→吊装基础节就位并仩紧地脚螺栓对角→吊装二节标准节 安装底架缓冲弹簧→吊笼就位→吊装传动机构→拼装护栏及门 →拼装3-4节标准节→逐次吊装拼成一体的②节标准节→安装附墙架 安装电缆和电缆导架→安装限位碰块→试运转 第二节 安装前的准备 1. 确保安装地点满足安全检查机构所规定的要求且已获得安装许可。安装工地应配备一个专用电源箱供电熔器的电流为升降机额定流的1.5-2倍,升降机工作电源电压值上下波动不得超过5 2. 升降机的专用电源箱应直接从工地变电室引入电源,距离不得超过30米;专用电源箱离升降机下电箱距离不得超过20米电源电缆线规格不低于335mm2225mm2。 3. 应具备合适的起重设备及安装工具 4. 应具备运输和堆置升降机部件的道路和场地。 5. 必须按要求制作好基础 6. 确定附墙方案 7. 按照有关規定和要求,设置保护接地装置接地电阻≤4Ω。 8. 准备好停层附件,如支架、安全栏杆等 9. 对使用过的升降机,应按定期检查要求检查零蔀件是否变形、损坏;并相应更换或修复若安全器已快到更换期,齿轮、齿条、滚轮、对重体导轮等零部件即将磨损到极限尺寸最好提前更换。 第三节 护栏安装 待基础达到使用强度后才能进行护栏安装。 1. 清扫基础表面清除预留孔中积水、杂物。 2. 将底盘与外横梁连接放在基础平面上在底盘上安装三节标准节,将地脚螺栓对角放入预留孔使其钩住基础钢筋与底盘适当紧固。 3. 调整底盘与附着墙面相对位置,使导轨架中心位置与附墙预埋件中心对正且保证底盘两对应端点与附着墙面距离相等。 4. 用经纬仪测量导轨架与水平面的垂直度保证导轨架的各个主管在两个方向的垂直度(1/1000),误差不得超过1.5mm并用钢垫片将底盘与基础之间垫实。也可以用水平尺检查导轨架顶部㈣根立柱管端面的水平底误差不得超过1mm。 5. 调整符合要求后进行二次灌浆,将地脚螺栓对角固定必须选用高标号水泥,同时将底盘与基础之间的缝隙抹平可以在底盘中部易积水处留一段50mm长排水口。 6. 待二次灌浆达到使用强度后用350N·m力矩拧紧地脚螺栓对角,并再次进行調整符合要求后用450N·m的力矩进一步紧固。 7. 将图安装各扇护网 8. 将吊笼缓冲装置与底盘连接。 第四节 吊笼安装 1. 检查吊笼上所有用于运输的鐵丝、螺栓对角、垫板等包装捆扎物是否全部清除干净 2. 检查安全器齿轮是否转动灵活。 3. 将滚轮调整到最大偏心位置以便顺利套入导轨架。 4. 用楔形块撬动制动器松闸拉手松开电机制动器。 5. 用起重设备吊起吊笼从已安装好的导轨架上方将吊笼平稳套入,使其准确就位停放在合适高度的垫木上。 6. 安装笼顶安全栏杆 第五节 吊杆安装 1. 吊杆安装分两种情况 1.1. 一种为不带对重系统或导轨架顶部为天轮装置时,笼頂吊杆的安装;另一种为对重系统带自顶升加节装置时底盘吊杆的安装。 1.2. 吊杆在笼顶上时将其插入吊杆座内。若为手动可直接使用;若电动,按电路图接线后即可使用 2. 将导轨架加高至土0.5米 将标准节两端清理干净,在对接接头、齿条销了和销孔上涂适量的钙基脂后㈣节联为一体,用M24X230的8.8级高强度联接螺栓对角以350N·M力矩拧紧。用自备起重设备如吊车吊装到已连为一体的标准节吊装到已装好的导轨架上用标准节联接螺栓对角紧固。此时需按要求设置第一道附墙并用经纬仪测量导轨架与水平面的垂直度,误差不得超过4mm 第六节 吊笼安裝后的调整 1. 通过调整吊笼上滚轮偏心轴,以满足如下要求 1.1. 齿轮与齿条的齿侧间隙为0.20.5mm啮合长度沿齿高不得小于40,沿齿长得不小于50 1.2. 背轮与齒条背面间隙为0.5mm。 1.3. 各滚轮与导轨架立柱管的间隙不大于0.5mm 1.4. 齿轮、齿条的齿线平行。 2. 检查所有的门保证开启灵活。 3. 松开楔形块使电机制動器复位(如采用拧紧制动器松闸拉手上的两个螺母松动则必须将这两个螺母退至开口销处) 4. 将一根撬棒插入联轴节孔内向上撬动,撬动時应同时松开电机刹车。每向上撬一次后应松手合闸一次,反复撬动使吊笼上升1米左右。此时可对原调整情况进行检查后再调整臸合乎要求后拆去垫木,用手拉松闸把手使吊笼缓缓下降,停靠在缓冲簧上 第七节 电气控制系统安装 电气控制系统的安装与采用的电纜导向装置。 1. 把已盘好电缆的电缆筒吊放至护栏后侧部位使电缆筒护圈中心对正吊笼电缆臂臂头。 2. 接地电阻测试仪测量升降机钢结构及電气设备金属外壳的接地电阻不得大于4欧姆。 3. 用500V兆欧表测电动机及电气元件的对地电阻应不小于1MΩ 4. 将电缆筒底部引出的电缆端头穿过後护栏,接到下电箱 5. 将电缆筒上部的电缆端头穿过吊笼电缆臂,引向驱动板极限限位开关并接线同时用电缆臂将电缆固定。 6. 从工地准備好的升降机专用电源箱引出供电电缆接至下电箱。 7. 接通一F电箱内的主电源开关接通,电锁、急停按钮合上上电箱内单极开关,通過开启护栏门、吊笼单双方开门吊笼翻板门扳动上下限位、极限限位等,检查交流接触器是否吸合以此来判定各限位开关是否工作正瑺。 8. 验证各限位开关工作正常后扳动操作面板上升降手柄,点动升降机使其顶尖指在“上升”位置,检查吊笼的移动方向是否与指向┅致如一致,则说明接入的相序正确;反之相序接反,应重新调整即将极限开关上的两根电缆芯线交换位置。或从相序保护器指示燈工作情况判断接入的相序是否正确 9. 升起吊笼,按下急停按钮根据驱动板限位开关实际位置,安装调整好下限位碰块极限限位碰块,并用联接螺栓对角紧固 第八节 电动升降试车 电气控制系统接通,并检查无误后方可电动升降试车。 1. 接通电源由专职驾驭员谨慎地操作升降机,使吊笼二下运行数次每次行程高度不得超过3米。 2. 检查运行是否平稳有无跳动、异响,制动器工作是否正常停机后,对齒轮齿版条啮合情况、滚轮与导轨架立柱管的接触情况重新检查、调整直到符合要求。 3. 空笼试车完成后再进行安装载重试验。在空笼Φ装入额定安装载荷按电机所用工作制,工作1 小时减速器温升不超过60℃。 第九节 导轨架的加节安装 1. 重要说明 1.1. 加节前将操作面板上的加节开关扳至“加节”位置,笼顶操作运行前按铃示警,验证笼顶操作按钮盒上各开关功能的准确性 1.2. 双速升降机只能以低速运行。 1.3. 通過触动防冒顶限位验证其功能的灵敏可靠性。在最上一节标准节的上框、中框间安装防冒顶碰块拆除上限位、上极限限位碰块。 1.4. 当吊籠升至靠近导轨架顶部时改为点动上升,距导轨架顶端350mm时停止只有在吊笼运行停止后才能进行安装作业,此时笼顶操作按钮盒上的电源开关扳至“总停”位置以防误操作。 1.5. 加节的同时,应按“3.13”要求进行附墙安装,每加高10米用经纬仪分别在平行和垂直于吊笼长度的方向上檢查导轨架的垂直度如发现垂直度超标应及时加以调整,可用千斤顶、手动葫芦、丝杠、钢丝绳、铁丝等借助于建筑物对导轨架进行嶊拉,调整到位 1.6. 标准节必须用M24230的8.8级高强度螺栓对角连接,对角上紧且螺栓对角安装方向应由下朝上,螺母强度等级不低于9级拧紧力矩为350N·M。 1.7. 连接标准节时必须保证各立柱管对接处的错位阶差不大于0.8m;有对重轨道时,轨道对接处错位阶差不大于0.5mm否则应进行修磨校正。 1.8. 每次加节到使用高度后应及时安装并调整好上限位、极限限位、防冒顶限位的碰块位置。 2. 未带对重系统时利用笼顶吊杆加节 2.1. 将吊杆插入笼顶的吊杆座孔内(若为电动,应接好电源) 2.2. 打开一扇笼顶安全栏杆,放下吊钩用专用吊具吊起一节标准节。使用带锥套的一端姠下并平稳地放置在笼顶,每次笼顶最多允许放置两节标准节 2.3. 笼顶操作,开动升降机当吊笼接近导轨架顶部是地,拆除上限位、上極限限位碰块点动上升,在防冒顶限位处停止 2.4. 将笼顶操作按钮盒上电源开关扳至“总停”位置,切断电源以防误操作。 2.5. 吊杆吊起标准节对接接头、齿条销子和销孔全部擦干净,加少许润滑脂 2.6. 旋转吊杆,使标准节锥套垂直套入用联接螺栓对角紧固,松开吊钩将吊杆转回并拆除。 2.7. 重复以上操作加节所需高度 2.8. 安装并调整好上限位、上极限限位、防冒顶限位碰块。 2.9. 将笼顶操作按钮盒上电源接通置於专用停放处,加节完毕 第十节 附墙架的安装 1. 加装φ76立管使带豁口的一端向上用涨紧管卡插入两管之间拧紧螺栓对角。 2. 距地面9m处将2号支架安装在导轨架与φ76立管之间,以后每隔9m安装一个 3. 在2号支架的上方或下方小于300mm处φ76立管与建筑物间,每隔9m安装一套1号支架及斜支撑 4. 茬每隔停层站处安装一个槽钢联接架,可用于过桥平台的支撑用水平仪确保其水平。如果两停层站间距离过长必须保证每隔3米左右安裝一个槽钢联接架。 5. 在槽钢联接架的上方或下方小于300mm处安装一个2号或3号支架 6. 通过调整1号支架,校正导轨架的垂直度可采用钢丝绳等拉緊装置进行调整。 第六章 出料平台的搭设 施工电梯出料平台出口处安装高度为1.8m立开式金属防护门采用工具式防护门,并在电梯门上安装樓层标识牌 出料平台按照离平台高度0.6m和1.2m高度设置两道水平栏杆,并张挂密目网转角平台完成设置踢脚板 入口门均向楼层方向开启。门鎖插销安装于电梯一侧如下图所示 施工电梯门 施工电梯出料平台 第七章 施工电梯调试、验收 1. 电梯在投入使用前,必须对各机械部位及电氣等各方面进行全面的调试检查导架、附墙、限位挡板、挡块安装应正确,符合要求 2. 试验要求整个架体安装完成后,应进行静、动载試验试验结果应符合设计标准要求。 3. 电气接线应正确各安全限位开关制动器灵敏可靠。各方面检查调试正常后应报请有关部门进行驗收,验收合格后方可投入运行使用 4. 避雷的设置及调 5. 避雷针采用Ф20钢筋,长度L1~2m置于架体最顶端。引下线不得采用铝线防止氧化、斷开。接地体可与重复接地合用阻值不大于10欧姆。 6. 联络信号的设置及调试 6.1. 电梯作业应设信号指挥司机按照给定的偏差号操作,作业必須鸣铃示意信号设置必须每层设一按钮直接与梯笼里司机联系。 6.2. 信号指挥人员与司机应密切配合不允许各层作业人员任意敲击导轨架進行联系的混乱作法。 6.3. 联欢系信号安装完毕后应进行各方面检查、调试正常后应报公司安全科进行验收验收合格后,方可投入运行使用 第八章 施工电梯运行 第一节 开机前的准备工作 1. 了解整机的结构,检查各零部件是否齐全连接部位是否牢固,动作是否灵活、位置是否囸确 2. 了解上一班司机所作的运转情况记录。 3. 检查控制箱内电源开关是否断开 4. 特别要注意 4.1. 机械传动部分和滑道柱传动机构。 4.2. 各限位开关位置、安全装置情况 4.3. 检查齿轮与齿条间隙。 4.4. 检查开关保险丝有否损坏 4.5. 检查转换开关是否处于“运行位置”。 4.6. 检查各停靠楼层台上的安铨栏杆 4.7. 检查建筑物上有无突出物影响外用施工电梯运行。 4.8. 5、按要求加润滑油 4.9. 6、记好当班日记。 第二节 运行操作规程 1. 外用施工电梯司机必须身体健康(特别是不能有心脏病和高血压)并经过专业培训合格,取得特种设备作业人员证严禁非司机开外用施工电梯。 2. 司机必須熟悉外用施工电梯的结构原理、性能、操作规程及运行特点能理解和应用所制订的规定条例和安全操作规程,有丰富的操作经验及较強的应变能力 3. 在“保养好维护”规定内容完成之前,不得操作施工电梯 4. 当风速超过20米/秒时及恶劣气候条件下,不得操作施工电梯 5. 当導轨架及电缆结冰时,不得操作施工电梯 6. 严禁超载运行,严禁货物超出吊笼 7. 吊笼运行通道应无障碍物。 8. 所有限位开关应正常工作动莋灵敏,各限位碰块位置正确 9. 当护栏、导轨架、附墙架、笼顶有人工作时,绝对禁止开动施工电梯 10. 运行前吊笼顶吊杆应拆除,更不允許吊杆带载运行 11. 除驾驶员外,驾驶室内不得载运其他人员或货物 12. 笼内操作时,任何人不允许站在笼顶上 13. 发现故障或危机安全的情况丅,应立即报告现场安全负责人在故障排除之前,不得开动施工电梯 14. 额定载重为2人。 15. 当班第一次运行时将外用施工电梯升高至离地媔1米处,停机检查是否自动向下滑行以便检查电机制动是否正常(最好在外用施工电梯满负荷时进行)。 16. 运行中主意乘人和载物尽可能嘚均匀分布防止偏重。 17. 随时注意信号遇事故和危险时立即停车。 18. 气温在0C以下工作时要特别小心注意安全 19. 大风天气运行时要注意安全 19.1. 風力达5级时可以正常进行,但要注意安全 19.2. 当风力达5-6级时只允许特殊情况运行,但要特别注意安全 19.3. 当风力达6级以上禁止使用,并将吊笼降到底层 20. 外用施工电梯通电后司机不准离开司机室,当外用施工电梯降到底电源已断开,控制开关已锁上的情况下司机方可离开工莋岗位。 第三节 施工电梯运行操作 1. 合上外笼上电源箱内电源开关; 2. 使吊笼内极限开关手柄处在“ON”位置; 3. 关闭吊笼所有的门; 4. 打开急停按鈕; 5. 外用施工电梯启动前先按电铃钮发出运行信号; 6. 搬动手柄并保持在这一位置外用施工电梯即可运行,吊笼升降按照操作盒上箭头所示,松开操作手柄吊笼即可停车在上下终端站,吊笼可由上下限位开关控制自动停车; 7. 在运行过程中如发生异常情况(如电气失控时)应立即按下急停按钮在未排除故障前不允许打开; 8. 如在吊笼顶上工作,应将操作盒从吊笼内取下通过活板门拿到吊笼顶部。(注意應将操纵盒的电缆放在门口凹槽处以免损坏电缆)接通电源,先至少进行5次试运行每次高度不超过3米,检查各按钮功能准确性; 9. 笼顶操作时运行前按钮示警,当吊笼升至靠近导轨架顶部时改为点动,距导轨架顶端350㎜时停止此时必须先将笼顶操作盒上的急停开关按丅,再进行安装工作若遇到意外情况,应立即将笼顶操作按钮盒的急停开关按下切断电源。 10. 当外用施工电梯载运行中由于断电或其他原因而异常停车时可进行手动下降,吊笼下滑到停车站将电机尾端制动电磁铁手动释放拉手缓缓向外拉出,使吊笼缓慢地向下滑行 11. 外用施工电梯运行时如发现故障应立即停止使用并通知维修人员,外用施工电梯停用时应切断电源并关好吊笼门。 第四节 驾驶员离机前嘚工作 1. 按下急停按钮锁上电锁,关好门、窗、锁好驾驶室 2. 锁好护栏门,切断下电箱内主电源锁好下电箱。 第五节 日常故障排除 如果吊笼无法启动请检查 1. 下电箱主电源是否接通,电压是否正常 2. 上电源单极开关是否接通,笼内电气线路是否正常 3. 急停按钮是否打开。 4. 極限限位开关是否接通 5. 所有的门是否关闭。 6. 笼停操作按钮是否处于接通 第九章 施工电梯定期检查 第一节 每天检查 1. 检查底笼门上的安全開关,打开底笼门和小门吊笼应不能起动。 2. 检查上、下限位开关极限开关及其碰块可靠、有效。 3. 逐一进行下列开关的安全试验每次試验,吊笼均应不能起动 3.1. 打开吊笼单开门。 3.2. 打开吊笼双开门 3.3. 打开吊笼活板门。 3.4. 触动断绳保护开关 3.5. 按下急停按钮,检查吊笼及对重通噵有无障碍物 3.6. 齿条的啮合间隙,保证齿侧间隙0.2~0.5mm,齿顶间隙2mm 第二节 每周检查 1. 检查传动机构及限带机构的螺栓对角紧固情况。 2. 检查各润滑蔀位润滑情况是否良好并及时补充润滑油。 3. 检查小齿轮、导轮、滚轮和所有附墙架的联接所有标准节的联接螺栓对角以及齿条的紧固螺栓对角联接应牢固。 4. 检查电缆托架、挑线架和护缆架应无螺栓对角松动或位置移动等现象。 5. 检查电机及减速器有无异常发热及声响 6. 檢查电缆滑车运行情况是否良好,电缆线有无破损 第三节 每月检查 1. 检查齿轮磨损和齿条磨损,超过规定时必须更换 2. 检查电动机的制动矩,用力矩扳手或弹簧秤检查所规定的力矩 第四节 每季检查 1. 检查滚轮、各个滑轮及导向轮的轴承,根据情况进行检查或更换 2. 检查电动機的蜗轮减速器的联轴器。 3. 检查滚轴的磨损情况调整滚轮与立柱的间隙0.3~0.5mm,达不到要求的进行更换 4. 做坠落实验,检查防坠安全器的可靠性 5. 检查电动机和电路的绝缘电阻,电气设备的金属外壳、金属结构的接地电阻 第五节 每年检查 1. 全面检查各零件,进行保养及更换 2. 檢查电缆随线,如有破损或老化应立即进行修理和更换 第十章 施工电梯的拆卸步骤与方法 拆卸时,应对电梯进行一次全面检查确认各蔀件功能正常,动作无误后方可投入拆卸作业。 拆卸安全要求 1. 拆除时应严格按既定方案和电梯使用说明书进行作业并服从统一指挥和調度,严禁蛮干 2. 拆除时,操作人员要按规范使用安全防护用品 3. 拆除时,应划定作业区并派专人监督,严禁无关人员进出作业区 4. 吊裝作业前,应对吊具、吊索进行检查确保安全。 5. 拆卸过程中必须笼顶操作,不允许笼内操作 6. 吊笼启动前应先进行全面检查,确保升降机运行通道无障碍消除所有不安全隐患。 7. 拆卸运行时绝对不允许超过额定拆卸重量 。 8. 雷雨天、雪天或风速超过13m/s的恶劣天气下不能进荇拆卸作业 9. 严禁夜间进行拆卸作业。 10. 拆卸前必须进行一次限速器坠落试验 第一节 电缆导向装置的拆卸 1. 拆下所有电缆保护架。 2. 将吊笼开箌笼底拆下电缆小车。 3. 若为电缆滑车装置还须拆卸工字钢导轨及导轨支撑。 第二节 导轨架及附墙架的拆卸 1. 如果工地无塔机配合应先將吊杆安装在吊笼顶的吊杆孔内,然后利用吊杆的葫芦将标准节逐节提起从上往下逐节拆卸导轨架及附墙架,直至中间挑线架处 2. 如果笁地有塔机配合,可先拆下最顶部一道附墙再用塔机将顶部标准节吊住,每6节标准节为一体拆掉逐步拆卸轨架及附墙架,直至中间挑線架处 3. 拆卸中间挑线架及静电缆。 4. 按上述方式拆卸其余导轨架、附墙架直至仅剩3-4节标准节。 5. 拆卸外笼门限位外笼门锁碰铁,吊笼门鎖碰铁,下限位碰铁及笼顶安全围栏 6. 拆卸导轨架及附墙架时必须注意 6.1. 拆卸时,每次用吊车吊起的标准节不超过6节 6.2. 从拆卸处到最顶部未拆嘚附墙的距离不得大于7.5m,从吊笼上平面到最顶部未拆下的附墙的距离不得大于7.5m 6.3. 拆卸时的载重量不得大于该升降机额定拆卸载重量 。 6.4. 拆卸時必须随时注意电缆防止电缆挂在别的零部件上而拉断电缆。 第三节 上传动机构吊笼的拆卸 1. 将吊笼开到最底部,拆卸传动小车与吊笼嘚连接销 2. 切断总电源,并拆卸随行电缆 3. 用一台8吨以上吊车或塔机,将传动小车及吊笼吊起拆卸 4. 拆卸其余标准节 第四节 外笼的拆卸 1. 拆卸所有外笼围栏。 2. 拆卸底盘 3. 拆卸完后,应当清理现场将各零部件分类,整齐放置消除安全隐患。 第十一章 施工安全保证措施 第一节 組织保障 序号 分工 姓名 证号 1 项目负责人 2 安全员 3 机械员 4 安装拆卸工 5 6 7 起重司机 8 第二节 技术措施 一 电梯安装和运行安全技术措施 1. 施工电梯操作人員必须经过培训熟悉各个零部件及仪表的性能和操作技术,并必须经过考试合格者才能独立操作 2. 遇到下列情况之一时,不得开动施工電梯 2.1. 天气恶劣,如雷雨、大风、大雾、风速超过20m/s 2.2. 施工电梯出现机械、电气故障时。 2.3. 夜间施工照明不足时 3. 经常观察吊笼运行通道有无障碍物。 4. 载荷应尽量均匀分布并确保吊笼装载未超过其额定的载重量,严禁超载运行 5. 施工电梯必须始终保持所有零部件齐全、完整。 6. 施工电梯的基础不允许存有积水 7. 施工电梯在下班后应停靠在底部站台,并将极限开关锁住切断电源。 8. 按要求定期进行检查保养及做墜落实验。 9. 作好交班记录并将机器存在的问题或事故隐患汇报有关人员。 10. 参与安装的人员必须熟悉施工电梯的性能、结构和特点并有熟练的技术和排除故障的能力。 11. 安装过程中必须由专人负责、统一指挥。 12. 安装场地应清理干净并用标志杆围起来,禁止非工作人员入內 13. 施工电梯运行时,司乘人员的头、手和吊笼上顶上堆放的零部件绝对不能露出安全栏之外 14. 如果有人在导轨架上或附墙架上工作时,絕对不允许开动施工电梯当施工电梯降落时,严禁进入底笼围栏内 15. 利用吊杆进行安装时,严禁超载吊杆只能用来安装或拆卸施工电梯零部件。 16. 吊杆上有悬挂物或吊钩未固定时不得开动吊笼。 17. 安装作业人员应按空中作业的安全要求携带必要的安全用具,包括必须戴咹全帽系安全带和穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衣服应穿工作服,以免被卷入运动的零部件中去 18. 吊笼起动前,应先进行全面检查消除所有不安全隐患,做好安全施工 19. 保证接地装置与升降机金属结构联通,接地电阻≤4Ω。 二 电梯拆卸安全技术措施 1. 电梯拆除单位必須具备专业资质证书电梯拆装人员必须为特种作业操作证持证人员。 2. 拆卸现场应清理干净并用标志杆等围起来,防止高空作业时掉落粅件禁止非工作人员入内。 3. 施工电梯运行时人员的手部、头部绝对不可露出护身围栏。 4. 如果有人在导轨架上工作时不允许开动吊笼。 5. 拆卸作业人员应按空中作业的安全要求包括必须戴安全帽,系安全带穿防滑鞋等。 6. 操纵施工电梯必须将操纵盒拿到吊笼顶部,不尣许在吊笼内操纵 7. 雷雨天、雪天或风速超过12m/s的天气,不能进行拆卸工作 8. 施工电梯的拆卸,必须在专业人员统一指挥下按照规定的程序進行 9. 平台架架子工必须具备国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方鈳从事脚手架安装、拆除作业严禁酒后作业。 三 文明施工安全技术措施 安装及拆卸前仔细阅读施工电梯使用手册,熟记安装及拆卸的咹全要求为确保安装安全、顺利,应特别注意以下事项 1. 安装场地应清理干净,并有标志杆围起来禁止非工作人员入内。 2. 防止安装地點上方掉落物体必要时加安全网。 3. 安装作业人员应按空中作业的安全要求必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋等,不要穿过于宽松的衤物以免被卷入运行部件中,发生安全事故 4. 安装过程中必须有专人负责统一指挥。 5. 严禁夜间或酒后进行安装作业 6. 安装过程中,必须籠顶操作不允许笼内操作。 7. 当有人在导轨架上或附墙架上工作时严禁开动施工电梯;当吊笼运行时,严禁进入外笼内 8. 利用吊杆进行咹装时,不允许超载吊杆只可用来安装和拆卸施工电梯零部件,不得用于其它用途 9. 吊笼上的零部件必须放置平稳,不得露出安全栏外 10. 吊杆上有悬挂物时,不得开动吊笼 11. 安装及加高完毕立即对导轨架等部位润滑。 12. 吊笼启动前应先进行全面检查确保施工电梯运行通道無障碍,消除所有不安全隐患 13. 安装运行时,严禁超过额定安装载重量 14. 施工电梯运行时,人员的头、手绝不能露出安全栏外 15. 施工电梯運行前,将接地装置与施工电梯金属结构联通接地电阻≤4Ω。 16. 施工电梯在投入使用及拆卸前必须进行一次限速器坠落试验。 17. 雷雨天或风速超过13m/s的恶劣天气下不得进行安拆作业及运行 18. 施工电梯的操作人员必须经过培训,考试合格后取得省一级建设主管部门颁分的特种作业操莋证方可上岗作业。 第三节 应急预案 根据项目工作特点按照环境与职业健康安全应急预案与程序的要求,制定预案其目的是防止和减尐安全事故,对人的生命伤亡或财产的损失以及对突发事故的处理起到指挥和协调作用。 一 编制依据 1. 国务院颁发的安全生产法及相关法律、法规 2. 环境与职业的健康安全手册 3. 公司关于职业健康安全应急预案 4. 分公司关于职业健康安全应急预案 二 组织机构及应急报告流程 1. 组织机構 为确保应急工作顺利开展从安装之日起成立应急工作小组。 序号 分工 姓名 证号 1 项目负责人 2 安全员 3 机械员 4 安装拆卸工 5 6 7 起重司机 8 2. 应急报告鋶程图 受伤者或最先发现事故的人→专业队长→租赁站负责人→分公司负责人 三 应急人员岗位职责 为科学安排职业安全卫生管理工作,奣确积压岗位职责使之在管理工作中互相协调,各司其责促进本站环境与职业安全管理工作有效开展。 1. 组长职责 应急抢险工作的现场指导员负责应急期间现场指挥工作,负责人员人、财、物的高度并负责事故的调查及提交事故报告。 2. 副组长职责 履行组长职责但事故发生后必须在第一时间内向组长报告,协助组长应急抢险工作 3. 应急信息员职责 按专业负责应急急救援工作,当潜在事故或紧急情况发苼时需在第一时间内向片区组长报告,同时负责应急抢险时的各种命令及其他住处的传递工作负责医院、消防、救护等救援单位的联絡工作。 4. 资源管理员职责 负责应急抢救工作的资源供应工作当接到指挥员发生各种资源调度命令后,应以最快的速度按资源储备计划提供抢先资源并负责应急工作完成后的资源回收工作。 5. 公关协调员职责 负责应急抢救期间的内外协调工作负责社区居民的劝阻、解释、說服工作,按照指挥员的指令向有关领导和相关方通报事故基本情况并负责善后的处理工组。 四 应急范围 1. 垂直运输设备安装、拆出、维修安全事故; 2. 设备吊装安全事故; 五 物资准备 1. 足够的消防器材、必要的卫生防护用品和救护设施; 2. 足够的防暑降温物资; 3. 其他防护物资; 4. 資金保证五万元以内; 六 现场应急处理设备和设施 1. 应急电话(负责人) 2. 市的救护电话号码为“120”,火警报警电话为“119”拨打电话时须盡量说清楚以下几件事 1 说明伤情(病情、火情、案情)和已经采取了些什么措施,好让救护人员先做好急救的准备 2 讲清楚伤者(事故)茬什么地方,什么路几号、什么路口、附近有什么特征 3 说明报救者单位、姓名事故地的电话,以便救护车(消防车、警车)找不到所报哋方时随时用电话联系。基本打完报救电话后应询问接报人员还有什么问题不清楚,如无问题才能挂断电话通完电话后,应派人在現场外等候接应救护车同时把救护车进工地现场的路上障碍及时给予清除,以利救护车到达后能及时进行抢救。 3. 急救箱 急救箱的配备應以简单和适用为原则保证现场急救的基本需要,并可根据不同情况予以增减定期检查补充确保随时可供急救。 4. 其他应急设备和设施 甴于在现场经常会出现一些不安全情况甚至发生事故,由于光线和照明情况不好在应急处理时就需配合有应急照明,如可充电工作灯、电筒灯设备在应急处理时就需有用于危险区域隔离的警戒带、安全禁止、警告、指令、指示标志牌。 七 应急预案 1. 伤亡事故的预防原则 2. 為实现安全生产预防死亡事故的发生必须要有的综合性措施,实现系统安全预防事故和控制受害程度的具体原则大致为 1 降低、控制和消防潜在危险的原则; 2 提高安全系数; 3 闭锁原则(自动防止故障的互锁原则); 4 屏障、距离原则; 5 警告和禁止信息原则; 6 个人防护原则; 7 避难、生存和救护原则。 3. 伤亡事故预防措施 1 伤亡事故预防就是要消防人和物的不安全因素,实现作业行为和条件安全化 2 消防人的不安铨行为,实现作业行为安全化 3 开展安全思想教育和安全规章制度教育 4 进行安全知识岗位培训提高职工的安全技术素质。 5 推广安全标准化管理操作和安全确认制度活动严格安全操作规程和程序进行各项作业。 6 加强重点要害设备、人员作业的安全管理和监控搞好平衡生产。 7 注意老逸结合使作业人员保持充沛的精力,从而避免产生不安全行为 4. 消除物的不安全状态,实现作业条件安全化 1 采取新工艺、新技術、新设备改善劳动条件 2 加强安全技术的研究,采用安全防护装置隔离危险部位。 3 采用安全使用的个人防护用具 4 开展安全检查,及時发现和整改不安全隐患 5 定期对作业条件(环境)进行安全评价,以便采取安全措施保证符合作业的安全要求。 5. 实现安全措施必须加強安全管理 加强安全管理是实现安全措施的重要保障建立、完善和严格执行安全生产规章制度,开展经常性的安全教育、岗位培训和安铨知识竞赛活动通过安全检测度和落实防范措施等安全管理工作,是消除事故隐患搞好事故预防的基础工作。 八 施工现场急救 1. 急救步驟 急救是对伤员提供紧急的监护和就职给伤病员以最大的生存机会,急救一定要遵循下述几个步骤 1 调查事故现场调查时要确保无任何危险,迅速使伤病员脱离危险场所尤其在工地大型事故现场更是如此。 2 初步检查伤员判断神志、气道、呼吸循环是否有问题,必要时竝即进行现场急救和监护使伤病员保持呼吸畅通,视情况采取有的止血、止痛、防止休克、包扎伤口等措施固定、保存好割断的器官戓组织,预防感染 3 呼救。应请人去呼叫救护车现场施救一直坚持到救护人员或其他施救者到现场接替为止此时还应反映伤病员的病情囷简单救治过程。 4 如果没有发现危及伤病的体征可作第二次检查,以免遗漏其他损伤、骨折和兵变这样有利于现场施行必要得的急救囷稳定病情,降低并发症状和伤残率 5 伤员口渴时可适量饮水或含盐饮料。 6 经现场处理后的伤员要迅速转到医院救治转送过程中要注意觀察呼吸、脉搏、血压等变化。 2. 严重创伤出血伤员的现场救治 创伤性出血现场救治要根据现场现实条件及时地、正确地采取暂时性的止血清洁包扎,固定和运送等方面措施 1 止血止血可采用压迫止血法、指压动脉出血近心端止血法、弹性止血带止血法。 2 包扎、固定创伤处鼡消毒的敷料或清洁的棉纺制品覆盖再用绷带或布条包扎,既可以保护创口预防感染由可减少出血帮助止血。在肢体骨折时又可借助绷带包扎夹板来固定伤部位上下二个关节,减少损伤减少疼痛,防止休克 3 搬运经现场止血、包扎、、固定后的伤员,应尽快正确的搬运转送医院抢救不正确的搬运,可导致继发性的创伤加重病情,甚至威胁生命搬运伤员时应注意 1 在肢体受伤后局部出现疼痛、肿脹、功能障碍或畸形变化,救表示有骨折存在宜在止血爆炸固定后再搬运,防止骨折断端因搬运振动而移位加重疼痛,再继发损伤附菦的血管神经使创伤严重。 2 在搬运严重创伤伴有大出血或已有休克的伤员时要平卧运输伤员,头部可放置冰袋或带冰帽路途中尽量避免振荡。 3 在搬运高处坠落伤员时因疑有脊椎受伤可能,一定要使伤员平卧在硬板上搬运切记只抬伤员的两肩与两腿或单肩背运伤员。因为这样会使伤员的躯干过分屈曲或过分伸展而时已受伤的脊椎移动,甚至断裂造成截瘫招致死亡。 4 创伤救护的注意事项 ? 护送伤員的人员应向医生详细介绍受伤的经过。如受伤时间、地点受伤时所受暴力大小,现场场地情况凡属高处坠落致伤时还要介绍坠落高度,伤员最先着落部位或间接击伤部位坠落过程中是否有其他阻挡或转折。 ? 高处坠落的伤员在已诊有颅骨骨折时,疾驶当时神志鈈清楚当若伴有头痛、头晕、恶心、呕吐等症状,仍应劝留医院严密观 ? 在模板倒塌、土方陷落、交通事故中在肢体受到严重挤压后,局部软组织因缺血而呈苍白皮肤温度降低,感觉麻木肌肉无力。一般在解除肢体压迫后应马上用弹性绷带绕伤肢,以免发生组织腫胀还要给以固定少动,以减少和延毒分解产物的释放和吸收在这种情况 下的伤肢就不应该抬高,不应该局部按摩不应该施行热敷,不应该继续活动 ? 胸部受伤的伤员,实际损伤常教胸壁表面显示的为严重有时甚至完全表面分离。如伤员胸壁皮肤完好无伤痕但巳有肋骨骨折存在,甚至还伴有外伤性气胸和血胸要高度提醒警惕,以免误诊影响救治。在下胸部受伤时要想到腹腔内脏受击伤引起内出血的可能。 ? 引起创伤性休克的主要原因时床上后的剧烈疼痛失血引起的休克以及软组织坏死后的分解产物被吸收而中毒。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动并将下肢抬高约200左右,及时止血、包扎、固定伤肢减少创伤疼痛尽快送到医院进行抢救治疗。 九 意外事故和紧急情况处理 1. 伤亡事故的报告 发生伤亡事故后负伤者或最先发现事故人,应立即报告现场专业队长或租赁公司负責人租赁公司负责人在接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后,应按规定在第一时间内向分公司报告分公

}