通信用开关电源的智能化及小型囮设计

通信电源是通信系统的核心组成部件其性能的优劣将直接影响整个通信系统的稳定性和可靠性,因而被喻为通信系统的“心脏”随着电信技术的飞速发展,电信网络结构日益复杂人们对通信的需求越来越多,对通信的质量也提出越来越高的要求因而对通信电源系统也相应提出了更高的要求。高频开关电源技术以其高效、可靠、小型、易于集成化、模块化和智能化等显著特点而成为现代通信的特点是什么供电系统...  

  • (万方平台首次上网日期不代表论文的发表时间)

相关论文(与本文研究主题相同或者相近的论文)

同项目论文(和本文哃属于一个基金项目成果的论文)

}

 由于通信网建设的同时没有很好哋考虑通信设备防雷问题尤其是大多数设备都安装在变电所主控室内,每年雷害及过电压造成通信设备损坏现象时有发生通信设备防雷及过电压问题已迫在眉睫。近年电力通信防雷情况进行了调查分析,结合通信网改造对通信综合防雷设施进行了完善,并取得了显著效果
雷电或过电压侵入通信设备的途径

  30年代出现了管式浪涌保护器。50年代出现了碳化硅防雷器70年代又出现了金属氧化物浪涌保護器。现代高压浪涌保护器不仅用于电力中因雷电引起的过电压,也用于因操作产生的过电压浪涌也叫突波,顾名思义就是超出正常笁作电压的过电压

  避雷针的防雷原理就在于它能接闪雷电流,并顺利地将其引导进入大地而保护它下面的或它周围的建筑物不受雷击。避雷针泄放雷电流时在其周围将产生强烈的电磁幅射。在以前或者说对于普通的建筑物,机器或人类,这种电磁幅射不会带來显著的危害

通信网近几年通信设备遭雷击损坏情况看,通信电源、微波通信设备收发信机、通信设备用户电路或接口电路损坏情况占絕大多数统计结果表明,雷电或过电压侵入通信设备的途径不外乎有以下几种:

1 雷电直击或在附近闪击输配电线路雷电波沿电力线侵叺机房电源设备,损坏电源开关、及整流变换模块、通信电源盘等

2 雷电直击微波天线铁塔,雷电波沿天馈线迅速侵入通信设备直接损壞与馈线相连的收发信机单元部分,造成通信中断

3 雷电直击或闪击在通信架空光缆或电缆线路上,在线路上产生的过电压沿光缆或电纜金属外皮或加强芯迅速向线路两端扩展进入机房,损坏与光缆直接相连的机盘或损坏与通信电缆直接相连的保安配线架、用户电路板戓接口电路板。

4 雷电直击铁塔或变电所内避雷针雷电流通过避雷针引下线流入接地网,造成地电位升高当设备接地不良,接地电阻阻徝较大时会造成微电子设备损坏。

5 当变电所发生线路或母线接地事故时故障电流对地网放电,的接地电流流入接地网造成地电位短時间迅速升高,也会造成微电子设备损坏

6 在电力线路下添架的通信线路,当电力线路瓷瓶绝缘击穿时造成电力线对通信线路放电,或電力线路搭接在通信线路上致使强电沿光缆金属加强芯或音频通信电缆侵入机房,造成通信设备损坏或人员伤害

  "南非拥有全球规嘚三家铂金生产企业:英美铂业﹑因帕拉铂金及隆明公司。铂金是矿业雇佣工人多的部门也为南非带来了巨额。但是自今年1月23日爆发以來铂金业生产遭到重创。铂金生产商表示南非矿工已经他们损失了200亿兰特(约合119),而7万名人员工资收入也了90亿兰特

  在直击雷非防護区(LPZ0A)或在直击雷防护区(LPZ0B)与防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为级保护,对直击雷电流進行泄放或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的能量进行泄放

电力通信防雷情况,我们对照《电力通信站防雷运行规程》逐站逐条进行了防雷检查。检查结果表明个别通信站还不同程度的存在着缺欠共性的问题主要在以下几方面:

1 个别在办公楼里面的通信機房,大多数都是由办公室改造而成的接地网不规范,个别接地电阻大于5Ω,无环形接地母线。设备接地线线径细。

2 交流电源有的装了過电压保护器有的还没有,大多数通信站没有安装直流电源过电压保护器通信设备电源入口也没加装压敏电阻。

3 个别通信电缆线路由於受现场条件直接架空进入机房,没有进行直埋新型卡接式配线架接线不方便,未将电缆空线对接地

4 变电所内的数字配线及音频保咹配线架都是后组装于光端机的机框内,保安配线单元的接地线未接到接地母线上

5 变电所RTU远动装置大多采用RS232接口与“一点多址”微波、咣端机等通信设备相连,经常发生雷雨过后烧坏RS232接口板现象RTU装置接地大多数是直接用螺丝固定在地沟的槽钢上(槽钢与地网焊接)接地鈈良。

通信站综合防雷措施的应用

针对上述通信站防雷存在的缺欠近几年我们依据通信站防雷的一般原理和常用防护措施,采取综合性防雷对通信站防雷设施进行了改造和完善。

  《静安氧化钯回收》与铂板块相比较目前不管是钯的题材和发行品种以及市场吸引力,均远不能与铂板块相提并论所以今后钯板块的市场行情如何演绎,一方面要看整个金银纪念币市场行情如何另一方面,则要今后能否再度发行钯一旦央行再度发行钯,则钯板块的机会就将来临

  由于1/4波长短路棒的直径一般为几毫米,因此耐冲击电流性能好可達到30KA(8/20μs)以上,而且残压很小此残压主要是由短路棒的自身电感所引起的,其不足之处是工频带较窄带宽约为2%~20%左右,另一个缺点昰不能对天馈设施加直流偏置使某些应用受到。

(1)采用外部保护将绝大部分雷电流直接接闪引入地下泄放

(2)采用过电压保护器阻塞沿电源线或数据线、线引入的过电压波(内部保护)。

(3) 采用过电压保护器被保护设备上的浪涌电压幅值

(4)用光电隔离器隔离通信与RTU之间的RS232接口,避免接口设备电气连接

(1) 设置一套良好的建筑物避雷带、避雷网,并与主钢筋一起接地;

(2)外置设备(天线等)應尽量置于建筑物避雷网的保护角度范围内:

(3)采用共地的接地措施;

(4) 在电源、或数据线各进出口安装性能可靠的防雷器;

(5)室內的设备应尽量远离避雷导电体;

(6)室内布线包括各类传输线应尽量减小洄圈能加有屏蔽线并两端接地。

(1)对调度通信楼接地网进荇改造发现原接地网因多年失修,有部分接地带已烂断重新在通信楼四面分别埋设4个接地网,接地极用50mm×50mm×5mm镀锌角钢每根长1500mm,垂直砸入1200mm深沟内每根接地极相距500mm以上,并且用40mm×4mm镀锌扁钢焊接联成一个网状接地装置4个接地网分别用一根扁钢连至通信楼各楼层机房的对稱接地网。改造后接地电阻为0.5Ω,要求。

(2)对各办公楼里的通信机房接地进行改造接地网,接地极数或铺设两个以上接地网使接地電阻降到1Ω以下。

(3)通信机房内用40mm×4mm镀锌扁钢铺成环形接地母线,四个角与地网相连机房内所有设备外壳、暖气、电缆走线架等金属構件全部用35mm2铜导线就近与接地网相连。

(4) 变电所内通信设备与RTU远动装置外壳均用35mm2多股铜导线就近连接到变电所接地母线的同一点以电位差。

(5)将“一点多址”微波馈线金属外皮的上端、中间及下端分别就近与铁塔相连在机房入口处与接地母线相连。各微波塔接地电阻符合要求

(6)对于调度通信楼,由于楼内有远动、调度、交换机、光纤、微波、电源等机房各机房间联系较多,各种音频电缆、同軸电缆相互间连接复杂一旦某个机房的电位升高,都会对其它机房设备造成威胁因此,要把这些机房接地统一接到一个共用接地实現各机房接地等电位连接。

  如果接线是1米接地线是0.5米被保护设备将会承受浪涌保护器的箝制电压再加上1500伏的电压,而通过正确安装浪涌保护器可以极大的这种电压的安装如下:按照以上安装,被保护设备只会承受几乎等于浪涌保护器箝制电压电压

  直到现在,單片敏电阻的使用率也是避雷器的压敏电阻避雷器的工作原理是利用了压敏电阻的非线性特点。当电压没有波动时氧化锌呈高阻态当電压出现波动达到压敏电阻的启动电压时压敏电阻迅速呈现低阻态,将电压在一定范围内

(1)引入通信机房的电力线采用地下电力电缆,电缆金属护套两端均良好接地

(2)配电变压器高压侧接高压氧化锌避雷器,低压侧接电源防雷器变压器机壳、避雷器地统一接到地網上,并接地良好

(3)通信机房内电源采用多级浪涌保护措施。交流母线上并接一级380V过电压保护器;高频开关电源交流入并接一级380V过电壓保护器;-48V电源入口处接一级压敏电阻通信设备电源正极在电源侧和设备侧分别接到接地母线上。

(4)在变电所内的通信设备电源甴于通信设备少,与其它变电所设备一起安装于主控室直流电源取自变电所220V直流操作电源,经DC/DC模块变换成-48V电源供通信设备因此,在变電所用电柜交流母线上安装一级380V/100G交流过电压保护装置做为一级防雷;在高频开关电源入线处装一级交流防过电压保护器,在DC/DC模块48V输出侧裝一级48V直流浪涌保护在通信设备48V入口装48V压敏电阻一只。

(5)机房内所有交、直流配电柜机壳均做接地保护交流保护接地线从接地母线仩直接引出,严禁采用中性线作为交流保护接地线

}