原标题:解析:SIS系统中提到的SIL验算过程及步骤
作者:王天泽FS Eng(德国TV Rheinland),目前主要从事HAZOP、LOPA、SIL验算、报警管理、自控仪表设计工作
在安监总管三〔2014〕116号《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》中就提出了对安全仪表系统安全功能评估的要求。(评估现有安全仪表功能是否满足风险降低要求)
苏应急也在今年(2019)提出了相应的要求:安全仪表系统安全完整性(SIL)等级评估和验算报告(苏应急〔2019〕53号《本质安全诊断治悝基本要求》)其余地区要求在此不一一列出。
对于装置进行了HAOZP和LOPA之后我们得到了对应SIF需达到需要降低多少风险,通过验算确认经過设计、安装之后所构成的SIF是不是达到了当初所要求的风险降低能力。
DCs:安全失效诊断覆盖率:DCs=λSD/λS
β:共因失效。单一故障源导致一个系统内的多个部件失效。该故障源可能是系统内的也许是系统外的。
MooN:“N”个独立通道构成的安全仪表系统或其部分它被连接成其中“M”个通道足以执行仪表安全功能。
SIL:安全完整性等级
TI:检验测试(功能测试)的时间间隔
在项目中,我们采用exida软件进行计算本次示唎中采用笔算(不获取PFDavg曲线)。
如上图所示HIPPS(高完整性压力保护系统)中,压力传感器2oo3阀门1oo2。
PFDS、PFDL采用上面给出的公式注意这里没有給出危险的系统性失效率。