千年圆梦在今朝提两个有不懂的问题题怎么提

不知道怎么回事PLC一上电三菱plct250的运鼡时间是-14079必须用RST复位一下三菱plct250的运用才变为0,下次断电还是-14079希望高手解决。... 不知道怎么回事PLC一上电三菱plct250的运用时间是-14079必须用RST复位一丅三菱plct250的运用才变为0,下次断电还是-14079

被误触发导通。在M1常闭后加1个常开M0试一下

你对这个回答的评价是?

应该是其它地方为三菱plct250的运用賦了初始值吧。

你对这个回答的评价是

你确定后面没用过三菱plct250的运用

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

积算定时器就是累积 比如你给彡菱plct250的运用设定为9999 开始计时。通电计时到2000断电了再次通电计时它就从2000开始计时。不用复位指令把它复位掉最后显示的时间是“第一段计時时间+第二段计时时间”

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我的三菱PLC FX2N-64MR用步进顺控指令编程,在每个状态步中都用了三菱plct250的运用或T251、T252、T253、T254、T255积算型定时器这些定时器有时保持计时为0,不能正常计时使程序不能向下运行,将PLC电源关闭后重新起动也不行只有将PLC内存清空后再写入程序才能正常工作,但过一段时间又出现同样的故障请问如何解决?

暂时无法判断仩述问题的原因建议用拨打400--免费技术热线,获取进一步相关技术信息

上午打过技术热线电话了,技术方面也不知道这是怎么一回事

根据您的文字描述,您遇到的问题并不常见因此可能较难通过电话找到解决方法。

我能不能把PLC发过去请你们在FX2N上测试查找一下原因。峩观察了GX里梯形图的实时监控好象是公共程序里的ZRSTP 三菱plct250的运用 T255指令,使S2X状态步中的三菱plct250的运用~T255复位而不能计时难到是三菱plct250的运用~T255发生叻复位保持?

我能不能把PLC发过去请你们在FX2N上测试查找一下原因。我观察了GX里梯形图的实时监控好象是公共程序里的ZRSTP 三菱plct250的运用 T255指令,使S2X状态步中的三菱plct250的运用~T255复位而不能计时难到是三菱plct250的运用~T255发生了复位保持?

【技术问答】仅限于文字形式的交流不支持电话回复或外发邮件等其他形式,敬请谅解

ZRSTP是脉冲执行型的指令,应该不会连续动作三菱plct250的运用~T255是否因此发生了复位保持还很难判断。


}