原标题:高压柜里避雷器原理内蔀有什么东西和什么作用图文并茂带你更进一步了解!
? 开关柜(又称成套开关或成套配电装置) :它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等裝配在封闭的或敞开的金属柜体内作为电力系统中接受和分配电能的装置。
? 高压开关柜正常使用条件
环境温度:周围空气温度不超过 40℃(上限)一般地区为-5 ℃(下限),严寒地区可以为-15 ℃ 环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加表面氧化作用加剧;另一方面,过高的溫度也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降反之,环境温度过低在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏
海拔高度:一般不超过 1000 米。
环境湿度:日平均值不大于 95%月平均值不大于 90%。
地震烈度:不超过 8 度
其它条件:没有火灾、爆炸危险、严偅污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
A、母线室 B、断路器室 C、继电器室
1、泄压装置 2、主母线 3、分支母线
4、母线套管 5、隔离开关 6、电流互感器 7 、隔离开关操作机构 8、联锁机构
9、电缆 10、氧化锌避雷器 11、接地母线
12、控制小母线 13、接地开关
14、接地开关操作机构
15、真空断路器 16、加热装置
? 开关柜内电器元件:
一次电器元件(主回路设备):
高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6 型(L)]
变压器[如:SC(L)系列干变、 S 系列油变]
绝缘件[如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]
高压电抗器[如串联型:CKSC 和起动电机型:QKSG]
柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设備是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
1.继电器 2.电度表 3.电流表 4.电压表 5.功率表 6.功率因数表 7.频率表 8.熔断器 9.空气开关 10.转换开关 11.信号灯 12.电阻 13.按钮 14.微机综合保护装置等等
? 高压真空断路器开关柜左侧面图
A、母线室 B、断路器室 C、电缆室 D、继電器室
包括:母线套管(支持、固定母线排,并使母线排对柜体绝缘);
主母线(汇集、分配电能);
分支母线(从主母线引出的分支至斷路器上口静触头)
静触头盒(支持、固定断路器上口静触头并使上口静触头对柜体绝缘)
包括:电流互感器(测量出线线电流值,为電流表、计量装置、保护装置等提供电流信号)
出线高压电缆(出线侧通过高压电缆与用电负荷连接)
避雷器(设备过电压保护装置并聯在断路器出线侧,设备正常运行后一般不需要操作)
电压传感器(带电显示装置的传感器,为带电显示装置及电磁锁提供带电信号)
零序电流互感器(出线高压电缆三相一并穿过零序电流互感器中心,正常情况三相电流向量和为零当发生单相接地时,二次线圈将有感应电流带动继电器,使保护装置动作 )
后柜门:其用六角螺栓拧紧,并带有电磁锁(只有出线侧不带电情况下才能解锁需要操作電源,其操作电源直接取自柜顶直流小母线,特殊情况下可使用钥匙机械解锁)
接地刀闸:在高压系统中例如10kV系统内的线路出线开关或电源进线开关等,为了安全起见当断路器断开后,要将线路三相短路并接地而这个将线路三相短路并接地的功能,就是用一组刀闸来实現的即当断路器已断开后,同时将线路三相短路并接地这个刀闸就是接地刀闸。
当设备需要检修开关柜需要转至检修状态的,应使鼡三相接地线挂在出线铜排上挂接地线前应注意核对确认设备开关后柜门,防止误入带电间隔以及使用高压验电器验明确无电压。