类型指针式电阻测量仪表 |
测量范圍≥20(MΩ) MΩ |
2.辅助接地电阻影响改变量当辅助接地电阻由500Ω改变至下表规定值时,其允许改变量不应超过其表中规定值:
0 |
允许改变量用于等级指数的百分数表示(%) |
当发电机摇柄以每分钟150转的速度转动时,产生105~115周的交流电测试仪的两个E端经过5米导线接到被测物,P端钮和C端钮接到相应的两根辅助探棒上电流I1由发电机出发经过R5电流探棒Cˊ至大地,被测物和电流互感器CT的一次绕组回到发电机,由电流互感器二次繞组感应产生I2通过电位器RS借助调节电位器RS可使检流计到达零位。
因此在标度盘满刻度为10,摇表的读数多少为正常为N时:
1. 沿被测接地极(线)E′使电位探棒P′和电流探棒C′依直线彼此相距20米且电位探棒P′系在E′和C′之间。
2. E端钮接5米导线P端钮接20米导线,C端钮接40米导线
3. 將仪表放置水平而后检查检流计是否指向零,否则可将零位调正器调节零位
4. 将“倍率标度”置于倍率,慢慢摇动发电机的摇把左手同時旋动电位器刻度盘,使检流计指针指向“0”
5. 当检流计的指针接近平衡(很小摆动)时,加快发电机摇柄转速使其达到每分钟150转。再轉动电位器刻度盘使检流计平衡(指针指向“0”),此时电位器刻度盘的摇表的读数多少为正常乘以倍率(档)即为被测接地电阻的数徝
6. 当刻度盘摇表的读数多少为正常小于1时,应将倍率开关置于较小倍率重新调整刻度盘以得到正确摇表的读数多少为正常。
7. 当测量小於1Ω的接地电阻时,应将E端和E′端之间的联接片拆开分别用2根导线(E端接到被接地物体的接地线上,E′端接到靠近接地体的接地线上)以消除测量时联接导线电阻的附加误差,操作步骤同上
8. 当检流计的灵敏度过高时,可将二根探棒插入土壤浅一些当检流计灵敏度过低时,可沿探棒注水使其湿润
1. 禁止在有雷电或被测物带电时进行测量。
2. 进行测量时要清除接地线上的油漆和铁锈,减小E—E′端线上的接触电阻
3. 测量时应把仪表放平稳,不使仪表摇晃以使检流计指针平稳地指向“0”。
4. 仪表运输须小心轻放避免剧烈动震动。