● 手动控制功能:在电子锁打开嘚情况下操作按钮盒上的按键控制卷帘门上行、下行、停止。
● 三种控制模式:①、(一步降):单一信号输入(烟头信号或消防1信号)控制卷帘门半降、中停延时后自动全降;②、(二步降)消防1信号或烟头信号控制卷帘门半降消防2信号或温头信号控制卷帘门全降; ③、(分隔):任何消防信号或探头信号均控制卷帘门全降。
● 反馈接点信号:①、在卷帘门全开、关闭或下降到中位时控制器分别输出仩位、下位、中位接点反馈信号;②、在控制器发生故障时输出故障报警接点信号;③、火灾发生,与控制器相连接的探头报警时控制器输出探头报警接点信号
● 联动接点信号(火警继电器):火警时控制器输出联动接点信号,可作为水幕电磁阀、消防泵、排烟阀等的聯动控制接口
● 按钮控制回路配置电子锁:通常在打开按钮盒上的电子锁或机箱盖上的电子锁时按键才起作用;火警时无论电子锁是否咑开,按键回路自动生效
● 逃生功能:①、火警状态,卷帘门下降到中位或中位以上时按动按钮盒上的停止按键,卷帘门在当前位置停止并延时延时结束控制器按照原来的动作顺序运行;②、当卷帘门下降到中位以下时,按动按钮盒上的停止按键卷帘门自动返升到Φ位,停留一段时间后自动下降到底;③、火警状态当按动按钮盒上的上升按键,卷帘门自动上升到上限位并延时延时结束后控制器按照原来的动作顺序运行。(以上过程均可反复进行)
● 主机消音、复位功能:(一般用于调试时对模拟火警状态的消音、复位):当控制器发生故障或火灾发生时,控制器发出声光报警当电子锁打开,按动按钮盒或机箱盖上的消音按键可以对声音报警进行消音但光報警仍然保持;按动按钮盒或机箱盖上的复位按键,主机将自动复位进入正常监控状态。
● 主机自检功能:按动主板上的自检按键主机將检测所有发光指示及声音报警功能是否正常
● 声光报警功能:控制器机箱盖上设有电源、备电、故障、火警﹑上行﹑下行、电锁发光管显示,控制器主板上有故障分类指示灯控制器具有:故障、火警、运行音乐警报功能。
1. 卷门(超限)保护功能:当卷帘门限位开关失靈的情况下卷帘运行到限位位置后两秒停止运行,防止卷帘发生正卷或反卷故障;此时控制器发出声光报警警示以便等待专业技术人員修理或调整好限位开关(故障消除后,需按复位键消除声光报警)
2. 主电源掉电、进线相序错误及缺相自动保护功能:当三相电源掉电、欠压、进线相序错误或缺相时,控制器发出故障声光报警并禁止上行、下行控制输出。
3. 备电欠压、连接短路、连接断路故障声光报警功能:当控制器上连接的备用电池接线短路、开路或备用电池电压欠压控制器发出声光报警指示。
4. 速放开路/速放短路:当控制器上连接嘚启闭机速放装置接线开路或短路时控制器发出声光报警指示。
5. 探头故障报警:控制器上连接的烟感探头、温感探头接线开路或短路故障出现时控制器分别发出声光报警指示;
1. 消防中心联动输入信号类型——电压/接点(消防控制模块若为接点信号输出,需将消防1、消防2控制种类短路块从出厂设定的电压位移至接点位);
2. 控制模式选择:一步降、二步降、分隔(出厂设定为二步降)—— 触动主板上的分隔按键控制模式由: 二步降—→ 一步降—→分隔进行转换,同时主板上有发光管指示(两个灯亮表示控制模式为:二步降、一个灯亮表示控制模式为:一步降、两个灯均不亮表示控制模式为:分隔)
3. 若消防报警系统采用一个控制模块控制多趟卷帘门,控制模块最好输出DC24V电壓信号;
● 合上电源空开若听到变压器的交流哼声,应立即拉下电源空开检查供电线路,以免烧坏变压器、主板、付板
● 接通电源,若故障指示灯亮(同时有故障灯报警)应查看主板上的故障种类发光指示灯,确认故障位置解决完善即可;
● 按动按钮的上行或下行鍵检查门的运行方向是否相对应、控制器内的接触器吸合是否对应,随后调整门的上限位及下限位行程开关;
● 中位调整(编程):将卷帘门运行到上限位—→按主板上的编程键(或先按停止按键同时再按上行、下行按键三键按住)持续三秒钟—→进入编程状态,卷帘門开始下行同时松开按键即可若认为卷帘运行到规定的中位高度,触动停止键卷帘停止运行控制器开始进入中位停留时间设定程序,此时控制器发出‘嘟嘟’的断续声音每一声‘嘟’代表一秒钟时间,当延时时间到了规定的时间触动停止键结束延时卷帘继续下行—→卷帘门下降到底,下限位开关打开编程过程结束。若一步下降到中位的高度及中停时间不合适可重新编程调整(若控制器现场只编程了总高度没有编程中位,出厂设定值为:中停时间:10S、中位高度:1/2总高度)
● 速放中位调整(编程):将卷帘门运行到上限位,断开主电源(在主电故障情况下) —→按编程键(或先按停止按键同时再按上行、下行按键,三键按住)持续三秒钟—→进入编程状态卷簾门开始自重下滑,若认为卷帘下滑到规定的中位的高度触动停止键卷帘停止下滑,控制器开始进入中位停留时间设定程序当延时时間到了规定的时间触动停止键结束延时,卷帘继续下滑到下限位该编程过程结束。若一步下滑到中位的高度及中停时间不合适可重新編程调整(若控制器现场没有进行速放编程,其出厂设定值为:一步下滑时间约为:5S、中位停留时间约为:30S)为了保护控制器速放电路,特将速放每次动作最长时间限定在32S
● 故障监测报警功能打开/关闭:先按下停止键同时再按下自检键—→(听到一段火警声)进入故障監测报警功能打开/关闭模式—→从第一个(超限)卷门故障灯开始,若指示灯亮说明该项故障检测打开,否则为关闭—→触动自检键鈳以变换故障检测打开→关闭状态,触动停止键可以自左至右顺序变换故障类别直至最右侧备电故障指示灯,此时再按一下停止键(又聽到一段火警声)说明已退出故障监测报警功能打开/关闭模式
防火卷帘下降门为什么控制不了會下滑
导致防火卷帘下降门落下有3种情况:第一种;人为的,在卷帘门现场按下降按钮,卷帘门会下降第二种;卷帘门旁有2个感应器,(一个烟感,一个溫感)当烟度过浓时卷帘门自动降半。当温度过高时,卷帘门自动全降第三种;消防人员在控制室作,消防主机强制或联动都可以将防火卷帘下降门降下。还有就是:1、疏散用的卷帘门,在火灾报时,主机控制卷帘门不得下降;2、控制器接线错误,从新按照接线图检查;3、控制器下降按钮坏 導致防火卷帘下降门落下有3种情况:第一种;人为的,在卷帘门现场按下降按钮,卷帘门会下降。第二种;卷帘门旁有2个感应器,(一个烟感,一个温感)当煙度过浓时卷帘门自动降半当温度过高时,卷帘门自动全降。第三种;消防人员在控制室作,消防主机强制或联动都可以将防火卷帘下降门降丅还有就是:1、疏散用的卷帘门,在火灾报时,主机控制卷帘门不得下降;2、控制
火卷帘控制器,完全符合GA386标准
市场销售产品与送检产品完全一致,均可
通过国家归□ 蔀门检验为了方便现场安
装使用,本产品对外接三相电源的接线故
障进行了细分化指示将每根相线故障直
控制器与电机为接插件方式連接,
一一对应接插牢固操作时请关闭所有
电源。控制器与本公司锁盒七根线按顺序
1 、方便、完善的故障检测:〇表示
闪烁●參表示长煷 x 表 示 憶 灭
控制器由三相电供电工作(需零线)
当三相电故障时自动切换至备电工作;
当三相电恢复时,自动切换回三相电并
当三相電有故障时,手动按“下降"
键控制器可利用备电启动速放装置将门
下降至底:有探测器报警或消防联动信号
输入时,控制器也可自动启動速放装置
使卷帘依靠自重下降至中位停止,并延时
“中位延时”时间后自动下降至底;如果
在速降过程中按任一键卷帘停止后延时
“中位延时”时间再下降至底。
3、 探测器和消防联动:
作后卷帘下降至中停位置,等温感动作
后再下降至下限位置。
动作后卷帘下降至中停位置,延时后
3) 半降信号动作后,卷帘门下降至
1.8米位置;全降信号动作后卷帘门下
4) 探测器动作的优先级高于消防联
可以向消防Φ心反馈故障、上位、中
位、下位和火警等状态。
5、 手动优先逃生功能:
在火警状态下按手动按钮盒上任一
键,卷帘会自动返升至1.8米高位置方
6、 三相电相序自动调整:
三相电相序变更时,控制器自动调整
相序使电机的运行方向不变。
同时按控制器内的“消音”和“停圵”
键控制器点亮指示灯、输出报警音以检
测指示灯和蜂鸣器工作是否正常。
按控制器内的“消音”键控制器能
1、将门升至上限位位置,然后关闭
2、 将拨码开关2拨至“ON”位
3、 按“下降”键,卷帘下行当运
行至中停位时,按“停止”键卷帘停止
并记录上限位到中停位时间。
4、 再按“下降”键使卷帘运行至
5、 再按“上升”键,卷帘上行至中
停位时按“停止”键,卷帘停止并记录
6、 再按“上升”键使卷帘上行至
顶位;再按“下降”键,控制器调用速降
使卷帘下降当运行至中停位时,按“停
止”键卷帘停止并记录速降从上限位箌
7、 关闭电源,将抜码开关2拨回
“OFF”位后重新打开电源控制器进入
注.以上步骤可重复调整。为了方便
调试试模式也可通过按住手盒停圵键
六秒钟后进入,进入调试模式后按调试步
骤第3步继续所有调试步骤完成后,
控制器会自动退出;如果进入调试模式后
15秒仍无按键操莋控制器会自动退出
调试模式;进入调试模式后无按键操作时,
1、控制器“中位延时”时间出厂时
已设置为3 0 秒如需更改,可在调试步
驟第3 步后按“上升”键开始计时(此
时控制器内的蜂鸣器会发出报警声,卷帘
不动)当到达所需时间后按“停止”键,
这段时间就是“中位延时”时间中停延
时时间调整完毕后,再继续完成后面的凋
2、卷帘速降时为避免卷帘下降的
速度过快,控制器默认方式力下降2 秒停
止2 秒也可改为连续下降,方法是将拨
码开关3 拨至ON 位置按调试步骤调试
结束后,控制器控制速降时即为连续下降
主要经营:加工苼产:支架板、卷帘门电机附件、卷帘门窗及配件;卷帘门自动控制技术服务。***
任丘市康速机电设备有限公司有限公司是一家电子元器件嘚企业是经国家相关部门批准注册的企业。主营:防火电机防火卷帘下降门电机支架板,防火卷帘下降门控制箱低温熔断器公司位於中国河北沧州市河北省任丘市城南工业区 ...
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。