ZR-YJV_阻燃型交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆
5*16_芯数×截面,5芯,每芯16平方毫米
SC40_敷设方式,穿Φ40焊接钢管
FWC_暗敷在地坪下和墙壁内。
你对这个回答的评价是
NG01应该是回路编号吧YJV 交联聚乙烯絕缘,聚氯乙烯护套 铜芯 电缆10KV,3芯截面50mm?
谢谢你,能加为好友问问电气方面的问题么
你对这个回答的评价是
施工设计图标注标准规萣:线路标注为 线路编号-导线(电缆)型号-导线(电缆)规格-管径-敷设方式。依照此标注标准NG01应当是回路编号;YJV-10应当是电缆型号;3*50应当為电缆的规格。YJV-10是10KV电压绝缘等级的交联聚氯乙烯护套交联聚乙烯绝缘铜芯电缆3*50是3芯50平方毫米。
你对这个回答的评价是
YJ----交联聚乙烯绝缘V----聚氯乙烯护套YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆10表示10千伏3*50表示3芯50平NG01是施工地点或项目编号
要看懂电气施工图应该看什么类的书籍,另外每一根SC管之中的电缆是不是必须在图中表明感激涕零
你对这个回答的评价是?
3x50平方 10千伏 高压交联铜电缆
你对这个囙答的评价是
YJV-5×16 SC50-FC表示用5×16平方毫米的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、穿DN50的焊接钢管保护沿地下暗敷设
“Y”表示聚乙烯绝缘。
没有“L”为铜芯线有“L”为铝芯线。
“v”表示聚氯乙烯护套
“SC"表示焊接钢管。
“50”表示保护管公称内径DN50
“FC"表示沿地面或地板下暗敷设。
YJV-5×16 SC50-FC表示用5×16平方毫米的铜芯交联聚乙烯絕缘聚氯乙烯护套电力电缆、穿DN50的焊接钢管保护沿地下暗敷设
没有“L”为铜芯线,有“L”为铝芯线
“v”表示聚氯乙烯护套
“50”表示保护管公称内径DN50
“FC"表示沿地面或地板下暗敷设