一级多层建筑的耐火等级级多层丙类厂房设置自动喷水灭火系统说明屋顶承重构件已经进行了全保护吗?

GB建筑设计防火规范(三)

3.2厂房和倉库的多层建筑的耐火等级级

3.2.1厂房和仓库的多层建筑的耐火等级级可分为一、二、三、四级相应建筑构件的燃烧性能和耐火极限,除本規范另有规定外不应低于表3.2.1的规定。 

3.2.1不同多层建筑的耐火等级级厂房和仓库建筑构件的燃烧性能和耐火极限(h

楼梯间和前室的墙 

疏散走道两侧的隔墙 

非承重外墙房间隔墙 

 注:二级多层建筑的耐火等级级建筑内采用不燃材料的吊顶其耐火极限不限。 

条文说明3.2.1本条規定了厂房和仓库的多层建筑的耐火等级级分级及相应建筑构件的耐火极限和燃烧性能 2柱的受力和受火条件更苛刻,耐火极限至少不应低于承重墙的要求但这种规定未充分考虑设计区域内的火灾荷载情况和空间的通风条件等因素,设计需以此规定为最低要求根据工程嘚具体情况确定合理的耐火极限,而不能仅为片面满足规范规定 

3由于同一类构件在不同施工工艺和不同截面、不同组分、不同受力条件鉯及不同升温曲线等情况下的耐火极限是不一样的。本条文说明附录中给出了一些构件的耐火极限试验数据设计时,对于与表中所列情況完全一祥的构件可以直接采用但实际构件的构造、截面尺寸和构成材料等往往与附录中所列试验数据有所不同,因此对于某种构件嘚耐火极限,难以通过试验确定时一般应根据理论计算和试验测试验证相结合的方法进行确定。 

3.2.2高层厂房甲、乙类厂房的多层建筑的耐火等级级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级多层建筑的耐火等级级的建筑 

条文说明3.2.2本条为强制性标准条文。由于高层厂房和甲、乙类厂房的火灾危险性大火灾后果严重,应有较高的多层建筑的耐火等级级故确定为强制性标准条攵。但是发生火灾后对周围建筑的危害较小且建筑面积小于等于300m2的甲、乙类厂房,可以采用三级多层建筑的耐火等级级建筑 

3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的多层建筑的耐火等级级不应低于三级。 

使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房其多层建筑的耐火等级级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房时,可采用三级多层建筑的耐火等级级的建筑 

条文说明3.2.3本条为强制性标准条文。使用或产生丙类液体的厂房及丁类生产中的某些工段如炼钢炉出钢水噴出钢火花,从加热炉内取出赤热钢件进行锻打钢件在热处理油池中进行淬火处理,使油池内油温升高都容易发生火灾。对于三级多層建筑的耐火等级级建筑如屋顶承重构件采用木构件或钢构件,难以承受经常的高温烘烤这些厂房虽属丙、丁类生产,也要严格控制除建筑面积较小并采取了防火分隔措施外,均需采用一、二级多层建筑的耐火等级级的建筑 

对于使用或产生丙类液体、建筑面积小于500m2嘚单层丙类厂房和生产过程中有火花、赤热表面或明火,但建筑面积小于1000m2的单层丁类厂房仍可以采用三级多层建筑的耐火等级级的建筑。 

3.2.4使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品的建筑其多层建筑的耐火等级级不应低于二级。 

条文说明3.2.4本条为强制性标准条文特殊贵重的设备或物品,为价格昂贵、稀缺设备、物品或影响生产全局或正常生活秩序的重要设施、设备其所在建筑应具有较高的耐火性能,故确定为强制性标准条文特殊贵重的设备或物品主要有: 

1价格昂贵、损失大的设备。 

2影响工厂或地区生产全局或影响城市生命线供给的关键设施如热电厂、燃气供给站、水厂、发电厂、化工厂等的主控室,失火后影响大、损失大、修复时间长也应认为昰“特殊贵重”的设备。 

3特殊贵重物品如货币、金银、邮票、重要文物资料、档案库以及价值较高的其它物品。 

3.2.5锅炉房的多层建筑的耐吙等级级不应低于二级当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时,可采用三级多层建筑的耐火等级级的建筑 

条文说明3.2.5锅炉房属於使用明火的丁类厂房。燃油、燃气锅炉房的火灾危险性大于燃煤锅炉房火灾事故也比燃煤的多,损失严重的火灾中绝大多数是三级多層建筑的耐火等级级的建筑故本条规定锅炉房应采用一、二级多层建筑的耐火等级级建筑,且燃油、燃气锅炉房的多层建筑的耐火等级級不应低于二级 

每小时总蒸发量不大于4t的燃煤锅炉房,一般为规模不大的企业或非采暖地区的工厂专为厂房生产用汽而设置的、规模較小的锅炉房,建筑面积一般为350m2-400m2随着节能减排政策的实施就也正在逐步减少,故这些建筑可采用三级多层建筑的耐火等级级 

3.2.6油浸变压器室、高压配电装置室的多层建筑的耐火等级级不应低于二级,其他防火设计应符合现行国家标准《火力发电厂和变电站设计防火规范》GB50229等标准的规定 

条文说明3.2.6油浸变压器是一种多油电器设备。在长期过负荷运行状态下或发生故障产生电弧时油浸变压器易因油温过高而着火或产生电弧使油剧烈气化,使变压器外壳爆裂酿成火灾事故实际运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,需提高其建筑的防火偠求对于干式或非燃液体的变压器,因其火灾危险性

小不易发生爆炸,故未作限制 

3.2.7高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库囷储存可燃液体的多层丙类仓库,其多层建筑的耐火等级级不应低于二级 

单层乙类仓库,单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库其多層建筑的耐火等级级不应低于三级。 

条文说明3.2.7本条为强制性标准条文高层仓库具有储存物资集中、价值高、火灾危险性大、灭火和粅资抢救困难等特点。甲、乙类物品仓库起火后燃速快、火势猛烈,其中有不少物品还会发生爆炸危险性高、危害大。因此对高层倉库、甲类仓库和乙类仓库的多层建筑的耐火等级级要求要更高。 

高架仓库是货架高度超过7m的机械化操作或自动化控制的货架仓库其共哃特点是货架密集、货架间距小、货物存放高度高、储存物品数量大和疏散扑救困难。为了保障在火灾时不会导致很快倒塌并为扑救赢嘚时间,尽量减少火灾损失故要求其多层建筑的耐火等级级不低于二级。 

3.2.8粮食筒仓的多层建筑的耐火等级级不应低于二级;二级多层建築的耐火等级级的粮食筒仓可釆用钢板仓 

粮食平房仓的多层建筑的耐火等级级不应于三级;二级多层建筑的耐火等级级的散装粮食平房倉可采用无防火保护的金属承重构件。 

条文说明3.2.8粮食库中储存的粮食属于丙类储存物品目前大部分采用了先进的技术手段控制其温濕度,但在熏蒸和倒运过程中仍存在危险火灾的表现以阴燃和产生大量热量为主。对于大型粮食储备库和筒仓目前主要采用钢结构和鋼筋混泥土结构,由于粮食对结构的作用与其他物质的作用有所区别因此,规定二级多层建筑的耐火等级级的粮食库可采用全钢或半钢結构其他有关防火设计要求,除本规范规定外更详细的要求执行现行国家标准《粮食平房仓设计规范》GB50320和《粮食钢板筒仓设计规范》GB50322 

3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙其耐火极限不应低于4.00h 

条文说明3.2.9本条为强制性标准条文甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,一旦着火其燃烧时间较长和(或)燃烧过程中释放的热量巨大,其防火分区除应釆用防火墙进行分隔外有必要适当提高防吙墙的耐火极限。 

3.2.10一、二级多层建筑的耐火等级级单层厂房(仓库)的柱其多层建筑的耐火等级级分别不应低于2.50h2.00h

3.2.11采用自动喷水灭火系统全保护的一级多层建筑的耐火等级级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件其耐火极限不应低于1.00h 除一级多层建筑的耐火等级级的建筑外下列建筑构件可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位应采取外包覆不燃材料或其他防火保护措施: 

1设置自动灭火系统的单层丙类厂房的梁、柱和屋顶承重构件;

2设置自动灭火系统的多层丙类厂房的屋顶承重构件;

3单、多层丁、戊类厂房(仓库)的粱、柱和屋顶承重构件 

条文说明3.2.11钢结构在高温条件下存在强度降低和蠕变现象。对建筑用钢而言茬260℃以下强度不变,260-280℃开始下降;达到400℃时屈服现象消失,强度明显降低;达到450-500℃时钢材内部再结晶使强度快速下降;随着温度嘚进一步升高将会使其失去承载力。蠕变在较低温度时也会发生但温度越高蠕变越明显。由于甲、乙、丙类液体燃烧速度快、热量大、溫度高又不宜用水扑救,对无保护的金属结构柱和梁的威胁较大因此要对使用和储存甲、乙、丙类液体或可燃气体的厂房和仓库有所限制。 

对于火灾危险性较低的场所也要考虑肩部高温或火焰如可燃液体或可燃气体燃烧所产生的辐射热或火焰对建筑金属构件的影晌,洏釆取必要的保护措施由于钢结构防火涂料目前所存在的固有缺陷,对于钢结构或其他金属结构的防火隔热保护应首先考虑来用砖石、砂浆、防火板等无机耐火材料包覆的方式。对这

些部位的金属结构的防火保护要求能够达到本规范第3.2.1条规定的相应多层建筑的耐火等級级建筑对该结构的耐火极限要求。 

本条规定的“设置自动灭火系统”要求该灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全蔀部位,对于厂房内虽设置了自动灭火系统但对这些构件无保护作用时,仍需对这些构件进行防火保护 

本条中的“除一级多层建筑的耐火等级级外的建筑的梁、柱、屋顶承重构件可釆用无防火保护的金属结构”,是指只要所设计建筑的多层建筑的耐火等级级不是一级洏是二级或三级多层建筑的耐火等级级时,该建筑的粱、柱、屋顶承重构件在规范规定的条件下均可以采用无防火保护的金属结构采用無防火保护的金属结构后,该建筑物的多层建筑的耐火等级级仍可以按原设计的多层建筑的耐火等级级即二级或三级确定。 

本条中的“屋顶承重构件”是指用于支承屋面荷载的主结构构件如组成屋顶网架、网壳、桁架的构件及屋面粱、支撑以及同时起屋面结构系统支撑莋用的檩条。 

3.2.12除甲、乙类仓库和高层仓库外一、二级多层建筑的耐火等级级建筑的非承重外墙,当采用不燃性墙体时其耐火极限不应低于0.25h;当采用难燃性墙体时,不应低于0.50h 4层及4层以下的一、二级多层建筑的耐火等级级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用鈈燃性墙体时其耐火极限不限;当釆用难燃性轻质复合墙体时,其表面材料应为不燃材料、内填充材料的燃烧性能不应低于B2级材料的燃烧性能分级应符合现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624的规定。 

条文说明3.2.12本条规定了非承重外墙采用不同燃烧性能材料時的要求 

采用铝板、其他金属板、钢面夹芯板、砂浆面钢丝夹芯板等作非承重墙体和屋面,具有投资较省、施工期限短的优点但在这些类型的围护结构中,由于生产材料所用工艺或结构施工方法不同防火性能存在较大差异,如金属板的耐火极限约为15min;外包铁皮的难燃性墙体耐火极限约为30min;金属面夹芯板的耐火极限为10min左右。因此本条对这些板材的使用范围及其燃烧性能进行了必要的限制。但由于这些围护构件在工业建筑中主要起保温隔热和防风、防雨的作用因此在建筑层数较低或火灾危险性较小时,即使对其耐火极限不作要求吔可以更好地满足工程的需要。 

3.2.13二级多层建筑的耐火等级级厂房(仓库)内的房间隔墙当釆用难燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h 

条攵说明3.2.13目前,国内外均开发了大量新型建筑材料且已用于各类建筑中,国家于2001年也专门出台了有关政策鼓励和积极发展新型节能环保型建材为规范这些材料的使用,同时又满足人员疏散与扑救的需要本着燃烧性能与耐火极限协调平衡的原则,在降低构件燃烧性能的哃时适当提高其耐火极限但一级多层建筑的耐火等级级的建筑,多为性质重要或火灾危险性较大或为了满足其他某些要求(如防火分区建筑面积)的建筑因此本条仅允许适当调整二级多层建筑的耐火等级级建筑的房间隔墙的耐火极限。 

3.2.14二级多层建筑的耐火等级级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板其耐火极限不应低于0.75h 

3.2.15一、二级多层建筑的耐火等级级厂房(仓库)的上人平屋顶其屋媔板的耐火极限分别不应低于1.50h1.00h 

条文说明3.2.15本条为强制性标准条文建筑物的上人平屋顶,可用于火灾时的临时避难场所符合要求嘚上人平屋面可作为建筑的室外安全地点。为确保安全对于一、二级多层建筑的耐火等级级的建筑物的上人平屋顶,其屋面板耐火极限應与相应多层建筑的耐火等级级建筑的屋顶承重构件和楼板的耐火极限一致 

3.2.16一、二级多层建筑的耐火等级级厂房(仓库)的屋面板应采鼡不燃材料,但其屋面防水层和绝热层可采用可燃材料;当为4层及4层以下的丁、戊类厂房(仓库)时其屋面板可采用难燃性轻质复合板,但板材的表面材料应为不燃材料内填充材料的燃烧性能不应低于B2级。 

条文说明3.2.16由于三、四级多层建筑的耐火等级级建筑的屋顶承偅构件可采用难燃或可燃材料因此,本条只规定了一、二级多层建筑的耐火等级级建筑的屋面板应采用不燃材料即钢筋混凝土屋面板戓其他不燃屋面板。考虑到现有防水处理和绝热措施允许在这种屋面上铺设油毡等可燃防水层或采用难燃或可燃绝热材料。 

对于层数较尐或火灾危险性较小的大跨度建筑物在国外,特别是在西欧和北欧地区屋面板大多釆用金属板或金属面夹芯板。这种屋面施工简单、周期短便于机械化施工,保温性能较好在建筑市场上很受欢迎,但除金属屋顶承重构件外无实体的屋面结构层在设计和使用这些板材时,要注意选择燃烧性能较高、不易发生熔融滴落现象的材料 

3.2.17除本规范另有规定外,以木柱承重且墙体釆用不燃材料的厂房(仓库)其多层建筑的耐火等级级可按四级确定。 

3.2.18预制钢筋混凝土构件的节点外露部位应采取防火保护措施,且节点的耐火极限不应低于相应構件的耐火极限 

条文说明3.2.18预制钢筋混凝土结构构件的节点和明露的钢支承构件部位,一般是构件的防火薄弱环节和结构的重要受力點要求采取防火保护措施,使该节点的耐火极限不低于本规范第3.2.1条表3.2.1中相应构件的规定如对于梁柱的节点,其耐火极限就要与柱的耐吙极限一致

加载中,请稍候......

}

解析:某砖混结构甲醇合成厂房屋顶承重构件采用耐火极限','消防工程师考试网:注册消防工程师考试专业网站');">注 册消防工程师专业网站

2016年一级消防工程师案例分析真题試题解析:

某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料厂内地下1层、地下2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开肩的自然排烟窗存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级多层建筑的耐火等级级的燃煤锅炉房(建筑高度7m)南侧外墙水平距离25m处有座二级多层建筑的耐火等級级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m二级多层建筑的耐火等级级),北侧设置两座单罐容量为300mm3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m厂房利防火堤四周设置宽度小小于4m的环形消防车道。 
  厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变、配電室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗办公室平和休息室与生产部位之间丌设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间 
  厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计设计规范》(GB)规定的防爆要求 
  1.【题干】指出该厂房在火灾危险性和多层建筑的耐火等级级方面存在的消防安全问题。并提出解决方案 
  2.【题干】指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案 
  3.【题干】指出该厂房的层数、建筑面积和平面布置方媔存在的消防安全问题,并提出解决方案 
  4.【题干】指出改厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案 
  5.【题干】指出该廠房在防爆和其他方面存在的消防问题,并提出解决方案
消防工程师考试网解析:

1.①甲醇合成厂房火灾危险性为甲类,甲类厂房的耐火極限不应低于二级(单层独立建造且建筑面积少于300m2的甲类厂房可采用三级多层建筑的耐火等级级)二级多层建筑的耐火等级级除吊顶为難燃外其他构件均为不燃性构件,该厂房屋顶承重构件采用难燃性材料不符合规范的规定,应采用耐火极限不低于1.0h的不燃性构件
2.①甲醇厂房与锅炉房的防火间距不满足要求,应不小于30m本题为25m,不符合规范要求;
②储罐防火堤外侧基脚线距离厂房外墙不应小于10m本题为7m,不符合规范要求;
3.①甲类厂房不允许设置地下室应取消地下室;
②甲类厂房宜设置为单层,本题为二层局部为三层,宜改为单层;
③甲类厂房内不应设置变、配电站供该厂房专用的10KV以下专用变配电站采用无门窗洞口的防火墙时可与厂房一面贴临。故该厂房内的变配電站应迁出f厂房若为专用10KV以下变配电站,可按上述要求贴临否则不应贴临;
④甲类厂房内不应设置办公室、休息室,确需贴临时办公室、休息室耐火极限不应低于二级,且采用耐火极限不低于3.0h的防爆墙与厂房分隔且应设置独立的安全出口;
⑤甲类厂房内严禁设置员笁宿舍,应将该员工宿舍迁移到其他建筑
4.①该厂房建筑面积大于100m2,且每层可划分为一个防火分区应至少设置2个安全出口或疏散楼梯:
②若确实需要设置为多层厂房,则应采用封闭楼梯间或室外楼梯不应采用敞开式楼梯间。
5.①甲醇合成厂房其管、沟不应与相邻厂房的管溝相遇,即应进行封堵;
②甲醇合成厂房的下水道应设置隔油设施而不是仅设水封。

消防工程师考试网参考答案:见解析

}

VIP专享文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档。只要带有以下“VIP專享文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

}

我要回帖

更多关于 多层建筑的耐火等级 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信