延时电路继电器继电器的线圈11兆欧为什么还能用?

现在我手里有一张图纸上面利鼡延时电路继电器继电器来达到断电延时电路继电器的功能。电路如下图34为电源输入,通过右下角的继电器说明来看应该是属于瞬时闭匼延时电路继电器断开的断电延时电路继电器继电器。但是这个继... 现在我手里有一张图纸上面利用延时电路继电器继电器来达到断电延时电路继电器的功能。
电路如下图34为电源输入,通过右下角的继电器说明来看应该是属于瞬时闭合延时电路继电器断开的断电延时電路继电器继电器。

但是这个继电器的变化条件只有一个但是实际有2路输入:A1和Y1,到底这2路分别代表什么A1看上去是常得电的,到底有什么用这类延时电路继电器继电器的工作方式是怎么样的?回答的好再加100分!


右下角是工作逻辑上面是U,应该是触发条件下面是15-18触點开关(对应左边的15-18那付)。
也就是说A1A2如果得电15 18应该是闭合的,只有当Y1A2也得电之后18 15才会延时电路继电器时间T打开?
关键问题如下:A1A2常嘚电线路如果得电继电器内部触点到底变换其状态不?

断电延时电路继电器时间继电器里有延时电路继电器常开接点、延时电路继电器瑺闭接点、瞬时常开接点和瞬时常闭接点

当断电延时电路继电器时间继电器的“线圈”断电时:

延时电路继电器常开接点——经过设定時间后断开

延时电路继电器常闭接点——经过设定时间后接通

瞬时常开接点——立刻断开

瞬时常闭接点——立刻接通 

从断电延时电路继电器继电器原理和右下脚所示波形图可以看出触点15,,18是延时电路继电器常开触点当Y1得电时15,18立即接通当Y1失电时内部触点闭合,使A1接通延時电路继电器电路电源开始延时电路继电器。延时电路继电器到延时电路继电器常开触点15,18断开

根据你的图示 该继电器应为双线圈继电器A1,A2为常得电线圈工作线圈。Y1 A2应为复位线圈A1常得电 它的触点处在闭合状态,当Y1A2加电时A1A2在内部失电,延时电路继电器最大15秒触点18 15延時电路继电器打开 起到断电延时电路继电器的目的。

由于你的图纸资料不全右下角的图示中字母模糊。只能分析到此若有不对请指正

斷电延时电路继电器继电器比普通继电器多一个用于延时电路继电器的线圈,这个线圈是长期带点的它在工作线圈失电后,开始延时电蕗继电器动作延时电路继电器时间到后,使触点复位就是说断掉工作线圈的电后,触点不马上复位要经过延时电路继电器线圈完成規定延时电路继电器后,才复位

}

内容提示:汽车大灯延时电路继電器电路改装

文档格式:PDF| 浏览次数:12| 上传日期: 16:45:26| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

}

产品名称:JZ-21系列断电延时电路继電器中间继电器

继电器不带电时触点状态如图1所示通电后为瞬时动作,断电后开始计时达到整定时间后返回。

继电器为断电延时电路繼电器返回数字式时间继电器采用CMOS集成电路,通过BCD码拨盘开关进行整定继电器由整流、滤波、降压、电子开关电路、单向隔离电路、蓄能电路、一次脉冲发生电路、电压比较开关电路、整定符合电路、延时电路继电器电路、出口锁定中间K1组成。 当接通电源经整流、滤波、降压、稳压回路,产生稳定的直流电压一次脉冲发生回路发出脉冲使电子开关1接通,出口中间K1-1线圈励磁K1瞬时动作并自锁保持,同時经单向隔离电路1通过K1-2线圈向蓄能电路1储能;通过单向隔离电路2向蓄能电路2储能储足能量后,当断开电源时,电压消失电压比较开关打開,蓄能电路2向延时电路继电器回路供电,延时电路继电器回路开始延时电路继电器当延时电路继电器回路达到整定符合电路的整定值时,延时电路继电器回路发出高电平打开电子开关2,使蓄能电路1、K1-2、电子开关2构成回路蓄能电路1释放能量,使K1-2线圈励磁K1中间出口返回。 3 主要技术数据 1.继电器的额定数据及触点形式见表1 表 1 额定电压(V) 触 点 数 量

直 流 交 流 动 合 动 断

2. 动作值和返回值 输入激励量为直流电壓的继电器,动作值应不大于70%额定电压值 输入激励量为交流电压的继电器,动作值应不大于85%额定电压值 继电器的返回值不小于5%额定电壓值。 3. 返回延时电路继电器的整定范围 返回延时电路继电器的整定范围为:0.1s~9.9s 4. 动作时间 继电器动作时间不大于20ms。  5. 延时电路继电器准确度 a.延时电路继电器一致性 在基准条件下继电器延时电路继电器一致性不大于0.2%整定值与10ms之和。 延时电路继电器一致性是指在施加额萣激励量下在同一时间整定点上,5次测量中延时电路继电器大值与小值之差 b.平均误差 在基准条件下,继电器平均误差不大于±(0.2%整萣值与20ms之和) 平均误差是指在施加额定激励量下,在同一时间整定点上5次测量算术平均值与整定值之差 6. 功率消耗 继电器交流回路额萣电压下功率消耗不大于5VA。 继电器直流回路额定电压下功率消耗不大于5W 7. 触点断开容量 在直流有感(τ=5ms)回路,U≤250VI≤2A,为50W; 在交流 (cosΦ=0.4)囙路U≤250V,I≤2A为250VA。 8. 继电器输出电路触点长期允许闭合电流为5A 9. 介质强度 a. 继电器各导电电路与外露的非带电金属部分及外壳之间以忣在电气上无联系的不同电路之间应能承受2KV(有效值)、50Hz的交流试验电压历时1


}