采样孔开孔位置设置位置。

  目前得到了广泛的应用特別是大空间场所如高架仓库、物流仓库、影剧院等,但是很多人对于这类产品并不是很熟悉吸气式感烟火灾探测器本身就属于特种探测器,相对陌生也是很正常的今天笔者就和大家说说采样管以及采样孔开孔位置的设计。

  ?采样管内径为19-21毫米通常应使用外径25毫米、内径21毫米的采样管,推荐使用ABS管

  ?采样管的材料应适用于采样管的安装环境,或符合规定机构的要求的材料

  ?采样管结合處必须气密,并采用液体胶粘剂连接但探测器进气口除外。

  ?作为空气采样管/吸气式烟雾探测器采样管整个采样管不不应超过厂商建议的正常间隔或地方规范和标准所规定的正常间隔来进行确定。

  ?为了尽量减少弯曲应每隔1.5米或更短尺寸,或按地方规范和标准所述距离配置所有采样管。

  ?每根主采样管或分支采样管的远端应配备气密性良好的末端帽并采用液体胶粘剂确保气密。是否在末端帽上开孔取决于预先进行的采样管设计软件的计算

  ?采样管上的钻孔应光滑。 

  ?3毫米的采样孔开孔位置或其它适用尺寸的采样孔开孔位置(详细见设计图纸)的间隔不得超过地方规范和标准中所规定的传统探测器允许的最大间距中国以每个采样孔开孔位置按一个点型感烟火灾探测器来计算。AS1670标准的最大允许间距为10.2米英国防火系统协会(BFPSA)的最大允许间距为10.6米,美国防火协会(NFPA)的最大允許间距为30英尺(约9米)

  ?采样孔开孔位置应按规范或标准的规定确定每个采样孔开孔位置并粘贴标签。

  ?应考虑厂商关于采样孔开孔位置数量以及采样孔开孔位置与天花板或顶部结构、强制通风系统之间的间距的建议和标准

[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]

}

1)   分析房:分析小屋安装空调(寒冷哋区建议增加暖气)确保室温保持在5~40℃,分析房顶的水平位置低于采样点不少于2m(此距离与采样管线长度有关)。

2)   桥架:平台与分析小屋间嘚伴热管线、电缆线铺设要求走桥架桥架规格不小于150mm*100mm。平台上线缆铺设要求走桥架桥架规格不小于100mm*50mm。

4)   仪表风要求:洁净无油无水的仪表风(露点≤0oC)两路,一路敷设至分析小屋另一路铺设至平台,均以G1/2内螺纹球阀为终端具体压力和流量如下(单套):

?  客户有压缩氣源,则要求压力:0.3~0.7MPa流量:330L/min,压力和流量要稳定

参考环保标准HJ/T 76-2007,测量点的要求如下:

?  优先选择垂直管段和烟道负压区域垂直烟囱優先选择在烟囱的1/3处。

?  对于颗粒物CEMS应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于4倍直径,和距上述部件上游不小于2倍直径处

?  对于气態污染物CEMS,应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于2倍直径和距上述部件上游不小于0.5倍直径处。

?  对矩形烟道其当量直径为:D=2AB/(A+B),式中A、B为管道边长

?  环保验收对比孔应在烟气采样孔开孔位置断面下游约0.5米处预留。

?  当开孔位置无法以上要求时测量点开孔需要由環保检测部门和客户共同确定。

?  采样口处绕烟囱一周安装监测平台平台使用钢架结构支撑,并与烟道固定

?  安装平台宽度≥1.3米,防护栏高度≥1.2米平台的底面应使用防滑钢板。

?   在平台一侧建造上下平台用的梯子折梯:梯宽0.7m,踏步高≤0.3m护栏高0.7m。爬梯:梯宽0.5m踏步高≤0.3m,當梯段高度超过3m时应设防护笼护笼直径为0.7m。

7)   安装时使用的主要工具:

?  开孔钻及配用工具、水管等;钻头直径:30mm、60mm、90mm(砖烟道用)

?  安装CEMS楿关设备所涉及到的吊装设备;

?  不锈钢膨胀螺栓(金属):8mm;(现场实际使用)

?  不锈钢管卡膨胀螺栓(金属):8mm;(现场实际使用)

?  普通膨胀螺栓(塑料):6mm、8mm;(现场实际使用)

?  固定管子尺寸:20mm、40mm。(现场实际使用)

?  电缆护线管及其它常用材料(现场实际使用)

}