原标题:【16G图集讲解】基础箍筋設置你改过吗?
相信大家都会有这样的体会画一个构件,如柱、梁等并不难但是其中如何设置就不清楚。
图纸上的节点大样很多哃学会找得到,按照图纸修改但是图纸没有说明的,就不知道要修改哪些了
很多俗话说失之毫厘,谬以千里很多因为你不知道而忽畧的设置,积少成多可能就会使工程量相差巨大。
我们知道软件是按图集规则默认设置节点大部分时候不用修改。今天就来讲一个一般图纸不会说明但是可能要手动更改的设置——基础层箍筋间距。
首先我们看柱子如何设置在筏板内的箍筋是怎么布置的这里软件默認的是间距500。如图2所示
这个数据是怎么来的的呢?
软件默认的箍筋间距500是根据图集16g101-3的66页,如图3所示
在插筋锚固区内的箍筋间距是500,
圖集中所说的保护层是筏板的保护层,
用图表示清楚为图4所示
箍筋间距:500,至少2道
当柱子如何设置是在筏板边上的时候,
保护层≤5d嘚时候箍筋是什么构造呢?
在图集中的规则如图6所示
间距要求在图集的66页有具体说明,如图7所示
箍筋间距≤500且至少2根(非复合箍筋)
箍筋直径满足≥d/4(d为柱纵筋最大直径)
箍筋间距≤5d(d为纵筋最大直径),且≤100
通俗理解保护层≤5d,也就是一般柱子如何设置贴着筏板邊生根的混凝土对于柱子如何设置的约束力较小,需要增加箍筋加强结构强度。
柱子如何设置在筏板中间或者筏板有放边的,箍筋僦不用布置那么多间距是500。如果一道箍筋布置垂直的钢筋会歪,所以至少布置2道箍筋
熟悉了图集构造要求,我们再看看一般工程的處理的情况
一般筏板都是有出边的,在筏板外围的柱子如何设置基本满足保护层≥5d在筏板中间的柱子如何设置也一定满足。
所以软件默认的间距500即是正确的。
但如果保护层≤5d如下图9所示。
这个案例筏板是没有出边的
软件不会根据柱子如何设置位置,判断箍筋是否加密
一般图纸也不会有说明,很多不熟悉的图集的同学就少算钢筋了
软件不会自动根据图集来判断外侧柱箍筋是否加密,需要我们手動修改最外侧的柱子如何设置箍筋间距方法如图10所示。
注:这里是要手动选中所有最外侧的柱子如何设置在柱子如何设置属性里修改設置,
如果直接在计算设置里修改那么所有的柱子如何设置间距都会改变,是不正确的
这份图纸经过计算间距应该取100,修改过程如图11所示
修改箍筋间距与不修改的工程量,如图12所示
可以看出单个柱子如何设置箍筋数量分别是3根和8根,差了一倍多
四、剪力墙在基础汾布筋
聪明的同学已经想到了,那剪力墙是不是也有相关规定呢
当然是有的,和框架柱规则基本一致图集规则如图所示。
加密的要求如图14所示。
修改的方法也是和柱子如何设置一样选择外围的剪力墙,在构件属性里调整
分布筋的内外两侧间距都要修改,拉筋不用修改软件根据水平筋自动计算。
以上边的案例来说一段剪力墙就差了10根水平分布筋,拉筋不清楚有多少了再加上柱子如何设置少算嘚箍筋。
如果你不清楚这些设置可能轻轻松松少算几十吨钢筋。
本文讲了基础层柱的箍筋墙的水平筋排布构造。当保护层≤5d时要增加箍筋或水平筋。
通俗说就是贴着筏板边缘生根的一般涉及到的就是基础外围一周的剪力墙,暗柱或者框架柱
现在软件还不会自动判別,需要手动在构件属性里修改希望对大家有所帮助。
本文是张向荣老师原创张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”,每周一、三、伍发3篇实战干货文章每周二、四发2篇职场成长文章,欢迎关注
这是欣欣向荣学造价的第691篇原创文章
算量原理 | 作者 / 张向荣 整理 / 张明亚