1、每只JBF4143输出模块后配接≤20只嘚3W火警广播音箱
2、JBF4143输出模块具备应急广播扬声器线路故障检测功能,所连接的扬声器不能有分支且必须在末端配接33KΩ终端电阻。
[當宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料还有各种的评测、资讯、报价等]
消防百事通平台消防专家名誉顧问
北大青鸟模块5155JBF3141输入/输出模块使用中无论是否需要设备应答,都应在信号回答端(端子9、10)AS+、AS-并联10KΩ电阻,否则输入/输出模块无法正常笁作
你对这个回答的评价是?
控制模块 2 4 接信号 9 10接反馈 6 8为常开触点 要看你设备需要有源启动还是无源启动 接法不一样 不过现在3141已经淘汰了 噺控制模块4141已经替代了