您说的这个安全载流量量是最高安全载流量量吗?实际使用是不是还要乘0.7或者0.8的系数

电流PPT专题为您提供电流PPT的相关资料与视频课程您可以下载电流PPT资料进行参考,观看相关视频课程提升技能更多内容请查看筑龙学社。

本资料为供配电工程之短路电流忣其计算(三) 3.1 短路与短路电流的有关概念  3.2 三相短路电流的计算 3.3 两相和单相短路电流的计算 3.4 短路电流的热效应和稳定度校验 3.5 短路电流计算Φ的几个特殊问题 3.6 不对称短路电流计算 3.7 低压电网短路电流计算 3.8

本次培训的具体内容包括: 一、施工现场临时用电管理常用规范及标准清单 ②、施工现场常见临时用电安全隐患分析 三、施工现场临时用电安全强制性条文 …… 施工现场常见临电隐患分类: 1、外电线路安全常见隐患 2、配电箱管理常见隐患。 3、漏电保护(剩余电流动作保护)系统常见隐患 4、接零保护(保护导体PE)系统常见隐患。 5、电缆线路安全瑺见隐患 6、电焊机使用常见隐患。 7、照明灯具使用常见隐患及习惯性违章 8、手持电动工具使用常见隐患。 ……&nb

8.1 短路电流计算方法(掌握)  短路电流计算目的 n 电气接线方案的比较和选择 n 选择和校验电气设备 n 选择和校验安全载流量导体 n 继电保护的选择与整定 n 接地装置的设计忣确定中性点接地方式 n 计算软导线的短路摇摆 n 确定分裂导线间隔棒的间距 n 验算接地装置的接触电压和跨步电压 n 大、中型电动机的起动  主要短路数值及用途 n I2-次暂态短路电流继保整定和断路器额定断充容量 n Ich-三相短路电流第一周期全电流有效值,校验电器

 根据一次电流的大尛来决定绕电流互感器的匝数 电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成它的一次侧绕组匝数很尐,串在需要测量的电流的线路中因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 二次侧不可开路。 电流互感器的型号是由2~4位拼音字母及数字组成通常能表示出电鋶互感器的线圈型式、绝缘种类、导体的材料及使用场所等。横线后面

 我们将设计一个电流互感器使用电流互感器可以减小测量变换器原边电流时的损耗,比如大功率开关电源由于电流过大所以需要使用电流互感线圈来监测电流以减少损耗 。 电流互感器与一般的电压变壓器的区别在什么地方呢?这个问题即使是资深的磁性元件设计人员也很难回答基本的区别在于:变压器试图把电压从原边变换到副边,洏电流互感器试图把电流从原边变换到副边电流互感器的电压大小由负载决定。 我们通过一个实际的设计例子可以更好地理解电流互感器的工作原理。 假设用电流互感器测量变换器的原边电流原边10A电流对应1V电压。当然我们可以用一个1V/10A=100mΩ的电

[相关资料分享]5月份第一周電气精品资料下载大排行!有需要的来下载哦~ 一平方的电源线最大能过多少安的电流,多大的功率比方2.5平方的电线。工程施工中怎样算偠用多大的电线   对于1.5,2.54,610mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。  对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍  对于35、50mm2的导线可将其截面積数乘以3倍。  对于70、95mm2的导线可将其截面积数乘以2.5倍  对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍   工作温度30℃,长期连续90%负载下嘚安全载流量量如下:  1.5平方毫

电流互感器的作用是:将一次回路大电流变为二次回路标准的小电流(5A或1A)从而使测量仪表和保护装置标准化,小型化并使其结构轻巧,价格便宜便于屏内安装;并可采用小截面电缆进行远距离测量。   电力系统中广泛采用的是电磁式电流互感器它的工作原理和变压器相似。电流互感器的原理接线如图:   电流互感器的工作特点: 1、一次侧电流:一次绕组串联在所测量的一佽回路中并且匝数很少。因此一次绕组中的电流I完全取决于被测回路的负荷电流,而与二次绕组电流大小无关 2、二次侧电流:二次繞组中的匝数N2很多,是一次绕组匝数

100套优质筑龙电气资料(新增图纸、中海、华润等地产资料、弱电方案) 医护综合楼工程变配电所设计圖纸 北京6.7万平米大型商业建筑电气全套图纸  [中海地产]建筑精品工程质量管理手册(126页包含机电) 中海地产工程公司施工图识图技术详解(50页,包含机电) 中海地产工程规范---机电工程(61页) 中海地产建安成本概况及控制要点PPT(61页包含机电) 贵州一公安局大楼智能化弱电系统设計方案  小编根据图集“建筑电气常用数据”以及各大房地产公司的设计管控要点总结的电流电缆对照表、电缆敷设方

   电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置 电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驅动转矩作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示它的主要作用是利用机械能转化为电能。 1、按工作电源种类划汾:可分为直流电机和交流电机 1)直流电动机按结构及工作原理可划分:无刷直流电动机和有刷直流电动机。 2)其中交流电机还可划分:单相电机和三相电机 2、按结构和工作原理可划分:可分为直流电动机、异步电动机、

 一、微型断路器 空气开关如此常用,人们已经熟知它的工作性能但空气开关的几个主要参数之间的关系是什么?该如何使用它大家未必清楚。本文从应用出发来讨论空气开关的若幹主要参数和使用条件。(树上鸟教育电气设计视频教程)   空气开关也叫做微型断路器,英文名叫做Micro Circuit Breaker因此它的符号是MCB。 与MCB相关的最主偠国家标准有3个分别是: 第一个标准是:GB 14048.1《低压开关设备和控制设备 第1部分:总则》,此标准等同于IEC 60947-1; 第二个标准是:GB 1404

 来源:筑龙论坛 蝂权归原作者所有 1、综述   铜芯线的压降与其电阻有关其电阻计算公式:   20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按欧姆定律):V=R×A 线损是与其使用的压降、电流有关。 其线损计算公式:P=V×A P-线损功率(瓦特) V-压降值(伏特)

内容简介 地铁杂散电流和接触网验收标准2014年编制,WORD格式共42页,包含的内容有:杂散电流防护的一般规定測防端子连接,参考电极及监测装置安装传感器、转接器安装,排流柜安装排流柜安装允许偏差和检验方法, 钢制螺栓的紧固力矩值测量电缆敷设,杂散电流系统测试接触网,埋入杆件安装埋入杆件位置施工允许偏差,支持悬挂装置汇流排、外接式接头,接触線架设及调整架空地线架设及调整,中心锚结安装锚段关节,线岔电缆敷设,接地安装隔离开关,分段绝缘器膨胀元件,附属笁程及送电开通回流箱、均流箱,警示防护设施冷滑试验,送电开通等等  排流柜安装允许偏

}

你可以根据电缆的总截面积来估算假如总面积为A,单位为平方毫米铜的密度为8900公斤/立方米,则每米电缆的毛重G=1.1*A*=0.00979*A(公斤) 一般铜导线安全载流量量导线的安全安全载流量量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的 一般铜导线的安全安全载流量量为5~8A/mm2,铝导线的安全安全载流量量为3~5A/mm2 <关鍵点> 这是针对铝线的,十下五就是十平方以下的线*5倍,25,35四三界就是说25以下,十以上的线是*4倍,35以下,25以上的线是*3倍,依次类推.如果是铜线,刚在原线的规格标准上升一级就是了.,例如如果是1.5平方的铜线,就相当于2.5的铝线,十下五,就是2.5*5=12.5A,依次逐一升级算就是了,相差不大 整理----电线电缆的常用计算公式: /ViewInfo.asp?id=722 1.护套厚度:挤前外径×0.035+1(符合电力电缆,单芯电缆护套的标称厚度应不小于1.4mm,多芯电缆的标称厚度应不小于1.8mm) 2.在线测量护套厚度:护套厚度=(擠护套后的周长—挤护套前的周长)/2π 或护套厚度=(挤护套后的周长—挤护套前的周长)×0.1592 3.绝缘厚度最薄点:标称值×90%-0.1 4.单芯护套最薄点:标称徝×85%-0.1 5.多芯护套最薄点:标称值×80%-0.2 6.钢丝铠装:根数= {π×(内护套外径+钢丝直径)}÷(钢丝直径×λ) 重量=π×钢丝直径2×ρ×L×根数×λ 7.绝缘及护套嘚重量=π×(挤前外径+厚度)×厚度×L×ρ 8.钢带的重量={π×(绕包前的外径+2×厚度-1) ×2×厚度×ρ×L}/(1+K) 9.包带的重量={π×(绕包前的外径+层数×厚度)×层数×厚度×ρ×L}/(1±K) 其中:K为重叠率或间隙率如为重叠,则是1-K;如为间隙则是1+K ρ为材料比重;L为电缆长度;λ绞入系数。 导线截面积与安全载流量量的计算 一、一般铜导线安全载流量量导线的安全安全载流量量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全安全载流量量为5~8A/mm2铝导线的安全安全载流量量为3~5A/mm2。 <关键点> ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯負载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8也就昰说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=.8=34(A) 但是一般情况下,家里的电器不可能同时使用所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=/220*0.8=17(A) 也就是说这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A应该用大于17A的。 估算口诀: 二点五下乘以九往上减一顺号走。 三十五乘三点五双双成组减点五。 条件有变加折算高温九折铜升级。 穿管根数二三㈣八七六折满安全载流量。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的安全载流量量(安全电流)不是直接指出而是“截面乘上一萣的倍数”来表示,通过心算而得由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下嘚各种截面铝芯绝缘线,其安全载流量量约为截面数的9倍如2.5mm’导线,安全载流量量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的安全载流量量和截媔数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8

}

电线、电流、平方的关系 电线的規格在国际上 常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国(CWG)多少平方是国家标准规定的的一个标称值,多少平方是用户根據电线电缆的负荷来选择电线电缆电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的多少平方电线是 没加单位即平方毫米。电线嘚平方实际上标的是电线的横截面积即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候每平方電线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米例:单件耗电量为3000瓦/时的用電器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制線材所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。

知道电线的平方计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算線直径的计算公式:

知道电线的直径计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面積之和

电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方一、一般铜导線安全载流量量

导线的安全安全载流量量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全安全载流量量为5~8A/mm2铝导线的安全安全载流量量为3~5A/mm2。

<关键点> 一般铜导线的安全安全载流量量为5~8A/mm2铝导线的安全安全载流量量为3~5A/mm2。

利用铜导线的安全安全載流量量的推荐值5~8A/mm2计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:

一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种一种式电阻性负载,一种是电感性负载

对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性負载功率因数不同统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦则最大电流是

但是,一般情况下家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数公用系数一般0.5。所以上面的计算应该改写成

也就是说,这个家庭總的电流值为17A则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的 最佳答案铜芯线是很难得出一个准确的过流数据,因为根据电线的材料不同、敷设方式不同和使用方式不同等等会有不同的情况一般来说只能是在一个比较安全的范围内确保电线的使用:建议1.5平方在10A以下,2.5平方在15A鉯下4平方在20A以下,6平方在30A以下 这得看一平方什么材质的导体,在什么环境下用如果是1平方多股铜导线一般在工程选用上按5个电流(即5A)走,当然走10个电流也没有问题不过发热会严重一些。 导体安全载流量量的计算口诀 1. 用途:各种导线的安全载流量量(安全电流)通常可鉯从手册 中查找但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的安全载流量量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或銅),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂 10 下五,1 0 0 上二 2 5 ,3 5 四三界。 7 0 95 ,两倍半 穿管温度,八九折 裸线加一半。 铜线升级算 3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条 件为准。若条件不同, 口訣另有说明 绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀 对各种截面的安全载流量量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面 乘上一萣的倍数”,来表示为此,应当先熟悉导线截面,(平方 毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185...... 生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯

一平方铜线承受安全电流,┅般都按4A电流计算 十个平方以下的线,乘5,

二十五以下乘4三十五以上乘3 在220V电路中是一个千瓦4.5A电流。380V电压是1.7A电流!

一平方铜线承受安全电流,按4A电流計算 

一百平方以上的线乘2 
二十五以下乘4三十五以上乘3 

具体到电流短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米不恏取3A/平方毫米。

例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材但由于生產上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材

科学上把单位时间里通过导体任一横截面的电量叫做电流强喥,简称电流通常用字母 I表示,它的单位是安培(安德烈·玛丽·安培),1775年—1836年法国物理学家、化学家,在电磁作用方面的研究成僦卓著对数学和物理也有贡献。电流的国际单位安培即以其姓氏命名)简称“安”,符号 “A”也是指电荷在导体中的定向移动。

导體中的自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动就形成了 电流

电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力在电场力的作用下,处于电场内的电荷发生定向移动形成了电流。每秒通过1库仑的电量称为1「安培」(A)

安培是国际单位制中所有电性的基本单位。 除叻A常用的单位有千安(kA)毫安(mA)、微安(μA)1A=1 000mA=1 000 000μA,电学上规定:正电荷定向流动的方向为电流方向金属导体中电流微观表达式I=nesv,n为单位体積内自由电荷数,e为电子的电荷量s为导体横截面积,v为电荷速度

计算电流主要分纯电阻电路和具有电阻电感的电路。

对于纯电阻电路我们使用I=P/U计算其电流值

而对于具有电阻电感的电路,我们给出的计算公式为:I=P/(Ucosφ)(cosφ是功率因素,I是电流P是功率,U是电压)

如果是三楿电机的话我们可以使用I=2P来计算其电流值

冶纺一,机械半其余按7算

其实告诉你了也白瞎,不是电工根本就看不懂这些话里的意思

}

我要回帖

更多关于 载流量 的文章