艾得森EA600变频器端子控制外接端子是数字输入Dl1.还是DⅠ2是起停?


为变频器端子控制的主电路提供通断控制信号的电路称为控制电路。其主要任务是完成对逆变器开关器件的开关控制和提供多种保护功能控制方式有模拟控制和数字控制两种。目前已广泛采用了以微处理器为核心的全数字控制技术采用尽可能简单的硬件电路,主要靠软件完成各种控制功能以充分發挥微处理器计算能力强和软件控制灵活性高的特点,完成许多模拟控制方式难以实现的功能=控制电路主要由以下部分组成:

1)运算电路運算电路的主要作用是将外部的速度、转矩等指令信号同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定变频器端子控制的输出频率和电壓

2)信号检测电路。将变频器端子控制和电动机的工作状态反馈至微处理器并由微处理器按事先确定的算法进行处理后为各部分电路提供所需的控制或保护信号。

3)驱动电路驱动电路的作用是为变频器端子控制中逆变电路的换流器件提供驱动信号。当逆变电路的换流器件為晶体管时称为基极驱动电路;当逆变电路的换流器件为SCR、IGBT或GTO时,称为门极驱动电路

4)保护电路。保护电路的主要作用是对检测电路得到嘚各种信号进行运算处理以判断变频器端子控制本身或系统是否出现异常状况。当检测到异常状况时进行各种必要的处理,如使变频器端子控制停止工作或抑制电压、电流值等


A变频器端子控制输入端子控制方法

C变频器端子控制的起停控制电路

D变频器端子控制正反转控淛电路

E变频器端子控制的外接两地控制电路

G变频器端子控制制动及保护控制电

A1:变频器端子控制输入端子控制方法


一、模拟控制端子信号輸入方法

1.模拟电压控制端子VRF 改变模拟输入电压值,可以改变变频器端子控制的输出频率应用时的两种情况及特点:


2.模拟电流控制端孓IRF

大多是反馈信号或远程控制信号。

A2:接点控制端子的通断控制


接点控制端子是以“通”、“断”来进行控制的因此其控制信号也是以“囿”和“无”相区别。应用时可由以下信号进行控制:

将需要控制的端子由手动开关、继电器触点开关及PLC的接点输出量等进行控制图4-2所礻为用继电器的KA1、KA2动合触点控制变频器端子控制的正转和反转;用点动开关SB控制复位等。

接点开关控制的控制电路与变频器端子控制没有矗接的电联系应用时无需考 虑它们之间的相互影响。


用晶体管的“饱和”与“截止”作为开关信号当给晶体管基极加入控制信号时,晶体管饱和导通此时相当于开关闭合;当没有控制信号时晶体管截止,此时相当于开关断开

3.光电耦合器开关控制

由光电耦合器作为端子的开关控制信号,当给光电耦合器通入电流光电二极管发光,光电三极管饱和导通相当于开关闭合;当光电耦合器没有信号输入,光电三极管截止相当于开关断开。光电耦合器控制的控制电路与变频器端子控制之间各自构成回路也没有电的联系,使用方便



B:接點控制端子的通断控制



低压断路器QF主要有两个作用:一是隔离作用,当变频器端子控制需要检修时或者因某种原因而长时间不用时,将QF切断使变频器端子控制与电源隔离;二是保护作用,当变频器端子控制的输入侧发生短路等故障时进行保护。

①变频器端子控制在刚接通电源的瞬间对电容器的充电电流可高达额定电流的2~3倍。

②变频器端子控制的进线电流是脉冲电流其峰值常可能超过额定电流。

③变频器端子控制允许的过载能力为150%、1min

所以,为了避免误动作低压断路器的额定电流IQN≥(1.3~1.4)IN,其中IN为变频器端子控制的额定电流

①可通过按钮方便地控制变频器端子控制的通电与断电。

②变频器端子控制发生故障时可自动切断电源。

注意请不要用接触器起动囷停止变频器端子控制,这样将降低变频器端子控制的寿命

由于接触器自身并无保护功能,不存在误动作的问题故选择原则是,主触點的额定电流IKN≥IN

变频器端子控制的输出端一般不接接触器。如由于某种需要而接入时如工频切换电路图4.2所示的KM2,则因为电流中含有较強的谐波成分故变频器端子控制的主触点的额定电流 IKN≥1.5IMN。其中IMN是电动机的额定电流


4. 制动电阻RB和制动单元YB(1)主要作用

电动机在工作频率下降过程中,将处于再生制动状态拖动系统的动能要反馈到直流电路中,使直流电压UD不断上升(该电压通常称为泵升电压)甚至可能达到危险的地步。因此必须将再生到直流电路的能量消耗掉,使UD保持在允许范围内制动电阻RB就是用来消耗这部分能量的。

制动单元YB昰由GTR或IGBT及其驱动电路构成其功能是当直流回路的电压UD超过规定的限值时,接通耗能电路使直流回路通过制动电阻RB释放能量。


C1:变频器端孓控制的起停控制电路



接触器KM:控制变频器端子控制接通或断开电源

中间继电器KA:控制变频器端子控制起动或停止。通过接触器KM的按钮SB1可以使变频器端子控制运行或停止可以通过变频器端子控制起动控制用端子(STF,STR)来使变频器端子控制运行或停止此时应设定Pr.79=2(外部操莋模式)。

只有当接触器接通电源后KM的常开触点闭合,此时按下变频器端子控制起动按钮SB3中间继电器线圈KA才会得电并自锁,KA的常开触點闭合接通变频器端子控制的STR或STF端子,变频器端子控制开始运行

在KA线圈电路中串联KM的常开触点,是保证KM未吸合前继电器KA线圈不得电,从而防止先接通KA的误动作而当KA接通时,其常开触点闭合使停止按钮SB2失去作用从而保证了只有在电动机先停机的情况下,才能使变频器端子控制切断电源

在图4.4所示的控制电路中,串入了报警输出端子B-C的常闭触点其作用是当变频器端子控制发生故障而报警时,B-C触点断開使KM和KA线圈失电,将变频器端子控制的电源切断

1.将控制回路的电源端子R1、S1接到变频器端子控制主触点之前

在变频器端子控制的保护回蕗动作后,需要保持异常信号的输出时请将控制回路的电源端子L11、L21连接到KM的一次侧。

2.改变电动机的旋转方向

如果电动机的旋转方向反了可以不必更换电动机的接线,而通过以下方法来更正:

(1)继电器的常开触点KA由正转端子STF接到反转端子STR上

(2)接至STF端子上的接线不变,而通过功能预置来改变旋转方向例如三菱FR-S540变频器端子控制就可以通过将Pr.7的设定值变为1来实现。

3.变频器端子控制电源侧接接触器的原因

當变频器端子控制通过外接信号进行控制时一般不推荐由接触器KM来直接控制电动机的起动和停止。这是因为:

(1)控制电路的电源在尚未充电至正常电压之前其工作状况有可能出现紊乱。尽管近代的变频器端子控制对此已经作了处理但所作的处理仍须由控制电路来完荿。因此其准确性和可靠性难以得到充分的保证。

(2)通过接触器KM切断电源时变频器端子控制已经不工作了,电动机将处于自由制动狀态不能按预置的减速时间来停机。

(3)变频器端子控制在刚接通电源的瞬间充电电流是很大的,会构成对电网的干扰因此,应将變频器端子控制接通电源的次数降低到最少程度

C2:PLC控制的变频器端子控制起停电路


采用PLC控制变频器端子控制起停运行时,首先根据控制要求确定PLC的输入输出,并给这些输入输出分配地址这里的PLC采用三菱FX2N-48MR继电器输出型PLC,变频器端子控制采用三菱FR-A540变频器端子控制其起停控淛的I/O分配如表4.1所示。



由于变频器端子控制采用外部操作模式所以设定Pr.79=2。


D1:变频器端子控制正反转控制电路



按钮SB1、SB2用于控制接触器KM从而控制变频器端子控制接通或切断电源;

按钮SB3、SB4用于控制正转继电器KAl,从而控制电动机的正转运行;

按钮SB5、SB4用于控制反转继电器KA2从而控制電动机的反转运行;

在KA1和KA2线圈电路中串入KM的常开触点,是为了实现正转与反转运行只有在接触器KM已经动作、变频器端子控制已经通电的状態下才能进行

在SB2按钮两端并联继电器KA1、KA2的常开触点用以防止电动机在运行状态下通过KM直接停机。

D:变频器端子控制的外接两地控制电路


如圖4.6所示当三位选择开关SA合至A时,由电位器RPA调节转速;当SA合至B时由电位器RPB调节转速。变频器端子控制起动端子STF一直闭合


为了克服电位器控制缺点,采用变频器端子控制中的升、降速端子进行两地控制如图4.7所示。SB3和SB4是A地的升、降速按钮;SB5和SB6是B地的升、降速按钮首先通過参数预置使变频器端子控制的RH和RM端子具有升降速调节功能:

Pr.79=2(外部操作模式);

Pr.59=1(使“遥控方式”有效);

Pr.182=2(在遥控方式中,使RH端孓具有升速功能);

Pr.181=1(在遥控方式中使RM端子具有降速功能)。

只要“遥控方式”有效通过RH和RM端子的通断就可以实现变频器端子控制嘚升降速,而不用电位器来完成

在A地按下SB3或在B地按下SB5按钮,RH端子接通频率上升,松开按钮则频率保持,即具有记忆功能;在A地按下SB5戓在B地按下SB6按钮RM端子接通,频率下降松开按钮,则频率保持从而在异地控制时,电动机的转速都是在原有的基础上升降的很好地實现了两地控制时速度的衔接。


E:变频器端子控制并联控制电路


变频器端子控制的并联运行、比例运行多用于传送带、流水线的控制场合

┅、由模拟电压输入端子控制的并联运行

(1) 变频器端子控制的电源通过接触器由控制电路控制;

(2) 通电按钮能保证变频器端子控制持续通电;

(3) 運行按钮能保证变频器端子控制连续运行,且运行过程中变频器端子控制不能断电;

(4) 停止按钮只用于停止变频器端子控制的运行而不能切断变频器端子控制的电源。

(5) 任何一个变频器端子控制故障报警时都要切断控制电路从而切断变频器端子控制的电源。

(1) 空气开关QF控制电蕗总电源KM控制两台变频器端子控制的通、断电;

(2) 两台变频器端子控制的电源输入端并联;

(3) 两台变频器端子控制的VRF、COM端并联;

(4) 两台变频器端子控制的运行端子由继电器触点控制。

3. 控制电路的设计过程

(1) 两台变频器端子控制的故障输出端子串联在控制电路中;

(2) 通电按钮与KM的动合觸点并联使KM能够自锁,;保持变频器端子控制持续通电。

(3) 断电按钮与KM线圈串联同时与运行继电器动合触点并联,受运行继电器的封锁

(4) 運行按钮与运行继电器KA的动合触点并联,使KA能够自锁保持变频器端子控制连续运行。

(5) 停止按钮与KA线圈串联但不影响KM的状态。

4.变频器端子控制功能参数码设定:

两变频器端子控制的速度给定用同一电位器若同速运行,可将两变频器端子控制的频率增益等参数设置相同;若比例运行根据不同比例分别设置各自的频率增益,每台变频器端子控制的输出频率由各自的多功能输出端子接频率表指示


二、由升降速端子控制同速运行

(1) 两台变频器端子控制要同时运行,运行速度一致且调速通过各自的UP、DOWN端子实现,即两变频器端子控制的UP、DOWN端子偠由同一个器件控制;

(2) 两台变频器端子控制能通过各自的UP、DOWN端子微调输出频率;

(3) 两台变频器端子控制的规格型号、加/减速时间必须相同

(4) 任何一个变频器端子控制故障报警时均能切断控制电路,变频器端子控制主电路由KM断电

(5) 各台变频器端子控制的输出频率要由面板上的LED数碼显示屏或数字频率计进行指示。

(6) 此控制电路多应用于控制精度不很高的场合如纺织、印染、造纸等多个控制单元的联动传动中。

(1) 空气開关QF控制电路总电源KM控制两台变频器端子控制的通、断电;

(2) 两台变频器端子控制的电源输入端并联;

(3) 两台变频器端子控制的FWD端子、UP端子、DOWN端子分别由同一继电器的动合触点控制;

(4) 两台变频器端子控制的UP端子、DOWN端子接入按钮可进行频率微调。

3. 控制电路的设计过程

(1) 两台变频器端子控制的故障输出端子串联在控制电路中;

(2) 通电按钮与KM的动合触点并联使KM能够自锁,;保持变频器端子控制持续通电。

(3) 断电按钮与KM线圈串联同时与控制运行的继电器动合触点并联,受运行继电器的封锁

(5) 停止按钮与KA线圈串联,但不影响KM的状态

(6) 控制UP、DOWN端子触点的继电器茬主电路断电时不能得电,可将KM辅助动合触点与运行端子、UP端子、DOWN端子继电器线圈串联实现

4.变频器端子控制功能参数码的设定

(1) 分别设萣两台变频器端子控制的多功能输入端子为UP端子和DOWN端子。

(2) 变频器端子控制由外端子控制运行

变频器端子控制的总故障报警动断接点30B、30C串聯在控制电路中,可在发生故障报警时切断变频器端子控制电源


G:变频器端子控制制动及保护控制电路


1.复习变频器端子控制制动单元、制動电阻工作原理

2.制动单元、制动电阻保护电路

除了选择时要满足制动需要外还要有一定的保护措施,以防止制动单元、制动电阻过热洏造成火灾事故常用的制动电阻保护电路如图4-10所示。


当制动电阻由于频繁使用过热时安装在电路中的KH热动断继电器触点断开,使变频器端子控制的外部报警THR端子与CM断开变频器端子控制立即停止输出,并发出报警

二、电动机带抱闸的控制电路

某些工作场合,当电动机停止运行后不允许其再滑动例如起重设备,当重物悬在空中时如果电动机停止运转必须立即将电动机转子抱住,不然重物会下滑这昰不允许的,因此需要电动机带有抱闸功能

当电磁线圈未通电时,由机械弹簧将闸片压紧使转子不能转动处于静止状态;当给电磁线圈通入电流,电磁力将闸片吸开转子可以自由转动,处于抱闸松开状态

将变频器端子控制的多功能接点输出端子设为频率到达功能,動合触点输出→频率到达预置为0.5Hz

f<0.5Hz时变频器端子控制内部常开接点断开→抱闸继电器线圈失电→机械弹簧将闸片压紧转轴→转子不转动,靜止

f>0.5Hz时,变频器端子控制内部常开闭合→抱闸继电器线圈得电→电磁力将闸片吸开→转轴自由转动→电动机起动运行

常用的电动机抱闸控制电路如图4-11所示


H:变频器端子控制的工频切换电路


4.8.1 继电器控制的工频切换电路

有些变频器端子控制内部不具备工频与变频的自动切换功能,欲实现该功能可以利用继电器来实现。

(1)用户可根据工作需要选择“工频运行”或“变频运行”

(2)在“变频运行”时,一旦變频器端子控制因故障而跳闸时可自动切换为“工频运行”方式,同时进行声光报警

如图4.8所示,接触器KMl用于将电源接至变频器端子控淛的输入端KM2用于将变频器端子控制的输出端接至电动机,KM3用于将工频电源直接接至电动机热继电器FR用于工频运行时的过载保护。

在图4.8Φ接触器KM2和KM3绝对不允许同时接通,互相间必须有可靠的互锁否则,变频器端子控制的输出端子U、V、W直接接电源而烧坏

根据控制要求,确定工频切换系统的输入输出信号并给出I/O分配地址,如表4.3所示

Pr.79=2(外部操作模式);

Pr.1=50Hz(上限频率);Pr.2=0Hz(下限频率);Pr.7=3s(加速時间);Pr.8=3s(加速时间)。

PLC的梯形图如图4.14所示

步0~步6是工频运行段。

步11~步18是变频运行段

步23~步29是变频跳闸段。


I :PLC控制的变频器端子控淛多段速电路


如图4.11所示用按钮X0(SB)控制变频器端子控制的电源接通或断开(即KM吸合或断开),用X10(SB1)控制变频器端子控制的起动和停止(即STF端子闭合与否)这里每组的起动和停止都只用一个按钮,利用PLC中ALT(交替)指令实现单按钮起停控制SA1~SA7是速度选择开关,此种开关保证这7个输入中不可能两个同时为ONPLC的输出Y0接变频器端子控制的正转端子STR,控制变频器端子控制的起动和停止PLC的输出Y1、Y2、Y3分别接转速选擇端子RH、RM、RL,通过PLC的程序实现三个端子的不同组合从而使变频器端子控制选择不同的速度运行。


Pr.79=3(组合操作模式);

Pr.7=2s(加速时间);

Pr.8=2s(减速时间);


}

    mi1:参数中设定为复位

    rb1(500s)、rc1(501s):继电器常闭輸出点在变频器端子控制报警时断开工作线路

    你对这个回答的评价是?

}

内容提示:艾得森变频器端子控淛说明书-ADS-AG系列说明书

文档格式:PDF| 浏览次数:9| 上传日期: 23:46:38| 文档星级:?????

}