对于会议系统建筑工程技术专业有什么要求?

2中华人民共和国行业标准施工现場临时建筑物技术规范
JGJ/T188-2009批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期:201071

中国建筑工业出版社2009北京

3中华人民共和国住房和城鄉建设部公告第420号关于发布行业标准《施工现场临时建筑物技术规范》的公告现批准《施工现场临时建筑物技术规范》为行业标准编号為JGJ/T189-2009201071日起实施。
本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行中华人民共和国住房和城乡建设部

根据原建设部《关于印发的通知》(建标[号)的要求,规范编制组经广泛调差研究认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准并在广泛征求意见的基础上,制定了本规范本规范的主要技术内容是:1、总则;2、术语;3、基本规定;4、基地与总平面;
5
、建筑设计;6、建筑防吙;7、结构设计;8、建筑设备;9、建筑安装;10、质量验收;11、使用与维护;12、拆除与回收;附录A活动房质量检查表;附录B建筑设备安装质量检查记录表;附录C临时建筑工程质量验收记录表。
本规范由住房和城乡建设部负责管理由福建建科建筑设计院有限公司负责具体技术內容的解释。执行过程中如有意见或建议请寄送福建建科建筑设计院有限公司(福州市鼓楼区省府路83号运管大厦七层,邮编350001 本规范主编單位:福建建科建筑设计院有限公司中国建筑第七工程局有限公司本规范参编单位:福建省工程建设科学技术标准化协会福建省建筑设计研究院福建二建建设集团公司福建六建建设集团有限公司中建七局第三建筑工程公司
福建省建设工程质量安全监督总站榕东活动房股份有限公司本规范参加单位:莆田学院中南大学防灾科学与安全技术研究所陕西省建设工程质量安全监督总站本规范主要起草人:王韶国  薛经秋王世杰    杨家轩  王凤官 徐志胜  姚建强本规范主要审查人员:叶可明 温伯银 王甦 郝玉柱 张忠庚 李达明 郑云河 2  术语  ………………………………………………………………………………………2
3
基本规定  …………………………………………………………………………………3
4
基地与总平面  ………………………………………………………………………………4
4.1 
基地  …………………………………………………………………………………4
4.2 
总平面  ………………………………………………………………………………4
建筑设计  …………………………………………………………………………………5
5.1 
一般规定  ……………………………………………………………………………5
5.2 
辦公用房  ……………………………………………………………………………5
5.3 
生活用房  ……………………………………………………………………………6
建筑防火  …………………………………………………………………………………8
结构设计  …………………………………………………………………………………10
7.1 
一般规定  …………………………………………………………………………10
7.2 
材料  ………………………………………………………………………………11
7.3 
荷载及荷载效应  …………………………………………………………………13
7.4 
地基与基础  ………………………………………………………………………14
7.5 
活动房设计与构造要求  …………………………………………………………15
7.6 
砌体建筑设计与构造要求  ………………………………………………………18
7.7 
围挡  ………………………………………………………………………………19
建筑设备  …………………………………………………………………………………21
8.1 
一般规定  …………………………………………………………………………21
8.2 
给水排水  …………………………………………………………………………21
8.3 
采暖、通风与空调  ………………………………………………………………23
8.4 
电气  ………………………………………………………………………………24
施工安装  …………………………………………………………………………………27
9.1 
一般规定  …………………………………………………………………………27
9.2 
活动房施工  ………………………………………………………………………28
9.3 
砌体建筑施工  ……………………………………………………………………31
9.4 
围挡施工  …………………………………………………………………………32
9.5 
建筑设备安装  ……………………………………………………………………33
10
质量验收  ………………………………………………………………………………35
10.1 
一般规定  …………………………………………………………………………35
10.2 
活动房验收  ………………………………………………………………………35
10.3 
砌体建筑验收  ……………………………………………………………………36
10.4 
圍挡验收  …………………………………………………………………………37
10.5 
建筑设备验收  ……………………………………………………………………37
11 
使用与维护  ……………………………………………………………………………39
11.1 
使用  ………………………………………………………………………………39
11.2 
维护  ………………………………………………………………………………40
12 
拆除与回收  ……………………………………………………………………………41
12.1 
一般规定  …………………………………………………………………………41
12.2 
活动房拆卸  ………………………………………………………………………42
12.3 
砌体建筑拆除  ……………………………………………………………………42


12.4 
回收  ………………………………………………………………………………42附录A 活动房质量检查表 …………………………………………………………………44附录B 建筑设备安装质量检查记录表 ……………………………………………………49附录C 臨时建筑工程质量验收记录表 ……………………………………………………51本规范用词说明  ……………………………………………………………………………52引用标准名录  ………………………………………………………………………………53附:条文说明  ………………………………………………………………………………55

1.0.1  为加强建筑工程和市政公用工程施工现场临时建筑物工程建设和使用管悝保障作业人员的安全和健康,保护生态环境节约资源,规范施工现场临时建筑物的建设和使用制定本规范。
1.0.2 
本规范适用于房屋建築工程和市政公用工程施工现场临时建筑物的设计、制作、施工安装、验收、使用与维护、拆除与回收
1.0.3 
施工现场临时建筑物的建设和使鼡应执行国家有关节能、节地、节水、节材和环境保护等法规。
1.0.4 
本规范规定了施工现场临时建筑物的建设、使用、拆除及回收的基本技术偠求当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行
1.0.5 
施工现场临时建筑物的建设、使用、拆除忣回收除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定

将装配式建筑的构、配件拆解并卸下的过程。
   
对建筑物无法重复使鼡的构建进行肢解、破碎、拆毁的过程

3.0.1 临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计,并应经企业技术负责人准备后方可实施临时建築的施工安装、拆卸或拆除应编制是施工方案,并应由专业人员施工、专业技术人员现场监督
3.0.2
临时建筑建设场地应具备路通、水通、电通、讯通和平整的条件。
3.0.3
临时建筑、施工现场、道路及其他设备的布置应符合消防、卫生、环保和节约用的的有关要求
3.0.4
临时建筑层数不噫超过两层。
3.0.5
临时建筑设计使用年限应为5
3.0.6
临时建筑结构选型应遵循可循环利用的原则,并应根据地理环境、使用功能、荷载特点、材料供应和施工条件等因素综合确定
3.0.7
临时建筑不宜采用钢筋混凝土楼面、屋面结构;严禁采用钢管、毛竹、三合板、石棉瓦等搭设简易的臨时建筑物;严禁将夹芯板作为活动房的竖向承重构件使用。
3.0.8
临时建筑所采用的原材料、构配件和设备等其品种、规格、性能等应满足設计要求并符合国家现行标准的规定,不得使用已被国家淘汰的产品
活动房主要承重构件的设计使用年限不应小于20年,并应有生产企业、生产日期等标志活动房构件的周转使用次数不宜超过10次,累计使用年限不宜超过20年当周转使用次数超过10次,累计使用年限不宜超过20姩当周转使用次数超过10次或累计使用年限超过10年时,应进行质量检测合格后方可继续使用。
3.0.10
临时建筑应根据当地气候条件采取抵抗風、雪、雨、雷电等自然灾害的措施。

4.1.1  临时建筑不应建造在易发生滑坡、坍塌、泥石流、山洪等危险地段和低洼积水区域应避开水源保護区、水库泄洪区、濒险水库下游地段、强风口和危房影响范围。且应避免有害气体、强噪声等对临时建筑使用人员的影响
4.1.2 
当临时建筑建造在河沟、高边坡、深基坑边时,应采取结构等加强措施
4.1.3 
临时建筑不应占压原有的地下管线;不应影响文物和历史文化遗产的保护与修复。
4.1.4 
临时建筑的选址与布局应与施工组织设计的总体规划协调一致

4.2.1  办公区、生活区和施工作业区应分区设置,且应采取相应的隔离措施并应设置导向、警示、定位、宣传等标识。
4.2.2 
办公区、生活区应位于建筑物的坠落半径和塔吊
4.2.3
临时建筑与架空明设的用电线路之间应保持安全距离。临时建筑不应布置在高压走廊范围内
4.2.4 
办公区应设置办公用房、停车场、宣传栏、密闭式垃圾收集容器等设施。
4.2.5 
生活用房宜集中建设成组布置,并设置室外活动区域
4.2.6 
厨房、卫生间宜设置在主导风向的下风侧。

5.1.1 临时建筑各类用房的功能配置应根据建设规模与现场情况确定。
5.1.2 
临时建筑的平面设计应根据场地条件、使用要求、结构选型、生产制作等情况确定并应符合现行国家标准《建筑模數协调统一标准》GBJ2的规定。
5.1.3 
餐厅、资料室应设在临时建筑的底层会议室宜设在临时建筑的底层。
5.1.4 
办公用房、宿舍宜采用活动房围挡宜选鼡彩钢板
5.1.5 
临时建筑的体形宜规整,应有自然通风和采光,并应满足节能要求
5.1.6 
临时建筑外窗可开启面积不应小于整窗面积的30%,并有良恏的气密性、水密性和保温隔热性能办公用房和宿舍的窗地面积比不宜小于1/7
5.1.7
严寒和寒冷地区外门应设置防寒设施夏热冬暖和夏热冬冷地区的外窗宜设置外遮阳。
5.1.8
屋面、外墙、外门窗应有防止雨、雪渗漏的措施
5.1.9
临时建筑地面应具有防水、防潮、防虫等措施,且应至尐高出室外地面150㎜,临时建筑周边应排水通畅无积水。
51.10
临时建筑屋面应为不上人屋面

5.2.1  办公用房宜包括办公室、会议室、资料室、档案室等。
5.2.3
办公室人均使用面积不应小于4㎡会议室使用面积不宜小于30㎡。

6.0.1  临时建筑场地应设有消防车道且消防车道的宽度不应小于4.0m,净空高度不应小于4.0m
6.0.2 
临时建筑的耐火等级、最多允许层数、最大允许长度、防火分区的最大允许建筑面积应符合表6.0.2的规定:

6.0.2  临时建筑的耐火等级最多允许层数、最大允许长度、防火分区的最大允许建筑面积

防火分区的最大允许面积(m

    2  对于成组布置的临时建筑,每组数量不应超過10幢幢与幢之间的间距不应小于3.5m,组与组之间的间距不应小于8.0m
    1 
临时建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区、同一防火分区的每个樓层其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
对于两层临时建筑当每层建筑面积不大于200m2,时应至少设两个安全出口戓疏散楼梯;当每层的建筑面积不大于200㎡且第二层使用人数不超过30人时,可设置一个安全出口或疏散楼梯当临时建筑超过两层时,应按現行国家规范《建筑设计防火规范》GB     3  房间门至疏散楼梯的距离不应大于25.0m采用自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹芯板作围护结构的房间门至疏散楼梯的距离不应大于15.0m
6.0.5 
使用温度超过80℃的场所不应采取自熄性轻质材料做芯材的彩钢夹心板。
6.0.6 
厨房墙体的耐火极限不应小于0.50h厨房灶具、烟道等高温部位应采取隔热防火措施。
6.0.7 
100㎡临时建筑应至少配备2具灭火级别不少于3A的灭火器厨房等用火场所应适当增加灭火器的配置数量。

7.1.1  临时建筑的结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法以分项系数设计表达式进行计算。
7.1.2 
临时建筑结构应按照承載能力极限状态和正常使用极限状态进行设计
7.1.3 
临时建筑结构应满足抗震、抗风的设计要求,并应进行基础和地基强度计算
7.1.4 
临时建筑结構的安全等级不应低于为三级;结构重要性系数不应小于0.9
7.1.5 
临时建筑的抗震设防类别应为丁类
7.1.6 
临时建筑结构的结构计算模型应符合其主偠受力特征和构造状况。
7.1.7 
临时建筑的结构体系应符合下列规定:
    2 
结构布置宜规则、对称质量和刚度沿建筑物高度方向的变化宜均匀;
    3 
所囿构件之间应有可靠的连接和必要的锚固、支撑,保证结构的刚度和整体性
7.1.8 
办公用房、宿舍宜采用钢框架、钢排架或门式刚架等承重结構体系;食堂宜选用钢框架或门式刚架轻型钢结构承重体系。
7.1.9 
活动房和砌体建筑的层高、总高度及跨度限值不宜超过表7.1.9的规定7.1.9  活动房囷砌体建筑的层高、总高度及跨度限值

7.1.10  附着在临时建筑上的设施、设备应与主体结构进行可靠的连接,并应进行受力验算
7.1.11
钢结构主要受仂构件的防火保护层应根据临时建筑的耐火等级进行设计。
7.1.12
在活动房的设计文件中应明确钢材除锈等级与方法、防火与防腐涂料性能及涂層厚度等要求
7.1.13 
活动房闭口截面构件沿全长和端部均应焊接封闭。当主构件采用两根C型薄壁型钢焊接制作时应在C型薄壁型钢外侧接缝处進行防水密封处理。

7.2.1  现浇混凝土强度等级不应低于C20预制混凝土构件的强度等级不应低于C25
7.2.3 
活动房承重结构用的钢材宜根据结构型式、荷載特征以及工作环境等因素综合选用并应符合下列规定:
    1
冷弯薄壁型钢、轻型热轧型钢、圆钢拉杆和连接钢板等,应采用符合现行国家標准《碳素结构钢》GB/T700Q235钢或《低合金高强度结构钢》GB/T1591Q345
7.2.4 
钢材的强度设计值、性能指标应满足现行国家标准《钢结构设计规范》GB50017和《冷彎薄壁型钢结构技术规范》GB50018的要求,并应符合下列规定:
    1 
经退火、焊接、热镀锌等热处理的冷弯薄壁型钢构件不得采用冷弯效应强度设计徝
7.2.5 
承重砌体材料的选用应符合下列规定:
轻型瓦材屋面用承重木材的强度等级应符合现行国家标准《木结构设计规范》GB50005的规定。7.2.7压型钢板可选用具有PE涂层的彩钢板或镀锌钢板用于非承重的彩钢板厚度不应小于0.4㎜,彩钢板用于屋面时彩钢板的厚度不应小于0.5
7.2.8
用于承重彩鋼夹芯板的芯材体积密度不应小于15Kg/m3,用于非承重彩钢夹芯板的芯材体积密度不应小于12Kg/m3;板与芯材的粘结强度不应小0.1MPa
7.2.9 
计算下列情况的结构構件和连接时,本规范第7.2.4条规定的强度设计值应乘以下列相应的拆减系数:
        3
)两构件的连接采用搭接或其间填有垫板的连接以及单盖板嘚不对称连接:0.90.上述几种情况同时存在时,其折减系数应连乘

7.3.1  楼面均布活荷载标准值及其组合值系数应符合7.3.1的规定。

7.3.1  楼面均布活荷载標准值机器组合值系数

注:1、屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑应取两者中的较大值;
    4
、表中未列出的楼面均布活荷载标准值应按现荇国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009执行。
7.3.2 
风荷载、雪荷载的取值应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009执行
7.3.3 
临时建筑结构在永久荷载、可变荷载作用下的内力和变形可采用弹性分析的方法计算。
7.3.4 
分析临时建筑的刚架、屋架、檩条的内力时应考虑由于负风压作用引起构件内力变化的不利影响,且永久荷载的荷载分项系数应取1.0
7.3.5
临时建筑结构构件按按承载能力极限状态设计时,应根据国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的要求采用荷载效应的基本组合进行计算
7.3.6
临时建筑结构构件按正常使用极限状态设计时,应采用荷载效应的标准组合计算变形并应符合相关变形限值的要求。
7.3.7 
计算临时建筑结构构件和连接时荷载效应组合、荷载分项系数、荷载组合系数的取值,应满足现行國家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定

7.4.1  基础应埋入稳定土层;埋置深度不宜小于0.3m,严寒与寒冷地区基础埋深应符合现行行业标准《冻汢地区建筑地基基础设计规范》JGJ118的有关规定
7.4.2 
同一结构单元的基础宜采用同一类型,基础底面宜埋置在同一标高上当基础底面不在同一標高上时,应按1:2的台阶逐步放坡
7.4.3 
临时建筑宜采用天然地基,并应符合下列规定:
1
地基承载力特征值不应小于60kpa当遇到松散填土、暗浜时,应根据地基承载力要求进行地基处理或加固;
2
对于符合本规范表7.1.9限值的临时建筑可按照工程项目或邻近场地的岩土工程勘察报告进行哋基承载力验算;
3
对于不符合本规范表7.1.9限值的临时简直,应按照临时建筑所在位置的岩土工程勘察报告进行地基承载力验算
7.4.4 
活动房宜采鼡现浇混凝土基础,活动房基础设计除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关要求外尚应符匼下列规定:
7.4.5 
砌体建筑、砌体围挡宜采用砖、石砌筑的条形基础或混凝土条形基础;基础的构造和尺寸除应满足现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007等现行国家标准外,尚需符合下列规定:
软弱土层上的砌体条形基础应设置地圈梁地圈梁宽度不宜小于200mm,高度不应小于120mm;纵向钢筋不应小于4φ12箍筋直径应不小于φ6,箍筋间距应不大于250mm
7.4.6 
彩钢板围挡宜采用预制混凝土基础基础的构造和尺寸除了满足现行國家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的要求外,尚应符合下列规定:
7.4.7 
湿陷性黄土、膨胀土等特殊地质上的地基基础应按国家现行有关标准嘚规定进行处理

7.5.1  活动房的设计应遵循标准化、定性化及通用化的原则。
7.5.2
活动房结构构件设计应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结构技術规范》GB 50018、《钢结构设计规范》GB 50017的规定
7.5.3 
活动房节点应按照通用性强、连接可靠、坚固耐用,适应多次拆装的原则进行设计;各结构构件の间的连接应采用螺栓连接不得采用现场焊接。可按刚接平板支承设计;基柱脚地脚螺栓的直径不应小于12mm数量不少于4根。
7.5.4
钢柱脚可采鼡预埋锚栓与柱脚板连接的外露式做法并应符合下列规定:
    2 
门式钢架结构承重体系可采用铰接柱脚;钢排架、钢框架承重体系应采用刚接柱脚;

柱脚锚栓应采用Q235钢或Q345钢制作,直径不宜小于16mm数量不应少于4根。锚固长度不宜小于锚栓直径的25倍;当锚栓的锚固长度小于锚栓直徑的25倍时可加锚板,锚板厚度不宜小于12mm
7.5.5
活动房的节点构造应符合下列要求:
    2 
钢排架承重体系中梁与柱或主梁与次梁之间应采用直径不尛于12mm的螺栓连接,连接螺栓的数量应根据计算确定并不应少于2个。
7.5.6
活动房的柱间垂直支撑宜分布均匀其形心宜靠近侧向力(风荷载)的作用線并应符合下列规定:
    1 
当采用钢排架轻型钢结构承重体系时,在山墙、端跨应设置外墙柱间垂直支撑中间跨应间隔设置柱间垂直支撑。长度超过18m应增设一道隔墙并应符合山墙的规定;;
    2 
当采用钢框架或门式钢架轻型钢结构承重体系时,在山墙、两端跨河外墙纵向长度沒45m应设置一道柱间垂直支撑;
当采用带花篮式调节螺栓的交叉圆钢作为外墙柱间垂直支撑时圆钢的直径不应小于10mm,圆钢与构件的夹角应茬30°60°之间宜为45°楼面板、屋面板应与主体结构可靠连接并符合下列要求:
7.5.7 
当采用钢排架轻型钢结构承重体系时,应设置屋面垂矗支撑并应符合下列规定:
    1
在设置纵向柱间垂直支撑的开间应同时设置屋面垂直支撑;
    2
当屋架跨度不大于6M时,沿跨度方向设置的屋面垂矗支撑不应少于2道;
    3
当屋架跨度大于6M时沿跨度方向设置的屋面垂直支撑不应少于3道;
7.5.8 
活动房屋面水平支撑的设置应符合下列规定:
    1
设置縱向柱间支撑的开间宜同时设置屋面横向水平支撑。当采用钢排架轻型钢结构承重体系时宜在屋架的上、下弦同时设置屋面横向水平支撐;
    2
未设置屋面垂直支撑的屋架间,相应于屋面垂直支撑的屋架上、下弦节点处应沿房屋纵向设置通长的刚性系杆;
    3
在柱顶、屋脊处应设置沿房屋纵向通长的刚性系杆刚性系杆可有檩条兼作,檩条应按压弯杆件验算其强度、刚度和稳定性;
    4
由支撑斜杆组成的水平桁架其矗腹杆应按刚性系杆考虑。
7.5.9
山墙屋架的腹杆与山墙立柱宜上下对齐在立柱与腹杆连接处沿立杆内、外两侧应设置长度不小于2m的条形连接件,并采用螺栓连接
7.5.10
楼板、屋面板应与主体结构可靠连接,并应符合下列规定:
    1
采用木楼板时宜将木格栅和木楼板预制成标准的装配單元,木楼板装备单元的支承长度不应小于35mm木格栅的间距不应大于600mm。木格栅可采用矩形、木基材工字形截面截面尺寸应通过计算确定;
    2
上弦节点处的檩条与屋架上弦应通过檩托板用螺栓连接;
7.5.11 
活动房结构构件的厚度应符合下列规定:
    1
主要承重构件的钢板厚度不应小于2.0mm;苴不宜大于6.0mm;用于檩条和墙梁的冷弯薄壁型钢的壁厚不宜小于1.5mm
    2 
结构构件中受压板件的最大宽厚比应符合现行国家标准《冷弯薄壁型钢结構技术规范》GB 50018的规定。
7.5.12
构件的允许长细比不宜超过表7.5.12 的限值

主要承重构件(如受压柱、梁式桁架中的受压杆等)

檩条、楼面板、屋面板、围护墙板

注:L为受弯构件的长度。
7.5.15 
走道托架应采用螺栓与结构柱可靠连接当走廊宽度超过1.0米时,走道托架端部应设置落地柱
7.5.16
活动房結构构件不宜采取对接焊接的方式进行拼接,当需要采用焊接时焊接的形式、焊缝质量等级要求、焊接质量保证措施等除应满足现行国镓标准《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018的要求外,尚应符合下列规定:
    1
梁、柱的拼接应设置在杆件内力较小的节间内且应与杆件等强;
    3 
焊接材料应与主体金属材料相匹配,当不同强度等级的钢材连接时可采用与低强度钢材相适应的焊条;

7.6.1  砌体建筑的结构静力计算应采用剛性方案,横墙间距不应大于16米并应符合下列规定:
    1 
墙体布置应闭合纵横墙的布置宜均匀对称,在平面内宜对齐;同一轴线上的窗间墙寬度宜均匀;纵、横墙交接处应有拉结措施烟道、通风道等竖向孔道不应削弱墙体承载力。
7.6.2 
砌体建筑的屋盖宜采用钢木或轻钢屋架
7.6.3 
砌體建筑应在屋架下设置闭合的钢筋混凝土圈梁,并应符合下列规定:
    1 
圈梁宽度应与墙厚相同高度不应小于120mm,圈梁纵向配筋不应少于4φ10鋼筋搭接长度按受拉钢筋确定,箍筋宜为φ6250mm
7.6.4 
砌体建筑应在外墙、大房间四角设置钢筋混凝土构造柱,并符合下列规定:
7.6.5 
屋盖应有足够嘚承载力和刚度;屋架端部必须用直径不小于Φ14的锚栓与圈梁或构造柱锚固锚栓的数量须经过计算确定,且不少于2
7.6.6 
檩条与桁架上弦錨固应根据屋架跨度、支撑方式及使用条件选用螺栓或其它可靠的锚固方法。
7.6.7
屋盖应根据结构的形式和跨度、屋面构造及荷载等情况选用仩弦横向支撑或垂直支撑

8.1.1  建筑设备设计应做到安全可靠、经济合理、维护管理方便,并应整体协调
8.1.2 
临时建筑应考虑声、光、废弃物等對环境的影响,并应采取综合治理措施确保周边环境安全。
8.1.3 
临时建筑应采用节能和节水的措施并应采用节能型设备和节水型器具。

8.2.1  临時建筑宜设置室内、外给水排水系统
8.2.2 
临时建筑的市政引入管上应设水表,各用水点可根据管理的需要分别设置水表
8.2.3 
临时建筑的水源可采用市政水源或自备水源。生活给水的饮用水系统、杂用水系统和热水系统的水质应满足使用要求并应符合国家现行相关卫生标准的规萣。
8.2.4 
临时建筑的用水定额宜根据用途、卫生器具完善程度和区域条件等因素,按现行的国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015及有关标准確定
8.2.5 
生活给水系统应充分利用城镇给水管网的水压直接供水。当城镇管网的压力无法满足使用要求、且供水条件许可时宜采用管网叠壓供水方式。
8.2.6 
市政引入管严禁与自备水源供水管道直接连接生活饮用水管网严禁与非饮用水管网连接。严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接
8.2.7 
临时建筑的生活用水和施工用水,应在引入管后分成各自独立的给水管网其施工用水管网的起端应采取防回流污染措施。
8.2.8 
当采用非饮用水或自备水源作为施工、冲洗和浇洒等用水时应采取防止误饮误用的措施。
8.2.9 
生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置且应有明显的标识。生活饮用水池(箱)应采用独立的结构形式且不宜埋地设置,且应采取防污染措施
8.2.10 
临时建筑各用沝点压力应满足使用要求。各配水横管的给水压力大于0.35MPa时应设置减压或调压设施。
8.2.11 
室内、外给水系统应采用卫生安全、耐压、耐腐蚀、連接密封性好的管材、配件和阀门并应采取有效措施防止管网漏损现象。
8.2.12 
在严寒地区和寒冷地区等有可能结冻的场所给水排水管道和設施应采取防冻措施。
8.2.13 
临时建筑宜应设置饮水供应点饮水供应点不得设在易被污染的场所。
8.2.14 
浴室等场所宜设置热水供应系统热水供应系统热源的选择,根据施工现场、当地气候和自然资源条件综合确定并宜优先利用可再生能源。
8.2.15 
燃气热水器、电热水器必须带有保证使鼡安全的装置当采用燃气作为热源时,除平衡式燃气热水器外其他燃气热水器不得在淋浴室内,并应设置可靠的通风排气设备
8.2.16
卫生器具内无水封的、在室内排水沟与室外排水管道连接处应设置水封装置,其水封深度不得小于50
8.2.17 
生活饮用水储水箱(池)的泄水管和溢鋶管、开水器和热水器的排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式
8.2.18 
食堂内排水宜与其它排水系统分开单独设置,并應采取隔油处理的措施

8.2.19  化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30m
8.2.20 
室内、外排水应有组织地排放不得污染周边环境和水体。
8.2.21 
排水系统应按污水和雨水分流的原则设计在水资源紧缺地区,宜根据施工现场和区域降雨情况采取雨水收集回用的措施。
8.2.22 
排入城市下水道、明沟(渠)和自然水体的污、废水应根据排放要求进行处理并应达到规定的排放标准。
8.2.23 
临时建筑消防给水设置应根据各类用房的性质、面积、层数等因素按照国家现行有关消防火规范执行。

8.3.1  严寒地区和寒冷地区临时建筑宜设采暖设施
8.3.2 
最热月平均室外气温不低于25℃地区的临時建筑可设置空调设备。
8.3.3 
当办公室、会议室、宿舍、员工文娱活动室及餐厅等房间设置空调时夏季空调室内设计温度不宜低于26℃,冬季涳调室内设计温度不宜高于18℃
8.3.4 
当公共淋浴室设置采暖设施时,采暖室内设计温度宜为25℃并应有防止烫伤的措施。
8.3.5 
临时建筑内严禁采用奣火采暖
8.3.6 
设置空调及采暖时、宜采用单元式空调机或多联式空调机。
8.3.7 
除电力充足和供电政策支持外不应采用直接电热式采暖供热设备。
8.3.8 
浴室、厕所、盥洗室等当利用自然通风不能满足室内卫生要求时,应采用机械通风其排风换气次数不应小于10/小时。
8.3.9 
空调室外机应統一安装其安装位置应统一设计。室外机应设置在通风良好、便于散热的地方并应避开人行通道。安排并应避开人行通道设置。
8.3.10 
空調设备的冷凝水应有组织排放冷凝水不应直接与污水管或雨水管连接。

8.4.1  临时建筑的低压配电应采用交流50Hz220/380V当由施工专用变压器或独立變压器供电时,低压配电系统接地型式应采用TN系统;当由地区共用低压电网供电时低压配电系统接地型式应与原系统一致。
8.4.2 
变配电室设置应符合下列规定:
    1 
应靠近电源进线侧不宜设在多尘、水雾或有腐蚀性气体的场所,如无法远离多尘水雾或腐蚀性气体的场所时,不應设在污染源的下风侧;
    3 
不应设在厕所、浴室、厨房或其它经常积水场所的正下方也不宜与厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所贴邻。
8.4.3 
自备发电机电源必须与城市电线路电源连锁严禁并列运行。
8.4.4 
室外配电采用架空线路时架空线必须采用绝缘导线。架空线必须架设在專用电杆上严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
8.4.5 
接户线的档距不宜大于25m档距超过25m时,宜设接户杆
8.4.6 
接户线在档距内不得有接头,進线处离地高度不得小于2.5m进户线过墙处应穿管保护。接户线最小截面应符合表8.4.6规定

8.4.7  室外配电采用电缆线路时,严禁沿地面明敷电缆線路应采用悬挂式架空或埋地敷设,并应避免机械损伤和介质腐蚀
8.4.8 
室内配线必须采用绝缘导线或电缆。木屋盖吊顶内的电线应采用金屬管配线,或采用带金属保护层的绝缘导线
8.4.9 
室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿电工套管、金属线槽、阻燃性刚性塑料导管(槽)或钢索敷设。
8.4.10
电器和导体的选择、配电线路的保护和敷设应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的有关规萣。
8.4.11
每幢临时建筑进线处应设置电源箱并应设置具有隔离作用及短路保护、过负载保护和接地故障保护作用的电器。
8.4.12 
漏电保护器的选择應符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般要求》GB/Z6829和《剩余电流动作保护装置安装和运行》GB 13955的规定
8.4.13 
临时建筑的照明应优先采用高咣效光源和高效灯具。照度标准应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的有关规定
8.4.14 
照明方式的确定应符合下列要求:
    2 
同一场所内的鈈同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
    3 
对于部分作业面照度要求较高只采用一般照明不能满足要求的场所,宜采用混合照奣
8.4.15 
照明控制方式的选择应符合下列规定:
    1 
充分利用天然光并根据天然光的照度变化控制各分区的电气照明。
8.4.16 
白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯及其镇流器等不应直接安装在木构件等可燃材料上直接安装在可燃材料表面的灯具,应采用标有标志的灯具
8.4.17 
照明系统中的每一单楿分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过25个当插座为单独回路时,每一回路插座数量不宜超过10个(或组)用于计算机电源的插座數量不宜超过5个(或组)。
8.4.18 
在照明分支回路中不应采用三相低压断路器对多个单相分支回路进行控制和保护
8.4.19 
配电回路应将照明回路和插座回路分开,插座回路应有防漏电保护措施食堂的用电设备终端配电回路应装设剩余电流动作保护器。
用于插座回路和用电设备终端配電回路的剩余电流动作保护器的额定动作电流值不应大于30mA额定动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所配电的剩余电流动作保护器其额定动作电流值不应大于15mA,额定动作时间不应大于0.1s安装于潮湿或有腐蚀介质场所的剩余电流动作保护器应采用
8.4.21 
宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,且不宜小于1.5kW接户线截面(mm2)接户线架设方式 接户线长度(m)铜线 铝线1025 6.0 8.4.22  宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求確定,且不应少于2个电源插座不宜集中在一面墙上设置。当居室内设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等应另设专用电源插座。
8.4.23 
接地装置宜采用共用接地网接地电阻值应按设备要求的最小值确定。
8.4.24 
临时建筑应设总等电位联结有洗浴设施的卫生间应设局部等电位联结。
8.4.25 
临时建筑的电气防火、应急照明和疏散指示标志应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定
8.4.26 
办公室应设置电话終端插座,宜设置宽带信息插座文体活动室宜设电视终端插座。


9.1.1 
临时建筑的构件应按设计要求制作活动房、轻钢屋架等构件制作应在苼产车间内完成,不得在施工现场进行
9.1.2 
原材料、构配件和设备进场时,应提供相应的产品合格证、材质证明和检测报告对于活动房,還应提供建筑、结构图纸和安装施工说明书及使用说明书
9.1.3 
临时建筑施工前应对结构构件的质量进行检查当结构构件的变形、缺陷超出允許偏差时,应进行修正处理并应经检验合格后方可使用。
9.1.4 
进场的构件、设备和材料应根据施工顺序和场地情况合理布置堆放区域、分类堆放避免挤压变形、冲击损伤,并有防水、防火、防倾倒措施
9.1.5 
钢构件主梁起拱量宜为主梁跨度的2‰-3‰
9.1.6 
临时建筑安装施工前应根据設计图纸和施工专项方案,对操作工人进行技术交底
9.1.7 
块材、水泥、钢筋、外加剂等除应有产品的合格证书、产品性能检测报告外,尚应囿材料主要性能的进场复验报告
9.1.8 
临时建筑的场地及基础应符合下列要求:
    2 
地基承载力及地基处理应满足设计要求,并应查清基础部位是否存在溶洞、坟墓等地下空洞
    3 
基础混凝土强度、预埋件的位置及标高应符合设计要求。基础施工完成后应经过相关负责人签字验收
    4 
混凝土基础梁的质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关要求。基礎定位轴线、截面尺寸、支承顶面和地脚螺栓位置允许偏差应符合表9.1.8的规定

基础的混凝土强度应达到设计强度的75%时,方可进行上部建筑粅的施工或安装
9.1.9 
临时建筑的施工安装应采取安全防护措施。

9.2.1  活动房原材料、构配件和设备进场时应按下列规定进行验收:
钢构件不应奣显变形、损坏和严重锈蚀,油漆应完好构配件的焊接部位不得脱焊,焊缝表面不得有裂纹、焊瘤等缺陷;
2
楼梯踏步板与外廊走道板应囿防滑措施栏杆构造和高度应符合第6.0.4条的规定;
3
彩钢夹芯板外观质量和尺寸允许偏差应符合表9.2.1-1和表9.2.1-2的规定;

构配件验收记录应按本规范附录A中表A.0.1执行。

9.2.2  安装前应对活动房的平面位置和标高等定位线进行复测并应对基础、轴线等进行复核及验收,无误后方可进入下道工序
9.2.3 
活动房的主要受力构件在安装过程中应保证其稳定,并应在安装就位后进行校正、固定
9.2.4 
主框架安装应符合下列要求:
    1 
安装顺序宜从山牆一端向另一端推进;刚架在形成稳定的空间体系前,应采用临时支撑或拉索给予固定
    2 
梁、柱、屋架等构件之间采用螺栓连接时,接触媔必须紧贴严密螺栓孔应无损干净,螺栓应紧固
    1 
嵌入式墙板安装,可在型钢柱安装时镶入槽内也可在型钢柱就位后从上方滑入槽内;上、下板之间的搭接缝应采用企口缝,上板的外侧面向下搭接搭接长度应在8mm15mm之间。
    2 
门窗可与墙壁板同时就位安装并应在校正其垂矗度、平整度和固定后,在接缝处施打玻璃密封胶安装完成后应对框和玻璃进行成品保护。
9.2.7 
屋面板的安装应符合下列要求:
    2 
瓦楞形彩钢夾芯板与檩条间应采用对穿螺栓连接屋面板的螺栓孔应在工厂内预留,不得现场打孔孔内应设置带法兰的尼龙管,孔的位置应设置在瓦楞的顶部螺栓应设有橡胶套圈和金属垫圈,螺栓间距应不大于500mm
    3 
屋面板应安装平稳、檐口平直,板的搭接方向应正确一致屋面包角鋼板、泛水钢板等构配件的搭接应顺主导风向或顺水流方向,搭接部位应符合设计要求搭接长度不小于1OOmm。屋脊引水板用自钻钉固定在屋媔板上
    4 
铺设屋面板时,不得集中堆荷作业人员也不得在未固定的屋面板上行走。
9.2.8 
楼、地面板安装应符合下列要求:
    1 
楼、地面板安装应茬楼、地面梁和水平拉杆安装完毕后进行楼板、地板应搁置在楼、地面梁(桁架)上,应安装牢固平稳锁定装置应齐全有效。
    2 
木地板、木格栅的安装质量应符合现行国家标准《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209的有关规定
    3 
楼板、地板应咹装平稳、拼缝紧密。楼板、地板与墙板之间的缝隙应采用30mm*5mm的压边条封边
9.2.9 
楼梯、栏杆安装应符合下列规定:
    1 
结构构件安装完毕后,可立即安装楼梯楼板铺设完毕后,应立即安装栏杆
    2 
楼梯的坡度应符合设计要求,用螺栓与楼面梁之间应用螺栓可靠连接;栏杆与楼面、楼梯应连接牢靠
9.2.10 
金属构件防锈油漆受到破坏时,应补刷相同颜色防锈漆
9.2.11
活动房钢构件与其他材料之间应防止相互服饰,并应符合下列规萣:
9.2.12 
活动房应进行施工质量检查并应按本规范附录AA.0.2执行。

9.3.1  砌体建筑施工质量宜符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的有关规定
9.3.2  
砌筑砂浆必须按砂浆配合比配制,并在砂浆保塑时间内使用完毕不得使用隔夜砂浆。
9.3.3 
砌块(砖)在砌筑前应按国家现行有关标准的要求润湿。
9.3.4 
墙体转角处及墙体与钢筋混凝土构造柱之间必须按设计要求设置拉结钢筋
9.3.5 
砌體每日砌筑高度不应大于2.4m,每次连续砌筑高度不应大于1.5m
9.3.6 
砌体的转角处和交接处应同时砌筑,必须留置的临时间断处应砌成斜槎
9.3.7 
砌筑时鋪浆应均匀、平整,并应随铺随砌;灰缝砂浆应饱满不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
9.3.8 
应在砌体完成3天后进行屋架安装工序
9.3.9 
砌体的轴线忣垂直度允许偏差应符合表9.3.9的规定。

9.4.1  砌体围挡施工除应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的规定外尚应符合下列规定:
    1 
砌体基础应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
9.4.2 
彩钢板围挡构件进场验收应符合下列规定:
    1 
彩钢板的高度应满足设计要求其波距、波高及侧向弯曲尺寸允许偏差应符合表9.4.2的规定;

2 彩钢板的基板不应有裂纹,涂层不应有肉眼可见的裂纹、剝落等缺陷

彩钢板与横梁之间应采用铆钉或螺栓连接间距不宜大于200mm

彩钢板受到损伤或油漆剥落的部位应采用防锈漆及时补刷


9.5.1 
建筑设備安装质量宜符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243、《建筑工程电氣施工质量验收规范》GB50303的有关规定。
    1 
给水管道接口严密不渗漏管道应进行水压试验,试验压力为管道压力的1.5
    3 
给水管道在埋地时,应茬当地的冰冻线以下当在冰冻线以上铺设时,应做可靠的保温措施在无冰冻地区,埋地敷设时管顶的覆土厚度不得小于500mm

    5  排水管道埋设前应进行闭水试验排水应通畅,无堵塞管接口无渗漏。
9.5.3 
卫生间、厨房、浴室地面坡向正确排水通畅,无积水;管道穿楼板部位無渗漏
9.5.4 
公共厨房设置的排气装置管道接口应严密,排气通畅
9.5.5 
空调设备安装位置应满足设计要求,支架安装牢固
9.5.6 
电器配置应满足设计偠求;配电箱、柜的金属框架接地可靠,装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸编织铜线连接且有标识。
9.5.7 
电线、电缆敷设应符匼下列要求:
    2 
电线、电缆敷设后应进行绝缘电阻测试其绝缘电阻值应符合规范规定;
9.5.8 
插座间的接地线不得串联连接。
    1 
连接应采用搭接焊焊接应牢固可靠,焊缝不应有咬肉、夹渣、裂缝、气孔等缺陷
    2 
圆钢与圆钢、圆钢与扁钢连接时,焊接长度应为圆钢直径的6倍并应双媔施焊;扁钢与扁钢连接时,焊接长度为扁钢宽度的2倍且不得少于三面施焊;
    3 
当采用人工接地极时,垂直接地体应与地面垂直当有两個以上接地极时,其间距应大于5m
9.5.10 
建筑设备应进行安装质量检查,并按本规范附录B执行

10.1.1  临时建筑宜在施工安装完工后进行一次性验收。
10.1.2 
臨时建筑的质量验收应按本规范附录C的规定执行
10.1.3 
临时建筑相关技术文件和验收合格报告等验收资料应单独汇编成册,并移交使用单位归檔保管
10.1.4 
临时建筑应在验收合格后,方可交付使用当临时建筑质量不符合要求时,可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定进行处理并应在重新验收合格后交付使用。

10.2.1  活动房安装质量验收宜符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB

10.3.1   砌体建筑施质量验收应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203、《混凝土结构工程施工质量验收規范》GB

有关分项、子分部工程施工质量验收合格;

应有完整的质量控制资料;

观感质量验收合格
10.3.4 
对有裂缝的砌体验收,应符合下列规定:
   1 
对有可能影响结构安全性的砌体裂缝应由有资质的检测单位检测鉴定,需返修或加固处理的待返修或加固后进行二次验收;
   2 
对不影響结构安全性的砌体裂缝,应予以验收对明显影响使用功能和观感质量的裂缝,应进行处理
10.3.5 
对混凝土强度的检验,宜以在混凝土建筑哋点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据也可根据合同的约定,采用非破损或局部破损的检测方法按国家现行有关标准的規定进行。

10.5.1  建筑设备质量验收宜符合现行国家标准《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB 50243、《建筑工程电气施工质量验收规范》

1) 墙板预留的水、电、空调等设施安装部位正确;
2)
给排水管道安装固定牢固接头严密、通水后无渗漏,使用方便;
3)
电气电线管槽应牢固接头及插座等接线牢固,位置适宜绝缘完善有效;
4)
电气照明灯具、开关应安装牢固、位置适宜,使用方便;
5)
空调室外机安装牢固空调冷媒管安装平整、美观。

11.1.1  临时建筑使用单位应建立健全安全保卫、卫生防疫、消防、生活设施的使鼡和生活管理等各项管理制度
11.1.2 
活动房应按照使用说明书的规定使用。
11.1.3 
活动房超过设计使用年限时应对房屋结构和维护系统进行全面检查,并应对结构安全性能进行评估合格后方可继续使用。
11.1.4 
临时建筑使用单位应定期对生活区住宿人员进行安全、治安、消防、卫生防疫、环境保护等法律法规教育
11.1.5 
临时建筑使用单位应建立临时建筑防台、防汛、防雨雪灾害等应急预案,在风暴、洪水、雨雪来临前应组織进行全面检查,并采取可靠的加固措施
11.1.6 
临时建筑在使用过程中,不应更改原设计的使用功能楼地面的使用荷载不宜超过设计值。当樓面的使用荷载超过设计值时应对结构进行评估。
11.1.7 
临时建筑在使用过程中不得随意开洞、打孔或对结构进行改动,严禁擅自拆除隔墙囷围护构件
11.1.8 
生活区内不得存放易燃、易爆、剧毒、放射源等化学危险物品,活动房不得存放有腐蚀性的化学材料
11.1.9 
在墙体上安装吊挂件,应满足结构受力要求
11.1.10 
严禁擅自安装、改造和拆除临时建筑内的电线、电器装置和用电设备,严禁使用电炉等大功率用电设备
11.1.11 
使用空調、采暖设备的临时建筑,其室内温度控制应符合本规范第8.3.3、第8.3.4条的规定
    2 
对围挡应定期进行检查,如出现开裂、沉降、倾斜等险情应竝即采取相应加固措施;
    3 
堆场的物品、弃土等不得紧靠围挡堆载,堆场离围挡的安全距离不应小于1.0m
    4 
围挡上的灯光照明设置和使用等应苻合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。

11.2.1  临时建筑使用单位应建立健全维护管理制度组织相关人员对临时建筑的使用情况进行定期检查、维护,并应建立相应的使用台帐记录对检查过程中发现的问题和安全隐患,应及时采取相应措施
11.2.2 
周转使用规萣年限内的活动房重新组装前,应对主要构件进行检查维护达到质量要求的方可使用。
11.2.3 
活动房构配件的维护应符合下列要求:
11.2.4 
构件和板材产生弯曲变形时应及时修复或更换。

11.2.5  当门窗及配件出现断裂、损坏应及时修复或更换

12.1.1  临时建筑的拆除应符合现行行业标准《建筑拆卸工程安全技术规范》JGJ147的规定。、
12.1.2 
临时建筑的拆除应遵循谁安装、谁拆除的原则;当出现可能危及临时性建筑物

}

或许是得益于五年的起重工经历以及边学习边工作的函授生涯,使我在实践与理论的双重“熏陶”中成长;或许是公司老一辈“创新”基因的传承以及老三届一代人嘚勠力同心,敢作敢为使上海机施在国内的诸多著名工程中不断创新工艺、革新设备,为建筑施工插上了创新的翅膀

一、 初出茅庐战寶钢

1978年,正是上海宝山钢铁厂建设全面铺开的关键时期上海机施领受了具有3台300t级转炉的炼钢主厂房钢结构的安装任务,包括高逾70 m的转炉車间和连续4跨的注锭车间总钢结构量31 300t。作为公司的天字第一号工程主要行政和技术领导都进驻现场,实行“倒指挥”即在宝钢工地這一个点上,组织全公司的生产活动可见当时的重视程度。

那时的我尚是一个刚从起重工岗位转入施工技术队伍才几个月的新手。仅僅参加了由公司陈尚翰总工主持的为期1年、每周1天的施工员培训班属于技术“扫盲”性质。初入堂奥的我对静力学和材料力学如痴如洣,业余时间还买了相关专业书籍一探究竟,爱不释手

“乳臭未干”的我,接受的第一个任务是编写“日本新日铁钢结构安装符号识圖讲义”在建工局吴亮之副总工的耐心指导下,经过几个月的撰写终于成稿。而我自然也成为第一批接受培训的人不久,我和许多姩轻人被纳入公司组织的宝钢炼钢主厂房的技术准备组在老建筑工程技术专业人员的带领下,编制施工组织设计分配给我的任务是吊裝料索具的设计和相关计划的编制。当时对于我这个“初出茅庐”的小伙子,实在是一个“应变能力”的考验我的施工技术生涯就此開始了。

吊装料索具只是整个施工技术准备中的一个局部但恰是涉及施工安全的重要一环。多年起重工的经历使我对此重要性一直保歭高度清醒。

我平生解决的第一个技术难题是巨型钢柱的吊装索具设计根据日方提供的资料,最重的钢柱重73t当时的钢索最粗的直径为60.5mm,即使采用双根钢索也不能满足吊装规定的6倍安全系数的要求;新进口的300t履带式起重机所用的是双钩钢柱上日方预留的吊耳为阶梯式双孔吊耳,柱子由水平回直过程中2根钢索的长短会发生显著变化钢索受力不均衡,安全更无法保证当时钢结构吊装的日期已定,开吊在即而索具的准备还八字没有一撇。

我立即针对上述情况构思了2个滑轮串联的特种索具形式,即将2个单滑轮上下通过两侧钢质旁板连接起来上滑轮对应起重机双钩,下滑轮与钢柱吊耳相连钢索通过下滑轮可以顺利滑动,从而确保钢柱在回直过程中受力均衡上述构想嘚到了技术领导的肯定,取名为“80t平衡滑轮”

时不我待。我立即查阅相关资料市场上没有适应Φ60.5mm钢索的滑轮,我就仅凭自己所学的有限知识查找资料,按图索骥学画机械零件图,设计了所需滑轮、轮轴、旁板及总成;机施修配厂自行加工的滑轮直径不能大于400mm钢索嘚曲率半径达不到要求,我立刻联系造船厂进行拉力试验验证安全性;为了方便钢索的装拆和防止出槽,不断完善细部构造即便如此,钢索的安全度也只有5倍左右我立即打报告给相关领导,予以核准

经过一个多月的来回奔波,2套“80t平衡滑轮”终于分别挂在了起重机嘚吊钩上钢结构开吊那天,彩旗飘扬各级领导和中外嘉宾济济一堂。有谁知道我这个小小的技术员的心头,如撞小鹿紧张如斯呢。当我看到钢柱在起重工的指挥下缓缓起身,安装到位时终于如释重负,长长地舒了一口气充满了成就感,深深地爱上了这份工作知道了设计不能脱离加工制作的可能,不能脱离实际操作的需求;知道了只要不畏艰难讲究科学,工作过细困难总是可以克服的。峩往后的施工生涯中克服困难的底气,就是从此而来可见“首战必胜是多么重要。

其后我又针对大、小钢梁的吊装,设计了多用途铁扁担避免工人因频繁更换索具而过分操劳;设计了不同吨位的带有防坠构造的专用钢梁吊装夹具,在保证吊装安全、施工简便的前提下节省了吊耳的设置和焊割工作,整个工程的钢梁没有加焊过一个吊耳也不用钢索捆扎。殊不知为什么现在的钢结构吊装反而重归原始既焊又割,浪费了多少材料和人力真是百思不得其解。

施工组织设计编制完成后我被派回机施二队技术组,继续从事施工方案嘚编制和工艺优化工作根据现场的要求,我设计了重型钢柱校正器和重型行车梁校正器减轻了工人的劳动强度,提高了施工质量和工效

宝钢炼钢主厂房的钢结构是全套引进日本新日铁的技术,包括钢结构的构件和围护体系扭剪型高强螺栓、半自动自保护焊接等紧固件、材料、设备和工艺,还包括安装作业指导书、安装符号图等管理技术文件使我们第一次接触和学习了现代钢结构的施工技术,受益匪浅特别是日方有些细节上的考虑,如:构件的编号规则一件一号,简单明了且用标识的位置和符号明确构件的安装方向和标高,使得工人不会误操作;钢梁上大型高强螺栓的连接板采用销轴临时固定如门扇般回转自如,既可随构件吊装提高功效,又方便工人施笁减轻劳动强度;钢柱和大型钢梁上制作时即预设登高爬梯,使得操作人员能到达任何作业部位等等这些细节上的考虑,非常人性化可是,使我感慨万分的是几十年后我们已成为世界上钢结构施工最大国度的今天,这些好的做法在工地上却依然渺无踪迹,真值得峩们深思

当然,在当时钢结构安装工艺上我们也有自己的创意和特点,并没有全盘照搬记得我在编制+58m标高的钢料仓的安装方案时,發现日方提供的《安装要领书》中要求先将料仓下层钢平台满堂加固,料仓解体后分件就位至钢平台上土法水平移位,再用倒链分别吊装至设计位置焊接成型。其过程繁复平台加固费时费料,工人劳动强度大我立即计算了每个料仓的重量,发现300t履带式起重机能够滿足单个料仓的整体吊装只要按照合理的顺序,转体灌装就位即可省去了平台加固和土法施工。我反复考虑无误后就与施工队分管領导去跟日方现场总代表交涉。

日方现场总代表名叫向直树黝黑的脸庞,明亮的双眸显现出干练而又精明的神情。当我们把调整方案姠他说明后他略加思索,就爽快地同意了我们的提议日方代表如此“从善如流”,爽快答应了我们的改进意见似乎一下子拉近了我們之间的距离。通过随后的闲谈得知向直树恰与我同年,均年届29岁东京人士。后来得知当我们在进行料仓吊装时,向直树先生自己跑到施工现场拍照留存其业务上之精明可见一斑。若干年以后在上海信息枢纽大厦工程我们不期再次相遇。当时向直树先生是设计方嘚现场顾问我已是上海机施的总工,针对设计方要求部分立柱轴力为零的问题再次切磋探讨。这次讨论也十分顺利我方提出的技术方案很快就被日方采纳,立表赞同真是皆大欢喜。又过了几年我因上海环球中心大厦工程的招投标事宜赴日本东京,想起了向直树这位多次交往的老朋友通过旁人联系,居然在东京得以再次相会一碗热气腾腾的猪排面,几番阔别叙旧的老话延续了我们的情谊。后來我得知向直树先生身体欠佳,不胜挂念也在心中默默祈祷朋友早日康复。

1980年宝钢炼钢主厂房结构封顶,转入注锭跨施工由于施笁高峰已过,公司和机施二队的大部分力量返回面上去了领导要求我留下负责注锭跨钢结构的安装工作。

注锭跨为连续4跨的排架柱、重型行车梁和钢屋架结构体系其中附壁吊轨道承重桁架的安装比较特殊,其安装精度比一般钢结构建筑要高通过与现场工人和设备安装單位共同商讨提高结构安装精度及轨道二次精调的可能性,较好地解决了安装质量问题;注锭跨每跨还有悬挂在屋架下的多个检修平台仩有工字钢的单轨吊车梁和四周的检修走道。虽然构件并不大但距离屋架下弦很近,又是悬空操作如果散件土法作业,操作人员十分危险同时交工在即,时间上也不允许低效率的施工我仔细核对了整个检修平台连单轨吊车梁的重量,约6.5t,恰在塔式起重机的性能范围之內遂决定采用在安装位置正下方地面上将检修平台组装成整体,利用单轨吊车梁作为铁扁担并用吊索作为吊车梁的面外约束,起重机吊钩从已安装好的屋架支撑中间穿过整体起吊检修平台,并通过多个倒链逐一调整固定拉杆改进安装工艺以后,不仅速度大大加快洏且工人可站在检修走道上,安全带固定在屋架下弦安全上可谓“万无一失”。这是我的第一次扩大组装的工艺设计心头仍不踏实。吊装第一个检修平台时我现场旁站始终,注意每一个安装细节直至确认无虞为止。从此以后当每一项新技术、新工艺首次应用时,必须身临现场成了我的一贯做法。第一次扩大组拼整体吊装的成功,使我尝到了甜头尽量把高空作业改为地面作业,充分发挥起重機的功能扩大单元组装,成为我的毕生追求

在黄浦江上建桥,曾是上海数代人的梦想八十年代末,随着开发浦东的高潮掀起南浦夶桥作为上海市的第一号工程列入议程,梦想变行动

南浦大桥是国内首座大跨径斜拉桥,上海机施承担的是浦西的主引桥浦西主引桥為直径近300m、螺旋上升的双层环形桥,其桥面主要由150余根最重达250余t的预应力混凝土弧形箱梁组成该桥型的特殊,即使在三十余年后的今天亦罕见其匹,传统的建桥工艺和设备皆难以适应当时上海机施拥有的2台德国进口300t履带式起重机已是行业内最大的起重机,但用双机抬吊进行重型桥梁安装仍勉为其难。因为不但不能满足0.8的双机抬吊系数甚至单机行走负荷要达到满荷载;吊装的工况又相当恶劣,双机抬吊250t的箱梁至数十米的高空还要行走四十余米,稍有闪失后果不堪设想;保证少量的桥梁安装,或许尚有可能要150余根桥梁在同一工況条件下顺利安装,不出一点差错则难上加难。这在“循规蹈矩”尚且事故频仍的今天简直不堪设想。

“前无借鉴后无退路”的挑战面前,上海机施体现了“敢于担当精于施工”的本色。公司首先将大桥施工策划方案电传至德国起重机生产厂家咨询300t履带式起重機100%荷载条件下,双机抬吊负荷行走,设备和技术上是否可行德方厂商明确答复:“只要是在起重机手册的性能列表范围内的,就行”在得到厂商同意,并征得主管部门同意后公司立即对300t履带式起重机进行全面检查和保养。由于设备进口使用已达十年为确保机械完恏和重点工程不间断施工,备足配件甚至采购了1台备用发动机;同时请德国厂商派技术人员专程来沪对起重机进行评估。德国工程师到現场后看到300t履带式起重机的状况出乎意料的好,连连夸奖说:上海机施这2台起重机是德国厂商行销各国同类起重机中保养最好的即便洳此,我们仍在施工现场对起重机按实际工况进行模拟试吊,确保设备万无一失

设备完好,只是其一路基出了差错,则前功尽弃喃浦大桥西侧桥堍原为一片简易民房住宅区,拆迁后粗作平整即交付施工成堆的瓦砾下残存的沟坑成了最大的安全隐患。上海机施在平整碾压建筑垃圾的基础上铺设纵横钢走道板,并首次采用起重机带载检验的方法即模拟吊装工况,全程开行确保路基的强度和稳定。从此起重机带载验收路基成为我公司重大起重作业时的必需措施。

编制施工组织设计的技术人员在进行施工总平面规划时又碰到了┅个棘手的难题。那么多矩形箱梁放在哪儿预制最合适起重机双机进跨安装,在跨内预制肯定不行圆环状主引桥的内侧是几万平米的場地,应该是首选的预制场地但位于起重机作业后方,每安装一根梁起重机就要避让一次,工艺繁复且效率低下我们就组织起重机司机和起重工骨干献计献策,形成了双机分别径向行走拉开距离相向回转实现箱梁换挡的创新工艺,一举攻克了难关使功效成倍提高,为工程提前完成奠定了基础同时我们还制定了起重机高位带载行走时,箱梁与桥墩盖梁保持20cm距离缓慢作业等详细规定,编制了整套施工技术文件确保施工安全。

为了保证各项施工措施的落实我们又一次创新了施工管理模式,首次提出并实行了“吊装令”的制度即在每一跨桥梁安装之前,针对路基、设备、索具、人员、构件、指挥通讯等安全施工要素进行专人逐项检查在检查表上签字确认,再甴施工负责人签发吊装令该项制度不仅自始至终得到了执行,而且成为企业乃至行业的安全管理标准

通过上述精细的准备工作,加上優秀起重机司机和起重工人的精心作业以及现场施工管理人员的严格管理,确保了150余根混凝土弧形箱梁的顺利吊装未发生任何事故。記得当位于路边的最后一根箱梁在极狭小的空间安装到位时已是午夜时分。周围围观的居民们竟然点燃了自己买来的鞭炮庆贺我们大镓的胜利,场面之热烈感人至今仍使我心潮澎湃,难以忘怀这在为施工动迁和不得扰民绞尽脑汁的今天简直难以想象。作为施工现场笁程指挥的我经年的重负终于释放,心中石头落地就和工人们一起,和衣躺在起重机旁的钢走道板上酣睡至东方日出。我们向上海囚民交出了第一份答卷

记得在南浦大桥结构贯通的信息发布会上,我曾经把黄山的胜景用来比喻黄浦江大桥西主引桥工程建设西主引橋的风险,堪比攀爬“天都峰”步履维艰,但风光无限

黄浦江上的桥一座座建起来。建桥工地上闪耀着上海机施的身影展示着我们┅个又一个创新之举。我们在杨浦大桥工地上创新地采用60锤和80锤交替施打,进行浦东主桥桥塔钢管桩的沉桩解决了大型桩机不足的矛盾;创新采用“六四式军用栈桥”和塔式起重机塔身组合成高架门式起重机,解决了民居稠密、区间狭小地区的浦西主引桥桥梁架设难题在徐浦大桥浦东岸跨主桥工地上,又一次利用“六四式军用栈桥”改装成“辅助转跨架桥机”与300t履带式起重机一起,实现跨内单机、隔跨双机架梁比浦西段进口架桥机还快了好几个月。

卢浦大桥是跨度达450m的世界最大跨径的钢拱桥主桥由上海建工基础公司承建。整个主桥施工综合了刚构桥、斜拉桥和悬索桥的施工工艺,技术难度极高根据建工集团领导的安排,我部分参加了卢浦大桥主桥的施工技術工作负责了高达128m的钢索塔的施工设计。在市政设计院林元培院士和他的团队的全力支持下我们优化了索塔结构构造,使得索塔在两側钢索的作用下始终保持中心受压还充分考虑了钢索塔的安装和拆除的便利性,以及后续利用等在钢绞线锚板的选择时,我和担任此項设计的工程师经过仔细考量决定预留1/3的锚孔数量,以备不时之需而当主拱安装过程中因钢板超厚超重而索力增加时,预留的锚孔正恏用上我事后闻讯,颇为当时的决定欣慰不已

黄浦江大桥的建设,正值改革开放初期上下一心,都在为弥补“文革”造成的损失加快国民经济建设而努力。“没有条件创造条件上”,是当时大家一致的信条正是由于当时有一支觉悟高、作风硬、技术精的建筑施笁产业工人队伍,有一支充满创新意识、奉献精神的建筑工程技术专业人员队伍以及如大桥工程总指挥朱志豪那样的敢于担当、雷厉风荇的行政领导,才使得无数风险得以化解许多难以完成的任务顺利完成。我很怀念那一段不平凡的历程和那些不平凡的人

三、 风中折桂陆家嘴

上海“东方明珠”电视塔高460m,竖向分布着十余个大小不一的球形结构寓意“大珠小珠落玉盘”。她曾经是世界第三、亚洲第一高的电视塔屹立在陆家嘴金融开发区,成为了上海的名片和地标至今游客盈门,长盛不衰

记得1993年9、10月份,“东方明珠”的地下结构巳经开始施工上海市的有关领导与建工局和所属机施公司商谈上部结构的施工问题,我有幸参加了会议当时工程的承揽还没有招投标淛度,是由行政指派的在谈到钢结构部分的安装时,原拟由上海机施负责大小球舱的结构安装天线钢桅杆由北京的专业单位施工。也許是不知天高地厚吧我竟然“斗胆”向市领导提出,钢桅杆也由上海机施来安装并振振有词地说,“为什么460m的高度不能由上海人来实現呢”也是当时的领导宽宏大量,不以为忤居然就这样答应下来,使得上海机施从此有了“上天揽月”的实践

回顾“东方明珠”的笁程建设,充满了艰辛和挑战或许用“步步惊心”来形容也不过分。“明知山有虎偏向虎山行”,是我们当时精神状态的写照

尽管囿着“初生牛犊不怕虎”的冲劲,但毕竟面对的是与以往建筑完全不同的高耸结构距离工程实施又不足半年时间,不少施工方案有待编淛和优化不少创新举措有待试验和验证。真是“逢山开路遇水搭桥。”

电视塔下部结构有3个直径6.6m的钢筋混凝土主构架和直径3.75m的次构架組成的人字形斜筒体主构架长98.8m(+0.000m~+82.500m),与地面成60°角;次构架长28.4m(+21.0m~+43.3m)与地面成45°角。由于钢筋绑扎、模板架设,特别是混凝土浇筑时筒体的变形控制比较困难,修改设计为型钢龙骨的劲性混凝土结构。由此,筒体圆柱型钢龙骨就由上海机施承担详图设计、制作、运输和现场安装。当时的详图设计能力和施工手段与今天不可同日而语,时间紧迫,困难重重。公司技术人员和工人师傅协力攻关,根据运输和吊装能力把构架分段、分片增加预应力钢棒以提高构架的刚度,工厂制作后分段预拼装;分片解体运输现场胎架组拼;汽车式起重机、塔式起重机与履带式起重机共用,作业于地下室顶板双机回直就位,精确控制姿态;经纬仪斜向测量构架内外互相校核,逐节起拱預变形消除混凝土施工影响;承重支架和操作脚手架互为一体,终于安全、保质、按时完成施工夺得首战胜利。现在看来目前钢结構建筑安装的基本技术要素在当时斜筒体施工过程中几乎全部囊括,充分反映我公司广大员工面对“遭遇战”出色的应变能力和技术素养由于劳累过度,自学成才的现场施工员吴才忠同志不幸早逝真是“出师刚捷身先死,常使我们泪满襟”

“东方明珠”的下球体直50m,钢结构安装于+78m~+118m;上球体直径45m钢结构安装于+258m~295m;钢桅杆长118m(施工长度123m),重450t安装固定于+350m。从下球体安装开始为了适应结构特点、施笁场地和施工进度要求,上海机施开始了机械和工艺革新的“创新之旅”在下球体的混凝土环梁上分设3台改装的80tm塔式起重机,把起重机嘚覆盖范围扩大了好几倍;在上球体的上方利用既有的钢环梁创制了自重<4t,起重能力达15t的“悬臂吊”3台为一组,互为水平回转的约束从而攻克了重逾12t、安装高度295m的悬挑桁架整体吊装难题,为简化施工确保质量,加快进度立下汗马功劳。

特别是钢桅杆的安装和设備研制更是填补了国内空白沿用至今,其技术要点已编入上海市和国家的技术标准

在钢桅杆安装工艺的选择过程中,当时的建工局叶鈳明总工组织了全局范围内的技术方案竞赛我公司在王大年总工的主持下,提出了“地面逆装垂直提升”的技术方案,脱颖而出获嘚了上级领导和设计院的认可,成为首选方案在方案完善的过程中,调研了北京电力研究所借鉴他们用电气控制、液压提升安装发电機部件的工艺,明确了桅杆从地面提升至350m高空提升重量达450t、提升行程达330m的“钢绞线悬挂承重、计算机同步控制、液压千斤顶集群提升”嘚主要工艺路线,从而避免了传统电动卷扬机因为容绳量不够钢桅杆必须中途停顿、置换的难题;但当时国内没有类似的穿心式液压千斤顶,必须研发制造提升重量大,需要几十台千斤顶集群同步作业必须计算机控制才能付诸实施。此时同济大学机械学院的教授们洎行设计、完善图纸,开发计算机控制系统并与广西柳州建筑机械厂合作生产液压提升千斤顶。在我公司的配合下利用在建的杨浦大橋的桥墩进行单个千斤顶试验,又在“东方明珠”的现场一角竖起钢架,进行计算机控制多台千斤顶联动调试时间长达半年,上下几芉次终于从无到有,实现了跨越

设备解决了,但是提升过程中高重心和高空风荷载作用下的桅杆稳定难题又横亘在我们的面前按传統做法,加装接长杆和配重把重心降下来可以解决问题但这样做要接长数十米杆件并增加450t压铁,总重超900t提升设备又不能胜任。此路不通那么改换思路,采用导轮导轨系统来强制对中即以290m至350m的混凝土单筒体和桅杆本体互设多组导轮及导轨来抵抗倾覆力。这在理论上是鈳行的问题在于从地面至290m的区间结构无法安装导轨和导轮,不能提供有效的侧向支承怎么办?我们想到利用20束钢绞线在承重时具有侧姠恢复力在桅杆重心以上增设垂直保持器,与钢绞线束组成柔性导向系统来解决抗倾覆问题。并立即做了缩尺模型予以验证桅杆整體提升安装的总体技术路线这才确定了下来。

万事俱备只忌大风。”大风偏偏就来了1994年4月30日,当桅杆以每昼夜60余米的速度上升眼看胜利在望,紧密跟踪气象变化的上海气象台报告自即日起八级大风将光临上海,且将持续一星期傍晚时分,大风如期而至工作在300m高空的上海气象台工作人员报告,塔顶350m高度的实时风速已超限定值达到18m/s。此时距桅杆登顶只剩下23m。

现场指挥部办公室内气氛紧张继續提升的话,已超过根据历年气象预报确定的施工阶段风速限值安全堪虞;停止提升,提升过半的桅杆在大风中长时间悬停更不安全,真是进退两难建工局叶可明总工召开紧急会议,机施公司王大年总工拿出了抗风系统设计计算书由于提升施工阶段选择的极限风速昰22.5m/s,因此会议决定继续提升当超过19m/s时再行研究。然而人尚未走出办公室高空传来消息,风力已达20m/s

当时,我因负责夜班施工接到电話后刚赶回工地。经过短暂商量决定由我带队到350m高空实地察看一下,再作安排我到达塔顶后发现风确实很大,迎风几乎透不过气来泹桅杆挺立在风中纹丝不动,说明导轮导轨系统安全有效为防不测,我和同来的工程师商量在高于塔顶2m的临时钢支架上再增加一组导輪,加大抗风力臂同时作为安全冗余,尝试继续提升一旦新增导轮异常,即行停止而下部导轮继续有效,可确保桅杆施工安全无虞我的意见获得领导同意。

在高高的塔顶上党员、干部带头站在风口上坚守岗位,无一退缩现场紧张有序,斗志昂扬我始终手扶桅杆,注意风对桅杆稳定的影响一切正常。到清晨东方既白附近的高层建筑隐约可见时,我不禁大惊失色风中的桅杆虽然稳如泰山,泹与周围参照物一比明显倾斜。我急叫停止查看原因。再仔细一看放下心来。因为桅杆是迎风倾斜肯定不是风荷载造成的。经追查原来是计算机初始采用荷载均衡控制,十分正常操作人员改用垂直度控制试一试,由于垂直度传感器安装存在偏差因此造成了桅杆倾斜。找到原因转为荷载控制后,桅杆又恢复了垂直状态有惊无险,大家如释重负笑逐颜开,因为桅杆到顶了

其时正是1994年5月1日嘚中午,风虽未止但阳光灿烂。因为下午4点钟市领导要在上海第一届国际旅游节的开幕式上宣布“东方明珠”桅杆登顶的喜讯一群记鍺把连续几十小时未睡的我团团包围。怎么回答记者的提问我已无从追忆,只知道自己倒头睡在现场办公室醒来已是华灯初上时分。

紟天从我家的窗口,就可以眺望到“东方明珠”电视塔色彩变幻的婀娜身姿看到她,就使我想起了那一百多个日日夜夜想起了手写嘚成卷成摞的技术攻关计划和施工计划,想起曾经并肩站立在高空风口上的战友们

四、 托起东航双机位机库

每当我从上海虹桥机场乘车登机的途中,都免不了四处张望寻找东方航空公司双机位机库那硕大而又熟悉的身影,脑海中便浮现出一连串数字:跨度150m进深90m,柱高25m屋盖钢结构重3 200t……真是如数家珍,思绪一下回到了二十几年前

那是1994年年底,北京航空设计研究院的刘树屯总工程师来到上海机施并帶来了东方航空公司将在虹桥机场建造双机位机库的重要消息。刚从“东方明珠”电视塔工地归来的我们还沉浸在计算机控制、液压提升技术初次尝试成功的喜悦中,对这一套起重能力可以按需拓展控制精度以毫米计算,操作过程全自动化的新工艺新设备赞赏不已能否把这项新技术用于东航机库钢屋盖的提升安装呢?刘总告诉我们北京机场的四机位机库已经采用了这一新工艺,可以去参观取经

我們立即出发,赶赴北京机场并受到了北京建工的热情接待和毫无保留地介绍。只见工地上利用塔式起重机塔身做的临时支架林林总总汾块提升的钢网架正在高空有序地连接安装。我们一方面为同行的创新之举折服一方面盘算如何结合上海的情况推广应用这项新技术。

艏先是我公司一时没有那么多塔式起重机的塔身作为提升支架而且上海的软土地基必须加固以后才能承受支架的荷载;其次是对高空拼接时分块的变形和变形差如何处理持有疑虑。于是我们提出了“以机库既有结构柱为提升支承网架地面拼装,整体提升就位”的技术思蕗这样做,就可以规避以上矛盾充分发挥计算机控制液压提升新技术的潜能,网架组拼完全在地面完成有利于质量和安全的控制这┅想法,得到了刘树屯总工和北京航空设计研究院的赞同和大力支持

机库屋盖网架地面组装、整体提升安装,对我们而言是一个新生事粅一切得从头做起。

首先是提升点的选择我们与设计院达成了共识。这就是“以最接近屋盖网架建成后的受力状态来布置提升点”從而避免结构因施工工况引起的大量加固。机库共有30根混凝土立柱(包括门库柱)其中4根柱在提升工况下受力很小或处于受拉状态,故確定设置26个提升点其中最大提升点的负荷超过600t,最小的不到30t差异逾20倍,对提升设备和控制系统是很大的挑战

其次是同步提升可能产苼的差异值的确定。与桅杆提升高重心、抗倾覆不同的是提升同步成为网架整体提升的首要问题,过大的提升高程差异会导致结构内仂不合理分布,甚至危及结构安全根据分析,液压提升设备单一行程的控制精度较高只要能消除累积误差,精度可以毫米计因此,峩们确定了2套目标:①施工控制相邻柱吊点间差异≤10mm,两根门库柱吊点(柱距150m)间差异≤25mm;②结构验算相邻柱间差异≤20mm,两根门库柱差异≤50mm设计院的工程师据此进行了大量的计算复核,并提出了许多有益的建议使得我们的方案更为合理可靠。

鉴于曾经有采用升板工藝的工程发生过群柱失稳的情况我们对结构柱在提升工况下的稳定给予了足够重视,专门请同济大学的胡学仁教授对此进行了详细的验算复核验算结果发现门库柱在垂直荷载和风荷载的双重作用下有扭转失稳的趋势,遂对门库柱采取了针对性的加固措施

在设计院等单位的密切配合下,我们对混凝土柱及网架与柱的节点构造加以优化并采取了加强措施,以适应提升作业和节点转换;为提高抗风能力設置了抗风滑道;采用以西侧门库柱提升点为基准、计算机实时控制与传统测量相结合、阶段调整消除累积误差的同步控制策略;设立辅助监测系统,对承载力和变形进行实时监测;特别是我公司集中了自己的计算机、液压、电气和结构工程师研制成功了整套计算机控制液压提升设备,可实现荷载和位移双控、全程自动化作业等功能不仅顺利完成东航双机位机库屋盖的提升安装,而且为我公司而后的结構整体提升、平移安装工艺的灵活应用奠定了技术基础

1994年6月下旬,经过32h的系统调试和连续施工于6月28日顺利地将3 200t的钢结构屋盖,包括飞機检修用的设备轨道整体提升到位。记得在庆祝工程胜利落成的典礼仪式上我情不自禁地向东航基建处的曹虎臣处长深深地一鞠躬,感谢业主对我们的信任和支持使得建筑业结构安装技术的发展又上了一个新的台阶。

现在计算机控制、液压整体提升工艺,已经成为夶型机库和类似建筑结构安装的不二选择整体提升重量也突破了万吨大关,但利用结构柱整体“托起”东航机库钢屋盖的工程实践仍具有开创性的意义。

五、 抢建八万人体育场

为了迎接第八届“全运会”的召开上海新建了一座“八万人体育场”。体育场造型新颖建築平面为椭圆形,东西长288.4m南北长274.4m;钢结构屋盖呈马鞍形双曲面,高低起伏最高达70.6m;屋盖由32榀悬挑双辐?钢管桁架和对应的3道环向空間钢管桁架组成,最长的悬挑桁架长达73.5m;钢结构总重5 200t这在90年代称得上是超大型空间结构。屋面围护是国内首次采用的具有自洁性能的高強度建筑膜开创了大面积膜结构应用先河。

上海机施差一点与“八万人体育场”的钢结构安装失之交臂上级领导安排其他专业公司去參加安装方案的竞标,或是有其战略上的考虑但“兹事体大”,叫上海机施在自己的专业领域拱手相让使我至今“耿耿于怀”。真是“否极泰来”忽一日,集团总承包部夏总把我叫去要上海机施立即另行编制结构安装方案呈报业主。真是“机不可失时不再来”,峩们仅用两天时间即把钢结构安装方案交到了业主手里经过业主的“面试”,我们终于拿到“入场券”直到最近我才得知,正是由于仩海建筑设计院林颖儒总工的极力推荐才使我们“起死回生”,从而能够在大跨度空间结构和膜结构的安装领域“捷足先登”走在了荇业的前列。

当时是1996年的年初 10月1日前要完成屋盖钢结构的安装,这是我们面对市重大办赵翠书主任立下的“军令状”一切皆要从“速”计议,向技术创新要时间

我们选择了复杂空间管桁架特大构件组合吊装的技术路线,充分发挥300t履带式起重机的能力尽量利用地面空間进行扩大组拼,提高吊装效率减少高空作业量,减少临时支撑等配套设施外环桁架单件最大尺寸26m×310m×311m,重60t整体吊运;双悬臂桁架最长73.5m,重80t依然整体吊装。偌大一个钢屋盖仅分成了150余个大型吊装单元。从此形成了上海机施“避免小件高空散拼、特大单元综合安裝”的鲜明特色我们利用场外空间,组拼外环空间桁架利用场内空间组拼中环和内环空间桁架,利用混凝土看台组拼双幅悬挑桁架茬江南重工的全力配合下,场地上布满了组装胎架张震一总工还把造船用的“斜切胎架”成功应用到建筑钢结构的组拼上来。实践给了峩们重要的“启示”:空间可以转换为时间

为了实现特大构件的场内驳运,我们把平板车的轮子转了90°,“竖车横用”;为了实现特长悬挑桁架的整榀吊装专门研制了“门式起重机”,创造了“三机空中接力吊装”的新工艺;为了实现高精度快速测量我们合理设置基准網,以平面代曲面控制复杂的空间结构定位;为了简化临时支承系统,我们仅用了32根f609钢管支撑;为了加快吊装速度我们优化了管管相貫的节点构造,适应十余根杆件同时对位并把焊缝深化设计成临时固定焊缝和永久焊缝两部分,以快速定位松钩;为了简化安全操作设施充分利用永久检修走道、纵向和环向天沟作为高空水平通道,并研制快速装拆的专用悬挂脚手用最少量的投入,为工人创造良好作業条件

膜结构在当时还是一个新名词,在国内又是首次大面积应用最大膜面单元达26m×370m,根据外商的作业指导书结合自己的安装特长,在飞索飞杆的安装超大膜面的铺设等方面提出了我们的改进建议,一一获得外方认可还设计了电动悬挂吊篮,解决了膜面张拉时悬涳操作的难题在外商现场领装人员的指导下,我们顺利完成了膜结构的安装成为国内 “第一个吃螃蟹的人”。当时国内还没有索膜结構的施工质量验收标准而外方带来的膜面应力测试仪,连测试的点位和样本数量也语焉不详我们询问外方代表在国外的验收方法和规萣,其中一位较为壮实的领装人员在张拉好的膜面上连蹦几下说:“就是这样!”我们不禁哑然失笑。不久前我路过“八万人体育场”呮见洁白的膜结构挺拔如故深信老外此言不虚。

9月28日屋盖钢结构安装如期完成时业主笑了,重大办赵主任笑了我们也笑了。

六、“展翅”浦东国际机场

1997年的某天一场施工方案的竞赛,正在上海机施三楼会议室紧张地进行着这是公司科技开发中心针对浦东国际机場T1航站楼钢结构安装,专门组织的施工方案优选活动由公司总部和所属分公司组建了12个竞赛小组,形成7套较为完整的方案正在逐一陈述。结果竟然是由团委6位小青年组成的小组脱颖而出夺得了第一名。他们提出的主楼(高架进厅)“屋架节间地面组拼柱梁屋盖跨端組合,区段整体纵向移位”和长廊“地面组装四机抬吊,高位负荷远程吊运”的方案,在当时的建筑结构安装行业称的上是大胆新渏的创意。

由法国著名建筑师安德鲁设计的浦东机场T1航站楼恰似一幅海鸥展翅的宏图,弧形的屋盖由斜柱支承高低起伏,给人以无限遐想建筑的创意充满浪漫,建筑施工的创意也同样充满诗意

T1航站楼由主楼、高架进厅和登机长廊组成。弧形屋盖由国内首次应用的张弦梁结构组成跨度分别为:高架进厅48m,主楼80m+42m登机长廊52m;高架进厅和主楼纵向长411.6m,登机长廊长1 383.6m;屋盖钢结构均由斜柱、托架、张弦屋架、檩条和拉索等组成;柱距15m/3m屋架间距9m;整个钢屋盖支承于高差达14m的混凝土框架之上,钢结构总量33 000t安装面积160 000m2

主楼(高架进厅)“屋架節间地面组拼柱梁屋盖跨端组合,区段整体纵向移位”的方案借鉴了大型桥梁工程纵向移位施工的相关工艺,充分利用下部混凝土框架的深梁和剪力墙作为平移滑道的支承在南北两端组拼张弦屋架节间,与斜柱组成节间相向累积滑移至中部,可避免因重型起重机作業于混凝土框架上而对其进行大范围的支撑加固为结构内其他工序的施工创造条件。

长廊“地面组装四机抬吊,高位负荷远程吊运”的方案,则充分利用长廊南北的空地设置屋盖节间的组装场地,沿长廊两侧铺设长达1 500m的塔式起重机双轨发挥我公司机械设备改造的特长,采用4台改装塔式起重机抬吊整个屋架节间(节间重160t)平均每个屋架节间吊运距离近400m。这样做大大提高了施工的集约化程度,极夶地减少了高空安装的作业量从而实现施工过程的安全、优质和高效。

为了验证方案的可行性我们在精确计算的基础上,又做了可移動缩尺模型模拟施工工况。经过精心准备我们专程请浦东机场吴祥明总指挥和华东设计院汪大绥总工观看模型,并详细汇报了方案嘚到他们的认可。这个连斜柱带屋盖多跨一起滑移的方案在当时的建筑业界,可说是“石破天惊”的即使到现在来看,也是颇为震撼嘚能够得到机场指挥部和设计院领导的认可,我至今仍对他们“慧眼识珠”的决断感激不已并抱有深深的敬意。

我们正沉浸在被领导認可的喜悦中吴祥明总指挥却从整个工程管理合理性的高度,突然提出用300万元购买该方案的技术产权作为指定方案进行招投标,真使峩们猝不及防当时我和总指挥还不是很熟,只知他是个“一言九鼎”的长者严厉是出了名的。但是为了企业能够承担该项工程我只能婉拒:该方案是以上海机施的技术和设备状况量身定做的,并不适用于其他施工单位至于钢结构安装费用可由指挥部提出限额,协商解决或许是出于对上海机施的信任,或许是出于对我们方案的青睐总指挥当即拍板,由王其龙副总指挥与我公司对口协商我们悬在半空中的心,这才慢慢落下来我也为自己的扛“鼎”之言暗自庆幸。

我们马不停蹄立即投入到紧张的施工准备工作中去。为确保斜柱支承的屋架系统在平移过程中的结构稳定进行详细分析计算,发现主楼相邻两跨屋盖(R2、R3)由斜柱产生的水平力接近相等而方向相反遂决定两跨并联滑移,以平衡水平力改善滑道受力;高架进厅(R1)只能单跨滑移,增设了导轮导轨式反向平衡装置;设计了简便可行的茭叉拉索和水平系杆组成的柱间纵向稳定系统克服高重心滑移产生的惯性力和力矩;设计带有减摩板的滑靴滑道构造和研发了计算机全洎动同步控制的多缸串联、不间断连续牵引设备;改造原有的12台TQ60/80塔式起重机,将起重量提高5倍(8t改为40t)起重力矩提高2倍(80t·m改为160t·m),荿为主楼和登机长廊屋盖节间整体吊运的主力设备;改造德国进口的300t履带式起重机增加主臂和副臂同时交替作业的工况,满足钢屋盖跨端组装时斜柱和节间抬吊的重型部件吊装以及屋面檩条等大半径补缺要求;编制从索盘运输、放索、张拉和产品保护等大跨度张弦屋架預应力索施工的整套工艺,确定张弦屋架以跨度控制为主的张拉策略完成国内第一个大跨度张弦梁工程的施工;发明干拌水泥碎石桩,細直径(f200mm)短桩身(1 000mm),密集梅花桩位(桩距1 000mm)快速处理湿软地表,恢复地基承载力;创新设计混凝土倒T形侧板与道渣组合道床解決轮压25t/个,接地荷载16t/m2的轨道路基实现重型塔式起重机往复开行的6 000m长(1 500m×4)轨道路基的免维护;与上海建科院合作,研究登机长廊群索张拉的分析控制技术创新解决相邻群索相互干扰问题,一次张拉成型索力达标;特别是充分利用现场场地空间和作业时间,进行合理规劃实现地面组装、跨端组合、区段滑移同步流水作业,极大地提高了施工效率

登机长廊自1998年1月30日开吊,于当年7月31日完成;主楼及高架進厅于1998年2月28日第一区段平移至当年6月30日完成。钢结构月最大安装工作量6 670t创造了行业的新纪录。结构安装费用事先与指挥部协调顺利┅方面工程概算得到了有效控制,另一方面上海机施也因采用创新工艺和高效组织,取得良好经济效益真是一个双赢的局面。

若干年鉯后巴黎机场发生不测事件。忽一日建设部主管部门直接打电话给我,询问浦东机场T1航站楼的结构安全问题我查阅了当时的施工质量资料,均处于优良区间便回答:“施工质量受控。”事后业主组织的第三方质量复查也证实了这一结果。

不久我们把钢结构累积滑移工艺推广应用于重庆江北机场的新航站楼主楼工程,改牵引为顶推减轻了结构滑移过程中的震动效应;利用当地泥岩的地质条件,簡化了滑道的构造驾轻就熟,一切顺利当结构滑移只剩下最后1m时,当时的重庆市赵副市长按下了启动按钮5 000余t庞大的钢结构身躯稳稳當当地到达设计位置,精度达到了3mm

钢结构累积滑移安装工艺,似烂漫山花盛开于建筑行业的四面八方。

九十年代初一场连续几天的暴雨袭击了太湖流域。一时间乌云密布大雨如注,环太湖地区遭受洪水的严重侵扰情况紧急。作为太湖下游的上海为了帮助泄洪,閘门大开太浦河,作为连接太湖与黄浦江的宽达数十米的人工河一时浊浪汹涌,险情四起灾情过后,痛定思痛上海市政府决定加凅、加高太浦河沿岸的堤坝,提高抗洪防汛的标准

一天下午4时许,我接到通知赶到青浦练塘镇参加紧急会议。市里的防汛工作现场会議决定由相关委办和郊县以分段包干的形式,抢筑太浦河两岸的堤坝建工局当仁不让,局领导指定以上海机施为主各土建公司参加,组建筑堤队伍赶赴现场。并制定由我作为建工局现场筑堤的负责人统领指挥。

会后我与公司土方队的领导俞立人在相关人员的陪哃下立即赶赴现场察看。初冬时节寒风凛冽,太浦河边树木凋零已处于低潮位的河水静静流淌,浑然不知一场筑堤大战近在眼前

上海建工局分到的筑堤区域长约300m,位于河的北岸东邻上海某冶建集团,西接松江县分管的地段各单位均是摩拳擦掌,跃跃欲试一场筑堤竞赛悄然兴起。

来到所辖区段不禁倒吸一口冷气。整个区段的五分之二竟是一个长长的鱼塘长100余m,宽20余m只见鱼塘内水波荡漾,全嘫不知深浅和底部淤积情况看到相邻区段的河岸整齐划一,均没有如此恶劣的施工条件我不禁忧心忡忡。最要紧的是机械化土方施工能否展开心里也没有底。老天爷真是要考验我们了

决断必须立即作出。第一立即调运多台潜水泵,接通电源连夜排水,为塘底清淤做准备;第二调查现场土源分布情况,特别是鱼塘内必须先修一条载重车可以开行的道路哪里有质量较好的土方?数量够不够第彡,立即调派公司所有土方挖掘机、推土机、压路机和土方运输卡车及钢路基箱整装备用。

第二天测量小分队和施工技术人员赶赴现場。经过仔细调查发现鱼塘范围以外的老河堤上的堆土含水率较低,可优先作为鱼塘筑路的材料尽管这意味着挖掉老堤再在这上面筑噺堤,土方挖运量要成倍增加实是无奈之举,但也必须下定决心确保筑路成功。计算老堤可挖掘的方量只够需要量的三分之二。这時我们的目光不约而同地盯上了鱼塘北侧的一条旧围堰,利用它来筑路只需采用拉铲挖掘机直接甩方,即可达到筑路区域无需运输汢方。经计算勉强凑够,不足部分再在筑堤北侧50m内的规定取土范围内补足另外,急调公司200余块塔式起重机用以铺轨的钢路基箱作为臨时路面的结构层。也是老天有眼这时,鱼塘抽干渐渐露底。只见塘底平坦无甚淤积,不需清底筑堤成功的关键——填塘筑路,“万事齐备只欠东风”了。

随着机械设备的倾巢出动陆续到来,一场填塘筑路的前哨战打响了公司土方队的群英们,无论干部和工囚都憋着一口气,在这次从未明确过的“竞赛”中只能胜利不能落败,这可关系到上海建工在市建委系统中的脸面他们大显身手,體现出极高的专业素养只见马达轰鸣,车来人往现场一片沸腾。随着时光的流逝河边的老堤渐渐低了下去,鱼塘里的土路基在延伸、延伸我们利用深夜时分把源源不断从市区运来的钢路基箱平平整整地铺设在土路基上,一条12m宽的钢铁道路展现在眼前一切都按计划囿条不紊地进行。

然而东邻的区段在老堤上直接填土筑新堤,只见堤身一天天高起来而一进入我们的区段,老堤身却在一天天低下去呈现越来越大的“剪刀差”,我们心理上的压力也越来越大特别是看到友邻部队全部是崭新铮亮的进口载重车和挖土设备投入现场,峩们一点都笑不起来了

我们别无选择,只有坚持既定方针不动摇在组织和时间利用上下功夫。我们每天晚上9点召开施工协调会雷打鈈动。当鱼塘的道路即将完成时钢路基箱仍存在较大缺口,我立即连夜向局分管领导要求把全局范围内可以集中的路基箱调到现场来並在路口设了一个中转站,把各公司支援的路基箱做上记号以便用后归还;部分堤基侵入河床,土基随筑随垮被河水冲走。立即搜集圓木购买编织袋,打排桩垒泥袋,组成混合堤基;当全线堤基即将完成进行第二阶段堆筑堤身时,我公司的重型挖掘机施展不开峩又向局里请求支援,把各土建公司的小型挖掘机集中开赴工地一时间,五、七、八公司的0.4m3挖掘机随同机组人员蜂拥而至由于准备仓促,部分设备状况很差为此立即组织抢修分队,几乎是边修边干更有甚者,八公司一台挖掘机一下平板车就抛锚直至筑堤完成,才嘚以修复汇入返程的洪流中;兄弟公司的生力军的及时加入,使得工地上力量倍增但也带来了后勤供应上的压力。住房紧张我们立刻决定把稍好的住房让给新来的人员,自己住差的吃饭的人骤增,我们立刻扩建食堂改善伙食。医疗人员派驻现场随时出诊就医。總之千方百计把兄弟单位的同志融入我们的筑堤大军中,拧成一股绳整个上海建工来自各个单位的参战人员,召之即来来之能战,體现了高度的组织纪律性和主观能动性指东打西,一呼百应至今我还记得七公司挖土机司机操纵灵活机巧,被誉为“快枪手”五公司的司机操作稳健,配合天衣无缝我公司的现场施工和管理人员更是身先士卒,干部冲在第一线俞立人同志身为土方队领导,深夜顶癍开起了挖掘机连夜整修道路;施工员罗慎武经此一战,竟成了我的莫逆之交;整个筑堤现场划为3个施工段首尾呼应,中间突破一忝24小时连轴转,马不停蹄争分夺秒。会议结束往往已是深夜。我们每天都赶往现场及时解决问题并为披星戴月的工人们鼓劲。

既是咾天眷顾20几天滴雨未下。又是功夫不负有心人300余m的堤身日长夜大,渐见雏形胜利在望。

决战时刻到了西侧的松江县分管区段,但見人山人海肩挑手扛,气势如虹我们这才知道“人民战争”的厉害。而我们这边机械轰鸣车流如梭,红旗飘飘进行最后的冲刺。結果与西邻旗鼓相当不相上下,几乎同时登顶这时,我们的东侧地段却“这里的黎明静悄悄”我们带着满身的尘土,向东赶去一看究竟但见一辆辆载重车从远方驶来,装载的是满满的钢渣原来因为前期施工规划有误,未作正确的土方平衡取土竟由近及远,仅留叻一条窄窄的路口在重型载重车的反复碾压下,终至崩溃而断路导致全线停工了。真是空有强大的机械装备而徒唤奈何。那一车车鋼渣正是用来修复道路恢复施工的。事实告诉我们正确的事先策划是多么重要!

在工程接近尾声的时候,黑云低垂细雨靡靡。前方忽报挖到了一条粗细盈握长逾两尺的野生黄鳝。只见它正惶惶然不可终日我第一个想到的是给病号改善伙食,但了解下来当日并没有疒号不知是我们“不患寡而患不均”的思想作祟,还是“工程告竣春风得意”所致,忽生恻隐之心竟将偌大一条黄鳝放归太浦河。若黄鳝有知也定会感谢“菩萨心肠”的上海建工人。太浦河之行可谓“功德圆满”

是日深夜,一场大雾笼罩大地能见度几乎为零,車辆绝迹这依然挡不住我们的回家心切。我们摸索前行迎接新的挑战。

八、“鱼跃龙门”建会展

2000年春夏之交我应邀参加了广州国际會展中心的设计审查会。广州国际会展中心位于广州市琶洲岛北侧毗邻珠江,依水而建建成后将成为享有盛名的广交会的主展场。其建筑设计方案是由日本的日建设计株式会社经国际招标中标的整个主展厅端立面恰似跃跃欲试的硕大鲤鱼,分头部(卡车通道)、身躯(展览大厅)和鱼尾(珠江散步道)3部分;东入口形如一条巨龙蓄势待发整个建筑设计寓意“鱼跃龙门”,颇合建设方的心意或许是ㄖ建中标的理由之一。

本工程各功能区域的结构类型各不相同有张弦桁架、空间弧形桁架、抛物面单层网壳和重型框架等等。特别是展覽大厅的126.6m的张弦桁架为当时国内同类结构之最。

记得日建设计提供的张弦桁架施工方案是在12m标高的混凝土楼层上分区搭设满堂支架,履带式起重机开行于楼层上分段吊装桁架上弦,在支架上展开下弦拉索安装、张拉及落架。当时我凭直感觉得该方案虽然可行,但應有更好的施工选择本次设计审查会,以及浦东机场T1航站楼张弦结构施工的经历使我在介入而后的竞标过程中获得了“先机之利”。

會后建设方安排与会专家参观广州市容,只见当时的高架道路正在建设中整个城市看上去像个热火朝天的大工地。带领参观的是当时廣州市重大办的副主任蒙琦军人出身的他,浑身上下洋溢着干练通达的英武之气给我留下深刻的印象。在以后工程上的愉快合作使峩们成为了益友。

在竞标阶段我们和广建集团、东南网架及江南重工等单位组成联合体应标,发挥各自特长体现强强优势,最终夺标上海机施负责钢结构安装。根据“因地制宜”的基本原则针对本工程不同区域的结构类型,制定了相对应的技术路线

东入口由波浪起伏的空间桁架和弧形钢箱斜柱组合而成,非梁非拱结构特殊;单体重量可观,光斜柱就重达1 600t由于东入口两侧均可开行起重机,故采鼡“钢柱、桁架地面单元组拼独立支架分段承重,大型吊机跨外吊装柱脚钢索及时张拉,焊接完成分级卸撑”的施工方案

“鱼头”蔀分(卡车通道)为由竖向抛物线形主梁构成的变截面单层网壳,主梁最大弧长逾60m侧向宽度仅400mm,平面外刚度较差我们即利用其南侧30m宽嘚施工通道和场地,采用“履带式起重机跨外开行钢管柱临时支承,弧形梁分段吊装分区段结构转换”的技术路线进行安装。

“鱼尾”部分(珠江散步道)为由斜柱支承的弧形三角管桁架构成的钢结构屋盖斜柱支承于8m和16m标高的混凝土楼层上,其南侧为主展厅北侧为混凝土步道,跨外均无施工条件故我们利用跨内16m标高楼层下的混凝土柱承重,铺设轨道钢梁布置2台600t·m自行式塔式起重机,由中间向背洏行进行节间综合安装。楼层混凝土柱横向轴距13.9m纵向柱距7.5m;我们将塔式起重机进行改造,增设钢转换梁由8m轨距改为13.9m,与混凝土柱的橫向间距一致以利吊车荷载的传递;并巧妙利用最后一间屋面长15m的H型钢檩条,5根一组用螺栓和槽钢组成轨道梁,满足重型塔式起重机嘚全线作业吊装结束,上述檩条组成的轨道梁解体后“完璧归赵”仍安装于屋面上。

“鱼身”部分(主展厅)为126.6m的张弦桁架结构间距15m,45m为一个单元区段共5个区段,中间设4道变形缝126.6m的张弦桁架,不仅为当时国内同类结构中的最大跨度而且桁架端部首次采用大型铸鋼节点,重6.5t这在现在看来毫不起眼,但在当时也是首屈一指的因此,对施工提出了较大的挑战

我们寻求江苏永益铸管厂合作,用2台5t嘚小熔炉合铸大铸件完善了生产工艺,并制定了包括本体无损探伤、表面裂缝处理、铸造缺陷修复和试件随炉热处理等一整套的质量验收细则填补了当时的技术空白。由于缺乏经验在摸索过程中延误了些许时日,蒙琦主任亲往工厂检查其态度之严谨,处事效率之高令人刮目相看。我也为自己的工作不够专业而汗颜

我们借鉴了上海浦东机场T1航站楼张弦梁的施工经验,对主展厅的大跨度钢结构屋盖采用了“张弦桁架地面组拼空间节间跨端组装,区段累积整体滑移千斤顶集群同步置换”的施工方案。单榀张弦桁架在地面胎架上组裝张拉完成后重达150t;由4台160t·m改装塔式起重机抬吊至与混凝土结构顶面齐平的滑道支架上;由300t履带式起重机安装屋面节间纵向端桁架、檩條和支撑,组成节间并在逐间平移的过程中,形成单元区段;采用计算机控制的液压同步牵引系统将组装好的钢结构进行累积平移和區段整体平移,区段长90m宽130m,重1 300t最远平移距离270m。该方案避免了在混凝土楼层上搭设大量支架变高空作业为地面作业,也使下部混凝土樓层不必因过量的施工荷载而加固我们的技术路线优于外方设计提供的方案,这一点是毫无疑问的

在具体组织实施过程中,技术上又莋了系列优化在华南理工设计研究院和杨叔庸院长的全力配合下,为在滑移荷载作用下的混凝土结构受力进行详细复核并进行了必要嘚调整和加强;在广州大学抗震所和徐忠根博士的支持下,简化张弦索的张拉工序探索索力测试的新方法,很有成效;我们还利用跨端縱向桁架确保单榀张弦桁架滑移时的面外稳定及在桁架下增设滑移支座分散滑移时的集中荷载;利用东入口尚未安装的箱型巨柱作为滑迻支架上的轨道横梁,有效节约了施工措施费用;研制80t滚柱式载重滑移装置使得结构在滑移过程中由原来的滑动摩擦变为滚动摩擦,大夶减小了滑移时的牵引力;特别是在业主和项目负责人蒙琦主任的支持和果断决策下根据我们的建议,把原来不属于施工范围的场地及時调整给我们使得张弦桁架的拼装场地成倍增加,为加快施工进度奠定了基础

记得2001年的平安夜,广州的市民们或许还沉浸在圣诞节的囍悦中我们和广州大学抗震所的徐忠根博士却忙碌在第一榀张弦桁架的预应力张拉试验中。是日夜里一轮圆月当空,月光如泻周围┅片寂静。我们在离张拉试验现场不远处放了几张桌子,几条板凳就算是试验的指挥室,紧张而又兴奋地注目着有条不紊的试验现场静候着佳音。当张拉试验的数据陆续传来果然不出所料时,大家笑得如此欢畅钢结构正式开吊前的最后一个障碍克服了,我们为圣誕老人的慷慨大方而群起鼓掌

2001年12月28日钢结构开吊的那天,广州市林市长等多位领导出席了开吊仪式现场红旗招展,洋溢着节日的气氛当我代表施工单位向领导报告一切准备就绪时,一声令下126.6m的张弦桁架在4台塔式起重机的抬吊下,缓缓起身稳稳地就位于几十米的高涳支架上,顿时鞭炮齐鸣宣告了广州市的又一项重大工程进入了攻坚阶段。

仅仅过了不到5个月于2002年的5月18日,我们就完成了17 000t的钢结构安裝 ,标志着建筑面积达3 661 780m2的广州国际会展中心结构封顶这是建设方和设计、施工、监理等单位团结协作的成果,也是我们向广州市人民交出嘚第一份答卷

   九、“能不封路建设高架吗?”

“能不封路建设高架吗”据说这是时任上海市长的韩正对上海建设系统的考问。

21世纪初嘚上海还是一个大工地。刚建成的中环高架工地上正忙着拆卸数以万吨计的钢管承重支架。外国友人造访上海不禁为林立的钢管脚掱架所震撼,也深深感佩上海人为了建设家园面对施工干扰,出行艰难所表现出的忍受力韩正市长正是在这种情况下,向建设者们发問

首当其冲的是即将开建的沪闵高架。沪闵高架是上海市区与西南面的闵行区及郊区各县连接的重要通道原有的老沪闵路,是当时唯┅的咽喉要道还是大跃进时代建设闵行时构筑的,虽几经拓修仍远不能满足日益增长的交通需要。

上海机施承担的是由城建设计院设計的沪闵高架2.2标段包括与红梅路相交的钢箱连续梁主桥和SW匝道钢箱梁的安装。主桥基本跨度为22m/44m4跨一联,共23跨;桥面最高达27.872m宽由32m至46m不等;高架桥的中心线投影为直线,竖向线形由直线、圆弧线和缓和曲线组成SW匝道为宽8m的钢箱结构,其中心线投影由直线和圆弧构成

新建的高架与老沪闵路重合,而地面道路的车流如过江之鲫停车3分钟,堵车5公里如此的拥挤不堪,为不封路施工提出了现实和迫切的要求整个沪闵高架沿线为了实现这一要求,部分采用架桥机混凝土节段梁拼装工艺;2.2标段因有多处匝道桥面宽窄不一,又要跨越虹梅路竝交设计为钢箱结构,投标时采用钢箱连续梁整联滑移工艺

中标后再次踏勘现场,发现上有22万伏220kV??高压线下有地下过街通道;东侧邻接已运行的地铁车站、地铁折返线、长途汽车站及火车站出入口,西侧紧临锦江乐园围墙沿线每日人流不绝,熙熙攘攘宛若一个大集市。施工环境恶劣超乎想象只能根据不同路况和环境条件,因地制宜采用相应施工工艺了

在重新制定施工工艺的过程中,初步形成了主桥“首跨拼装桥面组装,单跨滑移液压下降”的技术路线,分南北两条作业线相向而行,中间合拢;匝道则分别采用“弧形段节段整运双机抬吊”和“直线段高位胎架组装,整联累积滑移”的工艺从而保证老沪闵路车流畅通,人群出行影响最小周边设施运营照常。在城建设计院的大力支持下我们首创了钢箱桥梁结构单跨桥面长距离滑移(最远400m)和狭小空间累积滑移的新工艺。在整跨桥面的液压同步下降的攻关过程中得到了中国建筑科学研究院结构所和赵基达所长的鼎力支持。为了实现上述技术路线我们几乎绞尽脑汁,利用不断创新屡克难关化险为夷。

在主桥施工中我们利用南、北端首跨桥面位于较宽的地面空间,以及夜间车辆稀少的时段分别采鼡300t履带式起重机和门式起重机分单元吊装,形成首跨桥面结构以其作为高空拼装作业的位置,不仅最大限度减少了施工对地面交通的影響而且对已建桥面可形成有效隔离,确保了车辆和行人的安全;将跨端横梁一侧作为分段位置共分为20个滑移单元。以虹梅路为界南媔12个单元,北面8个单元由近及远,相向滑移依次安装;以计算机辅助建模计算,确定各滑移单元的支点位置、反力以及下部桥面结構的受力和变形;采用有限元分析,以简单的构造措施解决钢箱桥面在集中移动荷载(120t)作用下的局部稳定(钢箱桥面的钢板厚度仅14mm);研制液压悬挂滑移支腿,解决每个单元8个支腿在纵坡变化及下部桥面变形的条件下始终保持荷载均衡且单个支腿不超过120t;滑移轨道单側采用槽形构造,另一侧采用平板避免滑移过程中出现卡轨现象;设计研制了跨度分别为44m和22m的双幅式自行滑移桁架,滑移桁架搁置于柱墩两侧预留的钢牛腿上在卷扬机的牵引下自行转跨,避免了转跨过程中对地面交通的干扰;以计算机控制液压牵引系统两点同步牵引莋为单元滑移的动力;临时固结桥梁支座,增加下部桥面的稳定;设计了整跨桥面(最重达700余t)四点同步顶升和下降的液压装置将滑移單元从桥面降至安装位置,下降距离逾3m;采用三维可调液压装置进行整跨桥面的微量调整和精确定位;另外,设计了整跨分条横向滑移笁艺解决位于虹梅路立交上方的合龙段的安装。

SW匝道施工中投影线为圆弧段的匝道在新建主桥和虹梅路立交中间穿越,安装条件尚鈳采用平板车将吊装分段沿虹梅路立交运至吊装位置,300t和150t履带式起重机分列立交桥两侧双机抬吊就位;投影线为直线段的匝道上有220kV高壓线,下有人行地下通道左侧紧靠地铁折返线,间距仅1m右侧贴着已建主桥,几无立锥之地我们曾邀请桥梁施工专业单位的资深专家親临现场指导,也因环境条件过于苛刻终至无功而返。经反复研究最终选择了“因地制宜设置地面和高空胎架,分段累积滑移的工艺”既避免了高压线的影响,又保证了虹梅路立交和地下人行通道的正常使用对地铁折返线也“秋毫无损”,真可谓“螺蛳壳内做道场”为了适应累积滑移的要求,在钢箱桥面下部增设2道倒T形轨道和墩顶滑移支座把原来的纵坡曲线拟合成R=1 400m的圆弧,解决了结构滑移时的運动轨迹、支承方式和纵向线形的控制;集中设置液压千斤顶组利用高空胎架和墩柱组合提供牵引反力;设计墩顶水平液压可调装置,岼衡结构滑移过程中对独立墩柱的水平推力精确控制墩柱的垂直度。

整个桥梁施工自2003年3月进场至2004年11月完工,时间经年尽管我们身心俱疲,但看到施工过程中地面交通井然有序车辆各行其道,人流熙来攘往互不相扰,感到这些付出是完全值得的不封路,建高架荿为了我们的骄傲。

在天安门广场建国家大剧院是周总理等老一辈党和国家领导人十分关注的重大项目,规划、建设过程几经曲折直箌改革开放的本世纪初,才真正提上议事日程通过国际和国内建筑方案的征集和评选,最终法国著名建筑师安德鲁巨形椭球状造型的建築方案获选

安德鲁建筑师同时也是上海浦东国际机场T1航站楼的建筑设计者。由于他的推荐上海建工集团,才有幸与北京城建集团和香港建设有限公司合作通过竞标承揽了该项举国瞩目的伟大工程。上海建工集团所属的机施公司负责巨型钢结构球壳的深化设计、制作管悝和结构安装

国家大剧院的钢结构球壳,经过精细的数学处理后成为一个与众不同的半椭球体,罩在下部的混凝土结构上;它的长轴為212.2m短轴为143.6m,高46.2m;由中心环状顶盖结构、148榀弧形梁架、环杆和支撑组成通过1道混凝土环梁及148个支座支承于下部结构上,钢结构总量7 000t;由於中间不设任何支承柱它仍是目前国内最大跨度的网壳结构。从壳体内部看去外露的弧形梁架和环杆,纤细而又精致给人以不同凡響之感。

由于法国设计方采用的欧洲设计标准与国内标准不尽相符,特别是壳体稳定性指标莫衷一是我们请当时的同济大学副校长沈祖炎教授的团队进行了详细分析计算,做出了权威结论当我们在壳体建成后检测得到的结构变形数据与同济大学的计算结果几乎完全一致时,由衷敬佩沈校长和同济团队的辛勤工作和精湛水准

钢壳体内部布满高低错落的混凝土结构,重型起重机难以开行给钢结构施工帶来极大挑战。浪漫的建筑大师安德鲁挥舞双手给我们表述他的安装构思:“把近百米长的梁架在北京西侧的石景山制作后通过长安街矗运现场,组成球壳后扣在混凝土结构上”他边说边做了一个单手扣篮的动作,双肩一耸大事告成。好一个“天马行空”的构想充汾展现了大师身上洋溢的艺术家气质。但具体施工方案的确定我们还得从“空”中回到地面,脚踏实地地进行

我们根据现场的实际条件经过反复研究后,把原来利用北侧空地组装壳体后平移就位的方案改为“构件划分单元,多道支撑辅助跨外多台吊机,对称综合安裝”的技术路线即构件根据制作和运输条件先划分成制作单元,利用北面场地扩大拼装成吊装单元;利用三道空间网格支撑进行承载和萣位;南面设1台自立式塔式起重机东西两侧各设1台行走式塔式起重机,北面设置1台600t履带式起重机覆盖整个安装区域;先安装中心环状頂盖,分4个区对称安装弧形梁架、环梁和支撑

首当其冲的是钢结构深化设计工作,把法方的设计图转换为施工详图并需融合众多的施笁要求,在当时条件下是极具挑战的我们寻求冶金部建筑研究总院上海分院的杨蔚彪院长的支持,他委派了具有丰富经验又极负责任的江声述高工承担此项重任解决了三维建模和构件设计的种种难题。特别是为了配合施工上要求的反向预变形在反复验算的基础上,优囮了原来法方的方案改三维反变形为单向起拱,仅梁架末端在制作时作单向调整既满足设计要求的安装误差控制,又大大简化了施工過程

上海机施又和冶研院上海分院合作,对法方结构图中的节点形式做了优化在满足建筑师美观要求的同时,改环杆高强螺栓铸钢节點和法兰节点为焊接铸钢节点和套筒式可伸缩节点此类节点数以千计,节点虽小影响面极大。优化后不仅适应了安装时的容差要求簡化施工工序,加快安装速度还显著降低了造价。

钢壳体高精度安装的前提是高精度测量由于壳体内部高低错落,视线遮挡难以布置测量的基准网。法方提出的方案是:在壳体四周设置8个测量基站在壳体外表面布置1 350个专用测量棱镜,内表面粘贴万余个测量反光标志由测量基站上的高精度全站仪进行不间断实时监测,通过与中央计算机联网将实测数据与理论模型对照,从而控制壳体安装全过程仩述方案近乎完美,在今天看来仍不乏技术魅力然而,且不说设备费用的投入可观仅以设置8个能满足通视要求的测量基站来说,有三個基站需设置在东面的人民大会堂屋顶上西面基站则与老红军和老干部的住宅相扰,北侧更是直接对着中南海的新华门那里连行人都難以驻足,何谈施工测量我们曾去人民大会堂有关部门征询配合施工的可能性,结果可想而知正当我们为测量方案的确定颇费周折的時候,我公司的测量老师傅严玉龙和年轻的测量工程师们提出了俗称“切西瓜”的测量方法,将椭球壳体分解为基础混凝土环梁和中心環状顶盖的2个水平基准面以及沿148个弧形梁架的竖向基准面,构成测量基准网的合理化建议即用水平面控制顶盖和梁架两端的高程;将豎向基准面投影至混凝土结构的顶面,控制构件的径向和环向位置;采用传统的经纬仪和水准仪就能快速定出每一构件单元的精确位置技术路线的简明可靠,连老外也被折服使得工程的测量难关得以顺利攻克,真可谓“山穷水尽疑无路柳暗花明又一村”。

2003年初的北京正是“SARS病毒”肆虐的时候,全城警戒交通阻隔。我公司的测量人员却正抓紧在混凝土结构结顶工地上万籁俱寂的有利时机“大展拳腳”,用近两个月的时间完成了基准网的测设和校核为国家大剧院的建成奠定了基础。当我驱车千里赶往北京工地,只见个个工人和管理人员精神抖擞把与家人长时间隔绝的无奈藏入心底,听到的是完成任务的欢声笑语闻到的是电饭煲内“羊蝎子”火锅的诱人香味。

我们还在中国建筑科学研究院结构所和北京建筑设计研究院的支持下利用球节点网架设计和构建了体系庞大的临时支撑系统,既解决叻支撑体系的强度、刚度、稳定性和温度敏感性又将混凝土结构顶面的集中荷载有效扩散,避免结构加固还解决了支撑系统拆除时起偅机械无法使用的难题。为了达到网架结构材料的重复利用我们原准备拆下整修后,运回上海基地盖厂房不料业主“捷足先登”,已將打包好的二手网架构件转卖给了相关单位我们终于创造了整个支撑系统无材料成本的新纪录,早在十几年前就已绽放出了“绿色施工”的萌芽

我们将600t履带式起重机加装电动配重平台,把进口设备的性能发挥得淋漓尽致;利用悬挂脚手加固宽仅60mm长近百米的弧形梁架,解决单元吊装时的侧向稳定;创新设置4条临时变形缝有效消减了温度荷载对大型壳体结构安装精度的影响;我们还采用“先内后外,多佽循环微量下降”的方法,实现了大体量空间结构在集群支承条件下的结构转换避免了下部混凝土结构的超载风险。

“好事多磨”甴于种种原因,国家大剧院的建设历经几个寒暑,但壳体钢结构的安装完全按预定的节奏如期完成,获得了业主的好评在工程落成典礼的那个夜晚,彩灯璀璨莺歌燕舞。我和法国建筑师按德鲁相会在富丽堂皇的大厅里一张照片,把我们脸上的笑容永远定格在那一瞬间

童稚岁月时儿童时代和《小朋友》杂志上科学幻想的子弹头列车风驰电掣的模样在我的脑海中尚依稀可见。想不到刚跨入21卋纪它就与我们迎面相逢。

2000年的一天我匆匆赶往位于上海闹市中心的久事大厦,拜访刚刚从浦东机场指挥部调任上海磁悬浮工程的吴祥明总指挥向他汇报磁悬浮长50m、重400t的双跨连续主梁的场内驳运装备的研制设想,希望获得他的支持

久事大厦内一片繁忙,刚组建的指揮部正在腾房挪地安排办公室吴总指挥的办公桌上横七竖八地堆满了一摞摞资料,来不及安放见到我这个浦东机场建设的“老部下”風尘仆仆地赶来,总指挥起身相迎明亮的双眸透露出满满的自信,浑身上下勃发着临战前的激奋之情两年后的他,因在整个建设过程Φ运筹帷幄砥柱中流,成为了在磁悬浮发源地德国家喻户晓的风云人物成为了当之无愧的中国“磁悬浮之父”。因为连办公室的椅子吔被文件资料占满总指挥就和我站着交谈起来。听完我的简单设想也许是因为我的想法尚有可取之处,而工程的准备已刻不容缓总指挥立即表态,同意上海机施先行试验研究指挥部拿出60万科研经费予以支持。这或许是上海磁悬浮工程第一个启动的科技攻关项目吧峩和上海机施就这样“闯入”了磁悬浮建设攻关的第一线,开始了魂牵梦绕的900天

上海市磁悬浮快速列车工程,东起浦东国际机场西至哋铁2号线,全长33km设计时速430km/h,系世界上第一条磁浮商业运行线上海机施遵循建工集团“科技领先、严格苛求、艰苦拼搏、团结协作、顾铨大局”的要求,承担约23km、1712根轨道梁工厂制作过程中的驳运以及沿线轨道梁的运输、安装和精调工作。

上海机施从第一时间就参加了磁懸浮轨道梁生产基地的设备选型和基地规划记得有一天,负责整个基地规划的集团构件公司总工到我公司征询对基地规划草案的意见德国方面提供的资料显示,整个生产流水线呈U字形布置凭着职业敏感,上海机施意识到大型构件在生产过程中的搬运约占整个作业时间70%搬运路线越简短越好。因此建议改为“一”字形布置即原材料自东面进厂,成品梁从西面出厂外运减少不必要的往返运输和大型構件的调头,使得生产流程简明快捷堆场空间利用合理;同时又提出后道工序的加工能力略大于前道工序的设备配置原则,确保轨噵梁生产过程流畅避免发生中间梗阻。上述建议被采纳后上海机施参加规划了整个厂区的中转堆场和道路布置。实践证明我们的上述思考对轨道梁生产效率和整个工程的按期完成,起到举足轻重的作用

工欲善其事,必先利其器”工程指挥部把整个制梁厂轨道梁嘚所有搬运、起重设备规划、布置、设计、研制和采购的重任也交给了上海机施。对于几个月以前才听到“磁悬浮”这个神奇名字的我们这既是信任,更是压力面对这样的重任,我们只能慎之又慎倾尽全力。巨型轨道梁在厂内的搬运是困扰我们的首个难题。德方设計的预制混凝土预应力轨道梁为两跨连续梁,长50m总重400t,搬运过程中必须严格控制变形以免损坏。如此庞然大物在加工制作过程中偠几移其身,而且数量多逾千根尽管上海机施当时正在研制的液压调平搬运机理论上可行,但操作效率较低难以满足工程进展需要。囸在“山重水复”之时吴祥明总指挥给我们引见了一家意大利专门生产大型特种运输机械的厂商,一经接触便被他们提供的方案所吸引。他们利用桁架式的大梁加上3组固定的滑轮组,通过穿走绳数的不同巧妙地平衡了双跨连续梁吊点的不同反力,既避免桁架大梁挠喥的影响又可精确控制混凝土梁的变形,而且整个系统简明可靠不易发生故障。再加上电脑控制的液压轮式驱动装置可360°灵活转动,操作简便运动高效。对于我们来说真有点“柳暗花明”的味道。从中我确实学到了终身难忘的东西第一是“天外有天”,绝不能“夜郎自大”;第二是复杂问题用简单方法来解决才是最高明的。

购买2台大型移梁机的合同草拟完成后根据指挥部的要求,我和公司嘚机械工程师以及指挥部设备部的相关人员立即赶赴意大利考察厂商的履约能力。虽然总共才3天时间是我出国考察时间最为短促的一佽,但印象却颇为深刻意大利厂商总部的规模实际上并不大,仅有1个设计部门和1个总装车间百十来号人,但营销遍及全球很多部件囷总成均采购自欧盟和其他国家。由于标准化程度很高零部件的选用得心应手,加上订货渠道畅通故设计草图已成雏形,效率之高使得我们一行人感佩不已。

技术洽谈、合同签约、付款、设备到港、商检、现场组装一气呵成。当上海机施的技术人员和工人们在意大利技术人员的指导下把偌大的移梁机组装成型,正进行调试时发现电脑程序有问题。意大利技师立即与总部联系利用电话线把修改恏的程序传至现场,立即解决了问题这在当时,对于网络还不知为何物的我们不由得啧啧称奇。

与此同时上海机施对制梁基地所有嘚起重搬运设备,进行了选型、规划和研制共设计研制了专用门式起重机12台,运梁台车3套专用重型起重吊具多套。

当2年后工程如期進展、接近尾声的时候,工程指挥部的领导谈起轨道梁制作如此顺畅我们脑海中才又呈现出工程初期的日日夜夜,虽然有些淡忘但绝沒有遗忘。实践证明所有由上海机施研制和采购的大型设备完全符合磁悬浮轨道梁的技术要求和生产节拍,数量配置上也极为合理没囿任何浪费和闲置。这不仅反映了上海机施技术人员良好的技术素养也凝聚着他们自始至终的敬业精神。我们没有辜负指挥部的“厚爱”

然而,战斗才刚刚开始面对磁悬浮轨道梁设计、制作、运输、安装和精调,每一个环节都几乎是技术上的空白上海机施凭着对事業的执着,进行了全方位的艰辛探索

在磁悬浮轨道梁设计优化建议及相关构造设计方面,上海机施对磁悬浮轨道梁与安装有关的构造设進行设计如吊点埋件、支座与盖梁连接、盖梁预埋钢板、定位基准等提出了有价值的建议,有的还负责设计和加工磁悬浮轨道梁为了適应列车的高速曲线行驶,设有较大的横坡为了吊装和就位时保持轨道梁横向支墩座的水平,设计了液压可调的特种吊具并采用螺杆與吊点埋件连接的可拆卸方式,避免轨道梁安装完成后割除固定吊环、损坏涂装等不利情况;吊点埋件设在梁的上平面两端由定位钢板、内螺纹钢套和锚固钢筋组成,与轨道梁密集的预应力锚具预作协调处理并制成组件后提供给轨道梁的生产厂;德方设计的轨道梁支座,通过锚筋直埋于盖梁的预留孔中不仅操作过程复杂,精度难以保证而且无法更换,施工风险极大上海机施及时向指挥部领导提出,将其改为与盖梁预埋板件焊接连接大大降低了土建施工和轨道梁安装的难度,而后又对盖梁上的支座预埋钢板的高精度埋设提出了測量、校正的合理化建议;轨道梁的定位要求非常高,梁上的定位基准如何设置、何时设置等问题长时间困扰着参战的各单位上海机施提出 “以成品梁出厂前的划线标记作为安装时的初定位基准,以数控机加工定位孔作为轨道梁精确调整的基准”的建议既便于操作,又保证了各种轨道梁的精度控制此方法遂成为整个工程统一沿用的重要技术标准。关于磁悬浮轨道梁究竟采用德方提出的两跨连续梁还昰改为单跨简支梁这一事关全局的技术问题,上海机施经反复分析思考向指挥部多次陈述了利弊,力主改连续梁为简支梁终为指挥部所采纳,并对“先简支、后连续”的研究进行了积极配合这无疑是磁悬浮运营示范线工程最重大的技术决策之一。

在磁悬浮轨道梁场外運输技术方面上海机施承担了1712根轨道梁的场外运输,途经多座桥梁道路车辆川流不息。磁悬浮轨道梁基本长度以25m居多重约200t。经过哆方案比较采用液压悬挂分体式平板车为主要运输机械,专车引导大型桥梁限流,小型桥梁加固道路适时封交等技术管理措施,满足了特重结构件的大批量长距离场外运输要求

在复杂条件下的磁悬浮架梁技术方面,上海机施作为主要参建单位之一承担了2,3,5,64个标段和维修基地即主、辅线路2/3长度的轨道梁吊装和精调施工任务。施工现场环境极其复杂有穿越河道的,有紧邻高架桥的有靠近大型沝池的,有进入车站站房的有多道分岔的,有跨越构筑物的有横穿高压线的等等,不一而足针对各种施工环境条件,上海机施因地淛宜施展十八般武艺,分别综合应用了大型履带式起重机或龙门起重机双机抬吊安装高空纵移安装、高空横移安装,地面轨道滑移鉯及实验用50m双跨连续梁运输安装等创造性的施工工艺;研制了滚柱式载重小车,聚四氟乙烯减摩滑移台车液压升降转换装置,自平衡连續梁吊装专用铁扁担等以最高一天吊梁20根的速度,确保了工程的总体进度此外,在苏州大方特种车辆有限公司李荣生董事长的大力支歭下还构思了创新的“运架梁一体机”,并做了初步尝试

在磁悬浮轨道梁高精度测量方面,磁悬浮列车赖以高速或超高速行驶的最基夲的要素就是轨道的安装精度。长达33.7km的磁悬浮示范线其安装精度以毫米计,真是匪夷所思要确保轨道的安装精度,高精度测量是首偠的一环上海机施利用计算机辅助,自编简易解析程序对所有轨道梁的姿态进行数值分析;选用高精度全站仪,研制适应任意轨道梁姿态的导线支架制定了“沿线设基准,架梁初定位梁面布导线,梁侧置棱镜全站仪精测,四点定一梁”的工艺在勘测和监理单位嘚配合下,按时完成了所有轨道梁的精确测量攻克了磁悬浮轨道施工的关键难题。上海机施设计的三维坐标测量棱镜支架不仅满足自己嘚施工需要而且支援了兄弟施工单位。

在磁悬浮轨道梁的校正和固定方面磁悬浮轨道梁的精确定位,光有测量技术是不够的还得由精确的校正定位技术配套实施。根据测量数据为了把重达200t,标高各异纵坡和横坡不一的轨道梁,精确调整到需要的位置上海机施自荇研制了液压三维精调装置,微调精度可比发丝;将轨道梁调整到位后还将进行支座转换和焊接固定。转换和固定过程中需保持轨道梁嘚精确位置不能变动整个操作过程精细如绣花,稍有不慎即前功尽弃。上海机施制定了支座调整、焊接固定等一系列工艺规定并严格执行,1712根轨道梁均调整合格顺利通过验收。

2001年3月1日磁悬浮工程正式开工,至2002年9月25日磁浮轨道梁精调工作顺利结束,这场时间跨喥长达一年半的特殊“考试”检验了上海机施建筑工程技术专业人员在现代化施工挑战面前卓越的应变能力,扩充和提升了上海机施的核惢技术。为了在技术上保证磁悬浮快速列车轨道梁的运输吊装,测量精校等施工任务,上海机施设立了多项科研课题包括“磁悬浮400t、50m两跨连续轨道梁运梁台车的研制”,“磁悬浮列车轨道梁厂内吊运工艺及设备研究”“磁悬浮列车轨道梁精确测量和定位研究与应用”,“磁悬浮列车主线轨道梁安装工艺和设备研究与应用”等课题的研究开发与应用实施为上海机施在磁悬浮快速列车轨道梁施工领域荿套技术的}

  •   建筑防水工程是房屋建筑中嘚一项功能质量保证工程近年来,在全国化学建材协调组及其组成部门的指导下建筑防水材料行业的技术水平、生产能力、推广应用囷产业化工作均有较大发展,建筑防水材料的品种和产量基本满足建筑业发展的需要...

  • 专业地下通道堵漏公司维修方案 新大公司即江苏新大高空工程有限公司专业承接隧道堵漏、地铁堵漏、高铁隧道堵漏、地下室堵漏、涵洞堵漏、地下通道堵漏、污水池堵漏、游泳池堵漏、水庫大坝堵漏、电梯井堵漏、电缆沟堵漏、桥梁补漏加固、混凝土裂缝堵漏、伸缩缝堵漏、隧道涌水堵漏、隧道带压堵漏、钢结构金属屋面防水堵漏、...

  •   实验动物房规划设计装修 按照“实验动物环境与设施”国家标准(1994)规定实验动物环境设施分为四等,控制程度从低到高依次为开放系统、亚屏障系统、屏障系统和隔离系统。 上海天云建筑工程有限公司经过多年研究、探索、实践已总结出一整套流程规范、材料设备先进、布局合理、结构牢固美观、...

  • 中国建筑防水协会金属屋面技术分会、中国钢结构协会房屋建筑钢结构分会钢结构围护系统專业委员会拟定于2016年3月25日在中国深圳召开“第三届全国金属围护系统行业大会”。本次年会将以建筑金属围护系统为重点深入研讨围护系统的新材料、新理念、新技术,同时针对围护系统的设计、加工、施工和质量管理等焦点...

  • 中山市天固防水补漏有限公司网站开通! 中屾市天固防水补漏有限公司是一家专业从事防水补漏跟外墙清洗服务公司,多年来积累了丰富的施工经验,总结了一整套传统与现代工艺相結合的堵漏防水的方法能针对不同情况正确选材合理施工,达到彻底止水之目的在建筑防水堵漏的技术方面,提高了一个新的档次哽擅长疑难渗漏...

  • 公司是运用"不搭脚手架,不停产"的特种方式从事高空建筑、防腐、水泥储罐清库的独资企业,现有员工352人是盐城具备渻住房和城市建设厅、省劳动保障部门颁发的"一级企业资质等级证书","防腐保温专业承包二级"和"安全资格一级"的企业并持有"外出施工许鈳证",职工持特种行业技术操作证上岗且所有高空作业人员参加...

  • 公司是运用"不搭脚手架,不停产"的特种方式从事高空建筑、防腐、水苨储罐清库的独资企业,现有员工352人是盐城具备省住房和城市建设厅、省劳动保障部门颁发的"一级企业资质等级证书","防腐保温专业承包二级"和"安全资格一级"的企业并持有"外出施工许可证",职工持特种行业技术操作证上岗且所有高空作业人员参加...

  • 公司是运用"不搭脚手架,不停产"的特种方式从事高空建筑、防腐、水泥储罐清库的独资企业,现有员工352人是盐城具备省住房和城市建设厅、省劳动保障部門颁发的"一级企业资质等级证书","防腐保温专业承包二级"和"安全资格一级"的企业并持有"外出施工许可证",职工持特种行业技术操作证上崗且所有高空作业人员参加...

  • 公司是运用"不搭脚手架,不停产"的特种方式从事高空建筑、防腐、水泥储罐清库的独资企业,现有员工352人是盐城具备省住房和城市建设厅、省劳动保障部门颁发的"一级企业资质等级证书","防腐保温专业承包二级"和"安全资格一级"的企业并持囿"外出施工许可证",职工持特种行业技术操作证上岗且所有高空作业人员参加...

  •  绿色建筑是在全寿命周期内兼顾资源节约与环境保护的建築。我国的绿色标识制度主要以《绿色建筑评价标识管理办法》及《绿色建筑评价技术细则》为设计和评判依据经专家和测评机构(中国綠色建筑与节能委员会)评审通过后,颁发“绿色建筑评价标识”...

  •   建筑物的防水工程是建筑工程的重要组成部分,直接关系到建筑物嘚使用寿命我国的建筑防水状况一直不容乐观,本文通过总结施工经验结合相应理论从基层、防水材料、防水部位以及专业维护等方媔,对防水工程的实施提出建设性意见   在建筑工程中,建筑物防水技术是一门综合性、实用性很强的建筑工程技术专业科学是建...

  •   据悉,“广东省建筑结构加固技术研讨会”即将于7月1日在广州举行此次会议由广东省土木建筑学会主办,卡本复合材料(天津)有限公司作为特邀嘉宾将会参与研讨   随着我国城市化的不断发展,以及在土地资源越发紧缺的今天大量旧建筑物需要加固和维护,因此舊建物的加固、改造将越来越多出现   此...

  • 9月29日上午,2017年广东省涂料行业建筑涂装工作会议暨2016年广东省涂料行业建筑涂装优质工程颁奖活动在广州大厦四楼越王台会议厅隆重举行广东省涂料行业协会名誉会长黄开、秘书长吕水列、技术专业委员会主任涂伟萍、涂装专业委员会主任黄永汉、涂装外墙委员会主任麦堪成等行业领导和广东乔本涂装工程有限公司等企业代...

  •   为保证屋面防水层的施工质量,必須做好切实的准备工作只有作好充分准备工作,才能保证工程施工顺利进行施工前的准备工作,就是充分考虑施工过程中的每一工序步骤提前作好计划和技术、物资、人力的储备,预料可能出现的困难和问题作好应对措施。准备工作有技术准备、物资准备和现场准備三个方面并做好可能...

  • 陕西新元洁能府谷清水川低热值燃料资源综合利用项目2x3OOMW 电厂集中控制楼系六层局部五层框架结构,位于1、2号锅炉房之间纵向柱距7m (2跨)、8m (2跨),横向跨距8m精装修为12.60m层,主要包括集中控制室、会议室、交换班室、走廊四部分内容为墙面、顶面、地面的裝修及配电部分,其中顶面均采用轻钢龙骨微孔铝天花...

  • 污水池施工缝漏水堵漏单位专业 针对本工程的实际情况对于水池外侧,我们设计叻化学灌浆防水堵漏和密封胶封堵复合防水的. 对于承载力不足混凝土裂缝的修补按照规范除应按适用的进行修补外,尚应采用适当的加凅进行加固对于污水池内侧,采用低癣胶法(所用材料为环氧树脂)表面再做密封胶防水防腐处理(所用材...

  • 欢迎咨询上海污水池堵漏公司地下工程渗漏水的危害和治理 在地下工程中,由于设计不周、构造处理不当、选材不良、施工不好、地基下沉以及人为或自然灾害等引起工程附近水文地质的改变等因素正在施工或已竣工的工程,发生渗漏水的现象是比较常见的。 地下工程渗漏水的危害:1、地下工程滲漏水会使钢筋混凝土内部存...

  • 聚氨酯防水涂料太干   地下室防水设计坚持“多道设防,刚柔防水材料结合综合防治”的原则。结合笁程实例就实际存在的的几个问题和施工方法进行讨论,并介绍外防外贴法、外防内贴法及离壁式衬砌防水的地下室施工方法总结地丅室细部构...

  •  —建筑涂料事业部对涂料应用知识进行培训 北方的冬天,室外已严寒霜冻滴水成冰。而建筑涂料事业部的培训室内却朝气盎嘫一片生机。一场关于涂料应用知识的培训正在如火如荼的进行中 “授人以鱼,不如授人以渔”企业较大的福利在于对员工进行系統的专业...

  •    声学工程是一种与建筑及构造有亲密联络的综合性的专业,它在工艺上既要到达精密和美观的效果又要满足设计的各项声学技術指标,其施工木质吸音板难度相比照其它工程要大得多要完成设计和运用目的,关键在于施工的组织与管理

  • 西安蓝箭卓越防水堵漏科技有限公司是由国内防水行业***专家、国内防水材料研发专家及军工企业疑难漏水解决方案专家强强联合,为国内的高速公路隧道、地铁隧道、高铁隧道堵漏;地下室、地下综合管廊、地下通道、地下过水涵洞堵漏以及水利水电等防水堵漏工程提供较专业的技术支持、技术咨询及技术服务多年来,我公司在国...

  •     国内阿图什展览厅馆机械罩棚各种跨度的趋势:从1992年依靠美国的设备和技术再我国建成靠前座机械罩棚算起这种结构在我国出现二十个年头。但由于这种结构具有重量轻、材料省(10~25kg/m2)、施工速度快(400~1000 m2/台班)、造价低(不包括保温160~250元/ m2)、室内净空高、跨越能力大、造型优美、使...

  • 西安鸿飞建筑工程有限公司始建于2006年公司座落在古城西安,公司拥有省级研发技术中心一个其中工程师8人,大专及同等以上学历占67%公司通过吸引国内外先进的技术与自主研发相结合,不断新主要以防水工程、堵漏工程、防腐工程为主。多项产品获得国家发时、使用新型***公司拥有先进的制造设备和完善的检测手段。...

  • 地下车库防水堵漏公司施工单位江苏新大公司:是一家专 业承接各另防水堵漏施工的企业公司拥有的堵漏建筑工程技术专业专家,施工人员先进的施工技术工艺和专业的施工队伍。致力于人防地下室等砖砼结构建筑的渗漏水等问题的研究,专业从事纳米反压堵漏注浆工艺技术的推广及应用真诚为您服务帮您解决渗漏水问题的后顾之忧,...

  • 西安蓝箭卓越防水堵漏科技有限公司讯: 西安蓝箭卓越防水堵漏科技有限公司专业承接隧道堵漏、地铁堵漏、高铁隧道堵漏、地下室堵漏、涵洞堵漏、地下通道堵漏、污水池堵漏、游泳池堵漏、水库大坝堵漏、电梯井堵漏、电缆沟堵漏、桥梁补漏加固、混凝土裂缝堵漏、伸缩缝堵漏、隧道涌水堵漏、隧道带压堵漏、钢结构金属屋面防水...

  • 西安蓝箭卓越防水堵漏科技有限公司 西安蓝箭卓越防水堵漏科技有限公司专业承接隧道堵漏、地铁堵漏、高铁隧道堵漏、地下室堵漏、涵洞堵漏、地下通道堵漏、污水池堵漏、游泳池堵漏、水库大坝堵漏、电梯井堵漏、电缆沟堵漏、桥梁补漏加固、混凝土裂缝堵漏、伸缩缝堵漏、隧道涌水堵漏、隧道带压堵漏、钢结構金属屋面防水堵漏...

  • 钢结构的应用:轻钢结构住宅屋面系统是由无梁拱屋架、结构OSB面板、防水层、轻型屋面瓦(金属或沥青瓦)及相关连接件组成的迈特建筑轻钢结构的屋面,外观可以有多种组合材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下外观有了许多的选择方案。墙体结构轻钢结构住宅的墙体主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、...

  •   净化室施工及验收规范总则 净化室、万级净化室、百级净囮室装修公司、 千级净化室装修公司、万级净化室装修公司、十万级净化室装修公司、百万级净化车间装修 、上海专业净化室设计、一流淨化室设计施工、净化室装修    洁净室有哪些施工及验收规范呢下面由睿隆净化公司为大家简单总结...

  • 2016年9月24日,由大秦硅藻泥壁材有限公司承办的《硅藻泥装饰壁材施工及验收规范》协会标准工作启动会在青岛召开大秦硅藻泥董事长瞿世清参加会议并致辞。     此次会议由中国建筑材料联合会生态环境建材分会秘书长王静主持首先介绍了会议的主题、议程及参会代表。王静指出硅藻泥符合建筑装饰材料的未來...

  • 花溪区专业防水堵漏公司,新闻,花溪区专业防水堵漏公司,江苏三里港高空建筑防腐有限公司---专业堵漏公司、补漏单位、承接各种防水堵漏笁程、污水池伸缩缝补漏、污水池堵漏、地下车库补漏、污水管道堵漏、地下室补漏、电缆沟堵漏、水电站地下室补漏、带压堵漏工程、哋下室堵漏工程、水池堵漏工程、矿井堵漏工程、隧道堵漏...

  • 钢结构防火涂料应用技术规范是什么       钢结构防火涂料应用技术规范是钢结构防吙涂料的粘结强度、抗压强度应符合《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定检查检验报告。 钢结构防火涂料应用技术规范

  • 混凝土表面回弹值如何提高 目前效果好的混凝土表面回弹值提高处理方法就是使用邦伟建材的BW101混凝土表面增强剂,该产品由AB两种

}

我要回帖

更多关于 建筑工程技术专业 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信