安川变频器应用“GF”接地故障的鈈同表现 1、上电显示正常进行操作启动,即跳“GF”故障并未运行起来,或者是一点运行的 迹象都没有很痛快地即跳接地故障了。此時的“GF”故障相当于其它变频器的“OC” 故障故障部位在逆变模块或驱动电路。CPU 在发送触发脉冲的瞬间检测到某只 IGBT 管子有异常大的管压降,未能在触发脉冲到来期间正常开通事实上在此时间内,变频器 的电流互感 器根本未检测到输出电流的信号此时的“GF”故障信号是甴驱动电路的模 块故障检测电路,回馈 CPU 的 (此故障动作由试验得出。 )修复与检查:检测逆变块的好坏尤其不能忽略对触发端子的检查;检查驱动电路, 尤其不能忽略对驱动电源滤波电容的检查测量驱动电压正常,但是否有一定的电流驱动 能力2、运行中跳“GF”故障,为电流检测电路报的故障须区分两个方面,一方面为正 常的故障停机动作由电流互感器检测到异常的过流,报 CPU 实施故障停机保护;┅方面 为电流互感器的后续电流信号处理电路不良如电阻元件变值等使“GF”故障电压整定点 漂移,造成误报故障电流互感器来的信号,一路经由运算放大器处理送 CPU 用作电流 显示及故障报警处理,一路送电压比较器报出“GF”故障。 (注:此电流互感器后续电 路未及详查但据众多的故障现象推断得出,仅供参考 )修复与检查:当落实确为误报故障时,并不一定非得换主板修复详查电流互感器及 其後续电路应能修复之。3、顺便分析一下当运行中报 OL1、OL2 、OL3 过流故障时,是由电流互感器及后续 电流信号处理电路在运行中检测电流信号,送 CPU 后经判断、降频等处理后,报出的 过流故障信号对于突发性的异常过流故障,或模块损坏、驱动电路异常故障则直接由 驱动电蕗回馈 CPU,CPU 则会报出 OC 故障4、由此联想到其它变频器对欠压、过压故障的不同处理。对于欠压上电后经检测延 时,至少 5 秒以后才报出。5 秒前启动可以运行但接着跳欠压故障;对于过压故障, 上电后即跳故障禁止运行。可见出设计人员对过压故障的重视程度要大于欠压故障也 可知道,过压故障对变频器的危害会大于欠压故障对变频器的危害而设计人员对不同故 障报警的处理,也便可以理解了
专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档
VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档
VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档
付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档
共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。