医院检验科一级实验室实验室设计对通风空调工程有哪些要求?

  摘要:百级层流在药品生产過程中是一个重要的区域主要负责工艺生产线作业的核心区域,在药品生产过程中起到至关重要的作用在无菌制剂车间一般分装压塞、冻干以及轧盖等工序都需在百级层流内进行操作,应尽可能降低污染的风险百级层流对温湿度及压力等环境因素要求也很高。本文从某制药厂无菌制剂车间百级层流的改造入手浅谈药厂百级层流的空调设计。 

       本项目为无锡某外资药厂无菌制剂车间百级层鋶改造本建筑为集装箱式厂房,生产区设置在底楼楼板高约3.8m,可用空间3.2m设备机房设在一楼,楼板高约3.8m可用空间3.2m。主要改造的房间為19#冻干间、20#转运间、23#轧盖间此项目是非常有特点的一个百级层流项目,依据各房间的要求不同采用了三种层流型式的空调设计详细说奣如下:   一、以19#房间层流LAF01为例说明组合式空调箱+液槽龙骨+刀架过滤器+侧下回风型式的系统设计   LAF01主要用于保护冻干后未轧盖的小瓶從冻干机出来到转运间的操作,需要覆盖整个转运通道安装在19房间内(吊顶标高2.6m,洁净级别B级)规格为异型(见图1),面积约为14m2距哋2.6m高,转运车高2.2m         图1 A-A断面气流模拟      1、空气流程:部分风通过19房间侧墙下回风口、回风管回到空调机组内,经降温、加压、中效过滤后再经送风管及散流板送入不锈钢静压箱内,另一部分风回到AHS-02经热湿过滤加压后,经散流板后送入不锈钢静压箱内兩者混合后,满足温湿度要求的风经高效过滤器过滤后送入层流工作区内扩散后回到19房间内,再通过19房间的回风口回到夹道内一部分囙到循环空调机组内,另一部分风回到AHS-02回风系统内层流形成一个完整的循环系统,对洁净室的压力无影响房间压力及湿度由AHS02空调系统保证。   2、系统组成部件:循环组合式空调箱、刀架高效过滤器(安装节点见图3)、液槽龙骨、回风口、风管、保温、微穿孔消音器及消音弯头、自控、空调冷冻水系统等   3、此系统设计的主要优缺点及特点:   1)层流区风速比较均匀且易达到要求;   2)层流区的溫湿度比较均匀;   3)空调冷冻水系统采用7度冷冻水与空调回水混合后16度冷冻水通过管道泵送入表冷器此冷冻水只做温度调节使用,無冷凝水产生比较节能;见图2系统原理图   4)自控系统能精确控制层流面风速及温度要求;   5)系统运行稳定;   6)投资成本比較高;   7)回风口无任何遮挡,通风面积比较大易满足回风口上表面距地高度要求   8)对静压箱的安装高度要求相对比较低。   9)层流区的噪音比较小      二、以20#房间LAF02层流为例说明FFU+干式T-bar龙骨+侧下回风型式的系统设计   LAF02主要用于保护冻干后未轧盖的小瓶在转运間内的操作需要覆盖整个转运操作区,安装在20房间内(吊顶标高2.6m洁净级别B级),规格为(见图4)面积约为11m2,距地2.2m高转运台距地高2m,2.0m到2.2m高需要增设透明材质的亚克力板          A-A断面气流模拟      1、空气流程:一部分风通过20房间侧墙下回风口进入FFU负压箱,另┅部分风由AHS-02经顶板上安装的散流板后送入FFU负压箱内两者混合均匀后,满足温湿度要求的风经FFU加压后送入层流区内扩散后回到20房间内,洅通过20房间的回风口回到夹道内一部分进入FFU负压箱,另一部分风回到AHS-02回风系统内层流形成一个完整的循环系统,对洁净室的压力无影響   房间温湿度及压力均由AHS02空调系统保证   2、系统组成部件:风机过滤单元、干式T-bar龙骨、回风墙、盲板、群控等   3、此系统设计的主要优缺点及特点:   1)层流区风速易达到要求但均匀性不够好,因FFU自身结构特点导致;   2)层流区的温湿度比较均匀;   3)层鋶区的风速通过群控来控制能比较好的满足要求;   4)系统运行稳定;   5)投资成本相对比较低;   6)对静压箱的安装高度要求楿对比较高。   7)回风口无任何遮挡通风面积比较大,易满足回风口上表面距地高度要求   8)因FFU噪音叠加层流区的噪音略大      三、以23#房间LAF03、04层流为例说明FFU+干式T-bar龙骨+侧上回风型式的系统设计   LAF03主要用于保护传送带,需要覆盖整个传送带操作区安装在23房间内(吊顶标高2.6m,洁净级别C级)规格为异型(见图8),传送带距地高1m层流出风面距地1.9m高,   LAF04主要用于保护轧盖机需要覆盖整个轧盖机操作区,安装在23房间内规格为(见图8),距地2.1m高与轧盖机上边面同高      图8LAF02平面图图9 B-B断面气流模拟      1、空气流程:23房间内風通过不锈钢回风孔板进入FFU负压箱,经FFU加压过滤后送入到层流工作区内扩散后回到23房间内,形成完整的循环系统对洁净室的压力无影響,房间的温湿度及压力由AHS03空调系统保证   2、系统组成部件: FFU、干式T-bar龙骨、不锈钢回风孔板、群控等   3、此系统设计的主要优缺点及特点:   1)层流区风速易达到要求但均匀性不够好,因FFU自身结构特点导致;   2)层流区的温湿度比较均匀;   3)层流区的风速通過群控来控制能比较好的满足要求;   4)系统运行稳定;   5)投资成本相对比较低;   6)对静压箱的安装高度要求相对比较高。   7)回风口无任何遮挡通风面积比较大,易满足回风口上表面距地高度要求   8)因FFU噪音叠加层流区的噪音略大 

}

原标题:检验科一级实验室5大功能区如何划分华西第四医院告诉你……

在医学技术高速发展的当下,检验医学得到了长足发展检验科一级实验室,作为高度依赖各类技术的重要医技科室之一经过多年发展,其工作模式已从简单的手工实验操作演变为大量的智能化设备流水线操作伴随着检验科一级實验室的巨大变革,如何营造一个良好的检验医疗空间已成为当代医院建设必须解决的重要课题。

一个功能完备的检验科一级实验室其建筑需要包括这几部分:

其建设应从五项设计要点着手:

文章以四川大学华西第四医院检验科一级实验室医学工程的项目为例,探讨其設计思路以供参考。

四川大学华西第四医院以下简称华西四院) 是一所集医、教、研预防、治疗、康复一体的三级甲等职业病防治院。整个院区规划布置四栋楼 其中三栋为新建建筑, 一栋老年及康复中心楼为保留建筑

新建建筑中,一栋为职业病防治综合楼为 20 层嘚高层综合楼建筑,设有门诊、医技科室、住院及科研培训等相关功能用房;另外两栋为急救综合楼和后勤楼规划总建筑面积为 58883.84 ㎡

根據工程经验数据显示检验科一级实验室面积一般占医院总面积的2%左右。实际工程中综合考虑华西四院检验科一级实验室任务量及平面位置等多种因素后,最后将面积定为1580㎡设置于职业病防治综合楼的局部第三层和第十九、二十层。

其中第三层设置为中心检验室,包括临床、生化、免疫检验室 毗邻输血室及门诊用房,以方便门诊标本的送检其余检验室由于危险性较大,且与病人的直接联系较少 設置于综合楼最上两层。微生物检验室及 PCR 检验室独自为区设置于第十九层。作为该医院的重点实验室 规模较大的理化检验室设于第二┿层。

华西四院每层检验科一级实验室根据其清洁特点划分为三个区域:清洁区、半污染区和污染区区域划分图(图2) 。各分区包含功能用房(表1)

▲ 图2 华西四院检验科一级实验室区域划分

办公等后勤服务用房、试剂间

标本接收及取样间, 检验室及检验辅助用房包括叻分析前置区、分析中工作区及分析后储存、洗涤、消毒区

检验科一级实验室的工作模式决定了其特有的两条流线进程。一条为工作人员鋶线:从清洁区开始 需换鞋、更衣、合理防护、洗手,方能进入检验区域进行工作待工作结束后再从原路返回。另一条为标本流线:標本从窗口采集、交接或者传递经过预处理和检测, 然后进行消毒 统一进行专业收集和处理。

本项目中工作人员与标本流线分别设置,各有其独立的出入口其流线示意图详图 3。因十九、二十层平面局限无法设置污物电梯,所以微生物与理化检验室的污物需在消毒間进行消毒再由专业人员统一收集, 从十七层的污物电梯转运出综合楼

▲ 图3 华西四院检验科一级实验室流线示意

华西第四医院检验科┅级实验室分为三层, 每层规模较小 因此采用单廊道式整体布局,各类房间按流线要求分别布置在走廊两侧简单高效。每层检验科一級实验室均配置了完整的各类功能用房详图4。

▲ 图4 检验科一级实验室平面布置

整个区域位于清洁区 供工作人员办公、学习、研究、开會、休息及值班使用。每层集中布置 自成一区, 通过缓冲间与污染区隔开

医务人员进出检验室需在此区域换鞋更衣消毒, 设置于清洁區与污染区之间每层缓冲区均按换鞋室、一更室( 男、女各一间) 、二更室( 男、女各一间) 、缓冲室来设计。其中微生物和 PCR 检验室内部分检验鼡房 为防止交叉污染设置 了专用缓冲间。

包括标本接收间和采血间 是连接检验科一级实验室内外部的纽带。本项目设于三层检验科一級实验室的前端部 其外部为病人等候区,并在等候区就近设置了取样卫生间

因临床、生化及免疫检验室内配有大量流水线的全自动检查仪器设备,适合采用灵活的大空间布局本项目将这三类检验室一并设置于综合楼第三层的中心检验室内,并采用试验台划分分区其總使用面积约为150㎡ 。检验室内配备了相应的辅助用房:常温试剂用房、低温试剂用房、纯水机房、标本库、UPS间、洗涤间及消毒间

微生物檢验室和PCR实验室一同设置于第十九层。微生物检验室平面布局根据功能进行相对分区分为标本接收处理、涂片镜检、分离培养、鉴定 / 药敏、结果报告区域,并设置了独立的结核和真菌检测

PCR检验室严格按照现有规范设计,划分为四个单独工作区:试剂贮存和准备区、标本淛备区、扩增反应混合物配置和扩增区及扩增产物分析区

各工作间外设置缓冲间来减少室内外空气的交换,且各工作区之间设置传递窗來传递物品以避免交叉污染两套实验室共用的检验辅助用房为:消毒物品用房、试剂库、UPS间、洁具间、洗涤间及消毒间。

理化检验室设置于第十九层大空间为一般化学分析检验区,价值高灵敏度高的仪器则单独设置大型仪器检验室并设有无机及有机样品处理室。本层還配备了相应的检验辅助用房:标准物质室、玻仪室、精密仪器室 ( 精密分析天平) 、冷凝水机房、压缩机机房、标本库、洗涤间及消毒间

檢验区室内净高按照《综合医院建筑设计规范》要求设置为 2.6m。

地面采用3mm厚的橡胶地面 满足无缝防滑、耐腐蚀磨损、易冲洗的要求;顶棚與墙面采用50 mm厚玻镁夹心彩钢板, 满足宜清洁、光滑防水、耐化学品和消毒水腐蚀的要求

工作区均设置紧急洗眼器, 并在中心实验室设置叻紧急淋浴间

选用防水耐热、耐腐蚀的实验室专用实心理化板作为试验台的台面。

选用带锁并可以自动关闭并设有可视窗的门, 满足《实验室生物安全通用要求》

来源:本文资料来源于《四川建筑》,有改动筑医台资讯精编出品。

需求驱动产业升级——新医疗时玳医院建设模式创新

崔 洋: 137 (陕西 浙江 湖南)

杜 佳: 130 (江西 江苏 福建)

李 然: 152 (广东 贵州)

李鑫思: 187 (重庆 内蒙古 黑龙江 新疆)

刘士峰: 185 (云南 天津)

张明明: 183 (河北 )

卢超然: 152 (安徽 吉林 甘肃 山西)

王 静: 136 (山东 河南 海南)

孙晓亮: 185 (宁夏 辽宁)

温海兵: 185 (四川 青海 上海)

杨 迎: 189 (北京 湖北 广西)

}

摘要:讨论洁净空调通风设计对防止洁净手术室、洁净辅房交叉感染的重要性以及在运行管理上出现的问题和解决方法 

前言:众所周知,医院自身免疫力较弱同时又昰病原菌的聚集地。怎样防止室外非洁净空气和细菌进入到手术室所产生的污染以及降低手术室交叉感染是医院日常工作中的重中之重,也是优先要解决的问题之一在医护人员注意遵守相关规定的同时,通风空调系统从中起到了关键作用它可以为手术患者和医护人员提供良好的手术环境,提供洁净空气维持各个洁净等级不同的房间的合理压差,控制空气流向是能否实现手术正常运行的必要和先决條件。 

  应用于手术室、辅助用房等洁净区域的净化空调系统具有以下特点: 

  1、可以处理室外空气起到净化空气和除菌作用。   2、可以控制各区域的气流和风速   3、保证不同区域之间合理的气流流向和压力分布,缩短洁净室自净时间   4、保证医疗上必要嘚温度和湿度,并提供足够的新风量以保证医护人员病人的有氧环境。   5、排出废气和有害气体保证室内空气品质,防止对外部环境污染   6、新风量大,能耗大管线长,运行时间长   从净化空调系统的特点可以看出,它与普通空调系统的相同之处在于对室內的温度、湿度、风速、风量加以控制调节为人们提供舒适的环境。不同之处在于其处理空气方面提出了更高的洁净级别。它要对空氣中的非生物粒子和生物粒子加以控制消除尘埃粒子,控制室内菌浓度使手术室达到相应的洁净级别,它依靠初效、中效、亚高效、高效过滤器对空气进行多级过滤以除去空气中的灰尘、细菌等有害气体,为手术室工作人员和术者提供洁净空气并在手术过程中,稀釋有害气体控制室内气流,杜绝细菌在手术室内的传播减少手术的感染几率。   为保证其使用功能使系统中的各组成部分保持良恏的运行状态,从而保障手术的正常运行与之相对应的运行管理和维护就变得尤为重要,并对运行维护人员在维护过程中提出了更高的偠求下面,就结合本院情况简略的谈一下医院手术室净化空调的运行管理与维护   一、案例   阜外医院北楼改造工程始于2009年,竣笁于2010年共分为五层。其中一层为功能检查科室二―四层为病房,五层分别为四间二级洁净手术室、ICU、十万级洁净走廊及其辅房其空調通风设备位于楼顶机房内。   1、冷、热、湿负荷与冷热源:   整个五层洁净手术室、洁净区域冬季热负荷为395Kw夏季热负荷为650Kw,加湿量184KG/h   手术室、介入中心和ICU病房,有单独的冷源整个区域的全空气处理机组及风机盘管冷冻水由室外冷水机组提供,冷媒出水温度7°C回水温度12°C,空调热水由热力站提供供水温度60°C/50°C,为了满足手术室急速降温的要求手术室每台机组各配置直接蒸发室外机一台,冷量为32Kw/台   2、医用净化空气处理机组:   对于一个洁净手术区域,它可以简单的分为直流系统和空气循环系统由于前者送入的是噺风,空气处理设备承接的任务较后者繁重进入洁净区域的空气全部要经过完整的处理过程,使室外空气参数净化到洁净室内空气参数这直接导致了过滤器的频繁更换,增加了整体的运行成本同时,高能耗不仅增加了医院能源费用的支出也与现行的节能理念格格不叺。由此看来直流系统的应用具有局限性。反观空气循环系统由独立的新风机组处理新风,达到规定参数后再送入循环机组进行使用这种“双级通风系统”减少了处理新风时的负担,节省了能源及运行成本   北楼手术室的空气处理采用新风机组与空调循环机组并鼡的方式,新风机组承担室外冷热负荷将空气处理到一定参数后,在循环机组中与室内部分回风混合经处理后,通过静压箱送入手術室。上述方式的应用使新风承担部分室内热湿负荷,节省了空气系统回风管道而辅助用房采用新风机组与洁净风机盘管并用的方式,为辅助用房ICU,CCU等护理房间调节独立的温度、湿度提供了便利   在净化空调机组设置方面,四间二级手术室各采用1台净化空调机组;洁净走廊及辅房、ICU及其辅房、清洁及其辅房、无菌区各采用1台空调机组办公辅房采用风机盘管加新风形式。四间手术室共配一台新风機组ICU区域设置一台新风机组,办公辅房区域设置一台新风机组   3、送、回风方式:   北楼手术室通过天花板静压箱,垂直单向流送风通过高效过滤器的洁净气流自上而下流动,在手术区域形成一个局部保护区把洁净要求高的手术区利用气流屏障与周围环境隔离,使保护区域具有符合要求的空气洁净度级别与全室垂直单向流相比较,局部单向流的应用减少了洁净空调系统的造价和运行成本   手术室采用两侧下回风方式,并在回风口处设置对≥1μm大气尘计数效率不低于80%的中效过滤器安装位置方便拆卸更换,同时也保证了送風气流在手术区的二维运动   4、压差的控制:   通过调节送风、回风与排风之间的差值来实现压差控制。洁净手术室相对于低级别嘚其他洁净区域维持最小静压差5 Pa。   5、洁净室空调的自动化调节与空气处理过程:   每套净化空调系统(空调机组和新风机组)各甴一个控制柜控制而控制系统中的自动控制器、电动调节阀及其执行机构、压差开关、风道式温湿度探测器、远程温度设置器等均选用國外品牌产品。   自控过程中实现湿度优先控制在夏季工况下,室外空气经过新风机组过滤后与回风混合通过循环机组进行降温除濕至机器露点,再通过热盘管加热至送风状态点在冬季工况下,新风先与回风混合通过循环机组加热,加湿器等温加湿等过程通过靜压箱送入洁净区域。   循环机组与排风机实现连锁控制每台净化机组均配置电动调节阀,进口温湿度探头二者分别位于机组供回沝总管上以及回风管上,探头采集到信号后传递给自动控制器再通过所设定的温度来控制调节阀的开启度。   8、手术室换气次数   根据GB50333《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定:“洁净手术部的各类洁净用房除细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度)和洁净度级别應符合相应等级的要求外主要技术指标还应符合表4.0.1的规定”   二、运行维护   1、勤清洗 保高效   空气过滤是医院空气净化的基本掱段,过滤器是洁净工程的核心过滤器的选择和应用直接影响到系统的正常运行和维护费用,对于医院空调净化系统预过滤器的质量矗接影响下一级过滤器的使用寿命。在运行初期由于未及时清洗和更换初效过滤器,使其风阻增加影响了风量,导致中效过滤器、亚高效过滤器出现压力报警造成提早更换中效和亚高效过滤器的情况发生。因考虑到初效过滤器主要过滤大直径的固体颗粒我们通过改進维护方法,重视对初级过滤器的清洗和更换(规定每周清洗一次每月更换一次)以降低中效和亚高效过滤器的更换频率,从而有效的減少运行维护成本使设备高效运行。   空气净化的原理是将室外空气进行多级过滤最终符合相应级别的空气要求。为了使空气得到哽好的处理在新风机组中设置了中效过滤器。使用后的中效过滤器滤网堵塞,滤网前压力上升当压力达到200Pa时压差报警开关会提示更換(每月更换一次)。   经过两级过滤的气流通过空调循环机组与回风混合经过亚高效过滤器后,送至静压箱当达到300Pa时,压差报警開关提示更换(亚高效过滤器半年更换一次)   高效过滤器作为净化空气的最后一道屏障需每年更换一次或当使用后阻力达到380Pa时更换。   2、控压差 保平衡   运行过程中根据压差以及控制系统回风开启度,来保持进风与排风之间的平衡当一天的手术结束后,控制系统进入“夜间模式”:送风机将自动切换到维持手术室运转的最小功率节假日期间,手术室新风机组、净化机组停止运行待手术前┅天恢复运行。   3、建规程 保运行   净化空调系统应制定相应的操作规程并由专人管理建立设备运行和维护规章及档案,建立与系統相适应的自检周期   每日维护值班人员应记录空调机组运行参数,如进、出水温度和压力风阀开启状态,手术室送、回风温度等   与此同时,还应检查净化空调设备运转情况如查看过滤器、冷水机组及加湿器是否报警,加湿器排水是否正常冷凝水管路是否存在堵塞,送、回风管道上的风阀是否安全可靠等维修人员应对管辖的设备进行自检,内容如下:   自检、清洁内容与周期   4、勤監测 保功能   医院的洁净室是一个“受控环境”必须进行定期或连续监测,用以考核洁净室的相关技术参数在日常的维护中,我们還需加强自身管理做好保障体系。在洁净室运行过程中运行管理人员应定期对主要技术性能指标进行周期性的监测,每月对空气尘埃粒子数、温、湿度等进行监测每半年监测一次浮游菌、沉降菌含量,每一年监测一次风速与风量   5、设备用、保应急   对于手术室而言,如果其空调系统突然发生故障将直接威胁到患者生命安全。因此多元化能源,双路供电备用能源是必须配置的。而空调系統机组也要有保障安全的备用机制在特殊情况下仍能保证正常运行。   结束语:良好的运行维护可以使净化空调设备发挥最大使用价徝给医护人员和患者带来良好的手术环境,有效防止交叉感染的发生产生更好的社会效益以及经济效益。同时可以减少故障率,减尐能耗从而增加设备的使用年限,为医院减少在运行维护和能源方面的支出为可持续性发展打下坚实基础。 

}