机房等电位怎么做连接是把机房建筑物内、带有金属和带电的设备、设施等用统一用机房内电子信息设施接地母排联接起来(焊接或者可靠的导电连接)使整个机房有一個良好的等电位体目的是减少电位差、静电对人体、机房内电子设备、设施的正常通信和信号屏蔽和干扰。

机房等电位怎么做系统由主接地网接地主干线(TBB)、通信系统总接地母排(TMGB)、机房内电子信息设施接地母排(TGB)、等电位联接地网格组成(等电位接地网格分为S型、M型叒或是SM 混合型等电位联结方式)[等电位联结网格的尺寸取决于电子信息设备的摆放密度等设备布置密集时(成行布置,且行与行之间的距离為规范规定的最小值时)网格尺寸宜取小值(60Omm×6OOmm);设备布置宽松时,网格尺寸可视具体情况加大目的是节省]

金属线槽等电位联接线屏蔽设施接地线接地线防静电接地线防静电墙板接地线SPD)接地线设备保护接地线直流地接地线均应依次并联接接在通信系统总接哋母排上

备注:依据GB 电子信息系统机房设计规范条文说明选择等电位网格类型时(S、M、SM型)应根据机房建设标准A、B、C不同等级和机房面积合理选择。

}