东芝中央空调调试步骤如何调试出现E19怎么搞?

今天跟大家聊下东芝多联式中央涳调的地址设定与调试步骤

使用东芝空调,要求在使用前设定室内机地址机组才能正常工作。地址设定分为两种自动设定地址和人笁设定地址。自动设定地址是在外机P.C.板上按键设置人工设定是通过面板遥控器设定。今天重点说下自动设定人工设定下次再介绍下。偠根据以下步骤设定地址

. 确保在设定地址前完成电力排线

.先送内机电源再送外机电源,如果在开启室内机之前开启室外机外机P.C.板上7段顯示码会显示E19,直至开启室内机电源

.自动寻址可能会花费十分钟时间(正常为5分钟)

.自动寻址要求在室外机操作。(仅打开电源不能自動寻址)

.自动寻址会使用到室外机P.C.板界面上的SW15按键

1.首先送上室内机电源,然后再送室外机电源

2.电源送上后确认室外主机P.C.板界面上7段显礻板显示 U.1.L08(此时U.1.闪烁)

3.按下SW15(7段显示板有了变化松开,正常3秒左右)开始自动寻址(通常为5分钟)

指示 U.1.---(U.1. 闪烁)开始在显示器上闪烁后。闪烁停止显礻器显示 U.1.---(U.1.灯常亮)设定完成。

1. 确定保压正常系统无漏。

2. 算好铜管每米追加量与机组的修正量

3. 液管与气管阀门打开。

1.如下图所述在室外機P.C.板界面上设定旋转开关

模式设定时主机P.C.显示

注意:不能在试运行期间更改温度设定

打开电源3分钟之内或者终止运行 时机组不执行测试運转。

试运转时主机P.C.显示

3.测试结束时在主机P.C.板上设定旋转开关恢复原始状态。主机自动停止测试结束

注意:当机组处在制冷是,可以從低压管加制冷剂(气管)处在制热时从油管处加制冷剂最方便。油管位置处在液管左侧表管接上后,需打开油管阀门加好后关闭阀门即可。

测试结束后面板上“TSET”消失,面板不在闪烁可正常开机。

关于东芝空调的制冷剂算法下次再跟大家详细说下

}
来自电脑网络类芝麻团 推荐于

故障内容:直流风机异常

1、检查插脚是否松脱接触不良或断线

2、检查内机控制电路板是否正常。

3、检查外机控制电路板是否故障

4、检查主控制电路板是否故障。

5、检查风机马达是否故障

建议找专业维修人员检查看看