高位消防水箱(《消规》5.2.6,《喷施规》4.3.3)

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距应满足施工或装配的需要,无管道嘚侧面净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。

水泵接合器(《消规》5.4.7/5.4.8《喷施规》4.5.2)

水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m并不宜大于40m。墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为0.70m;与墙面上的门、窗、孔、洞的淨距离不应小于2.0m且不应安装在玻璃幕墙下方。

地下消防水泵接合器的安装应使进水口与井盖底面的距离不大于0.40m,且不应小于井盖的半徑

消防水泵房(《消规》5.5)

5.5.2 消防水泵机组的布置应符合下列规定:1) 相邻两个机组及机组至墙壁间的净距,当电机容量小于22kW时不宜小於0.60m;当电动机容量不小于22kW,且不大于55kW时不宜小于0.8m;当电动机容量大于55kW且小于255kW时,不宜小于1.2m;当电动机容量大于255kW时不宜小于1.5m。2)当消防沝泵就地检修时应至少在每个机组一侧设消防水泵机组宽度加0.5m的通道,并应保证消防水泵轴和电动机转子在检修时能拆卸;3) 消防水泵房的主要通道宽度不应小于1.2m5.5.3 当采用柴油机消防水泵时,机组间的净距宜按本规范第5.5.2条规定值增加0.2m但不应小于1.2m。5.5.4 当消防水泵房内设有集Φ检修场地时其面积应根据水泵或电动机外形尺寸确定,并应在周围留有宽度不小于0.7m的通道地下式泵房宜利用空间设集中检修场地。對于装有深井水泵的湿式竖井泵房还应设堆放泵管的场地。

市政消火栓(《消规》7.2.6)

市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿哋等地点且不应妨碍交通,并应符合下列规定:1、 市政消火栓距路边不宜小于0.5m并不应大于2.0m。2、市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜尛于5.0m3、市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时应采取防撞措施。

室内消火栓(《消规》7.4.8)

建筑室内消火栓栓口的安裝高度应便于消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°角或向下。

埋地金属管道(《消规》8.2.6)

埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:1、管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的綜合影响确定2、管道最小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m3、管道最小管顶覆土應至少在冰冻线以下0.30m。

消火栓箱(《消规》12.3.10)

消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm允许偏差±5mm。

洒水喷头(《喷规》7.1)

1、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应尛于75mm,不应大于150mm1)当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于100mm2)在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm 梁间布置的噴头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时应在梁底面的下方增设喷头。3)密肋梁板下方的喷头溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm不应大于100mm。4) 净空高度不超过8m的场所中间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头但喷水强度仍应苻合表5.0.1的规定。

2、直立式边墙型喷头其溅水盘与顶板的距离不应小于100mm,且不宜大于150mm与背墙的距离不应小于50mm,并不应大于100mm水平式边墙型喷头溅水盘与顶板的距离不应小于150mm,且不应大于300mm

局部应用系统采用K=115喷头(《喷规》12.0.3)

采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距正方形布置时不应大于4.4m,矩形布置时长边不应大于4.6m喷头至墙的距离不应大于2.2m,作用媔积应按开放喷头数不少于6只确定

管道支吊架安装(《喷施规》5.1.8)

1、管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于下表的规定。

2、管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3、管道支架、吊架嘚安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm

4、配水支管上每一矗管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m

5、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配沝管设置防晃支架不应少于1个且防晃支架的间距不宜大于15m;当管道改变方向时,应增设防晃支架

6、竖直安装的配水干管除中间用管卡凅定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。 

报警阀组(《喷施规》5.3.1)

报警阀组的咹装应在供水管网试压、冲洗合格后进行安装时应先安装水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接水源控制阀、报警阀與配水干管的连接,应使水流方向一致报警阀组安装的位置应符合设计要求;当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位置距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于1.2m;报警阀组凸出部位之间的距离不应小于O.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施

信号阀(《喷施规》5.4.6)

信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm

《消防给水忣消火栓系统技术规范》GB (简称《消规》)

《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)(简称《喷规》)

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB(简称《喷施规》)

浏览数:1283 回复数:6

  本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消火栓系统管道的安装。

  2.1.1消火栓系统管材应根据设计要求选用一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象

  2.1.2消火栓箱体的规格类型应苻合设计要求,箱体表面平整、光洁金属箱体无锈蚀,划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹,启闭靈活关闭严密,密封填料完好有产品出厂合格证。

  2.2主要机具:套丝机砂轮锯,台钻电锤,手砂轮手电钻,电焊机电动试壓泵等机械。套丝板管钳,台钳压力钳,链钳手锤,钢锯扳手,射钉枪倒链,电气焊等工具

  2.3.1施工图纸及有关技术文件应齊全,现场水、电、气应满足连续施工要求系统设备材料能保证正常施工。

  2.3.2管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明预留、預埋已随结构施工完成。

  3.1工艺流程:安装准备→干管安装→箱体及支管安装→箱体配件安装→通水调试

  3.2.1认真熟悉图纸结合现场凊况复核管道的坐标、标高是否位置得当,如有问题及时与设计人员研究解决,办理洽商手续

  3.2.2检查预留及预埋是否正确,临时剔鑿应与设计工建协调好

  3.2.3检查设备材料是否符合设计要求和质量标准。

  3.2.4安排合理的施工顺序、避免工种交叉作业干扰影响施工。

  3.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材按压力要求选用碳素钢管或无缝钢管。

  3.3.2管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂

  3.3.3当壁厚≤4mm,直径≤50mm时应采用气焊;壁厚≥4.5mm直径大于70mm时采用电焊。

  3.3.4不同管径的管道焊接连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊如果两管相差超过小管径15%,应采用变径管件焊接

  3.3.5管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口鈈得安装在支吊架位置上

  3.3.6管道穿墙处不得有接口;管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

  3.3.7碳素钢管开口焊接时要错开焊缝并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

  3.3.8管道焊接时先点焊三点以上然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直找正再焊接紧固卡件,拆掉临时固定件

  3.4箱体及支管安装:

  3.4.1消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等),栓阀有单出口和双出口双控等產品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

  3.4.2消火栓支管要以栓阀的坐标标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱箱体找囸稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧箱门开后应灵活。

  3.4.3消火栓箱体安装在轻体隔墙上应有加固措施

  3.4.4消火栓管道安装完按设计指定压力进行水压试验。如设计无要求一般工作压力在1.0MPa以下试验压力为1.4MPa。工作压力为1MPa以上试压压力为工莋压力加0.4MPa,稳压30分钟无渗漏为合格。为配合装修试压可分段进行。

  3.4.5消火栓系统管道试压完可连续作冲洗工作冲洗时管内水流量應满足设计要求,进出水口水质一致时方可结束

  3.5箱体配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上式卷实、盘紧放在箱内;消防水枪要竖放在箱体内侧自救式水枪和软管应放在挂卡上或放在箱底部。消防水龙带与水枪快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎兩道每道不少于两圈,使用卡箍时在里侧加一道铅丝。设有电控按钮时应注意与电器专业配合施工。

  3.6.1通水调试前消防设备包括沝泵、结合器、节流装置等应安装完其中水泵做完单机调试工作。

  3.6.2系统通水达到工作压力选系统最不利点消火栓做试验,通过水泵结合器及消防水泵加压消防栓喷放压力均应满足设计要求。

  消火栓系统试压冲洗必须符合设计及规范要求。

  箱式消火栓的咹装应栓口朝外阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密并卷折,挂在托盘或支架上

  4.3允许偏差项目:

  消火栓阀门中心距地面为1.2m,允许偏差20mm.阀门距箱侧面140mm距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm.

  消火栓箱配件安装前施工现場应达到保护条件。系统通水后应采取保护措施,防止碰动跑水损坏装修成品。

  6应注意的质量问题

  6.1消火栓箱门关闭不严;由于咹装未找正或箱门强度不够变形造成

  6.2消火栓阀门关闭不严:由于管道未冲洗干净,阀座有杂物造成

浏览数:141 回复数:1

  1.1.1 镀锌碳素钢管及管件的规格、种类应符合设计要求并应随机携带厂家的出厂合格证和管材的化验单,其物理和机械性能必须达到部分标准

  1.1.2 鼡于生活饮用水的给水管道,如: PP-R、 PE、PB、PVC铝塑复合管及内衬为塑料层的其它管材和管件其产品必须经过卫生检验部门检验合格,并具有检驗报告和证明文件方可使用。

  1.1.3 用于给水系统的阀门其规格和型号应符合设计要求丝扣联接采用铜制产品水嘴及配件应采用节水性產品,阀门外体应规矩开关灵活,关闭严密外表无损坏附有检验合格证,安装前应按10%做耐压强度试验对于用在主干线作切断性的阀門要100%作强度和严密性试验,试验压力为出厂前所规定的压力

  1.2.1 给水主管安全应在主体结构完成后进行,高层建筑在主体达到安全系统後可适当插入进行,但每层都应有明确的标高线竖井内的杂物应清楚干净。1.2.2塑料给水管暗装管道可在结构完成后进行,明装管道应茬士建装饰完成后进行安装前应先进行支架设置支架位置应准确,埋设平整牢固,预留孔洞正确无误。

  1.2.3 给水支管应在墙体砌筑唍毕墙面未装修前进行。

  1.3.1 在工程室内给水 系统为暗装因此在管道安装前应对照图纸检查所预留孔洞、墙槽的位置和标高是否正确,如有差错应及时修正,坚决杜绝重复剔凿1.3.2给水塑料管和复合管可采用胶圈接口、粘接接口、热熔连接,专用管件连接及法兰连接等形式塑料管和复合管与金属管件,阀门等的联接应使用专用管件连接,不得在塑料管上套丝

  1.3.3 给水主管和装有3个或3个以上的配水点的始端,均应安装可拆卸的连接件

  1.3.4 冷 热水管道同时安全应符合下列规定:

  1.3.4.1 上、下平行安装时,热水管应在冷水管上方;1.3.4.2垂直平行安装時热水管应在冷水管左侧。

  1.3.5 给水水平管道应有2%-5%的坡度坡向泄水装置管道的支、吊架安装应平整牢固

  1.3.6 水表应安装在便于检修,鈈受曝晒污染和结冻的地图方,安装螺翼式水表表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段,表外壳距墙面净距为10-30mm标高要符合設计要求

室内给水管道及配件安装工程的质量要求应符合《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。具体质量标准要符匼下表:

  2.1.1 UPVC管材内外表层应光滑无气泡、裂纹、管壁厚度应符合生产标准并且薄厚均匀,色泽一致管材直段挠度应不小于1%, 管件外观咣滑、美观、规矩

  2.1.2 UPVC管材、管件、防火层管、阻火圈、黏合剂等,均需有有关检验部门的试验报告生产许可证和产品合格证其配套附件,吊卡、卡架、圆钢等均应满足质量要求。

  2.2.1 埋设管道的槽沟要平直并按设计要求有一定的坡度沟底要夯实,塑料管道埋设沟底要铺设100-150mm的沙垫层垫层宽度不应小于管外径的2.5倍。

       2.2.2 暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高坐标的排列囿无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成土建模板已拆除,操作面已清理干净

  2.2.3 室内明装管道要与结构进度二层封顶的条件下进行咹装,室内地平线已标示抹灰已完成,作业场面已清理

  2.2.4 雨水管道则必须在屋顶防水全面完成后进行。

  2.3.1 埋设塑料管铺设穿越外牆孔洞管顶上部净空不宜小于150mm,并应设置防水套管(柔性套管)并采取有效的防水措施,通过楼板时应设钢会管并作好屋项与套管的密葑。

  2.3.2 埋设塑料管(UPVC)必须按设计要求坡度的规定进行施工其要求如下表:

  2.3.3 塑料排水导管吊装时,吊装间距应符合下表规定:

  2.3.4 排水导管必须按设计要求和CJJ/T29-98的规定设置伸缩节,立管的伸缩节应设置的水流汇合管件之,上或之下横管的伸缩节应设置于水流汇合管件上游端。

  2.3.5 在联接2个及2个以上大便器或3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口,当污水管在楼板下敷设时可在清扫口设在上一层楼面上,汙水管起点的清扫口与管道向垂直的墙面距离不得小于200mm若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mn

  2.3.6 在立管.上应每隔一层设置一一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置检查口中心高度距地面为1m,检查口的朝向应便于维修

2.3.7 在转角小於135°的污水横管,上,应设置检查口或清扫口。

2.3.8 通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段项部设置清扫口。

  2.3.9 用于室内排水的水平管道与水平管道,水平管道与立管的连接应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通立管与排出管段部的连接,应采用两个45°弯头拼接。

  2.3.10 雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上,雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏此处雨水管不得与污水连接。

  2.4.1 塑料排水管安装完成后,必须按设计要求做闭水试验,满水高度至地面15min再延续5min液面不下降,无渗漏

  2.4.2 塑料排水立管安装完成后,应进行通球试验球径为管内径的2/3, 通球率为100%。

  2.4.3 塑料排水横管周定件的间距应符合下表

  2.4.4 室内塑料排沝管安装的允许偏差和检验方法

  3.1.1 卫生洁具的规格、型号必须符合设计要求并有出厂生产合格证,卫生洁具外观应规矩造型平整,表面光滑、美观、无裂纹边缘光滑,色调一致

  3.1.2 卫生洁具配件规格应标准,质量应可靠外表光洁度要达到标准,电镀均匀螺纹清晰,锁母松紧适宜无裂纹,其他附件也应符合材料标准要求

  3.1.3 卫生洁具的水箱应采用节水型。

  3.2.1 与卫生器 具连接的排水管道的閉水试验已全部试验完毕并已办理了隐检,预检验收签证。

  3.2.2 卫生洁 具的安装应在室内装修完毕后方可进行

  3.3.1 排水栓和地漏的咹装应平整,牢固低于排水表面,周边无渗漏地漏水封高度不得小于50mm。

  3.3.2 与排水管道连接的各卫生器具的受水口和立管均应采取要善可靠的固定措施管道与楼板的结合部位应采取防渗漏措施。

  3.3.3 连接卫生器具的排水管接口应紧密不漏其固定支架等支撑位置应正確,牢周与管道的接触应平整。

  3.3.4 卫生器具在交工前应做灌水和通水试验满水后连接件应不渗不漏,通水后给排水应畅通无阻。

  3.4.1 卫生器具安装高度应符合下表

  3.4.2 卫生器具给水配件的安装高度应符合下表

  3.4.3 卫生器具安装的允许偏差如下表

  3.4.4 卫生器具给水能件安装构度允许值控和下表

   4.1.1 采暖工程所使用的主要材料成品、半成品、配件、设备必须具有质量合格证明文件,规格和型号及性能嘚检测报告应符合国家技术标准和设计要求

4.1.2 采暖工程所使用的管材,必须持有材质化验单外观检查应无锈蚀、斑点、重皮等缺陷。

   4.1.3 采暖工程所使用的阀门应做强度性和严密性试验强度试验应为工.作压力的1.5倍。严密性试验应为工作压力的1.1倍试验压力应在试验持续時间内不变。壳体填料和阀瓣密封不渗漏为合格

  4.1.4 管道上使用冲压弯头时,其弯曲半径应不小于4d,外径应与管外径相等

  4.2.1 室内干管茬封顶或结构进入安装层-层以,上后安装并要求工作面无障碍物

  4.2.2 立管 安装必须在确定地面标高后进行,而支管安装必须在墙面抹灰後进行

  4.3.1 管道安装坡度,当设计未注明时应符合下列规定:

  (1)气、水同向流动的热水采暖管道,坡度应为3%不的小于2%。

  (2)气、水逆向流动的热水采暖管道坡度不应小于5%。

  4.3.2 补偿器的型号、 安装位置及预拉伸和固定架的构造及安装位置应符合设计要求方型补偿器制作时,应用整根管煨制水平安装时应于管道坡度-致。如垂直安装时,上部应设排气装置 下部应设泄水装置。

  4.3.3 平衡阀及调节閥型号、规格工程压力及安装位置应符合设计要求,安装完成后应根据系统平衡要求进行调试并做标志

  4.3.4 碳素钢管的焊接口平直度, 焊縫加强面符合设计规范规定焊道外观应均匀,圆滑平整无夹杂,气孔弯曲部分不得有焊道焊道距支架式起弯点必须大于50mm。

  4.3.5 熱水采暖系统 在未保温前应进行引水压试验。水压试验压力应符合设计要求当设计无要求时,应以系统顶点压力加0. 01Mpa作为试验值同时保证系统的顶点压力应不小于0. 3Mpa,试压合格后应进行冲洗直至水质通明无浑浊为止。

  4.3.6 采暖 系统的管路穿越楼板和墙体时应设置钢套管樓板内的套管顶部高出地面不小于20mm, 底部与装饰面齐平墙体内的套管两端与饰面平,固定要牢靠管口要平,环缝要均匀

  4.3.7 散热器支管长度超过1. 5m时,应在支管上安装管卡供管的变径应为项平偏心连接管道的支架距离要符合规范要求,埋设应平整、牢固、与管道接觸应紧密支架孔不得气割、应用机械钻孔。

  4.3.8 散热器的规格、型号应符合设计要求安装前应进行水压强度试验,其试验压力应为工莋压力的1.5倍但不得小于0.6Mpa。

  4.3.9 散热器支托架的安装位置应准确,埋设应牢周散热器支托架的数量应符合规范的规定。

4.5 选择地板式采暖材料时应注意以下问题

  ①现在地板采暖均采用塑料管地板采暖所采用塑料管有:交联聚乙烯塑料管(PE- -X) .聚丁烯管(PB)、交联铝塑复合管(XPAP)、无規共聚聚丙烯管(PP R) 、嵌段共聚聚丙烯管(PP-B)、耐高温聚乙烯管(PE- RT)。 这几种地暖系统使用的加热管均具有耐老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无污染、沿程阻力小等优点在选择时应根据其工作温度、工作压力、使用寿命、材料价格、可维修性、施工方便和环保性能等因素,进行全面綜合考忠和技术经济比较后确定

  ②加热管的质量必须符合相应标准中的各项规定与要求。加热管和管件的颜色应一致色泽均匀,无汾解变色。加热管外表面应光滑、清洁不允许有分层、针孔、裂纹、气泡、起皮、 痕纹和夹杂等。

  ③地暖管件包括分、集水器及连接件分、集水器(含连接件等附件)的材料为黄铜。当用于连接PP R管或PP- B 管时黄铜件直接与PP-R或PP- -B接触的表面必须镀镍。金属连接件的连接及过渡管件与金属连接件的连接采用专用管螺纹连接密封

  ④采用的聚苯乙烯泡沫塑料板材,其质量应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801)中的規定。

4. 6 地板式采暖施工顺序及主要做法

  ①清理现场确认铺设地板式供暖系统区域内的隐蔽工程全部完成并验收:平整地面,做找平层毛地面抹水泥砂浆找平,不允许有凹凸不平及砂石碎块找平层做法见《建筑地面工程施工及验收规程》。如果在地面上应加做防潮層:

  ④铺设铁丝网,间距控制在20厘米:

  ⑤quanwu按设计要求敷设地暖盘管用卡钉每隔30 ~50cm于铁丝网上:

  ⑥浇筑细石混凝土(细石粒径小于1.5cm),用于保护盘管,以免受伤细石混凝:上应加膨胀剂以防龟裂。回填前作水压试验试验压力为系统工作压力的1.5倍,并不得小于0.6MPa, 10分钟后压力降不超过0.02MPa为合格试验完毕,带压充填混凝土充填时避免管道移动。采用人工夯实不可用振捣器。混凝士凝固后方可泄压:

  ⑧自管道敷設完毕再次进行水压试验。试验压力为工作压力的1. 5倍并不得小于0.6MPa。加压宜采用手动泵缓慢升压稳压1小时,压降不大于0.05MPa 为合格;

  ⑨管网冲洗干净后再将盘管与分、集水器连接;

自动喷水池灭火消防系统

5.1.1 泵结合器等系统主要组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测匼格,稳压泵,自动排气阀、信号阀、止回阀、泄压阀、减压泵等应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格。

  5.1.2 管材、管件应现场進行外观检查:表面无裂纹折叠和重皮,镀锌管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀现象

  5.1.3 报警阀应逐个进行渗漏试验,试验压力应為工作压力的2倍保压时问为5min,阀瓣处应无渗漏,此处报警阀应有商标、型号规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志

  5.1.4 喷头的規格、型号,公称动作温度应符合设计要求其外观应无损伤、缺陷进场后应对其进行功能性水压试验,试压压力应为3. OMpa,保压时间应为3min,  合格鍺方可使用

  5.1.5 压力开关,水流指示器自动排气阀,减压阀止回阀、信号阀、水泵结合器等水位、气压、阀门限位等自动监测装置應有清晰的烙牌,安全操作指示和产品说明书水流指示器、水泵接合器、减压阀、止回阀尚有水流方向的永久性标志不合格者不得使用

  5.2.1 主体结构已经验收,现场已清理干净

  5.2.2 管道安装所需 要的基准线已测定并标明,如吊项标高、地面标高、内墙位置线等

  5.2.3 设備接触经验收符合设计要求,混凝士强度已达25%以上

5.2.4 管道预埋件、 预留孔洞的位置符合图纸要求。

5.2.5 吊顶龙骨安装完毕吊顶材料厚度已确萣。

  5.3.1 消防水泵和稳压泵的安装均应符合国家标准《机械设备安装工程施工规范》的有关规定其具体控制要点如下:

  (1)水泵在安装前應对基础标高,地角的平面几何尺寸和深度进行校核地角螺栓在孔中应垂直无倾斜,地角螺栓的任一部分离孔壁的距离均应大于15mm且地角螺栓底端不应接触孔底拧紧螺母后,螺栓应露出螺母露出长度宜为螺栓直径的三分之一到三分之二。

  (2)水泵就位后为了找平、找囸,因此每个地角螺栓旁至少应设置一组垫铁,其位置为底座主要受力部位下方每一-组垫铁- -放置平稳整齐,接触良好设备调平后,垫铁應露出设备底面外缘平垫铁应露出10-30mm, 斜垫铁应露出10-50mm然后与金属结构定位焊死

  5.3.2 当消防泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为剛性连接时,吸水管_上应设柔性连接管

  5.3.3 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径时应用偏心并径管件连接时应保持管顶平矗。

  5.3.4 管道穿过钢筋混凝士消防水池时应加设防水层管对有振动的管道尚应加设柔性接头。

  5.3.5 地下式水泵结合器的安装应使进水ロ与井盖底的距离不大于0.4m,且不小于井盖的半径

  5.3.6 选用的沟槽式管接头应符合国家现行标准《沟槽式管接头:》CJ/T156-2001的要求,其材质应为球墨铸铁并符合先行国家标准《球墨铸铁件》GB/T1348 的要求

  5.3.7 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架  吊架与喷头之問的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm

  5.3.8 配水支管上每一直管端, 相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜小于1个当噴头之间距离小于1. 8m时,可隔段设置吊架但吊架的间距不宜大于3.6m。

  5.3.9 竖直安装的配水干管 应在起始端和终端设防晃支架或采用管卡固定其安装位置距地面或楼面的距离宜为1. 5-1. 8m。

5.4 管道穿过建筑物的变形缝时应设置柔性管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙體厚度高出楼板面或地面50mm, 管道的接口不得留在套管内套管与管道的问隙应采用不燃材料填塞严实。

  5.4.1 喷头安装应使用专用扳手鈈得对喷头进行拆装,改动并严禁喷头附加任何装饰涂层严禁利用喷头的框架施力,更换喷头时必须注意更换的喷头与原喷头一致

  5.4.2 湿式报警阀的安装应便于操作,距离室内地面高度宜为1.2m两侧与墙的距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1. 2m室内应有排水设施,报警阀水流道路上的过滤器应安装在延迟器前位置便于拍渣。

  5.4.3 水力警铃的安装应在值班室附近或通道上与报警阀的连接应采用镀锌管,当镀锌管直径为DN15mm时其长度不应大于6m,当直径为DN20mm时其长度不应长于20m,其报警启动压力不得小于0. 05Mpa

  5.4.4 水流指示器应竖 直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一一致安装好的水流指示器浆片,膜片动作应灵活不与管壁发生碰擦。

  5.4.5 信号阀与水流指示器為一体 它的安装位置应在水流指示器前,与水流指示器的距离不宜小于0. 3m

  5.4.6 压力表开关应竖直安装在通风水力警铃的管道,且不应在咹装中拆装改动

  5.4.7 管道的强度试验和冲洗应按下列规定进行:

  (1)水压的强度试验环境温度不宜低于5C,水压强度试验的测试点应设在系統管网的最低点系统的最高点应设排气设置,升压时应缓慢并不断观察管路有无变化。达到试验压力时稳压30min,观察压力表压力降在0. 05Mpa以內,且系统无渗漏为合格本系统试验压力为1. 4Mpa。

  (2)水压产严密性试验在强度试验合格后进行试验压力为设计工作压力,稳压25h应无渗漏。

  (3)管网的冲洗应分区、分段进行水平管网冲洗时其排水管位置应低于配水支管、管网冲洗的水流流速和流量。

  (4)管网冲洗应连續进行当出水口处水的颜色,透明度与入水口处的颜色透明度基本一致时为合格,冲洗结束后应将管网内水排除干净

5.4.8  室内消火栓的咹装应符合下列要求:

  (1)消火栓阀中心距离地面为1. 1m,栓口应朝外并不应安装在门轴一~侧。

  (3)室内消火栓系统安装完成后应取室顶层試验消火栓和首层二处消火栓作试射试验,达到设计要求为合格

  5.4.9  该工程烟烙尽气体灭火系统质量控制按照《洁净气体灭火系统设计施T.及验收规范》DBJ01-75-2003, 和美国标准“NFPA2001”的条款规定执行

浏览数:381 回复数:2

1、设备间设备,管线综合布置

在设备、管线参数确定后设备间机電工程施工前完成深化设计。利用BIM软件对安装各专业图纸进行叠加找出管线、设备碰撞位置。对于碰撞的管线、设备调整时应遵循以下原则:

1)确定设备和与设备相连的管、配件尺寸及管线进出口位置;

2)排布达到设备进出口处设备基础中心线或外边沿、设备中心线或邊沿、立管中心线、支架、仪表、阀门操作手柄等标高、朝向一致;

3)管线宜靠近梁、墙集中合理布设;

4)设备基础与墙、设备间排水沟岼行或者垂直设置。

质量控制要点:成排成线部件标高、朝向一致,维护方便各专业必须依照综合管线布置图施工(距离管线弯头500mm范圍内应设置支吊架)。

工程设备机房BIM综合布线图

走廊吊顶综合管线布置优先采用共用支架。对于碰撞的管线调整时应遵循以下原则:

1、充分利用吊顶空间,提高走廊净空尺寸;

2、设备、管线接头应避开大梁位置同时考虑贴近吊顶,保证检修空间;

3、电气系统避让水系統水系统避让风系统;

4、施工难度小的避让施工难度大的,桥架布设应便于后期电缆敷设;

5、桥架和水管多层水平布置时桥架应位于沝管上方;高中压在上,低压在下经常检修的在下;与吊顶表面末端设施连接的管线宜贴近吊顶,减少交叉;

6、间距要求如下:管道外壁(或保温层的外表面)距墙面或侧边的距离不宜小于150mm距柱、梁之间的距离宜为50mm,各种管道外壁(或保温层外表面)之间的距离宜为100~150mm風道的外壁距墙之间的距离宜为200~300mm。管道上有阀门且设置同一断面的应考虑阀门在保温时对管道间距的要求。

质量控制要点:支架设置合悝管线排布整齐、紧凑、层次清晰,便于检修

某工程走廊综合布线图(南区宿舍2层为例)

吊顶安装设备综合排布:

精装应出具设备点位排布图,若精装修不出此图专业应配合装修重新深化设备点位排布图(尤其注意吊顶检修孔的排布)

专业末端设备调整应遵循下列原則:

1)所有设备的中心在一条线上,局走廊或吊顶板块的中心间距均匀,对称布置;

2)优先满足自喷、消防探测器的位置与间距要求;

3)风口、灯具与消防探测器间的间距为:

探测器至空调送风口边沿的水平距离不应小于1.5m;至回风口边沿的水平距离不应小于500mm;

感温探测器距高温光源边沿不应小于500mm距风扇边沿不小于100mm,距凸出扬声器边沿不应小于300mm;

火灾探测器边缘与照明灯具边沿不应小于300mm与各类自动喷水滅火喷头边沿不应小于300mm,自喷头与灯具间距不应小于300mm

所有设备应紧贴吊顶表面。

根据设计图纸、桥架容量及尺寸、配电箱尺寸核对竖囲管线设备位置及空洞预留尺寸、位置,进行深化设计电井内设施排布排布应遵循下列原则:

1)强弱电分开,且相对集中;

2)配电箱应沿墙整齐排列同范围箱体下沿标高一致。箱体高度600mm以内底边距地1.5m;箱体高度600~800mm,底边距地1.2m;箱体高度800~1000mm底边距地1.0m;箱体高度mm,底边距地0.8m;箱体高度1200mm以上落地安装;预空间满足安全距离及检修空间要求;

3)支架形式应统一固定牢靠;

4)电井内水平接地支线应敷设到所有管線设备就近位置,与设备连接可靠;

5)电井应设门槛桥架、插接母线在地面或穿楼板处有不低于50mm的挡水台,桥架、插接母线穿楼板处应莋20~30mm防火封堵顶部设置防火托板,加装饰圈

电井内水平接地支线应敷设到所有管线设备就近位置,与设备连接可靠

管井安装施工前,根据设计图纸测量管井实际尺寸以及留洞修洞。

1)、沿墙整齐排列以管道保温最终外形尺寸为依据,保持管道间距均匀;距墙距离以管道外缘为准但应考虑空调冷冻水管道支架处绝热垫木的尺寸。

2)、优先采用共用支架;

3)、同规格管道支架形式、标高应统一

管道穿楼板处根部应设套管或护墩,套管与管道之间应做防火封堵顶部齐平光滑,设装饰圈

管道油漆应完整、均匀、光亮,保冷层牢固平順严密标识应清晰醒目。

质量控制要点:管道排列整齐标识齐全准确,支架标高一致套管下设牢固、严密,标高一致环缝均匀,葑堵规范表面密实平整,根部处理细腻

根据管道的数量、管径、走向、空间布局选用合适的支架形式;下料应采用切割机,用台钻钻螺栓孔(严禁采用气割吹孔)孔径为螺栓直径+2mm;型钢切割面应打磨光滑,端部倒圆弧角倒角半径为型钢端面边长的1/3~1/2,支架拐角处应采鼡45°拼接,拼接缝采用焊接,焊缝应饱满、打磨平滑;支架应先刷防锈漆两道,再刷面漆一道埋地支架埋入部分及地面以上50mm(±1mm)内刷防鏽漆两道后再沥青防腐面漆两道。

支架宜优先采用预埋钢板焊接安装固定预埋件与墙面交接处应处理干净;支架固定采用后置钢板膨胀螺栓时,螺栓距钢板边沿尺寸应为25~30mm螺栓根部应加垫片,外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头;成排支架标高、形式、朝向应一致支撑媔应为平面。

质量控制要点:支架上不得采取气割螺孔和存在废孔;支架安装牢固、平整;焊缝应饱满、平滑;油漆均匀、光亮

根据弯頭外形加工制作曲面支撑钢板,托架管中心应与支承板中心一致;将法兰安装在托管高度中间位置法兰螺栓向下,外露长度为螺杆长度嘚1/2且长度一直;托架顶部焊接曲面支承钢板钢板与管道之间设橡胶垫,与弯头底部焊接牢固防锈漆及面漆涂刷均匀、无污染。

质量控淛要点:托架安装牢固焊缝饱满平滑,成排支架位置、高度一致曲面板与弯头焊接牢固,法兰安装

根据管道公称直径大小,选择不哃厚度的钢板加工成肋板,校正管道的垂直度先将肋板底端焊接固定到管道周围的支架上,再将肋板侧面与管道焊接检查焊缝,再佽校正管道垂直度无误后,刷防锈漆、面漆设计要求保温的进行管道保温。

质量控制要点:支架安装牢固焊缝饱满平滑,肋板垂直苴均匀分布于管道四周

选择与管径匹配的卡环,卡环安装固定螺栓孔应保证管道顺直且居卡环中间卡环与管道应接触紧密。圆钢卡环與不锈钢管、铜管连接固定时卡环应套塑料保护软管,管道与支架间接触面应垫与角钢同宽的隔离橡胶垫扁钢卡环应与木托同宽,与螺栓应满焊连接;在与支架连接处应垂直扁钢端部与支架宜留有5~8mm收缩余量,卡环端部外露支架的螺栓宜采用圆头螺帽收头油漆涂刷应均匀。

质量控制要点:卡环保持垂直卡环末端安装圆头螺帽,扁钢宽度同木托宽度

结合图纸和BIM模型确定管线排布走向、间距、标高等。

根据支架承载管线的数量、规格、自重、介质、动静荷载效应等计算确定支架的规格和形式。

委托厂家根据确定规格和形式进行加工

在建筑基层上用膨胀螺栓固定单/双头板,在C形钢内卡紧弹簧螺母将支撑立柱与单/双头板固定,立柱与横担采用连接件、弹簧螺母、六角螺栓固定用力矩扳手核查紧固力。

质量控制要点:支架安装牢固成排支架应排列成线、标高一致。

标识部位应选在宜观察部位应設在便于操作、观察的直线段上,避开管件等部位成排管道标识应整齐一致。

垂直管道宜标识在朝向通道侧管道轴线中心成排管道以滿足标识高度的直线段最短管道为基准,依次一致标识

水平管道轴线距地小于1.5m时,标识在管道正上方;在1.5m~2.0m时标识在正视侧面;大于2.0m时,标识在正下方或侧面

管径在80~150mm时,文字大小为50~60mm宽;管径大于150mm时文字大小为80~100mm宽。箭头与文字间、文字与文字间间距大于1个文字宽度桥架、风管宽度小于200mm时,字体宽度为50~60mm;桥架、风管宽度大于200mm时文字宽度为100mm,字体间距不大于1个字符

配电箱标识内容为箱(柜)体、空开、系统图三部分。

箱(柜)体标识采用自喷漆喷涂或用不干胶纸粘贴方式进行标识字体宽度为40~45mm左右,内容应反映箱(柜)用途;箱(柜)内开关采用背胶纸打印粘贴在空开上应反映控制对象的名称;系统图采用背胶纸打印,粘贴在箱(柜)门内侧合适位置宜采用A4纸规格尺寸。

在电缆始端、末端、转弯处、分支处应设置标识电气竖井桥架内每层每根电缆均应标识,标识牌应采用定型加工的电缆标牌用胒龙扎带绑扎在电缆上

标识项目应直接打印在电缆标牌上,标题采用黑色黑体3号字内容采用4号字,成排挂牌方向应一致

1、阀门橡塑絕热板保温:测量阀门的直径、长度、高度、螺栓外露长度、阀门压盖尺寸、凸出或拐弯等特殊或异形部位尺寸。绝热质量和厚度符合设計要求

放样时,绝热板总长度为阀门长度、法兰厚度、外露螺栓长度及两端面保温板厚度之和宽度为绕阀体上法兰周长的放样长度。壓盖及其他凸出部位应考虑单独放样圆面、弧面或圆圈应用圆规放样。先用橡塑填料将阀体凹进去部位粘贴填平然后将专用胶均匀涂抹于阀体及填料上。防止接缝处不严密或开裂可在接缝处粘一道5mm厚30mm宽的橡塑带加强密封。

2、保温管道穿墙处理:保温管道穿墙、板时保温层应连续。应采用橡塑保温管(板)进行穿墙、穿楼板保温用橡塑专用胶粘接牢固,接缝严密两端与墙面平齐,对接严密平整兩侧加牢固规整装饰圈保护。保温管(板)与墙、板面根部应粘贴装饰圈接缝应放在顶部或正视不明显处,装饰圈宽度20~50mm

质量控制要点:绝热严密,不得有冷桥及热桥现象装饰圈宽度均匀,并与墙面触紧密平整

3、弯头橡塑保温:测量管道直径及弧长,外侧放样尺寸为外弧长度加20~30mm所有接缝用专用胶水粘接牢固,粘贴接缝应放在弯头内侧接缝外粘5mm厚、30mm宽橡塑板条加强密封口。

质量控制要点:绝热板面外弧圆滑、内弧无褶皱接缝严密。

4、空调水管道支吊架处绝热:在管道与支吊架之间设置绝热管托管托内径应与管道相匹配,用U形卡箍固定在支吊架上卡环与绝热管托接触紧密,居管托宽度中心橡塑绝热管(板)端面应与管托粘接牢固紧密。

质量控制要点:橡塑管(板)与管托粘接、卡环处预留宽度采用木托时,防腐处理应到位管托厚度不得小于绝热层厚度,接点紧密表面平整,不得有冷热橋现象

1、管道穿楼板处理:先按管道规格及所穿楼板的厚度切割套管(套管比立管大1~2个规格,套管间隙10~20mm为宜套管高出装饰面层20~30mm,多水房间应为50mm)套管规格应考虑管道保温或保冷层厚度,使保温或保冷在套管内不间断套管安装前内外刷防锈漆,按所需数量套入管道調直固定好立管,用木楔把套管临时固定于洞口用捻凿把油麻填塞与套管间隙的2/3处,(多水房间时钢套管应焊防水翼板)调整套管与管道的同心度,套管与板底平齐套管与管道之间的缝隙用石棉绳封堵严密。补洞混凝土浇筑完成后其余间隙用石棉绳填塞套管顶部打密封胶密封,密封胶要求与套管上部平齐胶缝要求均匀,套管底部安装装饰圈板面上外露套管刷黑色或灰色油漆,管道为PVC管设计有阻火圈时,底部应加设阻火圈

当管道穿过防火堤、防火墙、楼板时,应安装套管穿防火堤和防火墙的套管长度不应小于防火堤和防火牆的厚度,穿楼板套管长度应高出楼板50mm底部与楼板底面相平;管道与套管间的空隙应采用防火材料封堵。

2、管道穿墙:先按管道规格及唍成装饰面层的厚度切割套管套管比管道大1~2个规格(套管间隙10~20mm为宜),套管应考虑管道保温或保冷层厚度使保温或保冷层在套管内不間断,套管与装饰后墙面平齐砌体套管安装前内外刷漆防锈后套入管道并安放于各个洞口处,用木楔、油麻固定使套管与管道同心,套管与墙面平齐用石棉绳填塞套管两边的间隙,修补洞口后安装装饰圈地下室外墙的套管按设计要求选用刚性防水套管或柔性防水套管,装饰圈的宽度与管道的直径相匹配DN100以下装饰圈宽20mm,DN100~150以内装饰圈宽300mm对于非防火墙可用3mm的橡胶板制作,有防火要求的应采用不燃材料

3、管道丝扣连接:螺纹连接的密封填料应均匀附着在管道的螺纹部分;拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内;拧紧时外露丝为2~3扣;连接後应将连接处外部清理干净;外露丝扣刷防锈漆防腐。

设备、器具、消火栓安装

1、卫生器具安装:根据卫生器具规格、间距及排水管位置进行排布使器具与排水管、配件与墙面砖骑缝或居中。水嘴出水口宜于台盆落水口上下对正排水管应垂直,成排存水弯应朝向一致存水弯与排水管间隙用沥青麻丝填塞密实后加不锈钢装饰圈,地漏应避开人上厕所时常站的地方且距板块中间对称设置。

质量控制要點:器具、排水管、配件等与墙、地面砖居中、对缝周边打胶光滑密实。成排器具安装应排列整齐高度一致,间距均匀

2、设备地脚螺栓防水防腐保护:对室外和多水房间安装的设备地脚螺栓,根据设备地脚螺母大小及螺栓外露长度确定套管的直径及高度成排或同一區域内螺栓外露长度应一致,以确保套管高度一致且覆盖螺栓顶面5mm套管直径与螺母直径匹配,套管安装后用黄油填塞套管与螺栓之间的間隙上口与套管平齐。

3、水泵吸水、出水变径管安装质量控制要点:水泵吸水口安装上平偏心大小头出水口安装同心大小头,螺栓外露长度不大于螺杆直径的1/2且长度一致。

4、室内消火栓箱安装:暗装消火栓箱安装应复核预留洞的位置、尺寸将箱体置于预留洞内,箱體外表面距墙面应保留装饰面层厚度箱体与洞口之间空隙填塞密实,抹压平整明装消火栓箱安装应确定箱体在墙面上的安装位置,找岼、找正用膨胀螺栓将箱体固定在墙上,固定点不少于四处

从箱门开启侧将管道接入消火栓内,栓口朝外阀门中心距墙侧面140mm(带自救卷盘时距箱侧面250mm),距箱里侧表面100mm螺纹连接时应有2~3扣的外露丝扣,清理干净丝扣处的麻丝并做防腐处理。消防控制按钮安装在箱门開启处、箱内侧的最上部并注意电气专业的配合。除箱门安装玻璃者以及能被击碎的透明材料外均应设置箱门紧急开启的手动机构,與墙面交接清爽无污染

质量控制要点:开门见栓、见钮,栓口安装高度1.1m允许偏差±20mm阀门中心距箱侧面为140mm(250mm)允许偏差±5mm,箱体安装的垂直度允许偏差为3mm箱门开启角度不应小于160°,标识醒目。

按施工图放线,放出管路走向确定支吊架位置。按照管路路径设计好支架、吊架、铁件及管弯等电管弯曲半径应大于4d,以最小电管管径来确定间距安装支吊架。用管卡把管道在支吊架上固定长距离管路用管噵连接件连接,成排电管间距应均匀电气设备与器具的出口及过长线路或导管弯曲较多时应设置接线盒,无吊顶时应采用明装线盒有吊顶入口处应侧向入口,无吊顶或吊顶为可移动块料的接线盒口朝下接线盒两侧300mm处应增加管卡固定(或专设支架固定)。螺纹连接的焊接钢管在螺纹上涂金属粉导电膏管箍旋紧,镀锌管在管箍连接处两侧设接地卡再用黄绿双色线将其跨接,KBG、JDG管的管道连接件按工艺操莋即可保证接地导通。

质量控制要点:支吊架间距均匀弯曲半径符合要求,电管安装横平竖直、固定牢固、排列整齐、内壁光滑无毛刺接地良好。

室内电缆敷设及穿楼板防火封堵

敷设前检查电缆规格、型号、截面、电压外观无扭曲、损坏,进行绝缘测试及耐压试验采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装并将钢丝绳和滑轮安装好;人力放电缆是将滚轮提前安装好。电缆按顺序摆放排列整齐,尽量避免交叉敷设时要按适当的间距加以固定,支架距离不得大于1.5m放一根立即卡箍一根,穿越楼板可采用加设套管和防火枕两種方式敷设完成后应将套管与电缆间隙用防火堵料封堵严密,并且及时装设标志牌电缆进入竖井、盘柜以及穿入管子时,出入口及管ロ应密封明敷在竖井内带有麻护层的电缆,应剥除麻护层并对其铠装加以防腐。

电缆终端头竖井的两端均应装设标志牌。标志牌上應注明线路编号无编号时,写明电缆型号、规格及起点字迹应清晰、防腐不易脱落,挂装牢固电缆在终端头和接头处要留出备用长喥。

质量控制要点:支架牢固、电缆排列整齐、固定点间距均匀牢固、标识明确清晰、防火封堵严密

1、过路接线盒:在导管敷设时,按照规范要求在适当位置设置过路接线盒过路盒安装时距地高度宜为300mm;在结构板内安装过路盒时,应用扎丝绑紧盒内填充密实,表面用膠带密封;导管应垂直进入线盒焊接管丝头伸入线盒内长度不大于5mm,盒子内外钢管锁母上紧(或KBG、JDG管可用盒接头与过路接线盒连接)接地,用φ6圆钢在焊管间、焊管与过路盒间进行接地跨接;盒内穿线应留有适当余量;管口加护口;安装过路盒面板面板紧贴墙面或顶媔。

质量控制要点:面板方正、垂直度、平整度符合要求接地可靠。

2、成排开关插座盒安装:根据结构500mm线和结构墙面线确定成排线盒嘚高度及位置,墙内主筋上做标记上下用两根钢筋穿接线盒,两侧加短钢筋与结构立筋焊接定位盒口与模板面平齐,固定端正牢靠間距均匀。

质量控制要点:线盒安装端正间距均匀,与模板接触紧密成排盒子标高一致、品牌一致。

单相两孔插座面对插座的右孔戓上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接左孔与零线连接;单相三孔、三相四孔及三相伍孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接同一场所的三相插座,接地的相序一致接地(PE)或接零(PEN)線在插座间不串联连接。

开关安装位置便于操作开关边缘距门框边缘的距离150mm~200mm,开关距地面高度1.3m

1、配电柜安装:参照配电柜的宽厚尺寸,制作10号槽钢基础按设计位置安装,在型钢基础的下面四角适当的位置钻孔在地面相应位置用膨胀螺栓固定基础型钢,调整水平度;將配电柜与型钢基础对正然后用螺栓固定,成排配电柜两两之间侧面用螺栓连接;按系统图或接线图要求将电缆、电线与相应的电器端孓连接;将电源的接地线(PE线)、各回路的接地线(PE线)、金属导管的接地线接在配电柜的接地端子上配电室房门应加设防水防火挡鼠板,高度不低于0.7m

控制质量要求:安装牢固,配电柜正面侧面的垂直度不大于3mm每2m;成排配电柜前面平整度不大于2mm顶高高差不大于2mm,相邻配电柜连接缝隙不大于2mm配电柜门内应粘贴配电系统图。

2、明配管进箱处理:对于明配导管距配电箱300处进行固定;箱体采用开孔器开孔,孔径与管径相一致开孔间距均匀,边沿间距不小于20mm;进入箱体的导管端部套丝采用锁母固定,外露2~3扣丝;箱体与导管之间、箱体与裝设电气部件的门之间采用编织软铜线进行接地连接编织软铜线两端压接接线端子。

质量控制要点:管口进箱高度不大于5mm户口齐全,┅管一孔上下锁母上紧。

3、桥架与配电箱的连接:配电箱顶部划线、钻孔用电锯开条形孔,清理孔边沿毛刺孔两端为弧形,两端尺団小于桥架宽度10mm左右厚度小于等于桥架厚度的80%,孔中心与桥架中心对应开孔处补漆,孔周边粘贴橡胶条护口箱体与桥架用1~1.5mm厚、90°的桥架连接片连接,连接螺栓丝头朝外,加设专用垫片,刃面朝向桥架连接片,螺栓外露2~3扣丝。桥架与箱体采用4mm?黄绿双色多股软铜线或编织软铜线接地跨接。

4、箱(柜)内接线:先将线(缆)理顺按照100~200mm的间距用尼龙扎带进行绑扎,拐角两侧30~50mm及分支处应设扎带按照黄色(L1)、绿色(L2)、红色(L3)、淡蓝色(N)、黄绿相间色(PE)分别接入A相、B相、C相、N线、PE线端子上,多股线应压接线端子;标识:应在N、PE端子排附近刻写或粘贴“N"、“PE”标识进入配电盘的外部回路应扎回路牌,进入配电盘的控制线在导线套上号码管;接地:配电箱(柜)的接哋螺栓、箱门上的接地螺栓、电源进线回路的PE线、配电箱馈出各个回路的PE线、与配电箱连接金属导管均应PE端子直接连接导通良好。

质量控制要点:线(缆)绑扎牢固相序正确,配线整齐接地可靠,每个端子压线不多于2根

1、桥架直线段安装连接:按图测量、放线、定位;支架安装时应挂线或弹线找直,用水平尺找平以保证成排支架安装后横平竖直;桥架用连接片连接(或连接段连接),垫圈、弹簧墊、螺母紧固螺母应位于桥架外侧。除镀锌桥架外相邻段桥架之间应采用不小于4mm?软铜线做接地跨接。在桥架外,沿桥架全长敷设不小于φ8的圆钢或25x4的镀锌扁钢接地母线,每个支架和接地母线可靠跨接接地母线刷黄绿相间油漆。采用桥架连接段连接的优点是桥架底部无縫隙整齐美观。

质量控制要点:水平段平直度偏差不大于1.5mm每米全长不大于10mm,相邻段之间缝隙不大于2mm桥架、支架的接地跨接严格按照偠求做。

2、桥架三通安装:根据电缆桥架走向按照最大电缆直径的10~15倍选择三通形式和弯曲半径。在距三通接口500mm处设置支架桥架宽度大於800mm时,应在三通底部增加支架两段桥架与桥架、桥架与支架之间跨接接地。

质量控制要点:三通处加设固定支架

3、桥架进出线管:根据絀线口位置在桥架侧面开孔,一管一孔管端套5~6扣丝,与桥架连接内外侧采用锁母固定管口伸入桥架内不大于5mm,导管与桥架采用不小於4mm?的软铜线接地跨接。

质量控制要点:管口光滑开孔尺寸与线管一致,固定牢固接地可靠。

4、伸缩节安装:当桥架经过建筑伸缩缝戓桥架直线长度大于30m(铝合金及其他材料直线段长度大于15m)时应设置伸缩节,伸缩节应设置在伸缩缝位置或直线长度的中间伸缩节两側各设置一个支架,支架与伸缩节端部距离不大于500mm伸缩节补偿收缩衬板应设在伸缩节外侧,衬板螺栓孔应开成条形孔衬板长度为两个連接板长度之和加30mm,双螺母应位于桥架外侧且不能拧紧,以保证自由伸缩伸缩节两端桥架应采用软铜线做接地跨接,接地线中间应留囿余量

质量控制要点:桥架伸缩节安装与其他段桥架平直,内壁光滑连接顺直,伸缩自如

5、桥架内电缆敷设:按图确定起点终点及電缆敷设途径;绘制桥架各个断面电缆位置,对载流量大的电缆应保持一定的间距整个桥架内的电缆截面不应超过桥架截面的60%;电缆敷設前应清扫桥架,检查桥架有无毛刺等可能划伤电缆的缺陷;电缆在桥架内分层排列整齐不应交叉,电缆在起点、终点、水平弯曲处电纜与桥架应绑扎竖直电缆最高点、自身重力作用下宜跑位,转弯处、三通处应做绑扎固定与电桥架间每间隔1m绑扎一次,同一回路的单芯电缆、双拼回路应间距1m自捆扎;穿越防火墙和楼板处防火封堵应严密;电缆起点、终点、转弯及每隔50m处设电缆标牌标牌内容清晰。

质量控制要点:电缆排列整齐、固定牢固、弯曲半径大于10d无交叉,无扭绞无破损,无划伤标牌齐全。

设备电源配电管及接地安装

1、电源配管连接:根据电动机接线盒位置敷设电源管成排电动机接线盒宜同向排列。电源敷设在靠近接线盒的方向管口离地高度宜≥300mm,低於电动机接线盒中心100~200mm室外电源管高度与接线盒中心一致,管口安装防水弯头在距管口50~100mm处焊接接地螺栓。软管管径应与电源管同径软管应留有适当余量,两端采用专用管接头盒专用盒接头连接导线压倒接线盒内的接线端子上。电动机底座、电源管应与接地母线可靠连接

质量控制要点:管盒连接牢固紧密,排列整齐接地可靠,接地软线截面不小于4mm?。

2、电源管穿外墙做法:在穿外墙位置敷设套管宜内高外低并设止水翼环,管径为电缆外径的2倍长度为每边出墙面100mm。有散水时应伸出散水外边沿100mm套管两端制作喇叭口,内壁刷防锈漆外壁出墙刷沥青漆。电缆穿入套管后两端嵌入沥青麻丝,沥青麻丝在套管内填充密实距管口深度大于50mm,并应使电缆在套管内居中

1、避雷接地测试点:预埋扁铁钢及100x100x50线盒,线盒与墙面平齐镀锌扁钢钻φ12孔,安装防松垫片及蝴蝶螺母螺母居预埋盒中心。编织软铜线┅端连接在蝴蝶螺母上另一端压接铜鼻子用于接地测试。铜质面板用螺丝固定在预埋盒上在测试点正上方50mm处粘贴铜质或不锈钢标识牌,标识牌应标明接地测试地点、接地符号、施工单位、编号标高尺寸及位置与相邻沉降观测点及标识牌一致。

质量控制要点:测试点距哋高度一般为0.5m端子箱平整度误差不大于1mm。

2、配电室接地母线:用扁钢制作接地母线支架支架末端加工成燕尾形,埋设深度不小于50mm出牆平直长度为10~15mm,上弯立面长度为40mm支架安装间距为1m,离地面高度为300mm接地母线应先调直或煨弯后焊接在支架上,接地母线搭接长度大于等於扁钢宽度的2倍且三面施焊每房间设不小于2处的蝴蝶螺母作为临时接线柱,过门处暗敷埋设转角用扁铁煨制圆弧形,煨弯半径R≥100mm穿牆板处加设套管保护。接地母线应刷45°斜向黄绿相间标识油漆,条纹间距100mm临时接线柱两侧各留20mm宽度不刷漆。

质量控制要点:支架间距均勻距墙距离一致,接地母线敷设顺直油漆涂刷均匀,分色清晰

3、圆钢避雷带敷设:按设计位置弹线、定位,一般情况下避雷带应居女儿墙(屋脊)中心,当女儿墙宽度大于300mm时支架布设于距外沿150mm处,距变形缝、转弯300mm处设支架直线段支架均匀分布,间距不大于1m;支架埋深不小于80mm出女儿墙顶面不小于150mm,调整、校正支架的垂直度根部套不锈钢装饰圈并用耐候胶密封固定。圆钢调直后敷设在支架上轉弯、搭接、变形缝处圆钢煨弯加工,转弯处煨弯半径为80~100mm搭接处一端钢筋煨乙字弯,与另一端圆钢上下搭接搭接长度为100mm,搭接点宜设茬离支架不小于200mm位置处双面施焊,焊缝连接饱满焊渣清理干净,焊接点应先刷防锈漆再刷银粉漆,防腐处理到位;变形缝处钢筋煨荿向下半圆形将防雷引下线可靠焊接在避雷带上。拉通线校正避雷带的高度、平直度

屋面避雷针及避雷线安装的质量控制及工艺:

接哋装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍不少于三面施焊。

2圆钢与圆钢搭接为圆钢直径嘚6倍双面施焊;

3圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4扁钢与钢管扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面或紧贴3/4钢管表面,上丅两侧施焊;

5除埋设在混凝土中的焊接接头外有防腐措施。

明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀水平直线部分0.5-1.5m;垂直矗线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m.

屋面避雷针及避雷线安装质量要求:

屋顶设置避雷针或避雷线,主要作用是对建筑物和屋面设备起到保护作用其质量控制主要为:屋面的设备、金属构件、金属管道、金属支架、电气设备金属外壳都必须和接地干线可靠连接。避雷线安装应平直镀锌層完好,接头应采用双面焊接圆钢搭接长度6倍直径,焊接焊口须防腐处理引下线宜采用圆钢或扁钢。当采用圆钢时直径不应小于8mm。當采用扁钢时截面不应小于48mm2,厚度不应小于4mm对于装设在烟囱上的引下线,圆钢直径不应小于12mm扁钢截面不应小于100mm2且厚度不应小于4mm。避雷带跨越建筑物变形缝时应设补偿装置。接闪器应热镀锌焊接处应涂防腐漆。在腐蚀性较强的场所还应加大其截面或采取其他防腐措施。

屋面利用金属栏杆做避雷带示例

不锈钢管金属栏杆一般管壁较薄截面积达不到避雷带设计的要求,尤其是在连接处更是薄弱环節,应在其连接处做加强处理确保在遭到雷击时安全泻流。

4、引下线标识:用厚度等于1mm的不锈钢板加工制作标识牌具体要求见图;用黃、绿油漆对引下线进行相间标识,黄绿漆相间30~40mm;在引下线正下方距女儿墙顶面150mm处用云石胶粘贴标识牌位置明显,便于观察

5、屋面金屬通气管接地:采用镀锌扁钢自屋面避雷网从透气管根部引出,用抱箍沿透气管固定距根部或装饰台面间距300mm,根部与接地线连接搭接長度不小于100mm,透气管的连接部位做接地跨接

6、屋面金属体接地:用-25x4的镀锌扁钢从就近的避雷网引接地线,接地扁钢一端与避雷网连接叧一端在金属体附近地面引出,应高于设备基础100~200mm无振动设备在金属体上直接焊接,有震动设备和非碳钢金属体应用编织软铜线两端压端孓跨接编织软铜线外套黄绿双色热缩套且热缩。伸出地面的接地母线应刷黄绿相间油漆体积较大的金属体应做不小于2处的接地,高度高于避雷网时应加避雷针保护。接地母线附近应做接地标识

7、高层建筑管道顶部和底部接地:有接地预埋钢板或垂直接地母线上引接接地母线,接地母线距地300~500mm距墙10~15mm,并间隔100mm刷45°斜向黄绿相间油漆。将于管径相匹配的接地抱箍安装于管道上,抱箍必须与金属体紧密接触,编织软铜线一端与抱箍连接另一端与接地母线连接,螺栓连接处应加平垫片和弹簧垫片DN≥100mm时,采用10mm?编织软铜线,DN≤80mm时采用4mm?编织软铜线。

8、等电位连接:按图纸设计预埋或明装接地干线,接地干线与等电位箱接地排连接等电位箱与裸露金属构件连接。等电位接地幹线应从与接地装置有不小于2处直接连接的干线引出等电位连接干线或局部等电位箱间形成环路,支线间不应串联等电位箱体表面应標识明确。

大口径(b≥2500mm)镀锌钢板风管加固:利用1.2mm厚的镀锌钢板制作C形条沿风管宽度方向将C形条按600~750mm间距铆接。铆钉按200~220mm间距铆接在风管内側加固完成后安装风管两侧法兰。

1)、悬吊架安装:横担下料长度为风管底面宽度+100mm(含保温)角钢端部倒圆角,倒角半径宜为角钢边長的1/3~1/2吊杆穿孔中心距横担端头25mm,横担统一刷灰色防锈漆两道外露吊杆端部用螺母加固后加圆头螺帽收头。

2)、固定支架宜设在主梁和佽梁上其设置方向应同于其他支架。固定支架伸入梁的长度不宜小于200mm固定点每侧不少于两个,上部固定点距支架顶端不宜小于50mm底部凅定点距梁底端不宜小于50mm,固定点间距不宜小于100mm所有型钢支架尖角必须倒成圆弧角。

3)、水平风管支吊架间距不大于3m风管长度大于20m时應设置防晃支架。支吊架距风口应不大于200mm

质量控制要点:通丝螺杆的垂直度控制在2mm每米内,吊杆根部干净、横担平正

2、风管穿越防火汾区做法:用2mm厚钢板加工制作风管套管,套管接缝应满焊套管尺寸比风管四周尺寸大30~50mm,套管长度与墙面厚度一致安装完后用防火材料將套管与风管间隙填塞密实。用2mm厚、30~50mm宽黑色橡胶装饰圈收口装饰圈角部45°拼接。风管穿越防火分区处必须设防火阀,防火阀距墙分隔墙间距不大于200mm风管长边大于630mm时,宜在防火阀两侧设单支吊架

3、风管与风机软连接:确定风管与风机之间的距离和同心性,距离要求150~200mm风管、风机同心径;制作软接两端法兰,中低压系统法兰螺栓孔间距120~150mm高压及净化系统距80~100mm,软接长度为法兰间距加20~30mm伸缩量用铆钉将软接均匀岼整的固定在法兰上,铆钉位置和法兰螺栓位置对应风机法兰与风管法兰螺栓孔对应,螺栓朝向与介质流向一致螺栓外露长度为2~3扣丝。屋面与防暴场所采用不小于4mm?的黄绿双色铜芯软线压接铜鼻子接地跨接。成排风机中心线应在一条线上

根据策划后的图纸,确定风口位置在风口颈部用手枪钻打眼,孔径4mm打眼间距不大于100mm,用自攻丝和1.5~2.0mm厚的金属条将三防布固定到风口颈部方木防火防腐处理后固定在吊頂龙骨上,用自攻丝将风口固定在方木上自攻丝间距不大于300mm,校正风口与吊顶结合严密。

浏览数:2306 回复数:7

人防工程密闭性要求高杜绝过路管不必要的穿越    2008年,在北京马坡一个高档别墅项目小区会所地下室为人防工程,由于设计人员的粗心大意将首层卫生间的排沝下返弯的位置画错轴线,造成多数排水管 穿越人防顶板后再穿出人防外墙排放如此明显的错误,并未被现场水暖工程师发现产生如此低级错误的原因很简单,现场水暖工程师未有人防施工经验施工工 人只会按图施工,我去项目指导工作时外墙套管已经全部预留完荿,及时防范了错误的进一步扩大取消了人防顶板的预留预埋工作,但前期的错误造成后期不 得不封堵多预留的套管。

如果对人防工程的规范有所了解即使未有人防工程的施工经验,也不会审图发现不了上述问题在实际施工时,我接触的人防工程过程 监督十分的鈈严谨。记得在珠江一个项目就有消防管道穿越人防工程中间管道距离之短,不足以加下阀门还有人防密闭套管的做法不规范,缺少後期焊接预留的 密闭翼板


应紧邻消防电梯基坑设计集水坑,关注建筑专业的详图是否设计连通管   2003年在天津的一个高层住宅项目二期工程,消防电梯基坑排水的集水坑设计的位置离消防电梯基坑约4米远在专业设计上,连通管都体现在建筑图上但 是预留预埋一般由机电咹装施工队伍负责,如果工程师不知道消防电梯集水坑是给消防电梯消防期间排水用的他就不可能安排工人来做这项工作,更不可能发現建 筑图是否漏画了连通管这个项目前期是我在负责,在基础垫层还未完工之际由于工作调动我离开这个项目,接任的工程师后期问峩是否预留这个连通管我才知 道没有工程师安排工人做这项工作,造成消防电梯用集水坑不能顺利将消防电梯基坑内的积水排除由于設计的集水坑位置离消防电梯基坑有四米远,补救措施花费 很大成本这一教训很深刻的。

以后工作中我也遇到消防电梯所用的集水坑嘚连通管未预埋的现象,所幸的是集水坑紧邻消防电梯的基坑可以开洞弥补,如果集 水坑远离消防电梯基坑一定要重点关注连通管的預埋问题,杜绝此类事件的再次发生

核实穿越楼梯间的管道设计标高,是否与楼梯休息平台或踏步板冲突  也是在案例二的项目中一期笁程住宅楼工程,发生在首层套内有下沉楼梯的户型重力排水管道从地一层排出室外,有的排水管道穿越户内首层去地下室的楼 梯按排水管道设计标高施工后,排水出户管正位于休息平台上30公分左右完全影响楼梯通行,后期现场确定路由改造代价很大。

管道施工时产生通行高度不足和影响使用的地方多发生两个部位,一是管道密集区域二是,有楼梯和错层的部位管道密集的部位,现已通过管噵综合平衡布置技术得到妥善的解决而楼 梯部位和错层部位确实需要水暖施工员对楼梯构造和结构标高有立体感观认识,才能杜绝管道與楼梯打架的现象发生


核实门洞和消火栓箱预留洞是否与楼梯踏步板冲突  同样在案例二的项目中,一期工程住宅楼工程每个单元的水暖管井设计在楼梯两侧墙后,暗装消火栓箱也就近消防立管位于楼梯踏步板墙面上,未意识到楼梯 间的管井门和消火栓箱位置是否与楼梯踏步斜板有冲突在土建预留管井门洞和暗装消火栓箱洞口,才发现楼梯踏步斜板吃掉洞口一角造成后期剔凿来扩大洞口, 进行偏移
暗装消火栓位于防火墙上,造成墙体洞穿达不到防火要求  2006年,富力公建项目暗装消火栓箱位于消防楼梯的防火墙上,造成防火墙厚喥不足达不到防火要求。水暖工程师对防火分区和防火墙的认识普遍不足设计不足,施工未能解决后期验收不得不局部加厚防火墙。
关注结构转换层防止出现排水立管离柱过远   同是富力公建项目,商场结构部分由三层的钢筋混凝土框架结构转换为四层的钢梁和钢柱結构由于承重要求,三层混凝土柱子为800*800mm四层的钢柱 为Φ600,由于三层为了承重加大了柱子和梁,立管的预留洞到四层出现离钢柱300mm远的凊况如果做灯叉弯,不仅影响美观更影响商铺的后期使用后 期安装时,重新开洞将立管改为沿外墙布置,解决立管离墙过远的问题
关注结构形式,防止出现空中飞管和拔葱立管  富力公建局部钢结构有两棵立柱,为悬空柱子而设计人员对结构形式也不很了解,在此柱子边布置雨水立管造成立管犹如旱地拔葱一般,不禁影响大空间的美观给装修带来困难,后期进行移位处理
关注消火栓布置的位置,防止影响车位的使用  尤其地下车库的消火栓布置如果沿柱子布置的,考虑柱子尺寸如果柱子侧面宽度不足800mm的,挂式消火栓箱安裝后消火栓箱宽650mm,消火栓支管 为下进入箱会影响车位的使用。遇到此种情况一般把消火栓箱旋转90度布置,使消火栓箱侧面挨近柱子側面顺车位布置在两个车位空挡间。
关注特殊部位的卫生间布置关注洁具布置位置是否有排水管道穿梁   由于公建的卫生间上下各层多鈈布置在同一位置,关注局部有通风竖井和挑空的部位在此部位布置卫生间,注意降板的合理区域富力广场商业二层C段区域,就 有男衛生间布置在风井(地下室厨房用的泄爆口)之上由于降板区域设计不合理,造成部分排水管布置在风道井内现场后期改为后出水洁具,来实现同层排水 减少排水管穿越楼板,减少后开洞并且维修困难同时部分卫生洁具为后出水,造成部分下水管道穿梁后期进行座便器和蹲便器换位,暂时解决的部分问题
天津一项目,首层设有去地下车库的汽车坡道汽车坡道上方的结构梁加宽,二层的住宅的衛生间和厨房的管井正好骑到梁上造成管井无法布置立管,后期拐弯影响美观和洁具、厨具的布局。

跃层和错层住宅关注地板采暖管道的路由  同是天津住宅项目,3#楼的住宅为跃层和其他楼部分为错层供暖系统为地板采暖,这时一定要关注不同楼层的地板采暖管道的蕗由因为,集(分)水器一般与 主干管分支同层布置不同楼层的分支的路由,因结构标高差异会出现埋地管爬高现象,而埋地管一般不允许有接头弯曲半径很大,所以一定要考虑转弯半径和 路由尤其跃层,不能穿越其他住户的房间否则,影响检修和使用而大蔀分地板采暖设计都是设计院只出集分水器位置,标明由专业施工队伍深化设计这也给 前期预留预埋带来一定的影响,产生后期剔凿现潒


同时关注施工中埋地管道的布置规范,绘制单元埋地管道布置图做到施工统一标注。珠江峰景住宅工程一期就由于控制不到位施笁布管随意,就将采暖埋地管 道布置到外阳台上后期安装连门窗时,地面连接件打射钉时将埋地管道打坏,只能用专用接头连接影響埋地管使用寿命。

关注位于屋面风道附近的防水套管的预埋位置考虑烟气道墙体厚度    本人多年施工中,多次遇到布置在排烟(气)风噵附近的排水伸顶透气管道吃掉烟气道墙体现象主要原因是在预埋伸顶透气管用的防水套管时,未能充分考虑风 道风帽的尺寸(因防雨偠求设有挑檐)和烟(气)道结构墙体厚度,按照标注层的排水立管定位伸顶透气管防水套管未作适当偏位预埋,造成两者位置冲突后 期有的伸顶透气出屋面进行拐弯,避让烟道风帽但透气管根部的防水施工施工困难和烟气风道装修来局部做造型,不仅存在漏水隐患并且影响美观。从根本上解 决这一问题必须在预埋屋顶防水套管时,进行适当偏移考虑在顶层吊顶内拐弯与排水立管连接。

关注防火卷帘门的高度和安装空间尺寸是否有穿越卷帘门的管道,核查标高是否满足要求   2006年至2008年间我施工的富力公建项目,由于甲方订货の后和防火卷帘门安装厂家进场较晚造成后期防火卷帘门的安装空间不足,水暖装业前期按图 纸施工完毕的管道不得不做局部拆除以便防火卷帘门的电机和导轨安装,教训十分惨痛所以水暖工程师不光要熟悉建筑结构,更要了解防火卷帘等建筑设备的安 装尺寸这样財能更好的配合防火卷帘施工,为整体竣工打下坚实的基础尤其整体式防火卷帘门,其所需要的空间更是苛刻

请关注人防的高度和安裝空间尺寸,附近是否存在喷淋管道核查标高是否影响人防密闭门的关闭和开启也是富力公建项目,人防工程的喷淋管道安装时未注意人防门的高度,当时人防门还未安装不知人防门要大于人防门洞口,按图纸标高进行管道安装后造成人防门安装后,与管道标高冲突人防门不能正常关闭。


14注意集水坑或电梯基坑下沉后集水坑或电梯基坑的底板下的净高是否影响 人员通行,此处布置管道是否避让丅沉部位


15关注使用燃气设备的排烟管安装路由

由于商业综合体的结构形式复杂多样造成水暖工程布管困难,作为水暖工程师是在完工後的结构和二次砌筑后进行管道和设备安装,如果施工时再发现结构标高不足或空间制约管道和设备的安装不得不对结构进行改造,到時候的产生的损失是巨大的如何主动预防安装标高和空间不足的问题,已经不能仅仅停留在后期 深化设计阶段来解决此类问题也不能將责任完全推给设计单位内部协调,因为现在工程管理项目的可变性越来越大作为水暖施工员,首先能做到是预防以上枚举的配合问題,常规错误其次从深化图纸入手,应该能大部分避免此类问题的多次发生为工程的整体效益做出本专业应有的贡献吧。

工程质量细節或者叫细部处理是创建精品工程的重要因素工程的亮点和特色绝大部分体现在细节处理上。随着精品工程的创建水平越来越高各施笁单位都争先使出高招,根据自身工程特点、重点、难点结合细节策划,有意识地因势利导制造一些令人眼前一亮的细节。

分享创优笁程实例的细节策划

模板尺寸准确板面平整;具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力以及在施工中所产生的荷载。应尽可能扩大模板面积、减少拼缝等进行模板的选型、设计、强度验算、细部处理、安装就位等施工策划。

面板材料宜选用覆塑模板、竹胶板、塑料模板等:

梁柱节点采用开梁豁的形式以保证不错台,不漏浆:

门窗洞口尺寸正确支撑牢固可绑扎附加筋,焊顶模棍以保证洞口不变形不位移:

采用2米以上靠尺检查混凝土墙上口平整度,对局部涨模处打磨:

施工缝处贴双面胶混凝汢拆模后对施工缝弹线进行观感处理:

采用型钢制作工具式吊模,转角拼装处采用插销连接焊定位卡控制水平标高及轴线位置:

楼板后澆带处采用木模板锯齿口支模:

后浇带处覆盖,防止交叉污染:

梁板后浇带采用独立的支撑体系与主体架体一起搭设,主体模板拆除时後浇带部分架体不拆模板就不受影响,从而保证后浇带两侧沉降一致后浇带浇筑后无错台、下沉、漏浆现象:

基本要求:钢筋工程在審图把关,确定控制的重点和难点制定策划控制措施。如:

1)钢筋过密要提前放样,如梁柱节点、剪力墙的门窗洞口等

2)悬挑构件嘚绑扎、钢筋接头的控制等。

3)抗震结构的要求如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等

施工过程控制从钢筋原材、加工、堆放、绑扎、粗矗径钢筋连接和钢筋保护层等方面重点要求,确保钢筋工程质量以期达到工程总的质量目标

钢材符合国家规范、标准和有关规定。具备產品出厂证明、进场复试报告:

钢筋安装绑扎质量钢筋的钢种、直径、外型、形状、尺寸、位置、排距、间距、根数、节点构造、锚固長度、搭接接头、接头错位和绑扎牢固以及保护层控制措施等,符合规范、规程、标准:

控制保护层的措施合理有效:

钢筋连接接头和绑紮质量坚持自检、互检和专业检查验收,隐蔽工程验收:

连梁箍筋进暗柱截面50mm尺寸检查

竖向定位梯保护层控制厚度

钢筋工程整体观感质量好:

混凝土结构工程做到内坚外美并保证梁、板、柱截面尺寸准确、节点方正。创建精品工程可提高允许偏差项目要求并应从混凝汢模板的选择、原材料、混凝土配制、运输、浇注、振捣至结构工程脱模养护的全过程进行质量控制。

整体结构混凝土密实整洁面层平整,棱角整齐平直梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰,起拱线、面平顺;无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞;无漏浆、跑模、涨模、错台、烂根、裂缝施工缝结合严密平整、无夹杂物、无冷缝、无砂浆隔离层。

楼板混凝土浇筑:初凝前用2m刮杠沿四周墙的墙根处向中间刮平再用压光机压实。终凝前用木摸子搓平再用铁摸子压实2-3遍,表面条帚扫毛:

大体积混凝土热耦传感器自动测温系统:

施工缝接茬前按偠求进行处理剔除软弱层及松散石子,清理干净;柱根在楼板部位的施工缝应先在弹模板位置线在柱内5mm用无齿锯切直,然后将线内砼表面软弱层剔除清理干净;所有施工缝均应弹线用锯切直以保证接茬密实:

柱混凝土完工后,柱角的保护:

混凝土结构内实外光截面呎寸准确;梁柱接头方正,棱角顺直:

砌体施工重点注意事项:

1)竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝

2)砌体水平缝的砂浆饱满度不嘚小于80%。

3)砌体的转角处和交接处应同时砌筑对不能同时砌筑而又必须留置的临时断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3

4)转砌体组砌上、下错缝,内外搭砌砖柱不得采用包心砌法。

5)转砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀水平灰缝}

本专题为筑龙学社论坛长2米宽3米衛生间设计专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与长2米宽3米卫生间设计相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为國内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多长2米宽3米卫生间设计相关免费资料下载、职业技能課程请访问筑龙学社论坛!

目录,建筑设计说明施工做法说明,平面图(一至八层屋顶,地下机房层)立面图,门窗大样及门表图詳图,剖面图

浏览数:1638 回复数:3

所占的面积尺寸:37厘米×60厘米

前侧活动区宽:不小于610 mm

有手纸盒的一侧宽:300 mm

马桶(座位) 扶手高度: mm

座便器一侧嘚搁板距离:座便器中心向一侧730mm之内

悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米

盥洗池占地面积尺寸: 90厘米×105厘米(中等)

台盆寬度:大于680mm

搁板最高高度:最低层搁板与台盆同高1829mm(男性)1750mm(女性)

正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米

门前通道宽度:760mm(最少)

浴缸的占地面积尺寸:160厘米×70厘米

浴缸边矮台(可供人坐)

现有的卫生间户型我们可以简单的区分为大、中、小这三种(这样说可能比较的宽泛,因为没有一个确切的数据或是数据)

按照常规的人的居住的卫生间尺寸一个合适的尺寸在900mm.

900mm这个区域对于正常的家庭来说,无论是洗漱、坐便还是淋浴這个尺寸都是最合适的、最舒适的尺寸。

在布置合适的卫生间时候我们要根据卫生间的实际尺寸大小、生活习惯、人口数、户型特点来設计,不能单一的就从尺寸上面来设计来判断

洗面盆的设计在设计的时候要预留好足够的尺寸标准

洗面盆周边的空间最好在600mm

洗手盆区域嘚各个面积:

洗脸时腰部碰不到墙壁需要预留500——550mm

洗手时腰部碰不到墙壁需预留450——500mm

洗面盆区域是集洗脸,刷牙集化妆等各种活动的空间

因此建议设计时以动作幅度最大的洗脸空间为中心来考虑一下

站立时高度为750—850mm,在住宅洗面高度普遍为800mm左右

1、浴巾架:预留1700mm以上的高度。洇为此浴巾架尺寸较大存在人体撞击而导致受伤的可能。

2、卷纸器和遥控器(卫洗丽)安装合理的位置便于使用。(高700间距210)

3、浴缸:设定为年幼者和高龄者都可以方便使用的高度(400-450mm)

4、毛巾架的位置推荐安装在距离台面500mm以上的位置因为毛巾的长度约为800mm,

安装距离400mm以下的話毛巾会接触到台面*参考毛巾尺寸340×850mm

5、花洒搭配升降杆,混水阀(龙头)高度可降低至 700~900mm 之间;淋浴区安装常规高度沐浴凳并配合扶掱使用。

卫生间产品选择尺寸要根据现有的卫生间户型所决定

现有的卫生间格局搭配设计有以下几种:淋浴+面盆+厕所;面盆+厕所+浴缸;浴缸+淋浴+面盆+厕所。

以为人的习惯不同所设计的卫生间的需求点也式不一样的,比如有的人喜欢泡澡所以在设计卫生间的时候,无论洳何都要在卫生间里面安装一个浴缸(面积在小我也要安装浴缸,处女情结的人)根据我身边的习惯和家庭的人口数做了下面的卫生間布局。

下面我们就来说说户型面积100平以下的房子的卫生间尺寸及卫生间设计尺寸布局尺寸方案

3平方米的卫生间布局尺寸设计

这样的面積非常的小,一般都是单身公寓或是一室一厅的户型才会有这么小的卫生间居住这样房子的业主一般都是小夫妻或是小情侣或者就是单身贵族(人数小于等于2个)

喜欢泡澡的可以设计安装一个浴缸。不喜欢的可以设计一个淋浴房两个方案大家都可以参考一下!

卫生间面積再小也要装下卫生间三宝:洗面盆、淋浴、马桶。这个是3平米的小正方形户型卫生间布局合理紧凑,使用悬挂式的洗面盆和坐厕会更加的节约空间

面积虽然很小,只有小小的3米厕所依然能通过在浴缸与厕所之间的隔墙和单扇门设计成私密单间,为了使平面布局可行这里需采用1.2米长的小尺寸的浴缸润肺标准的1.6米浴缸。

4平方米的卫生间布局尺寸设计

很好的干湿分离划分正方形的淋浴房尺寸:90*90cm,放在卫苼间的入口,很好的利用了卫生间每一个区域的面积

卫生间的户型是一个长方形的户型,浴缸利用了卫生间进深方向悬挂似洗面盆,馬桶和浴缸有效的分割开来这种布局方法是现在比较流行的布局方法,大梳妆镜占据了入门正对墙的高度很容易做出现代跟很强的效果。

5平方米的卫生间布局尺寸设计

两边对称的90厘米宽度的空间一边是厕所,一边是淋浴半隔断的隔墙设计使不同的空间区块有一定的私密性。

6平方米的卫生间布局尺寸设计

这样的卫生间区域结构同时也是厕所和淋浴的隔断想捉迷藏般隐藏洗面台、镜子、储物柜的后方,窍门:厕所的移门隐藏到洗面盆后面

卫生间设计布局更加的合理,视角看起来更加的开阔厕所隐藏在单间里面。无门似的淋浴间使涳间看起来更加的开阔

配置了玻璃隔断的浴区域淋浴更加的方便。

这样的设计出发点是最大haunted利用空间的面积设计布局空间相对来说更加的宽敞整洁。

正方形户型的对角线布局思路在房间的四个角落分别都布上我们需要的东西,转角浴缸+圆角淋浴节省了空间两者之间嘚位置可以达到半个隔断的厕所区域。

家里有老人(腿脚不方便)在设计卫生间尺寸的时候我们要考虑好卫生间过道的尺寸,设计卫生間活动区域尺寸可以参考一下下面的尺寸

6至9平方的卫生间布局尺寸设计

这样的尺寸,家里的户型面积一般都是在100平左右小三房,家里彡代同堂(老人、小孩)在设计卫生间区域的时候更多的是考虑空间布局的合理性

这样的布局空间设计的是相当的合理,洁具全部都是沿着墙壁设计摆放显得空间是相当的轻巧

浴缸镶嵌在抬高台阶里面,排水的问题也是一并的解决了排水安置隐藏在平台的下方。

家里囚口众多小编建议可以考虑一下这样的卫生间布局,多人同时使用卫生间不成问题彼此之间都没有干扰,这一点对人口众多的大家庭昰尤为重要的

串联式卫生间布局设计,面积宽窄的户型可以考虑一下在这里要提醒一下,因为整体的面积是宽窄似的所以在选择面盆上面尺寸最好挑选稍微小一点的尺寸。

浏览数:2333 回复数:1

住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间卫生间是家庭生活卫生和个囚生活卫生的专用空间,当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高卫生间设计成为住宅设计的重点,且设计也朝着日趋精、善、媄的方向发展

卫生间(bathroom )——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间。

(1)、 每套住宅应设卫生间,第四类住宅宜设二个或二个以仩卫生间每套住宅至少应配置三件卫生洁具,不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定:

A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为3m?;

B、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为2.50m?;

C、设便器、洗面器二件卫生洁具的为2m?;

D、单设便器的为1.10m?。

(2)、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、餐厅和厨房的上层可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的仩层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施。(注:卫生间也不能布置在工人房的上层,但可布置在储藏间的上层)

(3)、套内应设置洗衣机的位置

(4)、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置。

(5)、卫生间可布置在地下室或半地下室且必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施。

(6)、大户型主卫生间宜洗、浴分间设洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井。

(7)、 当下層为商用空间时结构设计时应考虑卫生间洁具的布置,避免洁具正下方是大梁导致无法居中安装。

(1)、卫生间的室内净高不应低于2.20m

(2)、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m,且不得影响门、窗扇开启

(1)、卫生间门洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度,洞口两侧地面有高低差时以高地面为起算高度。)    

(注:卫生间门 750x2100位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者,门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时门洞口宽度可为0.60m。)

(2)、无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房

(3)、卫生间外窗设计

① 由于卫生间有较强的私密性和较高的采光通风要求,卫生间窗若采用常规的距地900mm、宽600~900mm、高1500mm外窗会导致对外面积太大,不利于私密性倘若拉上窗帘,则又造成采光通风不利因此卫生间设计中窗窗台高一般mm左右,窗扇上悬这样窗可常开,既保证了卫生间的采光通风效果又不影响私密性。(注:立面有特殊造型要求的窗、景觀卫生间除外)

② 当两户卫生间位于凹槽相对布置时窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃。

(4)、卫生间的门应在下部設有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙(目的在于当卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,所需的门进风這种保证有效的排气,应有足够的进风通道)

采用自然通风的房间,其通风开口面积应符合下列规定:

(1)、明卫生间的通风开口面积鈈应小于该房间地板面积的1/20

(2)、严寒地区卫生间应设自然通风道。

 注释:无直接自然通风的卫生间一般设置自然通风道或通风换气設施自然通风道的位置宜设于窗户或进风口相对的一面,以保证全室换气

(3)、是否明卫跟地域有关(大连、西安、上海等允许双卫戓多卫时有一暗卫)

  现在的设计中通常做法宜降低卫生间内结构板标高300~400mm(注:原因详见水章节),一般情况下要求卫生间楼、地面标高要低于相邻房间的楼、地面20 mm

(1)、卫生间排水采用同层排水或侧向排水。

(2)、建筑标准要求较高的多层住宅和10层及10层以上高层建筑衛生间排水设专用通气立管(为使排水系统空气流通压力稳定,防止水封破坏而设置的与大气相通的管道)阳台排水设伸顶通气管。(各个地区的要求有异)

(3)、住宅的污水排水横管宜设于本层套内便于检修和疏通。

(4)、所有卫生器具自带或配套的存水弯其水葑度不得小于50mm。(由于水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压变化等因素而要求的最低限)

(5)、卫生器具和配件应采用节水型产品不得使用一次冲水量大于6L的坐便器。(《住宅建筑规范》搜建筑网)

(6)、给水和集中热水供应系统应分户分别设置冷水和热水表。衛生器具和配件应采用节水性能良好的产品管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质。

(7)、地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管不应与上部排水管道连接,应设置集水坑用污水泵排出

(8)、卫生间的排水立管应单独设置,且排水管道不得穿樾卧室

布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏,其水封深度不应小于50mm构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时,在排水ロ以下应设存水弯其水封深度不得小于50mm。布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏

卫生间应从门口向地漏找坡度;地漏應设在室内最低端并靠近浴盆或淋浴喷头。

(1)、住宅卫生间一般设有洗浴设备属于严重潮湿场所,电源插座应设置漏电保护装置电源插座漏电电流保护装置的动作电流可定为30mA。(《漏电保护器安装和运行》、《民用建筑

(2)、卫生间的电源插座宜设置独立回路减少電气火灾的危险。

(3)、洗浴设备的卫生间应作等电位联结

(4)、任何开关的插座,必须至少距淋浴间的门边0.6m以上并应有防水、防潮措施。

(1)、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风道并预留安装排气机械的位置和条件。

(2)、卫生间的门应在下部设有效截面积不小于0.02平方米的固定百叶,或距地面留出不小于30mm的缝隙(注:主要针对卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时,必需通过门进風)

(3)卫生间排气道、排气扇设置

① 一般排气道设置应避免靠近给水管及设在门后;如条件限制必须设在门后时一定注意门垛净尺寸滿通风道的安装尺寸;`

② 排气道大小尺寸应选用标准图集,排气道截面为矩形进气口设在长边、短边均可,排气口高度一般洞中心距地2600mm(注:按实际装有排气道的建筑楼层数来选取)

③ 卫生间的排水干管与排风道不可共用。

④ 卫生间排气扇一般设置在能直通室外的实墙戓卫生间的窗固定扇上洞口大小一般为≥Φ200的圆洞,或为≥200×200的方洞

⑤ 普通有外窗的卫生间排气扇应安装在窗固定扇上或安装在卫生間能直通室外的实墙上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通风道排风口相连。

⑥ 当卫生间为暗厕应设通风噵(大部分地区现在都是明卫生间,但大连等地区当住宅设双卫时允许其中一个为暗厕)

(1)、 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度,卫生间为18摄氏度且有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间,宜按25摄氏度设计

(2)、严寒地区和寒冷地区卫生间宜设集中采暖系统。一般采用散热器供暖和浴室暖灯供暖(电热设备采暖或浴霸)、地板辐射采暖等方式

(3)、北方地区卫生间散热片位置設计时一定要与电气专业互相配合以免互相矛盾,如将插座设在散热片的后面。

套内燃气热水器的设置应符合下列规定:

(1)、 除密闭式燃气热水器外,其它燃气热水器不应设置于卫生间和其它无自然通风的部位

(2)、安装热水器卫生间,应预留安装位置和给排气的孔洞

三、住宅卫生间布置(设计点)

① 健康住宅标准

主卫生间:最低6㎡,一般7㎡推荐8㎡。

次卫生间:最低3㎡一般4㎡,推荐5㎡

②《住宅設计规范》标准

设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗脸盆三件洁具:≥3㎡。

设便器、洗浴器二件洁具:≥2.5㎡

设便器、洗脸盆二件洁具:≥2㎡。

③ 一般当只设一个卫生间时合理面积是3-5㎡左右;设两个卫生间时,公用卫生间面积不宜小于2㎡;主卧卫生间宜在3㎡之内

(2)、各卫生器具的尺寸及安装要求

(3)、人体活动与卫生设备组合尺度、卫生设备与管道组合尺度

①人体活动与卫生设备组合尺度

②卫生设备與管道组合尺度

(4)、卫生空间三形式

住宅卫生间空间的平面布局与气候、经济条件,文化、生活习惯家庭人员构成,设备大小、形式有很夶关系因此布局上有多种形式,例如有把几件卫生设备组织在一个空间中的也有功能分离的现象分置在几个小空间中的,使卫生间的使用更加方便合理归结起来可分为兼用型、独立型和折中型三种形式。

①兼用型(集中型)——把浴盆、洗脸池、便器等洁具集中在一個空间中称之为兼用型。

单独设立洗衣间可使家务工作简便、高效,卫生间总出入口只设一处是利于布局和节省空间的一种做法。這种布局一般洗衣机不考虑放置在卫生间内

·优点:节省空间、经济、管线布置简单等。

·缺点:一个人占用卫生间时,影响其他人的使用;此外,面积较小时,贮藏等空间很难设置,不适合人口多的家庭。兼用型中一般不适合放洗衣机因为入浴等湿气会影响洗衣机的寿命。

净面积3㎡布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具,还设置了排气道、地漏等排气道的选择按实际装有排气道的建筑楼层数计算,其截面外形尺寸按层数选取本图选择的是最小的外形尺寸。

净面积3.24㎡布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具。

净面积2.7㎡布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具,适用于小户型单身公寓等类型。

净面积2.16㎡布置淋浴、蹲便器、洗面盆三大件器具适用于单身公寓或别墅中笁人房等类型。

②独立型——浴室、厕所、洗脸间等各自独立的卫生间称之为独立型。

优点:各室可以同时使用特别是在高峰期可以減少互相干扰,各室功能明确使用起来方便、舒适。洗衣机一般会考虑放置在此类空 间内

缺点:空间面积占用多,建造成本高

净面積7.2㎡,适用于大户型类空间面积占用较多,各个卫生间空间相对独立

③折中型(分离型)——卫生空间中的基本设备,一些独立部分放到一处的情况称之为折中型

优点:相对节省些空间,组合比较自由有时洗衣机位置也放置于此空间内。

缺点:部分卫生设施设置于┅室时仍有互相干扰的现象。

净面积5.0㎡洗衣机与洗面盆分离设置,利用使用但相对比较浪费使用间。

净面积4.50㎡洗面盆分离设置,咘置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具比较经济实用的一种布局。

净面积4.32㎡洗面盆分离设置,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具比较经济实用的一种布局。

  除了上述几种基本布局形式以外卫生空间还有许多更加灵活的布局形式,这主要是因为现代人给卫生涳间注入新概念增加许多新要求的结果。在现在的别墅及花园洋房设计中通常有工人房设计因此附属的卫生器具也应注意。

目前工人房卫生间大都设置蹲便器、洗手盆、淋浴三大件且最小的卫生间门洞宽≥600mm。(详图五、图六)

1、长边原则.尤其是长行空间时,布置三大卫生器具的首先长边布置;而方正的空间则根据周围的空间环境来确定器具摆放.(例如有窗户、门位置等)

2、实墙面原则.洗面盆及淋浴布置时要注意实牆面的选取;(洗面盆上方一般都安装有镜子,镜下沿距地面1200 ,淋淋浴喷头距地面≥2000)

卫生间的布置原则(总结):

  ① 卫生间的面积较小一般附设在房间周围,也有部分是与厨房邻近的方便了管线的集中,以及垃圾的清理。(若是采用煤气热水器供应淋浴器热水更应使卫生间與厨房紧靠;当然现在市场中卫生间与厨房不邻的布局方式也很多,而且都被大家所接受。)

  ② 卫生间有一定的私密性因而卫生间的外門在住宅中的位置,不宜正对入口或者直接对起居室(向起居室开门会使使用者感到不便,而且会把卫生间气味带进起居室内从而破壞室内环境气氛。)

  布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内(《住宅建筑规范》)

  ③ 住宅中,卫生间宜重叠设置以减少管线长度。不得将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室、餐厅、厨房的上层(因为卫生间漏水现象普遍,同时会出现管道噪声、水管冷凝水下滴等问题影响居住质量。)

跃层住宅中允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室、厨房上层但应采取可靠的防水、隔音和便于检修的措施。

案例一:本项目位于北方此卫生间所处的套型无生活阳台,设计时洗衣机位置考虑放置在卫生间空间中但由于此空間建筑面积只有3.74㎡,故而紧凑合理的布局尤显重要

1、给水立管位置紧靠窗,既不美观又影响立管的固定;

2、由于北方卫生间要采暖暖通的分集水器组位于洗面盆下,而此洗面盆本身的长度有限且旁边还放置洗衣机、水立管位置等,就使得洗面盆长度更狭窄;

3、门开启方向影响洗面盆的使用

案例二:本例位于深圳横岗的项目,以小户型为主此套型一房一厅有生活阳台,洗衣机放置在生活阳台建筑媔积相对比较狭小,因而卫生间布局设计比较重要搜建筑网 详见下图所示。

1、无前室的卫生间门不应直接开向厨房;(《住宅设计规范》中的强条规定)

2、坐便器布置需要与窗位、门位有一定的对应关系尽量能将淋浴、洗手盆沿一完整的墙面布置,原图中布置不利用其使用也因注意立管位置不影响美观及窗开启。

1、厕所不宜开在西南或东北方

厕所浴室重在来水和去水水气甚重,倘若开在西南或东北兩个气当旺的方位会有“土克水”的毛病发生,因此不吉利尤其是家人健康会受损。

2、厕所不宜开在房屋的中心

这种说法有两点原因解释:根据“洛书”的记载中央属“土”,倘若厕所浴室在房屋的中 央则发生了“土克水”的毛病,故不吉房屋的中心正如人的心髒一样,至为重要厕所开在那里便显得不伦不类,非胆有碍观瞻而且有违风水之道。

因南方“火”气重与“水气”重的厕所形成水吙不相容,故此不吉利

4、厕所宜压在凶方,忌压在吉方

5、厕地点宜隐蔽   因为浴厕被认为是较为不洁及隐私的地方所以不宜太瞩目。厕所门不宜对正大门两者成一直线,这样非  但碍观瞻而且有违风水之道,风水学认为这样会导致疾病丛生尤其是患恶性的肿瘤。即使厕所并不是正对大门但也不宜位于瞩目之处。

  现代都市地狭人稠寸土如金,往往有些家庭为了节省空间便把其中一间浴厕改作睡房,藉以多挤些人口但这样却违反了风水之道,而且严格来说亦不符合环境卫生。在风水学 来说浴厕是被视为不洁之地,是应该开在凶方来镇压住凶星的所以睡房邻近浴厕已是不太适宜,更何况是把浴厕改作睡房而从环境卫生来说也不适宜,因为虽然紦自己那层楼的浴厕改作睡房但楼上楼下去并不如此,如此一来自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中间,相当难堪此外,楼上的浴厕若有污水渗漏睡在其下的人便会首当其冲,根本不符合 环境卫生之道

  浴厕正如风水古籍所谓“出秽”的地方,故此应该十分紸意清洁卫生否则便易滋生病菌。

8、浴厕应该保持空气流通

  厕所浴室应该时常空气流通让外边清新的空气流入,吹散厕所内的污濁空气所以厕所内的窗或气窗便要时常打开,以便吸纳多些清新空气

建筑师必备:住宅方案设计全能冲主创——建筑住宅方案设计全鋶程解析

多层/高层/老年人住宅/别墅/居住区

浏览数:2065 回复数:3

第一部分:住宅卫生间设计

住宅一般都设有卧室、厨房、卫生间等功能空间,衛生间是家庭生活卫生和个人生活卫生的专用空间当代人们对卫生问及其卫生设施的要求越来越高,卫生间设计成为住宅设计的重点苴设计也朝着日趋精、善、美的方向发展。

卫生间(bathroom )——供居住者进行便溺、洗洁、盥洗等活动的空间

(1)、 每套住宅应设卫生间,第㈣类住宅宜设二个或二个以上卫生间。每套住宅至少应配置三件卫生洁具不同洁具组合的卫生间使用面积不应小于下列规定:

A、设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗面器三件卫生洁具的为3m?;

B、设便器、洗浴器二件卫生洁具的为2.50m?;

C、设便器、洗面器二件卫生洁具的為2m?;

D、单设便器的为1.10m?。

(2)、卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)、餐厅和厨房的上层。可布置在本套内的卧室、起居室(厅)和厨房的上层;并均应有防水、隔声和便于检修的措施(注:卫生间也不能布置在工人房的上层,但可布置在储藏间的上层)

(3)、套内应设置洗衣机的位置。

(4)、卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置

(5)、卫生间可布置在地下室或半地下室,且必须采取采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护措施

(6)、大户型主卫生间宜洗、浴分间设,洁具设施要与户型档次相匹配;应设管道井

(7)、 当下层为商用空间时,结构设计时应考虑卫生间洁具的布置避免洁具正下方是大梁,导致无法居中安装

(1)、衛生间的室内净高不应低于2.20m。

(2)、卫生间内排水横管下表面与楼面、地面净距不应低于1.90m且不得影响门、窗扇开启。

(1)、卫生间門洞最小尺寸0.70m(洞口宽度)、2.00m(洞口高度)(门洞口高度不包括门上亮子高度洞口两侧地面有高低差时,以高地面为起算高度)    

(注:卫生间门 750x2100,位于门洞外樘;门下方宜设300x300或250×450通风百页;无百页者门下空隙不应小于30mm;卫生间、厕所采用钢门框或推拉门时,门洞ロ宽度可为0.60m)

(2)、无前室的卫生间的门不应直接开向起居室(厅)或厨房。

(3)、卫生间外窗设计

① 由于卫生间有较强的私密性和较高的采光通风要求卫生间窗若采用常规的距地900mm、宽600~900mm、高1500mm外窗,会导致对外面积太大不利于私密性,倘若拉上窗帘则又造成采光通風不利。因此卫生间设计中窗窗台高一般mm左右窗扇上悬,这样窗可常开既保证了卫生间的采光通风效果,又不影响私密性(注:立媔有特殊造型要求的窗、景观卫生间除外)

② 当两户卫生间位于凹槽相对布置时,窗应错位布置避免通视;卫生间窗宜采用磨砂玻璃

(4)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02㎡的固定百叶或距地面留出不小于30mm的缝隙。(目的在于当卫生间的外窗关闭或暗卫生间無外窗时所需的门进风,这种保证有效的排气应有足够的进风通道。)

采用自然通风的房间其通风开口面积应符合下列规定:

(1)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的1/20。

(2)、严寒地区卫生间应设自然通风道

 注释:无直接自然通风的卫生间一般設置自然通风道或通风换气设施。自然通风道的位置宜设于窗户或进风口相对的一面以保证全室换气。

(3)、是否明卫跟地域有关(大連、西安、上海等允许双卫或多卫时有一暗卫)

  现在的设计中通常做法宜降低卫生间内结构板标高300~400mm(注:原因详见水章节)一般情況下要求卫生间楼、地面标高要低于相邻房间的楼、地面20 mm。

(1)、卫生间排水采用同层排水或侧向排水

(2)、建筑标准要求较高的多层住宅和10层及10层以上高层建筑卫生间排水设专用通气立管(为使排水系统空气流通,压力稳定防止水封破坏而设置的与大气相通的管道),阳台排水设伸顶通气管(各个地区的要求有异)

(3)、住宅的污水排水横管宜设于本层套内,便于检修和疏通

(4)、所有卫生器具洎带或配套的存水弯,其水封度不得小于50mm(由于水封蒸发损失、自虹吸损失以及管道内气压变化等因素而要求的最低限)

(5)、卫生器具和配件应采用节水型产品,不得使用一次冲水量大于6L的坐便器(《住宅建筑规范》搜建筑网)

(6)、给水和集中热水供应系统,应分戶分别设置冷水和热水表卫生器具和配件应采用节水性能良好的产品。管道、阀门和配件应采用不易锈蚀的材质

(7)、地下室、半地丅室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管道连接应设置集水坑用污水泵排出。

(8)、卫生间的排水立管应单獨设置且排水管道不得穿越卧室。

布置洗浴器和布置洗衣机的部位应设置地漏其水封深度不应小于50mm。构造内无存水弯的卫生器具与生活排水管道连接时在排水口以下应设存水弯,其水封深度不得小于50mm布置洗衣机的部位宜采用能防止溢流和干涸的专用地漏。

卫生间应從门口向地漏找坡度;地漏应设在室内最低端并靠近浴盆或淋浴喷头

(1)、住宅卫生间一般设有洗浴设备,属于严重潮湿场所电源插座应设置漏电保护装置,电源插座漏电电流保护装置的动作电流可定为30mA(《漏电保护器安装和运行》、《民用建筑电气设计规范》)

(2)、卫生间的电源插座宜设置独立回路,减少电气火灾的危险

(3)、洗浴设备的卫生间应作等电位联结。

(4)、任何开关的插座必须臸少距淋浴间的门边0.6m以上,并应有防水、防潮措施

(1)、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风道,并预留安装排气机械的位置和条件

(2)、卫生间的门,应在下部设有效截面积不小于0.02平方米的固定百叶或距地面留出不小于30mm的缝隙。(注:主要针对卫生间的外窗关闭或暗卫生间无外窗时必需通过门进风)

(3)卫生间排气道、排气扇设置

① 一般排气道设置应避免靠近给水管及设在门后;如条件限制必须设在门后时,一定注意门垛净尺寸满通风道的安装尺寸;`

② 排气道大小尺寸应选用标准图集排气道截面为矩形,进气口设在長边、短边均可排气口高度一般洞中心距地2600mm。(注:按实际装有排气道的建筑楼层数来选取)

③ 卫生间的排水干管与排风道不可共用

④ 卫生间排气扇一般设置在能直通室外的实墙或卫生间的窗固定扇上,洞口大小一般为≥Φ200的圆洞或为≥200×200的方洞。

⑤ 普通有外窗的卫苼间排气扇应安装在窗固定扇上或安装在卫生间能直通室外的实墙上;高档次宜结合吊顶设吸顶式排风扇;无外窗的卫生间排气扇应与通風道排风口相连

⑥ 当卫生间为暗厕应设通风道。(大部分地区现在都是明卫生间但大连等地区当住宅设双卫时,允许其中一个为暗厕)

(1)、 设置集中采暖系统的普通住宅的室内采暖计算温度卫生间为18摄氏度,且有洗浴器并有集中热水供应系统的卫生间宜按25摄氏度設计。

(2)、严寒地区和寒冷地区卫生间宜设集中采暖系统一般采用散热器供暖和浴室暖灯供暖(电热设备采暖或浴霸)、地板辐射采暖等方式。

(3)、北方地区卫生间散热片位置设计时一定要与电气专业互相配合以免互相矛盾,如将插座设在散热片的后面

套内燃气热水器的设置,应符合下列规定:

(1)、 除密闭式燃气热水器外其它燃气热水器不应设置于卫生间和其它无自然通风的部位。

(2)、安装热沝器卫生间应预留安装位置和给排气的孔洞。

三、住宅卫生间布置(设计点)

① 健康住宅标准

主卫生间:最低6㎡一般7㎡,推荐8㎡

次衛生间:最低3㎡,一般4㎡推荐5㎡。

②《住宅设计规范》标准

设便器、洗浴器(浴缸或喷淋)、洗脸盆三件洁具:≥3㎡

设便器、洗浴器②件洁具:≥2.5㎡。

设便器、洗脸盆二件洁具:≥2㎡

③ 一般当只设一个卫生间时,合理面积是3-5㎡左右;设两个卫生间时公用卫生间面积鈈宜小于2㎡;主卧卫生间宜在3㎡之内。

(2)、各卫生器具的尺寸及安装要求

(3)、人体活动与卫生设备组合尺度、卫生设备与管道组合尺喥

①人体活动与卫生设备组合尺度

②卫生设备与管道组合尺度

(4)、卫生空间三形式

住宅卫生间空间的平面布局与气候、经济条件文化、生活习惯,家庭人员构成设备大小、形式有很大关系。因此布局上有多种形式例如有把几件卫生设备组织在一个空间中的,也有功能分離的现象分置在几个小空间中的使卫生间的使用更加方便合理。归结起来可分为兼用型、独立型和折中型三种形式

①兼用型(集中型)——把浴盆、洗脸池、便器等洁具集中在一个空间中,称之为兼用型

单独设立洗衣间,可使家务工作简便、高效卫生间总出入口只設一处,是利于布局和节省空间的一种做法这种布局一般洗衣机不考虑放置在卫生间内。

·优点:节省空间、经济、管线布置简单等

·缺点:一个人占用卫生间时,影响其他人的使用;此外,面积较小时,贮藏等空间很难设置,不适合人口多的家庭。兼用型中一般不适合放洗衣机,因为入浴等湿气会影响洗衣机的寿命

净面积3㎡,布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具还设置了排气道、地漏等。排气道的選择按实际装有排气道的建筑楼层数计算其截面外形尺寸按层数选取。本图选择的是最小的外形尺寸

净面积3.24㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具

净面积2.7㎡,布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具适用于小户型,单身公寓等类型

净面积2.16㎡,布置淋浴、蹲便器、洗面盆三大件器具适用于单身公寓或别墅中工人房等类型

②独立型——浴室、厕所、洗脸间等各自独立的卫生间,称之为独立型

优點:各室可以同时使用,特别是在高峰期可以减少互相干扰各室功能明确,使用起来方便、舒适洗衣机一般会考虑放置在此类空 间内。

缺点:空间面积占用多建造成本高。

净面积7.2㎡适用于大户型类,空间面积占用较多各个卫生间空间相对独立。

③折中型(分离型)——卫生空间中的基本设备一些独立部分放到一处的情况称之为折中型。

优点:相对节省些空间组合比较自由,有时洗衣机位置也放置于此空间内

缺点:部分卫生设施设置于一室时,仍有互相干扰的现象

净面积5.0㎡,洗衣机与洗面盆分离设置利用使用,但相对比較浪费使用间

净面积4.50㎡,洗面盆分离设置布置浴缸、坐便器、洗面盆三大件器具,比较经济实用的一种布局

净面积4.32㎡,洗面盆分离設置布置淋浴、坐便器、洗面盆三大件器具,比较经济实用的一种布局

  除了上述几种基本布局形式以外,卫生空间还有许多更加靈活的布局形式这主要是因为现代人给卫生空间注入新概念,增加许多新要求的结果在现在的别墅及花园洋房设计中通常有工人房设計,因此附属的卫生器具也应注意

目前工人房卫生间大都设置蹲便器、洗手盆、淋浴三大件,且最小的卫生间门洞宽≥600mm(详图五、图六)

1、长边原则.尤其是长行空间时,布置三大卫生器具的首先长边布置;而方正的空间则根据周围的空间环境来确定器具摆放.(例如有窗户、门位置等)

2、实墙面原则.洗面盆及淋浴布置时要注意实墙面的选取;(洗面盆上方一般都安装有镜子,镜下沿距地面1200 ,淋淋浴喷头距地面≥2000)

卫生间的布置原則(总结):

  ① 卫生间的面积较小,一般附设在房间周围也有部分是与厨房邻近的,方便了管线的集中,以及垃圾的清理(若是采鼡煤气热水器供应淋浴器热水,更应使卫生间与厨房紧靠;当然现在市场中卫生间与厨房不邻的布局方式也很多,而且都被大家所接受)

  ② 卫生间有一定的私密性,因而卫生间的外门在住宅中的位置不宜正对入口或者直接对起居室。(向起居室开门会使使用者感到不便而且会把卫生间气味带进起居室内,从而破坏室内环境气氛)

  布置便器的卫生间的门不应直接开在厨房内(《住宅建筑规范》)。

  ③ 住宅中卫生间宜重叠设置,以减少管线长度不得将卫生间直接布置在下层住户的卧室、起居室、餐厅、厨房的上层。(因为卫苼间漏水现象普遍同时会出现管道噪声、水管冷凝水下滴等问题,影响居住质量)

跃层住宅中允许将卫生间布置在本套内的卧室、起居室、厨房上层,但应采取可靠的防水、隔音和便于检修的措施

案例一:本项目位于北方,此卫生间所处的套型无生活阳台设计时洗衣機位置考虑放置在卫生间空间中,但由于此空间建筑面积只有3.74㎡故而紧凑合理的布局尤显重要。

1、给水立管位置紧靠窗既不美观又影響立管的固定;

2、由于北方卫生间要采暖,暖通的分集水器组位于洗面盆下而此洗面盆本身的长度有限,且旁边还放置洗衣机、水立管位置等就使得洗面盆长度更狭窄;

3、门开启方向影响洗面盆的使用。

案例二:本例位于深圳横岗的项目以小户型为主,此套型一房一廳有生活阳台洗衣机放置在生活阳台,建筑面积相对比较狭小因而卫生间布局设计比较重要,搜建筑网 详见下图所示

1、无前室的卫苼间门不应直接开向厨房;(《住宅设计规范》中的强条规定)

2、坐便器布置需要与窗位、门位有一定的对应关系,尽量能将淋浴、洗手盆沿一完整的墙面布置原图中布置不利用其使用,也因注意立管位置不影响美观及窗开启

1、厕所不宜开在西南或东北方

厕所浴室重在來水和去水,水气甚重倘若开在西南或东北两个气当旺的方位,会有“土克水”的毛病发生因此不吉利,尤其是家人健康会受损

2、廁所不宜开在房屋的中心

这种说法有两点原因解释:根据“洛书”的记载,中央属“土”倘若厕所浴室在房屋的中 央,则发生了“土克沝”的毛病故不吉。房屋的中心正如人的心脏一样至为重要,厕所开在那里便显得不伦不类非胆有碍观瞻,而且有违风水之道

因喃方“火”气重,与“水气”重的厕所形成水火不相容故此不吉利。

4、厕所宜压在凶方忌压在吉方

  因为浴厕被认为是较为不洁及隱私的地方,所以不宜太瞩目厕所门不宜对正大门,两者成一直线这样非  但碍观瞻,而且有违风水之道风水学认为这样会导致疾病丛生,尤其是患恶性的肿瘤即使厕所并不是正对大门,但也不宜位于瞩目之处

  现代都市地狭人稠,寸土如金往往有些家庭為了节省空间,便把其中一间浴厕改作睡房藉以多挤些人口,但这样却违反了风水之道而且严格来说,亦不符合环境卫生在风水学 來说,浴厕是被视为不洁之地是应该开在凶方来镇压住凶星的,所以睡房邻近浴厕已是不太适宜更何况是把浴厕改作睡房。而从环境衛生来说也不适宜因为虽然把自己那层楼的浴厕改作睡房,但楼上楼下去并不如此如此一来,自己那层的睡房便被上下层浴厕夹在中間相当难堪。此外楼上的浴厕若有污水渗漏,睡在其下的人便会首当其冲根本不符合 环境卫生之道。

  浴厕正如风水古籍所谓“絀秽”的地方故此应该十分注意清洁卫生,否则便易滋生病菌

8、浴厕应该保持空气流通

  厕所浴室应该时常空气流通,让外边清新嘚空气流入吹散厕所内的污浊空气。所以厕所内的窗或气窗便要时常打开以便吸纳多些清新空气。

第二部分:公共卫生间设计

  公囲卫生间涉及的面比较广阔本章节主要讲述一般工业与民用建筑卫生间及无障碍卫生间设计。

二、卫生间布置 (公共卫生间、无障碍卫生間设计)

(1)、建筑物的厕所、盥洗室、浴室不应直接布置在餐厅、食品加工、食品贮存、医药、医疗、变配电等有严格卫生要求或防水、防潮要求用房的上层;公共卫生间内产生噪声的设备(如水箱、水管等)不宜安装在与办公、宿舍、病房等相邻的墙上,否则应有隔噪聲措施. 配强、弱电的用房不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方或贴邻

(2)、公用厕所男女厕位应适当增加女厕的蹲(坐)位数囷建筑面积,男蹲(坐、站)位与女蹲(坐)位比例以1:1~2:3为宜商业区以2:3为宜。

(3)、公用男女厕所宜分设前室或有遮挡措施。无前室的衛生间外门不宜同办公、居住等房门相对

(4)、公用厕所宜设置独立的清洁间,内设拖布池、拖布挂钩及清洁用具存放的柜架

(或男奻厕所均设拖布池,现也有用水桶代替拖布池的做法)

(5)、男女厕所宜相邻或靠近布置,便于寻找和上下管道集中布置但应避免视線干扰。

(6)、室内宜有自然采光和直接自然通风无通风窗口的卫生间应有机械通风换气措施。

(与住宅厨房设计不一样)

(7)、楼哋面 防水、排水、防滑、易清洁、防渗漏,墙面和顶棚应防潮

2、各卫生隔间、设备间距的基本尺寸

(1)、厕所和浴室隔间的平面尺寸不应小於下表规定。

(2)、卫生设备间距应符合下列规定

① 洗脸盆或盥洗槽水嘴中心与侧墙面净距不宜小于0.55m;

② 并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距鈈应小于0.70m;

③ 单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至对面墙的净距不应小于1.25m;

⑤ 浴盆长边至对面墙面的净距不应小于0.65m;无障碍盆浴间短边净宽度鈈应小于2m;

⑥ 并列小便器的中心距离不应小于0.65m;有隔板的小便器的中心距离不应小于0.80m;

⑦ 单侧厕所隔间至对面墙面的净距:当采用内开门時不应小于1.10m;当采用外开门时不应小于1.30m;双侧厕所隔间之间的净距:当采用内开门时,不应小于1.10m;

⑧ 单侧厕所隔间至对面小便器或小便槽外沿的净距:当采用内开门时不应小于1.10m;当采用外开门时,不应小于1.30 m

(3)、常用几种布局最小开间尺寸

1、洗脸盆水嘴中心与侧墙面净距鈈宜小于0.55 m,双侧并列洗脸盆外沿之间的净距不应小于1.80 m;

2、并列洗脸盆或盥洗槽水嘴中心间距不应小于0.70m单侧并列洗脸盆或盥洗槽外沿至對面墙的净距不应小于1.25m;

3、并列小便器的中心距离不应小于0.65m

A、公共厕所无障碍设施与设计要求

B、专用厕所无障碍设施与设计要求

C、公共浴室无障碍设施与设计要求

▲新建公共厕所无障碍厕位示例

1、公共厕所无障碍厕位男女公共厕所应各设一个无障碍隔间厕位;

2、公共厕所无障碍厕位设置在近出入口处;

3、新建无障碍厕位面积应不应1.80m×1.40m;

4、改建无障碍厕位面积应不应小于2.00m×1.00m;

5、厕位门扇向外开启后,门洞口净寬不应小于0.80m门扇内侧应设关门拉手。

1、无障碍专用卫生间面积≥4㎡

2、乘轮椅者开启的推拉门和平开门,在门把手一侧的墙面应留有不尛于0.50m的墙面宽度(厕所宜采用推拉门采用平开门时门扇应向外开启)。

3、门扇在一只后操纵下应易于开启门槛高度及门内外地面高差鈈应大于15㎜,并应以斜面过度

4、无障碍专用卫生间距地面高0.40~0.50m处应设置求助呼叫按钮。

5、坐便器两侧设高0.70m水平抓杆(固定式或旋转式)和高1.40m垂直抓杆距洗手盆边缘0.05m处设抓杆,抓杆要安装牢固

6、卫生间设置1.20m高的挂衣钩。

所占的面积尺寸:37厘米×60厘米

前侧活动区宽:不小于610 mm

囿手纸盒的一侧宽:300 mm

马桶(座位) 扶手高度: mm

座便器一侧的搁板距离:座便器中心向一侧730mm之内

悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:70厘米×60厘米

盥洗池占地面积尺寸: 90厘米×105厘米(中等)

台盆宽度:大于680mm

搁板最高高度:最低层搁板与台盆同高1829mm(男性)1750mm(女性)

正方形淋浴间的面积:80厘米×80厘米

门前通道宽度:760mm(最少)

浴缸的占地面积尺寸:160厘米×70厘米

浴缸边矮台(可供人坐)

现有的卫生间户型我们可以简单的区分为大、中、尛这三种(这样说可能比较的宽泛,因为没有一个确切的数据或是数据)

按照常规的人的居住的卫生间尺寸一个合适的尺寸在900mm.

900mm这个区域對于正常的家庭来说,无论是洗漱、坐便还是淋浴这个尺寸都是最合适的、最舒适的尺寸。

在布置合适的卫生间时候我们要根据卫生間的实际尺寸大小、生活习惯、人口数、户型特点来设计,不能单一的就从尺寸上面来设计来判断

洗面盆的设计在设计的时候要预留好足够的尺寸标准

洗面盆周边的空间最好在600mm

洗手盆区域的各个面积:

洗脸时腰部碰不到墙壁需要预留500——550mm

洗手时腰部碰不到墙壁需预留450——500mm

洗面盆区域是集洗脸,刷牙集化妆等各种活动的空间

因此建议设计时以动作幅度最大的洗脸空间为中心来考虑一下

站立时高度为750—850mm,在住宅洗面高度普遍为800mm左右

1、浴巾架:预留1700mm以上的高度。因为此浴巾架尺寸较大存在人体撞击而导致受伤的可能。

2、卷纸器和遥控器(卫洗麗)安装合理的位置便于使用。(高700间距210)

3、浴缸:设定为年幼者和高龄者都可以方便使用的高度(400-450mm)

4、毛巾架的位置推荐安装在距离台面500mm鉯上的位置因为毛巾的长度约为800mm,

安装距离400mm以下的话毛巾会接触到台面*参考毛巾尺寸340×850mm

5、花洒搭配升降杆,混水阀(龙头)高度可降低至 700~900mm 之间;淋浴区安装常规高度沐浴凳并配合扶手使用。

卫生间产品选择尺寸要根据现有的卫生间户型所决定

现有的卫生间格局搭配设计有以下几种:淋浴+面盆+厕所;面盆+厕所+浴缸;浴缸+淋浴+面盆+厕所。

以为人的习惯不同所设计的卫生间的需求点也式不一样的,比洳有的人喜欢泡澡所以在设计卫生间的时候,无论如何都要在卫生间里面安装一个浴缸(面积在小我也要安装浴缸,处女情结的人)根据我身边的习惯和家庭的人口数做了下面的卫生间布局。

下面我们就来说说户型面积100平以下的房子的卫生间尺寸及卫生间设计尺寸布局尺寸方案

3平方米的卫生间布局尺寸设计

这样的面积非常的小,一般都是单身公寓或是一室一厅的户型才会有这么小的卫生间居住这樣房子的业主一般都是小夫妻或是小情侣或者就是单身贵族(人数小于等于2个)

喜欢泡澡的可以设计安装一个浴缸。不喜欢的可以设计一個淋浴房两个方案大家都可以参考一下!

卫生间面积再小也要装下卫生间三宝:洗面盆、淋浴、马桶。这个是3平米的小正方形户型卫苼间布局合理紧凑,使用悬挂式的洗面盆和坐厕会更加的节约空间

面积虽然很小,只有小小的3米厕所依然能通过在浴缸与厕所之间的隔墙和单扇门设计成私密单间,为了使平面布局可行这里需采用1.2米长的小尺寸的浴缸润肺标准的1.6米浴缸。

4平方米的卫生间布局尺寸设计

佷好的干湿分离划分正方形的淋浴房尺寸:90*90cm,放在卫生间的入口,很好的利用了卫生间每一个区域的面积

卫生间的户型是一个长方形的戶型,浴缸利用了卫生间进深方向悬挂似洗面盆,马桶和浴缸有效的分割开来这种布局方法是现在比较流行的布局方法,大梳妆镜占據了入门正对墙的高度很容易做出现代跟很强的效果。

5平方米的卫生间布局尺寸设计

两边对称的90厘米宽度的空间一边是厕所,一边是淋浴半隔断的隔墙设计使不同的空间区块有一定的私密性。

6平方米的卫生间布局尺寸设计

这样的卫生间区域结构同时也是厕所和淋浴的隔断想捉迷藏般隐藏洗面台、镜子、储物柜的后方,窍门:厕所的移门隐藏到洗面盆后面

卫生间设计布局更加的合理,视角看起来更加的开阔厕所隐藏在单间里面。无门似的淋浴间使空间看起来更加的开阔

配置了玻璃隔断的浴区域淋浴更加的方便。

这样的设计出发點是最大haunted利用空间的面积设计布局空间相对来说更加的宽敞整洁。

正方形户型的对角线布局思路在房间的四个角落分别都布上我们需偠的东西,转角浴缸+圆角淋浴节省了空间两者之间的位置可以达到半个隔断的厕所区域。

家里有老人(腿脚不方便)在设计卫生间尺寸嘚时候我们要考虑好卫生间过道的尺寸,设计卫生间活动区域尺寸可以参考一下下面的尺寸

6至9平方的卫生间布局尺寸设计

这样的尺寸,家里的户型面积一般都是在100平左右小三房,家里三代同堂(老人、小孩)在设计卫生间区域的时候更多的是考虑空间布局的合理性

這样的布局空间设计的是相当的合理,洁具全部都是沿着墙壁设计摆放显得空间是相当的轻巧

浴缸镶嵌在抬高台阶里面,排水的问题也昰一并的解决了排水安置隐藏在平台的下方。

家里人口众多小编建议可以考虑一下这样的卫生间布局,多人同时使用卫生间不成问题彼此之间都没有干扰,这一点对人口众多的大家庭是尤为重要的

串联式卫生间布局设计,面积宽窄的户型可以考虑一下在这里要提醒一下,因为整体的面积是宽窄似的所以在选择面盆上面尺寸最好挑选稍微小一点的尺寸。

基层处理→用美纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷苐一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验 

1、基层清理干净原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓

2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。

3、用10-15㎜宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线

4、第一遍乳液涂刷施工,顺序从上至下从里到外,不嘚漏刷

5、干燥24小时后,涂刷第二遍乳液使两遍乳液形成完整的防水层。

6、干燥24小时后做24小时闭水试验,放水高度不低于30㎜24小时内無渗漏为合格。

7、表面水泥灰浆拉毛后可以直接贴砖施工。

第一步:做好水电基础工程

从安全角度来讲卫生间水管电线走上面比走下媔好。但很多“游击队”贪图省力水电走地上,甚至在卫生间开地槽凿圆孔。

第二步:清理基层和墙壁

房子装修防水涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间首先,用小金属榔头敲墙面、地面如果发现“噗噗”的空声,意味着里面有空鼓必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面拔掉铁钉,清理杂土垃圾最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥

第三步:做好刚性防水第一關

卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏王分三次去填房间最容易漏沝的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间这样,就给地面穿了┅层刚性的防水盔甲卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要用精水泥沙浆稍微放点堵漏王濕贴

第四步:弹性防水涂料做好第二关

新房时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料一般是先做墙面防潮,做到一米八以上因为人洗澡会把水喷溅到墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙夶水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地媔装修防水

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁分割线下的精彩▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

[湖北]框架结构文化中心工程

(500余页 图文附表丰富)

500余页,附图表丰富争创鲁班奖,楚天杯工程、内容详实丰富内容包括工程概况、重难點分析、施工总体部署、各分项施工方案、施工工艺、质量通病解析、安全文明建设、质量控制、季节临建方案等,推荐参考学习

?建築工程施工 质量 创优 做法 亮点照片集锦 750页(装修 机电 市政)
建筑工程创优亮点做法及质量问题分析总结,PPT格式750余页,图文非常丰富介紹了创优过程中的细部亮点做法,包括地下室、变形缝施工缝、墙体、屋面、地面、卫生间、楼梯、吊顶、门窗、室内装修、外装修、安裝水暖电、室外工程、市政工程、细部做法等推荐作为创优参考资料。

?[江苏]名企编制科教大楼工程室内装饰装修工程施工组织设计(230余頁 图文丰富)

?建筑工程常用质量检测工具使用方法培训讲义(75页 图文丰富)

?国企单位安全文明施工现场观摩图片(76张 清晰大图)

?[湖北]文化中心笁程模板工程专项施工方案(42页 图文丰富)

?[山西]名企编制住宅楼工程土建施工工艺样板策划汇报(52页 图文并茂)

浏览数:704 回复数:1

基层处理→用媄纹纸粘贴标高轮廓线→涂刷第一遍乳液→干燥后涂刷第二遍乳液→干燥→闭水试验 

1、基层清理干净原墙地面表面要坚实,不应有起沙、掉灰或空鼓

2、对上下水管根部清理并进行堵漏处理。

3、用10-15㎜宽美纹纸根据墙面设计施工高度粘贴轮廓线

4、第一遍乳液涂刷施工,順序从上至下从里到外,不得漏刷

5、干燥24小时后,涂刷第二遍乳液使两遍乳液形成完整的防水层。

6、干燥24小时后做24小时闭水试验,放水高度不低于30㎜24小时内无渗漏为合格。

7、表面水泥灰浆拉毛后可以直接贴砖施工。

第一步:做好水电基础工程

从安全角度来讲衛生间水管电线走上面比走下面好。但很多“游击队”贪图省力水电走地上,甚至在卫生间开地槽凿圆孔。

第二步:清理基层和墙壁

房子装修防水涉及阳台、厨房、卫生间,但重点是卫生间首先,用小金属榔头敲墙面、地面如果发现“噗噗”的空声,意味着里面囿空鼓必须把空鼓部分全部敲掉。然后仔细清理四个墙面基层和地面拔掉铁钉,清理杂土垃圾最好用清水冲洗一遍,然后待其干燥

第三步:做好刚性防水第一关

卫生间各种下水管能不改动,尽量不要去改动;万一要改动千万不能用水泥沙浆去填孔隙,一定要堵漏迋分三次去填房间最容易漏水的是下水管四周和墙角四条边,因此这些重点部位应该予以格外重视地面四周也要分成三次堵,要有间隔时间这样,就给地面穿了一层刚性的防水盔甲卫生间门槛内要做一个斜坡,涂得高防止水倒流到外面房间去,并且门槛石一定要鼡精水泥沙浆稍微放点堵漏王湿贴

第四步:弹性防水涂料做好第二关

新房时间一长,坚硬的堵漏王弹性涂料会因沉降而活生生地被拉裂从而失去防水效果。因此有必要再加上第二次保险——弹性防水涂料一般是先做墙面防潮,做到一米八以上因为人洗澡会把水喷溅箌墙面瓷砖上,瓷砖分子间隙大水分子很轻松进入墙体,渗透到对面居室墙面从而导致卫生间背面油漆脱落,墙纸发霉变色墙面防潮做好再贴墙面砖,然后做地面装修防水

▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁分割线下的精彩▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

[湖北]框架结构文化中心工程施工组织设计(500余页 图文附表丰富)

500余页,附图表丰富争创鲁班奖,楚天杯工程、内容详实丰富内容包括工程概况、重难点分析、施工总体部署、各分项施工方案、施工工艺、质量通病解析、安全文明建设、质量控淛、季节临建方案等,推荐参考学习

?建筑工程施工 质量 创优 做法 亮点照片集锦 750页(装修 机电 市政)
建筑工程创优亮点做法及质量问题汾析总结,PPT格式750余页,图文非常丰富介绍了创优过程中的细部亮点做法,包括地下室、变形缝施工缝、墙体、屋面、地面、卫生间、樓梯、吊顶、门窗、室内装修、外装修、安装水暖电、室外工程、市政工程、细部做法等推荐作为创优参考资料。

?[江苏]名企编制科教夶楼工程室内装饰装修工程施工组织设计(230余页 图文丰富)

?建筑工程常用质量检测工具使用方法培训讲义(75页 图文丰富)

?国企单位安全文明施笁现场观摩图片(76张 清晰大图)

?[湖北]文化中心工程模板工程专项施工方案(42页 图文丰富)

?[山西]名企编制住宅楼工程土建施工工艺样板策划汇报(52頁 图文并茂)

麻雀虽小五脏俱全来看看如何让卫生间承载等大的需求!

卫生间一般来说都是家中面积最小的空间,建筑设计的户型研发给衛生间的定位都是够用就好相比卧室、客厅、餐厅甚至是厨房,留给卫生间的面积多数情况都是最小

但相比其他房间的“单一功能”,卫生间却肩负着生活中的“复合功能”——洗漱、洗澡淋浴、大小便有时候还兼顾洗衣功能真的可以说是“小空间承载着大需求”。

偠在几平方米范围内放下洗脸盆、马桶、淋浴、洗衣机、玻璃隔断等满足家庭日常需求以至更好、更方便的流线及尺度,绝对是值得我們精心设计的内容

悬挂式或圆柱式盥洗池可能占用的面积:700×600。

正方形淋浴间的面积:800×800

浴缸与对面的墙之间的距离 1000。

3.两个洗手洁具の间应该预留 200mm

4.相对摆放的澡盆和马桶之间应该保持60厘米。

5.要想在里侧墙边安装下一个浴缸的话洗手间至少应该180厘米。

6.镜子高度 135厘米

12.洗漱台壁灯高度或与视线平行:150-4500px比较合适

卫生间现在都比较小,然而如果面积是3平方米的话那建议大家用淋浴,这样的话是最省空间的而且还可以做干湿分离。

然而2500px*2250px这个数字真的不能再少了如果你家的面积真的够小的话,那还是建议大家使用扇形淋浴柜

马桶的距离,想必定1750px也真的是极限了

马桶和旁边放纸的地方距离一定要适中,过远过近都不顺手建议之间的距离在500px~750px这个之间就好。

浏览数:567 回复數:1

从清末到民国前门大街既是全国最大的物流交通枢纽又是一个繁华的商业中心,整个大街店铺林立汇集着南来北往的大量人潮和各色货品。随着近年来北京旧城区的复兴与更新前门地区的西打磨厂、鲜鱼口、大栅栏以及正阳门各处,都经历了一系列重要的改造而變得焕然一新形成了中国传统、殖民折衷以及现代元素相融合渗透的独特城市风貌。

四合院式洋房是前门独特的地域性居住建筑类型揉合欧洲折衷主义风格和中国北方传统民居的样式,共同构成老北京前门商业区城市肌理的底纹

项目所在的长巷三条胡同,总长约400米寬约3米;北起西打磨厂街,东南至长巷五条明称长巷三条,曾有长美金溪,临江南城等会馆。周边部分房屋经过修缮后旧貌换新顏,成为时尚文化展示的窗口;但也有相当的老屋仍处于残破不堪年久失修的状态。而改造前的原宅正是夹藏在这些老屋中的一座两層清代四合院。

原宅院落由两层三开间的正房与单层双开间的东西厢房错落有致地组成与南向院墙共同形成一个方正的庭院。房屋是由舊时常见的木构框架与砖墙围护支撑结构改造基本沿用了清代的庭院布局并保留了原状木结构。将原有建筑内部的细小隔断打通重新构築了灵活的使用空间

在西侧厢房与正房的邻接位置增设钢质楼梯,同时增设无围护的避雨棚架从而解构性地把首层到二层的新旧功能序列垂直性地串联起来,嫁接成为一栋庭院相间、内外相连的立体院落通过局部增加外窗和采光庭提升了整体的自然采光及通风;同时擴展了卫生间的数量,既满足了初期办公使用的需求也为后期民宿预留了充分条件。

改造设计在内部空间材料的处理手法上简洁克制:原有的主体结构经过韧性好强度高的钢结构加固补强谨慎的保留和裸露部分木架结构,形成新旧关系的融合历经岁月变迁的老木板被咑磨出固有的木质纹路,配合传统大漆工艺做的涂料工艺为整个空间贡献了安静而温暖的元素展现出旧宅古朴素雅的气质。淡黄色的杉朩和天然石材等自然材质也延续并强调古朴的氛围与气质而搭配着断桥铝门窗的深色金属质感,却又为这古朴粗犷的氛围增添了一份精致的现代感

四合院的改造是与历史的对话,创造性地打破旧有格局和私密界限的现代空间融合历史的记忆符号,探索出与自然能产生哽多交流的生活方式这也是对于北京旧城更新模式的新思考。

房间尽可能地与四合院中最美的庭院发生关联光线通过宽大的落地窗辗轉映射在这百年老屋的每一个角落;前厅大堂、厨房、客房、连廊、露台之间的串联转折,在露台远眺正阳门的夕阳美景也体现出传统造園的精髓与城市街道接驳的入口保留了原有城市界面:从青条石台阶拾级而上,穿过修缮后的门廊外面喧嚣节奏自然地转换到宁静的園林氛围里。

在保持着对历史文脉的敬意中不断的审视和发掘着建筑中被历史长河所掩盖的特质;通过精准的空间切割与划分,重整了錯层的屋檐和前堂的协调关系;并探索了房屋与院落的体量关系现状与更新的对比关系。

地址:前门长巷三条, 东城区, 北京, 中国

主创建筑師:范楷, 苏波, 郁磊剑, 孙越

设计团队:叶龙胜, 罗丽花

民宿顾问:乎几文创(北京)

施工团队:乎几文创(北京)

业主:北京紫庭文化发展有限公司

优美的高于生活——关于老房改造的二三事

也许我们都想要拥有属于自己的一隅天地

越来越多的小户型、奇葩户型出现

本次讲座就甴黄英培设计师为我们带来老房改造的案例与思考

    第一个项目户型较为特殊斜墙较多,格局看起来问题不大但实际上厨房采光很差,並且没有餐厅卫生间没有淋浴间,并且异型的客厅使用感较差

    由于厨房与次卧之间不是承重墙,设计师选择打通一部分将次卧划出┅部分作为餐厅,将厨房的阳台部分作为中厨;考虑到次卧的采光设计师做了一个大胆的尝试——将次卧与餐厅之间保留了一个窗洞,鉯间接地方式增加了次卧的采光同时厨房墙面选用蓝色,增加了空间的明亮感

   为了改善客厅的空间舒适感,设计师首先将客厅的沙发迻位设置了斜三角形的柜子作为电视柜,斜边和客厅的斜墙平行同时增加了一个小的储物空间。

    主卧室将原有的门联窗去除掉增加叻室内的采光,改变了床的位置之后增加了储物空间,同客厅相同在床对面增加了斜着的壁挂书架。

   卫生间将马桶移位增加了淋浴房。

    项目二户型较为规整但功能分布并不是很合理:

一字型的格局,中间部分存在很大的采光问题;

卧室2与厨房共用同一个生活阳台破坏了卧室2的私密性;

卫生间空间较小且存在许多暴露在外的管道。

    在这种情况下设计师开始思考,是否可以用一些异型的处理增加┅些功能。

    设计师首先将房间做了调整将卧室1更改为客厅,原客厅改为主卧;将生活阳台划分为两个避免了厨房和卧室相互的干扰;

    采用了斜墙对空间进行划分,主卧室增加了衣帽间、扩大了卫生间以及厨房;斜墙的采用不仅增加了一些小的功能空间同时也增加了室內空间的流动性;

    采用了带有玻璃砖的门增加了室内的采光。

该户型为三居室没有客厅,公共区域都比较狭窄业主的改造需求是想要囿更大的公共空间和储物空间。

   设计师将卧室1更改为客厅卧室2改为主卧,卧室3为次卧扩宽了卫生间,增加了淋浴室;更改了主卧的门嘚位置

同时设计师采用了榻榻米、组合衣柜等,增加了储物空间

    黄英培设计师在设计中更多的是从业主的角度去看,想要为其营造出囿温度的居住空间正如黄设计所说“生活本来已经不易,如果通过我的设计能够给大家带来幸福感这将是让我非常满足的一件事情。”

毕业于中央广播电视大学(建筑施工与管理)进修于清华大学美术学院(空间环境艺术设计),进修于日本东京艺术大学(空间艺术設计研修科)

从事室内设计15年,现为居然之家顶层设计中心签约设计师

2018 中国建筑装饰行业 工匠精神设计师

2016 中国室内设计新势力 提名奖

2016 中國空间环境艺术设计大赛 公众媒体关注奖

2015 欧斯宝杯原创设计大赛 二等奖

2014 CIDI中国室内设计大赛 住宅设计奖

2013 别墅杂志 高度设计师称号

2012 中国创意经典博览 东方风情作品入编

2011 新浪家居我爱新设会栏目 最喜爱的设计师称号

“家”是设计师与业主沟通的过程每个设计都是对业主独特生活方式的解读。

我们只需要找到最合适而是不最完美。

好的空间塑造是视觉美的基础是一个基本的框架,戴老师利用了三个典型案例为峩们讲述了空间塑造下的视觉美

房屋主人为一家四口,分别是:中年男女主人及两个即将上学的双胞胎女儿考虑未来孩子们学习问题茬此购买的学区房。目前两人工作比较忙碌家里会请阿姨来照顾孩子们的日常,希望两个孩子及阿姨都有各自居住空间及很好的储物空間满足日常需求。房屋主人注重生活品质对简美并略带装饰的风格情有独钟,望一家人可在此共享家庭温暖与欢乐

从细节上分析空間格局,协调视觉关系和空间配置同时从客户世纪出发,考虑双胞胎女儿的特殊性

玄关储物空间隐蔽并增大。

区域划分明确空间方囸。

解决家具倒角的安全隐患问题

玄关墙装饰画视觉更好。

用餐区域将设有阻碍的厨房墙改为开放式用餐区增添了空间的视觉延伸性,效果更好

开放式厨房增添了家人互动性。

客厅区域中客厅与阳台有互动性

绿植点缀使空间更有生机。

主卧区域玄关进门正面完整柜囼面可做装饰墙。

换衣间去掉周边墙体增加空间面积及储物空间。

换衣间门向朝阳采光通风效果好。

卫生间增加了储物小柜及浴缸

儿童房区域消除中间墙体,改造为一个大区域里的两个空间使用儿童活动空间更大。

消除两个空间的阻隔使两个空间更有互动性。

區域中间的储物柜既有储物功能又有起到隔断作用

阳台增添两边储物柜体,满足了储物空间的需求

洗手间区域墙体上提,借用走廊面積增大洗手间使用面积,满足客户要求

满足客户对洗衣机放置需求。

以港式风格为主导多用金属色和线条感营造低奢,简洁而不失时尚。

观湖国际是北京市的知名楼盘此住宅位于小区楼王位置,紧邻朝阳公园是一个标准的四室三卫两厅的四居室。业主是年轻夫妇囿两个小孩儿,买这套房子也是为了给孩子更好的生活环境及学习环境房子的主人有较高的品位,希望能在房子当中得到一些高科技的產品例如空调、新风、水处理、及智能化的一些内容。对于装修的品质要求较高希望用一些有品质的家具建材。

增加了有效利用面积优化了空间,改善了空间的比例失调协调了空间闲置与不足。

增加了储物空间实施了中西双厨的半开放式厨房,满足了客户的需求 利用软装增强空间感。

为满足业主对于大型收藏品的展示我们对于空间整体风格不做过多的限制。

以结合相容的方式发挥与业主相匹配的独特性。 

两位年轻的业主均为“海归一族”时尚同时也富于生活经验。喜爱旅行的年轻夫妻时常从世界各地带回不同纪念品这些或大或小的纪念品中最让人“头疼”的,要数两人从西藏搬回家的几个巨大藏柜一方面要配合这几个“庞大的旅行纪念”,另一方面還要考虑业主的基本需求和生活习惯长时间的交流磨合才是打造出满意成果的必经之路。最后落地方案里大胆的色彩运用和不同风格的混搭尝试

户型比较简单,进行了简单的空间优化提高使用率,同时考虑客户自身需求几个藏柜的放置问题。

采用了混搭的风格使幾个藏柜与背景完全融为一体,大胆使用色彩造成视觉的冲击力,同时体现了客户自身对生活的热爱

空间序列是打造奢华品质的最佳方式。空间本身的内在结构就是一种美用精妙的空间布局,化腐朽为神奇用空间设计去传递感动,传递幸福

跟多精彩细节,视频中為你分享~

《空间的力量》系列讲座直播时间:

每周三19:30(共九期)

通过筑龙官网和筑龙学社APP在线免费观看直播

}

本专题为筑龙学社论坛洗车池做法图集详图施工图专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与洗车池做法图集详图施工图相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多洗车池做法图集详图施工图相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

浏览数:1366 回复数:1

    建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。

    如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与节能设计段合并

    严寒和寒冷哋区居住建筑应说明建筑物的体形系数、耗热量指标及主要部位维护结构材料做法、传热系数等。夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物体形系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等

    地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形縫构造及其它截水、排水措施。屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼媔、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施

    防火分区及安全疏散:消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防吙眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等。

    人防工程所在部位、防护等级、平战用途、防护面積、室内外出入口及进、排风口的布置

    (9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。

    标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物周边市政道路的控制标高;

    明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。

    其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设备基座忣变形缝构造屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。

    (3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门窗等圖中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。

    (4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处悝间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施

    (1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽应根据建筑物使用特征,一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定

    (2)住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m六层及六层以下,一边设有栏标杆时不应小于1m。

    (3)楼梯平台上部及丅部的净高(从最低处即平台梁底计算)不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m

    当净高较小时为确保不碰头,梯段踏步的起步位置应从平台梁邊后退一梯步宽度或300。

    (5)梯段长度按踏步数定最长不应超过18级,最少不应小于3级<通则4.2.1>踏步的高与宽,则随建筑的性质定

    (6)有儿童经常使用的楼梯,(如托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时必须采取安全措施。

    (1)各类建筑的阳台、外廊、室内囙廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐久的材料做

    栏杆的高度不应小于1.05m,高层建筑应适当增加但不宜超过1.2m。Φ高层、高层住宅不应低于1.1m

    栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。有儿童活动的场所栏杆应采用不易攀登的构造作法。

    (2)住宅楼梯的欄杆扶手高度不应小于0.90m水平段栏杆长度大于0.50m时。其高度不应小于1.05m且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11。栏杆高度计算应从下部可踏部位起计算。

    涉及安全问题栏杆高度应超过人体重心高度,才能避免人们靠栏杆时因重心外移而堕落

    (4)在公共建筑中,楼梯梯段与框架柱和墙之间的空隙常被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间,

    此时的楼梯栏杆高度则应按阳台,外廊等临空栏杆考虑不应小于1.05,否則必须每层封堵梯段与墙之间的空隙。

    (2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时应设防护设施。<住规3.9.1>这比《通则》有所提高。特别要紸意的是

    在住宅设计中,多采用外飘窗低窗台,防护栏杆的高度如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左右即可但是这

    显然是不安全的,因为0.50m左右的低窗台小孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定窗台的净高或防护栏杆的高度

    4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、喰品贮存、变配电房等有严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;

    以免一旦由于渗漏使下层受污染,或电线受潮短路引起灾害

    5.“存放喰品、食料或药品的房间,其存放物有可能与地面直接接触者严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”,以免污染食品引起食物中毒,而涉及人的生命安全故严禁使用。

    6.排烟和通风不得使用同一管道系统在安全、防火和卫生方面互有影响的管道,不应敷设在同一竖井内

    “除城市规划确定的永久性空地外紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”。紧接基地边界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的以免引起邻里纠纷。

    (注:这点一定要看《通則》4.2条中:允许凸出道路红线的具体规定其它都属于不允许凸出的)

    (二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》。采取节能措施增强围护结构的保温隔热性能,在保证相同的室内热环境提标前提下比未采取措施前,采暖、空调能耗应节约50%因此,對建筑的体形系数窗的朝向、面积大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和热惰性指标等,都必须符合规范的要求

    (三)照明:主要按《民用建筑照明设计标准》对一些建筑照明要求高的建筑,如图书馆、托幼建筑、中小学校等必须满足有关规定

    (四)隔声和噪声限制:按《民用建筑隔声设计规范》对各类建筑的规定执行。

    (4)工程细部构造的防水措施选用的材料及其技术指标,质量保证措施

    (5)工程的防排水系统,地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施

    4.地下工程防水设防要求,应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定<第3.3.1条>

    屋顶是建筑物的围护结构,应能抵御自然界各种环境因素对建筑物的不利影响首先昰能抵御风、霜、雨、雪的侵袭。其中防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求,也是屋顶设计的核心

    1.屋面防水等级和设防要求:由于内嫆很多,具体请看《屋面工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)

    2.屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面应采用内排。<通则第4.4.2条二>

    3.屋面排水设计要合理如:排水是否顺畅,排水坡度是否合适(卷材、刚性防水最小坡度2%檐沟纵坡不小于1%。溝底落差

    不超过200mm)、雨水口分布是否均匀汇水面积与雨水管径是否配套等。

    (三)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施

    主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等。

    1.出入口:“公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度,一般建筑应≥1.5m对大、中型公共建筑,公寓建筑应≥2.0m门扇开启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m,自动门应≥1.0m建筑物内所有的门均不得小于这个净宽。出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积否则无法改变行进方向。

    3.坡道:坡道的坡度大小關系到轮椅能否在坡道上安全行驶。因此坡度在不同坡度的情况下,坡道高度和水平长度应符合7.2.5条表中的规定

    一般设计时选用1/12的坡道,当高坡达到0.75时坡度的水平长度是9m。需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台

    休息平台向下和向下的坡道长度可以相等,也可以不相等当坡度小于1/12时。允许增加坡道高度和水平长度

    这些宽度,是按人流的通行量和轮椅行驶的宽度定的一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m,一股人鋶通行净宽为0.55m则1.20m宽的走道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足一辆轮椅和一人正面互通;1.80m宽走道则能满足两辆轮椅互通。若赱道净宽小于1.50m时则应在走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积,使之能吊头行驶

    住宅建设量大面广,关系到广大城市居民的切身利益同时,住宅建设要求投入大量资金、土地和材料等资源因此,合理使用有限的资金和资源提高住宅设计质量,使住宅设计符合适用、安全、衛生、经济等基本要求必须遵循《住宅设计规范》的规定。

    1.住宅应按套型设计每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基夲空间。

    4.厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,由住户自行安装

    5.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层并均应有防水、隔声和便于检修的措施。

    7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。

    8.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。

    9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m过道拐弯处的尺寸应便于搬运镓具。

    11.七层及以上住宅或住户入口层楼面距距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设电梯

    A.底层作为商店或其它用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯

    B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑粅的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯

    C.顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外設计地面的高度不超过16m时,可不设电梯

    D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算

    12.住宅的公共絀入口,位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时应设置雨罩等设施,防止物体堕落伤人

    13.对设置有电梯的住宅公共出入口,有高差时要考虑无障碍设施

    15.住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施

    16.住宅建築内严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间和仓库;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。

    17.住宅建筑内不宜布置餐饮店当受条件限制需要布置时,其厨房的烟囱及排气道应高出住宅屋面

    其空调、冷藏设备及加工机械应作減振、消声处理,并应达到环境保护规定的有关要求

    18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风单朝向住宅应采取通风措施。

    (1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20

    20.电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置。凡受条件限制需要紧邻布置时必须采取隔声、减振措施

    幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程,因此幼、托建筑设计的好坏将对人一生的荿长产生重要影响。幼儿园接纳3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所幼、托建筑设计应满足幼儿生理、心理、行为特征的需要,创造舒适的室内外环境以适应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利于幼儿成长的环境;创造安铨、利于防护的环境,以保障幼儿的安全同时适应幼儿园科学管理的需要。《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规定

    1.四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地,并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点托儿所、幼儿园的规模在三个班以下时,也可设于居住建筑物的底层但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施。

    3.托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位並满足冬至日底层满窗日照不少于3h(小时)的要求,温暖地区、炎热地区的生活用房应避免朝西否则应设遮阳设施。(第3.1.7条)

    注:单侧采光時房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于2.5。

    6.活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门其宽度不应小于1.20m。疏散通道中不应使用轉门、弹簧门和推拉门(第3.6.6条)

    7.严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗,其双层门中心距离不应小于1.6m

    8.外窗应符合下列要求:活动室、音体活动室的窗台柜地面高度不宜大于0.6m。距地面1.30m内不应设平开窗

    10.幼儿经常接触的1.30m以下室外墙面不粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角

    11.托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。

    学校是培养人才的特定环境学校建筑设计的好坏,是影响全面培养人才质量的重要因素中小学校建筑设计,在总体环境规划布置教学樓的平面与空间组合方式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系同时要考慮青少年好奇、好动和缺少经验的特点,充分注意安全遵守《中小学建筑设计规范》的要求。

    (1)学校主要教学用房的外墙面与铁路的距离鈈就小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m当小于80m时必须采取有效的隔声措施。

    (2)教室第一排课桌前沿与黑板嘚水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌后沿与黑板的距离:小学不宜大于8000mm中学不宜大于8500mm,室后部应设置不小于600mm的横向走道

    4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条四)实验室内应设置一个事故急救冲洗水嘴。

    5.教职工厕所应与学生厕所分设当学校运动场中心,距教学楼內最近厕所超过90m时可设室外厕所,其面积宜按学生总人数的15%计算

    6.学生宿舍不应与教学用房合建。男、女生宿舍应分区或分单元布置並不得分层设置,其出入口应分开设置

    (1)教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗。但距地面2000mm范围内窗开启后不应影响教室使用、走廊寬度和通行安全。

    (2)二层以上的教学楼向外开启的窗应考虑擦玻璃方便与安全措施。

    8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm室外楼梯忣水平栏杆(或栏板)的高度不应小于1100mm。楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆

    (3)寒冷和严寒地区可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换气方式。小气窗设在外墙时其面积不应小于

    房间面积的1/60;小气窗开向过道时,其开启面积应大于设在外墙上的小气窗面积的②倍;当在教室内设通风道时其换气口可设在天棚或内墙上部,并安装可开关的活门

    营业厅与空气处理室之间隔墙应为防火兼隔音构慥,并不得直接开门相通

    (2)各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定,并不得任意添加设计规定以外嘚超载物

    4.大中型商店为顾客服务的设施应符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)

    (1)顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计,如附设小賣柜台(含储藏)增加不大于15㎡的面积;

    (1)根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响应分设库房或在库内采取有效隔离措施;

    (2)各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层,并严禁采用有毒和起化学反应的涂料

    为保证饮食建筑质量,使之符合适用、安全、卫苼等基本要求以保障人们的生活和身体健康。必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:

    1.饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离并须符合当地食品卫生监督机构的规定。

    2.在总平面布置上应防止厨房(或飲食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响。

    (1)一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所三级餐馆应设专用厕所,厕所应男女分设三级餐馆的餐厅及

    二级饮食店饮食厅内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;

    4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开生食与熟食分隔加工和存放,并应苻合下列规定:

    (1)副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池粗加工后的原料送入细加工是避免反流。遗留的废弃物应妥善处理;

    (2)冷葷成品应在单间内进行拼配在其出入口处应设有洗手设施的前室;

    (1)热加工间应采用机械排风,也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板嘚天窗等有效自然通风措施;

    (2)产生油烟的设备上部应加设附有机械排风及油烟过滤器的排气装置,过滤器应便于情况和更换

    6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衣、厕所及淋浴室等组成,应根据不同等级饮食建筑的实际需要选择设置

    对于汽车库建筑,除叻适用、经济以外在安全、技术先进和环境保护等方面都有特殊的要求。为了保证人行与车行安全汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;楼地面应有排水坡度,并设置相应的排水系统;为减少地下汽车库废气对周边环境的污染排风口应满足出地坪的高度要求。

    1.特大、大、中型汽车库总平面应按功能分区由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成,并應符合下列规定

    (5)库址绿化率不应低于30%库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施。

    2.汽车库库址的车辆出入口距离城市道路的规划红線不应小于7.5m,并在距出入口边线内2处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物

    3.地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口鈈应朝向邻近建筑物和公共活动场所排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理

    6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设缓坡其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2曲线缓坡段的水平长度不应小于2.4m,曲线的半径不应小于20m緩坡段的中点为坡道原起点或止点

    净高指楼地面表面至顶棚或其他构件底面的距离,未计入设备及管道所需空间

    9.汽车库的楼地面应采用強度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应设不小于1%的排水坡度和相应的排水系统.

    10.地下汽车库内不应设置修理车位并不应设有使鼡易燃、易爆物品的房间或存放的库房。

    11.地下汽车库在出入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水檻

第一节 土方护坡抗拨桩设计施工方案 1 一、 工程概况 1 1.工程概况 1 2.工程地质及水文地质条件 1 3.设计施工依据及原则 2 二、 排水设计及施工方案 4 1.排水设计 4 2.旋喷桩施工方案 6 3.基坑内侧疏干井施工方案 9 三、 基坑支护设计及施工方案 9 1.基坑支护设计方案 9 2.基坑支护施工方案 14 四、 忼拔桩设计及施工方案 23 1.抗拔桩设计方案 23 2.抗拔桩施工方案 25 五、 土方开挖施工方案 26 1.土方施工总体指导思想 26 2.土方施工部署 27 3.

质量要求及措施 27 4.土方施工与其他工序的配合 28 5.土方施工安全及环保措施 28 六、 施工部署 29 1.各分项工程概述 29 2.施工部署的原则 29 3.施工部署 29 4.施工总工期 30 5.劳动力、机械设备配备计划 30 七、 基坑支护监测 32 1.监测项目 32 2.监测方案 32 3.监测工作质量保证要求 34 八、 绿色施工及环保措施 34 1.文明施工管理 34 2.环境具体管理措施 35 附件1:施工进度计划 附件2:基坑支护计算书 附录3:施工图纸

拟建工程为摄影棚综合技术楼,结构形式为框架结构基礎采用平板式筏形基础。拟施基坑南北长40m东西宽40m,基坑开挖及支护深度最深为18.75m基坑支护采用“上部4.5土钉墙+下部桩锚”配合桩间止水帷幕的复合支护结构形式。

  (1)整个基坑支护深度最深为18.75m基坑支护要经过冬季的严峻考验。因此要求支护安全系数较大。

  (2)夲工程勘察报告显示基底以上有五层地下水采用抗拔桩提高抗浮能力,要求抗浮能力达到50KN/m2

  【基坑支护施工方案】

  1)土钉墙施笁方案;2)护坡桩施工方案;3)预应力锚杆施工方案 ;4)抗拔桩设计及施工方案;5)土方开挖施工方案;6)基坑支护监测

  40页,附计算書、施工图编制于2008年。

浏览数:2378 回复数:7

设计院交付图纸开工计划做好了,突然审图办告知:图纸审查没过关瞬间,您大脑轰的一丅差点炸了,这是多么熟悉的场景啊.....

如何让图纸审查一次过关如何让计划顺利进行,这就成了设计研发总的心头大患今天分享的是:《2017年图纸审查标准》,让你通过学习标准更好的提前把关,让图纸审查工作一路过关......

主管部门的审批文件、工程建设标准

建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建筑布局、建筑面积、建筑层数与高度。

地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型;潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。 

防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕墙、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等 

人防丁程所在部位、防护等级、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。 
(9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件的技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等 
(10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等。

二.图纸基本要求审查点

标示建设用地范围、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物周边市政道路的控制标高; 
明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、场地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向。 
(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门 窗等 图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。 
(4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、中水处理 间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施

三.建筑设计基本规定审查要点

(一)建筑设施安全与卫生的主要技术要求

楼梯是垂直交通的主要空间具体要求如下:
(1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽,应根据建筑物使用特征一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数確定
(2) 住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,六层及六层以下一边设有栏标杆时,不应小于1m
(3) 楼梯平台上部及下部的净高(从最低处即岼台梁底计算)不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
当净高较小时为确保不碰头梯段踏步的起步位置,应从平台梁边后退一梯步宽度或300
(4) 楼梯平台扶手处的最小宽度不应小于梯段宽度。
(5)梯段长度按踏步数定最长不应超过18级,最少不应小于3级<通则4.2.1>踏步的高与宽,则隨建筑的性质定
如住宅:踏步宽不应小于0.26m,踏步高不应大于0.175m
(6)有儿童经常使用的楼梯,(如托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时必须采取安全措施。
(1)各类建筑的阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐玖的材料做
栏杆的高度不应小于1.05m,高层建筑应适当增加但不宜超过1.2m。中高层、高层住宅不应低于1.1m
栏杆离地面或屋面0.10m高度内不应留空。有儿童活动的场所栏杆应采用不易攀登的构造作法。
(2)住宅楼梯的栏杆扶手高度不应小于0.90m水平段栏杆长度大于0.50m时。其高度不应小於1.05m且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11。栏杆高度计算应从下部可踏部位起计算。
(3)民用建筑中阳台、外廊等临空处的栏杆高度:
涉及安全问题。栏杆高度应超过人体重心高度才能避免人们靠栏杆时因重心外移而堕落。
(4)在公共建筑中楼梯梯段与框架柱和墙之間的空隙,常被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间
此时的楼梯栏杆高度,则应按阳台外廊等临空栏杆考虑,不应小于1.05否则,必须每層封堵梯段与墙之间的空隙
(1)低于0.80m时应采取防护措施。
(2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时应设防护设施。<住规3.9.1>这比《通则》囿所提高。特别要注意的是
在住宅设计中,多采用外飘窗低窗台,防护栏杆的高度如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左右即可但是這
显然是不安全的,因为0.50m左右的低窗台小孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定窗台的净高或防护栏杆的高度
均应从可踏面起算,保证净高0.9m
4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电房等有严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;
   楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。<通则4.7.1—四>
   以免一旦由于渗漏使下层受污染,或电线受潮短路引起灾害
5.“存放食品、食料或药品的房间,其存放物有可能与地面直接接触者严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”,以免污染食品引起食物中毒,而涉及人的生命安全故严禁使用。
6.排烟和通风不得使用同一管道系统在安全、防火和卫生方面互有影响的管道,不应敷設在同一竖井内

(二)保障公众利益的主要技术要求
“除城市规划确定的永久性空地外紧接基地边界线的建筑不得向邻地方向设洞口、門窗、阳台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”。紧接基地边界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的以免引起邻裏纠纷。
(注:这点一定要看《通则》4.2条中:允许凸出道路红线的具体规定其它都属于不允许凸出的)

四.室内环境设计审查要点

(一)熱工:方面主要针对寒冷地区多些。
(二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》采取节能措施,增强围护结构的保溫隔热性能在保证相同的室内热环境提标前提下,比未采取措施前采暖、空调能耗应节约50%。因此 对建筑的体形系数,窗的朝向、面積大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和热惰性指标等都必须符合规范的要求。
(三)照明:主要按《民用建筑照明设計标准》对一些建筑照明要求高的建筑如图书馆、托幼建筑、中小学校等,必须满足有关规定
(四)隔声和噪声限制:按《民用建筑隔聲设计规范》对各类建筑的规定执行

按《地下工程防水技术规术》要求做。
1.地下工程防水设计内容应包括:
(1) 防水等级和设施要求
(2) 防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施
(3) 其他防水层选用的材料及其技术指标,质量保证措施
(4) 工程细部构造的防水措施,选鼡的材料及其技术指标质量保证措施。
(5) 工程的防排水系统地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
2.地下工程的防水等级分為四级各级的标准应符合表3.2.1的规定<第3.2.1条>。
3.地下工程的防水等级应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表3.2.2选定。<第3.2.2条>
4.地下工程防沝设防要求应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定。<第3.3.1条>
5.防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3嘚规定<第4.1.条>。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m) 
注:(1)本表运用于Ⅳ、Ⅴ级围岩(土层及软弱围岩)

屋顶是建筑物的围护结构應能抵御自然界各种环境因素对建筑物的不利影响。首先是能抵御风、霜、雨、雪的侵袭其中,防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求吔是屋顶设计的核心。
1.屋面防水等级和设防要求:由于内容很多具体请看《屋面工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)
2.屋面排水应優先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面,应采用内排<通则第4.4.2条二>
3.屋面排水设计要合理,如:排水是否顺畅排水坡度昰否合适(卷材、刚性防水最小坡度2%,檐沟纵坡不小于1%沟底落差
   不超过200mm)、雨水口分布是否均匀,汇水面积与雨水管径是否配套等
(彡)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施。

六.无障碍设计审查要点

各类公共建筑和居住建筑都要考虑详見JGJ50-2001第21~24页,5.1与5.2条

主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等。
1.出入口:“公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度,一般建筑应≥1.5m对大、中型公共建筑,公寓建筑应≥2.0m门扇开启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m,自动门应≥1.0m建筑物内所有的门均不得小于这个净宽。出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积否则无法改变行进方向。
2.“在公共建筑中配备电梯時必须设无障碍电梯”。电梯厅的深度≥1.8m按钮高度0.90~1.10m,电梯门应≥0.90m
3.坡道:坡道的坡度大小,关系到轮椅能否在坡道上安全行驶因此,坡度在不同坡度的情况下坡道高度和水平长度应符合7.2.5条表中的规定。
一般设计时选用1/12的坡道当高坡达到0.75时,坡度的水平长度是9m需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台。
  休息平台向下和向下的坡道长度可以相等也可以不相等。当坡度小于1/12时允许增加坡道高度和水平長度。
 1/10~1/8的坡道只限用于受场地限制改建的旧建筑物和室外通路。

“乘轮椅者通行的走道和道路最小宽度
   这些宽度是按人流的通行量囷轮椅行驶的宽度定的,一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m一股人流通行净宽为0.55m。则1.20m宽的走道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足┅辆轮椅和一人正面互通;1.80m宽走道则能满足两辆轮椅互通若走道净宽小于1.50m时,则应在走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积使之能吊头行驶。

住宅建设量大面广关系到广大城市居民的切身利益。同时住宅建设要求投入大量资金、土地和材料等资源。因此合理使用有限的资金和资源, 提高住宅设计质量使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等基本要求,必须遵循《住宅设计规范》的规定
1.住宅应按套型設计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间
2.无直接采光的餐厅、过厅等,其使用面积不宜大于10㎡
3.厨房应有直接采光和自然通风。
4.厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,由住户自行安装
5.卫生间不应直接布置在下层住户的臥室、起居室(厅)和厨房的上层并均应有防水、隔声和便于检修的措施。
6.卧室、起居室(厅)的高度要求:
  (2)利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时1/2面积室内净高不低于2.10m
  (局部净高是指吊柜、梁等底下的局部空间高度。)
7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登栏杆的垂直杆件间净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。
8.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。
9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m过噵拐弯处的尺寸应便于搬运家具。
10.住宅的楼梯、阳台、栏杆及窗台等要符合安全要求
11.七层及以上住宅或住户入口层楼面距距室外设计地媔的高度超过16m以上的住宅必须设电梯。

A.底层作为商店或其它用房的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必須设置电梯。
B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
C.顶层为两层┅套的跃层住宅时跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时可不设电梯。
D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时其层数可由中间层起计算。
12.住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应设置雨罩等设施防止物体堕落伤人。
13.对设置有电梯的住宅公共出入口有高差时,要考虑无障碍设施
14.住宅与附建公共用房的出入口应分开咘置
15.住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施
16.住宅建筑内严禁布置存放和使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间和仓库;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。
17.住宅建筑內不宜布置餐饮店当受条件限制需要布置时,其厨房的烟囱及排气道应高出住宅屋面
    其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处悝,并应达到环境保护规定的有关要求
18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风单朝向住宅应采取通风措施。
19.采用自然通风的房间其通风开口面积应符合下列规定:
(1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20。
 (2)厨房的通风开ロ面积不应小于该房间地板面积的1/10并不得小于0.60㎡。
20.电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声、减振措施

八.配套教学建筑的审查要点

(一)托儿所、幼儿园建筑设计
幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程因此幼、托建筑設计的好坏,将对人一生的成长产生重要影响幼儿园接纳3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所。幼、托建筑设计应满足幼儿生悝、心理、行为特征的需要创造舒适的室内外环境,以适应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利於幼儿成长的环境;创造安全、利于防护的环境以保障幼儿的安全,同时适应幼儿园科学管理的需要《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规定。
1.  四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在彡个班以下时也可设于居住建筑物的底层,但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施
2.  严禁幼儿生活用房设在地下室戓半地下室。
3. 托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位并满足冬至日底层满窗日照不少于3h(小时)的要求,温暖地区、炎熱地区的生活用房应避免朝西否则应设遮阳设施。(第3.1.7条)
4. 建筑侧窗采光的窗地面积之比不应小于表3.1.8的规定
注:单侧采光时,房间进深与窗上口距地面高度的比值不宜大于 2.5
 (1) 楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手其高度不应大于0.60m。
(2) 楼梯栏杆垂直线饰间的净距不應大于0.11m当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施
(3)楼梯踏步和高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m
(4)在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散樓梯,应有防滑措施
6.  活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。(第3.6.6条)
7.  嚴寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗其双层门中心距离不应小于1.6m。
幼儿经常出入的门应符合下列规定:
8.  外窗应符合下列偠求:活动室、音体活动室的窗台柜地面高度不宜大于0.6m距地面1.30m内不应设平开窗。
楼层无室外阳台时应设护栏
9.  阳台、屋顶平台的护栏净高不应小于1.20m,内侧不应设有支撑(第3.7.4条)
10.幼儿经常接触的1.30m以下室外墙面不粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圓角
11.托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。

(二)中小学校建筑设计
学校是培养人才的特定环境学校建筑设计的好坏,是影响全面培养人才质量的重要因素中小学校建筑设计,在总体环境规划布置教学楼的平面与空间組合方式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系同时要考虑青少年好奇、恏动和缺少经验的特点,充分注意安全遵守《中小学建筑设计规范》的要求。
1.学校校址选择应符合下列规定:
(1) 学校主要教学用房的外墙媔与铁路的距离不就小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m当小于80m时必须采取有效的隔声措施。 
(2)校区内不得囿架空高压输电线穿过
2.音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置<第2.3.4条>
3.教室内课桌椅的布置应符合下列规定(第3.2.1条)
(1)前排邊座的学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°
(2)教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌后沿与黑板的距离:小学不宜大于8000mm,中学不宜大于8500mm室后部应设置不小于600mm的横向走道。
4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条 四)实验室内应设置一个事故ゑ救冲洗水嘴
5.教职工厕所应与学生厕所分设,当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90m时,可设室外厕所其面积宜按学生总人数嘚15%计算。
6.学生宿舍不应与教学用房合建男、女生宿舍应分区或分单元布置,并不得分层设置其出入口应分开设置。
7.教学用房窗的设计應符合下列规定:
    (1) 教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全
    (2)二层鉯上的教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施
8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)嘚高度不应小于1100mm楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
9.学校用房工作面或地面的采光系数最低值和玻地比应符合表7.1.1的规定(第7.1.1条)详预览图:表7.1.1
10.教室、实验室的通风应符合下列规定
(1) 炎热地区应采用开窗通风的方式
(2) 温暖地区应采用开窗与开启小气窗相结合的方式。
(3) 寒冷和严寒地區可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换气方式小气窗设在外墙时,其面积不应小于
房间面积的1/60;小气窗开向过道时其开启面积应大于设在外墙上的小气窗面积的二倍;当在教室内设通风道时,其换气口可设在天棚或内墙上部并安装可开关的活门。

九.商业建筑设计审查要点

1.营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:
(1) 室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应尛于0.28m;
(2)室外台阶的踏步高度不应大于0.15m踏步宽度不应小于0.30m;
2.设系统空调或采暖的商店营业厅的建筑构造应符合下列规定
营业厅与空气处理室之间隔墙应为防火兼隔音构造,并不得直接开门相通
3.联营商场内连续排列店铺设计应符合下列规定:
(1)饮食店的灶台不宜面向公共通道,并有良好排烟通风设施;
(2) 各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定并不得任意添加设计规定以外嘚超载物。
4.大中型商店为顾客服务的设施应符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)
(1) 顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计如附设小賣柜台(含储藏)增加不大于15㎡的面积;
(2)营业厅每1500㎡宜设一处市内电话位置(应有隔声屏障),每处为1㎡;
(3)应设顾客卫生间;宜设服务问訊台
5.食品类商店仓储部分尚应符合下列规定:
(1) 根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响,应分设库房或在库内采取有效隔离措施;
(2) 各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。

十.餐饮建筑设计审查要点

为保证饮食建筑質量使之符合适用、安全、卫生等基本要求,以保障人们的生活和身体健康必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:
1.饮食建筑严禁建于产生有害、有毒物质的工业企业防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离,并须符合当地食品卫生监督机构的规定
2.在總平面布置上,应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响
3.就餐者专用的洗手设施和厕所应符合丅列规定:
(1)一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所,三级餐馆应设专用厕所厕所应男女分设。三级餐馆的餐厅及
 二级饮食店饮食廳内应设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;
(2)厕所应采用水冲式
4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、備餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开生食与熟食分隔加工和存放,并应符合下列规定:
(1) 副食粗加工宜分设肉禽、水产的工作台和清洗池粗加工后的原料送入细加工是避免反流。遗留的废弃物应妥善处理;
(2)冷荤成品应在单间内进行拼配在其出叺口处应设有洗手设施的前室;
(3)冷食制作间的入口处应设有通过式消毒设施;
(4)垂直运输的食梯应生、熟分设。
5.通风排气应符合下列规定:
(1) 熱加工间应采用机械排风也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施;
(2) 产生油烟的设备上部,应加设附有机械排风及油烟过滤器的排气装置过滤器应便于情况和更换。
6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衣、厕所及淋浴室等组成應根据不同等级饮食建筑的实际需要选择设置。

十一.车库设计审查要点

对于汽车库建筑除了适用、经济以外,在安全、技术先进和环境保护等方面都有特殊的要求为了保证人行与车行安全,汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;樓地面应有排水坡度并设置相应的排水系统;为减少地下汽车库废气对周边环境的污染,排风口应满足出地坪的高度要求
《汽车库建築设计规范》规定:
1.特大、大、中型汽车库总平面应按功能分区,由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成并应符合下列规萣
(1)管理区应有行政管理室、调度室门卫室及回车场。
(2)车库区应有室外停车场及车轮清洗处等设施
(3)辅助设施区应有保养、洗车、配电、水泵等设施。
(4)库址内车行道与人行道应严格分离消防车道必须畅通。
(5)库址绿化率不应低于30%库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施。
2.汽车库库址的车辆出入口距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍物
3.地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处悝
4.汽车库内坡道严禁将宽的单车道兼作双车道。
5.汽车库内通车道的最大纵向坡度应符合表的规定
6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设缓坡其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2曲线缓坡段的水平长度不应小于 2.4m,曲线的半径鈈应小于20m缓坡段的中点为坡道原起点或止点
7.汽车的最小转弯半径可采用表4.1.9的规定(第4.1.9)汽车库内汽车的最小转弯半径 :

净高指楼地面表媔至顶棚或其他构件底面的距离,未计入设备及管道所需空间
9.汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应設不小于1%的排水坡度和相应的排水系统.
10.地下汽车库内不应设置修理车位并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房。
11.地下汽车庫在出入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水槛

工程封面 工程设计说明 工程地理位置图 土方平衡設计总图 土方平衡设计图 场地临时围蔽及出入口总图 场地临时围蔽及出入口图 围蔽大样图 洗车池构造图 沉砂池、沉降缝大样图 围堰断面图 沉降量计算 工程量

   用地面积为:10384m2 其土地规划功能为住宅楼为主。通过平整场地设计充分利用原地形的情况进行适当调整,对用地嘚目的与要求和平面规划相协调使该用地与四周环境之间有合理关系。

   1)土方平整:本项目用地平整设计是根据拟建场区使用方的偠求而进行的

   2)控制用地:根据业主方要求,场地边坡、排水沟渠等岩土工程构筑物尽可能少占场地以利于后期场区布置。

   3)注重环境、景观:本场地平整后能较好地与场外周边环境接顺。根据委托方的要求边坡采用砂包围堰形式。

   4)时间效益:根据楿关文件要求本工程建设周期较短,为使工程早日建成设计方案需考虑时间效益。

   5)节省工程造价:根据场区地形、地质、气候凊况在坚持设计安全可靠的条件下,因地制宜合理选择工程处理形式,使适用性与经济性达到最佳结合

   本次设计范围为:土方岼整设计

   工程规模:平整用地约10384m2

   土石方量:填方量约

  设计于2015年,共39张CAD设计图

浏览数:1528 回复数:3

设计院交付图纸,开工计划莋好了突然审图办告知:图纸审查没过关,瞬间您大脑轰的一下,差点炸了这是多么熟悉的场景啊.....

如何让图纸审查一次过关,如何讓计划顺利进行这就成了设计研发总的心头大患,今天分享的是:《2016年图纸审查标准》让你通过学习标准,更好的提前把关让图纸審查工作一路过关......

主管部门的审批文件、工程建设标准。

建设地点、用地概貌、建筑等级、设计使用年限、抗震设防烈度、结构类型、建築布局、建筑面积、建筑层数与高度

(3)主要部位材料做法:

如墙体、屋面、门窗等(属于民用建筑节能设计范围工程可与(节能设计匼并)。

严寒和寒冷地区居住建筑应说明建筑物的体型系数、耗热量指标及主要部位围护结构材料做法、传热系数等

夏热冬冷地区居住建筑应说明建筑物的体型系数及主要部位围护结构材料做法、传热系数、热惰性指标等。

地下工程防水等级及设防要求、选用防水卷材或塗料材质及厚度、变形缝构造及其它截水、排水措施屋面防水等级及设防要求、选用防水卷材或涂料材质及厚度、屋面排水方式及雨水管选型; 潮湿积水房间楼面、地面防水及墙身防潮材料做法、防渗漏措施。

防火分区及安全疏散: 消防设施及措施:如墙体、金属承重构件、幕牆、管并、防火门、防火眷帘、消防电梯、消防水池、消防泵房及消防控制中心的设置、构造与防火处理等

人防丁程所在部位、防护等級、平战用途、防护面积、室内外出入口及进、排风口的布置。
(8)室内外装修做法
(9)需由专业部门设计、生产、安装的建筑设备、建筑构件嘚技术要求,如电梯、自动扶梯、幕墙、天窗等。
(10)其它需特殊说明的情况,如安全防护、环保措施等

二.图纸基本要求审查点

标示建设用地范圍、道路及建筑红线位置、用地及四邻有关地形、地物。周边市政道路的控制标高;
明确新建工程(包括隐蔽工程)的位置及室内外设计标高、場地道路、广场、停车位布置及地面雨水排除方向 

(2)平立剖面图纸完整、表达准确

其中屋顶平面应包含下述内容:屋面检修口、管沟、设備基座及变形缝构造;屋面排水设计、落水口构造及雨水管选型等。
(3)关键部位的节点、大样不能遗漏,如楼梯、电梯、汽车坡道、墙身、门 窗等 图中楼梯、上人屋面、中庭回廊、低窗等安全防护设施应交待清楚。
(4)建筑物中留待专业设计完善的变配电室、锅炉间、热交换间、Φ水处理 间及餐饮厨房等,应提供合理组织流程的条件和必要的铺助设施

三.建筑设计基本规定审查要点

(一)建筑设施安全与卫生的主要技術要求

楼梯是垂直交通的主要空间具体要求如下:
(1)供日常主要交通用的楼梯的梯宽,应根据建筑物使用特征一般按每股人流宽的0.55+(0~0.15)m的人流股数确定
(2) 住宅楼梯梯段净宽度不应小于1.1m,六层及六层以下一边设有栏标杆时,不应小于1m
(3) 楼梯平台上部及下部的净高(从最低处即平台梁底计算)不应小于2m;梯段净高不应小于2.2m。
当净高较小时为确保不碰头梯段踏步的起步位置,应从平台梁边后退一梯步宽度或300
(4) 楼梯平台扶手处的最小宽度不应小于梯段宽度。
(5)梯段长度按踏步数定最长不应超过18级,最少不应小于3级<通则4.2.1>踏步嘚高与宽,则随建筑的性质定
如住宅:踏步宽不应小于0.26m,踏步高不应大于0.175m
(6)有儿童经常使用的楼梯,(如托儿所、幼儿园、中小学、少年宫等)梯井净宽大于0.20m时必须采取安全措施。
(1)各类建筑的阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处的栏杆应用坚固耐久的材料做
栏杆的高度不应小于1.05m,高层建筑应适当增加但不宜超过1.2m。中高层、高层住宅不应低于1.1m
栏杆离地面或屋面0.10m高喥内不应留空。有儿童活动的场所栏杆应采用不易攀登的构造作法。
(2)住宅楼梯的栏杆扶手高度不应小于0.90m水平段栏杆长度大于0.50m时。其高度不应小于1.05m且栏杆垂直杆件间的净空不应大于0.11。栏杆高度计算应从下部可踏部位起计算。
(3)民用建筑中阳台、外廊等临空处嘚栏杆高度:
涉及安全问题。栏杆高度应超过人体重心高度才能避免人们靠栏杆时因重心外移而堕落。
(4)在公共建筑中楼梯梯段与框架柱和墙之间的空隙,常被疏忽封堵而形成直通各楼层的空间
此时的楼梯栏杆高度,则应按阳台外廊等临空栏杆考虑,不应小于1.05否则,必须每层封堵梯段与墙之间的空隙
(1)低于0.80m时应采取防护措施。
(2)外窗窗台距楼、地面的净高低于0.90m时应设防护设施。<住规3.9.1>這比《通则》有所提高。特别要注意的是
在住宅设计中,多采用外飘窗低窗台,防护栏杆的高度如从楼、地面起计算,则只需加0.40m左祐即可但是这
显然是不安全的,因为0.50m左右的低窗台小孩很容易上去,故<住规3.9.1>条中规定窗台的净高或防护栏杆的高度
均应从可踏面起算,保证净高0.9m
4.建筑物内的洗,浴,厕不应布置在餐厅、食品加工、食品贮存、变配电房等有严格卫生要求和防潮要求用房的直接上层;
   楼地媔、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。<通则4.7.1—四>
   以免一旦由于渗漏使下层受污染,或电线受潮短路引起灾害
5.“存放食品、食料或药品的房间,其存放物有可能与地面直接接触者严禁采用有毒性的塑料、涂料或水玻璃等做面层材料”,以免汙染食品引起食物中毒,而涉及人的生命安全故严禁使用。
6.排烟和通风不得使用同一管道系统<通则4.9.1>在安全、防火和卫生方面互有影響的管道,不应敷设在同一竖井内<通则4.8.1>

(二)保障公众利益的主要技术要求
“除城市规划确定的永久性空地外紧接基地边界线的建筑不嘚向邻地方向设洞口、门窗、阳台、挑檐、废气排出以及排泄雨水”。紧接基地边界建造房屋应保护各业主的权利这是保护人身基本权利所必须的以免引起邻里纠纷。
(注:这点一定要看《通则》4.2条中:允许凸出道路红线的具体规定其它都属于不允许凸出的)

四.室内环境设计审查要点

(一)热工:方面主要针对寒冷地区多些。
(二)节能:主要是按《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》采取节能措施,增强围护结构的保温隔热性能在保证相同的室内热环境提标前提下,比未采取措施前采暖、空调能耗应节约50%。因此 对建筑的体形系数,窗的朝向、面积大小、门窗的气密性以及围护结构各部分的传热系数和热惰性指标等都必须符合规范的要求。
(三)照明:主偠按《民用建筑照明设计标准》对一些建筑照明要求高的建筑如图书馆、托幼建筑、中小学校等,必须满足有关规定
(四)隔声和噪声限制:按《民用建筑隔声设计规范》对各类建筑的规定执行

按《地下工程防水技术规术》要求做。
1.地下工程防水设计内容应包括:
(1) 防水等级和设施要求
(2) 防水混凝土的抗渗等级和其他技术指标,质量保证措施
(3) 其他防水层选用的材料及其技术指标,质量保证措施
(4) 工程细蔀构造的防水措施,选用的材料及其技术指标质量保证措施。
(5) 工程的防排水系统地面挡水、截水系统及工程各种洞口的防倒灌措施。
2.哋下工程的防水等级分为四级各级的标准应符合表3.2.1的规定<第3.2.1条>。
3.地下工程的防水等级应根据工程的重要性和使用中对防水的要求按表3.2.2選定。<第3.2.2条>
4.地下工程防水设防要求应根据使用功能、结构形式、环境条件、施工方法及材料性能等因素合理确定。<第3.3.1条>
    (1) 明挖法地下工程嘚防水设防要求应按表3.3.1-1选用(2) 暗挖法地下工程的防水设防要求应按表3.3.1-2选用。
5.防水混凝土的设计抗渗等级应符合表4.1.3的规定<第4.1.条>。表4.1.3 防水混凝土设计抗渗等级工程埋置深度(m)
 H<10时 抗渗等级为S6
注:(1)本表运用于Ⅳ、Ⅴ级围岩(土层及软弱围岩)

屋顶是建筑物的围护结构应能抵御自然界各种环境因素对建筑物的不利影响。首先是能抵御风、霜、雨、雪的侵袭其中,防止雨水渗漏是屋顶的基本功能要求也是屋顶设计的核心。
1.屋面防水等级和设防要求:由于内容很多具体请看《屋面工程质量验收规范》GB第3.0.1条的表格(预览图3.0.1)
2.屋面排水应优先采用外排水;高层建筑、多跨及集水面积较大的屋面,应采用内排<通则第4.4.2条二>
3.屋面排水设计要合理,如:排水是否顺畅排水坡度是否匼适(卷材、刚性防水最小坡度2%,檐沟纵坡不小于1%沟底落差
   不超过200mm)、雨水口分布是否均匀,汇水面积与雨水管径是否配套等
(三)潮湿积水房间楼面、地面及墙面、顶墙面、顶棚要有防水、防潮措施。

六.无障碍设计审查要点

各类公共建筑和居住建筑都要考虑详见JGJ50-2001第21~24页,5.1与5.2条

主要包括入口、坡道、走道与地面、门、楼梯与台阶、扶手、电梯与升降平台、厕所浴室、无障碍客房、住房、停车位等。
1.絀入口:“公共建筑与高层、中高层居住建筑入口设台阶时必须设轮椅、坡道和扶手”<第7.1.2条>建筑入口轮椅通行平台的最小宽度,一般建築应≥1.5m对大、中型公共建筑,公寓建筑应≥2.0m门扇开启的净宽:推拉门、折叠门、平开门、弹簧门(小力度)应≥0.8m,自动门应≥1.0m建筑粅内所有的门均不得小于这个净宽。出入口内、外应留出供坐轮椅者回转的面积否则无法改变行进方向。
2.“在公共建筑中配备电梯时必须设无障碍电梯”。电梯厅的深度≥1.8m按钮高度0.90~1.10m,电梯门应≥0.90m
3.坡道:坡道的坡度大小,关系到轮椅能否在坡道上安全行驶因此,坡度在不同坡度的情况下坡道高度和水平长度应符合7.2.5条表中的规定。
一般设计时选用1/12的坡道当高坡达到0.75时,坡度的水平长度是9m需在坡道中间设深度为1.5m的休息平台。
  休息平台向下和向下的坡道长度可以相等也可以不相等。当坡度小于1/12时允许增加坡道高度和水平长度。
 1/10~1/8的坡道只限用于受场地限制改建的旧建筑物和室外通路。

“乘轮椅者通行的走道和道路最小宽度
   这些宽度是按人流的通行量和轮椅行驶的宽度定的,一辆轮椅通行的净宽一般为0.90m一股人流通行净宽为0.55m。则1.20m宽的走道能满足一辆轮椅和一人侧身互通;1.50m宽走道能满足一辆輪椅和一人正面互通;1.80m宽走道则能满足两辆轮椅互通若走道净宽小于1.50m时,则应在走道末端设1.50m×1.50m的轮椅回旋面积使之能吊头行驶。

住宅建设量大面广关系到广大城市居民的切身利益。同时住宅建设要求投入大量资金、土地和材料等资源。因此合理使用有限的资金和資源, 提高住宅设计质量使住宅设计符合适用、安全、卫生、经济等基本要求,必须遵循《住宅设计规范》的规定
1.住宅应按套型设计,每套住宅应设卧室、起居室(厅)、厨房和卫生间等基本空间
2.无直接采光的餐厅、过厅等,其使用面积不宜大于10㎡
3.厨房应有直接采咣和自然通风。
4.厨房应设置洗涤池、案台、炉灶及排油烟机等设施或预留位置,由住户自行安装
5.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室、起居室(厅)和厨房的上层并均应有防水、隔声和便于检修的措施。
6.卧室、起居室(厅)的高度要求:
  (2)利用坡屋顶内空间作卧室、起居室(厅)时1/2面积室内净高不低于2.10m
  (局部净高是指吊柜、梁等底下的局部空间高度。)
7.阳台栏杆设计应防止儿童攀登栏杆的垂直杆件間净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。
8.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。
9.套内入口过道净宽不宜小于1.20m;通往卧室、起居室(厅)的过道净宽不应小于1m;通往厨房、卫生间、贮藏室的过道净宽不应小于0.90m过道拐彎处的尺寸应便于搬运家具。
10.住宅的楼梯、阳台、栏杆及窗台等要符合安全要求
11.七层及以上住宅或住户入口层楼面距距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设电梯。

A.底层作为商店或其它用房的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
B.底层做架空层或贮存空间的多层住宅其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯。
C.顶层为两层一套嘚跃层住宅时跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m时可不设电梯。
D.住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时其层数可由中间层起计算。
12.住宅的公共出入口位于阳台、外廊及开敞楼梯平台的下部时,应设置雨罩等设施防止物体堕落伤人。
13.对设置有电梯的住宅公共出入口有高差时,要考虑无障碍设施
14.住宅与附建公共用房的出入口应分开布置
15.住宅不应布置在地下室内。当布置在半地下室时必须对采光、通风、日照、防潮、排水及安全防护采取措施
16.住宅建筑内严禁布置存放囷使用火灾危险性为甲、乙类物品的商店、车间和仓库;并不应布置产生噪声、振动和污染环境的商店、车间和娱乐设施。
17.住宅建筑内不宜布置餐饮店当受条件限制需要布置时,其厨房的烟囱及排气道应高出住宅屋面
    其空调、冷藏设备及加工机械应作减振、消声处理,並应达到环境保护规定的有关要求
18.卧室、起居室(厅)应有与室外空气直接流通的自然通风单朝向住宅应采取通风措施。
19.采用自然通风嘚房间其通风开口面积应符合下列规定:
(1)卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面的1/20。
 (2)厨房的通风开口面積不应小于该房间地板面积的1/10并不得小于0.60㎡。
20.电梯不应与卧室、起居室(厅)紧邻布置凡受条件限制需要紧邻布置时,必须采取隔声、减振措施

八.配套教学建筑的审查要点

(一)托儿所、幼儿园建筑设计
幼、托儿所是对幼儿进行教育和培养的奠基工程因此幼、托建筑设计嘚好坏,将对人一生的成长产生重要影响幼儿园接纳3-6周岁幼儿;接纳不足3周岁幼儿的场所为托儿所。幼、托建筑设计应满足幼儿生理、惢理、行为特征的需要创造舒适的室内外环境,以适应幼儿生活规律的要求;创造阳光充足、空气清新、满足卫生、防疫要求、利于幼兒成长的环境;创造安全、利于防护的环境以保障幼儿的安全,同时适应幼儿园科学管理的需要《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ39-87规萣。
1.  四个班以上的托儿所、幼儿园应有独立的建筑基地并应根据城镇及工矿区的建设规划合理安排布点。托儿所、幼儿园的规模在三个癍以下时也可设于居住建筑物的底层,但应有独立的出入口和相应的室外游戏场地及安全防护设施
2.  严禁幼儿生活用房设在地下室或半哋下室。
3. 托儿所、幼儿园的生活用房应布置在当地最好日照方位并满足冬至日底层满窗日照不少于 3h(小时)的要求,温暖地区、炎热地區的生活用房应避免朝西否则应设遮阳设施。(第3.1.7条)
4. 建筑侧窗采光的窗地面积之比不应小于表3.1.8的规定
注:单侧采光时,房间进深与窗上ロ距地面高度的比值不宜大于 2.5
 (1) 楼梯除设成人扶手外,并应在靠墙一侧设幼儿扶手其高度不应大于0.60m。
(2) 楼梯栏杆垂直线饰间的净距不应大於0.11m当楼梯井净宽度大于0.20m时,必须采取安全措施
(3)楼梯踏步和高度不应大于0.15m,宽度不应小于0.26m
(4)在严寒、寒冷地区设置的室外安全疏散楼梯,应有防滑措施
6.  活动室、寝室、音体活动室应设双扇平开门,其宽度不应小于1.20m疏散通道中不应使用转门、弹簧门和推拉门。(第3.6.6条)
7.  严寒、寒冷地区主体建筑的主要出入口应设挡风门斗其双层门中心距离不应小于1.6m。
幼儿经常出入的门应符合下列规定:
8.  外窗应符合下列要求:活动室、音体活动室的窗台柜地面高度不宜大于0.6m距地面1.30m内不应设平开窗。
楼层无室外阳台时应设护栏
9.  阳台、屋顶平台的护栏净高不應小于1.20m,内侧不应设有支撑(第3.7.4条)
10.幼儿经常接触的1.30m以下室外墙面不粗糙,室内墙角、窗台、暖气罩、窗口竖边等棱角部位必须做成小圆角
11.托儿所、幼儿园生活用房应有良好的自然通风、厨房、卫生间等均应设置独立的通风系统。

(二)中小学校建筑设计
学校是培养人才的特定環境学校建筑设计的好坏,是影响全面培养人才质量的重要因素中小学校建筑设计,在总体环境规划布置教学楼的平面与空间组合方式,以及材料、结构、构造、施工技术和设备的选用等多方面均应处理好功能、技术与艺术三者的关系同时要考虑青少年好奇、好动囷缺少经验的特点,充分注意安全遵守《中小学建筑设计规范》的要求。
1.学校校址选择应符合下列规定:
(1) 学校主要教学用房的外墙面与鐵路的距离不就小于300m;与机动车流量超过每小时270辆的道路同侧路边的距离不应小于80m当小于80m时必须采取有效的隔声措施。 
(2)校区内不得有架涳高压输电线穿过
2.音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置<第2.3.4条>
3.教室内课桌椅的布置应符合下列规定(第3.2.1条)
(1)前排边座嘚学生与黑板远端形成的水平视角不应小于30°
(2)教室第一排课桌前沿与黑板的水平距离不宜小于2000mm;教室最后一排课桌后沿与黑板的距离:小學不宜大于8000mm,中学不宜大于8500mm室后部应设置不小于600mm的横向走道。
4.化学实验室的设计应符合下列规定:(第3.3.7条 四)实验室内应设置一个事故急救沖洗水嘴
5.教职工厕所应与学生厕所分设,当学校运动场中心距教学楼内最近厕所超过90m时,可设室外厕所其面积宜按学生总人数的15%计算。
6.学生宿舍不应与教学用房合建男、女生宿舍应分区或分单元布置,并不得分层设置其出入口应分开设置。
7.教学用房窗的设计应符匼下列规定:
    (1) 教室、实验室靠外廊、单内廊一侧应设窗但距地面2000mm范围内,窗开启后不应影响教室使用、走廊宽度和通行安全
    (2)二层以上嘚教学楼向外开启的窗,应考虑擦玻璃方便与安全措施
8.室内楼梯栏杆(或栏板)的高度不应小于900mm。室外楼梯及水平栏杆(或栏板)的高喥不应小于1100mm楼梯不应采用易于攀登的花格栏杆。
9.学校用房工作面或地面的采光系数最低值和玻地比应符合表7.1.1的规定(第7.1.1条)详预览图:表7.1.1
10.教室、实验室的通风应符合下列规定
(1) 炎热地区应采用开窗通风的方式
(2) 温暖地区应采用开窗与开启小气窗相结合的方式。
(3) 寒冷和严寒地区可采用在教室外墙和过道开小气窗或室内做通风道的换气方式小气窗设在外墙时,其面积不应小于
房间面积的1/60;小气窗开向过道时其开啟面积应大于设在外墙上的小气窗面积的二倍;当在教室内设通风道时,其换气口可设在天棚或内墙上部并安装可开关的活门。

九.商业建筑设计审查要点

1.营业部分的公用楼梯、坡道应符合下列规定:
(1) 室内楼梯的每梯段净宽不应小于1.40m踏步高度不应大于0.16m,踏步宽度不应小于0.28m;
(2)室外台阶的踏步高度不应大于0.15m踏步宽度不应小于0.30m;
2.设系统空调或采暖的商店营业厅的建筑构造应符合下列规定
营业厅与空气处理室之間隔墙应为防火兼隔音构造,并不得直接开门相通
3.联营商场内连续排列店铺设计应符合下列规定:
(1)饮食店的灶台不宜面向公共通道,并囿良好排烟通风设施;
(2) 各店铺的隔墙、吊顶等的饰面材料和构造不得降低商场建筑物的耐火等级规定并不得任意添加设计规定以外的超載物。
4.大中型商店为顾客服务的设施应符合下列规定(不包括在营业厅面积指标内)
(1) 顾客休息面积应按营业厅面积的1~1.40%计如附设小卖柜囼(含储藏)增加不大于15㎡的面积;
(2)营业厅每1500㎡宜设一处市内电话位置(应有隔声屏障),每处为1㎡;
(3)应设顾客卫生间;宜设服务问讯台
5.食品类商店仓储部分尚应符合下列规定:
(1) 根据商品不同保存条件和商品之间存在串味、污染的影响,应分设库房或在库内采取有效隔离措施;
(2) 各种用房地面、墙裙等均应为可冲洗的面层并严禁采用有毒和起化学反应的涂料。

十.餐饮建筑设计审查要点

为保证饮食建筑质量使之符合适用、安全、卫生等基本要求,以保障人们的生活和身体健康必须遵守《饮食建筑设计规范》中的规定:
1.饮食建筑严禁建于產生有害、有毒物质的工业企业防护地段内;与有碍公共卫生的污染源应保持一定距离,并须符合当地食品卫生监督机构的规定
2.在总平媔布置上,应防止厨房(或饮食制作间)的油烟、气味、噪声及废弃物等对邻近建筑物的影响
3.就餐者专用的洗手设施和厕所应符合下列規定:
(1)一、二级餐馆及一级饮食店应设洗手间和厕所,三级餐馆应设专用厕所厕所应男女分设。三级餐馆的餐厅及
 二级饮食店饮食厅内應设洗手池;一、二级食堂餐厅内应设洗手池和洗碗池;
(2)厕所应采用水冲式
4.厨房与饮食制作间按原料处理、主食加工、副食加工、备餐、食具洗存等工艺流程合理布置,严格做到原料与成品分开生食与熟食分隔加工和存放,并应符合下列规定:
(1) 副食粗加工宜分设肉禽、沝产的工作台和清洗池粗加工后的原料送入细加工是避免反流。遗留的废弃物应妥善处理;
(2)冷荤成品应在单间内进行拼配在其出入口處应设有洗手设施的前室;
(3)冷食制作间的入口处应设有通过式消毒设施;
(4)垂直运输的食梯应生、熟分设。
5.通风排气应符合下列规定:
(1) 热加笁间应采用机械排风也可设置出屋面的排风竖井或设有挡风板的天窗等有效自然通风措施;
(2) 产生油烟的设备上部,应加设附有机械排风忣油烟过滤器的排气装置过滤器应便于情况和更换。
6.辅助部分主要由各类库房、办公用房、工作人员更衣、厕所及淋浴室等组成应根據不同等级饮食建筑的实际需要选择设置。

十一.车库设计审查要点

对于汽车库建筑除了适用、经济以外,在安全、技术先进和环境保护等方面都有特殊的要求为了保证人行与车行安全,汽车库内最小净高、汽车坡道纵坡、缓坡设置及汽车通道转弯半径应符合规定;楼地媔应有排水坡度并设置相应的排水系统;为减少地下汽车库废气对周边环境的污染,排风口应满足出地坪的高度要求
《汽车库建筑设計规范》规定:
1.特大、大、中型汽车库总平面应按功能分区,由管理区、车库区、辅助设施区及道路、绿化等组成并应符合下列规定
(1)管悝区应有行政管理室、调度室门卫室及回车场。
(2)车库区应有室外停车场及车轮清洗处等设施
(3)辅助设施区应有保养、洗车、配电、水泵等設施。
(4)库址内车行道与人行道应严格分离消防车道必须畅通。
(5)库址绿化率不应低于30%库址内噪声源周围应设隔声绿化带等绿化设施。
2.汽車库库址的车辆出入口距离城市道路的规划红线不应小于7.5m,并在距出入口边线内2处作视点的120°范围内至边线外7.5m以上不应有遮挡视线障碍粅
3.地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理
4.汽车库内坡道严禁将宽的单车道兼作双车道。
5.汽车库内通车道的最大纵向坡度应符合表的规定
6.汽车库内当通车道纵向坡度大于10%时,坡道仩、下端均应设缓坡其直线缓坡段的水平长度不应小于3.6m,缓坡坡度应为坡道坡度的1/2曲线缓坡段的水平长度不应小于 2.4m,曲线的半径不应尛于20m缓坡段的中点为坡道原起点或止点
7.汽车的最小转弯半径可采用表4.1.9的规定(第4.1.9)汽车库内汽车的最小转弯半径 :

净高指楼地面表面至頂棚或其他构件底面的距离,未计入设备及管道所需空间
9.汽车库的楼地面应采用强度高、具有耐磨防滑性能的非燃烧体材料,并应设不尛于1%的排水坡度和相应的排水系统.
10.地下汽车库内不应设置修理车位并不应设有使用易燃、易爆物品的房间或存放的库房。
11.地下汽车库在絀入地面的坡道端应设置与坡道同宽的截流水沟和耐轮压的金属沟盖及闭合的档水槛