往西门子s7200smart中下载梯形图时,输出输出多于plc的输出输入可以吗??

西门子官方手册只是说了Q0.0;Q0.1最大脉沖频率为`100HZ
敢问在稳定的情况普通输出点的最大频率?对于一些频率要求不高设备可以自己通过定时器写脉冲。
问题其他输入点的稳萣最高频率,其他输出点的稳定的最高频率

手册上没有这个受PLC程序的影响很大,如果程序执行周期时间长那就和程序执行周期一样,應该主要是受PLC的扫描周期影响


以后的各CPU的技术规范

以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:
感谢翻到资料了!追问一句,普通的計数器受扫描周期影响可以计算最快多少频率的脉冲?多少MS

置评专家:西门子自动化产品支持  16:34

}

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信