远程调色驱动器怎么接线二相三线怎么接线

电压互感器是我们在安装电表的時候常用的一种变压器安装的时候要怎样去接线呢,这是一部分人有的疑虑本文就此介绍4种常见的接线方式,如下图:

(1)a图是一个單相电压互感器的接线

这种接线方式在三相线路上只能测量两相之间的线电压,用于连接电压表、频率表及电压电继表

(2)b图是Vv接线法

Vv接线法广泛应用于中性点绝缘(不接地)系统或经消弧圈接地的35kv及以下的高压三相系统,特别是10kv三相系统其用两台相互绝缘的单相电壓互感器按图所示连接,两台互感器之间没有磁的联系因为它的接线方式来源于三角形接线,只是“口”没有闭合所以称为Vv接法。这種接法即可节省一台电压互感器又可满足三相有功、无功电能表和三相功率表所需的线电压

这种接法的缺点是:不能测量相电压;不能接入监视系绝缘状况的电压表;总输出容量仅为两台容量之和的√3/2倍。

Yyn接法可用于一台三铁芯柱三相电压互感器也可用于三台单相电压互感器构成三相电压互感器组。这种接法多用于小电流接地的高压三相系统一般是将二次侧中性线引出,接成Yyn接法从过电压保护观点絀发,常要求高压端不接地

这种接法的缺点是:当二次负载不平衡时,可能引起较大的误差;为了防止高压侧单相接地故障高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压

YNyn接法多用于大电流接地系统,常采用三台单相电压互感器后成的三相电压互感器组这种接法的優点是:由于高压侧中性点接地,所以可降低绝缘水平使成本下降;电压互感器组是按相压设计的,即可测量线电压又可测量相电压

当YNyn接法用于小电流接地系统时,多采用三相五铁芯结构的三相电压互感器

这种接法的一、二次侧均有中性线引出,所以既可测量线电压又鈳测量相电压另外,二次侧开口三角形的辅助绕组可供绝缘监视用


}

在电力系统中根据安全运行的需要,变压器的中性点分为直接接地、不接地和不完全接地三种情况三相三线有功电能计量方式广泛用于电力系统和电力用户的电能计量,它所计量的电能所占比例较大除了少数高供低计的方式外,三相三线有功电能计量装置属于重要的电能计量装置

三相三线电能表嘚接线方式主要分为两种,一种是直接接入式另一种是经互感器接入式。

三相三线有功电能表使用与没有中性线系统三相电能计量不論负载的性质和负载是否平衡,均能计量如下图所示。

三相三线电能表直接接入式

(2)经互感器接入式:

经互感器接入式三相三线电能表电压、电流端子同样分为公用和分开两种接线方式接线如下图所示。

三相三线电能表经电流互感器接线(电流、电压线共用)

三相三線电能表经电流互感器接线(电流、电压线分开)

同样上图的介绍是基于对低压计量的情况下,经互感器接线时电流、电压线共用及分開的方法掌握

}