可选中1个或多个下面的关键词搜索相关資料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
可选中1个或多个下面的关键词搜索相关資料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
是仿真软件的问题,我用同样的程序在仿真上和实体PLC上分别试过的放心吧
你对这个回答嘚评价是?
应该是1000这样才是10S。
看了下手册的确是100mS的。
只要这么设定就是10s你再看一下程序吧,也许有什么地方不对
也有可能!你不妨用一个简单的程序测试一下。
你对这个回答的评价是
位逻辑指令处理的对象为二进制位信号存储在状态字“RLO”中。
在PLC中规定:操作数为1则常开触点“动作(闭合)”;操作数为0,则常开触点“复位(断开)”常开触點使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C
在PLC中规定:操作数为1,则常开触点“动作(断开)”;操作数为0则常开触点“复位(闭合)”。常开触點使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C
输出线圈与继电器控制电路中的线圈一样如果有电流(信号流)流过线圈(RLO=“1”),则被驱动的操作数置“1”;如果没有电流流过线圈(RLO=“0”)则被驱动的操作数复位(置“0”)。输出线圈只能出现在梯形图的最右边
输出线圈等同于STL程序中的赋值指令(用“=”表示),所使用的操作数为:Q、M、L、D
在梯形图设计时如果一个逻辑串很长不便于编辑时,可以将逻辑串分成几段前一段的逻辑运算结果(RLO)可作为中间输出,存储在为存储器(I、Q、M、L或D)中该存储位可以当作一个触点出现在其他逻辑串中。中間输出只能放在梯形图路基串的中间而不能出现在最左端或最右端。
串联常开指令操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C
串联常闭的指令。操莋数可以是:I、Q、M、L、D、T、C
并联常开指令操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C
并联常闭指令。操作数可以是:I、Q、M、L、D、T、C
信号流取反指令的莋用是对逻辑串的RLO的值进行取反
置位(S)和复位(R)指令根据RLO的值来决定操作数的信号状态是否改变。
置位指令:RLO为“1”则操作数的狀态置“1”;RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变
复位指令:RLO为“1”,则操作数状态置“0”;RLO为“0”则操作数的信号状态保持不变。
示例:置位复位应用---传送带运动控制
一个传送带同时可由 起始位置的 启停按钮 和 末端的 起停按钮 控制传送带的启停同时当物件到达传送带模块时,传感器可以使传送带停止该情况的PLC编程如下:
1)RS触发器为“置位优先”型触发器(当R和S驱动信号同时为“1”时,触发器最終为置位状态);
2)SR触发器为“复位优先”型触发器(当R和S驱动信号同时为“1”时触发器最终为复位状态);
RS触发器和SR触发器的“位地址”、置位(S)、复位(R)及输出(Q)使用的操作数为:I、Q、M、L、D
S7中有两类跳变沿检测指令
1)RLO的跳变沿检测指令
A.RLO上升沿检测指令
B.RLO下降沿检測指令
RLO边沿检测指令的工作时序如下:(输出脉冲为输入脉冲变化一个周期后,输出才会变化)
2)触点的跳变沿检测指令
A.触点信号上升沿檢测指令
B.触点信号下降沿检测指令
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。