用于控制风机、水泵、风阀、卷簾门、电梯等需要反馈的消防设备可以连接AFN80、AFN100、FS5050等火灾报警控制器,完成现场联动设备控制和反馈信号接收满足GB《消防联动控制系统》的相关要求。
用于控制水泵、风机、防排烟阀等需要反馈信号的消防设备 | ||
输出端最大允许2A电流 | 输出端最大允许2A电流 | 输出端最大允许2A电流 |
● 内置高性能微处理器;
● 两总线无极性连接;
● 电子编码、自动ID识别;
● 独特的总线保护技术;
● 外部线路断线检测;
● 外控线路短路保护
● 1路反馈输入接点,1路继电器输出触点
● 输出线路上串有250V/lA的保险管。
● 继电器常开无源触点输出
● 控制水泵、风机、排烟阀、电梯等需要反馈信号的消防联动设备
● 输出端具有检测线路短路、断路的功能。
● 壳体材料和颜色:ABS象牙白。
工作电源直流DC24V |
环境温度-10℃~+50℃(℃) ℃ |
使用范围居家 店铺 库房 幼儿园…… |
本探测器采用进口光电管利用红外光散射原理制成。表贴工艺超薄设计,无极性二总线制采用电子编码,占一个编码点抗干扰能力强,对环境变化具有自动补偿功能并有自测试功能。白烟和黑烟的不同环境都可以准确识别絀火灾性能稳定可靠,误报率极低产品满足GB 《点型感烟火灾探测器》标准。
二总线无极性,电子编码;
全数字量传输抗干扰能力強;
独特的外观设计,用户可自行清洗维护;
两个超大指示灯指示360度范围可见;
静态电流:≤240μA ;
相对湿度:≤95%RH,不凝露;
环境温度:-10℃~60℃;
用两只M4自攻螺丝将底座固定在86H50标准预埋接线盒上
将两根总线连接到底座的2、4接线端子上
将探测器上的2脚对准底座的2接线端子顺時针旋入底座
探测器正常工作时红灯闪亮,火警时红灯常亮在施工过程中,须将防尘罩盖好
宾馆、医院、办公楼、计算机房、电梯房、图书室、档案室等及有电器火灾的场所
产生水蒸汽和油雾、有大量粉尘、正常情况下有烟滞留的场所
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。