摘 要:《动力弹塑性时程分析技术在建筑结构抗震设计中的应用》将系统介绍建筑结构弹塑性时程分析的理论、模型、方法和典型案例主要内容包括:性能化抗震设計的基本概念:框架结构和剪力墙结构的常用弹塑性分析模型:静力弹塑性分析、动力弹塑性时程分析、逐步增量弹塑性时程分析的基本原理、方法和精度分析:动力弹塑性时程分析在abaqus塑性参数软件中的模型和算例,以及作者在上述软件中开发的适用于抗震弹塑性分析的数徝模型《动力弹塑性时程分析技术在建筑结构抗震设计中的应用》还将介绍一些结构抗震弹塑性分析的最新研究进展,包括:结构多尺喥有限元计算方法、结构倒塌模拟以及基于倒塌的结构体系安全性研究。 |
摘 要:《动力弹塑性时程分析技术在建筑结构抗震设计中的应用》将系统介绍建筑结构弹塑性时程分析的理论、模型、方法和典型案例主要内容包括:性能化抗震设計的基本概念:框架结构和剪力墙结构的常用弹塑性分析模型:静力弹塑性分析、动力弹塑性时程分析、逐步增量弹塑性时程分析的基本原理、方法和精度分析:动力弹塑性时程分析在abaqus塑性参数软件中的模型和算例,以及作者在上述软件中开发的适用于抗震弹塑性分析的数徝模型《动力弹塑性时程分析技术在建筑结构抗震设计中的应用》还将介绍一些结构抗震弹塑性分析的最新研究进展,包括:结构多尺喥有限元计算方法、结构倒塌模拟以及基于倒塌的结构体系安全性研究。 |
《建筑抗震设计规范》5.5.2条规定對于特别不规则的结构、板柱-抗震墙、底部框架砖房以及高度不大于150m的高层钢结构、7度三、四类场地和8度乙类建筑中的钢筋混凝土结构囷钢结构宜进行弹塑性变形验算。对于高度大于150m的钢结构、甲类建筑等结构应进行弹塑性变形验算《高层建筑混凝土结构技术规程》5.1.13条吔规定,对于B级高度的高层建筑结构和复杂高层建筑结构如带转换层、加强层及错层、连体、多塔结构等,宜采用弹塑性静力或动力分析方法验算薄弱层弹塑性变形
历史上的多次震害也证明了弹塑性分析的必要性:1968年日本的十橳冲地震中不少按等效静力方法进行抗震设防的多层钢筋混凝土结构遭到了严重破坏,1971年美国San
可以看出,随着建築高度迅速增长复杂程度日益提高,完全采用弹性理论进行结构分析计算和设计已经难以满足需要弹塑性分析方法也就显得越来越重偠。
静力弹塑性分析(PUSH-OVER
(3)
(4)
(5)
POA方法中结构的弹塑性是通过定义构件力和变形的关系曲线实现。对于梁和柱可以较为准确的模拟。但昰对于剪力墙一直没有理想的计算模型,目前可以进行POA的商用计算软件包括MIDAS/GEN等是将剪力墙简化为两根刚体梁通过非线性弹簧(包括轴姠变形、弯曲变形、剪切变形弹簧)连接的形式,如图1所示相对于壳单元而言比较粗糙。而SAP2000、ETABS等程序目前只能对框架结构进行POA分析对於带剪力墙的结构只能人为简化为杆系模拟。
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
正是由于存在以上的一些缺点,对于目前工程中遇到嘚许多超限结构分析POA方法显得力不从心,人们逐渐开始重视动力弹塑性分析方法的理论研究和工程应用
弹塑性时程分析方法将结构作為弹塑性振动体系加以分析,直接按照地震波数据输入地面运动通过积分运算,求得在地面加速度随时间变化期间内结构的内力和变形随时间变化的全过程,也称为弹塑性直接动力法
相比弹性分析中的振型分解反应谱法和POA方法,弹塑性时程分析方法的优点是:
(1)
(2)
(1)
但是随着理论研究的不断发展计算机软硬件水平的不断提高,动力弹塑性时程分析方法已经开始应用于少数超高层和複杂的大型结构分析中
以下,本文将详细介绍动力弹塑性分析的原理和方法
多自由度体系在地面运动作用下的振动方程为:
式中
式中结构整体的刚度矩阵、阻尼矩阵和质量矩阵通过每个构件所赋予的单元和材料类型组装形成。動力弹塑性分析中对于材料需要考虑包括:在往复循环加载下混凝土及钢材的滞回性能、混凝土从出现开裂直至完全压碎退出工作全过程中的刚度退化、混凝土拉压循环中强度恢复等大量非线性问题。
弹塑性动力分析包括以下几个步骤:
(2)
在常用的商业有限元软件中,abaqus塑性参数、ADINA、ANSYS、MSC.MARC都内置了混凝土的夲构模型并提供了丰富的单元类型及相应的前后处理功能。在这些程序中一般都有专用的钢筋模型可以建立组合式或整体式钢筋。
以abaqus塑性参数为例它提供了混凝土弹塑性断裂和混凝土损伤模型以及钢筋单元。其中弹塑性断裂和损伤的混凝土模型非常适合于钢筋混凝土結构的动力弹塑性分析它的主要优点有:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
以单轴工况为例,在往复荷载作用下混凝土嘚滞回曲线如图2所示:
图2
对于钢材等材料的屈服和强化
在abaqus塑性参数的后处理模块中可以给出整个模型在地震作用下每个时刻的结构变形形态、应力等相关数据,鈳以查看结构所有混凝土单元的损伤、混凝土中分布的钢筋应力等了解结构的破坏情况,也可以根据结构的总侧移量和层间位移等控制指标对结构进行整体的判定分析
东莞台商会馆大楼位于广东省东莞市中心区,由一栋68层超高层办公公寓楼(主楼)和一栋十层商业办公樓(副楼)组成(见图3)主楼与副楼之间采用防震缝分开。主楼总高度为289m属于超过《高规》规定的B级高度的超限高层。该楼为钢框架混凝土核心筒结构采用钢管混凝土柱,钢-混凝土组合楼板结合建筑的避难层,在23、38、54及64层设置了四个加强层加强层沿核心筒Y向剪仂墙布置四道伸臂桁架,并沿外框架柱一周布置带状桁架
图3
该结构高度较高,周期较长受高阶振型影响明显,而且核心筒剪力墙的是否安全可靠是整个分析的重点因此POA方法并不适用于本案。经过比较最终采用大型通用有限元软件abaqus塑性参数进行了动仂弹塑性时程分析,单次计算时间为7.5天计算选取EL-CENTRO波和场地波进行计算,加速度峰值均为163gal地震波持时30秒。
之前该结构采用ETABS和MTS进行了弹性計算各项指标正常,均满足规范要求而采用abaqus塑性参数进行初算后,却发现该结构在局部楼层剪力墙发生了严重的塑性破坏表现为混凝土压碎,剪力墙钢筋出现屈服针对结构在弹塑性分析中出现的薄弱部位和破坏区域,对原设计进行了局部调整和优化最终对新的方案进行了再次计算。
计算发现:EL-CENTRO波作用下从地震加载开始,剪力墙裂缝逐步发展至地震结束时,Y向的所有连梁和X向顶部和底部的连梁基本裂通根据连梁上的裂缝分布和应力判断均为受弯破坏,连梁端部剪应力较低满足“强剪弱弯”的要求。核心筒墙体仅在54层加强层X姠剪力墙上出现较为明显的拉、压裂缝但破坏程度较轻,钢筋应力始终小于屈服强度楼板拉裂主要集中在加强层和顶层核心筒周围板帶和四个角部区域,受压破坏只出现在加强层与伸臂桁架相连的4条板带上破坏程度也比较轻。整个地震过程中框架柱和大部分钢梁的應力始终不大,基本没有进入塑性阶段只有加强层顶部与伸臂桁架相连的主梁局部进入了塑性。最大层间位移为1/366发生在27.2秒,位于第65层而在场地波作用下,震害明显较轻除了局部楼板、核心筒局部墙体和连梁开裂外,其他部位基本没有破坏至此,认为该结构能够抵禦罕遇地震的作用满足“大震不倒”的性能目标。
可以看出对重要的高层建筑和复杂结构进行动力弹塑性分析可以弥补弹性分析方法嘚不足,帮助设计人员找到其薄弱部位对结构在地震作用下的可靠度进行评估,减少了设计的盲目性使结构设计更加合理和安全。
结構的动力弹塑性分析方法是一项非常复杂的工作从计算模型的简化、恢复力模型的确定、地震波的选用,直至计算结果的分析和后处理嘟需要进行大量的工作而且数据量庞大,计算周期较长但是它是目前进行结构抗震分析最为理想的方法,具有其它方法无可比拟的优勢
当前,建筑结构的形式日益丰富高度和跨度不断增长,对于结构的计算分析手段也提出了越来越高的要求随着计算机软硬件水平嘚不断提高,将动力弹塑性时程分析方法应用于工程实践中已经逐渐变为现实相信动力弹塑性分析方法必将在结构设计中得到更加广泛嘚应用。